Kazán öblítés. Végrehajtásának sorrendje. Időpont egyeztetés. Kazán lefúvatása A kazán időszakos lefújása
Általános jellemzők
A kazán lefúvatásának minimalizálása jelentősen csökkentheti az energiaveszteséget, mivel a lefúvató víz hőmérséklete közvetlenül összefügg a kazánban termelődő gőz hőmérsékletével.
Amikor a víz elpárolog, az oldott szilárd anyagok a kazánban maradnak, ami a kazánban lévő összes oldott szilárdanyag-tartalom növekedéséhez vezet. Ezek az anyagok kicsaphatnak az oldatból, és lerakódásokat képezhetnek, amelyek akadályozzák a hőátadást. Ezenkívül a megnövekedett oldott anyagtartalom hozzájárul a habképződéshez és a kazánvíz gőzzel való magával ragadásához.
A lebegő és oldott szilárd anyagok koncentrációjának a meghatározott határokon belüli tartása érdekében két eljárást alkalmaznak, amelyek mindegyike automatikusan és manuálisan is végrehajtható:
- Az alsó lefúvatást a kazán alsó részeiből eltávolítják a szennyeződésektől, hogy fenntartsák az elfogadható hőátadási jellemzőket. Általában ezt az eljárást manuálisan hajtják végre, szakaszosan (néhány másodpercenként néhány óránként);
- A top flowdown a vízfelszín közelében felgyülemlett oldott szennyeződések eltávolítására szolgál, és általában egy folyamatos, automatikusan végrehajtott folyamat.
A kazán lefúvató víz kibocsátása a keletkező gőzenergia 1-3%-át kitevő energiaveszteséget eredményez. Ezen túlmenően a kibocsátott víznek a szabályozó hatóságok által meghatározott hőmérsékletre történő hűtése többletköltséggel járhat.
Számos módja van az öblítővíz mennyiségének csökkentésére:
- kondenzvíz visszavezetés. A kondenzátum nem tartalmaz szilárd szuszpendált vagy oldható szennyeződéseket, amelyek felhalmozódhatnak a kazánban. A kondenzátum felének visszajutása 50%-kal csökkenti a lefúvás mennyiségét;
- A betáplált víz minőségétől függően szükség lehet a víz lágyítására, dekarbonizálására és ásványtalanítására. Ezenkívül szükséges lehet a víz légtelenítése és kondicionálása speciális adalékok használatával. A szükséges lefúvatási mennyiséget a kazánba belépő tápvíz teljes szennyezőanyag-tartalma határozza meg. Ha a kazánt nyersvízzel táplálják, a lefúvatási arány elérheti a 7-8%-ot; a vízkezelés ezt az értéket 3%-ra vagy kevesebbre csökkentheti;
- megfontolható egy automata lefúvatásvezérlő rendszer telepítése is. Az ilyen rendszerek általában az elektromos vezetőképesség mérésén alapulnak; használatuk optimális egyensúlyt tesz lehetővé a megbízhatóság és az energiatakarékossági szempontok között. A lefúvatási érték meghatározása a legmagasabb koncentrációjú szennyeződések tartalma és az adott kazánra vonatkozó határérték (pl. szilícium - 130 mg/l; kloridion) alapján történik.<600 мг/л). Дополнительная информация по данному вопросу приведена в документе EN 12953 -10;
- a lefújó víz közepes vagy alacsony nyomású leereszkedése párolgás kíséretében egy másik módja a vízben lévő energia egy részének hasznosításának. Ez a módszer azokban a vállalkozásokban alkalmazható, ahol a gőztermelésnél alacsonyabb nyomású gőzhálózat van. Exergia szempontjából ez a megoldás hatékonyabb lehet, mint a lefúvatott víz hőjének egyszerű kinyerése egy hőcserélő segítségével.
A tápvíz termikus légtelenítése szintén 1-3%-os energiaveszteséggel jár. A légtelenítési folyamat 103 °C körüli hőmérsékleten távolítja el a CO 2 -t és az oxigént a nyomás alatti tápvízből. A megfelelő veszteségek minimalizálhatók a légtelenítő gőzáramának optimalizálásával.
Környezeti előnyök
A lefúvatott víz energiatartalma a kazán nyomásától függ. A megfelelő függést a táblázat mutatja be. A lefúvatási értéket a teljes tápvíz-felhasználás százalékában fejezzük ki. Így az 5%-os lefúvatási érték azt jelenti, hogy a kazánba belépő tápvíz 5%-a lefújásra kerül, a többi pedig gőzzé alakul. Nyilvánvaló, hogy a lefújás mértékének csökkentése energiamegtakarítást eredményezhet.
Ezen túlmenően, a lefúvatás mennyiségének csökkentése csökkenti a szennyvíz mennyiségét, valamint ezen vizek hűtéséhez szükséges energia vagy hideg költségét.
A környezet különböző összetevőire gyakorolt hatás
Vízkezelésre használt vegyszerek kibocsátása, ioncserélő gyanták regenerálása stb.
Gyártási információk
A lefúvatás optimális mértékét számos tényező határozza meg, beleértve a tápvíz minőségét és a kapcsolódó vízkezelési folyamatokat, a kondenzátum visszatérési sebességét, a kazán típusát és az üzemi feltételeket (vízáramlás, üzemi nyomás, tüzelőanyag típusa stb.). A lefúvatási arány általában a kazánba betáplált édesvíz 4-8%-a, de a pótvíz magas oldottanyag-tartalma esetén akár 10%-a is lehet. Optimalizált kazánházak esetén a lefúvatási érték nem haladhatja meg a 4%-ot. Ebben az esetben a lefúvatási értéket a kezelt víz adalékanyag-tartalma (habzásgátló, oxigénelnyelő) határozza meg, nem pedig az oldott sók koncentrációja.
Alkalmazhatóság
A lefúvatási érték kritikus szint alá csökkentése habzási és vízkőképződési problémákhoz vezethet. A fent leírt egyéb intézkedésekkel (kondenzátum visszavezetés, vízkezelés) ezt a kritikus szintet lehet csökkenteni.
Az elégtelen öblítési mennyiség a berendezés kopásához és károsodásához vezethet, míg a túlzott öblítési mennyiség energiapazarolásához vezethet.
Gazdasági szempontok
Jelentős energia-, reagens-, pótvíz- és hidegmegtakarítás érhető el, így ez a megközelítés szinte minden helyzetben alkalmazható.
Megvalósítási motívumok
- gazdasági megfontolások
- a gyártási folyamat megbízhatósága.
Az energiahatékonyság legjobb elérhető technikáiról szóló háttérdokumentumból adaptálva
Azért, hogy add hozzá az energiatakarékos technológia leírását a katalógusba, töltse ki a kérdőívet és küldje el a címre "Katalógusba" megjelöléssel.
Gőzkazán lefúvató rendszerekA kazánberendezések tápvize nem teljesen ioncserélt. A sókat pótvízzel és a tápvíz vegyi kezelésénél használt komplexonsókkal is szállítjuk, és gőzkondenzáció során is képződhetnek, és a kondenzátum visszavezetésével együtt járhatnak.
Amikor a víz felforr a kazánban, megnő a sók koncentrációja, mivel az oldott sók a kazánvízben maradnak, és nem kerülnek el a gőzzel. A fázis határfelületén hab képződik, ami számos negatív következménnyel jár.
A hab befolyásolhatja a kazánban lévő vízszint mérésének pontosságát, és ennek következtében a berendezés biztonságos működését.
A gőzzel a gőzvezetékekbe emelkedve a hab a gőz szárazságának csökkenéséhez vezet, megtapad a gőzvezetékek és a hőcserélők felületén, és ennek következtében a hőátadás hatékonyságának csökkenéséhez vezet.
A magas gőzminőség fenntartása, amelyet tisztaság és szárazság jellemez, a tápvíz sótartalmával (TDS) mérve, a lefújás függvénye. Néha ezt az öblítést folyamatos vagy felső tisztításnak nevezik (1. ábra). Ez lehet manuális vagy automata is, de mindkét esetben a redőny kialakításának nincs alapvető jellemzője.
A folyamatos lefúvás a leghatékonyabban ennek a folyamatnak az automatizálásával érhető el - a TDS-szint folyamatos mérésével és a lefúvatási intenzitás szabályozószeleppel történő szabályozásával, valamint a szekunder gőz visszanyerésével és a leeresztett kazánvíz hőjének felhasználásával pl. smink.
APPEC | APPEC |
1. kép
A szilárd sómaradványok saját súlyuk alatt lesüllyednek a kazánok aljára, felhalmozódó réteget képezve az oldhatatlan sókból. Ennek az üledéknek az eltávolítására időszakos fenékfúvatást alkalmaznak (2. ábra). Az alsó öblítőszelep hirtelen nyitása nagy áramlási területtel nagy nyomásesést hoz létre a szelepüléken, melynek hatására az ülésen vákuum képződik, amely beszívja a sók nagy részét.
2. ábra.
A nagy sebesség biztosításának szükségessége és a szilárd üledékek jelenléte a leeresztett vízben bizonyos követelményeket támaszt az alsó öblítőszelepek kialakításával szemben. A lefúvató szelepek automata rendszerekben manuálisan és pneumatikusan működtethetők.
A lefújó pillangószelepek rendkívül sikeres megoldást jelentenek erre a feladatra.
A víz minősége és paraméterei (nyomás és hőmérséklet) meghatározzák a lefúvató tágítók vagy gőzleválasztók kialakítását is, amelyeket a hő és a hűtés víz visszanyerésére használnak, mielőtt azt a csatornába engedik.
Az alsó lefúvás nem helyettesíti a tápvíz sótartalmát csökkentő lefúvatást. A sótartalom-szabályozás (TDS), amely csak az alsó lefúvatást használja, nagy kazánvíz- és hőveszteséget okoz a vízzel.
A kézi vezérléshez képest sokkal pontosabb a kívánt TDS szint automatikus fenntartása, különösen, ha a tápvíz TDS szintje változik. A nagy pontosság korlátozza a habképződés sebességét, miközben csökkenti a hőveszteséget a felső lefúvatásban, és csökkenti a szilárd maradékok lerakódását vagy a kazánvíz veszteségét az alsó lefúvatásban.
A dobgőzkazánoknál a vízkőképződés lehetőségének kizárása érdekében szükséges, hogy a sók koncentrációja a vízben a kritikus érték alatt legyen, amelynél elkezdenek kiesni az oldatból. A kívánt koncentráció fenntartásához a víz egy részét fújással eltávolítják a kazánból, és ezzel együtt a tápvízzel érkező sókat. A fúvás hatására a kazánvízben lévő sók mennyisége elfogadható szinten stabilizálódik, kizárva azok kicsapódását az oldatból. A kazán folyamatos és időszakos lefújását egyaránt alkalmazzák. A folyamatos fújás biztosítja az oldott sók egyenletes eltávolítását a legnagyobb koncentráció helyéről a felső dobban. A kazánelemekben leülepedett iszap eltávolítására az időszakos öblítést alkalmazzuk, amelyet a kazán alsó dobjaiból és kollektoraiból 12-16 óránként hajtanak végre. 5.19. A kazánból a folyamatos lefúvató víz az expanderbe kerül, ahol a nyomás megmarad, ami kisebb, mint a kazánban. Az expanderben a lefúvatott víz egy része elpárolog, és a keletkező gőz a légtelenítőbe kerül. Az expanderben maradt víz a hőcserélőn keresztül távozik, majd lehűlés után a vízelvezető rendszerbe vezeti le.
Rizs. 5.19.
párologtató rendszer
/ - egy cső hosszában lyukakkal az öblítővíz eltávolításához; 2 - cső számára
tápvízellátás
A folyamatos öblítés mennyisége R,%, leggyakrabban a betáplált víz teljes sótartalmával és a kazán gőzteljesítményének százalékában kifejezve.
p \u003d O pr / d- 100, (5.5)
ahol /) pr és /) - öblítővíz áramlási sebességek és névleges pa-
kazán termelékenysége, kg/h.
Takarmányvíz fogyasztás /) n in folyamatos fújás esetén az
0„.v = BAN BEN+ O pl. (5.6)
A folyamatos fújással eltávolított víz mennyiségét a kazánsómérleg-egyenlet határozza meg
AmA.v \u003d + Af ^ pr '(5-7)
ahol /) pv - tápvíz fogyasztás, kg / h;
5 PV, 5 I és 5 - a tápvíz sótartalma, a gőz és
öblítővíz, kg/kg.
Kis- és középnyomású kazánokban a gőz által elszállított sók mennyisége elenyésző, az Ab/ kifejezés elhanyagolható. Ekkor a fújással eltávolított víz mennyisége egyenlő
Af \u003d AyA.v / Af-
Helyettesítő érték Körülbelül pp az (5.6) kifejezésből és az (5.5) képlet figyelembevételével határozzuk meg az öblítés mértékét
P \u003d 5 p. In 100 / (5 inc -5 p. In). (5.8)
A lefúvatással járó hőveszteségek csökkentése érdekében törekedni kell a kazánból kivezetett víz mennyiségének csökkentésére. A lefúvatott víz mennyiségének csökkentésére hatékony módszer a víz fokozatos elpárologtatása, melynek lényege, hogy a kazán párologtató rendszerét több, gőzzel összekapcsolt és vízzel elválasztott rekeszre osztják. A tápvíz csak az első rekeszbe kerül. A második rekesz esetében a tápvíz az első rekeszből származó tisztítóvíz. A második rekeszből származó öblítővíz belép a harmadik rekeszbe, és így tovább. A kazánt az utolsó rekeszből ürítik ki. Mivel a sók koncentrációja a második vagy harmadik rekesz vizében jóval magasabb, mint a vízben az egyfokozatú elpárologtatás során, kisebb százalékos lefúvatás szükséges a sók kazánból történő eltávolításához. A fokozatos elpárologtató és öblítő rendszerek általában két vagy három rekeszből állnak. A víz sótartalmának növekedése a párolgás több szakaszában szakaszosan megy végbe, és minden egyes rekeszben állandó értékre van állítva, amely megegyezik az ebből a rekeszből kilépő kimenettel. A kétlépcsős elpárologtatással a rendszer két egyenlőtlen részre oszlik - egy tiszta kamrára, ahol az összes betáplált vizet betáplálják és a gőz 75-80%-a keletkezik, valamint egy sókamrára, ahol a gőz 25-20%-a keletkezik. ábrán Az 5.20. ábra egy kétlépcsős elpárologtatással rendelkező párologtató rendszer diagramját mutatja be, amelynek végein a kazándob belsejében található sókamra. Kétlépcsős elpárologtatásnál a kifejezésből határozzuk meg a sókamrák relatív teljes gőzkapacitását, amely egy tiszta térben adott sótartalom biztosításához szükséges, ha a sókamrákból nem kerül át víz.
Pts > (100 + /?)? pv / ? az 1-ben -R, (5.9)
ahol p és - sókamrák gőzkapacitása, %;
Pv és 5 v1 - a tápvíz és a tiszta rekeszben lévő víz sótartalma, kg/kg; R -öblítés a sókamrából, %.
A kétlépcsős elpárologtatású sókamrák optimális gőzkapacitását a gőzben megengedett sótartalom határozza meg és 1%-os lefújással 10-20%, 5%-os lefújással 10-30%.
Rizs. 5.20.
1 - takarmányvízellátás; 2 - gőzkimenet; 3 - öblítse ki a rekeszt; 4 - a sókamra kiürítése; 5 - párolgásos fűtőfelületek a sórekeszben; 6 - a párolgásos fűtőfelületeket tartalmazza
tiszta rekeszbe
A vízkő megjelenését a dobkazán fűtőfelületein nem mindig csak a betáplált víz minőségének javításával és a kazán átfújásával lehet elkerülni. Ezért egy korrekciós vízkezelési módszert is alkalmaznak, amelyben a Ca és a sók vízben oldhatatlan vegyületekké alakulnak. Ennek érdekében reagenseket vezetnek a vízbe, amelyek anionjai megkötik és iszap formájában kicsapják a kalcium és magnézium kationokat. A keletkező iszapot időszakos fúvással távolítják el.
Korrekciós reagensként a trinátrium-trifoszfátot No. 3 P0 4 12H 2 0. Ennek a reagensnek a beadagolásakor reakció megy végbe kalcium- és magnéziumvegyületekkel
6Sh 3?0 4+ YuCa80 4 + 2NOH =
3Ca 3 (P0 4) 2 + Ca(OH) 2 + YuNo 2 80 4 . (5.10)
A kapott anyagok Ca 3 (P0 4) 2; Ca(OH)2; 1 (Sha 2 80 4 - alacsony az oldhatósága és iszap formájában csapódik ki, időszakos fújással eltávolítva az alsó dobból és a kazán kollektorából.
Egyes esetekben a komplexonokat korrekciós szerként használják.
Az iszap, iszap, homok és olaj felhalmozódásának megakadályozására a kazánban a kazánt időszakonként kifújják. A betáplált vízből a kazán alsó részében felgyülemlett szennyeződések eltávolítására az alsó fúvó, a felső vízrétegekben lebegő olaj és szennyeződés eltávolítására pedig a felső fújást alkalmazzuk.
Alulról fúj, hogyan. már említettük, hogy az alsó lefúvatószelepen, a felsőt a felső lefúvató szelepen keresztül állítják elő.
A felső fúvás az alábbiak szerint készül.
1) A kazánba az üzemi szint felett annyi vizet szivattyúzunk, amennyit fújáskor a kazánból el kell távolítani, azaz a vízjelző szerint 3-5 cm-rel.
2) Nyissa ki teljesen a kingstont (oldaldaru).
3) Lassan forgassa el a fogantyút, hogy kinyissa a felső lefúvató szelepet (ha ezt a szelepet gyorsan kinyitják, a rajta keresztül a lefolyócsőbe beáramló víz erős ütéseket okozhat). Ugyanakkor a felső vízrétegek a csap szívócsövének tölcsérébe kerülnek, magával húzva a habot
4) Figyelik a vízjelző üvegen, ha a kazán vízszintje az előző szintre csökken (de nem alacsonyabb, mint a működő); és ebben a pillanatban a fogantyú gyors elfordításával a felső fúvószelep záródik.
5) Zárja be a kingstont.
Az alsó lefúvatás előállítása megegyezik a felső lefúvatással, azzal a lényeges különbséggel, hogy a felső lefúvatást teljes kazánnyomás mellett végeztük, az alsó lefúvatást pedig csak akkor lehet elvégezni, ha a alsó lefúvató szelep, vagy ha fojtószelep alátét van beszerelve az alsó lefúvató csővezetékbe. Ellenkező esetben a kazánból való nagy víz kifújásának és a tűztér mennyezetének szabaddá válásának kockázatának csökkentése érdekében a kazánban lévő nyomást 2-3 at-ra kell csökkenteni.
Az alsó kazánba fújás után vízkőmentesítőt kell bevezetni.
A lefújások sorrendje és a lefújáskor a kazánból eltávolítandó víz mennyisége a kazán típusától, a benne lévő víz mennyiségétől, minőségétől, a tápvízszűrők és iszapgyűjtők meglététől függ, és a hajó beállításai határozzák meg. szerelő a hajózási társaság gépészeti és hajószolgálatával egyetértésben.
Mindezen körülmények figyelembevételével az öblítések sorrendje napi négy-hat alkalomra van beállítva. A kazánból kifújt víz mennyisége a vízjelző üvegen a következő határokon belül változik:
felső fújáshoz - 2-4 cm;
alsó fújáshoz - 2-5 cm.
Fentebb megjegyeztük, hogy fojtószelep vagy tárcsaszelep hiányában a kazánban a gőznyomást 2-3 at-ra kellett csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy az öblítések meghatározott sorrendjének betartása érdekében a nyomást napi hatszor kell csökkenteni. Ha ezt a gőzölő üzemi körülményei szerint nem tudták megtenni, akkor 2-6 naponta egyszer kellett a fenékfúvást végezni és a kazánból nagyobb mennyiségű vizet kellett kifújni.
Az elmondottakból kitűnik, mennyire fontosak a fojtószelep alátétek és a pillangószelepek.
Figyelembe kell venni, hogy a fújás, különösen az alsó, nagyon fontos művelet, mivel hanyagságból vagy képtelenségből vízveszteséget okozhat, ami súlyos kazánhibát okozhat. Emiatt a stoker a fenékfúvást csak őrtisztje engedélyével és vele együtt végezheti. A crpoj-go fújására szolgáló kakasok kinyitásakor tilos pipát tenni a nyelükre, vagy feszítővasat használni, mert könnyen eltörheti a kakas nyelét., és akkor nem lehet bezárni.
Az automatizálás időszakos beállítása és az optimális műszaki állapot fenntartása mellett rendszeres karbantartást is igényel. A megelőző karbantartás a csővezetékek felületeinek és a szerkezet belső üregeinek megtisztításából áll a káros sóktól, lúgoktól és vízkőtől. A kazán öblítési technológiája lehetővé teszi az ilyen feladatokkal való hatékony megbirkózást.
Általános információk a módszerről
A melegvíz- és gőzkazánok működési folyamata sótartalmú termékek felhalmozódásával jár, amelyek hátrányosan befolyásolják a berendezés felületeinek állapotát, nem beszélve az általa kiszolgált folyékony hűtőfolyadék minőségéről. A természetes víz- és gőzkeringtetésű berendezéseket át kell öblíteni a káros lerakódások speciális szeparátortartályokba történő eltávolítása érdekében. A tisztítás végrehajtásának különböző módjai vannak, de ennek a megelőző intézkedésnek a teljes meghiúsulása az egység használhatatlanságig tartó kopásához vezethet. Tehát a melegvíz- és gőzkazánokkal kapcsolatban az öblítés egy bizonyos mennyiségű víz eltávolítása a szerkezetből és a kapcsolódó csővezeték-körökből, amely sókat, üledékes elemeket és iszapot tartalmaz. Technikailag az eljárást a kazándobban elhelyezett cső formájában dugaszolható berendezéssel hajtják végre. A folyamat intenzitásának szabályozásához szelepek és elzárószelepek is csatlakoztatva vannak.
A kazán öblítésének célja
Minden kazánmodellnek saját ütemezése van az öblítéshez, figyelembe véve a berendezés működési módját és a kiszolgált víz minőségét. Általában ehhez a művelethez egy speciális vezetéket biztosítanak, amely az öblítővezetékhez kapcsolódik. Az eljárást egymás után hajtják végre az idegen részecskék eltávolításának minden kontúrpontjában. A kis mennyiségű felgyülemlett víz miatt óvatosan kell eljárni a ciklonok sókamráinak tisztításánál.
Milyen hatást kell kifejtenie a kazán lefúvatásának? Ismét sok függ a hardver aktuális állapotától. A komplex öblítéssel az olyan elemeket, mint az iszap, hamu, só, korom és vízkő eltávolítják a körökből és a funkcionális tartályokból. Ha nem távolítják el őket időben, akkor idővel megnő a kiégés kockázata, ami a kazán teljesítményének csökkenéséhez, az üzemanyag-fogyasztás növekedéséhez és akár csőtöréshez vezet.
A tisztítás típusai
Kétféle tisztítás létezik - folyamatos és szakaszos. Az első esetben a tisztítási folyamatot megállás nélkül hajtják végre, a másodikban pedig rövid távú üzemmódban bizonyos működési időszakok után. A nemkívánatos anyagok folyamatos eltávolításának technikája inkább a kazánvízben lévő sók kimosására koncentrál. Az időszakos fújás viszont aktiválódik, ha több szilárd leülepedett anyagot távolítanak el, mint például a vízkő és az iszap.
A gőzkazán folyamatos lefúvatását gyakrabban alkalmazzák, mivel ez biztosítja a berendezés felületeinek jobb karbantartását. Más kérdés, hogy a nagytakarítás során ilyen módszer nem alkalmazható. A hosszabb időközönkénti fújást inkább kiegészítő karbantartási műveletnek tekintik, melynek célja a helyi száraziszap-felhalmozódások eltávolítása.
Folyamatos tisztítási technika
Az eljárás elvégezhető a kazánberendezés bármely csővezetékes részéből vagy áramköréből. Elsősorban az alsó vagy felső dobkapacitással, valamint a távoli ciklonokkal kezdheti. Az öblítéshez csatlakoztatott kommunikáció beállítási pontja nem számít, mivel a műveletet kis erőforrásokkal, minimális nyomásterheléssel hajtják végre. A folyamat megszervezése a dobba szerelt kazán segítségével történik. Továbbá szelepek csatlakoznak a szabályozó áramkörökhöz, amelyek beállítják a vízellátás intenzitását. Néha a kazán folyamatos lefúvatása a sókamrák alsó kimenetein keresztül két aktív kis méretű szeleppel történik. Javasoljuk továbbá, hogy az alsó öblítővezetékre 3-8 mm átmérőjű szelepekkel ellátott korlátozó alátéteket szereljen fel.
Az ürítés végleges leállítása
A sótartalmú víz tisztítása már a kazánon kívül történik szeparátor segítségével. Ha egy bizonyos működési időközönként a tervezett lúgjelző normális, akkor a kazán lefúvatása minimálisra állítható, vagy teljesen kikapcsolható. A szennyezett folyadék eltávolítása után a csatlakoztatott csővezeték szelepe zár, elvágva a leválasztott víz vezetékét. A leszűrt sókat és iszapot a vízelvezető körbe juttatják.
Az időszakos tisztítás végrehajtása
Ez a módszer abból áll, hogy a kimeneti áramköröket csak a kollektorok vagy dobok alsó pontjain kötik össze, hogy az iszapot a szeparátorokhoz eltávolítsák. Technikailag a kazánok időszakos öblítését a következő sorrendben hajtják végre:
- Ellenőrzik a tápanyag-légtelenítő folyadékellátásának megfelelőségét.
- Vízjelző mérőberendezés fújva.
- Ellenőrzik az öblítőszerelvények tömítettségét, a kazánleállító mechanizmusok megbízhatóságát.
- A kazán vízszintje a mutatóeszköz szabványának 2/3-ával emelkedik.
- Az öblítési folyamat a vizet a normál üzemi szinten vagy a felett tartja (közepes tartomány).
- Az eljárást felváltva hajtják végre a kollektor vagy a kazándob minden csomópontján.
- Először az öblítővezeték második szelepe nyílik ki teljesen, majd az első. Ezután az öblítés 30 másodpercnél nem hosszabb időtartammal kezdődik.
- A szelepek fordított sorrendben záródnak.
- Két alsó pontról történő egyidejű tisztítás nem megengedett.
- Ha vízkalapács lép fel, az öblítés leáll. Az ilyen jelenségek kockázatát pufferhidraulikus tartályok segítségével lehet kiküszöbölni.
Következtetés
A sós víz szabályozása a kazánban fontos művelet, de energiaigényes és a csővezetékek műszaki és szerkezeti kialakítása szempontjából igényes. Vagyis nem minden egységben lehetséges ez még elméletileg sem. A modern kazánokban például eszközöket használnak a lúgok biokémiai lebontására a feldolgozott termékek eltávolításával a szokásos hulladéklerakási csatornákon keresztül. Önmagában a kazán lefújása nem csak az erőforrások szempontjából költséges, de káros lehet a csővezetékekre is. Ez különösen igaz a folyamatos tisztításra, amely folyamatosan megteremti az érintkezési feltételeket a berendezés csővezetékei és a lúgos termékek között. A kazánegységek eltömődésének problémájának optimális megoldása az üledékek és iszapelemek feloldódásának megakadályozása. Ez különféle módokon történik - különösen úgy, hogy a fokozatos elpárologtatás során a köröket lágy vízzel öblítik át.