Példa az ideiglenes tápellátás becslésére. Az építkezés áramellátása. Helyi becslés a tereprendezésre

A ház építésének megkezdésekor mindenképpen aggódnia kell az építkezés villamosítása miatt, hiszen egy modern építkezésen gyakorlatilag nincs mit tenni elektromos szerszámok segítsége nélkül. A betonkeverők, légkalapácsok, perforátorok, vágógépek, fúrók, hegesztőgépek elektromos árammal működnek, és nagyban megkönnyítik és felgyorsítják az építési szakaszokat, így az építkezés ideiglenes áramellátása minden építkezés első szakasza.

Elektromos hálózati követelmények

Mindenekelőtt az építési munkavégzés helyének ideiglenes áramellátására vonatkozó követelményeket biztosítjuk:

  1. Megbízhatóság. Megszakítás nélküli áramellátás az építkezés ideje alatt.
  2. Minőség. A frekvenciának és a feszültségnek garantálnia kell az elektromos készülékek működését.
  3. Biztonság. Maximális védelem a személyzet és a kezelők számára az építkezésen.

Ehhez dokumentálni szükséges a meglévő, megfelelő kapacitású autópályákhoz való csatlakozással kapcsolatos szervezési kérdéseket.

Szervezési rendezvények

Az építkezés helyétől függően az ideiglenes energiaellátás módját választják ki. A következő szempontok befolyásolják a kábelfektetési típus kiválasztását:

  • Távolság az elektromos vezetékektől.
  • Az objektum típusa: lakóépület, raktár vagy gyártóműhely.
  • Becsült energiafogyasztás.
  • Választható hálózat: egyfázisú vagy háromfázisú.
  • A legközelebbi légvezeték állapota.

Ezen lehetőségek alapján kiválasztják az ideiglenes tápegység építkezésen történő telepítésének legjobb módját. Ez lehet csatlakozás a meglévő hálózatokhoz vagy önálló áramfejlesztő telepítése. Az elektromos hálózathoz való csatlakozáskor jobb, ha egyénileg tájékozódhat az elektromos hálózatban és az energiaértékesítő szervezetben a számítási eljárásról és az egyéb feltételekről.

A meglévő elektromos hálózatokhoz való csatlakozás jellemzői

Az első olyan helyzet, amelyet figyelembe veszünk, az az, hogy az építkezés a saját ház közvetlen közelében történik. A már regisztrált bemenetről történő villamosítás kevésbé költséges és előnyösebb. Az építési munkák idejére áramot fogyasztanak, amely a létesítményben már megvan, és ennek kifizetése a korábban megkötött szerződés szerint történik. Ez az opció alkalmas egy magánház ideiglenes áramellátására.

Új létesítmény építése, esetleg régi épületek lebontása után szükséges lesz a szerződés újrabejegyzése az ellátó szervezetnél.

Ehhez szüksége van:

  1. Adja meg a becsült energiafogyasztást.
  2. Legyen szervezete és kapcsolódási pontja a bevitelhez.
  3. Projektdokumentáció megrendelése.
  4. A projektet egyeztetni az állami műszaki felügyelettel.
  5. Villanyszerelési munkák elvégzése.
  6. Hívjon elektromos laboratóriumot, hogy értékelje és készítsen vizsgálati jegyzőkönyvet.
  7. Kössön szerződést az energiaértékesítő céggel, helyezze üzembe a létesítményt.

Minden dokumentum megtalálható a képen:


Felhívjuk figyelmét, hogy az ideiglenes elektromos vezetékek elkészítéséhez ezt a dokumentumcsomagot is ki kell adnia.

Azokban az esetekben, amikor az építkezés távol helyezkedik el az elektromos vezetékektől, új felsővezetéket kell építeni (vagy kábelt kell fektetni). Ehhez fel kell vennie a kapcsolatot az áramhálózati szervezettel, és meg kell írnia egy technológiai csatlakozási kérelmet, amelyet követően műszaki specifikációt kell adnia. A dokumentumok kitöltése után teljesítenie kell a műszaki specifikáció feltételeit, és ismételten kérelmeznie kell a hálózati szervezetnél a pajzsnak a mérőeszközökhöz való csatlakoztatását és a mérőeszközök lezárását. A csatlakozással kapcsolatos további információkért lásd a videót:

A létesítményben a bevitelt úgy kell végrehajtani, mint az állandó működésnél. Ehhez IP54 védelmi osztályú külső vandálbiztos pajzsot kell felszerelni. A doboz olyan méretekre van beállítva, hogy lehessen mérőt és védőberendezéseket, aljzatokat és földelő buszokat felszerelni. Helyet kell biztosítani a tartalék tápegység számára is.

A non-profit partnerségen belüli építkezés során a kollektív csatlakozási szolgáltatások költsége sokkal olcsóbb, mint a dacha, a kertészeti és a garázsszövetkezeteknél. Transzformátor alállomásuk van, amihez lehet csatlakozni. Sok csapat már letelepedett és megalakult. A berendezések javítása, korszerűsítése az ő költségükön történt, transzformátorok, légvezetékek fektetése. Az újonnan megjelent fejlesztők pénzbeli ellentételezést kaphatnak a már elvégzett munkákból és egyes berendezések korszerűsítéséből.

Egy másik helyzet, amelyet meg szeretnék fontolni, egy magánház ideiglenes áramellátása a szomszédoktól. Ha Önön kívül eső okok miatt a villamosítás hibakeresése zajlik, és lejárnak a határidők, akkor érdemes egyeztetni a szomszédokkal. Ha ilyen kedves személyt találtak, egy kiegészítő mérőeszközön keresztül a tápellátást a javítás és az építkezés idejére csatlakoztatják. A kimenő teljesítmény mértékét előre egyeztetjük (vezérlés mérőműszerrel) és védő korlátozó berendezés felszerelését. Ily módon a legegyszerűbb ideiglenes vezetékezést készíteni a helyszínre.

Külön meg kell fontolni egy olyan villamosenergia-ellátási módot, mint: Műszaki szempontból a generátorkészletek kiváló minőségű villamos energiát biztosítanak. Az építők saját belátásuk szerint használják őket, és nem függenek senkitől. Hátránya a megtermelt villamos energia magas költsége. Ezt a fajta ellátást főleg az építkezés kezdetén veszik igénybe, amikor a papírmunka szakaszában akadozik az ideiglenes ellátás.

Technikai intézkedések

Miután az összes szervezési kérdést megoldották, és az építkezésen egy ideiglenes áramellátási sémát választottak ki, meghatározzák a bemeneti pajzs rackre vagy tartóra történő felszerelésének helyét. Kiegészítő támasztékot is fel kell szerelni, ha a helyszín 25 méternél távolabb van az elektromos vezetéktől (lásd a 2.4.12. bekezdést). De ez az érték lefelé is eltérhet az EIC 2.4. fejezete szerint. 2.4.19. A szabályok szerint a bemeneti pajzsot a kérelmező határán vagy területén kell felszerelni. A bevezető doboztól már zajlik a munkavégzés helyéig vezető kábelútvonalak vagy áramátviteli oszlopok kijelölése, az áram- és világítási hálózatok. Az építési területen az energia optimális elosztása érdekében az elektromos vezetékeket az emelőszerkezetekhez, a beton előkészítő területhez, a famegmunkáló területhez, a hegesztési munka helyére vezetik.

Az építkezés kezdetén az ideiglenes világítási rendszer több reflektorból állhat, és fő és vészhelyzeti, helyi vagy általános világításra osztható. Erről külön cikkünkben tudhat meg többet.

Fogyasztói csatlakozási diagramok

Az épület építése során megjelennek a kábelfektetési útvonalak, feltüntetik a kábel típusát és hosszát, a terhelések jellemzőit, és vázlatot készítenek ezek beépítésére. A csatlakozási séma lehet radiális, gyűrűs, vegyes huzalozás. A radiális áramot egy bemenetről állítják elő, ahonnan kábelekkel osztják el az erőoszlopokhoz és a világítóberendezésekhez. Ha a fejlesztőnek van tartalék generátora, akkor az ideiglenes tápegység gyűrűs vagy vegyes típusú lesz. A sugárirányú sémát megkettőzi a generátorkészlet csatlakozási sémája. Ez a fajta ellátás lehetővé teszi az építkezés folytatását esetleges áramkimaradások esetén.

Bemeneti tervezés

Egyik cikkünkben már szó esett a személyes cselekményben való önellátásról. Ennek a pajzsnak az összeszerelési technológiája nem sokban különbözik, emlékeztetünk a fontos pontokra.

A mérőnek és a védőeszközöknek, például, zárt dobozban kell lenniük, amely megakadályozza a nedvesség és az idegen tárgyak bejutását. Szükség van továbbá egy földelő berendezés megszervezésére, az árnyékolás földelésére és a légvezetékről a nulla újraföldelésére (1.7.61. pont), a rendszer megszervezésére (PUE 7.1. fejezet 7.1.13. pont). Ne felejtsen el minden biztonsági intézkedést megtenni a munkavégzés során.

Kábelfektetés lehetséges mind árokban, mind olyan helyeken, ahol nem éri a rajta áthaladó járművek terhelését, valamint kábelen akasztva biztonságos magasságban. Javasoljuk, hogy tanulmányozza a technológiát az országban.

Biztonsági intézkedések

Az építkezés mindig mozgás és mozgás, aminek következtében előre nem látható kockázatok merülhetnek fel. Ezért különleges követelmények vonatkoznak az ideiglenes áramellátásra, mivel van olyan tényező, mint a légkör káros hatása az elektromos berendezések elemeire és azok részeire. Alacsony toleranciacsoporttal, vagy szakképzettséggel nem rendelkező rokon munkavállalók, éghető és maró anyagok jelenléte az építkezésen, földelés hiánya és elektromos készülékek potenciálkiegyenlítő elemei.

Ha magas páratartalmú körülmények között dolgozik, be kell tartani a PUE 1.7.50-53 hatályos szabályait, amelyek védelmet írnak elő, közvetett érintkezéssel olyan esetekben, amikor a feszültség meghaladja az 50 V AC és 120 DC értéket. Ezenkívül az elektromos szerszámokkal dolgozó személyzet biztonságának növelése érdekében leválasztó transzformátorokat kell használni potenciálkiegyenlítő rendszerrel, amely az összes nyitott esetet egyesíti az aljzat védőcsatlakozóival.

Egy objektum megvilágításakor a lámpatestek IP54 védettségi osztályúak, kültéri telepítéshez. Javaslataink és hatályos szabályaink betartásával minimálisra csökkenti a sérülések kockázatát. Vigyázz magadra. Végül javasoljuk, hogy nézzen meg egy videót, amely egy pajzsot mutat be a helyszín ideiglenes áramellátásához:

Ennyit szerettem volna elmondani arról, hogy mi számít ideiglenes tápegységnek egy építkezésen, és milyen követelmények vonatkoznak rá. Reméljük hasznosnak és érdekesnek találta ezeket az alapokat!

Követelmények:

1. Energia biztosítása a megkívánt mennyiségben, az előírt minőségben;

2. Az elektromos hálózat rugalmassága;

3. Az elektromos hálózat megbízhatósága;

4. A villamosenergia-költségek minimalizálása.

Tervezési sorrend:

1. Számítsa ki az elektromos terheléseket;

2. Az áramforrás kiválasztása. A transzformátor alállomások számának és kapacitásainak meghatározása;

3. Az első kategóriába tartozó, tartalék tápellátást igénylő objektum azonosítása;

4. Az SGP-n transzformátor alállomások, erősáramú és világítási hálózatok, leltár elektromos készülékek kerülnek elhelyezésre.

A hálózat célja - az állandó és ideiglenes áramellátó hálózatok az áram- és technológiai fogyasztók energiaellátására szolgálnak.

Az átmeneti energiaellátás megszervezésének kiinduló adatai az építési-szerelési munkák mennyisége, határideje és szerkezete, az ideiglenes épületek, építmények és zárt raktárak területei, az építési terület mérete, az építőipari gépek típusai és kapacitásai stb. .

Az ideiglenes tápegység tervezése a következő sorrendben történik:

Határozza meg a villamosenergia-fogyasztókat, az egyes fogyasztókra eső műszakonkénti villamos teljesítmény mennyiségét, valamint az elektromos berendezések vagy egy transzformátor teljes szükséges teljesítményét;

Kiválasztják a megfelelő típusú transzformátort, meghatározzák a helyét a főtervben, és ideiglenes elektromos hálózatot terveznek.

a- teljesítményveszteség együtthatója a hálózatban;

Рс - az áramfogyasztók kapacitásai;

Рт - műszaki igényekhez szükséges kapacitások;

Рсв - hegesztő transzformátorok energiafogyasztása;

Moat - a beltéri világítás világítótesteinek energiafogyasztása;

Ron - kültéri világítás energiafogyasztása;

cosj1 =0,7 - motorok teljesítménytényezője;

cosj2 =0,8 - teljesítménytényező műszaki célokra;

K - az egyidejű energiafogyasztás együtthatói:

K1=0,4; K2=0,4; K3=0,8; K4=0,9; K5=0,8.

1. Építőipari gépek és mechanizmusok motorjainak összteljesítménye (SPc):

Toronydaru BK 404M - 1 db - 71 kW,

C-867 lift - 2 db - 24 kW,

Festőegység - 1 db - 4 kW,

Különféle kis mechanizmusok és szerszámok - 5,5 kW

SPc = 104,5 kW

2. Hegesztő transzformátorok összteljesítménye (SPsv):

TS-500 Rs = 32 * 2 = 64 kW,

3. Beltéri világítás teljesítménye (SPov):

zárt raktárak

2 W / m 2 * 40 m 2 \u003d 80 W \u003d 0,08 kW

szerviz

15 * 25,23 = 378,45 W = 0,378 kW

irodák és irodahelyiségek

15 * 48 = 0,72 kW

SPov = 1,178 kW

4. Kültéri világítás teljesítménye (SPon):

főfolyosók és felhajtók

210 * 5 = 1050 W = 1,05 kW

másodlagos átjárók és felhajtók

210 * 2,5 = 525 W = 0,525 kW

biztonsági világítás

2 * (70 + 30) * 1,5 = 300 W = 0,3 kW

nyitott raktárak

7 * 50 * 2 = 700 W = 0,7 kW

telepítési világítás

760,3 * 3 = 2281 W = 2,281 kW

SРon = 4,856 kW

5. Pt = 500 kVA teljesítményű elektromos fűtőberendezés technológiai igényeinek követelményei

Transzformátor alállomást választunk - SKTP-560 1 db.

P=560kVA-val.


Építési munkák helyi becslése




Különleges munkák helyi becslése



Helyi becslés a tereprendezésre

Objektumbecslés


Műszaki és gazdasági mutatók

1. Az épület térfogata - 37483 m3

2. Építési terület - 13154,4 m2

3. Az összes munkára vonatkozó teljes munkaerőköltség - 23.828 embernap

4. Az építkezés teljes becsült költsége - 82 964 090 RUB

5. Az épület egységnyi területére eső becsült költség - 13,983 dörzsölje/m2

6. Az épület térfogategységére eső becsült költség - 2213 dörzsölje/m3

7. Egy dolgozó átlagos teljesítménye naponta

· Általános építési munkákról - 3687 rubel/fő/nap

Különleges munkáknál 1792 rubel/fő/nap

Általában az objektumra - 3482 dörzsölje/fő/nap

8. Az építés normatív időtartama az SNiP szerint - T n \u003d 360 nap.

9. Az építkezés tényleges időtartama - T f = 352 nap.

10. Építési idő jelző -

PPP \u003d T f / T n \u003d 352 / 360 \u003d 0,98


A szakasz hivatkozási listája:

1. SNiP 1.04.03.85 „A vállalkozások, épületek és építmények építésének építési és alapozási idejére vonatkozó szabványok”.

2. SNiP IV-2-82 „Épületszerkezetek és munkák elemi becsült normáinak gyűjteményei”.

3. Teplichenko V.I., Terentiev O.M., Lapidus A.A. „Építőipari gyártás, tanfolyam- és diplomatervezés technológiája”.

4. ENiP 4-1-1 „Monolit vasbeton szerkezetek előregyártott szerelése és elrendezése”.

5. Teplichenko V.I., Terentiev O.M., Lapidus A.A. "Építési folyamatok technológiája".

A legtöbb építési munka elektromos áramot igényel. Ez nemcsak az elektromos kéziszerszámokra vonatkozik, hanem a munkahelyek világítására is, beleértve az ideiglenes tábori dolgozók építőkocsiját is. Így kiderül, hogy előzetes villanyszerelési munkák és elektromos vezetékek lefektetése nélkül egyáltalán nincs értelme létesítményeket építeni. Az építkezés kezdetén végrehajtott beruházási elektromos munkák azzal a lehetőséggel járnak, hogy a munkálatok előrehaladtával jelentős változtatásokat igényelhetnek. Ezért a legoptimálisabb lehetőség az építkezés ideiglenes áramellátása az építkezés idejére, de figyelembe véve a villanyszerelők tervezését az elektromos biztonságra vonatkozó jelenlegi követelményeknek és más szabályozási dokumentumoknak megfelelően, beleértve a PUE-t és az SNIP-et.

Hogyan lehet áramot vezetni egy olyan helyszínre, ahol a tervezett munkavégzés helye van, egy építkezés?

A tervezés megkezdése előtt műszaki megbízást adnak ki a tervező szervezetnek, amelyben biztosítani kell:

  • a terhelések összetétele és teljesítménye;
  • a kapcsolódó fogyasztók kategorizálása;
  • áramforrás - légvezetékek vagy kábelek, transzformátor alállomás vagy autonóm forrás;
  • a fogyasztók elhelyezésének terve és a világítótestek elrendezése.

A megbízás és a helyi viszonyok alapján a tervező szervezet mérlegeli a villamos energia bekötési lehetőségeit, megkapja a műszaki utasításokat (TU) az áramszolgáltatótól, megteszi a szükséges módosításokat és javaslatokat, amelyek a szükséges ideiglenes mobil alállomások építésére vonatkozhatnak, légvezetékek és kábeles távvezetékek lefektetése, a szünetmentes áramellátás figyelembevételével . Utána megtörténik az előzetes.

Az összes árnyalat összehangolása után tervezetet készítenek, ideiglenes diagramot készítenek, majd a tervezést teljes egészében elvégzik, egysoros tápellátási rajzot, bekötési tervet készítenek, és minden szükséges jóváhagyást elvégeznek. Akárcsak a lakossági és ipari építkezések áramellátásának tervezésénél, itt is készül a munka-, majd a végrehajtói dokumentáció, melyben az ideiglenes tápegységek, berendezések építése során végrehajtott valamennyi változtatást elvégezzük.

Csak a fenti műveletek elvégzése után lehet megkezdeni az építkezést az építési terület létesítményeihez való elektromos áram csatlakoztatása érdekében.

Az ideiglenes tápegység tervezését a legracionálisabban a munka és az építés céljának figyelembevételével hajtják végre. Ezzel a megközelítéssel nagyban megkönnyíti a megépült létesítmény áramellátásának költségbecslését.

Az építkezések ideiglenes áramellátásának követelményei és jellemzői


Van néhány finomság az ideiglenes tápegység tervezésében és kivitelezésében:

  • az elektromos rendszernek rugalmasnak kell lennie a terhelések gyors újraelosztásával, ideiglenes csatlakoztatásával és csatlakoztatásával, az építés jelenlegi szakaszainak megfelelően;
  • minimális költségek;
  • az építkezéseken munka-, vész- és biztonsági világításnak kell lennie;
  • fokozott megbízhatóság és biztonság biztosítása;
  • ideiglenes kábeles távvezetékek fektetése szükséges tartókon vagy felfüggesztéseken;
  • a berendezések csatlakoztatását és beépítését csak olyan berendezés kapcsolásával szabad elvégezni, amelynek por- és nedvességvédelmi osztálya legalább IP 54-65.

A lakóépület vagy más létesítmény építkezésének fogyasztói főként a következők:

  • hegesztők;
  • Mechanizmusok és gépek aszinkron motorjai;
  • berendezések beton melegítésére hideg időben.

Ezért nem kizárt, hogy a meddőteljesítmény-kompenzátorokat be kell vonni a projektbe.

Aki tervezhet

Csakúgy, mint az építési terület energiaellátásának projektjét, az építési terület ideiglenes áramellátására vonatkozó projekt kiszámítását és elkészítését olyan szervezetre kell bízni, amely jogosult a tervezés végrehajtására. Így garanciát kaphat a biztonságra, a kidolgozott projekt teljességére, a jól szervezett villanymérésre, és sok gondtól megkímélheti magát a projekt koordinálásával és a műszaki dokumentáció jóváhagyásával és az elvégzett munkák átvételével kapcsolatban.

A Mega.ru cég a tervezés minden szakaszának fejlesztésével foglalkozik Moszkvában és a moszkvai régióban. A cég szakemberei a moszkvai régióval szomszédos területeken is segítséget nyújtanak. Egyes szakaszokban és bizonyos típusú munkák esetén az Orosz Föderáció egész területén távoli együttműködést biztosítanak. A munka elkészítésének minden ára, valamint egyéb szükséges információk az oldalon kifüggesztett koordinátákon tisztázhatók.

Más objektumok mintáit és szabványos projektjeit weboldalunk vonatkozó cikkeiben találja.



 
Cikkek tovább téma:
Útvonalbontás.  TTK.  Geodéziai jelölési munkák utak építése során
A vonalas szerkezetek nyomon követésének koncepciója FÖLDMÉRÉSEK ALATT VÉGREHAJTOTT GEODÉZIAI MUNKÁK Lineáris szerkezetek azok, amelyek nagy hosszúságúak, és viszonylag kis szélességük van. Ilyen szerkezetek különösen a vasutak és az autópályák.
Feltöltés és talajtömörítés
HELYI ERŐFORRÁS NYILATKOZAT GESN 29-02-026-03 Név Mértékegység Feltöltés talajjal (homokkal) buldózerrel az alagútfödémek pneumatikus tömörítésével gödrökben rögzítéssel és lejtéssel 100 m3 anyag
Az orosz vasúti indexek alkalmazási sorrendje
1. Az Orosz Vasutak építési, rekonstrukciós és nagyjavítási becsült költségében bekövetkezett változások jelenlegi mutatóinak alkalmazására vonatkozó jelen eljárás (OPDIzh-I.2016) célja, hogy meghatározza a létesítmények építésének jelenlegi költségeit az Orosz Vasutak területén.
Becsült munka - minta, forma és példa az összeállításra
A szakasz leírja a helyi becslések szerint végzett munka elszámolási módjában végzett munka eljárását. Megfontolásra kerülnek a kérdések, hogyan kell elkészíteni az elvégzett munka aktusát és megfelelően elkészíteni a nyomtatáshoz. 3.1. Hogyan lehet új aktust létrehozni?