Ciśnienie wody w stacji pomp spada. Powietrze w pompie lub wyciek powietrza. Z czym związane są awarie

Jeśli przepompownia jest często włączana lub zauważalne są inne nietypowe objawy normalnej pracy urządzenia, przyczynę należy znaleźć i wyeliminować. możliwe usterki. Terminowo naprawiony problem zapobiegnie poważniejszym awariom lub całkowitemu wyjściu urządzenia ze stanu roboczego z koniecznością wymiany ważnych komponentów. W artykule rozważamy projekt przepompowni, często występujące nieprawidłowości w działaniu i optymalne sposoby ich eliminacji.

Jak rozmieszczony jest sprzęt

Zadaniem pompowni jest automatyczne dostarczanie wody do autonomicznej dystrybucji wody w dowolnym pomieszczeniu. Konwencjonalna pompa nie zapewni stabilnego ciśnienia niezbędnego do działania niektórych próbek urządzeń gospodarstwa domowego (zmywarek i pralek, bojlera na gorącą wodę), a do korzystania z kranów będziesz musiał stale włączać / wyłączać urządzenie w trybie ręcznym. Działanie przepompowni sprawia, że \u200b\u200bdziałanie systemu zaopatrzenia w wodę jest tak niezawodne, jak w przypadku scentralizowanego zaopatrzenia w wodę o stabilnym ciśnieniu i nieprzerwanym zaopatrzeniu.

W jaki sposób sprzęt może zapewnić stabilne zaopatrzenie w wodę? Sekret tkwi w urządzeniu przepompowni, które składa się z takich podstawowych części:

  • pompa wodna typu wirowa napędzana silnikiem elektrycznym;
  • jednostka magazynowa i ciśnieniowa, składająca się z metalowego zbiornika i gumowego zbiornika na wodę (gruszki);
  • układ sterowania pracą urządzenia, który obejmuje przekaźnik, czujnik ciśnienia, blok zaworów.

Stałe ciśnienie tworzy jednostkę ciśnienia magazynowania, nieprzerwane autonomiczne zaopatrzenie w wodę zapewnia automatyzacja. Zastanówmy się bardziej szczegółowo, jak to działa sprzęt do pompowania. Znając zasadę działania pompy wody użytkowej, łatwiej będzie zrozumieć, dlaczego pompownia nie działa prawidłowo.

Zasada stacji wodnej

Zanim dostarczysz wodę do rur domowej dystrybucji wody, musisz skądś ją wypompować. To zadanie jest przypisane do pompy wodnej, którą można zainstalować na samej stacji lub u źródła poboru wody. Te źródła to zazwyczaj:

  • płytkie studnie;
  • studnie abisyńskie;
  • zbiorniki magazynowe.

W rzadkich przypadkach przepompownie są podłączone do scentralizowanych rurociągów wodnych, jeśli ciśnienie w systemie zaopatrzenia w wodę jest niewystarczające do funkcjonowania urządzeń gospodarstwa domowego. Pompa nie dostarcza wody bezpośrednio do dystrybucji wody, ale pośrednio przez zbiornik.

Jednostka ciśnienia przechowywania jest podzielona gumową membraną (gruszką) na dwie sekcje, z których jedna jest wypełniona wodą, a druga sprężonym powietrzem, które jest pompowane przez smoczek zamontowany z tyłu metalowego zbiornika. Włączona pompa pobiera wodę ze źródła poboru wody i jest przesyłana do gumowej bańki, dopóki ciśnienie wewnątrz membrany nie będzie równe oporności sprężonego powietrza. Gdy tylko to nastąpi, przekaźnik podłączony do czujnika ciśnienia zostaje aktywowany, a pompa wyłącza się.

System zaworów został zaprojektowany tak, aby woda z pompy mogła dostać się tylko do zbiornika magazynowego. W wodociągu woda jest wypychana z gumowej membrany pod ciśnieniem sprężonego powietrza. Przy zużyciu wody ciśnienie w jednostce ciśnienia magazynowania stopniowo spada, a przy niektórych wskaźnikach przekaźnik ponownie się aktywuje, a pompa, która jest ponownie włączana, ponownie napełnia żarówkę. Istnieje więc cykl automatycznej kontroli stacji pomp. Ponadto, znając zasadę działania domowych urządzeń ciśnieniowych, przeanalizujemy, z jakiego powodu stacja pomp nie wyłącza się, lub odwrotnie, włącza się zbyt często, aby uzyskać niezbędne ciśnienie.

Pompa nie chce się wyłączyć - co mam zrobić?

Jeśli pompa nie wyłącza się przez długi czas, oznacza to, że stacja pomp nie osiąga ciśnienia niezbędnego do aktywacji przekaźnika. Może być tego kilka przyczyn, a mianowicie:

  • niewystarczająca moc pompy;
  • brak wody we wnęce pompy wirowej;
  • poważny wyciek w dystrybucji wody.

Rozważ każdą z tych sytuacji. W jakich przypadkach pompa nie zapewnia niezbędnego ciśnienia? Przyczyny tego zjawiska to:

  • instalacja urządzeń małej mocy (pompa nie radzi sobie z zadaniem w określonych warunkach pracy);
  • zużycie samej pompy.

Pierwsza sytuacja ma miejsce, gdy obliczenia wydajności sprzętu są nieprawidłowe, gdy taki wskaźnik operacyjny, jak ciśnienie, nie odpowiada rzeczywistym warunkom. Oznacza to, że pompa jest słaba, dlatego nie jest w stanie pokonać oporu wody (którą należy podnieść z pewnej głębokości) i sprężonego powietrza w zbiorniku. Taki problem objawia się natychmiast po zainstalowaniu nabytej stacji i pierwszych próbach jej uruchomienia. Problem rozwiązuje się, zastępując sprzęt mocniejszymi.

Podczas długotrwałej pracy urządzenia ciśnieniowego woda jedna z części pompy wirowej może stać się bezużyteczna. Często jest to wirnik, który zużywa się i nie może zapewnić niezbędnego ciśnienia wody. W tej sytuacji zużyta część lub zespół pompy muszą zostać wymienione. W obu przypadkach obecność wody w systemie zaopatrzenia w wodę będzie charakterystyczna, to znaczy stacja pompuje wodę, ale jej ciśnienie nie jest wystarczające, aby uruchomić przekaźnik.

Cechą pompy wirowej jest jej niezdolność do wytworzenia ciśnienia bez obecności wody w jej wnęce. Przed uruchomieniem nowo zainstalowanej stacji pomp, wnęka urządzenia pompującego i rura zasilająca muszą być całkowicie wypełnione wodą przez specjalny otwór w obudowie pompy (u góry), zamknięty korkiem gwintowanym. Jeśli nie zostanie to zrobione, pompa będzie pracować bezczynnie bez zatrzymywania. Aby zapobiec przedostawaniu się wody do zbiornika wlotowego, należy zainstalować zawór zwrotny na końcu rury zasilającej.

Woda do pomp wirowych jest nie tylko przedmiotem transportu, ale także chłodnicą, dlatego nie można długo pozostawiać włączonego urządzenia wtryskowego, jeśli nie jest ono pełne. Doprowadzi to do przegrzania i awarii.

Jak może wystąpić sytuacja z brakiem wody we wnęce pompy podczas pracy? Wszystko jest proste - zawór zwrotny przestał działać, a woda opuściła rurę zasilającą. Konieczna jest wymiana zaworu (jeśli był używany przez długi czas) lub jego kontrola. Możliwe jest, że między jego ciałem a błoną dostanie się ziarnko piasku lub inny mały przedmiot, który zakłóca ciasne dopasowanie. Aby temu zapobiec, zawór jest wyposażony w sitko zapobiegające zatykaniu. Jeśli stacja nie wyłącza się przez długi czas z powodu braku wody w pompie, nic nie będzie się wylewać z otwartego kranu. W takiej sytuacji natychmiast wyłącz sprzęt i poszukaj przyczyny.


Dlaczego pompownia się nie wyłącza? Dzieje się tak z wolumetrycznym poborem wody w punktach zużycia lub ze znacznym przełomem rurociągu w domowej sieci wodociągowej. Ciśnienie gromadzone przez pompę jest stale zużywane, więc urządzenie rozładowujące może nie wyłączyć się przez długi czas. W takiej sytuacji możliwość przełomu w komunikacji powinna być niepokojąca. Aby ustalić obecność / brak wycieku, odcinany jest najbliższy kran do stacji. Jeśli po tym sprzęt zaczął działać w normalnych odstępach czasu (zyskał nacisk i wyłączył się), musisz pilnie poszukać przełomu lub po prostu ktoś zapomniał o otwartym dźwigu.

Urządzenie ciśnieniowe włącza się częściej niż zwykle

Dlaczego działająca pompownia często się włącza? Powód jest prosty - w komorze powietrznej zbiornika magazynowego nie ma wystarczającego ciśnienia. Im niższe ciśnienie powietrza, tym częściej pompa włącza się i skraca się okres jej ciągłej pracy. Aby to sprawdzić, brany jest manometr samochodowy i ciśnienie mierzone jest na smoczku zamontowanym w zbiorniku. W większości modeli pompowni normalne ciśnienie wynosi 1,5 bara. Jeśli po testowaniu na mierniku 0,5 Atm lub 0,9 Atm, przy użyciu konwencjonalnej pompy samochodowej, powietrze jest pompowane do zbiornika do zalecanej wartości.

Gorzej, jeśli podczas monitorowania ciśnienia w komorze powietrznej zbiornika nie ma go całkowicie. Może to być spowodowane wyciekiem powietrza przez zardzewiały metalowy korpus zbiornika, co może się zdarzyć po 3-4 latach eksploatacji, jeśli zbiornik jest wykonany ze zwykłej rdzewiejącej stali. Podczas próby napompowania komory powietrznej zostanie wykryty wyciek. W większości przypadków czołg nie może zostać naprawiony, więc będziesz musiał zająć się jego wymianą.

Teraz nowe zbiorniki magazynowe są sprzedawane jako zestaw (zbiornik, membrana, kołnierz łączący), więc wymiana nie jest trudna. Konieczne jest odłączenie nakrętki dyszy pompy od starego kołnierza i zwolnienie dwóch gwintowanych łączników łączących zbiornik z urządzeniami zamontowanymi na górze. Stary zbiornik jest ostrożnie wyjmowany, na jego miejscu instalowany jest nowy. Łączniki są dokręcone, rura łączy się z nowym kołnierzem - stacja jest gotowa do pracy.

Co jeszcze może być związane z częstym włączaniem sprzętu? Dzieje się tak, gdy gumowa żarówka (pęka) staje się bezużyteczna. Diagnozowanie takiego uszkodzenia jest bardzo proste - po naciśnięciu sutka woda wypływa z niego intensywnie. W tej sytuacji musisz zmienić membranę. Jak to zrobić

Konieczne jest przygotowanie pojemników (przyborów) do spuszczania wody (zbiornik jest całkowicie wypełniony cieczą). Najpierw nakrętka łącząca rurę z kołnierzem jest stopniowo uwalniana, aby woda zaczęła spływać. Gdy ciecz całkowicie opuści wlot, odkręć śruby łączące kołnierz z korpusem zbiornika i spuść pozostałą zawartość zbiornika. Teraz musisz usunąć starą membranę, wysuszyć zbiornik jak najwięcej od wewnątrz (jeśli jest wykonany ze zwykłej stali) i włożyć do niego nową gruszkę. Kołnierz jest umieszczany na miejscu, stopniowo przyciągany śrubami do korpusu, rura łączy się. Wymiana gumowej membrany jest zakończona. Pozostaje pompować powietrze przez smoczek do uprzednio wskazanego ciśnienia i wlać wodę do wnęki pompy. Możesz dołączyć.

Rozważane awarie pompowni są najczęstsze, mogą je łatwo wyeliminować sami właściciele sprzętu. Mogą wystąpić awarie spowodowane awarią automatycznego systemu sterowania. Zdarza się to znacznie rzadziej i wymaga interwencji wykwalifikowanego rzemieślnika. Lepiej nie dotykać samych przekaźników i czujników.

Będąc skutecznym rozwiązaniem tak ważnego problemu dla mieszkańców prywatnego domu, jakim jest organizacja zaopatrzenia w wodę, przepompownie od samego początku były po prostu skazane na popularność.

Ale w pracy jakiegokolwiek sprzętu zdarzają się awarie, aw przypadku systemu zaopatrzenia w wodę jego właściciel musi je spełnić w pełni wyposażone. Rozważ jeden z najczęstszych problemów - pompownia nie zyskuje presji, przyczyny tego zjawiska.

  Aby zrozumieć, jak dokładnie ciśnienie w rurociągu wpływa na działanie przepompowni, musisz zapoznać się z jego urządzeniem. Oczywiście głównym bohaterem tego systemu jest pompa, która pompuje wodę.

On, a raczej silnik elektryczny zawarty w jego składzie, ma jedną słabość: w momencie rozruchu element ten doświadcza przeciążeń, więc jeśli te chwile będą powtarzane zbyt często, silnik szybko stanie się bezużyteczny.

Jest tylko jeden sposób na zmniejszenie częstotliwości załączania pompy: wprowadzenie pojemności akumulacyjnej do systemu - akumulatora. W scentralizowanych wiejskich wodociągach taka wieża pełni rolę wieży ciśnień. Zapewnia ciśnienie w rurociągu ze względu na wysokość słupa wody, a pompa jest włączana / wyłączana przez czujnik poziomu.

Nowoczesne stacje są wyposażone w bardziej praktyczny napęd, który nie musi być instalowany wysoko nad ziemią. Niezbędne ciśnienie jest wytwarzane przez siłę sprężystą powietrza, które jest sprężane podczas napełniania akumulatora wodą. Jednak przy takiej konstrukcji stosowanie czujników poziomu jest zasadniczo niemożliwe, dlatego czasy włączenia / wyłączenia pompy muszą być określone przez ciśnienie w rurociągu.

W tym celu stacja jest wyposażona w trzeci element - przełącznik ciśnienia. Gdy tylko ciśnienie w układzie spadnie do pewnej wartości minimalnej (ciśnienie przełączania P1), przekaźnik uruchomi pompę. A po tym, jak urządzenie napełni akumulator i podniesie ciśnienie do maksimum (ciśnienie wyłączenia P2) - zostanie wyłączone.

W tym temacie rozważamy charakterystykę domowej pompy Agidel. A także przydatne informacje na temat niuansów instalacji.

Z czym związane są awarie?

Dlaczego pompownia nie zyskuje ciśnienia? Najczęściej zakłócenia w pracy pompowni są spowodowane następującymi przyczynami:

Moc silnika okazała się niewystarczająca

Oto niektóre sytuacje, które może napotkać właściciel sprzętu:

  1. Z powodu błędów w obliczeniach wymaganą moc urządzenia określono niepoprawnie (okazało się to niedoszacowane). W takim przypadku problemy zaczną się natychmiast po pierwszym uruchomieniu pompowni.
  2. Wymieniono rury lub zmieniono konfigurację systemu zaopatrzenia w wodę, w wyniku czego zwiększył się jego opór hydrauliczny w systemie. Oznacza to, że zanim stacja pracowała normalnie i stabilnie, a po pracach naprawczych nagle zaczęła szaleć.
  3. Napięcie w sieci okazało się niewystarczające. Nie jest tajemnicą, że na wsi jakość zasilania, delikatnie mówiąc, nie jest idealna. Jeśli zamiast zainstalowanego 220 V „silnik” pompy otrzyma tylko 205, oczywiście nie będzie w stanie rozwinąć głowicy paszportowej.

We wszystkich tych przypadkach pompę należy wymienić na mocniejszą.

Jeśli nie możesz tego jeszcze zrobić, wyreguluj przekaźnik. Lekko odkręcając nakrętkę małej sprężyny, zmniejszysz ciśnienie P2, podczas gdy P1 pozostanie na tym samym poziomie (mała sprężyna ustawia zakres między P2 i P1).

Jeśli puścisz dużą sprężynę, spadną zarówno P1, jak i P2, a różnica między nimi pozostanie taka sama (duża sprężyna ustawia wartość P1).

Aby natychmiast wybrać odpowiednią pompę, przed zakupem sprawdź multimetr przez kilka dni napięcie sieciowe.

Zużyte elementy pompy

W pompach najczęstszego typu - odśrodkowym - woda jest odkręcana za pomocą wirnika obracającego się z dużą prędkością.

W takim przypadku cząstki stałe w wodzie powodują ścieranie części ze skutecznością papieru ściernego.

Jeśli przepompownia działała dobrze, a następnie nagle bez żadnych zewnętrznych przyczyn (napięcie jest normalne, nic nie zmieniło się w rurociągu), nie wyłącza się nagle, być może trzeba wymienić coś w mechanizmie rozładowania.

Jeśli w wodzie jest piasek, lepiej kupić pompę z wkładkami w komorze roboczej. W przypadku zużycia konieczna będzie wymiana nie całego mechanizmu wyładowczego, ale tylko te wkładki.

Rurociąg wyciekł

Oczywiście takiego wypadku, na przykład zerwanego dźwigu, bardzo trudno przeoczyć. Ale przecieki można ukryć. Jeśli Twoja przepompownia przestała się wyłączać, warto dokładnie zbadać dopływ wody, szczególnie punkty połączeń.

W przypadku wykrycia pęknięcia w rurze lub jednej z części rurociągu, na przykład w odgałęzieniu, można go tymczasowo owinąć metalową taśmą wodno-kanalizacyjną.

Ale przy pierwszej okazji element należy oczywiście wymienić.

Jeśli wyciek wystąpił w jednym z połączeń gwintowych, oznacza to, że nie ma w nim wystarczającej szczelności. Dzieje się tak często, gdy właściciel sam zmontował rurociąg bez wystarczającego doświadczenia.

Mistrzom zaleca się początkującym, aby używali nici „Tangit Unilok” do uszczelniania połączeń gwintowych.  Jest niezwykle łatwy w użyciu, aw przypadku niewielkiego „przedawkowania”, w przeciwieństwie do lnu lub paku, nie będzie w stanie uszkodzić zakręcanej części.

Zawór zwrotny zamontowany na rurze ssącej może również przeciekać. Zwykle nagromadzony brud nie może go całkowicie zamknąć. W takiej sytuacji pompie udaje się „osiągnąć” ciśnienie P2 i wyłączyć, ale bardzo szybko włącza się ponownie, chociaż nikt nie zużywał wody (szczególnie zauważalnie w nocy).

Elastyczny element w akumulatorze pękł lub ciśnienie powietrza w nim okazało się zbyt niskie

W tej sytuacji pompa zwiększy ciśnienie P2 i wyłączy się, ale gdy tylko jeden z użytkowników otworzy kran, zacznie ponownie działać.

Oznacza to, że będzie działać tak, jakby w ogóle nie było akumulatora.

Przede wszystkim należy kliknąć kołek szpuli, przez który powietrze jest pompowane do napędu. Jeśli wypłynie z niej woda, nadszedł czas, aby wymienić cylinder lub membranę akumulatora.

Jeśli woda nie pojawia się, sprawdź ciśnienie powietrza. Powinien być o 10% niższy niż ciśnienie P1, wartość szacunkowa - 1,5 atm. W razie potrzeby powietrze jest pompowane za pomocą konwencjonalnej pompy.

Przy płytkiej głębokości źródła stosowane są stacje z samozasysającymi pompami.

Takie jednostki działają poprawnie tylko wtedy, gdy powietrze nie przedostaje się do linii ssącej i komory roboczej. W przeciwnym razie nastąpi wietrzenie pompy, w wyniku czego spadnie jej ciśnienie.

Powody wietrzenia przepompowni

Oto, co może powodować tę niedogodność:

  1. W procesie pompowania wody jego poziom w źródle okazał się niższy niż rura ssąca, w wyniku czego pompa „złapała” powietrze. W takim przypadku opuść wąż lub zainstaluj wyłącznik pływakowy pompy.
  2. Na wężu ssącym pojawiły się pęknięcia, przez które powietrze dostaje się do układu. Konieczna jest wymiana węża lub owinięcie go taśmą.
  3. Połączenie między wężem ssącym a wlotem pompy zostało pozbawione ciśnienia. Konieczne jest dokręcenie nakrętki lub dodanie uszczelnienia.
  4. Z powodu nieprawidłowego napełnienia pompy przed pierwszym uruchomieniem powietrze pozostało w systemie. Pompa musi zostać ponownie napełniona.

Czasami, aby przywrócić pracę pompy, utworzona w niej mieszanina gazowo-powietrzna musi zostać wyciśnięta. Aby to zrobić, należy dostarczyć wodę do linii ssącej przez wycięty w niej trójnik pod dobrym ciśnieniem - z sąsiedniego systemu zaopatrzenia w wodę lub ze zbiornika zainstalowanego wysoko nad ziemią. Pompa powinna w tym momencie pracować.

Dlaczego pompownia się nie wyłącza?

Po zapoznaniu się z zasadą działania przepompowni przyczyna nieprzerwanej pracy pompy staje się całkiem zrozumiała: nie będąc z tego czy innego powodu zdolnym do wytworzenia ciśnienia P2, nie może zmusić przełącznika ciśnienia do otwarcia obwodu elektrycznego.

Przekaźnik ten ma grupę styków, na którą z jednej strony działa ciśnienie wody (przez membranę), az drugiej strony sprężyny, które są ubrane na kołki, których wytrzymałość na ściskanie (sprężyny są ściskane przez nakrętki przykręcone na kołkach) i określa wartości ciśnienia P1 i P2. Ale zanim zajmiemy się regulacją przekaźnika, postaramy się dowiedzieć, dlaczego stacja przestała uzyskiwać wymagane ciśnienie.

Powiązane filmy


Dzień dobry Sam mąż podłączył stację pomp. Napełniony wodą zgodnie z oczekiwaniami, ale powietrze dostaje się tam i nie dociera. Jak to naprawić?

Nie wskazałeś modelu przepompowni, nie załączyłeś jej zdjęcia do pytania wraz z uprzężą. Prawdopodobnie, gdyby dostępne były niezbędne informacje, odpowiedź byłaby bardziej szczegółowa i przydatna. Nasze rekomendacje będą miały charakter ogólny i nie przydadzą się.

Jakie są przyczyny wietrzenia pompowni?

Istnieje kilka opcji:

  1. Rura ssąca (jeśli nie o to chodzi pompa głębinowa) znajduje się na znaku lustra wody lub powyżej niego. Jeśli natężenie przepływu w studni lub studni jest małe, poziom płynu po włączeniu może szybko spaść, a powietrze może dostać się do rury. Czujniki suchobiegu zapobiegają temu. Jak to naprawić: dokładnie określ natężenie przepływu w studni, opuść rurkę ssącą do niezbędnego znaku.
  1. Przewód zasilający przecieka, na złączach armatury występują nieszczelności. Jak to naprawić: sprawdź szczelność: dokręć wszystkie elementy złączne, musisz sprawdzić samą rurę, pompując do niej sprężone powietrze lub wodę.
  1. Gdy pompa jest pełna, pozostaje w niej powietrze. Wystarczy niewielka ilość, aby nałożyć się na zjawisko kawitacji. Jest to najpopularniejszy powód niepowodzenia uruchamiania, szczególnie wśród niespecjalistów. Jak naprawić: metoda eliminacji zależy od przyczyny:
  • Jeśli bańka pozostanie bez nadzoru, opróżni się i ponownie ostrożnie napełnia, można obliczyć, że ciśnienie wzrośnie do zalecanej wartości.
  • Bańka mogła pozostać w rurze zasilającej z uwagi na fakt, że jej część została ułożona odwrotnie. Możesz go „wykopać”, napełniając go pod presją z góry.

Co robić

Kłopotliwa opcja samodzielnego montażu-demontażu, łączenia-napełniania i sprawdzania wszystkich elementów nie będzie działać. Istnieją dwa możliwe rozwiązania:

  1. Skontaktuj się ze specjalistą. Jeśli twój małżonek nie jest dokiem technologicznym i hydraulicznym, będzie to najlepsze rozwiązanie. Mistrzowie mają niezbędny sprzęt i, co najważniejsze, doświadczenie. Wydawaj pieniądze, ale oszczędzaj czas i nerwy.
  1. Spróbuj wycisnąć lekkość. Zróbmy od razu rezerwację: może to być skuteczne tylko z powodu przyczyny wietrzenia nr 3 opisanej powyżej, w przypadku 1 lub 2 jest bezużyteczne. Plan jest następujący: najprawdopodobniej w zespole pompowym znajduje się mieszanina gazowo-powietrzna z dużą liczbą małych pęcherzyków, które nie pozwalają na wytworzenie normalnego ciśnienia. Ten „koktajl tlenowy” należy usunąć. Można tego dokonać poprzez zwiększenie ciśnienia w linii zasilającej. Przed stacją włóż trójnik z dodatkową rurką do kanału, do którego woda jest dostarczana równolegle z głównym płotem. Jeśli to możliwe, tymczasowo podłącz z sąsiedniego źródła wody. To nie działa - umieszczenie otwartego zbiornika z szyjką wlewu tak wysoko, jak to możliwe. Pojemność powinna być duża: konieczne jest zapewnienie wystarczającej ilości płynu do pompowania. Jeśli pojemność jest niewielka, musisz monitorować poziom i przelać przez lejek.

Dodatkowa pojemność jest pożądana, aby umieścić wyżej.

Jeśli uruchomienie stacji przy użyciu tej techniki zakończy się powodzeniem, nie należy demontować dodatkowego systemu. Wskazane jest, aby opuścić odcinek rury od trójnika do zaworu odcinającego. Jeśli w dopływie pojawią się bąbelki, znaczna ich część wpadnie do tej pionowej sekcji, która jest rodzajem pułapki powietrznej. Po otwarciu zaworu nagromadzone powietrze może zostać odpowietrzone.

Ciągłe dostarczanie wody do domu zależy od stabilności urządzeń hydraulicznych. Awaria może mieć różne przyczyny, zarówno strukturalne, jak i operacyjne. Wiele z nich można wyeliminować niezależnie, dlatego gdy pompownia nie pompuje wody, warto przeprowadzić terminową diagnostykę głównych komponentów.

  Brak presji

Pompa nie zawsze jest w stanie uruchomić. W rzeczywistości płyn wchodzi przez rurę wylotową, ale nie ma czasu na zebranie maksymalnej wartości liczby atmosfer. W związku z tym górna granica parametru nie została osiągnięta, chociaż wyłączenie nie następuje, a stacja pomp działa.

Zjawisko to może być wynikiem takich zdarzeń:

  • niskie napięcie dostarczane do urządzeń elektrycznych;
  • niska moc pompy lub obecność zużycia roboczego współpracujących elementów konstrukcyjnych;
  • utrata wody z powodu złej jakości połączeń na złączach technologicznych, a także możliwego przebicia rury lub jednego z elementów obwodu hydraulicznego;
  • charakterystyka przewietrzania rur niektórych modeli pomp powierzchniowych.

  Produkcja części lub niska moc

Zdarza się, że przepompownia nie pompuje prawidłowo ze względu na fakt, że jej parametry operacyjne nie są w stanie wykonać przypisanych jej zadań.


Parametry zostały wstępnie wybrane lub niepoprawnie obliczone. Obliczenia nie uwzględniały lub prowadziły do \u200b\u200bdużych wartości błędów:

  • wysokość słupa wody ze studni lub studni;
  • poziom lokowania konsumenta;
  • średnica zaopatrzenia w wodę;
  • głębokość wlotu płynu itp.

W długo działającym sprzęcie mogą pojawić się efekty jego zużycia:

  • wirnik zmienia parametry geometryczne;
  • na obudowie występują pęknięcia lub efekty korozji;
  • membrany pomp wibracyjnych są uszkodzone;
  • elementy gumowe tracą elastyczność i minimalizują szczelność.

W takich sytuacjach przepompownia nie uzyskuje koniecznego wysiłku do pełnego działania, ale zostanie przeprowadzona częściowa dostawa. Nie można osiągnąć górnego progu ciśnienia. W takim przypadku hydraulika może działać bez zatrzymywania, co może prowadzić do wczesnej awarii części elektrycznej.

Kardynalnym rozwiązaniem problemu jest całkowite zastąpienie kompleksu zaopatrzenia w wodę w sprzęt o wymaganych właściwościach.

Możesz także obniżyć ustawioną najwyższą wartość ciśnienia. W przypadku wykrycia uszkodzenia wystarczy przeprowadzić diagnostykę wizualną i zakupić zestaw naprawczy uszczelek lub materiałów eksploatacyjnych. Jeśli to możliwe, uszkodzona obudowa jest wzmocniona szczeliwem lub żywicą epoksydową.

WIDEO: Stacja zaopatrzenia w wodę. Główne usterki, przyczyny i zalecenia dotyczące wyboru

  Wykrywanie wycieków

Zrozumiemy, dlaczego przepompownia nie daje pożądanego rezultatu, gdy charakterystyki operacyjne są w pełni spójne. Najbardziej prawdopodobne sytuacje to wycieki w obwodzie.


Przyczyna leży w rozszczelnieniu rurociągu:

  • nieszczelne zawory odcinające;
  • rura jest uszkodzona z powodu korozji lub środków mechanicznych;
  • w połączeniach złącza mocowanie jest osłabione z powodu poluzowania zacisków lub niewystarczającego uszczelnienia zespołu.

Konieczne jest przeprowadzenie dokładnej kontroli całej długości systemu zaopatrzenia w wodę od punktu pobierania próbek do konsumentów.

  Słabe napięcie i wietrzenie

Winowajcą tego, że sprzęt nie pompuje wymaganej objętości cieczy, może być niskie napięcie w sieci. Mierzymy bieżącą wartość i, jeśli to konieczne, ustawiamy stabilizator.


Problem z pompami powierzchniowymi polega na możliwej penetracji powietrza. Zdarza się to często w systemach, które nie mają wypychaczy. Zdarza się to ze względu na fakt, że woda ucieka niżej do miejsca instalacji zaworu zwrotnego. Rozprężanie rury może wystąpić na połączeniu z pompą lub na odcinku pomiędzy pompą a sekcją wlotową.

  Brak płynu na wylocie pompy

Właściciele autonomiczne zaopatrzenie w wodę  może mieć do czynienia z sytuacją, w której po uruchomieniu pompy ciecz nie przepływa do odbiorców. W rzeczywistości system nie wykazuje oznak działania, a stacja pomp nie pompuje wody. W takich przypadkach należy wykonać następujące czynności:

  • obecność napięcia w sieci zbliżającej się do domu jest monitorowana
  • sprawdza dopływ prądu do presostatu i silnika pompy, który nie jest wizualnie uszkodzony, ale nie pompuje wody;
  • kabel jest wizualnie sprawdzany pod kątem uszkodzeń;
  • za pomocą testera lub multimetru mierzymy obecność elektryczności, po zdjęciu osłony z przekaźnika pokaże również możliwe spalenie styków przerywających obwód;
  • jeśli prąd dociera do przekaźnika, a następnie części elektryczne nie działają, to winowajcą może być silnik elektryczny, dlatego konieczne jest odkręcenie pokrywy boru styków („skrzynka” na silniku) i ujawnienie integralności zespołu;
  • po wykryciu charakterystycznego zapachu spalonego uzwojenia silnika elektrycznego warto oddać go do naprawy, ponieważ nie będzie możliwe przewinięcie samego uzwojenia.

Należy pamiętać, że na każdym rodzaju stacji (z pompą powierzchniową lub głęboką) mogą wystąpić różne lub ogólne negatywne zjawiska.

WIDEO: Dlaczego stacja ciągle się włącza i wyłącza

  Typowe problemy z urządzeniami zewnętrznymi

Konstrukcja modeli przepompowni typu klasycznego z pompą zainstalowaną na powierzchni może mieć trzy typy:

  • eżektor jest zintegrowany z konstrukcją pompy;
  • wyrzutnik jest wykonany dla projektu;
  • instalacja wypychacza nie jest zapewniona.

Problemy mogą mieć następujący charakter:

  • W rurze ssącej nie ma wody. Najpierw wodę należy wlać do pomp powierzchniowych, które nie mają wyrzutnika. W przeciwnym razie dopływ płynu zostanie wykluczony. Jeśli ciecz została napełniona, ale następnie „pozostawiona”, świadczy to o obniżeniu ciśnienia w jednym ze stawów lub złej jakości zaworze zwrotnym.
  • Naruszenie szczelności połączenia rury ssącej. W takim przypadku następuje nieautoryzowane pompowanie powietrza do układu. Ważne jest, aby przeprowadzić kontrolę wzrokową połączeń i działanie filtra wejściowego.
  • Sprawdź problemy z zaworem. Nie tylko zawór, ale także jego filtr może się zapchać. Powodem jest niewielka głębokość studni lub studni, która prowadzi do zatkania piaskiem, mułem lub gliną. Wystarczy podnieść część dolotową z głębokości i przeprowadzić czyszczenie.
  • Zablokowanie wirnika. Zdarza się, że po długiej przerwie w pracy wirnik jest unieruchomiony w jednym położeniu. Moc silnika nie wystarcza, aby go obrócić. Wystarczy ręcznie obrócić wał kilka razy wokół jego osi, aby zmniejszyć napięcie.


  • Spalony kondensator jest również częstą przyczyną problemów z pompą. Podczas startu rozlegnie się charakterystyczny dźwięk, przy którym wirnik się nie obraca.
  • Obniżenie poziomu wody. Brak wody po stronie konsumenta często wskazuje na spadek poziomu płynu w studni. Zjawisko to może mieć charakter sezonowy w poszczególnych regionach.

Aby uzyskać wystarczającą objętość wody, konieczne jest prawidłowe określenie prędkości przepływu przed jej obudową i odpowiednio dobranie odpowiedniego sprzętu.

  • Duża liczba cząstek ściernych prowadzi do szybkiego zużycia niektórych pierwiastków. Kanały obudowy lub przejścia, a także gniazda zaworów, mogą być odsłonięte. Wirnik również ulega zużyciu. Możesz rozwiązać problem, wymieniając zużyte elementy lub urządzenie jako całość.

Warto wziąć pod uwagę, że w niektórych przypadkach problem może być złożony. W tym przypadku będzie kilka powodów i będą musiały być kolejno eliminowane.

WIDEO: Dlaczego przepompownia nie pompuje wody

Prawie każdy mieszkaniec sektora prywatnego wie, czym jest przepompownia (lekkomyślna wieża) i dlaczego jest potrzebna. Za pomocą tego urządzenia możliwe jest dostarczanie wysokiej jakości wody do domu i ogrodu i nie zależy od centralnego zaopatrzenia w wodę. Ale co zrobić, jeśli nagle pompownia nie zyskuje ciśnienia lub go nie utrzymuje. Aby poradzić sobie z tym problemem, zapoznajmy się z podstawową zasadą stacji

Stacja pomp  pozwala nie zależeć od centralnego zaopatrzenia w wodę

Zasada działania pompowni

Główną częścią stacji jest pompa. Zasadniczo, aby dostarczyć wodę do prywatnego domu, możesz ograniczyć się do konwencjonalnej pompy wodnej i nie instalować wieżyczki. Ale w takim przypadku za każdym razem, gdy otworzysz kran lub spuścisz wodę z toalety, pompa się włączy. Takie częste włączanie doprowadzi do tego, że części szybko staną się bezwartościowe i będziesz musiał oddać urządzenie do naprawy, a nawet kupić nową.

Aby temu zapobiec, do pompy przymocowany jest specjalny zbiornik do zbierania wody - akumulator hydrauliczny.  Teraz pompa pompuje wodę do zbiornika i wyłącza się. W zbiorniku woda jest pod ciśnieniem ze sprężonego powietrza. Kiedy poziom wody spadnie do poziomu krytycznego, ciśnienie spada i uruchamia się pompa, która ponownie uzupełnia dopływ wody. Ciśnienie w akumulatorze jest regulowane przez specjalny przełącznik ciśnienia. Dzięki zbiornikowi i przekaźnikowi pompa uruchamia się znacznie rzadziej.

Ale zdarza się, że pompa włącza się zbyt często lub wcale się nie wyłącza. Dzieje się tak, gdy spada ciśnienie w stacji pomp. Przyczyny tego problemu mogą być różne, oto najbardziej podstawowe:

  • niskie napięcie;
  • wyciek systemu;
  • niska moc pompy;
  • powietrze dostające się do rur;
  • problemy z akumulatorem.

Aby zrozumieć, dlaczego pompownia nie wywiera presji, przyjrzyjmy się dokładnie powyższym przyczynom problemu.

Niskie napięcie

Skoki napięcia, a także jego niski poziom, niekorzystnie wpływają na elektrotechnikę - przepompownie nie są wyjątkiem. Niskie napięcie nie pozwala na pobranie pełnego zbiornika wody i odcięcie. Możesz poradzić sobie z tym problemem, kupując regulator napięcia. Zapewni to optymalne działanie pompy i zabezpieczy okablowanie, sprzęt AGD przed przegrzaniem i awariami.

Wyciek z systemu

Logicznie, jeśli stacja się nie wyłącza, oznacza to, że w zbiorniku jest mało wody. Istnieją dwie opcje: pompa nie ma możliwości pompowania wody lub woda opuszcza system. W drugim przypadku musisz sprawdzić wszystkie rury i krany, a także zbiornik spustowy. Jeśli rury są metalowe, może wystąpić wyciek w przypadku rdzy lub korozji metalu. Tutaj konieczna jest wymiana uszkodzonego segmentu. Jeśli płynie w miejscu skręcania części, konieczne jest użycie uzwojenia. Cóż, z cieknącym kranem każdy człowiek może zrozumieć siłę.


Schemat zaopatrzenia w wodę dla domu. Podczas instalacji należy wziąć pod uwagę, że był bezpłatny dostęp do wszystkich elementów

Podczas instalowania systemu hydraulicznego w domu ważne jest, aby wszystkie jego części miały dostęp.

Modne stało się ukrywanie rur w ścianach. Ale nawet rury z tworzyw sztucznych mogą przeciekać na skrętach. Bardzo trudno jest wykryć wyciek wody za ścianą. Ponadto w domach prywatnych często zdarza się, że rury są uszkadzane przez zamarzanie, co może również powodować wyciek. Aby tego uniknąć, zaizoluj rury znajdujące się na ulicy.

Słaba moc pompy

Ktoś powie, że nie może być problemu z niewystarczającą mocą, ponieważ przed zakupem stacji obliczana jest niezbędna moc, w zależności od głębokości studni, ilości zużytej wody i cech konstrukcyjnych rurociągu. Problemy z zasilaniem pojawiają się jednak, gdy:

  • części pompy zużywają się
  • zmiany wprowadzane są do systemu rurociągów;
  • poziom wody w studni spada.

Części zużywają się częściej w pompy odśrodkowe. Jeśli woda nie jest wysokiej jakości i zawiera zanieczyszczenia piasku lub małe plamki, spadają one między wał pompy i powodują poluzowanie części. Tak działa urządzenie, ale nie może zapewnić wystarczającego ciśnienia wody.

Można tego uniknąć, instalując specjalne filtry. Aby poradzić sobie z tym problemem, będziesz musiał zabrać pompę do naprawy, cóż, lub wymienić ją na nową. W pompa wibracyjna  gumowy zawór, który należy wymienić, może się zużyć i rozwiązać problem.

Przed zainstalowaniem nowej pralki lub zmywarki lub wykonaniem dodatkowych rur oblicz, czy przepompownia ma na to wystarczającą moc. Niektórzy eksperci doradzają, aby wcześniej kupić pompę mocniejszą niż to konieczne. W końcu technologia nie stoi w miejscu i możesz podłączyć dodatkowe urządzenie, które zużywa wodę.

Jeśli poziom wody w studni spadnie, ciśnienie wody znacznie spadnie lub całkowicie zniknie.  Gdy woda za dużo spada, być może trzeba będzie dokonać zakupu pompa głębinowa. Zakup mocniejszej pompy rozwiąże większość problemów: jeśli wydasz ją raz, nie będziesz się denerwować z powodu awarii stacji.

Powietrze dostaje się do rury

Jeśli stacja jest wyposażona w pompę powierzchniową, to w przypadku, gdy poziom wody w studni spadnie zbyt nisko lub zostanie uszkodzony, lub rura nie będzie mocno połączona z pompą, powietrze dostaje się i ciśnienie wody nie może być utrzymywane na właściwym poziomie.

Czasami nadmiar powietrza wyciska się z rury. Aby to zrobić, podłącza się do niego trójnik i pod ciśnieniem woda jest dostarczana z innego źródła. Robienie tego samemu jest dość ryzykowne, lepiej skorzystać z usług specjalisty.

Problemy z akumulatorem

Problemy z akumulatorem występują, gdy:


Problemy z akumulatorem powstają z wielu powodów

  • presostat jest nieprawidłowo zainstalowany (lub jest uszkodzony);
  • membrana w zbiorniku jest rozdarta;
  • w akumulatorze niskie ciśnienie powietrza;
  • przepływ w zaworze zwrotnym.

Jeśli maksymalne ciśnienie w przekaźniku nie zostanie ustawione prawidłowo, pompa wyłączy się z opóźnieniem. Aby to naprawić, lekko poluzuj nakrętkę mniejszej sprężyny. Urządzenie zacznie normalnie działać.

Jeśli przełącznik ciśnienia w ogóle nie działa, należy go wymienić. Aby zrozumieć, że przekaźnik jest zepsuty, należy zwrócić uwagę na to, czy na złączce występują smugi. W przypadku, gdy ciśnienie w zbiorniku jest normalne i nie ma smug, problem występuje w przekaźniku.

Naciśnij dyszę do wtrysku powietrza, jeśli woda zacznie kapać, tj. cały akumulator jest nim napełniony. Tj. w miejscu, w którym powinno znajdować się powietrze zapewniające ciśnienie w zbiorniku, znajduje się woda. Wskazuje to na pęknięcie gumowej membrany, którą należy wymienić.

Stacja pomp nie utrzymuje ciśnienia, jeśli nie ma jej w akumulatorze. Ten złożony problem rozwiązuje się za pomocą pompy powietrza. Wystarczy wpompować powietrze do komory.

Jeśli pompa uruchomi się w nocy, gdy nikt nie używa wody, możesz podejrzewać, że przepływa zawór zwrotny. W takim przypadku zbiornik nie może wypełnić się do końca, ponieważ woda płynie w przeciwnym kierunku. Aby zmienić sytuację, musisz wyczyścić zawór.

Jeśli w stacji zainstalowana jest pompa powierzchniowa, przyczyną niskiego ciśnienia może być również:

  1. Pusta rura ssąca. Pierwsze uruchomienie takiej pompy można wykonać tylko wtedy, gdy jest ona wypełniona wodą. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać normalnie.
  2. Wirnik pompy jest zablokowany. Jeśli stacja nie była używana przez dłuższy czas, wirnik może stać się kwaśny (szczególnie jeśli jakość wody pozostawia wiele do życzenia). Odłącz urządzenie od zasilania i obróć wirnik ręcznie. Jeśli ci się powiedzie, to po uruchomieniu stacja będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.
  3. Awaria kondensatora. Jeśli obróciłeś wirnik, jak opisano powyżej, ale nie ma efektu, będziesz musiał wydać pieniądze na zakup nowego kondensatora.

Jeśli masz zainstalowaną pompę głębinową, awaria może również obejmować:

  • zerwanie rury pod ziemią: jeśli rura pęknie między studnią a pompą, masz dużo pracy do wykonania, ponieważ musisz wykopać pośpiech i go zlikwidować;
  • awaria jednostki: może się zdarzyć, że sama pompa się zepsuła - czy można ją naprawić, musi podjąć decyzję mistrz.

Przepompownia jest bardzo niezbędną rzeczą w domach prywatnych. Jego instalacja wymaga dużego wysiłku i inwestycji finansowych. Dlatego jeśli nie spotkałeś się z naprawą pomp wodnych lub nie masz pewności co do swoich umiejętności, pozwól specjalistom wykonać diagnozę i naprawę stacji. W końcu próbując naprawić coś, czego nie rozumiesz, możesz wyrządzić więcej szkody niż pożytku, a dalsze naprawy będą kosztować jeszcze więcej.

Po przeczytaniu tego artykułu możesz monitorować pracę mistrzów i nie dać im okazji do odebrania od ciebie dodatkowych pieniędzy. Jeśli zdecydujesz się naprawić stację pomp własnymi rękami, dokładnie przeczytaj instrukcję.  Pozwól swojej technice służyć tak długo, jak to możliwe.

 
Artykuły przez  temat:
System uzdatniania wody studniowej dla prywatnego domu
   Zmniejszając żelazo z 16 do 0,1 oraz usuwając kolor i zapach, myślę, że IMHO niewłaściwe jest komplikowanie go również ozonem. Właściwie chciałbym wyjaśnić schemat, cykl pracy. Ze studni, za pompą, woda dzieli się na 100 mm rurę, część trafia do odgazowywacza
Co to jest uzdatnianie wody?
  Co to jest uzdatnianie wody? Uzdatnianie wody to system uzdatniania wody z naturalnego źródła wody w celu dostosowania jej jakości do wymagań technologicznych. Jest to wieloetapowy złożony system, który jest profesjonalistą
Poprawa konserwacji i naprawy maszyn w kompleksie sportowym
Silnik należy dokładnie oczyścić z brudu przed demontażem. Demontaż silnika, a także montaż, zaleca się przeprowadzać na stojaku, który umożliwia instalację silnika w pozycjach zapewniających łatwy dostęp do wszystkich części podczas demontażu i przy
Charakterystyka modułowej stacji uzdatniania wody
W mieście lub na wsi, we własnym mieszkaniu lub w prywatnym domu i bez wody człowiek nie będzie w stanie przeżyć. Woda od dawna jest źródłem życia. Chociaż w rzeczywistości człowiek przeżyje dłużej bez wody niż bez snu. Ale woda jest najważniejszym składnikiem życia