Zewnętrzny prąd ściekowy SNP. SNiP sieci zewnętrznych kanalizacji: zasady instalacji, zalecenia

(zmieniony poprawką nr 1, zatwierdzoną rezolucją Gosstroya z ZSRR

z dnia 28.05.1986 N 70)

Data wejścia w życie

1 stycznia 1986 r

Opracowany przez Soyuzvodokanalproekt (G.M. Mironchik - kierownik tematu; D.A. Berdichevsky, A.E. Vysota, L.V. Yaroslavsky) z udziałem VNIIVODGEO, Donetsk PromstroyNIIproekt i NIIOSP N.M. Gersevanov Gosstroy z ZSRR, Instytut Badawczy miejskiego zaopatrzenia w wodę i oczyszczania wody Akademii Użyteczności Publicznej im. K.D. Pamfilov i Giprokommunvodokanal z Ministerstwa Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych RSFSR, TsNIIEP sprzętu inżynieryjnego Gosgrazhdanstroy, MosvodokanalNIIproekt i Mosinzhproekt Komitetu Miasta Moskwy, Instytutu Badań i Projektów Ekonomii Urbanistyki i UkrkommunNIIIproekit budownictwa społecznego M.T. Urazbayev Academy of Sciences of Uzbek SSR, Moscow Civil Engineering Institute. V.V. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w ZSRR Kujbyszew, Instytut Inżynierii Leningradzkiej Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego RSFSR.

Wprowadzone przez Soyuzvodokanalproekt Gosstroy ZSRR.

Przygotowany do zatwierdzenia przez Glavtekhnormirovaniye Gosstroy z ZSRR (B.V. Tambovtsev).

Uzgodniony przez Ministerstwo Zdrowia ZSRR (list z 10.24.1983 N 121-12 / 1502-14), Ministerstwo Gospodarki Wodnej ZSRR (list z 15.04.1985 N 13-3-05 / 366), Ministerstwo Rybołówstwa ZSRR (list z 04.26.1985 N 30-11-9).

Wraz z wprowadzeniem SNiP 2.04.03-85 „Kanalizacja. Zewnętrzne sieci i struktury”, SNiP II-32-74 „Kanalizacja. Zewnętrzne sieci i struktury” przestają obowiązywać.

Te zasady i przepisy muszą być przestrzegane przy projektowaniu nowo budowanych i przebudowywanych stałych systemów kanalizacyjnych dla osiedli i obiektów gospodarki narodowej.

Opracowując projekty kanalizacyjne, należy kierować się „Podstawami prawodawstwa wodnego ZSRR i republik Unii”, przestrzegać „Zasad ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ze ścieków” oraz „Zasadami ochrony sanitarnej wód przybrzeżnych morza” Ministerstwa Gospodarki Wodnej ZSRR, Ministerstwa Rybołówstwa ZSRR i Ministerstwa Zdrowia ZSRR w sprawie wymagań, ochrony wód i pasów przybrzeżnych małych rzek kraju ”oraz„ Instrukcje dotyczące procedury zatwierdzania i wydawania zezwoleń na specjalne wykorzystanie wody ”Ministerstwa Wody i Wody ZSRR, a także instrukcje dotyczące innych dokumentów regulacyjnych, ut erzhdennyh lub uzgodniona ZSRR państwa.

1. Ogólne instrukcje

1.1 Urządzenia kanalizacyjne powinny być zaprojektowane na podstawie zatwierdzonych programów rozwoju i rozmieszczenia sektorów gospodarki narodowej i przemysłu, programów rozwoju i dystrybucji sił wytwórczych w regionach gospodarczych i republikach związkowych, planów ogólnych, basenowych i terytorialnych dotyczących zintegrowanego wykorzystania i ochrony wody, programów i projektów planowania przestrzennego i rozwoju obszarów miejskich i inne osady, główne plany węzłów przemysłowych.

Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę wykonalność współpracy z systemami kanalizacyjnymi obiektów niezależnie od ich przynależności departamentalnej, a także wziąć pod uwagę oceny techniczne, ekonomiczne i sanitarne istniejących konstrukcji, zapewnić możliwość ich wykorzystania i intensyfikacji ich pracy.

Projekty kanalizacyjne obiektów powinny być opracowywane z reguły równocześnie z projektami wodociągowymi z obowiązkową analizą bilansu zużycia wody i odprowadzania ścieków. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków i wody deszczowej do przemysłowego zaopatrzenia w wodę i nawadniania.

1.2 W systemie odprowadzania wody deszczowej należy oczyścić najbardziej zanieczyszczoną część spływu powierzchniowego powstającego podczas opadów, topnienia śniegu i mycia powierzchni dróg, tj. co najmniej 70% rocznego odpływu dla terenów mieszkalnych i terenów pobliskich przedsiębiorstw pod względem zanieczyszczenia, a także łączna wielkość odpływu dla terenów przedsiębiorstw, których terytorium może być zanieczyszczone określonymi substancjami o właściwościach toksycznych lub znaczną ilością substancji organicznych.

1.3 Główne decyzje techniczne podejmowane w projektach oraz kolejność ich wdrażania powinny być uzasadnione poprzez porównanie możliwych opcji. Obliczenia techniczne i ekonomiczne powinny być wykonywane zgodnie z tymi opcjami, których zalet i wad nie można ustalić bez obliczeń.

Najlepszą opcją powinien być jak najmniejszy koszt obniżony, z uwzględnieniem zmniejszenia kosztów pracy, zużycia zasobów materialnych, energii elektrycznej i paliwa, a także na podstawie wymagań sanitarno-higienicznych i rybołówstwa.

1.4 Podczas projektowania sieci i konstrukcji kanalizacyjnych należy zapewnić progresywne rozwiązania techniczne, mechanizację pracochłonnych prac, automatyzację procesów technologicznych i maksymalne uprzemysłowienie prac budowlanych i instalacyjnych poprzez zastosowanie prefabrykowanych konstrukcji, standardowych i standardowych produktów oraz części wytwarzanych w fabrykach i warsztatach zakupowych.

1.5 Oczyszczalnie ścieków do kanalizacji przemysłowej i deszczowej powinny z reguły znajdować się na terenie przedsiębiorstw przemysłowych.

1.6 Podłączając sieci kanalizacyjne przedsiębiorstw przemysłowych do sieci ulicznej lub wewnątrz kwartału osady, należy zapewnić punkty z studniami kontrolnymi zlokalizowanymi poza przedsiębiorstwami.

Konieczne jest zapewnienie urządzeń do pomiaru zrzutu ścieków z każdego przedsiębiorstwa.

Łączenie ścieków produkcyjnych z kilku przedsiębiorstw jest dozwolone po studni kontrolnej każdego przedsiębiorstwa.

1.7 Warunki i miejsca uwalniania oczyszczonych ścieków i spływu powierzchniowego do jednolitych części wód powinny być skoordynowane z organami regulującymi wykorzystanie i ochronę wód, komitetami wykonawczymi lokalnych rad deputowanych ludowych, organami wdrażającymi państwowy nadzór sanitarny, ochroną zasobów rybnych i innymi organami zgodnie z prawem Unii Socjalistyczna Republika Radziecka i republiki Unii oraz miejsca uwolnienia do żeglownych zbiorników wodnych, cieków wodnych i mórz - również wraz z organami zarządzającymi flotą rzeczną republik związkowych i Ministerstwem Morskim ota.

1.8 Przy określaniu niezawodności systemu kanalizacyjnego i jego poszczególnych elementów należy wziąć pod uwagę wymagania technologiczne, sanitarne i higieniczne oraz ochrony wody.

W przypadku niedopuszczalności przerw w działaniu systemu kanalizacyjnego lub jego poszczególnych elementów należy zapewnić środki zapewniające nieprzerwane działanie ich pracy.

1.9 W przypadku awarii lub naprawy jednej konstrukcji przeciążenie pozostałych konstrukcji w tym celu nie powinno przekraczać 8–17% ich szacowanej wydajności bez zmniejszania wydajności oczyszczania ścieków.

1.10 Strefy ochrony sanitarnej od budowli kanalizacyjnych do granic budynków mieszkalnych, odcinków budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, biorąc pod uwagę ich potencjalną ekspansję, należy wziąć pod uwagę:

ze struktur i przepompownie   osady kanalizacyjne - zgodnie z tabelą. 1;

Consultant Plus: uwaga.

SN 245-71 wygasł w związku z publikacją dekretu gosstroj ZSRR z 05.10.1990 N 39. Na mocy dekretu Głównego Stanu Sanitarnego Federacji Rosyjskiej z 30.04.2003 N 88 z 25 czerwca 2003 r. SP 2.2.1.1312-03 „Wymagania higieniczne dla projektowanie nowo budowanych i przebudowywanych przedsiębiorstw przemysłowych. ”

z oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków przemysłowych, które nie znajdują się na terenie przedsiębiorstw przemysłowych, zarówno podczas samooczyszczania i pompowania ścieków przemysłowych, jak i gdy są one łączone ze ściekami bytowymi - zgodnie z SN 245-71, tak samo jak w przypadku produkcji, z które ścieki docierają, ale nie mniej niż podano w zakładce. 1.

Tabela 1

─────────────────────────────┬────────────────────────────────────

Wyposażenie zone Strefa ochrony sanitarnej, m

│ szacowana wydajność

│ konstrukcje, tysiące m3 / dzień.

├────────┬────────┬────────┬─────────

│ do 0,2 │ st. 0,2 │ st. 5 │ st. 50

│ │ do 5 │ do 50 │ do 280

─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────

Mechaniczne i │ 150 │ 200 │ 400 │ 500

obróbka biologiczna mułem- │ │ │ │

miejsca o wysokiej fermentacji - │ │ │ │

opady atmosferyczne, a także indywidualne │ │ │ │

ale znajduje się muł │ │ │ │

platformy │ │ │ │

Mechaniczne i │ 100 │ 150 │ 300 │ 400

leczenie biologiczne za pomocą │ │ │ │

obróbka termomechaniczna │ │ │ │

opady atmosferyczne w zamkniętych przestrzeniach │ │ │ │

Pola filtracyjne │ 200 │ 300 │ 500 │ -

Rolnicze pola irygacyjne │ 150 │ 200 │ 400 │ -

Stawy biologiczne │ 200 │ 200 │ 300 │ 300

Instalacje cyrkulacyjne│ 150 │ - │ - │ -

kanały utleniające │ │ │ │

Stacje pomp │ 15 │ 20 │ 20 │ 30

Notatki 1. Strefy ochrony sanitarnej kanalizacji

obiekty o wydajności ponad 280 tys. m3 / dobę, a także

w przypadku odejścia od przyjętej technologii oczyszczania ścieków i

oczyszczanie osadów jest ustalane w porozumieniu z głównym

departamenty sanitarne i epidemiologiczne ministerstw

zdrowie republik związkowych.

2. Strefy ochrony sanitarnej wskazane w tabeli. 1 dozwolone

zwiększyć, ale nie więcej niż 2 razy w przypadku lokalizacji

osiedle zawietrzne w stosunku do oczyszczalni ścieków

buduje lub zmniejsza o nie więcej niż 25%, jeśli są dostępne

pomyślna róża wiatrów.

3. W przypadku braku miejsc zamulania na terytorium

oczyszczalnie o wydajności ponad 0,2 tys. m3 / dobę.

wielkość strefy powinna zostać zmniejszona o 30%.

4. Strefa ochrony sanitarnej od pól filtrujących do

0,5 ha i od struktur obróbki mechanicznej i biologicznej na

biofiltry o wydajności do 50 m3 / dzień. należy wziąć

5. Strefa ochrony sanitarnej przed podziemnymi polami filtracyjnymi

wydajność mniejsza niż 15 m3 / dzień. należy wziąć 15 m.

6. Strefa ochrony sanitarnej przed filtrowaniem rowów i piasku

filtry żwirowe należy zabrać 25 m od szamba i

studnie filtracyjne - odpowiednio 5 i 8 mz studni napowietrzających

kompletne urządzenia do utleniania z tlenową stabilizacją osadu w

wydajność do 700 m3 / dobę. - 50 m.

7. Strefa ochrony sanitarnej od stacji odwadniających powinna być

weź 300 m.

8. Strefa ochrony sanitarnej z zakładów przetwarzania

należy pobierać wody powierzchniowe z obszarów mieszkalnych

100 m, od przepompowni - 15 m, od oczyszczalni

przedsiębiorstwa przemysłowe - zgodnie z ustaleniami z władzami

służba sanitarna i epidemiologiczna.

9. Strefy ochrony sanitarnej przed osadnikami powinny być

podjąć w zależności od składu i właściwości osadu zgodnie z ustaleniami

z organami służby sanitarno-epidemiologicznej.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Prawidłowo zaprojektowany i zainstalowany system ścieki zewnętrzne   Nie spowoduje niepotrzebnych problemów w działaniu, zapewni nie tylko komfort i wszelkiego rodzaju udogodnienia mieszkańcom różnych domów, pracownikom biur i innych budynków, ale także pełną gwarancję bezpieczeństwa sanitarnego i higienicznego zdrowia ludzi.

Dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie wszystkich norm i zasad sanitarnych (SNiP) ustanowionych na szczeblu państwowym.

SNiP zapewnia kompletne istotne informacje na temat dokładnego obliczania i tworzenia projektu zewnętrznych sieci kanalizacyjnych w celu uniknięcia epidemii, zanieczyszczenia wody pitnej i obszarów gleby w wyniku emisji ścieków, przebicia rur kanalizacyjnych i innych sytuacji awaryjnych w ich przyszłej eksploatacji.

W przeciwieństwie do wewnętrznych sieci kanalizacyjnych, które są zlokalizowane w pomieszczeniach mieszkalnych i niemieszkalnych, zewnętrzne to komunikacja rozciągająca się od domu do zbiorników, które magazynują ścieki.

Takie instalacje kanalizacyjne są instalowane zarówno dla obiektów budowlanych w całym mieście, jak i dla domów prywatnych, gdzie istnieje nachylenie dla kanalizacji grawitacyjnej lub instalowane są sieci ciśnieniowe z pompowniami lub pompami ściekowymi.

Budynki ogólnomiejskie z reguły dotyczą działu i utrzymania obiektów komunalnych, natomiast budynki prywatne są obsługiwane niezależnie i niezależnie.

W obu przypadkach podczas budowy, układania i instalowania zewnętrznego systemu kanalizacyjnego wymagane jest ścisłe przestrzeganie specjalnie opracowanych państwowych norm i zasad sanitarnych i higienicznych.

Zgodnie ze strukturą metody instalacji i instalacji sieci zewnętrzne kanalizacji są podzielone na takie systemy:

  • osobne   - drenaż ścieków bytowych i kałowych jest oddzielany od wody deszczowej i stopiony, przepływa przez różne rury i jest gromadzony w różnych pojemnikach;
  • częściowo oddzielne   - w tym przypadku deszcz, stop i woda użytkowa przepływające przez oddzielne rury są gromadzone w jednym kanale, gdzie są przechowywane przez pewien czas, a następnie usuwane;
  Zdjęcie: częściowo podzielone sieci kanalizacyjne
  • ogólny stop   - zgodnie z tym schematem wszystkie rodzaje drenów spływają tym samym rurociągiem do tego samego zbiornika ściekowego.


  Zdjęcie: Alloy Sewer Networks

W zależności od rodzaju lokalizacji i przeznaczenia istnieje system kanalizacyjny do użytku na zewnątrz w takich miejscach:

  • sieci wewnętrzne i wewnętrzne   - śledzenie (układanie rurociągu wektorami od punktu A do punktu B) całego systemu kanalizacyjnego odbywa się wzdłuż ścian budynków w odległości 3 m od ich ścian zewnętrznych, najkrótszą drogą do kolektorów znajdujących się na ulicach. Taka koncepcja sieci podwórkowej ma zastosowanie tylko do kanałów ściekowych, które łączą się ze scentralizowanymi systemami miejskimi, ale nie dotyczy kanałów ściekowych autonomicznych;
  • ulica   - Jest to cały system rurociągów i studni, rozgałęzionych na różne sposoby, który biegnie bezpośrednio wzdłuż ulic i zapewnia transport ścieków do centrum całego zewnętrznego systemu kanalizacyjnego - kanalizacji miejskiej;
  • kolektory   - ich rolą jest zbieranie ścieków i, w razie potrzeby, kierowanie ich do innych odbiorców. Przeważnie kolektory kanalizacyjne znajdują się zarówno na terytorium dorzecza, jak i na jego obrzeżach. Zlewnia jest częścią terytorium ograniczoną zlewniami, gdzie biegną rury kanalizacyjne, a ścieki są transportowane metodą grawitacyjną lub ciśnieniową;


  Zdjęcie: kolektory sieci kanalizacyjnej
  • zakłady leczenia   - Ostatnim punktem wysyłki ścieków są zakłady uzdatniania, w których woda jest uzdatniana, a uzdatniona woda jest odprowadzana do zbiornika lub na potrzeby przemysłowe i ekonomiczne dużych i małych zakładów produkcyjnych.


  Zdjęcie: Oczyszczalnia ścieków

Istnieją również pewne opcje lokalizacji i rozmieszczenia schematów układania zewnętrznego rurociągu ściekowego.

Różnice w schematach powstają z powodu różnorodności terenu, na którym układane są rury kanalizacyjne.

Rzeczywiście, może zależeć od zwojów i zakrętów na liniach przechodzących rur, poziomu wód gruntowych, co oznacza zaopatrywanie systemu w studnie inspekcyjne, odwadniające lub rewizyjne oraz inne szczególne subtelności.

Można wyróżnić najbardziej podstawowe schematy kanałów zewnętrznych:

  • wzór prostopadły   - powstaje tu prostopadłość z powodu ułożenia rur kanalizacyjnych lub kolektorów prostopadłych do ruchu wody w zbiorniku. Taki system skutecznie usuwa brudną wodę z czystych wód;
  • obwód skrzyżowany   - kolektory, które znajdują się na terenie niecki ściekowej, są instalowane prostopadle do zbiornika i przechwytywane przez główny lub główny kolektor, który jest zainstalowany równolegle do linii brzegowej rzeki. Ten schemat stosuje się tam, gdzie występuje zbyt duże nachylenie w kierunku rzeki lub innego zbiornika, i gdy wymagane jest dokładniejsze oczyszczanie ścieków;
  • wentylator lub obwód równoległy   - w przypadku ostrych zboczy w kierunku rzeki zewnętrzna rura ściekowa jest układana równolegle względem siebie, ale pod obowiązkowym kątem względem zbiornika. Takie systemy są również przechwytywane przez główne kolektory, które skutecznie kierują ścieki z osiedli do oczyszczalni;
  • strefa lub schemat stref   - ten schemat pozwala na podzielenie kanalizacji miejskiej na sekcje lub strefy, ale nie jest możliwe wpuszczenie ścieków do systemu oczyszczania ścieków grawitacyjnie, więc przepompownie są zainstalowane na najniższym kolektorze przechwytującym;
  • schemat promieniowy lub zdecentralizowany   - tutaj ścieki są kierowane w sposób niecentralny i trafiają do różnych oczyszczalni. Ten schemat działa bardzo dobrze tylko na płaskim terenie i dużych ilościach ścieków wchodzących do zewnętrznej rury kanalizacyjnej.


  Zdjęcie: schematy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych: a - prostopadła; b - skrzyżowane; równolegle; g - strefa; d - promieniowy

Wszystkie typy i klasyfikacje zewnętrznych systemów kanalizacyjnych różnią się między sobą budową, przeznaczeniem, warunkami terenu rzeźby, objętościami ścieków oraz innymi parametrami i czynnikami, które wpływają na planowanie i przebieg różnych rodzajów kanalizacji w jej zewnętrznej części.

Skład sieci

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne mają pewne odcinki rurociągów, złożone i proste konstrukcje wszelkiego rodzaju studni, skarp, przejść i zwojów w samym układaniu rur, zbiorniki, w których ścieki są tymczasowo gromadzone lub transportowane, oczyszczane, a następnie oczyszczona woda jest odprowadzana do zbiorników wodnych.

  Ogólnie rzecz biorąc, zewnętrzny system kanalizacyjny składa się z takich struktur, elementów i konstrukcji:

  • rurociąg - na długości której stosowane są rury o różnych długościach i średnicach;


  Zdjęcie: rurociąg ściekowy
  • studnie - z reguły zaangażowane są inspekcje (rewizja), drenaż, przelew i studnie obrotowe;


  Zdjęcie: studnie kanalizacyjne
  • uwolnienia do odbiorników - zapewniają niezakłócony wylot ścieków z rurociągu do zbiornika;
  • kolektory to całe tunele, które są ogromnymi rurami, które zapewniają wystarczającą przestrzeń do gromadzenia i zbierania wody ściekowej, a także ich późniejszej dystrybucji i transportu do oczyszczalni lub przepompowni;
  • lokalne zakłady oczyszczania to różne szamba, aeratory, sprzęt biologiczny i inne konstrukcje, których celem jest oczyszczanie ścieków i odprowadzanie ich do zbiorników wodnych, rzek lub wykorzystanie go do potrzeb technicznych lub, na przykład, potrzeb rolniczych;


  Zdjęcie: lokalne oczyszczalnie ścieków
  • przepompownie - nie są stosowane we wszystkich zewnętrznych systemach kanalizacyjnych, a mianowicie tam, gdzie wymagane jest częściowe dostarczanie ścieków do oczyszczalni;
  • inne elementy to wszelkiego rodzaju komponenty, dodatkowe mechanizmy i inne elementy zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

Podstawowe wymagania projektowe

Jak już wspomniano, potrzeba ścisłego przestrzegania wszystkich państwowych standardów i zasad porządku sanitarno-higienicznego i budowlanego.

Jest to konieczne, aby uniknąć naruszeń i wypadków, które mogą wystąpić podczas dalszej eksploatacji określonego odcinka zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

Ważne! Tylko wtedy, gdy przestrzegane są wszystkie normy budowlane i przepisy, a wszystkie prace są wykonywane w odpowiedniej jakości, wówczas można uruchomić tylko obiekt sieci kanalizacyjnych.

Wszystkie te punkty odnoszą się nie tylko do dokładnego wdrożenia zasad i przepisów przez struktury państwowe lub handlowe, ale także do osób, które niezależnie układają rury do autonomicznych ścieków lub ścieków, które są dostarczane z domku, prywatnego domu do scentralizowanego systemu kanalizacyjnego.

  Zdjęcie: SNiP

Przed przystąpieniem do projektowania jakiegokolwiek zewnętrznego systemu kanalizacyjnego należy najpierw określić charakter terenu, na którego terytorium zostanie zlokalizowany system kanalizacyjny, a także jego rodzaj: oddzielny, częściowo podzielony lub stopowy.

Zasady i normy podane przez Gościa wymagają ścisłego przestrzegania etapowej realizacji prac związanych z układaniem i instalacją kanalizacji.

Na początek wykopaliska przygotowawcze przeprowadza się zgodnie z planem projektu:

  • kopanie rowów o większej średnicy niż same rury, zgodnie z normami SNiP;
  • taranowanie rowów lub dostarczanie im „poduszek” lub jakichkolwiek innych elementów pokrywających;
  • w celu uniknięcia zamarzania stosuje się różne grzejniki i głębsze rowy.


  Zdjęcie: uszczelnienia wkładek do rur kanalizacyjnych

Po ogrzaniu, ułożeniu rurociągu wraz ze wszystkimi studniami i innymi armaturami, system musi przejść wszystkie odpowiednie testy hydrauliczne SNiP i dopiero wtedy zostanie wypełniony ziemią i zagęszczony.



  Zdjęcie: układanie rur kanalizacyjnych

Szamba

Konstrukcje takie jak szamba muszą być umieszczone w pewnej odległości od fundamentu domu lub studni woda pitna   od 10 do 12 m.

Wymagania te muszą być ściśle przestrzegane, w przeciwnym razie ścieki lub opary mogą dostać się do gleby woda pitna, co następnie prowadzi do pojawienia się różnych chorób zakaźnych i bakteryjnych.

Aby zainstalować i zainstalować, domek lub dom wiejski, musisz najpierw wykopać duży dół.

Biorąc pod uwagę, że prawie wszystkie nowoczesne szamba są wykonane z lekkich materiałów: plastiku lub tworzywa sztucznego z włókna szklanego, musisz przygotować dla niego betonową platformę i pasy mocujące lub pierścienie żelbetowe.

Wszystko po to, aby szambo nie „wyskakiwało”, lecz pozostało przymocowane pod ziemią. Wszystkie rury łączące ze studniami powinny składać się z materiałów antykorozyjnych, które nie są narażone na agresywne środowisko ścieków.

Tak więc te rury i studnie mogą trwać tak długo, jak to możliwe.



  Zdjęcie: szambo

Mechanizm działania szamba zawiera także bakterie tlenowe i beztlenowe, za pomocą których ścieki wchodzące do pierwszej komory rozkładają się, tworząc wodę i osad.

Następnie wodę, wypełniając pierwszą komorę do pewnego poziomu, wlewa się do drugiej komory, a stamtąd (jeśli szambo jest 2-komorowe) do perforowanej rury, przez którą otwory oczyszczona woda wchodzi do gleby, nie infekując gleby.

Biologiczne oczyszczanie głębokich ścieków

Nowoczesne rozwiązania w zakresie skutecznego oczyszczania ścieków znalazły najlepsze rozwiązanie - biologiczne głębokie oczyszczanie ścieków, które jest przeprowadzane przy użyciu całych roślin i struktur za pomocą biopłytek, w których obecne są bakterie, które rozkładają ścieki na wodę i szlam.

Mechanizm działania stacji głębokiego czyszczenia opiera się na zasadzie działania szamb, ale tylko w ulepszonej i zmodyfikowanej wersji w takim stopniu, że oczyszcza brudne ścieki o 98%.



  Zdjęcie: biologiczne oczyszczanie głębokich ścieków

Dobrze jest zainstalować taką konstrukcję w domach prywatnych, daczy, domkach, gdzie scentralizowany zewnętrzny system kanalizacyjny znajduje się wystarczająco daleko i wymagana jest instalacja autonomicznego systemu kanalizacyjnego.

Taka stacja do głębokiego czyszczenia jest instalowana prawie tak samo jak szambo, tylko z obowiązkowym uwzględnieniem wszystkich zasad i przepisów dotyczących zewnętrznych autonomicznych systemów kanalizacyjnych.

Konsekwencje i odpowiedzialność za nieprzestrzeganie norm budowlanych i przepisów dotyczących projektowania, instalacji i instalacji

Ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej przewiduje odpowiednie kary i odpowiedzialność za naruszenia SNiP podczas instalacji i układania zewnętrznych kanałów ściekowych.

Zgodność z SNiP jest sprawdzana przez specjalnie utworzone komisje, jeśli dostępna jest odpowiednia dokumentacja.

Za przestrzeganie wszystkich zasad i przepisów odpowiadają następujące osoby:

  • deweloperzy (klienci) - są odpowiedzialni za przygotowanie do działania gotowej sieci kanalizacyjnej, biorąc pod uwagę wszystkie kwestie personalne, zapewnienie prawidłowego działania sprzętu, ustanawianie procesów technologicznych, rozwijanie zdolności projektowych w ramach czasowych określonych w SNiP „Kanalizacja. Zewnętrzne sieci i struktury ”;
  • organizacje projektowe - są odpowiedzialne za dokładność wszystkich obliczeń, rysunków i planów projektowych dla zewnętrznych sieci kanalizacyjnych;
  • organizacje badawcze - są odpowiedzialne za wszystkie wydane dokumenty i dane cyfrowe dotyczące klimatu, ekologii w regionie lub obszarze, na którym położono ścieki zewnętrzne;
  • organizacje budowlane i instalacyjne - ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich zasad i przepisów podczas pracy i testowania gotowej konstrukcji, określonych w SNiP 2.04.03-85 „Kanalizacja. Zewnętrzne sieci i urządzenia. ”

W przypadku naruszenia SNiP przez którąkolwiek z wyżej wymienionych osób, są oni pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej, dyscyplinarnej, karnej i innej zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

Wszystkie kary nakładane są na sprawców, ponieważ ich zaniedbanie w przypadku nieprzestrzegania wszystkich odpowiednich zasad i przepisów może prowadzić do katastrof, epidemii lub innych wypadków związanych z naruszeniem rurociągu kanalizacyjnego, zablokowaniem lub inną awarią.

Wszystkie omawiane kwestie dotyczące prac przygotowawczych i instalacyjnych związanych z projektowaniem i instalacją zewnętrznych systemów kanalizacyjnych mogą rzucić światło na prawidłowy przebieg wszystkich prac instalacyjnych i budowlanych w tego rodzaju działalności.

Dotyczy to nie tylko budowy państwowego centralnego systemu ścieków zewnętrznych, ale także autonomicznych struktur kanalizacyjnych.

Ważne! Wszelkie odstępstwa od SNiP przez każdego obywatela, który zdecydował się na samodzielne układanie systemu kanalizacyjnego, lub przez jakąkolwiek organizację lub przedsiębiorstwo, które instaluje zewnętrzny rurociąg kanalizacyjny, może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji, różnych chorób ludności lub awaryjnych awarii, które spowodują nieodwracalne szkody w środowisku.

Wideo: jak prawidłowo ułożyć kanały w prywatnym domu

SNiP 2.04.03-85

NORMY I ZASADY BUDOWLANE

ŚCIEK

SIECI I STRUKTURY ZEWNĘTRZNE

Data wprowadzenia 1986-01-01

OPRACOWANE przez Soyuzvodokanalproekt (G.M. Mironchik - kierownik tematu; D.A. Berdichevsky, A.E. Vysota, L.V. Yaroslavsky) z udziałem VNIIVODGEO, Donetsk PromstroyNIIproekt i NIIOSP im. N.M. Gersevanova Gosstroy z ZSRR, Instytut Badawczy miejskiego zaopatrzenia w wodę i oczyszczania wody Akademii Użytków Publicznych im. KD Panfilov i Giprokommunvodokanal z Ministerstwa Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych RSFSR, TsNIIEP sprzętu inżynieryjnego Gosgrazhdanstroy, MosvodokanalNIIproekt i Mosinzhproekt Komitetu Wykonawczego Miasta Moskwy, Instytutu Badań Naukowych i Instytutu Instytutu Ekonomiki Urbanistyki i Instytutu Mechaniki i Inżynierii Przemysłowej Mechaniki i Inżynierii Mechanicznej i Mechaniki Przemysłowej oraz Mechaniki i Mechaniki Przemysłu i Inżynierii Przemysłowej Mechaniki i Inżynierii Przemysłowej Mechaniki i Inżynierii Przemysłowej Mechaniki i Inżynierii Przemysłowej Mechaniki i Inżynierii Mechanicznej i Mechaniki Przemysłowej oraz Mechaniki i Mechaniki Przemysłu i Inżynierii Przemysłowej Instytutu Mechaniki i Inżynierii Przemysłowej Mechaniki i Inżynierii Przemysłowej Mechaniki i Inżynierii Przemysłowej Mechaniki i Mechaniki i Mechaniki Przemysłu i Inżynierii Przemysłowej Mechaniki i Inżynierii Przemysłowej Mechaniki i Inżynierii Przemysłowej Mechaniki i Inżynierii Przemysłowej M.T. Urazbaev z Akademii Nauk Uzbek SSR, Moskiewski Instytut Inżynierii. V.V. Kuybysheva z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego ZSRR, Leningrad Civil Engineering Institute of Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego RSFSR.

WPROWADZONE przez Soyuzvodokanalproekt Gosstroy ZSRR.

PRZYGOTOWANY DO HOMOLOGACJI Glavtekhnormirovaniye Gosstroy z ZSRR (B.V. Tambovtsev).

ZATWIERDZONE rezolucją Państwowego Komitetu do Spraw Budownictwa ZSRR z 21 maja 1985 r. Nr 71.

UZGODNIONE przez Ministerstwo Zdrowia ZSRR (list z 10.24.83 nr 121-12 / 1502-14), Ministerstwo Gospodarki Wodnej ZSRR (list z 04.15.85 nr 13-3-05 / 366), Ministerstwo Rybołówstwa ZSRR (list z 26.04.85 nr 30-11- 9).

Wraz z wprowadzeniem SNiP 2.04.03-85 „Kanalizacja. Zewnętrzne sieci i struktury”, SNiP II-32-74 „Kanalizacja. Zewnętrzne sieci i struktury” przestają obowiązywać.

SNiP 2.04.03-85 „Kanalizacja. Sieci i struktury zewnętrzne” wprowadził poprawkę nr 1, zatwierdzoną przez Gosstroya z ZSRR z dnia 28 maja 1986 r. Nr 70 i wszedł w życie 1 lipca 1986 r. Paragrafy, tabele, z późniejszymi zmianami są oznaczone w tych kodach budynków i regułach znakiem (K).

Zmiany zostały wprowadzone przez biuro prawne Kodeks zgodnie z oficjalną publikacją Ministerstwa Budownictwa Rosji - M .: GUP TsPP, 1996

Te zasady i przepisy muszą być przestrzegane przy projektowaniu nowo budowanych i przebudowywanych stałych systemów kanalizacyjnych dla osiedli i obiektów gospodarki narodowej.

Opracowując projekty kanalizacyjne, należy kierować się „Podstawami prawodawstwa wodnego ZSRR i republik Unii”, przestrzegać „Zasad ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ze ścieków” oraz „Zasadami ochrony sanitarnej wód przybrzeżnych morza” Ministerstwa Gospodarki Wodnej ZSRR, Ministerstwa Rybołówstwa ZSRR i Ministerstwa Zdrowia ZSRR, wymagań w zakresie zdrowia, ochrony wód i pasów przybrzeżnych małych rzek kraju ”oraz„ Instrukcje dotyczące procedury zatwierdzania i wydawania zezwoleń na specjalne wykorzystanie wody ”Ministerstwa Wody i Wody ZSRR, a także instrukcje dotyczące innych dokumentów regulacyjnych, ut erzhdennyh lub uzgodniona ZSRR państwa.

1. Ogólne instrukcje

1.1 Urządzenia kanalizacyjne powinny być zaprojektowane na podstawie zatwierdzonych programów rozwoju i rozmieszczenia sektorów gospodarki narodowej i przemysłu, programów rozwoju i dystrybucji sił wytwórczych w regionach gospodarczych i republikach związkowych, planów ogólnych, basenowych i terytorialnych dotyczących zintegrowanego wykorzystania i ochrony wody, programów i projektów planowania przestrzennego i rozwoju obszarów miejskich i inne osady, główne plany węzłów przemysłowych.

Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę wykonalność współpracy z systemami kanalizacyjnymi obiektów niezależnie od ich przynależności departamentalnej, a także uwzględnić oceny techniczne, ekonomiczne i sanitarne istniejących obiektów, zapewnić możliwość ich wykorzystania i intensyfikacji ich pracy.

Projekty kanalizacyjne obiektów powinny być opracowywane z reguły równocześnie z projektami wodociągowymi z obowiązkową analizą bilansu zużycia wody i odprowadzania ścieków. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków i wody deszczowej do przemysłowego zaopatrzenia w wodę i nawadniania.

1.2 W systemie odprowadzania wody deszczowej należy poddać obróbce najbardziej zanieczyszczoną część spływu powierzchniowego powstającego w okresie opadów, topnienia śniegu i mycia powierzchni dróg, tj. Co najmniej 70% rocznego odpływu dla obszarów mieszkalnych i terenów pobliskich przedsiębiorstw pod względem zanieczyszczenia, oraz całkowitą objętość spływu dla zakładów przedsiębiorstw, których terytorium może być zanieczyszczone określonymi substancjami o właściwościach toksycznych lub znaczną ilością substancji organicznych.

1.3 Główne decyzje techniczne podejmowane w projektach oraz kolejność ich wdrażania powinny być uzasadnione poprzez porównanie możliwych opcji. Obliczenia techniczne i ekonomiczne powinny być wykonywane zgodnie z tymi opcjami, których zalet i wad nie można ustalić bez obliczeń.

Najlepszą opcją powinien być jak najmniejszy poziom obniżonych kosztów, biorąc pod uwagę zmniejszenie kosztów pracy, zużycie zasobów materialnych, energii elektrycznej i paliwa, a także na podstawie wymagań sanitarnych i higienicznych oraz wymogów dotyczących rybołówstwa.

1.4 Podczas projektowania sieci i konstrukcji kanalizacyjnych należy zapewnić progresywne rozwiązania techniczne, mechanizację pracochłonnych prac, automatyzację procesów technologicznych i maksymalne uprzemysłowienie prac budowlanych i instalacyjnych poprzez zastosowanie prefabrykowanych konstrukcji, standardowych i standardowych produktów oraz części wytwarzanych w fabrykach i warsztatach zakupowych.

1.5 Oczyszczalnie ścieków do kanalizacji przemysłowej i deszczowej powinny z reguły znajdować się na terenie przedsiębiorstw przemysłowych.

1.6 Podłączając sieci kanalizacyjne przedsiębiorstw przemysłowych do sieci ulicznej lub wewnątrz kwartału osady, należy zapewnić punkty z studniami kontrolnymi zlokalizowanymi poza przedsiębiorstwami.

Konieczne jest zapewnienie urządzeń do pomiaru zrzutu ścieków z każdego przedsiębiorstwa.

Łączenie ścieków produkcyjnych z kilku przedsiębiorstw jest dozwolone po studni kontrolnej każdego przedsiębiorstwa.

1.7 Warunki i miejsca uwalniania oczyszczonych ścieków i spływu powierzchniowego do jednolitych części wód powinny być skoordynowane z organami regulującymi wykorzystanie i ochronę wód, komitetami wykonawczymi lokalnych rad deputowanych ludowych, organami wdrażającymi państwowy nadzór sanitarny, ochroną zasobów rybnych i innymi organami zgodnie z prawem Unii Socjalistyczna Republika Radziecka i republiki Unii oraz miejsca uwolnienia do żeglownych zbiorników wodnych, cieków wodnych i mórz - również wraz z organami zarządzającymi flotą rzeczną republik związkowych i Ministerstwem Morskim ota.

1.8 Przy określaniu niezawodności systemu kanalizacyjnego i jego poszczególnych elementów należy wziąć pod uwagę wymagania technologiczne, sanitarne i higieniczne oraz ochrony wody.

W przypadku niedopuszczalności przerw w działaniu systemu kanalizacyjnego lub jego poszczególnych elementów należy zapewnić środki zapewniające nieprzerwane działanie ich pracy.

1.9 W przypadku awarii lub naprawy jednej konstrukcji przeciążenie pozostałych konstrukcji w tym celu nie powinno przekraczać 8-17% ich szacunkowej wydajności bez obniżenia wydajności oczyszczania ścieków.

1.10 Strefy ochrony sanitarnej z urządzenia kanalizacyjne   do granic budynków mieszkalnych, odcinków budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, biorąc pod uwagę ich potencjalną ekspansję:

ze struktur i przepompowni kanalizacji osadniczej - zgodnie z tabelą. 1;

z oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków przemysłowych, które nie znajdują się na terenie przedsiębiorstw przemysłowych, zarówno podczas samooczyszczania i pompowania ścieków przemysłowych, jak i gdy są one łączone ze ściekami bytowymi - zgodnie z SN 245-71, tak samo jak w przypadku produkcji, z które ścieki docierają, ale nie mniej niż podano w zakładce. 1.

Tabela 1

Udogodnienia

Strefa ochrony sanitarnej, m, o pojemności projektowej obiektów, tys. M / dzień

st. Od 0,2 do 5

st. Od 50 do 280

Mechaniczne i biologiczne urządzenia do obróbki z miejscami zamulania dla fermentowanych osadów, a także oddzielnie umieszczone platformy zamulające

Mechaniczne i biologiczne oczyszczalnie z termomechaniczną obróbką opadów atmosferycznych w przestrzeniach zamkniętych

Filtruj pola

Rolnicze pola nawadniające

Stawy biologiczne

Struktury z krążącymi kanałami utleniającymi

Przepompownie

Uwagi:

1. Strefy ochrony sanitarnej urządzeń kanalizacyjnych o wydajności przekraczającej 280 tys. M / dzień, a także w przypadku odejścia od przyjętej technologii oczyszczania ścieków i osadu, ustanawia się w porozumieniu z głównymi departamentami sanitarnymi i epidemiologicznymi ministerstw zdrowia republik Unii.

2. Strefy ochrony sanitarnej wskazane w tabeli. 1, dozwolone jest zwiększenie, ale nie więcej niż 2 razy w przypadku lokalizacji budynków mieszkalnych po zawietrznej w stosunku do obiektów leczniczych, lub zmniejszenie o nie więcej niż 25% w przypadku sprzyjającej róży wiatrów.

3. W przypadku braku miejsc zamulania na terenie zakładów przetwarzania o wydajności większej niż 0,2 tys. M / dzień rozmiar strefy należy zmniejszyć o 30%.

4. Strefa ochrony sanitarnej przed polami filtracyjnymi o powierzchni do 0,5 ha oraz z urządzeń do mechanicznego i biologicznego oczyszczania biofiltrów o wydajności do 50 m / dobę powinna zostać pobrana 100 m.

5. Strefa ochrony sanitarnej z podziemnych pól filtrujących o wydajności mniejszej niż 15 m / dzień powinna wynosić 15 m.

6. Strefa ochrony sanitarnej od okopów filtrujących oraz filtrów piaskowych i żwirowych powinna zostać pobrana 25 m, ze szamba i studni filtracyjnych, odpowiednio 5 i 8 m, z instalacji napowietrzających w celu całkowitego utlenienia z tlenową stabilizacją osadu o wydajności do 700 m / dzień - 50 m

7. Strefa ochrony sanitarnej od stacji odwadniających powinna być zabrana 300 m.

8. Strefa ochrony sanitarnej z oczyszczalni wód powierzchniowych z terenów mieszkalnych powinna być zabrana 100 m, z przepompowni - 15 m, z oczyszczalni przedsiębiorstw przemysłowych - w porozumieniu z organami służby sanitarnej i epidemiologicznej.

9. Strefy ochrony sanitarnej od osadników należy przyjmować w zależności od składu i właściwości osadu w porozumieniu z organami służby sanitarno-epidemiologicznej.

2. Szacowane koszty ścieków.

Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnych

Koszty jednostkowe, wskaźniki nierówności i

szacunkowe koszty ścieków

2.1 Projektując systemy kanalizacyjne w osiedlach, obliczoną średnią dzienną (za rok) odprowadzania ścieków domowych z budynków mieszkalnych należy przyjąć równą obliczonemu średnionemu dziennemu (za rok) zużyciu wody zgodnie z SNiP 2.04.02-84, z wyłączeniem zużycia wody do nawadniania terytoriów i terenów zielonych.

2.2 Określone ścieki w celu ustalenia szacunkowych kosztów ścieków z indywidualnych budynków mieszkalnych i publicznych, w razie potrzeby należy uwzględnić koszty skoncentrowane zgodnie z SNiP 2.04.01-85.

2.3 Szacowane średnie dzienne koszty ścieków przemysłowych z przedsiębiorstw przemysłowych i rolniczych oraz współczynniki nierównomierności ich dopływu należy określić na podstawie danych technologicznych. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie racjonalnego zużycia wody poprzez zastosowanie procesów technologicznych o niskiej zawartości wody, recykling recyklingu wody itp.

2.4 Specyficzny drenaż na obszarach niekanalizowanych należy podjąć 25 l / dzień na mieszkańca.

2.5 Szacunkowy średni dzienny zrzut ścieków w wiosce należy określić jako sumę kosztów określonych w pkt 2.1–2.4.

Ilość ścieków z lokalnych przedsiębiorstw przemysłowych obsługujących ludność, a także nieuwzględniona w wydatkach, może być dodatkowo przyjęta w wysokości 5% całkowitego średniego dziennego drenażu osady.

2.6 Szacowane dzienne koszty ścieków należy zdefiniować jako sumę produktów średnich dziennych (rocznie) kosztów ścieków, zgodnie z definicją w klauzuli 2.5, według dziennych współczynników nierówności, przyjętych zgodnie z SNiP 2.04.02-84.

2.7 Szacowany maksymalny i minimalny zrzut ścieków powinien być zdefiniowany jako iloczyn średniego dziennego (dla roku) zrzutu ścieków, zgodnie z definicją w punkcie 2.5, przez całkowite współczynniki nierównomierności podane w tabeli. 2)

Tabela 2

Ogólny współczynnik nieregularności dopływu ścieków

Średnie zużycie ścieków, l / s

5000 i więcej

Maksymalnie

Minimum

Uwagi: 1. Ogólne współczynniki nierównomierności napływu ścieków podane w tabeli. 2 dopuszcza się, aby ilość ścieków przemysłowych nie przekraczała 45% całkowitego przepływu. Jeżeli ilość ścieków przemysłowych przekracza 45%, należy ustalić ogólne współczynniki nierównomierności, biorąc pod uwagę nierównomierny zrzut ścieków bytowych i przemysłowych według godzin w zależności od faktycznego dopływu ścieków i funkcjonowania podobnych obiektów.

2. Przy średnich kosztach ścieków mniejszych niż 5 l / s szacunkowe koszty należy ustalić zgodnie z SNiP 2.04.01-85.

3. Przy wartościach pośrednich średniego natężenia przepływu ścieków ogólne współczynniki nierównomierności należy określić przez interpolację.

2.8 Szacunkowe koszty ścieków przemysłowych z przedsiębiorstw przemysłowych powinny zostać przyjęte:

dla zewnętrznych kolektorów przedsiębiorstwa przyjmującego ścieki z warsztatów - przy maksymalnych kosztach godzinowych;

dla kolektorów fabrycznych i zewnętrznych - zgodnie z połączonym harmonogramem godzinowym;

dla zewnętrznego odbiorcy grupy przedsiębiorstw - zgodnie z połączonym harmonogramem godzinowym, biorąc pod uwagę czas przepływu ścieków przez kolektor.

2.9 Opracowując programy wymienione w klauzuli 1.1, można ustalić konkretną średnią dzienną (roczną) emisję wody zgodnie z tabelą. 3)

Objętość ścieków z przedsiębiorstw przemysłowych i rolniczych należy ustalić na podstawie skonsolidowanych norm lub istniejących analogicznych projektów.

Tabela 3

Obiekty kanalizacyjne

Określona średnia dzienna (rocznie) ilość ścieków na mieszkańca w osadach, l / dzień

do 1990 r

do 2000 r

Obszary wiejskie

Uwagi: 1. Konkretny średni dzienny drenaż można zmienić o 10-20% w zależności od warunków klimatycznych i innych lokalnych warunków oraz stopnia poprawy.

2. Wobec braku danych dotyczących rozwoju przemysłu poza 1990 r. Dozwolone jest przyjęcie dodatkowego przepływu ścieków z przedsiębiorstw w wysokości 25% przepływu określonego zgodnie z tabelą. 3)

2.10 Linie grawitacyjne, kolektory i kanały, a także rurociągi ciśnieniowe ścieków bytowych i przemysłowych należy sprawdzić pod kątem przejścia całkowitego szacowanego maksymalnego natężenia przepływu w PP. 2.7 i 2.8 oraz dodatkowy napływ wód powierzchniowych i podziemnych w okresach opadów i topnienia śniegu, dezorganizacja wchodzenia do sieci kanalizacyjnej przez nieszczelności w pokrywach włazów oraz z powodu infiltracji wód gruntowych. Wartość dodatkowego dopływu, l / s, należy określić na podstawie specjalnych badań lub danych dotyczących działania podobnych obiektów, a jeśli są one nieobecne, zgodnie ze wzorem

, (1)

gdzie jest całkowita długość rurociągów do obliczonej struktury (wyrównanie rurociągu), km;

Maksymalne dzienne opady, mm, określone zgodnie z SNiP 2.01.01-82.

Obliczenia weryfikacyjne rurociągów i kanałów grawitacyjnych o dowolnym przekroju dla przejścia o zwiększonym przepływie należy przeprowadzić przy napełnieniu wysokości 0,95.

Szacowany zrzut wody deszczowej

2.11 Zrzut wody deszczowej, l / s, należy określić metodą ograniczenia intensywności za pomocą wzoru

gdzie jest średnią wartością współczynnika charakteryzującego powierzchnię zlewni, określoną zgodnie z klauzulą \u200b\u200b2.17;

Parametry określone zgodnie z klauzulą \u200b\u200b2.12;

Szacowany obszar przepływu, ha, określony zgodnie z pkt 2.14;

Szacowany czas trwania deszczu równy czasowi przepływu wód powierzchniowych wzdłuż powierzchni i rur do obliczonego obszaru, min, i określony zgodnie z pkt 2.15.

Szacowany przepływ wody deszczowej do obliczeń hydraulicznych sieci wód deszczowych, l / s, powinien być określony wzorem

gdzie jest współczynnikiem uwzględniającym wypełnienie wolnej przepustowości sieci w momencie rozpoczęcia trybu ciśnienia i jest określony w tabeli 11.

Uwagi: 1. Jeżeli szacowany czas trwania przepływu wody deszczowej jest krótszy niż 10 minut, we wzorze (2) należy wprowadzić współczynnik korygujący równy 0,8 przy \u003d 5 minut i 0,9 przy \u003d 7 minut.

2. Przy dużym pogłębieniu początkowych odcinków kolektorów deszczowych należy wziąć pod uwagę wzrost ich przepustowości ze względu na ciśnienie wytworzone przez wzrost poziomu wody w studniach.

2.12 Parametry powinny być określone na podstawie wyników przetwarzania długoterminowych zapisów samozapisujących się mierników deszczu zarejestrowanych w tym konkretnym punkcie. W przypadku braku przetwarzanych danych parametr można określić na podstawie formuły

, (4)

gdzie - intensywność deszczu, l / s na 1 ha, dla danego obszaru trwającego 20 minut w \u003d 1 rok, określonego przez diabła. 1;

Rysunek 1. Wartości natężenia deszczu

Wykładnik określony przez tabelę. 4;

Średnie opady roczne, wzięte według tabeli. 4;

Okres jednorazowego przekroczenia obliczonej intensywności opadów deszczu, zgodnie z pkt 2.13;

Wykładnik wzięty na stole. 4

Tabela 4

Wartość N dla

Wybrzeże Morza Białego i Morza Barentsa

Na północ od europejskiej części ZSRR i zachodniej Syberii

Zwykłe regiony zachodnie i centrum europejskiej części ZSRR

Zwykłe regiony Ukrainy

Wyżyny europejskiej części ZSRR, zachodnie stoki Uralu

Wschodnia Ukraina, dolna Wołga i Don, Krym Południowy

Dolna Wołga

Wietrzne zbocza wzgórz europejskiej części ZSRR i północnego Ciscaucasia

Wyżyna Stawropolska, północne pogórze Wielkiego Kaukazu, północne zbocze Wielkiego Kaukazu

Południowa część zachodniej Syberii, środkowy bieg rzeki. Lub obszar jeziora. Ale-Kul

Kazachstan środkowo-północno-wschodni, u podnóża Ałtaju

Północne stoki Sajansów Zachodnich, Zailiysky Alatau

Dzungarian Alatau, Kuznetsk Alatau, Ałtaj

Północny stok Zachodnich Sajanów

Środkowa Syberia

Zakres Hamar-Daban

Wschodnia Syberia

Baseny Shilka i Argun, dolina środkowego Amuru

Dorzecza Kołymy i rzeki Morza Ochockiego, północna część Niziny Dolnego Amuru

Wybrzeże Morza Ochockiego, dorzecza Morza Beringa, centrum i zachód od Kamczatki

Wschodnie wybrzeże Kamczatki jest na południe od 56 ° N. w.

Wybrzeże Cieśniny Tatarskiej

Pojezierze Hanka

Dorzecza Morza Japońskiego, około. Sachalin, Wyspy Kurylskie

Południe Kazachstanu, równina Azji Środkowej i zbocza gór do 1500 m, dorzecze jeziora. Issyk-Kul do 2500 m

Zbocza gór Azji Środkowej na wysokości 1500-3000 m

Południowo-zachodni Turkmenistan

Wybrzeże Morza Czarnego i zachodnie zbocze Wielkiego Kaukazu do Suchumi

Wybrzeże Morza Kaspijskiego i równina od Machaczkały do \u200b\u200bBaku

Wschodni stok Wielkiego Kaukazu, nizina Kura-Araksinskaya do 500 m

Południowy stok Wielkiego Kaukazu jest wyższy niż 1500 m, południowy stok jest wyższy niż 500 m, DagASSR

Wybrzeże Morza Czarnego poniżej Suchumi, Nizina Colchis, zbocza Kaukazu do 2000 m

Basen Kura, wschodnia część Małego Kaukazu, pasmo Talysh

Północno-zachodnie i środkowe części Armenii

Lankaran

2.13 Okres jednorazowego przekroczenia obliczonej intensywności deszczu należy wybrać w zależności od charakteru systemu kanalizacyjnego, warunków lokalizacji kolektora, biorąc pod uwagę konsekwencje, które mogą być spowodowane przez opady przekraczające obliczone, i wziąć zgodnie z tabelą. 5 i 6 lub ustalone obliczeniowo w zależności od warunków lokalizacji kolektora, intensywności deszczy, powierzchni basenu i współczynnika odpływu dla granicznego okresu nadwyżki.

Projektując kanały deszczowe w specjalnych obiektach (metro, stacje, przejścia podziemne itp.), A także w regionach suchych, w których wartość jest mniejsza niż 50 l / (s · ha), przy P równym jeden, następuje okres pojedynczego przekroczenia obliczonej intensywności deszczu określać wyłącznie na podstawie obliczeń, biorąc pod uwagę dopuszczalny okres przekroczenia obliczonego natężenia deszczu określonego w tabeli. 7. Jednocześnie okresy jednorazowego przekroczenia obliczonej intensywności deszczu określonej na podstawie obliczeń nie powinny być mniejsze niż wskazane w tabeli. 5 i 6.

Przy określaniu okresu jednorazowego przekroczenia obliczonej intensywności deszczu za pomocą obliczeń należy wziąć pod uwagę, że dla okresów granicznych jednorazowego przekroczenia określonych w tabeli. 7, kolektor drenażu wody deszczowej powinien dopuszczać tylko część przepływu opadów deszczu, których reszta tymczasowo zalewa jezdnię ulic, a jeśli jest nachylenie, spływa po jego tacach, a wysokość zalania ulic nie powinna powodować zalania piwnic i piwnic; ponadto należy wziąć pod uwagę możliwy przepływ z basenów znajdujących się poza wioską.

Tabela 5

Warunki lokalizacji kolektora

Okres jednorazowego przekroczenia obliczonej intensywności deszczu P, lata, dla rozliczeń z wartościami

na lokalnych drogach

na głównych ulicach

Korzystny i średni

Korzystne

Niekorzystne

Szczególnie niekorzystne

Niekorzystne

Szczególnie niekorzystne

Uwagi: 1. Korzystne warunki lokalizacji kolektorów:

basen o powierzchni nie większej niż 150 ha ma płaską topografię o średnim nachyleniu powierzchni 0,005 lub mniejszym;

kolektor przechodzi przez zlew lub w górnej części stoku w odległości od zlewu nie większej niż 400 m.

2. Średnie warunki lokalizacji kolektorów:

basen o powierzchni ponad 150 hektarów ma płaską topografię o nachyleniu 0,005 m lub mniejszym;

kolektor przebiega w dolnej części zbocza wzdłuż thalweg o nachyleniu 0,02 m lub mniejszym, zaś obszar dorzecza nie przekracza 150 ha.

3. Niekorzystne warunki lokalizacji kolektorów:

kolektor przechodzi w dolnej części zbocza, powierzchnia basenu przekracza 150 ha;

kolektor biegnie wzdłuż thalweg ze stromymi zboczami o średnim nachyleniu większym niż 0,02.

4. Szczególnie niekorzystne warunki lokalizacji kolektorów: kolektor usuwa wodę z zamkniętego niskiego miejsca (basenu).

Tabela 6

Wynik krótkotrwałego przepełnienia sieci

Okres jednorazowego przekroczenia obliczonej intensywności opadów, lata, dla terytorium przedsiębiorstw przemysłowych według wartości

st. 70 do 100

Procesy technologiczne przedsiębiorstwa:

nie naruszone

są naruszone

Uwaga W przypadku przedsiębiorstw zlokalizowanych w zamkniętym basenie okres pojedynczego przekroczenia obliczonej intensywności deszczu należy ustalić na podstawie obliczeń lub przyjąć jako równy co najmniej 5 lat.

Tabela 7

Charakter zbiornika obsługiwanego przez kolektora

Wartość granicznego okresu przekroczenia intensywności opadów, lata, w zależności od warunków kolektora

sprzyjające

niekorzystne

szczególnie niekorzystne

Terytoria dzielnic i lokalne drogi

Główne ulice

2.14 Szacowany obszar drenażu dla obliczonego odcinka sieci musi być równy całemu obszarowi drenażu lub jego części, dając maksymalne natężenie przepływu zrzutu.

W przypadkach, gdy powierzchnia drenażu kolektora wynosi 500 ha lub więcej, należy wprowadzić współczynnik korygujący we wzorach (2) i (3), biorąc pod uwagę nierównomierność opadów deszczu na tym obszarze i przyjmując zgodnie z tabelą. 8

Tabela 8

Obszar przepływu, ha

Wartość współczynnika

Szacunkowe koszty wody deszczowej z niezagospodarowanych zlewni o powierzchni ponad 1000 hektarów, które nie są uwzględnione na terenie osady, powinny być określone przez odpowiednie standardy spływu do obliczania sztucznych konstrukcji drogowych zgodnie z VSN 63-76 Ministerstwa Transportu Budowy.

2.15 Szacunkowy czas trwania przepływu wody deszczowej wzdłuż powierzchni i rur, min, należy przyjąć zgodnie ze wzorem

, (5)

gdzie - czas trwania przepływu wody deszczowej do korytka ulicznego lub w obecności wlotów wody deszczowej w obrębie bloku do kolektora ulicznego (czas koncentracji powierzchni), min, określony zgodnie z pkt 2.16;

To samo dotyczy tac ulicznych do wlotu wody burzowej (w przypadku ich braku w ćwiartce), określonej wzorem (6);

To samo dotyczy rur do obliczonego przekroju, określonego wzorem (7).

2.16 Czas stężenia powierzchniowego opadów deszczu należy ustalić na podstawie obliczeń lub przyjąć w rozliczeniach przy braku zamkniętych sieci opadów deszczu w kwartale, wynoszących 5–10 minut lub jeżeli są one równe 3-5 minut.

Przy obliczaniu wewnętrznej sieci kanalizacyjnej czas koncentracji powierzchni powinien wynosić 2-3 minuty.

Czas trwania przepływu wody deszczowej wzdłuż tac ulicznych, min, powinien być określony wzorem

gdzie - długość odcinków tac, m;

Czas przepływu wody deszczowej przez rury do obliczonego przekroju, min, należy określić według wzoru

gdzie - długość obliczonych odcinków kolektora, m;

Szacowana prędkość przepływu w obszarze, m / s.

2.17 Średnią wartość współczynnika drenażu należy ustalić jako średnią ważoną wartość w zależności od współczynników charakteryzujących powierzchnię i przyjąć zgodnie z tabelą. 9 i 10.

Tabela 9

Surface

Współczynnik

Zadaszenia budynków i konstrukcji, nawierzchnie asfaltobetonowe

Jest pobierany zgodnie z tabelą. 10

Nawierzchnia brukowa i nawierzchnia z czarnego żwiru

Brukowiec

Kruszony kamień niepoddany obróbce spoiwami

Ścieżki ogrodowe żwirowe

Powierzchnie gruntu (planowane)

Zatwierdzone i egzekwowane
Zamówienie Ministerstwa
rozwój regionalny
Federacja Rosyjska
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rosji)
z dnia 29 grudnia 2011 r. N 635/11

ZASADY

ŚCIEK SIECI I STRUKTURY ZEWNĘTRZNE

ZAKTUALIZOWANY REDAKCJA
SNiP 2.04.03-85

Kanalizacja Rurociągi i oczyszczalnie ścieków

SP 32.13330.2012

Data wprowadzenia
1 stycznia 2013 r

Przedmowa

Cele i zasady normalizacji w Federacji Rosyjskiej określa ustawa federalna z dnia 27 grudnia 2002 r. N 184-ФЗ „W sprawie przepisów technicznych”, a zasady rozwoju - dekretem rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 19 listopada 2008 r. N 858 „W sprawie procedury opracowywania i zatwierdzania kodeksów postępowania „

Informacje o zestawie reguł

1. Wykonawcy - LLC „ROSEKOSTROY”, OJSC „Research Center” Construction.
2. Przedłożone przez Komitet Techniczny ds. Normalizacji TC 465 „Konstrukcja”.
3. Przygotowany do zatwierdzenia przez Departament Architektury, Budownictwa i Polityki Miejskiej.
4. Zatwierdzony rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Federacji Rosyjskiej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rosji) z dnia 29 grudnia 2011 r. N 635/11 i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
5. Zarejestrowany przez Federalną Agencję ds. Przepisów Technicznych i Metrologii (Rosstandart). Wersja SP 32.13330.2010 SNiP 2.04.03-85 Kanalizacja Zewnętrzne sieci i struktury.

Informacje o zmianach w tym zestawie zasad są publikowane w corocznie publikowanym indeksie informacyjnym „Normy krajowe”, a tekst poprawek i poprawek publikowany jest w miesięcznych publikowanych znakach informacyjnych „Normy krajowe”. W przypadku zmiany (zastąpienia) lub anulowania tego zestawu zasad odpowiednie powiadomienie zostanie opublikowane w miesięcznym indeksie informacyjnym „Normy krajowe”. Odpowiednie informacje, zawiadomienia i teksty są również publikowane w publicznym systemie informacyjnym - na oficjalnej stronie dewelopera (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rosji) w Internecie.

Wprowadzenie

Aktualizację wykonali ROSEKOSTROY 000 i SIC Building, odpowiedzialni wykonawcy: G.M. Mironchik, A.O. Dushko, L.L. Menkov, E.N. Zhirov, S.A. Kudryavtsev (LLC „ROSEKOSTROY”), M.I. Alekseev (SPbGASU), D.A. Danilovich (OJSC MosvodokanalNIIProekt), R.Sh. Neparidze (LLC Giprokommunvodokanal), M.N. Sierota (TsNIIEP Engineering Equipment OJSC), V.N. Shvetsov (NII VODGEO OJSC).

1. Zakres

Ten zestaw zasad ustanawia standardy projektowe dla nowo budowanych i przebudowywanych zewnętrznych systemów kanalizacyjnych do stałego użytkowania miejskich systemów kanalizacyjnych i tych w pobliżu pod względem składu ścieków przemysłowych, a także odprowadzania wody deszczowej.
Ten zestaw zasad nie dotyczy systemów kanalizacyjnych o większej pojemności (ponad 300 tys. M3 / dobę).

Ten zestaw reguł zawiera łącza do następujących dokumentów regulacyjnych:
SP 5.13130.2009. Systemy przeciwpożarowe. Automatyczne systemy alarmowe i gaśnicze. Normy i zasady projektowania
SP 12.13130.2009. Definicja kategorii pomieszczeń, budynków i instalacji zewnętrznych pod kątem zagrożenia wybuchem i pożarem
SP 14.13330.2011 „SNiP II-7-81 *. Konstrukcja w obszarach sejsmicznych”
SP 21.13330.2012 „SNiP 2.01.09-91. Budynki i budowle na obszarach rozwiniętych i glebach osiadłych”
SP 25.13330.2012 SNiP 2.02.04-88 Fundamenty i fundamenty na glebach wiecznej zmarzliny
SP 28.13330.2012 „SNiP 2.03.11-85. Ochrona konstrukcji budowlanych przed korozją”
SP 30.13330.2012 „SNiP 2.04.01-85 *. Wewnętrzne zaopatrzenie w wodę i kanalizacja budynków”
SP 31.13330.2012 „SNiP 2.04.02-84 *. Zaopatrzenie w wodę. Sieci i struktury zewnętrzne”
SP 38.13330.2012 „SNiP 2.06.04-82 *. Obciążenia i oddziaływanie na konstrukcje hydrauliczne (fale, lód i statki)”
SP 42.13330.2011 „SNiP 2.07.01-89 *. Planowanie urbanistyczne. Planowanie i rozwój osadnictwa miejskiego i wiejskiego”
SP 43.13330.2012 SNiP 2.09.03-85. Budowa przedsiębiorstw przemysłowych
SP 44.13330.2011 „SNiP 2.09.04-87 *. Budynki administracyjne i domowe”
SP 62.13330.2011 „SNiP 42-01-2002. Systemy dystrybucji gazu”
SP 72.13330.2012 „SNiP 3.04.03-85. Ochrona konstrukcji budowlanych i konstrukcji przed korozją”
SP 104.13330.2011 „SNiP 2.06.15-85. Inżynieria ochrony terytoriów przed powodzią i powodzią”

Consultant Plus: uwaga.
SP 131.13330.2011, o którym mowa w tym dokumencie, został następnie zatwierdzony i opublikowany z SP 131.13330.2012.

SP 131.13330.2011 „SNiP 23-01-99 *. Klimatologia budowlana”
GOST R 50571.1-2009. Instalacje elektryczne niskiego napięcia
GOST R 50571.13-96. Instalacje elektryczne budynków. Część 7. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji elektrycznych. Sekcja 706. Ciasne pokoje z przewodzącymi podłogami, ścianami i sufitami
GOST R 50571.15-97. Instalacje elektryczne budynków. Część 5. Wybór i instalacja urządzeń elektrycznych. Rozdział 52. Okablowanie elektryczne
GOST 12.1.005-88. System norm bezpieczeństwa pracy. Ogólne wymagania higieniczne dla powietrza w miejscu pracy
GOST 17.1.1.01-77. Ochrona przyrody. Hydrosfera Wykorzystanie i ochrona wody. Kluczowe terminy i definicje
GOST 14254-96. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
GOST 15150-69 *. Maszyny, urządzenia i inne produkty techniczne. Wykonania dla różnych obszarów klimatycznych. Kategorie, warunki działania, magazynowanie i transport w odniesieniu do wpływu klimatycznych czynników środowiskowych
GOST 19179-73. Hydrologia sushi. Terminy i definicje
GOST 25150-82. Kanalizacja Terminy i definicje.
Uwaga Korzystając z tego zestawu zasad, zaleca się sprawdzenie ważności norm referencyjnych i klasyfikatorów w publicznym systemie informacyjnym - na oficjalnej stronie internetowej krajowego organu normalizacyjnego Federacji Rosyjskiej w Internecie lub w corocznie publikowanym indeksie informacyjnym „Normy narodowe”, który jest publikowany od 1 stycznia tego roku oraz zgodnie z odpowiednimi publikowanymi co miesiąc indeksami informacyjnymi publikowanymi w bieżącym roku. Jeśli odnośny dokument zostanie zastąpiony (zmieniony), wówczas podczas korzystania z tego zestawu reguł należy kierować się zastąpionym (zmienionym) dokumentem. Jeżeli odnośny materiał zostanie anulowany bez wymiany, przepis, w którym podany jest link do niego, ma zastosowanie w zakresie, który nie wpływa na ten link.

3. Terminy i definicje

W tym zestawie zasad terminy i definicje stosowane zgodnie z GOST 17.1.1.01, GOST 25150, GOST 19179, a także terminy z odpowiednimi definicjami podano w dodatku A.

4. Ogólne

4.1 Wyboru schematów i systemów urządzeń kanalizacyjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań dotyczących oczyszczania ścieków, warunków klimatycznych, terenu, warunków geologicznych i hydrologicznych, aktualnej sytuacji w systemie odwadniającym i innych czynników.
4.2 Projektując, należy wziąć pod uwagę wykonalność współpracy z systemami kanalizacyjnymi obiektów, wziąć pod uwagę oceny ekonomiczne i sanitarne istniejących konstrukcji, zapewnić możliwość ich wykorzystania i intensyfikację ich pracy.
4.3 Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych może być przeprowadzane wspólnie lub osobno, w zależności od ich charakteru i z zastrzeżeniem maksymalnego ponownego wykorzystania.
4.4 Projekty oczyszczalni ścieków z reguły powinny być powiązane ze schematem ich zaopatrzenia w wodę, z obowiązkowym rozważeniem możliwości wykorzystania oczyszczonych ścieków i wody deszczowej do przemysłowego zaopatrzenia w wodę i nawadniania.
4.5 Wybierając program oczyszczania ścieków dla przedsiębiorstw przemysłowych, należy wziąć pod uwagę:
możliwość zmniejszenia ilości zanieczyszczonych ścieków wytwarzanych w procesach technologicznych dzięki wprowadzeniu produkcji bezodpadowej i bezwodnej, instalacji zamkniętych systemów wodnych, zastosowaniu metod chłodzenia powietrzem itp .;
możliwość lokalnego oczyszczania przepływów ścieków w celu wydobycia poszczególnych składników;
możliwość konsekwentnego wykorzystania wody w różnych procesach technologicznych z różnymi wymaganiami dotyczącymi jej jakości;
warunki zrzutu ścieków przemysłowych do jednolitych części wód lub do kanalizacji osady lub innego użytkownika wody;
warunki unieszkodliwiania i wykorzystania osadów i odpadów powstających podczas oczyszczania ścieków.
4.6 Kombinacja strumieni ścieków przemysłowych z różnymi zanieczyszczeniami jest dozwolona, \u200b\u200bgdy zaleca się ich równoczesne oczyszczanie.
W takim przypadku należy wziąć pod uwagę możliwość procesów chemicznych w komunikacji z tworzeniem się produktów gazowych lub stałych.
4.7 Podczas łączenia sieci kanalizacyjnych abonentów niezwiązanych z zasobami mieszkaniowymi z sieciami osiedli konieczne jest zapewnienie uwolnień ze studniami kontrolnymi zlokalizowanymi poza terytorium abonentów.
Konieczne jest zapewnienie urządzeń do pomiaru natężenia przepływu odprowadzanych ścieków z każdego przedsiębiorstwa, jeżeli abonent ma zasadniczo otwarty bilans wodny, przynajmniej w następujących przypadkach:
jeżeli abonent nie jest podłączony do scentralizowanego systemu zaopatrzenia w wodę lub ma (lub może mieć) zaopatrzenie w wodę z kilku źródeł;
jeżeli ponad 5% zużycia wody zużytej z systemu zaopatrzenia w wodę zostanie dodane lub wycofane podczas procesu produkcyjnego.
Łączenie ścieków produkcyjnych z kilku przedsiębiorstw jest dozwolone po studni kontrolnej każdego przedsiębiorstwa.
4.8 Ścieki przemysłowe, które mają być odprowadzane i oczyszczane wraz ze ściekami bytowymi z osady, muszą spełniać aktualne wymagania dotyczące składu i właściwości ścieków wprowadzanych do systemu kanalizacyjnego osady.
Ścieki przemysłowe, które nie spełniają określonych wymagań, muszą zostać wstępnie oczyszczone. Stopień takiego oczyszczenia powinien zostać uzgodniony z organizacją (organizacjami) obsługującymi system kanalizacyjny i oczyszczalniami osady (lub, w przypadku jego braku, z organizacją projektującą ten system kanalizacyjny).
4.9 Zabronione jest odprowadzanie do zbiorników wodnych nieoczyszczonych zgodnie z ustalonymi standardami wody deszczowej, topniejącej i nawadniającej, która jest organizowana z dala od obszarów mieszkalnych i terenów przedsiębiorstw.
4.10 Projektując oczyszczalnie ścieków dla ogólnych systemów stopowych i częściowo podzielonych systemów kanalizacyjnych, które dokonują wspólnego kierowania wszystkich rodzajów ścieków, w tym spływu powierzchni z terenów mieszkalnych i terenów przedsiębiorstw, należy kierować się instrukcjami zawartymi w niniejszym zestawie przepisów, a także innymi dokumentami regulacyjnymi regulującymi działanie tych systemów, w tym w tym regionalne.
4.11 Najbardziej zanieczyszczona część spływu powierzchniowego, który powstaje w okresach opadów deszczu, topnienia śniegu i przemywania nawierzchni drogowych, w wysokości co najmniej 70% rocznej objętości odpływu dla obszarów mieszkalnych i terenów pobliskich przedsiębiorstw pod względem zanieczyszczenia, i wszystkie wielkość odpływu z zakładów przedsiębiorstw, których terytorium może być zanieczyszczone określonymi substancjami o właściwościach toksycznych lub znaczną ilością substancji organicznych.
W przypadku większości osiedli w Federacji Rosyjskiej warunki te są spełnione przy obliczaniu urządzeń oczyszczających do odbierania odpływu z często intensywnych opadów o niskiej intensywności z okresem jednorazowego przekroczenia obliczonej intensywności opadów wynoszącym 0,05 - 0,1 roku.
4.12 Ścieki powierzchniowe z terenów przemysłowych, placów budowy, magazynów, farm samochodowych, a także wysoce zanieczyszczonych obszarów zlokalizowanych w obszarach mieszkalnych miast i miasteczek (stacje benzynowe, parkingi, dworce autobusowe, centra handlowe), zanim zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej lub scentralizowane Kanalizacja miejska musi być oczyszczona w lokalnej oczyszczalni.
4.13 Przy określaniu warunków uwalniania spływu powierzchniowego z terenów mieszkalnych i terenów przedsiębiorczych do jednolitych części wód należy kierować się standardami Federacji Rosyjskiej dotyczącymi warunków zrzutu ścieków komunalnych.
Wybór schematu przekierowania i obróbki spływu powierzchniowego, a także projekt urządzeń do uzdatniania, zależy od jego jakościowych i ilościowych właściwości, warunków unieszkodliwiania i jest dokonywany na podstawie oceny technicznej wykonalności wdrożenia konkretnej opcji i porównania wskaźników technicznych i ekonomicznych.
4.14 Projektując urządzenia do odprowadzania wody deszczowej na obszarach zaludnionych i terenach przemysłowych, należy rozważyć opcję wykorzystania oczyszczonych ścieków do przemysłowego zaopatrzenia w wodę, nawadniania lub nawadniania.
4.15 Główne rozwiązania techniczne zastosowane w projektach, kolejność ich wdrażania powinna być uzasadniona porównaniem technicznym i ekonomicznym możliwych opcji, z uwzględnieniem wymagań sanitarnych i higienicznych oraz środowiskowych.
4.16 Projektując sieci i konstrukcje kanalizacyjne, należy zapewnić progresywne rozwiązania techniczne, mechanizację pracochłonnych prac, automatyzację procesów technologicznych, uprzemysłowienie prac budowlanych i instalacyjnych poprzez wykorzystanie konstrukcji, konstrukcji i produktów fabrycznych itp.
Powinien również obejmować środki służące oszczędzaniu energii, a także maksymalnemu możliwemu wykorzystaniu wtórnych zasobów energii w oczyszczalniach ścieków, usuwaniu uzdatnionej wody i osadów.
Konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i warunków sanitarno-higienicznych podczas eksploatacji i wykonywania prac zapobiegawczych i naprawczych.
4.17 Lokalizacja systemu kanalizacyjnego i przepływ komunikacji, a także warunki i miejsca uwalniania oczyszczonych ścieków i spływu powierzchniowego do jednolitych części wód muszą być uzgodnione z lokalnymi władzami, organizacjami, które prowadzą państwowy nadzór sanitarny i ochronę zasobów rybnych, a także z innymi podmiotami, zgodnie z ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej oraz miejsce uwolnienia do żeglownych części wód i mórz - wraz z odpowiednimi władzami floty rzecznej i morskiej.
4.18 Niezawodność systemu kanalizacyjnego charakteryzuje się zachowaniem wymaganej szacunkowej przepustowości i stopnia oczyszczania ścieków, gdy zmieniają się koszty ścieków i skład zanieczyszczeń (w określonych granicach), warunki ich odprowadzania do zbiorników wodnych, w przypadku przerw w dostawie prądu, możliwych wypadków w komunikacji, sprzęcie i konstrukcje, produkcja planowych prac remontowych, sytuacje związane ze specjalnymi warunkami środowiskowymi (sejsmiczne, osiadanie gleby, wieczna zmarzlina itp.).
4.19 Aby zapewnić nieprzerwane działanie systemu kanalizacyjnego, należy zapewnić następujące środki:
odpowiednia niezawodność zasilania urządzeń kanalizacyjnych (dwa niezależne źródła, autonomiczna autonomiczna elektrownia, akumulatory itp.);
powielanie komunikacji, rozmieszczenie linii i obwodnic, włączanie równoległych rurociągów itp.;
rozmieszczenie zbiorników awaryjnych (buforowych) z późniejszym wypompowaniem z nich w trybie normalnym;
dzielenie równoległych konstrukcji roboczych, przy czym liczba sekcji zapewnia niezbędną i wystarczającą skuteczność działania, gdy jedna z nich jest odłączona w celu naprawy lub konserwacji;
rezerwacja sprzętu roboczego w jednym celu;
zapewniając niezbędny margines mocy, przepustowości, pojemności, siły itp. sprzęt i wyposażenie (określone na podstawie obliczeń technicznych i ekonomicznych);
określenie dopuszczalnego zmniejszenia wydajności systemu lub wydajności oczyszczania ścieków w sytuacjach awaryjnych (zgodnie z ustaleniami z organami nadzoru).
Zastosowanie powyższych środków powinno zostać zbadane podczas projektowania, biorąc pod uwagę odpowiedzialność obiektu.
4.20 Strefy ochrony sanitarnej od budowli kanalizacyjnych do granic budynków mieszkalnych, odcinków budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, biorąc pod uwagę ich potencjalną ekspansję, należy przyjąć zgodnie ze standardami sanitarnymi, a przypadki odstępstw od nich należy uzgodnić z organami nadzoru sanitarnego i epidemiologicznego.

5. Szacowane koszty ścieków komunalnych.
Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnych.
Koszty jednostkowe, nierówne współczynniki
i szacowane koszty ścieków

5.1 Ogólne wskazówki

5.1.1 Projektując systemy kanalizacyjne w osiedlach, obliczone średnie dzienne (roczne) odprowadzanie ścieków domowych z budynków mieszkalnych powinno być równe obliczonemu średnim dziennym (rocznym) zużyciu wody zgodnie z SP 31.13330, z wyłączeniem zużycia wody do nawadniania terytoriów i terenów zielonych.
5.1.2 Określone ścieki w celu ustalenia szacunkowych kosztów ścieków z indywidualnych budynków mieszkalnych i publicznych, w razie potrzeby należy uwzględnić koszty skoncentrowane zgodnie z SP 30.13330.
5.1.3 Ilość ścieków w przedsiębiorstwach przemysłowych i współczynniki nierównomierności ich napływu powinny być określone danymi technologicznymi z analizą bilansu wodnego pod kątem możliwego obiegu wody i ponownego wykorzystania ścieków, w przypadku braku danych - przez zagregowane normy zużycia wody na jednostkę produkcji lub surowców lub według podobnych przedsiębiorstw.
Z ogólnej ilości ścieków w przedsiębiorstwach należy wyodrębnić koszty zaakceptowane w kanałach osady lub innego użytkownika wody.
5.1.4 Specyficzny drenaż na obszarach niekanalizowanych należy podjąć 25 l / dzień na mieszkańca.
5.1.5 Szacowane średnie dzienne natężenie przepływu ścieków w wiosce należy ustalić jako sumę kosztów ustalonych w 5.1.1 - 5.1.4.
Ilość ścieków z lokalnych przedsiębiorstw przemysłowych obsługujących ludność, a także nieuwzględniona w wydatkach, może (jeśli jest to uzasadnione) zostać dodatkowo zaakceptowana w wysokości 6–12% i 4–8% całkowitego średniego dziennego drenażu osady (jeśli jest to uzasadnione).
5.1.6 Szacowane dzienne koszty ścieków należy przyjmować jako iloczyn średniego dziennego zużycia (rocznego) zgodnie z 5.1.5 według współczynników dziennej nierówności, przyjętych zgodnie z SP 31.13330.
5.1.7 Szacowane całkowite maksymalne i minimalne koszty ścieków, biorąc pod uwagę dzienne, godzinne i śródgodzinne nieprawidłowości, należy określić za pomocą symulacji komputerowej systemów odprowadzania wody, które uwzględniają harmonogramy napływu ścieków z budynków, obszarów mieszkalnych, przedsiębiorstw przemysłowych, długości i konfiguracji sieci, dostępności pompowni itp. d. lub zgodnie z faktycznym harmonogramem zaopatrzenia w wodę podczas eksploatacji podobnych obiektów.
W przypadku braku tych danych dozwolone jest przyjęcie ogólnych współczynników (maksymalnych i minimalnych) zgodnie z tabelą 1.

Tabela 1

Szacowane całkowite maksymalne i minimalne koszty
ścieki, biorąc pod uwagę codziennie, co godzinę
i nierówności międzygodzinne

Całkowity stosunek
  nieregularności przepływu
  ścieki Średnie zużycie ścieków, l / s
5 10 20 50 100 300 500 1000 5000
i więcej
Maksymalnie przy 1%
bezpieczeństwo 3,0 2,7 2,5 2,2 2,0 1,8 1,75 1,7 1,6
Minimum 1%
zabezpieczenie 0,2 0,23 0,26 0,3 0,35 0,4 0,45 0,51 0,56
Maksymalnie 5%
bezpieczeństwo 2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,55 1,5 1,47 1,44
Minimum 5%
zabezpieczenie 0,38 0,46 0,5 0,55 0,59 0,62 0,66 0,69 0,71
  Notatki 1. Ogólne wskaźniki napływu ścieków podane w
tabeli, można zabrać ze sobą ilość odpadów produkcyjnych
woda nieprzekraczająca 45% całkowitego przepływu.
  2. Przy średnich przepływach ścieków mniejszych niż 5 l / s maksimum
akceptowany jest współczynnik niejednorodności 3.
  3. 5% bezpieczeństwa oznacza możliwy wzrost
(spadek) zużycia średnio 1 raz dziennie, 1% - 1 raz dziennie
przez 5-6 dni.

5.1.8 Szacowane koszty sieci i konstrukcji do dostarczania ścieków przez pompy należy przyjąć na równi z wydajnością pompowni.
5.1.9 Projektując systemy odwadniające i urządzenia do oczyszczania ścieków, należy wziąć pod uwagę wykonalność i higieniczno-higieniczną możliwość uśrednienia szacunkowych kosztów ścieków.
5.1.10 Urządzenia kanalizacyjne powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić całkowite oszacowane maksymalne natężenie przepływu (określone w 5.1.7) oraz dodatkowy napływ wody powierzchniowej i gruntowej do przemieszczenia do grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych przez wycieki w pokrywach włazów i z powodu infiltracji wód gruntowych.
Wielkość dodatkowego dopływu, l / s, określa się na podstawie specjalnych badań lub danych dotyczących funkcjonowania podobnych obiektów, a w przypadku ich braku, według wzoru

gdzie L oznacza całkowitą długość rurociągów grawitacyjnych do obliczonej struktury (wyrównanie rurociągu), km;
  - wartość maksymalnej dziennej ilości opadów, mm (zgodnie z SP 131.13330).
Obliczenia weryfikacyjne rurociągów i kanałów grawitacyjnych o dowolnym przekroju dla przejścia o zwiększonym przepływie należy przeprowadzić przy napełnieniu wysokości 0,95.

5.2 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnych

5.2.1 Obliczenia hydrauliczne grawitacyjnych rurociągów kanalizacyjnych (korytek, kanałów) należy wykonywać przy szacowanym maksymalnym drugim natężeniu przepływu ścieków zgodnie z tabelami, wykresami i nomogramami. Głównym wymaganiem przy projektowaniu kolektorów grawitacyjnych jest przekroczenie szacunkowych kosztów przy samoczyszczących prędkościach transportowanych ścieków.
5.2.2 Obliczenia hydrauliczne rurociągów ciśnieniowych powinny być wykonane zgodnie z SP 31.13330.
5.2.3 Obliczenia hydrauliczne rurociągów ciśnieniowych transportujących osad nieoczyszczony i przefermentowany, a także osad czynny, należy wykonywać z uwzględnieniem trybu ruchu, właściwości fizycznych i właściwości składu osadów. Przy zawartości wilgoci 99% lub większej, osad przestrzega praw ruchu płynu odpadowego.
5.2.4 Nachylenie hydrauliczne i przy obliczaniu ciśnieniowych rur szlamowych o średnicy 150 - 400 mm jest określone wzorem

gdzie jest wilgotność osadu,%;
V jest prędkością osadu, m / s;
D jest średnicą rurociągu, m;
  - średnica rurociągu, cm;
  - współczynnik odporności na tarcie na całej długości, określony wzorem

W przypadku rurociągów o średnicy 150 mm wartość należy zwiększyć o 0,01.

5.3 Najmniejsze średnice rur

5.3.1 Należy przyjąć najmniejsze średnice rur w sieciach grawitacyjnych, mm:
dla sieci ulicznej - 200, sieci wewnątrz kwartału, sieci ścieków domowych i przemysłowych - 150;
dla sieci ulic deszczowych - 250, wewnątrz kwartału - 200.
Najmniejsza średnica rur ciśnieniowych wynosi 150 mm.
Notatki 1. W osadach o natężeniu przepływu ścieków do 300 m3 / dobę dla sieci ulicznej dozwolone jest stosowanie rur o średnicy 150 mm.
2. W przypadku sieci produkcyjnej, z odpowiednim uzasadnieniem, dozwolone jest stosowanie rur o średnicy mniejszej niż 150 mm.

5.4 Szacowane prędkości i napełnianie rur i kanałów

5.4.1 Aby uniknąć zamulania sieci kanalizacyjnych, należy przyjąć szacunkową prędkość ścieków w zależności od stopnia wypełnienia rur i kanałów oraz wielkości zawieszonych ciał stałych zawartych w ściekach.
Minimalną prędkość przepływu ścieków w sieciach domowych i deszczowych przy najwyższym szacowanym napełnieniu rur należy przyjąć zgodnie z tabelą 2.

Tabela 2

Szacowane minimalne prędkości ścieków
w zależności od najwyższego stopnia wypełnienia tuby
w sieciach domowych i deszczowych


│ Średnica, mm │ Prędkość V, m / s, przy napełnianiu H / D │
│ │ min │
│ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ 0,6 │ 0,7 │ 0,75 │ 0,8 │

│150 - 250 │ 0,7 │ - │ - │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│300 - 400 │ - │ 0,8 │ - │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│450 - 500 │ - │ - │ 0,9 │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│600 - 800 │ - │ - │ 1,0 │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│900 │ - │ - │ 1,10 │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1000 - 1200 │ - │ - │ - │ 1,20 │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1500 │ - │ - │ - │ 1,30 │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│St. 1500 │ - │ - │ - │ 1,50 │
├─────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ Notatki. 1. W przypadku ścieków produkcyjnych najniższe prędkości│
│ Zaakceptuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi projektowania budynku │
│ przedsiębiorstwa poszczególnych branż lub działające │
│ dane. │
For 2. Do ścieków przemysłowych podobnych z natury do zawieszonych │
│ substancje do gospodarstwa domowego, przyjmuj najniższe prędkości jak w przypadku ścieków bytowych │
Woda │
│ 3. Dla ścieków deszczowych przy P \u003d 0,33 lat najniższa prędkość│
│ Weź 0,6 m / s. │

5.4.2 Minimalna prędkość projektowa oczyszczonych lub biologicznie oczyszczonych ścieków na tacach i rurach może wynosić 0,4 m / s.
Należy przyjąć najwyższą oszacowaną prędkość ścieków, m / s: dla rur metalowych i plastikowych - 8 m / s, dla niemetalicznych (beton, żelbet i cement chryzotylowy) - 4 m / s, dla ścieków deszczowych - odpowiednio 10 i 7 m / s .
5.4.3 Szacowana prędkość przepływu niesklarowanych ścieków w syfonach musi wynosić co najmniej 1 m / s, podczas gdy w miejscach, w których ścieki zbliżają się do syfonu, prędkość nie powinna przekraczać prędkości w syfonie.
5.4.4 Najniższe obliczone prędkości przemieszczania się osadów surowych i sfermentowanych, a także zagęszczonego osadu czynnego w rurach ciśnieniowych, należy przyjmować zgodnie z tabelą 3.

Tabela 3

Szacowane minimalne prędkości surowe
i fermentowane osady, a także zagęszczone
osad czynny w rurach ciśnieniowych

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
Moisture Wilgotność osadu,% │ V, m / s, przy │
│ │ min │
│ ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│ │ D \u003d 150 - 200 mm │ D \u003d 250 - 400 mm │

│ 98 │ 0,8 │ 0,9 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 97 │ 0,9 │ 1,0 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 96 │ 1,0 │ 1,1 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 95 │ 1,1 │ 1,2 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 94 │ 1,2 │ 1,3 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 93 │ 1,3 │ 1,4 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 92 │ 1,4 │ 1,5 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 91 │ 1,7 │ 1,8 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 90 │ 1,9 │ 2,1 │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

5.4.5 Najwyższe prędkości opadów deszczu, które mogą być odprowadzane do zbiorników ścieków przemysłowych w kanałach, należy przyjmować zgodnie z tabelą 4.

Tabela 4

Najwyższe prędkości deszczu i dopuszczalne
odprowadzać do zbiorników ścieków przemysłowych w kanałach

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Uziemienie lub rodzaj mocowania kanału │ Maksymalna prędkość w kanałach, движения
│ │ m / s, przy głębokości przepływu od 0,4 do 1 m │

│ Mocowanie za pomocą płyt betonowych │ 4 │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
Im Kamienie wapienne, średnie piaskowce │ 4 \u200b\u200b│
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Operacja: │ │
│ płaski │ 1 │
│ o ścianie │ 1,6 │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ Układanie: │ │
│ pojedynczy │ 2 │
│ podwójne │ 3 - 3,5 │
├────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│ Uwaga. Przy głębokości przepływu mniejszej niż 0,4 m wartości prędkości│
Принимать akceptuje ruchy ścieków o współczynniku 0,85; z głębokością ponad│
│1 m - o współczynniku 1,24. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.4.6 Obliczone wypełnienie rurociągów i kanałów dowolnego odcinka (z wyjątkiem prostokątnego) należy przyjąć nie więcej niż 0,7 średnicy (wysokości).
Szacowane wypełnienie kanałów o prostokątnym przekroju może zająć nie więcej niż 0,75 wysokości.
W przypadku rurociągów wody deszczowej dopuszcza się pełne napełnianie, w tym krótkoterminowymi zrzutami ścieków.

5.5 Stoki rurociągów, kanałów i tac

5.5.1 Najmniejsze spadki rurociągów i kanałów należy przyjmować w zależności od dopuszczalnych minimalnych prędkości przepływu ścieków.
Najmniejsze nachylenia rurociągów dla wszystkich systemów kanalizacyjnych należy przyjmować dla rur o średnicach: 150 mm - 0,008; 200 mm - 0,007.
W zależności od warunków lokalnych, z odpowiednim uzasadnieniem, dla poszczególnych odcinków sieci dopuszcza się nachylenia rur o średnicach: 200 mm - 0,005; 150 mm - 0,007.
Nachylenie połączenia z wlotów wody deszczowej powinno wynosić 0,02.
5.5.2 W otwartej sieci deszczowej najmniejsze zbocza koryt jezdnych, rowów i rowów melioracyjnych należy wykonywać zgodnie z tabelą 5.

Tabela 5

Najmniejsze zbocza tacek jezdnych,
rowy i rowy melioracyjne

Imię Najmniej stronniczość
Tace betonowe asfaltowe 0,003
Tace pokryte brukiem lub pokruszonym kamieniem 0,004
Nawierzchnia brukowa 0,005
Pojedyncze tace i rowy 0,006
Rowy rynnowe 0,003
Tace polimerowo-polimerowe 0,001 - 0,005

5.5.3 Należy wziąć najmniejsze kuwety i rowy o przekroju trapezowym: szerokość wzdłuż dna - 0,3 m; głębokość - 0,4 m.

6. Sieci i struktury kanalizacyjne na nich

6.1 Ogólne wskazówki

6.1.1. Wolne od grawitacji (bezciśnieniowe) sieci kanalizacyjne są z reguły zaprojektowane w jednej linii.
Notatki 1. Przy równoległym układaniu grawitacyjnych kolektorów kanalizacyjnych konieczne jest rozważenie rozmieszczenia rurociągów obejściowych w oddzielnych sekcjach (w miarę możliwości), aby zapewnić ich naprawę w sytuacjach awaryjnych.
2. Zezwala się na przenoszenie do zbiorników awaryjnych (z późniejszym pompowaniem) lub, w porozumieniu z władzami Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego, do kolektorów deszczowych wyposażonych w urządzenia oczyszczające na wylotach. Na obwodnicach do kolektorów deszczowych należy zapewnić uszczelnione bramy.

6.1.2 Niezawodność działania bezciśnieniowych sieci (kolektorów) ścieków zależy od odporności korozyjnej materiału rur (kanałów) i połączeń doczołowych zarówno na transportowane ścieki, jak i środowisko gazowe w przestrzeni powierzchniowej.
6.1.3 Lokalizacja sieci na planach głównych, a także minimalne odległości w planie i na przecięciach od zewnętrznej powierzchni rur do konstrukcji i obiektów użyteczności publicznej powinny być podejmowane zgodnie z SP 42.13330.
6.1.4 Rurociągi ciśnieniowe do ścieków powinny być projektowane z uwzględnieniem cech transportowanego płynu odpadowego (agresywność, wysoka zawartość zawieszonych cząstek itp.). Konieczne jest zapewnienie dodatkowych środków i konstruktywnych rozwiązań, które zapewnią szybką naprawę lub wymianę odcinków rurociągu podczas pracy, a także zastosowanie odpowiednich niezatykających się zaworów rurociągu.
Wyzwanie ścieki   podczas naprawy należy przewidzieć, aby opróżniany obszar nie był odprowadzany do jednolitej części wód - do specjalnego pojemnika z późniejszym pompowaniem do sieci kanalizacyjnej lub usunięciem cysterny.
6.1.5 Projektowanie głęboko ułożonych kolektorów ułożonych przez obudowanie lub wydobycie musi być wykonane zgodnie z SP 43.13330.
6.1.6 Gruntowe i podwyższone układanie rurociągów kanalizacyjnych na terytorium osiedli jest niedozwolone.
Podczas układania rurociągów kanalizacyjnych poza osadami i na terenach przedsiębiorstw przemysłowych, rurociągi powierzchniowe lub podwyższone mogą zapewnić niezbędną niezawodność działania i bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę charakterystykę wytrzymałościową rury wystawionej na podparcie wiatru itp.
6.1.7 Materiał rur i kanałów stosowanych w systemach kanalizacyjnych musi być odporny na wpływ zarówno transportowanej cieczy odpadowej, jak i korozji gazu w górnej części kolektorów.
Aby zapobiec korozji gazu, należy zapewnić odpowiednią ochronę rur i środki zapobiegające tworzeniu się agresywnych mediów (wentylacja sieci, wykluczenie stref zastoju itp.).
6.1.8 Rodzaj podstawy rury należy wziąć w zależności od nośności gruntów i obciążeń, a także od charakterystyki wytrzymałościowej rury. Zasypywanie rurociągów powinno uwzględniać nośność i odkształcenie rury.

6.2 Czopy, połączenia i głębokość rur

6.2.1. Połączenia i włączniki kolektorów powinny być zapewnione w studniach.
Promień krzywej obrotu tacy należy przyjąć co najmniej średnicę rury na kolektorach o średnicy 1200 mm lub większej - co najmniej pięć średnic z instalacją studni kontrolnych na początku i na końcu krzywej.
6.2.2 Kąt między rurą łączącą i wylotową musi wynosić co najmniej 90 °.
Uwaga W przypadku łączenia za pomocą mechanizmu różnicowego dopuszczalny jest dowolny kąt między połączonymi i wylotowymi rurociągami.

6.2.3 Należy przewidzieć połączenia rurociągów o różnych średnicach w studniach wzdłuż węży rurowych. Podczas uzasadnienia dozwolone jest podłączenie rur na obliczonym poziomie wody.
6.2.4. Najmniejszą głębokość ułożenia rurociągów kanalizacyjnych należy ustalić na podstawie obliczeń inżynierii cieplnej lub przyjąć na podstawie doświadczeń z eksploatacji sieci w tym obszarze.
W przypadku braku danych minimalna głębokość korytka rurociągu może zostać zaakceptowana dla rur o średnicy do 500 mm - 0,3 m, a dla rur o większej średnicy - 0,5 m mniejszej niż większa głębokość wnikania w ziemię przy zerowej temperaturze, ale nie mniej niż 0,7 m do góry rury, licząc od powierzchni ziemi lub układu (aby uniknąć uszkodzenia przez transport lądowy).
6.2.5. Maksymalna głębokość   układanie rur określa się na podstawie obliczeń w zależności od materiału rury, ich średnicy, warunków glebowych, metody pracy.

Ulewne deszcze i wiosenne odwilż dla wielu właścicieli domów stają się prawdziwym problemem. W końcu obszar po deszczu zamienia się w rodzaj bagna, a regularne zalewanie fundamentów i ścian przyczynia się do ich zniszczenia. Rozważ główne punkty budowy takiego urządzenia, jak burza ściekowa - SNiP, GOST i inne wymagania, które należy wziąć pod uwagę.

Co to jest kanał burzowy? Kanały burzowe nazywane są złożonymi sieciami inżynieryjnymi, które służą do gromadzenia i odprowadzania wilgoci z osuszonego terytorium, która spada w postaci opadów. Do budowy tych schematów należy kierować się wymaganiami SNiP, które dotyczyły budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.

SNiP, który reguluje normy, które muszą spełniać zewnętrzne sieci kanalizacyjne, zawiera niezbędne formuły do \u200b\u200bobliczeń podczas projektowania systemu, wymagania dotyczące materiałów, głębokości rur i innych ważne punkty   budownictwo.

Rodzaje kanałów burzowych

Istnieją dwa rodzaje burz:

  • System punktowy.
  • Układ liniowy.

Punktowe odwodnienie wód opadowych

Schematy punktowe to sieci wlotów wody deszczowej i łączące je rury. Aby zmontowany obwód był trwały, bezpieczny i wydajny, warunki techniczne dla kanałów burzowych obejmują instalację krat ochronnych na wlotach wody burzowej, a także instalację specjalnych filtrów - osadników piasku.


Typ liniowy burzy kanalizacyjnej

Schemat liniowy to sieć kanałów zaprojektowanych do gromadzenia i transportu wody. Zgodnie z wymaganiami SNiP - ścieki burzowe są montowane tak, że dochodzi do odchylenia w kierunku głównego kolektora.

Kanały burzowe typu zamkniętego składają się z sieci wlotów wody deszczowej połączonych rurami ułożonymi na głębokości, przez które woda jest odprowadzana do kolektora. Do konserwacji i monitorowania systemu obejmuje studnie inspekcyjne o średnicy 1 metra.

Rada! Wszystkie aspekty, które należy wziąć pod uwagę podczas opracowywania projektu i budowy kanałów burzowych, określono w dokumencie regulacyjnym SNiP 2.04.01-85.

Jeśli z jakiegoś powodu podczas układania rur nie jest możliwe utrzymanie minimalnego nachylenia, wówczas w układzie znajdują się pompy do pompowania cieczy, ponieważ nie można go przenieść grawitacyjnie.

Elementy kanałów burzowych

Z reguły w sieci kanalizacyjnej znajdują się następujące elementy:

  • Wloty wody deszczowej. Jest to jeden z ważnych elementów systemu, którego główną funkcją jest lokalne zbieranie wody z powierzchni ziemi.
  • Palety na drzwi. Jest to odpowiednik wlotów wody deszczowej, które są instalowane przed grupami wejściowymi w domu lub przy bramie.
  • Tace lub rynny. Elementy zainstalowane w rowach do odprowadzania wody. Aby umożliwić przepływ wody przez grawitację, zapewniono niewielkie nachylenie kanałów burzowych skierowanych w stronę kolektora.


  • Rury Ten element pełni tę samą funkcję co tace, ale nie jest układany w wykopach powierzchniowych, ale pod ziemią.
  • Osadniki piasku. Są to elementy filtrujące, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń i cząstek gleby do systemu drenażowego.
  • Oglądanie studni. Elementy niezbędne do kontroli działania systemu.

Obliczanie kanałów burzowych

Przed rozpoczęciem budowy wody deszczowej konieczne jest prawidłowe obliczenie kanalizacji deszczowej, w tym celu należy wiedzieć:

  • Średnie opady w tym obszarze.
  • Obszar drenażu, czyli obszar dachów, platform i chodników z wodoodporną powłoką.
  • Właściwości gleby na stronie.
  • Lokalizacja już zbudowanych podziemnych mediów na stronie.

Aby obliczyć, jaka powinna być średnica kanału burzowego, możesz użyć wzoru:

Q \u003d q20 x F x Ψ

Oznaczenia we wzorze:

Q to objętość wody, którą system będzie musiał przekierować.
  q20 - intensywność opadów.

Rada! Wartość ta zależy od warunków klimatycznych obszaru, jej wartość można znaleźć w tabelach na SNiP 2.04.03 - 85.

F oznacza powierzchnię, z której planowane jest odprowadzenie wody.
  Ψ - współczynnik korygujący, który zależy od materiału powłokowego w miejscu, z którego zbierana jest woda.

Rada! Współczynnik korygujący dla dachu wynosi 1,0, dla utwardzonych obszarów i ścieżek - 0,95, dla chodników betonowych - 0,85, dla pokruszonych powłok kamiennych - 0,4 (a jeśli pokruszony kamień jest traktowany bitumem, współczynnik wyniesie 0,6).

Głębokość rury

Pytanie o to, jaka powinna być głębokość układania kanałów burzowych, jest szeroko dyskutowane na forach budowlanych. Tymczasem w SNiP 2.04.03-85 podano dość zrozumiałą odpowiedź - minimalna głębokość kanalizacji burzowej zależy od doświadczenia systemów operacyjnych w tym obszarze.

Rada! Z reguły podczas pracy na środkowym pasie i korzystania z rur o średnicach do 500 mm za minimalną głębokość przyjmuje się 30 cm Jeśli rury o większej średnicy są używane do budowy systemu, takiego jak kanały deszczowe, głębokość ich układania nie powinna być mniejsza niż 70 patrz

Aby nie wykonywać skomplikowanych obliczeń i nie martwić się o ewentualne błędy, najlepiej dowiedzieć się, jaka powinna być głębokość ludzi zaangażowanych w budowę kanałów burzowych w praktyce. Możesz zapytać swoich sąsiadów, czy już zakończyli budowę zewnętrznych sieci odwadniających i kanalizacyjnych, lub zapytać organizacje budowlane działające w tym obszarze.

Nachylenie rur burzowych

Aby znaleźć minimalne nachylenie kanałów burzowych, należy wziąć pod uwagę:

  • Rodzaj drenażu;
  • Średnica rury;
  • Powłoka powierzchniowa.

W przypadku rur o średnicy 200 mm nachylenie powinno wynosić 0,7 cm na metr długości rury. Jeśli zastosowano rury o przekroju 150 mm, nachylenie powinno wynosić 0,8 cm na metr. W razie pilnej potrzeby SNiP 2.04.03-85 ma bezpośrednie wskazanie, że w niektórych odcinkach sieci minimalne nachylenie można nieznacznie zmniejszyć:


  • do 0,5 cm na metr przy zastosowaniu rur o wielkości 200 mm;
  • do 0,7 cm na metr dla rur o średnicy 150 mm.

Dlatego, jeśli wymuszają to warunki lokalne, można „zaoszczędzić” do 2 mm na metr długości rurociągu. Nie zapominaj, że SNiP reguluje nie tylko minimalne, ale także maksymalne nachylenie rurociągu. Nie powinna przekraczać 1,5 cm na metr rury.

Jeśli przekroczysz ten wskaźnik, ryzyko zatkania konstrukcji wzrośnie. Faktem jest, że jeśli nachylenie jest większe niż normalnie, woda szybko opuszcza, a piasek w niej osadza się, w wyniku czego wewnętrzna powierzchnia rury szybko zamarza.

Budowa kanałów burzowych

Ogólnie rzecz biorąc, prace instalacyjne dotyczące instalacji burz sztormowych odbywają się w taki sam sposób, jak podczas układania zewnętrznych rurociągów zwykłych kanałów ściekowych.

Wybór rur do podziemnej części rurociągu

Jeśli zamontowane są zewnętrzne sieci wód opadowych, SNiP pozwala na stosowanie następujących rodzajów rur:

  • Cement azbestowy;
  • Stal;
  • Plastikowe

Cement azbestowy jest tradycyjnym materiałem stosowanym do budowy zewnętrznych rurociągów kanalizacyjnych, w tym wody deszczowej. Wady tego materiału obejmują jego wysoką kruchość i znaczną masę (rura metrowa o średnicy 100 mm waży ponad 24 kg). Rury stalowe mają znacznie mniejszą masę (metr rury waży około 10 kg), ale są podatne na korozję, więc ich wykorzystanie do budowy wody deszczowej jest nieopłacalne.

Ostatnio do budowy wody burzowej zastosowano rury z tworzywa sztucznego. Są lekkie (metr waży nie więcej niż 5 kg), ale są trwałe i odporne na korozję. Ponadto są łatwe do podłączenia, nie wymagają spawania. Możesz użyć:


  • Rury z PVC, jeśli są zamontowane sieci zewnętrzne, to do ich budowy należy użyć specjalnego rodzaju rury, są pomalowane na pomarańczowo;
  • Wielowarstwowe rury polimerowe. Dzisiaj jest najlepsza opcja. Rury te mają gładką powierzchnię wewnętrzną, więc nie występuje opór hydrauliczny.

Montaż na dachu

Praca przebiega następująco:

  • W sufitach znajdują się otwory do zainstalowania wlotów wody deszczowej, wszystkie skrzyżowania są starannie uszczelnione.
  • Rury odpływowe są wzmacniane podczas budowy systemu punktowego lub korytek - podczas instalacji liniowego systemu wód opadowych.
  • Zainstaluj pionowe rury lub rury kanalizacyjne.
  • Jednostka odprowadzająca wodę trafia do kolektora lub odprowadza do systemów tac.
  • Wszystkie urządzenia są przymocowane do ścian i sufitów za pomocą zacisków. Miejsca instalacji zacisków są planowane z wyprzedzeniem, nie zapominając o przestrzeganiu zalecanych wartości nachyleń.

Instalacja podziemna

  • Instalacja rozpoczyna się od instalacji rowów. Podczas budowy systemów, takich jak kanały burzowe, głębokość układania jest najczęściej określana nie przez głębokość zamarzania, ale przez doświadczenie obsługi systemów na placu budowy.
  • Rowy są wykopywane ze zboczem, to znaczy ich głębokość powinna stopniowo rosnąć.
  • Na dole okopów wykonuje się poduszkę z piasku, wysokość warstwy wynosi 20 cm.
  • Przygotowywany jest dół fundamentowy do zainstalowania kolektora.
  • Rury należy układać w przygotowanych rowach, połączenia rur ze sobą, a ich podłączenie do kolektora odbywa się za pomocą konwencjonalnych łączników.
  • Jeśli sieć kanalizacyjna   składa się z jednego odgałęzienia o długości większej niż 10 metrów, wówczas na środku warto zaplanować zainstalowanie studni. Takie studnie powinny być umieszczone w punktach rozgałęzienia sieci.
  • Kolektory piasku są instalowane na styku wlotów wody i systemów rur burzowych.
  • Teraz pozostaje zasypać rowy i przykryć otwarte konstrukcje (tace) kratami na górze.

Konieczność utworzenia stref bezpieczeństwa

Niewiele osób wie, że istnieje coś takiego jak strefa ochrony ścieków, w tym burza, a tymczasem SNiP przewiduje, że w pobliżu rur powinna znajdować się strefa bezpieczeństwa o określonej wielkości. Tak więc strefa ochrony przed burzą zapewnia wcięcie od ścian rury w każdym kierunku na 5 metrów. Strefa bezpieczeństwa to miejsce, w którym jest zabronione:

  • Buduj trwałe lub tymczasowe konstrukcje.
  • Pozbywać się składowisk odpadów.
  • Zorganizuj parking.
  • Sadzić drzewa lub krzewy w odległości mniejszej niż trzy metry od rury.
  • Zablokuj bezpłatny dostęp do włazów.

Tak więc instalacja systemu odprowadzania wody deszczowej jest niezbędnym środkiem w celu poprawy witryny. Podczas konstruowania takich systemów konieczne jest ścisłe przestrzeganie wymagań i zasad określonych w dokumentach regulacyjnych - przepisy budowlane i sanitarne.

 
Artykuły przez   temat:
System uzdatniania wody studniowej dla prywatnego domu
Zmniejszając żelazo z 16 do 0,1 oraz usuwając kolor i zapach, myślę, że IMHO niewłaściwe jest komplikowanie go również ozonem. Właściwie chciałbym wyjaśnić schemat, cykl pracy. Ze studni, po pompie, woda dzieli się na 100 mm rurę, część trafia do odgazowywacza
Co to jest uzdatnianie wody?
  Co to jest uzdatnianie wody? Uzdatnianie wody to system uzdatniania wody z naturalnego źródła wody w celu dostosowania jej jakości do wymagań technologicznych. Jest to wieloetapowy złożony system, który jest profesjonalistą
Poprawa konserwacji i naprawy maszyn w kompleksie sportowym
Silnik należy dokładnie oczyścić z brudu przed demontażem. Demontaż silnika, a także montaż, zaleca się przeprowadzać na stojaku, który umożliwia instalację silnika w pozycjach zapewniających łatwy dostęp do wszystkich części podczas demontażu i przy
Charakterystyka modułowej stacji uzdatniania wody
W mieście lub na wsi, we własnym mieszkaniu lub w prywatnym domu i bez wody człowiek nie będzie w stanie przeżyć. Woda od dawna jest źródłem życia. Chociaż w rzeczywistości człowiek przeżyje dłużej bez wody niż bez snu. Ale woda jest najważniejszym składnikiem życia