Otrā cirkulācijas sūkņa uzstādīšana apkures sistēmā. Cirkulācijas sūkņa apkope un remonts

Autonomā apkures īpašnieki ilgu laiku vairs nepaļaujas uz dzesēšanas šķidruma dabisko cirkulāciju, liekot tam strauji iziet cauri caurulēm ar cirkulācijas sūknis.

Tā kā privātmājas lielākoties atrodas ievērojamā attālumā no visa veida darbnīcām un servisa centriem, šādas mājas īpašniekam ir ļoti svarīgi apgūt apkures cirkulācijas sūkņa remontu ar savām rokām.

Sūknim, tāpat kā jebkuram citam mehānismam, nepieciešama periodiska apkope. Lūk, kas jādara šādas ierīces īpašniekam:

  1. Siltajā sezonā, kad cirkulācijas sūknis paliek dīkstāvē, katru mēnesi ieslēdziet to 15 minūtes. Protams, ierīcei nevajadzētu darboties dīkstāvē: ja apkures sistēma šobrīd ir tukša (daudzi vasarā izvada dzesēšanas šķidrumu), jums vienkārši ir jāatsūknē ūdens no vienas tvertnes uz otru, savienojot sūkni ar tām, izmantojot šļūtenes. Šāds pasākums novērš vārpstas virsmas oksidēšanu, kas var izraisīt tā bloķēšanu. Un gultnis šādas "apmācības" dēļ kalpos ilgāk.
  2. Apkures sezonā periodiski pievērsiet uzmanību tam, kā darbojas sūknis. Vai ir trokšņi, vibrācijas vai citas defektu attīstības pazīmes? Vai iekārta uztur nepieciešamo sistēmas spiedienu? Vai motors sasilda par daudz? Agrīnā stadijā atklātas darbības traucējumu noteikšana ir daudz vienkāršāka nekā jau nopietni nepareizas darbības traucējumi.
  3. Ja sūkņa priekšā ir uzstādīts rupjais filtrs, tas periodiski jāpārbauda, \u200b\u200bvai nav piesārņojuma, pat ja sistēmā tiek izmantots sagatavots dzesēšanas šķidrums (filtrs var aizsērēt ar rūsu, kuru darba vide no caurules sienām nomazgā).
  4. Arī vietās, kur tas tiek piegādāts, ik pa laikam jāpārbauda, \u200b\u200bvai tauku daudzums ir pietiekams.

Dīkstāvē sprauslu blīves jāpārklāj ar konservantu smērvielu, kas neļaus tām izžūt.

Pārliecinieties, vai dzesēšanas šķidruma temperatūra vietā, kur tiek uzstādīts cirkulācijas sūknis (parasti tas tiek uzstādīts uz "atgriešanās" katla priekšā), nepārsniedz pieļaujamo vērtību.

Robežvērtība ir norādīta instrumenta pasē. Lielākajai daļai modeļu optimālā temperatūra ir 65 grādi.

Kā jūs varat novērst tipiskus cirkulējošus darbības traucējumus?

Pat ja vissekmīgāk ievērojat visus sūkņa darbības un apkopes noteikumus, tā darbībā ar noteiktu varbūtību var rasties kļūmes.

Redzēsim, kā tos var izteikt un kas lietotājam būtu jādara attiecīgajā situācijā.

Tātad, galvenie cirkulācijas sūkņu darbības traucējumi un to novēršana.

Sūkņa motoru nevar iedarbināt, kamēr nav dzirdamas dungojošas vai citas “elektriskas” skaņas

Šajā gadījumā pirmais aizdomās turamais ir drošinātājs, ja, protams, tas ir instalēts jūsu modelī. Viņš jutīgi reaģē uz sprieguma pārspriegumiem, kas laukos, diemžēl, nav retums, un pie mazākiem draudiem motors kūst, atverot elektrisko ķēdi. Pēc drošinātāja nomaiņas sūknis atgriezīsies darba stāvoklī.

Ja drošinātājs izrādījās neskarts, jums vajadzētu “gredzenot” tīkla kabeli un vadu, kā arī pārbaudīt savienojuma kārbā esošā drošinātāja vai slēdža stāvokli. Varbūt viņš vai kāda stieples daļa ir jāmaina.

Ja ar vadu uzstādīšanu viss ir kārtībā, iespējams, ir izdedzis elektromotora tinums. Viņas stāvokli pārbauda, \u200b\u200bizmērot pretestību (izmantojiet multimetru). Kad ierīce ir savienota ar darba tinuma kontaktiem, tai jāparāda 10–15 omi.

Dažiem sūkņiem papildus darba sūknim ir arī sākuma tinums. Tās pretestībai jābūt 35 - 40 omi.

Ja skaitītāja displejā, nevis norādīto skaitļu vietā tiek parādīta “bezgalība”, pārbaudītais tinums ir izdedzis. Ja multimetra rādījumiem, tieši pretēji, ir tendence uz nulli, tad pastāv interturn ķēde. Šajā gadījumā, mēģinot ieslēgt sūkni vairogā, drošinātāji izpūstas.

Sūkņa "streika" iemesls var būt nepolārā kondensatora sadalījums sākuma tinuma ķēdē. Labā stāvoklī tam ir kapacitāte diapazonā no 10 līdz 40 mikrofarādēm. Ja skaitītāja rādījumi atšķiras no parastā, daļa ir jānomaina.

Jūs varat veikt neatkarīgu elektriskās daļas remontu, ja jums ir pietiekama pieredze šādā jautājumā. Vairumā gadījumu ekspertiem ir jāuzticas.

Sūknis rosās, bet lāpstiņriteņa vārpsta negriežas

Šādā situācijā sūknis ir jāizslēdz, pretējā gadījumā motora tinums var izdegt. Šādam sadalījumam var būt vairāki iemesli:

  1. Kā jau minēts, vārpsta var būt iesprūdusi ilgstošas \u200b\u200bdīkstāves dēļ. Arī lāpstiņritenis, kas ilgstoši nedarbojas, var pieturēties pie apvalka. Šajā situācijā jums ir nepieciešams izjaukt sūkni un piespiedu kārtā pagriezt vārpstu. Lai lietotājs to varētu izdarīt, uz ass ir iegriezums, kuru jūs varat pieķert ar skrūvgriezi. Ja jūs to nevarējāt atrast, izjauciet izlādes mehānismu un pagrieziet vārpstu, turot pašu lāpstiņriteni.
  2. Darbrats var aizsprostot, jo kamerā iekļūst svešķermenis. Dzēšot to, jūs atsāksit sistēmas darbību.

Lai tas neatkārtotos, sūkņa ieejā uzstādiet netīrumu filtru.

Sūkni sāka pavadīt neparasts troksnis

Tas var izpausties sistēmā uzkrātais gaiss. Lai to noņemtu, visracionālāk ir aprīkot apkures loku ar automātisku ventilācijas atveri. Pa to laiku viņam būs manuāli jāatgaiso gaiss. Tūlīt pēc tam sūknis pārstāj radīt troksni.

Darbības laikā sūknis daudz vibrē

Ja novērojat šo parādību, ir jēga pārbaudīt gultņa stāvokli. Visticamāk, tas ir nolietojies un ir jāmaina.

Gultņi vienmēr tiek uzstādīti uz ass un urbumā ar iejaukšanās spēju, citiem vārdiem sakot, tie ir iespiesti.

Rūpnīcās un darbnīcās viņi izmanto īpašu instrumentu - savācēju.

Mājas amatnieki, kuriem nav šādas kontracepcijas, ar rūpīgiem koka āmura sitieniem izsit gultņus vai paši izgatavo primitīvu savācēju. Tas sastāv no plākšņu pāra ar caurumiem, kuros ir vītņoti divi stiprinājumi ar uzgriežņiem. Viena plāksne balstās uz vārpstas gala, otra - uz gultņa (tā tiek likta uz vārpstas, kurai tajā tiek veikts atbilstoša diametra caurums), pēc kuras ir nepieciešams pārmaiņus un ļoti pakāpeniski pievilkt uzgriežņu stiprinājumus uz tapām.

Sūkņa vibrāciju var izraisīt arī pārmērīga kavitācija. Lai atrisinātu šo problēmu, ir nepieciešams palielināt spiedienu vienības ieejā, paaugstinot dzesēšanas šķidruma līmeni ķēdē.

Siltumsūknis dzīvojamās istabas sildīšanai nav visizplatītākais variants, taču tas ir lieliski piemērots ekonomiskai apkurei. Šajā rakstā mēs apsveram vienības darbības principu un sniedzam kolektora aprēķināšanas piemēru.

Sūknis nenodrošina nepieciešamo galvu vai darbojas ļoti īss laiks, pēc kura tas nekavējoties izslēdzas

Lietotājs var saskarties ar šādiem traucējumiem, ja sūkņa elektriskā daļa ir nepareizi pievienota vai notiek neuzticams kontaktu savienojums.

Jaucot kontaktus, jūs pat varat likt lāpstiņritenim griezties pretējā virzienā (vienībās ar trīsfāzu motoru), kas ir spiediena krituma iemesls.

Rūpīgi izpētījis izstrādājuma rokasgrāmatā sniegto savienojuma shēmu, jūs, iespējams, varēsit atklāt kļūdu un pareizi pieslēgt sūkni.

Kā sagatavot cirkulācijas sūkņus ziemas apkures sezonai?

Paredzot auksto laiku, apkures sistēma ir jāraida trauksmes stāvoklī. Veiciet šādas darbības attiecībā uz cirkulācijas sūkni:

  1. Pārbaudiet savienojumu hermētiskumu starp sūkņa sprauslām un cauruļvadiem. Ja tiek konstatēta noplūde, nedaudz pievelciet uzgriezni vai savienojumu. Ja tas nepalīdz, jums būs jāaizstāj sausa blīve vai blīvējums. Ja trūkst pieredzes, cauruļu vītņu savienojumu blīvēšanai labāk ir izmantot fluoroplastisko (FUM lentu) vai linu diegu “Tangit unilok”.
  2. Ja sūkņa priekšā ir sietiņš, pārbaudiet tā stāvokli un vajadzības gadījumā noskalojiet.
  3. Pārliecinieties, ka motoram un gultņiem ir pietiekama eļļošana.
  4. Nebūs lieki izmērīt spriegumu izejā ar multimetru, caur kuru sūknis tiks savienots ar tīklu. Pastāv gadījumi, kad lauku rajonu elektriķi divfāzu sprieguma vietā mājām piegādāja 3 fāžu (380 volti). Arī normāla divfāzu sprieguma parametri var atšķirties no normas. Ja multimetrs rāda, piemēram, 235 V vai 205 V, nevis 220, ir nepieciešams sazināties ar atbilstošo enerģijas uzņēmuma servisu.

Ja jums nav sūdzību par barošanas kvalitāti un jūs nevarējāt atrast dzesēšanas šķidruma noplūdes, jums jāveic sūkņa testa darbība un jāļauj tam darboties kādu laiku. Iepriekš minēto simptomu neesamība norāda, ka ierīce ir gatava jaunajai apkures sezonai.

Saistītie video


Apkures apkures sistēmā ar cirkulācijas sūkni ir sirds. Apkures pieejamība un kvalitāte ir atkarīga no tās stabilās darbības. Tas pats attiecas uz slēgtām karstā ūdens sistēmām ar pastāvīgu ūdens strāvu caurulēs starp katlu un uzglabāšanas tvertni. Darbības laikā neizbēgami rodas jautājums, kā veikt cirkulācijas sūkņa apkopi un remontu, lai tas turpina darboties stabili un bez kļūmēm.

Normālai sūkņa darbībai jāveic šādi pasākumi:

  • Pareiza darbība, ņemot vērā visus ražotāja noteiktos noteikumus sūknēšanas iekārtas.
  • Sūkņa profilakse un apkope.
  • Diagnostika un remonts sūkņa atteices gadījumā.

Jo precīzāk tiek ievēroti ekspluatācijas noteikumi un sūknis tiek regulāri uzturēts, jo retāk jums būs jādomā par tā remontu vai nomaiņu.

Uz jebkuru cirkulācijas sūkni attiecas vairākas vienkāršas prasības:

  • Sūknim nedrīkst ļaut darboties tukšgaitā, ja nav ūdens. Attiecas uz mitra un sausa tipa sūkni.
  • Sūknim nedrīkst ļaut darboties ar pārtrauktu ūdens plūsmu, piemēram, ja vārsts ir aizvērts pirms vai pēc sūkņa.
  • Optimālais darbības režīms jānosaka, ņemot vērā maksimālo un minimālo iekārtas caurlaides spēju.
  • Ir svarīgi ievērot ražotāja prasības attiecībā uz nominālo ūdens spiedienu sistēmā.
  • Dzesēšanas šķidruma temperatūra nedrīkst pārsniegt 65 ° C. Tāpēc cirkulācijas sūknis tiek uzstādīts uz atgriešanās līnijas katla priekšā, kur plūst jau atdzesēts ūdens. Ja noteiktais slieksnis tiek pārsniegts, cietības sāļu nogulsnēšanās process uz sūkņa iekšējām virsmām tiek paātrināts vairākas reizes.
  • Nedrīkst pieļaut garu dīkstāvi. Aptuveni reizi mēnesī vai divos ieteicams sūkni ieslēgt 15 minūtes. Ja tas nav izdarīts, oksidācijas procesā palielinās ass sablīvēšanās risks.
  • Nav pieļaujams sūknēšanai izmantot cirkulācijas sūkni netīrs ūdens   ar blīvu daļiņu iekļaušanu suspensijā. Jāuzstāda rupjais filtrs, vai arī ūdens vai dzesēšanas šķidruma tīrību var kontrolēt citos veidos.

Darba režīmā sūknim ir jābūt vienmērīgai strādājošas piedziņas skaņai un konstantam spiediena lielumam izejā, ko kontrolē uzstādītais manometrs. Pareizi vadoties, pat visvienkāršākais cirkulācijas sūknis var darboties līdz 5 gadiem, līdz tā galvenie elementi nolietojas.

Būvniecība

Gandrīz visi centrbēdzes cirkulācijas sūkņi. Viņiem ir lāpstiņritenis, kas uzstādīts uz motora vārpstas un ievietots speciālā “apvalka” kamerā. Korpusa ieeja atrodas centrā, bet izeja ir apvalka ārējā mala ar kanālu, kas sniedzas pa apkārtmēru lāpstiņriteņa kustības virzienā. Dzinējs griežas ar lāpstiņriteni, un ūdens, centripetāla spēka ietekmē, plūst no centra uz izlietnes malām no ieejas līdz izejai.


Sūkņa konstrukcijas elementi:

  • sūkņa daļa, izlietne un lāpstiņritenis, kas uzstādīts uz vārpstas;
  • elektromotors;
  • elektroniskais vadības bloks.

Sūkņa kustamā daļa - motora vārpsta un lāpstiņritenis, kā arī gultņi, uz kuriem tie ir uzstādīti, ir visvairāk pakļauti nodilumam.

Profilakse un uzturēšana

Ilgs kalpošanas laiks un bez traucējumiem ir iespējama tikai tad, ja tiek ievēroti pareizi darba apstākļi un regulāra sūkņa apkope. Apkope attiecas uz periodisku sūkņa pārbaudi un tīrīšanu. Pārbaude par novirzēm darbā jāveic vismaz reizi ceturksnī, tas ir, divas reizes apkures sezonā. Ieteicams to tīrīt reizi divos vai trīs gados, atkarībā no ūdens kvalitātes un apstākļiem, kādos sūknis darbojas.

Visā darbības laikā ieteicams periodiski pārbaudīt sūkņa darbību:

  • Pieslēguma punktiem nav noplūžu. Pēc atklāšanas blīves un blīves tiek nomainītas (vilkšana, FUM lente utt.).
  • Vizuāli tiek pārbaudīta zemējuma klātbūtne un stāvoklis.
  • Darbojoša motora skaņai nevajadzētu pievienot klanus vai sitienus, svešas skaņas.
  • Motoram nevajadzētu daudz vibrēt.
  • Pārbauda spiedienu līnijā un tā atbilstību nominālajam.
  • Korpusam jābūt tīram un sausam. Ja tas tā nav, jāveic ārēja tīrīšana, jāpārbauda, \u200b\u200bvai elektroniskajā blokā nav noplūdes, un jānovērš iemesls, kāpēc sūknis izrādījās mitrs.

Aptuveni reizi divos vai trīs gados ir ieteicams tīrīt sūkni, ieskaitot visus tā elementus. Tas attiecas tikai uz modeļiem ar iespēju izjaukt. Ir sūkņi ar iespiestu vai viengabalainu, metinātu korpusu, kuriem nav nepieciešams remonts vai izjaukšana. Šādas vienības neizdodas, un pēc tam tās tiek aizstātas ar jaunu montāžu. Ieteicams uzticēt šo darbu servisa centram. Tomēr, ja jums ir prasmes un rīks, to visu varat izdarīt pats

Tas būs nepieciešams:

  • allena atslēga
  • skrūvgriezis 4 un 8 mm (plakans);
  • phillips skrūvgriezis.

Pirms sūkņa izjaukšanas no sistēmas tiek izvadīts ūdens vai novadīta atsevišķa sekcija, kurā ir iesaistīts sūknis, demontējiet to un pēc tam turpiniet demontāžu.

Procedūra

  1. 4-6 bultskrūves ap motora korpusa perimetru krustojumā ar sūkņa daļas apvalku tiek atskrūvētas ar sešstūra uzgriežņu atslēgu vai Phillips skrūvgriezi.
  2. Noņemiet apvalku, kamēr lāpstiņriteņš paliks uz rotora vārpstas kopā ar motoru.
  3. Ap perimetru atrodiet četrus kanalizācijas caurumus. Izmantojot šauru spraugveida skrūvgriezi, nedaudz pa visu perimetru, zem lāpstiņriteņa piestipriniet motora nodalījuma apvalku. Rezultātā vārpsta ar rotoru un lāpstiņriteni iznāks no rievām un statora stikla. Jūs varat palīdzēt sev, ja atskrūvējat aizsargājošo spraudni sūkņa ārpusē, ievietojiet skrūvgriezi vārpstas gala spraugā un ar viegliem sitieniem izsitīsiet vārpstu no vilces gultņa.

Par to ir pabeigta analīze. Tagad jums vajadzētu notīrīt rotora, lāpstiņriteņa virsmu un apvalka iekšējo virsmu no plāksnes un mēroga, ja tāds ir, nesabojājot detaļu virsmu. Rupja abrazīva nav pieņemama. Labāk ir rīkoties ar suku ar polimēru cietu kaudzi. Var palīdzēt tīrīšanas līdzekļi, kas satur vāju sālsskābes šķīdumu. Ārkārtējos gadījumos tiek piemērots mazākais smirģelis - “null”.

Mitrā rotora sūkņiem, ir svarīgi pārbaudīt kanāla, kas atrodas vārpstas iekšpusē, un kanalizācijas caurumu, kas atrodas aizsargapvalkā, tīrību, atdalot sūkņa daļas un motora zonu. Šķidrums plūst uz rotoru tieši caur šiem caurumiem un pēc tam atgriežas caur iekšējo kanālu, ja tie ir aizsērējuši, cieš motora dzesēšana.

Sausiem rotora sūkņiem   svarīga ir vilces gultņa hidroizolācija. Ja no sūkņa agregāta uz statora bloku tiek konstatēta noplūde, pilnībā nomainiet visas blīves un blīves vienības iekšpusē.

Tiek pārbaudīts gultņu stāvoklis, uz kura balstās ass. Ja tie jau ir sabojāti kārtībā, tie būs jānomaina, ko ir ārkārtīgi grūti izdarīt mājās, jums būs jāsazinās ar servisa centru.

Ir jāpārbauda visas blīves un blīves sūkņa iekšpusē un, ja nepieciešams, tās nomainītas. Tiklīdz visi elementi ir iztīrīti un pārbaudīti, montāža tiek veikta apgrieztā secībā.


Nepieciešama cirkulācijas sūkņa tīrīšana

Traucējummeklēšana

Atbilstoši tam, kā sūknis, skaņa, vibrācija vai spiediena izmaiņas, izejas spiediens, ir precīzi jānosaka darbības traucējumi un jānovērš cēlonis.

Simptoms Iespējamais iemesls Remonts
Pēc ieslēgšanas sūknis rada skaņu, bet ass negriežas Vārpstas oksidēšana ilgstošas \u200b\u200bdīkstāves dēļ Noskrūvējiet aizsargvāciņu no motora korpusa vārpstas gala un manuāli pagrieziet motora vārpstu ar skrūvgriezi ar spraugu.
Svešķermeņu bloķēšana Demontējiet sūkņa agregātu ar lāpstiņriteni un notīriet, pārbaudiet rupjā filtra stāvokli, kas uzstādīts sūkņa priekšā
Enerģijas problēmas Pārbaudiet tīkla sprieguma pakāpi, ja nepieciešams, labojiet problēmu.
Pēc sprieguma pielietošanas sūknis neieslēdzas un neizklausās. Nav faktiskā elektrolīnijas sprieguma Pārbaudiet elektrības vadu un slēdžus
Drošinātājs vadības blokā ir noslīdējis Nomainiet drošinātāju
Pēc īsa darba sūknis izslēdzas Kaļķa krāsa statora glāzē Notīriet statora kausu un motora rotoru
Skaļš ārējs troksnis sūkņa darbības laikā Sausa gaita, gaiss caurulēs Atlaidiet gaisu. Iztukšojiet sūkņa apvalku un piepildiet ar ūdeni.
Kavitācija Palieliniet spiedienu pievadcaurulē.
Sūkņa vibrācija Gultņu nodilums Gultņu nomaiņa
Samazināta galva un barība, salīdzinot ar pases datiem Pārkāpums sūkņa barošanas avotā, fāzes maiņa, kā rezultātā samazinās sūkņa jauda vai mainās lāpstiņriteņa griešanās virziens Trīsfāzu motoriem tiek pārbaudīta visu fāžu kvalitāte. Vienfāzes barošanas avotam pārbaudiet kondensatoru; vajadzības gadījumā nomainiet
Cirkulācijas ķēdes augsta hidrauliskā pretestība Pārbaudiet filtrus, palieliniet caurules šķērsgriezumu, pārbaudiet slēgvārstu stāvokli.
Ārējās aizsardzības iedarbināšana uz sūkņa padeves līniju Problēmas ar sūkņa elektrisko daļu Pārbaudiet spaiļu īssavienojumu stāvokli, pārbaudiet kondensatoru un regulēšanas ierīci. Pārbaudiet statora tinumus. Viņu pretestība nedrīkst būt zemāka par pasi.

Remonts

Bojāts cirkulācijas sūknis vislabāk tiek dots specializētam servisa centram, īpaši, ja tam joprojām tiek garantēta garantija. Diemžēl vairums šobrīd tirgū esošo modeļu nav atdalāmi vai daļēji saliekami, tāpēc, ja rodas problēmas ar tā iekšējām rezerves daļām, jāmaina veseli agregāti vai viss sūknis. Ja garantijas laiks jau ir beidzies, un sūkņa dizains ļauj to izjaukt un nokļūt pie visām galvenajām sastāvdaļām, tad, ja jums ir atbilstošas \u200b\u200bprasmes, varat to pats salabot.

Iepriekš tabulā nosakot nepareizas darbības cēloni, pietiek ar to, ka izjaucat sūkni, kā norādīts punktā par profilaksi un apkopi, un nomainiet nepareizi darbojošos daļu.

Galvenie elementi sūkņa vadības blokā ir:

  • 1-5 microfarad kondensators;
  • spaiļu bloks savienojumam;
  • ātruma kontrolieris.

Ņemot vērā kondensatora nelielo ietilpību, varat to pārbaudīt ar multimetru, kuram ir iebūvēts C-skaitītājs ar ierobežojumu līdz 20 mikrofaradēm. Ar izteiktu rādījumu novirzi no nominālās ir jāmaina kondensators, ir svarīgi ievērot ieslēgšanas polaritāti un tā obligātā pielaide spriegumam. Parastajam vienfāzes motoram tiek izmantoti kondensatori ar pielaidi līdz 450 V.

Ātruma regulators tiek aizstāts ar jaunu. Pietiek, lai to atvienotu no spailēm, atceroties katras tapas atrašanās vietu un pievienojot jaunu.

Spaiļu blokam jābūt pilnīgi tīram, sausam un bez jebkādām pārkaršanas vai apdegumu pazīmēm. Ja iepriekšminētās problēmas pastāv, tad tās jāaizstāj ar jaunu, tādu pašu vai līdzīgu savienojumu skaitā.

Populāri ir ražotāju Wilo, Ggrundfos, Dab cirkulācijas sūkņu modeļi. Ne mazāk svarīgi to uzticamības dēļ. Var sagaidīt, ka šie sūkņi garantijas laikā sabojāsies tikai tad, ja tiek pārkāpti ieteiktie darbības apstākļi. Tomēr pēcgarantijas periodā Wilo bieži rodas problēmas ar spilvenu bloku gultņiem. Palīdz tikai to aizstāšana.

Ggrundfos un Dab var “iepriecināt” ar lāpstiņriteņa aizaugšanu ar mērogu augstas temperatūras apkures sistēmām, kā arī ar statora stikla siltāciju. Labāk ir novērst šīs problēmas, uzstādot labu filtru un sagatavojot ūdeni. Pretējā gadījumā sadalījumu biežāk attaisno ārējas problēmas.

Ūdens cirkulācijas sūkņi apkures sistēmas kontūrā ir izturīgi un praktiski nav pakļauti sadalījumiem. Ja tomēr rodas darbības traucējumi, aprīkojumu var labot pats. Iekārtām ir vienkāršs dizains, to detaļu komplekti tiek plaši pārstāvēti pārdošanā. Situāciju atvieglo tas, ka gandrīz katrs cirkulācijas sūknis neatkarīgi no modeļa un ražotāja tiek pakļauts vienādiem sadalījumiem.

Lietojumprogrammu funkcijas

Mājas apkures sistēmās tiek izmantoti sūkņi, lai nodrošinātu dzesēšanas šķidruma piespiedu kustību pa ķēdi. Tas ļauj sildīt telpas ar lielu platību, kad caurules ir tik garas, ka dabiskā šķidruma plūsma ir apgrūtināta.

Dažreiz ūdens pārvietojas tik lēni, ka tam ir laiks atdzist, pirms tas nonāk katlā atkārtotas sildīšanas nolūkā. Speciāli šādu problēmu risināšanai tika izstrādāts cirkulācijas sūknis.

Lai izvairītos no bojājumiem, jums jāievēro šādi noteikumi:


  • neieslēdziet iekārtas dīkstāvi, kad sistēmas kontūrā nav dzesēšanas šķidruma;
  • nelietojiet sūkni pie nulles plūsmas;
  • novērstu pārāk zemu vai lielu šķidruma plūsmu;
  • sildiet dzesēšanas šķidrumu sistēmas kontūrā līdz temperatūrai, kas nav augstāka par 65 ° C, pretējā gadījumā sāļi izgulsnējas. Vēl labāk ir piepildīt katlu un ķēdi ar mīkstinātu ūdeni;
  • izvairieties no ilgstošas \u200b\u200bsūkņa dīkstāves, un pat vasaras sezonā tas vismaz reizi mēnesī jāieslēdz uz 10-15 minūtēm, lai oksidācijas rezultātā vārpsta netiktu bloķēta;
  •   pirms lietošanas;
  • pārraugiet barošanas kvalitāti: tīklā var būt darbības traucējumi, ieskaitot strāvas pārspriegumu.

Atšķirības starp darbības traucējumiem sausā un mitrā sūknī

Sausos sūkņus, kuru rotors nedarbojas mijiedarbībā ar ūdeni, cieš no visiem modeļiem raksturīgās problēmas - o-gredzenu bojājumiem. Tas noved pie rotora darba daļas hermētiskuma pārkāpuma, un šķidrums nonāk motorā. Pēc tam vienības remontu ar savām rokām kļūst neiespējami, jo īssavienojuma dēļ gandrīz visi tā elektriskie elementi neizdosies.


Suspensija dzesēšanas šķidrumā un dažādas daļiņas gaisā, kas apņem katlu un sūkni, kļūst par blīvējuma gredzenu iznīcināšanas cēloni. Gredzenus var sabojāt arī dabīgs nodilums: to maksimālais kalpošanas laiks ir 2–3 gadi.

Mitros sūkņus ir ērtāk uzturēt - tie ir veidoti modulāri. Tomēr šī iekārta ātri nolietojas, jo tiek iedarbināta pie nulles plūsmas vai dzesēšanas šķidruma trūkuma sistēmā.

“Sausie” sūkņi ir izturīgāki, tie var izturēt šādas kravas, kaut arī neparastās situācijās tie ātrāk nolietojas.

Bojājumu diagnostika un novēršana

Var noteikt, vai cirkulācijas sūkņa remontu prasa vairākas pazīmes. Vienkāršākais veids ir ieslēgt aprīkojumu un pārbaudīt, vai tas nav skaļš. Dažreiz svešas skaņas pavada manāma vibrācija. Ieteicams, lai sūkņa motors nepārkarst.


Pārbaudiet, vai ūdens spiediena spēks caurulē atbilst parametriem ierīces tehnisko datu lapā. Dzesēšanas šķidruma cirkulācijas īpašības nav atkarīgas no apkures katla īpašībām, un to pilnībā nosaka sūkņa ekspluatācijas īpašības.

Vizuāli pārbaudiet sūkņa agregāta korpusu, lai pārbaudītu noplūdes. Visneaizsargātākais punkts ir caurules savienojums ar ierīci. Pārbaudiet blīvju un skrūvju stiprinājuma stāvokli, kā arī smērvielu klātbūtni vītņotajos atlokos.


Pievērsiet īpašu uzmanību elektriskajai ķēdei: pārbaudiet vadu fiksāciju, atbrīvojieties no mitruma elektriskajās vados un, ja nepieciešams, piestipriniet korpusa zemējumu attiecīgajam spailei.

Lai gan cirkulācijas sūkņa bojājumu gadījumā ir jāsazinās ar specializētu servisu, dažus darbības traucējumus var novērst ar savām rokām. Piemēram, ja aprīkojums darbības laikā ir trokšņains un vibrē, tad viens no gultņiem ir nolietojies. Jūs varat to nomainīt pats: šīs detaļas tiek pārdotas jebkurā pilsētā, un vajadzīgos detaļas standarta izmērus varat uzzināt, apskatot vienības tehnisko datu lapu.

Ja, ieslēdzot ierīci, dzird asu troksni, tas norāda uz gaisa klātbūtni cauruļvada plūstošajā daļā. Ja dzesēšanas šķidruma līmenis ir minimāls, sūknim var tikt nodarīts kaitējums, īpaši, ja iekārta ir aprīkota ar mitru rotoru. Problēmas risinājums ir izlaist gaisu no apkures loka un uzstādīt ventilācijas atveri cauruļvadu mezgla augstākajā vietā.


Dažreiz troksni, ieslēdzot, pavada spēcīga vibrācija, kas norāda uz zemu spiedienu iesūkšanas caurulē. Šajā gadījumā jums vienkārši jāpalielina spiediena spēks šajā cauruļvada sadaļā.

Papildu iespējas

Ja remonts nepalīdzēja un spiediens joprojām ir vājš, tad sūknis nav uzstādīts pareizi, tāpēc darbrats griežas pretējā virzienā. Ir arī iespējams, ka cirkulācijas gredzenam ir liela pretestība. Pēc tam jāattīra sūkņa filtrs un pēc tam jāpārbauda cauruļvadu un vadības vārstu diametrs.

Ilgi lietotu sūkni var iedarbināt bez trokšņiem un vibrācijas, bet pēc brīža pārstāt darboties. Iemesls tam ir kaļķainas nogulsnes starp statora “apvalku” un rotoru, kas veidojas paaugstinātas ūdens cietības dēļ. Labākais veids, kā atbrīvoties no darbības traucējumiem, ir izjaukt sūkni un notīrīt visas detaļas. Tajā pašā laikā pārbaudiet apkures ūdens katlu: var sabojāt arī šķidrums ar augstu sāls saturu.


Bieži vien sūknis ieslēdzas, bet tā ass nevar pagriezties. Tas nozīmē, ka daļu bloķē svešķermenis vai oksidē ilgstošas \u200b\u200bizslēgšanas dēļ. Pirmajā gadījumā ir pietiekami demontēt cirkulācijas sūkņa motoru un noņemt priekšmetu. Otrajā - viss ir arī vienkārši: lai veiktu remontu, ritenis ir jāpagriež ar roku vai skrūvgriezi.

Atcerieties: pirms motora noņemšanas atvienojiet motoru no barošanas avota un no ierīces izlejiet ūdeni.

Enerģijas jautājumu risināšana

Ir vēl viens iemesls, kāpēc sūkņa vārpsta negriežas - pārkāpums elektriskajā ķēdē. Šādā situācijā ir jāpārbauda barošanas spriegums, kam jāatbilst nominālajiem datiem, visu fāžu klātbūtnei un spaiļu pareizam savienojumam.

Fāzes pārbaude ir nepieciešama arī, lai novērstu tādu problēmu kā ārējā motora aizsardzības darbība tūlīt pēc vienības iedarbināšanas. Dažreiz bloķēšanas iemesls ir fāzes zemējuma trūkums. Ja nē, ieteicams pārbaudīt drošinātāju kontaktus: tie var būt netīri vai atvērti.


Sakarā ar to, ka sūkņi ir konstruēti pēc modulāra principa, bojātās elektriskās ķēdes daļas var viegli nomainīt. Nepieciešamās sastāvdaļu īpašības ir norādītas ierīces tehniskajā datu lapā.

Šis raksts ir veltīts apkures sistēmās izmantotā ūdens sūknēšanas aprīkojuma darbības un apkopes noteikumiem. Bet pirms jūs izdomājat, kā ar savām rokām izlabot cirkulācijas sūkņus, jums jāiegūst priekšstats par to dizaina iezīmēm un darbības principu.
  Mēs ceram, ka mūsu norādījumi aizpildīs informācijas trūkumu. Un video šajā rakstā par tēmu: "DIY remonts: cirkulācijas sūknis" - palīdzēs tikt galā ar jebkuru problēmu, kas rodas darbības laikā.

Apkures sistēmu sūkņi

Pirmkārt, mēs atbildam uz jautājumu: "Kas ir cirkulācijas sūknis?"
  Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt ūdens cirkulāciju vai recirkulāciju caur apkures sistēmu. Pirmajā gadījumā tas pārvietojas slēgtā kontūrā, bet otrajā - dažādos piegādes punktos un ar daļējiem zaudējumiem.
  Neskatoties uz to, ka cirkulācijas sūkņi pārvieto diezgan lielu daudzumu šķidruma, tie nerada lielu spiedienu. Jā, tas no viņiem netiek prasīts.
  Saskaņā ar klasifikāciju tie pieder lāpstiņu sūkņu kategorijai, no kuriem populārākie ir: centrbēdzes, diagonāli un aksiāli.
  Viņiem ir vispārējs darbības princips, kas balstās uz sūknētā šķidruma mijiedarbību ar darba ķermeņa asmeņiem. Bet šī efekta mehānisms ir atšķirīgs, un tāpēc to konstrukcija un darbības īpašības ir atšķirīgas.

Centrbēdzes

Šajos sūkņos tas ir uzstādīts uz vārpstas un brīvi griežas kameras iekšpusē. Tas sastāv no diviem paralēliem diskiem, un gludi izliekti asmeņi tos savieno. Kad motors sāk darboties, diski sāk griezties vienā virzienā, bet asmeņi - otrā.

Ūdens, kas plūst no iesūkšanas caurules starp asmeņu kanāliem, tiek spēcīgi izvadīts ārpus riteņa, radot zināmu spiedienu. Šķidrums tiek izvadīts caur spirāles kameru, un caur difuzoru un sprauslu tiek ievadīts cauruļvadā. Jo lielāks ir riteņa diametrs un griešanās ātrums, jo lielāks spiediens tiek radīts.
  var būt nevis viena darba struktūra, bet vairākas, kas attiecīgi palielina mehānisma veiktspēju. Bet, tā kā spiediens apkures sistēmās nav tik svarīgs, viņiem pietiek ar vienas pakāpes sūkni.

Aksiāls

Šeit ir pilnīgi atšķirīgs darba korpusa dizains. Ritenis sastāv no rumbas un asmeņiem, kas tam piestiprināti ar noapaļotu malu.
  Aksiālais sūkņa korpuss ir ar ūdeni piepildīta cauruļveida kamera, kuras iekšpusē ritenis griežas. Šķidrums šajā gadījumā pārvietojas pa piedurknes asi, tieši tāpēc šis dizains ieguva savu nosaukumu.


Tā kā, pārvietojoties gar kameru, šķidruma plūsma virpuļo, pirms nonākšanas elkoņā tā nonāk virzošajā aparātā. Tās funkcija ir slāpēt turbulenci un virzīt strūklu spiediena caurulē.
  Ir divu veidu aksiālie sūkņi: asmeņi uzmavā var būt pagriežami vai stingri fiksēti, kas ļauj mainīt to tehniskos parametrus. Salīdzinājumā ar centrbēdzes sūkņiem aksiālajām vienībām ir augstāka efektivitāte. Pēc šī principa galvenokārt tiek izveidotas rūpnieciskas iekārtas, un viena no šīm iespējām, kuru redzat iepriekš esošajā fotoattēlā.

Pa diagonāli

Šo sūkņu atšķirīga iezīme ir fakts, ka šķidruma plūsma nepārvietojas pa kameru radiāli un nevis pa vārpstu, bet noteiktā leņķī novirzās no sūkņa ass. Šī funkcija ļauj vienlaikus izmantot gan centrbēdzes, gan celšanas spēkus, tāpēc mēs varam droši apgalvot, ka diagonālais sūknis apvieno divu iepriekšējo iespēju raksturlielumus.
  Šķidruma plūsmu var novirzīt diagonālā sūknī, to var veikt gan spirālē, gan cauruļveida kamerā - tas ir atkarīgs no modifikācijas.
  Saskaņā ar darbības parametriem tas ieņem starpstāvokli starp centrbēdzes un aksiālo konstrukciju. Tāpēc gan vietējie sūkņi, gan vienības cirkulācijas sistēmu ražošanai var būt pa diagonāli.

Sūkņa funkcijas apkures sistēmā

Cirkulācijas sūknis nodrošina vienmērīgu dzesēšanas šķidruma sadali visā apkures sistēmā, un pats galvenais - novērš gaisa sastrēgumu veidošanos, kas noved pie tā temperatūras pazemināšanās.
Tātad:

  • Parasti apkures sistēmā tiek uzstādīti divi identiski sūkņi, kas darbojas pārmaiņus. Tas ir, viens sūknē ūdeni, un otrs šajā laikā ir rezervē.
      Bet ir arī ērtāka iespēja: dvīņu pumpis. Darot to pats, apkures sistēmā to ir daudz vieglāk ieviest. Šādus modeļus tagad piedāvā gandrīz visi vadošie šo iekārtu ražotāji.


  • Ir modifikācijas divkāršās cirkulācijas sūkņiem, kas spēj strādāt dažādos režīmos. Piemēram: katra vienība var darboties neatkarīgi no otras; vai vienu reizi dienā darbības režīms automātiski pārslēdzas no viena bloka uz otru. Ir iespējams arī gaidīšanas režīms: ja viens sūknis nedarbojas, otrs tiek ieslēgts automātiski dažu sekunžu laikā.
  • Parasti autonomās apkures sistēmās galvenokārt tiek izmantoti centrbēdzes sūkņi. Tie ir sadalīti divos veidos sakarā ar to, ka sūkņa rotoru var iegremdēt ūdenī vai vispār ar to nedarboties. Tātad nosaukumi: “ar mitru rotoru” un “ar sausu rotoru”. Protams, viņiem ir konstruktīvas atšķirības.

Mitrs rotors

Šajā gadījumā rotors kopā ar asmeņiem ir iegremdēts ūdenī, kas atdzesē motoru. No statora to atdala ar tērauda aizzīmogotu kapsulu.
Mitrā rotora sūkņi var sūknēt tikai tīru ūdeni vai ūdens maisījumu ar glikolu, ko izmanto apkures sistēmās:

  • Viņiem praktiski nav nepieciešama apkope, un tāpēc cirkulācija, kas tiek darīta pats, parasti ir problēmu novēršana, visbiežāk saistīta ar pašas sistēmas problēmām - par tām runāsim vēlāk. Modeļi ar mitru rotoru ir ērti ar to, ka tiem ir funkcija pagriezt tā ātrumu.


Pat ja pērkot, jūs kļūdaini norādījāt specifikācijas, vienmēr ir iespēja pielāgot sūkni. Šī funkcija ļauj jums izmantot šo aprīkojumu ne tikai divu cauruļu radiatoru apkures lokos, bet arī grīdas apsildes sistēmās.
  To veicina arī mitru rotoru sūkņu klusa darbība.

Sauss rotors

Šajos modeļos rotora darba daļu no motora atdala ar nerūsējošā tērauda o-gredzeniem. Sākoties mehānismam, starp rotējošajiem gredzeniem izveidojas plāna ūdens plēve, kas, atrodoties zem spiediena, savienojumu padara absolūti necaurlaidīgu.
Tātad:

  • Neskatoties uz to, ka šādi sūkņi darbojas diezgan trokšņaini, tiem ir augstāka efektivitāte. Tāpēc gandrīz visiem rūpnieciskajiem modeļiem ir tieši šāds dizains. Tie ir uzstādīti uz amortizējošiem spilveniem, atsevišķās, labi izolētās telpās.
  • Sausa rotora sūkņa korpusi var būt bloķēti, horizontāli un vertikāli. Tas ir atkarīgs no tā, kur tieši atrodas iesūkšanas un izplūdes caurule. Jebkurā gadījumā šķidrums ir jāpiepilda korpusā, kas nepieciešams eļļošanai.

Sistēmas kļūmju cēloņi

Lai sūknis nebūtu jāremontē, jums periodiski jāuzrauga tā darbības process:

  • Pirmkārt, jums jāpārliecinās, ka nav vibrācijas, pārmērīga trokšņa un motora pārkaršanas.
  • Laiku pa laikam skrūvju vītņotā daļa, kas notur atlokus, ir jāeļļo.
  • Sūkņa korpusam jābūt iezemētam, taču tas neizslēdz nepieciešamību regulāri pārbaudīt kabeļu spaiļu savienojumu kvalitāti.
  • Ir arī jāpārbauda sūkņa ievietošanas punkti cauruļvadā: ja ir noplūde, blīves tiek aizstātas un vītņotie savienojumi ir pievilkti.


Problēmu un risinājumu saraksts

Mājas apkures sistēmās izmanto galvenokārt mitru rotoru modeļus, un tiem ir viena priekšrocība - tie ir aprīkoti ar vadības moduļiem.
Šīs ir papildu ierīces, sava veida automatizācija, kas ļauj kontrolēt sūkni:

  • Ar to jūs varat ieprogrammēt darbības laiku vienai dienai vai nedēļai ērtas vai pazeminātas temperatūras režīmos. Jūs varat konfigurēt sistēmu tā, lai sūknis darbotos atbilstoši termostatam, tas ir, kad istabas temperatūra atdziest līdz noteiktai temperatūrai.


  • Šāda sūkņa vadības sistēma ir neticami ērta. Un vispār, to dizains ir tik uzticams, ka visbiežāk cirkulācijas sūkņu remonts tiek samazināts tikai līdz neveiksmīga moduļa aizstāšanai.


Tomēr tomēr dažreiz rodas problēmas, un mēs tās uzskaitām:

Kāda ir nepareiza darbība? Iespējamie tā rašanās cēloņi Jūsu rīcība
Ieslēdzot sūkni "atdzīvojas", bet tā vārpsta tomēr negriežas. a) Visbiežāk tas notiek pēc ilgstošas \u200b\u200bbezdarbības - vārpsta tiek oksidēta. b) Cietās daļiņas iekļūšanas dēļ lāpstiņrite ir bloķēta. c) Jaudas pārtraukumi. 1. Izslēdziet sūkņa jaudu un iztukšojiet ūdeni no cauruļvada 2. Noskrūvējiet korpusa skrūves un noņemiet motoru kopā ar rotoru un lāpstiņriteni 3. Pārbaudiet, vai, piemēram, uz ass no cauruļvada ir mērogs. Ja tā, notīriet netīrumus. Lai izvairītos no atkārtotām aizsprostojumiem, sūkņa priekšā ir labāk uzstādīt smalku filtru 4. Pārbaudiet tīkla spriegumu, fāžu esamību un spaiļu pareizu savienojumu.

5. Grieziet riteni manuāli vai ar skrūvgriezi, kas ievietots ar speciāli šim nolūkam paredzētu iegriezumu.

Sūknis vispār neieslēdzas un neliecina par dzīvības pazīmēm. a) Cēlonis var būt pārāk zems spriegums vai pilnīgs enerģijas trūkums b) Iespējams, ka drošinātājs ir izdedzis. 1.Pārbaudiet strāvu, spriegumu un visus savienojumus 2. Nomainiet drošinātāju.
Pēc sūkņa iedarbināšanas, pēc kāda laika strādājot, tas apstājas. Kaļķainu nogulšņu veidošanās starp rotoru un statoru. Demontējiet motoru un atkaļķojiet metāla starpliku.
Ieslēdzot, sūknis izstaro asas skaņas vai vibrē. a) Gaiss ir ienācis darba kameras plūsmas daļā; b) Kavitācijas parādība (tvaiku veidošanās), ko vienmēr pavada vibrācija; c) Gultnis ir nolietojies. 1.Ja rodas šādas problēmas, atgaisojiet gaisu. Un labāk, uzstādiet automātisko virzuli sūkņa cauruļvada augšpusē.
  1. Pie sūkšanas caurules spiediens jāpalielina līdz vērtībai, kas pārsniegs kavitācijas rezervi. Nepieciešamos numurus atradīsit lietošanas instrukcijā.

3. Gultņu nomaiņa.

Sūkņa plūsma un spiediens neatbilst ražotāja specifikācijām a) lāpstiņritenis griežas pretējā virzienā b) palielināta cirkulācijas gredzena hidrauliskā pretestība. 1. Nepareizi savienotas fāzes: pārbaudiet, salabojiet.
  1. Iespējams, nepareizi izvēlēts cauruļvada vai noslēgvārsta diametrs.

3. Dažreiz pietiek ar filtra tīrīšanu.

Tiek iedarbināta sūkņa motora automātiskā aizsardzība. Problēma ir tikai elektrībā. Pārbaudiet pareizo fāžu savienojumu un to izturību pret zemi, kā arī drošinātāja integritāti.


Apkures sistēmas problēmu cēloņi var būt šādi faktori:

  • Kļūdas, uzstādot sūkni, piemēram: tā vārpstas novirze no horizontāles. Šajā gadījumā sūkņa korpusā var iekļūt gaiss, un tas to sabojās.
  • Nepareiza kabeļa maršrutēšana un savienojums.
  • Nepietiekams šķidrums sistēmā.
  • Šķidruma trūkums vārīšanas kamerā.
  • Sūkņa darbība pie nulles plūsmas vai šāds darbības režīms, kad plūsma ir mazāka par faktisko ūdens plūsmu.
  • Apkures sistēmā, kur ir uzstādīts sūknis ar mitru rotoru, ir jāpārliecinās, ka dzesēšanas šķidruma temperatūra nepārsniedz +65 grādus, jo sāls vārās, kad ūdens vārās. Sūkņiem ar sausu rotoru tam nav nozīmes.

Un tomēr: ilgstošā bezdarbības laikā, piemēram, vasaras sezonā, kad apkure neieslēdzas, sūknim jābūt ieslēgtam vismaz reizi trīs līdz četrās nedēļās, divdesmit minūtes. Pretējā gadījumā tā ass var oksidēties un spontāni bloķēties, kā tas tika minēts iespējamo darbības traucējumu tabulā.

Cirkulācijas sūknis ir bieži sastopams individuālās apkures sistēmas elements viņu mājās. Šī ierīce ļauj efektīvi vadīt dzesēšanas šķidrumu slēgtā kontūrā, tādējādi nodrošinot nemainīgu temperatūru visās apkures sistēmas vietās un pilnīgu gaisa sastrēgumu neesamību tajā pašā vietā. Bet pat ar visuzticamāko aprīkojumu nepatikšanas dažkārt rodas darbības traucējumu formā. Un tāpēc dažreiz ir nepieciešams salabot cirkulācijas sūkni, lai mājas apkures sistēma atgrieztos sākotnējā efektivitātē.

Jāatzīmē, ka, neskatoties uz cirkulācijas sūkņu modeļu klāsta daudzveidību, to darbības un apkopes princips ir vienāds visām ierīcēm. Tāpēc šajā materiālā mēs apsvērsim iespējas, kurās jūs varat izvairīties no profesionālu speciālistu pakalpojumiem servisa centrā un remontēt cirkulācijas sūkni ar savām rokām.

Kā tiek sakārtota vienība?

Lai saprastu sūknēšanas aprīkojuma remonta principu, ir nepieciešams pilnībā izprast tā struktūru. Šādas zināšanas palīdzēs ātri atklāt darbības traucējumus mehānismā un tos novērst.

Apkures sistēmu standarta cirkulācijas sūkņa ierīce ir šāda:

  • Liels horizontāli izstiepts tērauda korpuss, kurā atrodas visas sistēmas darba vienības. Papildus tēraudam korpusa korpusam var izmantot izturīgu alumīnija sakausējumu vai nerūsējošo tēraudu.
  • Korpusā ir jaudīgs elektromotors un rotors.
  • Šeit uz rotora lāpstiņriteni piestiprina ar asmeņiem, kas ir izliekti pretējā virzienā no riteņa kustības. Parasti šis sūkņa elements ir izgatavots no izturīgiem polimēriem.

Svarīgi: sūkņa lāpstiņriteni atkarībā no modeļa var novietot gan horizontāli, gan vertikāli. Šajā gadījumā vienība ir jāuzstāda tā, lai lāpstiņritenis būtu paralēls cauruļvadam.

Kā darbojas cirkulācijas mehānisms?



Kad sūknis ir ieslēgts, ūdens apkures sistēmā (slēgtā kontūrā) tiek ievilkts ieplūdes atverē riteņa rotācijas ietekmē ar asmeņiem. Centrbēdzes spēka iedarbības dēļ kamerā ieplūstošais ūdens tiek nospiests pret darba kameras sienām un izstumts (izejā). Pēc tam spiediens kamerā pazeminās, kas veicina jaunu ūdens iesmidzināšanu sūkņa rezervuārā.

Tādējādi nepārtrauktā sūkņa cikla laikā apkures sistēma var būt pastāvīgā iestatītā temperatūrā, kas ievērojami samazina kurināmā vai elektriskās enerģijas izmaksas ūdens sildīšanai.

Svarīgi: cirkulācijas sūknis spēj apstrādāt ūdeni līdz 95 grādiem pēc Celsija, kas padara tā izmantošanu vēl pamatotāku atsevišķās apkures sistēmās. Bet nav ieteicams pastāvīgi vadīt šīs temperatūras ūdeni caur caurulēm. Tas negatīvi ietekmēs aprīkojuma izturību.

Cirkulācijas sūkņu veidi



Lai veiktu cirkulācijas sūkņa augstas kvalitātes remontu, būs noderīgi uzzināt par šāda aprīkojuma veidiem. Tātad ir divu veidu ierīces darbam ar ūdeni slēgtā cilpā:

  • Mitrā rotora mehānismi;
  • Sausa rotora sūkņi.

Pirmajā gadījumā vienības ir paredzētas pastāvīgam rotora kontaktam ar sūknējamo šķidrumu. Šīs konstrukcijas rezultātā notiek visu sūkņa elementu dabiska atdzišana un eļļošana, berzējot viens pret otru. Sūkņa uzstādīšana ar mitru rotoru jāveic tikai horizontālā stāvoklī, lai rotors vienmēr nonāktu saskarē ar ūdeni. Šāda veida ierīcei ir zems trokšņa līmenis darbā un pieejamāka cena. Turklāt mitrā rotora sūkņus ir vieglāk uzturēt un uzturēt.

Sausas rotora vienības. Šeit rotors atrodas atsevišķā sausā kamerā. Šajā gadījumā griezes momentu pārraida uz rotoru, pateicoties īpašai sakabei. Ir vērts atzīmēt, ka cirkulācijas sūkņiem ar sausu rotoru ir liela jauda un veiktspēja, atšķirībā no to "slapjajiem" kolēģiem. Bet tajā pašā laikā tie izceļas ar sarežģītāku ierīci, kas nozīmē, ka, lai identificētu darbības traucējumu cēloņus un veiktu turpmākus remontus, tiem nepieciešama lielāka profesionalitāte.

Svarīgi: sausā rotora sūkņi, atšķirībā no ūdens padeves blokiem, var darboties sausi. Tikai piedziņas slodze būs kolosāla, kas novedīs pie ātra aprīkojuma nodiluma.

Ir vērts to atzīmēt svarīgs punktska visas cirkulācijas vienības pēc korpusa dizaina veida var iedalīt monobloku ierīcēs un konsoles. Pirmajiem ir viena bloka korpuss, kurā atrodas visi darba mezgli. Otrais sastāv no diviem blokiem, no kuriem katrs ir paredzēts īpašām darba vienībām.

Kā aizsargāt sūkni no nepareizas darbības?



Lai būtu drošs un nesabojātu diezgan dārgas sūknēšanas iekārtas, ieteicams ievērot dažus pamatnoteikumus šāda veida iekārtu darbībai:

  • Neļaujiet sūknim ieslēgties bez dzesēšanas šķidruma slēgtā cilpā. Tas ir, ja apkures sistēmas caurulēs nav ūdens, tad jums nevajadzētu "mocīt" sūkni. Tātad jūs izprovocēsit ātru aprīkojuma sabrukšanu.
  • Ieteicams caurulēs vienmēr uzturēt nepieciešamo dzesēšanas šķidruma daudzumu. Pretējā gadījumā sūknis darbosies nodiluma dēļ, gan liekā ūdens daudzuma, gan tā trūkuma gadījumā. Piemēram, ja sūknis var destilēt ūdens daudzumu no 5 līdz 105 litriem, tad nepieciešamība strādāt ar tilpumiem no 3 līdz 103 litriem jau ievērojami pasliktinās vienības darbības parametrus, kas novedīs pie tā kļūmes.
  • Ilgstoši izslēdzot sūkni (apkures laikā, izņemot sezonu), reizi mēnesī ierīci vismaz 15 minūtes jāpalaiž darba stāvoklī. Tas ļaus izvairīties no visu sūkņa agregāta kustīgo elementu oksidācijas.
  • Centieties nepārsniegt dzesēšanas šķidruma temperatūru virs 65 grādiem pēc Celsija. Lielāka likme nelabvēlīgi ietekmēs konstrukcijas darba un kustīgās daļas.
  • Šajā gadījumā biežāk pārbaudiet, vai sūkņa korpusā nav noplūžu. Ja kaut kur tiek novērota vismazākā noplūde, jums nekavējoties jāidentificē darbības traucējumi un jāveic darbības uzturēšana   pumpas.

Profilakses pasākumi



Ieteicams arī veikt profilaktisko agregāta apkopi, lai aizsargātu sūknēšanas aprīkojumu no pēkšņas kļūmes, kas ietver šādas darbības:

  • Regulāra sūkņa korpusa ārēja pārbaude un rūpīga klausīšanās darba režīmā. Tātad jūs varēsit pārbaudīt sūkņa efektivitāti un korpusa hermētiskumu.
  • Pārliecinieties, vai visi ārējie sūkņa stiprinājumi ir pareizi ieeļļoti. Tas atvieglos sūkņa izjaukšanu, ja būs nepieciešams remonts.
  • Pirmoreiz uzstādot sūkņa agregātu, ir vērts ievērot arī dažus noteikumus. Tas palīdzēs izvairīties no remonta darbiem nākotnē:
  • Tātad, pirmo reizi pieslēdzot sūkni apkures tīklam, ir vērts ieslēgt ierīci tikai tad, ja sistēmā ir ūdens. Turklāt tā faktiskajam apjomam jāatbilst tehniskajā pasē norādītajam.
  • Šeit ir arī vērts pārbaudīt un dzesēšanas šķidruma spiedienu slēgtā cilpā. Tam jāatbilst arī teiktajam tehniskās specifikācijas   vienība.
  • Turklāt pārliecinieties, ka, pievienojot sūkni, zemējums ir starp sūkni un spailēm. Šeit, spaiļu kārbā, pārbaudiet mitruma neesamību un visu vadu fiksācijas uzticamību.
  • Darbojošam pumpim nevajadzētu radīt pat minimālas noplūdes. Īpaši ievērības cienīgi ir apkures sistēmas ieplūdes un izplūdes cauruļu savienojumi ar sūkņa apvalku.

Iespējamie dalījumi un risinājumi



Tātad, ja tomēr rodas nepatikšanas ar jūsu cirkulācijas sūkni un tas atsakās strādāt, tad mēs mēģināsim remontēt ierīci ar savām rokām.

Svarīgi: bet, ja neesat pārliecināts par savām spējām vai jums nav pie rokas piemērots rīks, vislabāk ir sazināties ar specializētu centru.

Ja sūknis izsauc dūmu, bet lāpstiņritenis negriežas

Iemesli var būt šādi:

  • Svešķermeņu klātbūtne lāpstiņritenī;
  • Rotora vārpsta tiek oksidēta ilgstošas \u200b\u200bagregāta izslēgšanas dēļ;
  • Mehānisma spaiļu barošanas pārkāpums.

Pirmajā gadījumā jums rūpīgi jāizņem sūknis no apkures sistēmas un jāatskrūvē korpuss lāpstiņriteņa zonā. Ja tiek atrasts svešķermenis, noņemiet to un pagrieziet vārpstu ar roku. Saliekot sūkni apgrieztā secībā, uz sprauslas jāuzstāda uzticams filtrs.

Ja notiek deoksidācija, to labi notīra, visus darba vienības kustīgos elementus ieeļļo un sūkni saliek apgrieztā secībā.

Ja rodas problēmas ar barošanas kvalitāti, tad jums ir jāpārbauda spriegums ar testeri. Pirmkārt, visās kabeļa vietās un, ja tiek atklāts pārtraukums vai darbības traucējumi, pilnībā nomainiet to. Pēc tam, ja kabelis ir kārtībā, pārbaudiet spriegumu spailēs. Ja testeris rāda bezgalību, ir noticis īssavienojums. Ja tas parāda zemāku spriegumu, tad tinums ir salūzis. Abos gadījumos spailes tiek aizstātas.

Ja ierīce vispār neliecina par dzīvības pazīmēm

Tas var notikt, ja tīklā nav sprieguma. Izmantojot testeri, pārbaudiet spriegumu un, ja nepieciešams, labojiet problēmu.

Starp citu, ieteicams aizsargāt sūkni no izmaiņām tīklā, uzstādot uzticamu stabilizatoru. Šāds gājiens aizsargā arī sūkni no drošinātāju sadedzināšanas, kas neizdodas pastāvīgu spiediena kritumu rezultātā tīklā.

Ja sūknis ieslēdzas, bet pēc tam apstājas

Iemesli var būt:

  • Mēroga klātbūtne starp vienības kustīgajiem elementiem;
  • Nepareizs sūkņa savienojums termināļa zonā.

Pirmajā gadījumā jums būs jāizjauc sūknis un jāpārbauda tā mērogs. Atklāšanas gadījumā kaļķakmens tiek noņemts, un visi savienojumi starp rotoru un statoru ir ieeļļoti.

Ja mēroga nav, pārbaudiet ierīces drošinātāju. Noņemiet to un rūpīgi notīriet visas skavas. Šeit ir vērts fāzēs pārbaudīt pareizu visu vadu savienojumu spaiļu kārbā.

Ja ieslēdzot, sūknis rada skaļu troksni

Iemesls tam ir gaisa klātbūtne slēgtā cilpā. No caurulēm ir jāizlaiž visas gaisa masas un cauruļvada augšējā daļā jāuzstāda īpaša vienība, lai novērstu gaisa sastrēgumu veidošanos.

Vēl viens iemesls varētu būt lāpstiņriteņa gultņu nodilums. Šajā gadījumā ir nepieciešams izjaukt vienības korpusu, pārbaudīt gultni un, ja nepieciešams, nomainīt to.

Ja sūknis ir trokšņains un vibrē

Visticamāk, tas ir saistīts ar nepietiekamu spiedienu sistēmā. Caurulēm ir nepieciešams pievienot ūdeni vai palielināt spiedienu sūkņa ieplūdes zonā.

Ja spiediens joprojām ir mazs

Šeit ir vērts pārbaudīt darba vienības rotācijas virzienu sūkņa apvalkā. Ja ritenis negriežas pareizi, tad, iespējams, bija kļūda, savienojot ierīci ar spailēm fāzēs trīsfāzu tīkla izmantošanas gadījumā.

Vēl viens spiediena samazināšanās iemesls var būt pārāk augsta dzesēšanas šķidruma viskozitāte. Šeit lāpstiņritenis piedzīvo lielu pretestību un netiek galā ar uzdevumiem. Jums būs jāpārbauda sietiņa stāvoklis un vajadzības gadījumā tas jātīra. Būs arī noderīgi pārbaudīt ieplūdes un izplūdes cauruļu šķērsgriezumu un, ja nepieciešams, iestatīt pareizus sūkņa darbības parametrus.

Darbība



Ja visiem sūknis ir jāremontē, tad sagatavojiet apvedceļu. Šī ir apvada caurules sadaļa, kas remontdarbu laikā aizver ķēdi.

Svarīgi: nav ieteicams remontēt sūkni pēc svara, atvienojot to no vienas sprauslas. Apkures caurule var saplīst, it īpaši, ja tā ir plastmasa.

Ja jums ir jāatver sūkņa korpuss, un skrūves izrādās nepieejamas, tad varat izmantot īpašu instrumentu ar nosaukumu “šķidruma atslēgas”. Tas jāpieliek stiprinājumiem un pēc kāda laika skrūve padosies ar skrūvgrieža triecienu.

Un pats galvenais: neatveriet sūkni pats, ja tā garantijas laiks vēl nav beidzies. Šajā gadījumā labāk ir sazināties ar servisa centru. Turklāt sarežģītos gadījumos var būt lētāk iegādāties jaunu sūkni, nekā atrast uz tā piederumus vai detaļas.

 
Raksti autors   tēma:
Akas ūdens attīrīšanas sistēma privātmājai
   Samazinot dzelzi no 16 līdz 0,1 un noņemot krāsu un smaržu, es domāju, ka IMHO nav lietderīgi to sarežģīt arī ar ozonu. Patiesībā es gribētu dažus skaidrojumus par shēmu, darba ciklu.No akas, pēc sūkņa, ūdens tiek sadalīts 100 mm caurulē, daļa nonāk pie atgāzētāja
Kas ir ūdens attīrīšana?
  Kas ir ūdens attīrīšana? Ūdens apstrāde ir sistēma, ar kuru apstrādā ūdeni no dabīga ūdens avota, lai tā kvalitāte atbilstu tehnoloģiskajām prasībām. Šī ir daudzpakāpju sarežģīta sistēma, kas ir profesionāla
Mašīnu tehniskās apkopes un remonta uzlabošana sporta kompleksā
Pirms izjaukšanas motors ir rūpīgi jāiztīra no netīrumiem. Motora demontāžu, kā arī montāžu ieteicams veikt uz statīva, kas ļauj motoru uzstādīt tādās pozīcijās, kas demontāžas laikā nodrošina ērtu piekļuvi visām detaļām un ar
Modulāras ūdens attīrīšanas iekārtas raksturojums
Pilsētā vai ciematā, savā dzīvoklī vai privātmājā un bez ūdens cilvēks nespēs izdzīvot. Ūdens jau sen ir dzīvības avots. Lai gan patiesībā cilvēks bez ūdens izdzīvos ilgāk nekā bez miega. Bet ūdens ir vissvarīgākā dzīves sastāvdaļa