Notekūdeņu SNP strāva. Kanalizācijas ārējo tīklu SNiP: uzstādīšanas noteikumi, ieteikumi

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar grozījumu Nr. 1, kas apstiprināts ar PSRS Gosstroy rezolūciju

datēts ar 1986. gada 5. marta N 70)

Spēkā stāšanās datums

1986. gada 1. janvāris

Izstrādāja Soyuzvodokanalproekt (G. M. Mironchik - tēmas vadītājs; D. A. Berdichevsky, A. E. Vysota, L. V. Yaroslavsky), piedaloties VNIIVODGEO, Donetsk PromstroyNIIproekt un NIIOSP N.M. Gersevanovs Gosstrojs no PSRS, Sabiedrisko pakalpojumu akadēmijas Pašvaldības ūdensapgādes un ūdens attīrīšanas pētniecības institūts K.D. Pamfilovs un Giprokommunvodokanal no RSFSR Mājokļu un komunālo pakalpojumu ministrijas, Maskavas pilsētas izpildkomitejas Gosgrazhdanstroy, MosvodokanalNIIproekt un Mosinzhproekt inženiertehnisko iekārtu TsNIIEP, Pilsētas ekonomikas pētniecības un projektēšanas institūta un UkrkommunNIII būvniecības ministrijas būvprojekta un Sociālās attīstības ministrijas būvniecības un būvniecības ministrijas. M.T. Uzbekistānas PSR Urazbajeva Zinātņu akadēmija, Maskavas Būvniecības institūts. V.V. Kuybyševa PSRS Augstākās izglītības ministrija, RSFSR Augstākās izglītības ministrijas Ļeņingradas Būvniecības institūts.

Ieviesusi Soyuzvodokanalproekt Gosstroy PSRS.

Sagatavots apstiprināšanai PSRS Glavtekhnormirovaniye Gosstroy (B.V. Tambovtsev).

Vienojusies PSRS Veselības ministrija (10.24.1983. Vēstule N 121-12 / 1502-14), PSRS Ūdens ekonomikas ministrija (15.04.1985. Vēstule N 13-3-05 / 366), PSRS Zivsaimniecības ministrija (vēstule 04.26.1985.) . N 30-11-9).

Ieviešot SNiP 2.04.03-85 "Kanalizācija. Ārējie tīkli un struktūras," SNiP II-32-74 "Kanalizācija. Ārējie tīkli un struktūras" zaudē spēku.

Šie noteikumi jāievēro, projektējot jaunuzceltas un rekonstruētas apdzīvoto vietu un tautsaimniecības objektu pastāvīgās notekūdeņu sistēmas.

Izstrādājot notekūdeņu projektus, jāvadās pēc "PSRS un savienības republiku ūdens likumdošanas pamatiem", jāievēro "Noteikumi par virszemes ūdeņu aizsardzību no notekūdeņu piesārņojuma" un "PSRS Ūdens ekonomikas ministrijas", "PSRS Zivsaimniecības ministrijas" un "PSRS Zivsaimniecības ministrijas" likumiem "Jūras piekrastes ūdeņu sanitārās aizsardzības noteikumi" un PSRS Veselības ministrijas prasībām. ūdens aizsardzības un valsts mazo upju piekrastes joslu "un PSRS Ūdens un ūdens ministrijas" Instrukcijas par atļaujas īpašai ūdens izmantošanai apstiprināšanas un izsniegšanas kārtību ", kā arī instrukcijas par citiem normatīvajiem dokumentiem, ut erzhdennyh vai saskaņotās PSRS valsts.

1. Vispārīgi norādījumi

1.1. Kanalizācijas iekārtas jāprojektē, pamatojoties uz apstiprinātām tautsaimniecības un rūpniecības nozaru attīstības un izvietošanas shēmām, produktīvo spēku attīstības un sadales shēmām ekonomiskajos reģionos un savienību republikās, vispārējām, baseinu un teritoriālajām shēmām ūdens integrētai izmantošanai un aizsardzībai, shēmām un projektiem rajonu plānošanā un pilsētu attīstībā. un citas apmetnes, rūpniecības mezglu ģenerālplāni.

Projektējot, ir jāņem vērā sadarbības iespējamība ar objektu notekūdeņu sistēmām neatkarīgi no to departamenta piederības, kā arī jāņem vērā esošo iekārtu tehniskie, ekonomiskie un sanitārie novērtējumi, jāparedz to izmantošanas iespēja un darba intensifikācija.

Iekārtu kanalizācijas projekti jāizstrādā, kā likums, vienlaicīgi ar ūdens apgādes projektiem ar obligātu ūdens patēriņa un notekūdeņu novadīšanas bilances analīzi. Šajā gadījumā ir jāapsver iespēja izmantot attīrītus notekūdeņus un lietus ūdeni rūpnieciskajai ūdens apgādei un apūdeņošanai.

1.2. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmā ir jāattīra visvairāk piesārņotā virszemes noteces daļa, kas radusies nokrišņu, sniega kausēšanas un ceļa virsmu mazgāšanas periodā, t.i. vismaz 70% no gada notekūdeņu apjoma dzīvojamajiem rajoniem un tiem tuvu esošajām vietām, un kopējais notekūdeņu daudzums to uzņēmumu vietām, kuru teritorija var būt piesārņota ar īpašām vielām ar toksiskām īpašībām vai ievērojamu daudzumu organisko vielu.

1.3. Galvenie projektos pieņemtie tehniskie lēmumi un to ieviešanas secība būtu jāpamato, salīdzinot iespējamās iespējas. Tehniskie un ekonomiskie aprēķini jāveic saskaņā ar tām iespējām, kuru priekšrocības un trūkumus nevar noteikt bez aprēķiniem.

Labākais risinājums būtu jānosaka ar mazāko samazinātu izmaksu summu, ņemot vērā darbaspēka izmaksu samazinājumu, materiālo resursu, elektrības un degvielas patēriņu, kā arī pamatojoties uz sanitāri higiēniskajām un zvejniecības prasībām.

1.4. Projektējot notekūdeņu tīklus un konstrukcijas, būtu jānodrošina progresīvi tehniskie risinājumi, darbietilpīga darba mehanizācija, tehnoloģisko procesu automatizācija un būvniecības un uzstādīšanas darbu maksimāla industrializācija, izmantojot saliekamās konstrukcijas, rūpnīcās un iepirkuma darbnīcās ražotus standarta un standarta izstrādājumus un detaļas.

1.5. Rūpniecisko un lietus kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām parasti jāatrodas rūpniecības uzņēmumu teritorijā.

1.6. Savienojot rūpniecības uzņēmumu kanalizācijas tīklus ar norēķinu ielu vai kvartāla iekšējo tīklu, ir jānodrošina noieta vietas ar vadības akām, kas atrodas ārpus uzņēmumiem.

Ir nepieciešams nodrošināt ierīces katra uzņēmuma notekūdeņu novadīšanas mērīšanai.

Pēc katra uzņēmuma kontroles urbuma ir atļauts apvienot vairāku uzņēmumu ražošanas notekūdeņus.

1.7. Nosacījumi un vietas attīrīto notekūdeņu un virszemes noteces novadīšanai ūdenstilpēs būtu jāsaskaņo ar institūcijām, kas regulē ūdeņu izmantošanu un aizsardzību, ar vietējo Tautas deputātu padomju izpildkomitejām, ar iestādēm, kas īsteno valsts sanitāro uzraudzību, zivju krājumu aizsardzību, un ar citām organizācijām saskaņā ar Savienības tiesību aktiem Padomju Sociālistiskā Republika un Savienības republikas, kā arī izlaišanas vietas kuģojamās ūdenstilpēs, ūdenstecēs un jūrās - arī ar savienību republiku upju flotes vadības institūcijām un Jūras lietu ministriju ota.

1.8. Nosakot notekūdeņu sistēmas un tās atsevišķo elementu uzticamību, ir jāņem vērā tehnoloģiskās, sanitārās un higiēniskās un ūdens aizsardzības prasības.

Ja nav pieļaujami pārtraukumi notekūdeņu sistēmas vai tās atsevišķo elementu darbībā, ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu viņu darba nepārtrauktu darbību.

1.9. Negadījuma vai vienas konstrukcijas remonta gadījumā atlikušo konstrukciju pārslodze nedrīkst pārsniegt 8 - 17% no to paredzamās jaudas, nemazinot notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti.

1.10. Jāņem vērā sanitārās aizsardzības zonas no kanalizācijas būvēm līdz dzīvojamo ēku, sabiedrisko ēku sekciju un pārtikas rūpniecības uzņēmumu robežām, ņemot vērā to iespējamo paplašināšanos:

no konstrukcijām un sūkņu stacijas   kanalizācijas apmetnes - saskaņā ar tabulu. 1;

Konsultants Plus: piezīme.

SN 245-71 termiņš beidzās saistībā ar PSRS Gosstroy dekrēta publicēšanu 05.05.1990. N 39. Ar Krievijas Federācijas galvenā valsts sanitārā ārsta 2003. gada 30. aprīļa lēmumu N 88 no 2003. gada 25. jūnija SP 88.1.1312-03 "Higiēnas prasības projektēt jaunuzceltus un rekonstruētus rūpniecības uzņēmumus. "

no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un rūpniecisko notekūdeņu sūkņu stacijām, kas neatrodas rūpniecības uzņēmumu teritorijā gan rūpniecisko notekūdeņu pašattīrīšanās, gan sūknēšanas laikā, kā arī, kad tos attīra kopā ar sadzīves notekūdeņiem - saskaņā ar SN 245-71, tas pats, kas paredzēts ražošanai, no kuri notekūdeņi nonāk, bet ne mazāk kā norādīts tab. 1.

1. tabula

─────────────────────────────┬────────────────────────────────────

Saimniecība │ Sanitārā aizsardzības zona, m, plkst

│ paredzamā veiktspēja

│ struktūras, tūkstoši m3 dienā.

├────────┬────────┬────────┬─────────

0.2 līdz 0,2 │ 0,2 │ 5 50 50

No 5 līdz 5 50 līdz 50 │ līdz 280

─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────

Mehāniskais un │ 150 │ 200 │ 400 │ 500

bioloģiskā apstrāde ar nogulumiem │ │ │ │

augstas fermentācijas vietas - │ │ │ │

nokrišņi, kā arī atsevišķi │ │ │ │

bet atrodas dūņas │ │ │ │

platformas │ │ │ │

Mehāniskais un │ 100 │ 150 │ 300 │ 400

bioloģiskā apstrāde ar │ │ │ │

termomehāniskā apstrāde │ │ │ │

nokrišņi slēgtās telpās │ │ │ │

Filtrācijas lauki │ 200 │ 300 │ 500 │ -

Lauksaimniecības apūdeņošanas lauki │ 150 │ 200 │ 400 │ -

Bioloģiskie dīķi │ 200 │ 200 │ 300 │ 300

Cirkulācijas iespējas│ 150 │ - │ - │ -

oksidējošie kanāli │ │ │ │

Sūkņu stacijas │ 15 │ 20 │ 20 │ 30

Piezīmes. 1. Kanalizācijas sanitārās aizsardzības zonas

objektus ar jaudu virs 280 tūkstošiem m3 dienā, kā arī

atkāpjoties no pieņemtajām notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijām un

dūņu apstrāde tiek noteikta, vienojoties ar galveno

ministriju sanitārie un epidemioloģiskie departamenti

savienību republiku veselība.

2. Sanitārās aizsardzības zonas, kas norādītas tabulā. 1 atļauts

palielināt, bet ne vairāk kā 2 reizes atrašanās vietas gadījumā

pieklājīga dzīvojamo māju attīstība saistībā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

struktūras vai samaziniet ne vairāk kā par 25%, ja tas ir pieejams

labvēlīga vēja roze.

3. Ja teritorijā nav nogulumu vietu

attīrīšanas iekārtas ar jaudu virs 0,2 tūkstošiem m3 dienā.

zonas lielums jāsamazina par 30%.

4. Sanitārā aizsardzības zona no filtrēšanas laukiem līdz

0,5 ha platībā un no mehāniskās un bioloģiskās apstrādes struktūrām uz

biofiltri ar produktivitāti līdz 50 m3 / dienā. būtu jāņem

5. Sanitārā aizsardzības zona no pazemes filtrēšanas laukiem

produktivitāte ir mazāka par 15 m3 / dienā. būtu jāņem 15 m.

6. Sanitārā aizsardzības zona no tranšeju un smilšu filtrēšanas

grants filtri jāņem 25 m attālumā no septiskajām tvertnēm un

filtru urbumi - attiecīgi 5 un 8 m no aerācijas urbumiem

pilnīgas oksidācijas iekārtas ar dūņu aerobo stabilizāciju

jauda līdz 700 m3 / dienā. - 50 m.

7. Sanitārajai aizsardzības zonai no kanalizācijas stacijām jābūt

veikt 300 m.

8. Sanitārā aizsardzības zona no apstrādes telpām

jāņem virszemes ūdeņi no dzīvojamiem rajoniem

100 m, no sūkņu stacijām - 15 m, no attīrīšanas iekārtām

rūpniecības uzņēmumi - kā panākta vienošanās ar varas iestādēm

sanitārais un epidemioloģiskais dienests.

9. Jābūt sanitārajām aizsardzības zonām no dūņu savācējiem

ņem atkarībā no vienošanās par dūņu sastāvu un īpašībām

ar sanitāri epidemioloģiskā dienesta ķermeņiem.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Pareizi projektēta un instalēta sistēma āra notekūdeņi   Tas neradīs nevajadzīgas nepatikšanas tā darbībā, tas nodrošinās ne tikai komfortu un visa veida ērtības dažādu māju iedzīvotājiem, biroju un citu ēku darbiniekiem, bet arī pilnīgu garantiju cilvēku veselības sanitārajai un higiēniskajai drošībai.

Tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot visas sanitārās normas un noteikumus (SNiP), kas izveidoti valsts līmenī.

SNiP sniedz pilnīgu būtisku informāciju par to, kā precīzi aprēķināt un izveidot ārējo notekūdeņu tīklu projektu, lai izvairītos no epidēmijām, dzeramā ūdens un augsnes zonu piesārņojuma notekūdeņu izmešu rezultātā, kanalizācijas cauruļu izrāviena un citām ārkārtas situācijām to turpmākajā darbībā.

Atšķirībā no iekšējiem kanalizācijas tīkliem, kas atrodas dzīvojamās un nedzīvojamās telpās, ārējie ir komunikācijas, kas stiepjas no mājas līdz tvertnēm, kurās tiek notekūdeņi.

Šādas kanalizācijas iekārtas tiek uzstādītas gan pilsētas mēroga celtniecības objektiem, gan privātmājām, kur ir gravitācijas notekūdeņu slīpums, vai ar sūkņu stacijām vai kanalizācijas sūkņiem ir uzstādīti spiediena tīkli.

Pilsētas mēroga ēkas parasti attiecas uz komunālo pakalpojumu pārvaldi un uzturēšanu, savukārt privātās ēkas tiek apkalpotas autonomi un neatkarīgi.

Un abos gadījumos, būvējot vai ieklājot un uzstādot ārējo notekūdeņu sistēmu, ir stingri jāievēro īpaši izstrādāti valsts sanitārie un higiēnas standarti un noteikumi.

Saskaņā ar uzstādīšanas struktūru un uzstādīšanas metodi kanalizācijas ārējie tīkli tiek sadalīti šādās sistēmās:

  • atsevišķi   - sadzīves un fekāliju notekūdeņi tiek atdalīti no lietus ūdens un izkusuši, tie izplūst caur dažādām caurulēm un tiek savākti dažādos konteineros;
  • daļēji atsevišķi   - šajā gadījumā lietus, kausētais un sadzīves ūdens, kas plūst caur atsevišķām caurulēm, tiek savākti vienā kanalizācijā, kur tos kādu laiku glabā un pēc tam apglabā;
  Foto: uz pusēm sadalīti kanalizācijas tīkli
  • vispārējais sakausējums   - saskaņā ar šo shēmu visu veidu notekas no tā paša cauruļvada plūst vienā kanalizācijas tvertnē.


  Foto: sakausējumu kanalizācijas tīkli

Atkarībā no atrašanās vietas veida un mērķa šādās vietās ir kanalizācijas sistēma tās izmantošanai ārpus telpām:

  • iekšējie pagalmi un ceturkšņu tīkli   - visas notekūdeņu sistēmas izsekošanu (cauruļvada ieklāšanu ar vektoriem no punkta A līdz punktam B) veic gar ēku sienām 3 m attālumā no to ārējām sienām, izmantojot īsāko ceļu uz kolektoriem, kas atrodas uz ielām. Šāds jēdziens kā pagalmu tīkls ir piemērojams tikai kanalizācijai, kas savienojas ar centralizētām pilsētas sistēmām, bet neattiecas uz autonomiem kanalizatoriem;
  • iela   - šī ir vesela, dažādos veidos sazarotu cauruļvadu un aku sistēma, kas iet tieši pa ielām un nodrošina notekūdeņu novadīšanu uz visas ārējās kanalizācijas sistēmas centru - pilsētas kanalizāciju;
  • kolekcionāri   - viņu uzdevums ir savākt notekūdeņus un, ja nepieciešams, novirzīt tos citiem savācējiem. Kanalizācijas kolektori lielākoties atrodas gan kanalizācijas baseina teritorijā, gan tā nomalē. Kanalizācijas baseins ir teritorijas daļa, ko ierobežo ūdensšķirtnes, kur tek kanalizācijas caurules un notekūdeņus pārvadā ar gravitācijas vai spiediena metodi;


  Foto: kanalizācijas tīkla kolekcionāri
  • ārstniecības iestādes   - Notekūdeņu nosūtīšanas pēdējais punkts ir attīrīšanas iekārtas, kurās ūdens tiek attīrīts un attīrītais ūdens tiek novadīts rezervuārā, vai arī lielu un mazu ražotņu rūpniecisko un ekonomisko vajadzību izmantošanai.


  Foto: notekūdeņu attīrīšanas iekārta

Ir arī dažas iespējas shēmu izvietojumam un izvietojumam pašu ārējā kanalizācijas cauruļvada ieklāšanai.

Atšķirības shēmās veidojas, ņemot vērā reljefa dažādību, kurā tiek uzliktas kanalizācijas caurules.

Patiešām, tas var būt atkarīgs no pagriezieniem un līkumiem caurlaidīgo cauruļu līnijās, gruntsūdeņu līmeņa, kas nozīmē sistēmas piegādi ar pārbaudes, kanalizācijas vai revīzijas urbumiem un citiem īpašiem smalkumiem.

Var izdalīt visvienkāršākās ārējo kanalizācijas shēmas:

  • perpendikulārs raksts   - šeit veidojas perpendikulārs, pateicoties kanalizācijas cauruļu vai kolektoru ieklāšanai perpendikulāri ūdens kustībai rezervuārā. Šāda shēma efektīvi noņem netīro ūdeni no tīrajiem ūdeņiem;
  • šķērsota ķēde   - kolektori, kas atrodas kanalizācijas baseina teritorijā, ir uzstādīti perpendikulāri rezervuāram un pārtverti no galvenā vai galvenā kolektora, kas uzstādīts paralēli upes krasta līnijai. Šo shēmu izmanto, ja ir pārāk liels slīpums pret upi vai kādu citu rezervuāru un ja nepieciešama rūpīgāka notekūdeņu attīrīšana;
  • ventilators vai paralēla ķēde   - asiem slīpumiem upes virzienā ārējais notekūdeņu caurule ir novietots paralēli viens otram, bet obligātā leņķī attiecībā pret rezervuāru. Šādas sistēmas pārtver arī galvenie savācēji, kas veiksmīgi novirza notekūdeņus no apmetnēm uz attīrīšanas iekārtām;
  • zonas vai joslu diagramma   - šī shēma ļauj pilsētas kanalizāciju sadalīt sekcijās vai zonās, taču notekūdeņus notekūdeņu attīrīšanas sistēmā nav iespējams novadīt ar smaguma spēka palīdzību, tāpēc sūknēšanas sūkņu stacijas ir uzstādītas uz zemākā pārtverošā kolektora;
  • radiālā vai decentralizētā shēma   - šeit notekūdeņi tiek novadīti necentralizēti un nonāk dažādās attīrīšanas iekārtās. Šī shēma darbojas ļoti labi tikai līdzenā reljefā un lielos notekūdeņu daudzumos, kas nonāk ārējā kanalizācijas caurulē.


  Foto: kanalizācijas ārējo tīklu shēmas: a - perpendikulāri; b - šķērsots; in - paralēli; g - zona; d - radiāls

Visi ārējo notekūdeņu sistēmu tipi un klasifikācijas savā starpā atšķiras pēc konstrukcijas uzbūves, mērķa, reljefa reljefa apstākļiem, notekūdeņu apjoma un citiem parametriem un faktoriem, kas ietekmē noteiktu kanalizācijas veidu plānošanu un novadīšanu tā ārējā daļā.

Tīkla sastāvs

Ārējām notekūdeņu sistēmām ir noteiktas cauruļvadu sekcijas, visu veidu aku, nogāžu, pāreju un pagriezienu sarežģītas un vienkāršas konstrukcijas pašu cauruļu ieklāšanā, tvertnēs, kur notiek īslaicīga notekūdeņu uzkrāšanās vai transportēšana, apstrāde un pēc tam attīrīta ūdens novadīšana ūdenstilpēs.

  Kopumā ārējā kanalizācijas sistēma sastāv no šādām konstrukcijām, komponentiem un konstrukcijām:

  • cauruļvads - gar kuru tiek izmantotas dažāda garuma un diametra caurules;


  Foto: notekūdeņu cauruļvads
  • akas - kā likums, ir iesaistītas pārbaudes (pārskatīšana), kanalizācijas, pārplūdes un rotācijas akas;


  Foto: notekūdeņu akas
  • izplūdes uztvērējiem - tie nodrošina netraucētu notekūdeņu izvadīšanu no cauruļvada līdz tvertnei;
  • kolektori ir veseli tuneļi, kas ir milzīgas caurules, kas nodrošina pietiekamu vietu notekūdeņu uzkrāšanai un savākšanai, kā arī to turpmākai izplatīšanai un transportēšanai uz attīrīšanas iekārtām vai sūkņu stacijām;
  • vietējās attīrīšanas iekārtas ir dažādas septiskās tvertnes, aeratori, biodisku aprīkojums un citas struktūras, kuru mērķis ir notekūdeņu attīrīšana un novadīšana ūdenstilpēs, upēs vai izmantošanai tehniskām vai, piemēram, lauksaimniecības vajadzībām;


  Foto: vietējās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
  • sūkņu stacijas - netiek izmantotas visās ārējās notekūdeņu sistēmās, proti, tur, kur nepieciešama daļēja notekūdeņu piegāde attīrīšanas iekārtām;
  • citi elementi ir visu veidu komponenti, papildu mehānismi un citi ārējā kanalizācijas tīkla elementi.

Projektēšanas pamatprasības

Kā jau tika atzīmēts, ir nepieciešams stingri ievērot visus valsts standartus un noteikumus par sanitāri higiēnisko un būvniecības kārtību.

Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no pārkāpumiem un negadījumiem, kas var rasties, turpinot darbību noteiktā ārējās kanalizācijas sistēmas posmā.

Svarīgi! Tikai tad, ja tiek ievērotas visas būvniecības normas un noteikumi un visi darbi tiek veikti pienācīgā kvalitātē, ekspluatācijā var nodot tikai kanalizācijas tīklu objektus.

Visi šie punkti attiecas ne tikai uz precīzu likumu un noteikumu izpildi no valsts vai komerciālām struktūrām, bet arī uz personām, kuras patstāvīgi izliek caurules autonomiem notekūdeņiem vai notekūdeņiem, kas tiek piegādāti no vasarnīcas, privātmājas uz centralizētu notekūdeņu sistēmu.

  Foto: SNiP

Pirms jebkuras āra kanalizācijas sistēmas projektēšanas vispirms jānosaka reljefa raksturs, kura teritorijā atradīsies kanalizācijas sistēma, kā arī tā tips: atsevišķs, daļēji sadalīts vai leģēts.

Viesa sniegtie noteikumi un normas pieprasa stingri ievērot pakāpenisku kanalizācijas sistēmas ieklāšanas un uzstādīšanas darbu izpildi.

Lai sāktu, saskaņā ar projekta plānu tiek veikti sagatavošanās darbi:

  • rakt tranšejas ar lielāku diametru nekā pašas caurules, saskaņā ar SNiP normām;
  • tranšeju saspiešana vai apgāde ar “spilveniem” vai jebkuriem citiem seguma elementiem;
  • lai izvairītos no sasalšanas, tiek izmantoti dažādi sildītāji un dziļākas tranšejas.


  Foto: kanalizācijas cauruļu savienojumu cauruļu ieliktņu blīvējumi

Pēc sasilšanas, cauruļvada ieklāšanas ar visām akām un citu armatūru sistēmai jāiziet visi attiecīgie SNiP hidrauliskie testi, un tikai tad tā tiks piepildīta ar augsni un sabiezināta.



  Foto: kanalizācijas cauruļu ieklāšana

Septiskās tvertnes

Konstrukcijas, piemēram, septiskās tvertnes, jānovieto attālumā no mājas pamatiem vai labi ar dzeramais ūdens   no 10 līdz 12 m.

Šīs prasības ir stingri jāievēro, pretējā gadījumā notekūdeņi vai izgarojumi var iekļūt augsnē dzeramais ūdens, kas vēlāk noved pie dažādu infekcijas un baktēriju slimību parādīšanās.

Lai uzstādītu un uzstādītu kotedžu vai lauku māju, vispirms ir jāizrok liela bedre.

Ņemot vērā, ka mūsdienu septiskās tvertnes gandrīz visas ir izgatavotas no viegliem materiāliem: plastmasas vai stiklplasta plastmasas, jums tai jāsagatavo platforma no betona un stiprinājuma jostām vai dzelzsbetona gredzeniem.

Tas viss tiek darīts tā, lai septiskā tvertne “neuzlektu”, bet paliktu nostiprināta pazemē. Visām savienojošajām caurulēm ar akām jāsastāv no pretkorozijas materiāliem, kas nav pakļauti notekūdeņu agresīvajai videi.

Tādējādi šīs caurules un akas var darboties pēc iespējas ilgāk.



  Foto: septiskā tvertne

Septiskās tvertnes darbības mehānisms satur arī aerobās un anaerobās baktērijas, ar kuru palīdzību pirmajā kamerā ienākošie notekūdeņi sadalās, veidojot ūdeni un dūņas.

Tad ūdeni, piepildot pirmo kameru līdz noteiktam līmenim, ielej otrajā kamerā un no turienes (ja septiskā tvertne ir 2 kameru) perforētajā caurulē, caur kurām atverēm attīrītais ūdens nonāk augsnē, tādējādi neinficējot augsni.

Bioloģiskā dziļo notekūdeņu attīrīšana

Mūsdienīgi risinājumi efektīvai notekūdeņu attīrīšanai ir nonākuši pie labākā risinājuma - bioloģiskas dziļu notekūdeņu attīrīšanas, ko veic, izmantojot veselus augus un struktūras, izmantojot biodiskus, kur atrodas baktērijas, kas darbojas, lai sadalītu notekūdeņus ūdenī un dūņās.

Dziļās tīrīšanas stacijas darbības mehānisms ir balstīts uz septisko tvertņu darbības principu, bet tikai uzlabotā un pārveidotā versijā tādā mērā, ka tas par 98% attīra netīros notekūdeņus.



  Foto: bioloģiskā dziļo notekūdeņu attīrīšana

Labi ir uzstādīt šādu struktūru privātmājās, dačās, kotedžās, kur centralizētā ārējā kanalizācijas sistēma atrodas pietiekami tālu un ir nepieciešama autonomās kanalizācijas sistēmas uzstādīšana.

Šāda dziļas tīrīšanas stacija ir uzstādīta gandrīz tāda pati kā septiskā tvertne, tikai obligāti ņemot vērā visus noteikumus un noteikumus par ārējām autonomām kanalizācijas sistēmām.

Būvniecības normu un noteikumu neievērošanas sekas un atbildība par projektēšanu, uzstādīšanu un uzstādīšanu

Krievijas Federācijas tiesību akti paredz atbilstošus sodus un atbildību par SNiP pārkāpumiem, uzstādot un uzstādot ārējos kanalizācijas kanalizācijas materiālus.

Atbilstību SNiP pārbauda speciāli izveidotas komisijas, ja ir pieejama atbilstoša dokumentācija.

Par visu noteikumu un noteikumu ievērošanu ir atbildīgas šādas personas:

  • izstrādātāji (klienti) - ir atbildīgi par sagatavošanos pabeigtā kanalizācijas tīkla darbībai, ņemot vērā visus ar personālu saistītos jautājumus, nodrošinot pareizu iekārtu darbību, tehnoloģisko procesu iestatīšanu, projektu spēju attīstīšanu SNiP “Kanalizācija” noteiktajos termiņos. Ārējie tīkli un struktūras ”;
  • projektēšanas organizācijas - ir atbildīgas par visu āra kanalizācijas tīklu aprēķinu, rasējumu un projektēšanas plānu precizitāti;
  • pētniecības organizācijas - ir atbildīgas par visiem izdotajiem dokumentiem un digitālajiem datiem par klimatu, ekoloģiju reģionā vai apgabalā, kurā tika uzstādīti āra notekūdeņi;
  • celtniecības un uzstādīšanas organizācijas - ir pilnībā atbildīgas par visu noteikumu un noteikumu ievērošanu darba laikā un gatavās konstrukcijas testēšanu, kā noteikts SNiP 2.04.03-85 “Kanalizācija. Ārējie tīkli un iespējas. ”

Ja kāda no iepriekš uzskaitītajām personām pārkāpj SNiP, viņus sauc pie administratīvās, disciplinārās, kriminālās un citas atbildības saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem.

Visi sodi tiek uzlikti vainīgajiem, jo \u200b\u200bviņu nolaidība visu attiecīgo noteikumu un noteikumu neievērošanas gadījumā var izraisīt vai izraisīt katastrofas, epidēmijas vai jebkurus nelaimes gadījumus, kas saistīti ar kanalizācijas cauruļvada pārkāpumu, aizsprostojumu vai jebkuru citu sabrukumu.

Visi apspriestie jautājumi par sagatavošanās un uzstādīšanas darbiem ārējo kanalizācijas sistēmu projektēšanā un uzstādīšanā var parādīt visu uzstādīšanas un celtniecības darbu pareizu veikšanu šāda veida darbībās.

Tas attiecas ne tikai uz ārējās notekūdeņu valsts centrālās sistēmas būvniecību, bet arī uz autonomām kanalizācijas konstrukcijām.

Svarīgi! Jebkura pilsoņa, kurš nolēma veikt neatkarīgu kanalizācijas sistēmas ieklāšanu, vai jebkuras organizācijas vai uzņēmuma, kas uzstāda ārējo notekūdeņu cauruļvadu, novirzes no SNiP var izraisīt katastrofālas sekas, dažādas iedzīvotāju slimības vai avārijas sadalījumus, kas radīs neatgriezenisku kaitējumu videi.

Video: kā pareizi sakārtot kanalizāciju privātmājā

SNiP 2.04.03-85

CELTNIECĪBAS NORMAS UN NOTEIKUMI

Kanalizācija.

ĀRĒJIE TĪKLI UN STRUKTŪRAS

Ievada datums 1986-01-01

ATTĪSTĪTI Soyuzvodokanalproekt (G. M. Mironchik - tēmu vadītājs; D. A. Berdichevsky, A. E. Vysota, L. V. Jaroslavsky) ar VNIIVODGEO, Donetsk PromstroyNIIproekt un NIIOSP piedalīšanos. N. M. Gersevanova Gosstroy no PSRS, Pašvaldības ūdensapgādes un ūdens attīrīšanas akadēmijas Sabiedrisko pakalpojumu akadēmija K.D.Panfilova un Giprokommunvodokanal Minzhilkomhoza KPFSR CNIIEP inženierija Gosgrazhdanstroya iekārtas MosvodokanalNIIproekt un Mosinzhproekt Moscow City, Zinātniskās pētniecības un dizaina un tehnoloģiju institūts pašvaldības Ekonomikas un UkrkommunNIIproekta Minzhilkomhoza PSRS, Mehānikas institūts un zemestrīce Engineering tos. M. T. Urazbajevs no Uzbekistānas PSR Zinātņu akadēmijas, Maskavas Būvinženieru institūts. V. V. Kuybyševa no PSRS Augstākās izglītības ministrijas, RSFSR Augstākās izglītības ministrijas Ļeņingradas Būvinženieru institūts.

IEVADS Soyuzvodokanalproekt Gosstroy PSRS.

SAGATAVOTS APSTIPRINĀJUMAM PSRS Glavtekhnormirovaniye Gosstroy (B.V. Tambovtsev).

APSTIPRINĀTS ar PSRS Valsts būvniecības lietu komitejas 1985. gada 21. maija lēmumu Nr. 71.

VIENOJAS par PSRS Veselības ministriju (10.24.83. Vēstule Nr. 121-12 / 1502-14), PSRS Ūdens ekonomikas ministriju (vēstule 04.15.85. Nr. 13-3-05 / 366), PSRS Zivsaimniecības ministriju (26.04.85. Vēstule Nr. 30-11-) 9).

Ieviešot SNiP 2.04.03-85 "Kanalizācija. Ārējie tīkli un struktūras", SNiP II-32-74 "Kanalizācija. Ārējie tīkli un struktūras" vairs nav spēkā.

SNiP 2.04.03-85 “Kanalizācija. Ārējie tīkli un struktūras” ieviesa grozījumu Nr. 1, kas tika apstiprināts ar PSRS Gosstroy 1986. gada 28. maija rezolūciju Nr. 70 un stājās spēkā 1986. gada 1. jūlijā. Punkti, tabulas ar grozījumiem šajos būvnormatīvos un noteikumos ir apzīmēti ar zīmi (K).

Kodeksu juridiskais birojs veica izmaiņas saskaņā ar Krievijas Būvniecības ministrijas oficiālo publikāciju - M .: GUP TsPP, 1996

Šie noteikumi jāievēro, projektējot jaunuzceltas un rekonstruētas apdzīvoto vietu un tautsaimniecības objektu pastāvīgās notekūdeņu sistēmas.

Izstrādājot notekūdeņu projektus, jāvadās pēc "PSRS un savienības republiku ūdens likumdošanas pamatiem", jāievēro "Noteikumi par virszemes ūdeņu aizsardzību no notekūdeņu piesārņojuma" un "PSRS Ūdens ekonomikas ministrijas", "PSRS Zivsaimniecības ministrijas" un "PSRS Zivsaimniecības ministrijas" likumiem "Jūras piekrastes ūdeņu sanitārās aizsardzības noteikumi" un PSRS Veselības ministrijas prasībām. ūdens aizsardzības un mazo valsts upju piekrastes joslu "un PSRS Ūdens un ūdens ministrijas" Instrukcijas par atļaujas īpašai ūdens lietošanai apstiprināšanas un izsniegšanas kārtību ", kā arī instrukcijas citiem normatīvajiem dokumentiem, ut erzhdennyh vai saskaņotās PSRS valsts.

1. Vispārīgi norādījumi

1.1. Kanalizācijas iekārtas jāprojektē, pamatojoties uz apstiprinātām tautsaimniecības un rūpniecības nozaru attīstības un izvietošanas shēmām, produktīvo spēku attīstības un sadales shēmām ekonomiskajos reģionos un savienību republikās, vispārējām, baseinu un teritoriālajām shēmām ūdens integrētai izmantošanai un aizsardzībai, shēmām un projektiem rajonu plānošanā un pilsētu attīstībā. un citas apmetnes, rūpniecības mezglu ģenerālplāni.

Projektējot, ir jāņem vērā sadarbības iespējamība ar objektu notekūdeņu sistēmām neatkarīgi no to departamenta piederības, kā arī jāņem vērā esošo konstrukciju tehniskais, ekonomiskais un sanitārais novērtējums, jāparedz to izmantošanas iespēja un darba intensifikācija.

Iekārtu kanalizācijas projekti jāizstrādā, kā likums, vienlaikus ar ūdens apgādes projektiem ar obligātu ūdens patēriņa un notekūdeņu novadīšanas bilances analīzi. Šajā gadījumā ir jāapsver iespēja izmantot attīrītus notekūdeņus un lietus ūdeni rūpnieciskajai ūdens apgādei un apūdeņošanai.

1.2. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmā ir jāattīra vispiesārņotākā virszemes noteces daļa, kas radusies nokrišņu, sniega kausēšanas un ceļa seguma mazgāšanas laikā, t.i., vismaz 70% no gada notekūdeņu daudzuma dzīvojamajiem rajoniem un tiem tuvu esošo uzņēmumu vietām piesārņojuma ziņā, un kopējais notekūdeņu daudzums uzņēmumiem, kuru teritorija var būt piesārņota ar īpašām vielām ar toksiskām īpašībām vai ievērojamu daudzumu organisko vielu.

1.3. Galvenie projektos pieņemtie tehniskie lēmumi un to ieviešanas secība būtu jāpamato, salīdzinot iespējamās iespējas. Tehniskie un ekonomiskie aprēķini jāveic saskaņā ar tām iespējām, kuru priekšrocības un trūkumus nevar noteikt bez aprēķiniem.

Labākais risinājums būtu jānosaka ar mazāko samazinātu izmaksu summu, ņemot vērā darbaspēka izmaksu samazinājumu, materiālo resursu, elektrības un degvielas patēriņu, kā arī pamatojoties uz sanitāri higiēniskajām un zvejniecības prasībām.

1.4. Projektējot notekūdeņu tīklus un konstrukcijas, būtu jānodrošina progresīvi tehniskie risinājumi, darbietilpīga darba mehanizācija, tehnoloģisko procesu automatizācija un būvniecības un uzstādīšanas darbu maksimāla industrializācija, izmantojot saliekamās konstrukcijas, rūpnīcās un iepirkuma darbnīcās ražotus standarta un standarta izstrādājumus un detaļas.

1.5. Rūpniecisko un lietus kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām parasti jāatrodas rūpniecības uzņēmumu teritorijā.

1.6. Savienojot rūpniecības uzņēmumu kanalizācijas tīklus ar norēķinu ielu vai kvartāla iekšējo tīklu, jāparedz noieta vietas ar kontroles akām, kas atrodas ārpus uzņēmumiem.

Ir nepieciešams nodrošināt ierīces katra uzņēmuma notekūdeņu novadīšanas mērīšanai.

Pēc katra uzņēmuma kontroles urbuma ir atļauts apvienot vairāku uzņēmumu ražošanas notekūdeņus.

1.7. Nosacījumi un vietas attīrīto notekūdeņu un virszemes noteces novadīšanai ūdenstilpēs jāsaskaņo ar institūcijām, kas regulē ūdens izmantošanu un aizsardzību, ar vietējo Tautas deputātu padomju izpildkomitejām, ar iestādēm, kas īsteno valsts sanitāro uzraudzību, zivju krājumu aizsardzību, un ar citām organizācijām saskaņā ar Savienības tiesību aktiem Padomju Sociālistiskā Republika un Savienības republikas, kā arī izlaišanas vietas kuģojamās ūdenstilpēs, ūdenstecēs un jūrās - arī ar savienību republiku upju flotes vadības institūcijām un Jūras lietu ministriju ota.

1.8. Nosakot notekūdeņu sistēmas un tās atsevišķo elementu uzticamību, ir jāņem vērā tehnoloģiskās, sanitārās un higiēniskās un ūdens aizsardzības prasības.

Ja nav pieļaujami pārtraukumi notekūdeņu sistēmas vai tās atsevišķo elementu darbībā, ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu viņu darba nepārtrauktu darbību.

1.9. Negadījuma vai vienas konstrukcijas remonta gadījumā šim nolūkam atlikušo konstrukciju pārslodzei nevajadzētu pārsniegt 8-17% no to paredzamās jaudas, nesamazinot notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti.

1.10. Sanitārās aizsardzības zonas no plkst kanalizācijas iekārtas   līdz dzīvojamo ēku, sabiedrisko ēku sekciju un pārtikas rūpniecības uzņēmumu robežām, ņemot vērā to paredzamo paplašināšanos:

no apdzīvoto vietu kanalizācijas sistēmas konstrukcijām un sūkņu stacijām - saskaņā ar tabulu. 1;

no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un rūpniecisko notekūdeņu sūkņu stacijām, kas neatrodas rūpniecības uzņēmumu teritorijā gan rūpniecisko notekūdeņu pašattīrīšanās, gan sūknēšanas laikā, kā arī, kad tos attīra kopā ar sadzīves notekūdeņiem - saskaņā ar SN 245-71, tas pats, kas paredzēts ražošanai, no kuri notekūdeņi nonāk, bet ne mazāk kā norādīts tab. 1.

1. tabula

Saimniecība

Sanitārā aizsardzības zona, m, ar telpu projektēto jaudu, tūkstoši m / dienā

sv. 0,2 līdz 5

sv. No 50 līdz 280

Mehāniskās un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar nogulšņu nogulšņu nogulšņu vietām, kā arī atsevišķi izvietotas nogulumu platformas

Mehāniskās un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar nokrišņu termomehānisku apstrādi slēgtās telpās

Filtrējiet laukus

Lauksaimniecības apūdeņošanas lauki

Bioloģiskie dīķi

Konstrukcijas ar cirkulējošiem oksidējošiem kanāliem

Sūkņu stacijas

Piezīmes:

1. Notekūdeņu iekārtu sanitārās aizsardzības zonas ar jaudu vairāk nekā 280 tūkstošus m / dienā, kā arī, atkāpjoties no pieņemtajām notekūdeņu attīrīšanas un dūņu apstrādes tehnoloģijām, tiek noteiktas, vienojoties ar Savienības republiku veselības ministriju galvenajiem sanitārajiem un epidemioloģiskajiem departamentiem.

2. Sanitārās aizsardzības zonas, kas norādītas tabulā. 1, ir atļauts palielināt, bet ne vairāk kā 2 reizes, ja dzīvojamo ēku izvietojums ir novirzīts uz leju attiecībā pret apstrādes iekārtām, vai samazināt ne vairāk kā par 25% labvēlīgas vēja rozes klātbūtnē.

3. Ja attīrīšanas iekārtu ar jaudu vairāk nekā 0,2 tūkstošus m / dienā teritorijā nav dūņu vietu, zonas lielums jāsamazina par 30%.

4. Sanitārā aizsardzības zona no filtrācijas laukiem līdz 0,5 ha un no mehāniskās un bioloģiskās apstrādes iekārtām uz biofiltriem ar jaudu līdz 50 m / dienā jāveic 100 m.

5. Sanitārā aizsardzības zona no pazemes filtrēšanas laukiem, kuru produktivitāte ir mazāka par 15 m / dienā, jāveic 15 m.

6. Sanitārā aizsargjosla no tranšeju filtrēšanas un smilšu un grants filtriem jāņem 25 m, no septiskajām tvertnēm un filtrēšanas urbumiem, attiecīgi 5 un 8 m, no aerācijas iekārtām pilnīgai oksidēšanai ar dūņu aerobo stabilizāciju ar jaudu līdz 700 m / dienā - 50 m. m

7. Sanitārā aizsardzības zona no kanalizācijas stacijām jāveic 300 m.

8. Sanitārā aizsargjosla no virszemes ūdens attīrīšanas iekārtām no dzīvojamajiem rajoniem jāveic 100 m, no sūkņu stacijām - 15 m, no rūpniecības uzņēmumu attīrīšanas iekārtām - vienojoties ar sanitārā un epidemioloģiskā dienesta struktūrām.

9. Sanitāro aizsardzības zonas no dūņu savācējiem ņem saskaņā ar dūņu sastāvu un īpašībām, vienojoties ar sanitāri epidemioloģiskā dienesta struktūrām.

2. Paredzētās notekūdeņu izmaksas.

Kanalizācijas tīklu hidrauliskais aprēķins

Vienības izmaksas, nevienmērības un

aprēķinātās notekūdeņu izmaksas

2.1. Projektējot notekūdeņu sistēmas apdzīvotās vietās, aprēķinātais vidējais ikdienas (gada) sadzīves notekūdeņu novadīšana no dzīvojamām ēkām jāņem vienāds ar aprēķināto īpatnējo vidējo ikdienas (gada) ūdens patēriņu saskaņā ar SNiP 2.04.02-84, izņemot ūdens patēriņu teritoriju un zaļo zonu apūdeņošanai.

2.2. Īpašie notekūdeņi, lai noteiktu individuālo dzīvojamo un sabiedrisko ēku notekūdeņu aptuvenās izmaksas, vajadzības gadījumā jāņem vērā koncentrētās izmaksas, saskaņā ar SNiP 2.04.01-85.

2.3. Rūpniecisko un lauksaimniecības uzņēmumu rūpniecisko notekūdeņu aptuvenās vidējās ikdienas izmaksas un to pieplūdes nevienmērīguma koeficienti jānosaka, pamatojoties uz tehnoloģiskajiem datiem. Tajā pašā laikā ir jāparedz ūdens racionāla izmantošana, izmantojot tehnoloģiskos procesus ar zemu ūdens daudzumu, ūdens pārstrādes pārstrādi utt.

2.4. Īpaša kanalizācija teritorijās, kas nav kanalizētas, jāņem 25 l dienā uz vienu iedzīvotāju.

2.5. Paredzamā vidējā notekūdeņu novadīšana dienā ciematā jānosaka kā izmaksu summa, kas noteikta 2.1–2.4. Punktā.

Vietējo rūpniecības uzņēmumu, kas apkalpo iedzīvotājus, notekūdeņu daudzumu, kā arī neuzskaitītos izdevumus, var pieņemt papildus 5% apmērā no apdzīvotās vietas vidējās ikdienas kanalizācijas.

2.6. Paredzamās ikdienas notekūdeņu izmaksas jādefinē kā vidējo ikdienas (gadā) notekūdeņu izmaksu produktu summa, kā noteikts 2.5. Punktā, ar ikdienas nevienmērības koeficientiem, kas pieņemti saskaņā ar SNiP 2.04.02-84.

2.7. Paredzamā maksimālā un minimālā notekūdeņu novadīšana jādefinē kā vidējās ikdienas (gada) notekūdeņu novadīšanas reizinājums, kā noteikts 2.5. 2.

2. tabula

Notekūdeņu pieplūdes neregulārumu vispārīgais koeficients

Vidējais notekūdeņu patēriņš, l / s

5000 un vairāk

Maksimālais

Minimālais

Piezīmes: 1. Notekūdeņu pieplūdes nevienmērīguma koeficienti, kas doti tabulā. 2, ir atļauts uzņemt rūpniecisko notekūdeņu daudzumu, kas nepārsniedz 45% no kopējās plūsmas. Ja rūpniecisko notekūdeņu daudzums pārsniedz 45%, vispārējie nevienmērības koeficienti būtu jānosaka, ņemot vērā sadzīves un rūpniecības notekūdeņu nevienmērīgo novadīšanu pa diennakts stundām atbilstoši faktiskajam notekūdeņu pieplūdumam un līdzīgu iekārtu darbībai.

2. Ja vidējās notekūdeņu izmaksas ir mazākas par 5 l / s, aprēķinātās izmaksas jānosaka saskaņā ar SNiP 2.04.01-85.

3. Pie vidējā notekūdeņu plūsmas ātruma starpvērtībām, interpolējot, jānosaka vispārējie nevienmērības koeficienti.

2.8. Aprēķinātās rūpniecisko uzņēmumu notekūdeņu izmaksas būtu jāņem:

ārējiem kolektoriem uzņēmumā, kas saņem notekūdeņus no darbnīcām - par maksimālo stundas cenu;

rūpnīcas un uzņēmuma ārpuskopienas kolekcionāriem - saskaņā ar apvienoto stundas grafiku;

uzņēmumu grupas ārpuskopienas kolektoram - saskaņā ar apvienoto stundas grafiku, ņemot vērā notekūdeņu plūsmas laiku caur kolektoru.

2.9. Izstrādājot shēmas, kas uzskaitītas 1.1. Punktā, saskaņā ar tabulu var ņemt vidējo vidējo ūdens daudzumu gadā (gadā). 3.

Rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumu notekūdeņu daudzums jānosaka, pamatojoties uz konsolidētajām normām vai esošajiem analogiem projektiem.

3. tabula

Kanalizācijas objekti

Specifiskais vidējais ūdens daudzums gadā (gadā) uz vienu iedzīvotāju apdzīvotās vietās, l / dienā

līdz 1990.gadam

līdz 2000. gadam

Lauku teritorijas

Piezīmes: 1. Konkrēto vidējo ikdienas kanalizāciju var mainīt par 10-20% atkarībā no klimatiskajiem un citiem vietējiem apstākļiem un uzlabošanās pakāpes.

2. Tā kā nav datu par rūpniecības attīstību ārpus 1990. gada, ir atļauts pieņemt papildu notekūdeņu plūsmu no uzņēmumiem 25% apjomā no plūsmas, kas noteikta saskaņā ar 1. tabulu. 3.

2.10. Pārbauda gravitācijas līnijas, kolektorus un kanālus, kā arī sadzīves un rūpniecisko notekūdeņu spiediena cauruļvadus, lai palaistu kopējo aprēķināto maksimālo plūsmas ātrumu PP. 2.7. Un 2.8. Un papildu virszemes un gruntsūdeņu pieplūde lietus un sniega kušanas periodos, neorganizēti, kas kanalizācijas tīklā ieplūst caur noplūdes lūku vākiem un gruntsūdeņu infiltrācijas dēļ. Papildu pieplūduma vērtība l / s jānosaka, pamatojoties uz īpašiem apsekojumiem vai datiem par līdzīgu objektu darbību, un, ja tādu nav, pēc formulas

, (1)

kur ir kopējais cauruļvadu garums līdz aprēķinātajai struktūrai (cauruļvada izlīdzināšana), km;

Maksimālais nokrišņu daudzums dienā, mm, noteikts saskaņā ar SNiP 2.01.01-82.

Piepildot 0,95 augstumu, jāveic gravitācijas cauruļvadu un jebkādas formas šķērsgriezuma pārbaudes aprēķins palielinātas plūsmas šķērsošanai.

Paredzētā lietus ūdens novadīšana

2.11. Lietus ūdens izplūde, l / s, jānosaka ar intensitātes ierobežošanas metodi ar formulu

kur ir kanalizācijas baseina virsmu raksturojošā koeficienta vidējā vērtība, kas noteikta saskaņā ar 2.17. punktu;

Parametri, kas noteikti saskaņā ar 2.12. Punktu;

Paredzamais plūsmas laukums, ha, noteikts saskaņā ar 2.14. Punktu;

Paredzamais lietus ilgums, kas vienāds ar virszemes ūdens, kas plūst pa virsmu un caurulēm, uz aprēķināto platību, min, un noteikts saskaņā ar 2.15. Punktu.

Paredzētā lietus ūdens plūsma lietus ūdens tīklu hidrauliskajam aprēķinam, l / s, jānosaka pēc formulas

kur ir koeficients, kurā ņemta vērā tīkla brīvās jaudas piepildīšana spiediena režīma sākuma brīdī un ko nosaka 11. tabula.

Piezīmes: 1. Ja paredzamais lietus ūdens plūsmas ilgums ir mazāks par 10 minūtēm, (2) formulā jāievada korekcijas koeficients, kas vienāds ar 0,8 pie \u003d 5 minūtēm un 0,9 pie \u003d 7 minūtēm.

2. Ar lielu padziļināšanu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru sākotnējās sekcijās ir jāņem vērā to caurlaides spējas palielināšanās spiediena dēļ, ko rada ūdens līmeņa celšanās akās.

2.12. Parametri ir jānosaka, ņemot vērā šajā konkrētajā punktā reģistrēto ilgtermiņa ierakstu par pašierakstu lietus mērierīcēm apstrādes rezultātus. Ja nav apstrādātu datu, parametru ir atļauts noteikt pēc formulas

, (4)

kur - lietus intensitāte, l / s uz 1 ha noteiktā apgabalā, kas ilgst 20 minūtes ar \u003d 1 gadu, ko nosaka velns. 1;

1. attēls. Lietus intensitātes vērtības

Eksponents, ko nosaka tabula. 4;

Vidējais nokrišņu daudzums gadā, ņemot vērā tabulu. 4;

Aprēķinātās lietus intensitātes vienreizējs pārsnieguma periods, kas pieņemts 2.13. Punktā;

Uz galda paņemtais eksponents. 4.

4. tabula

N vērtība

Baltās un Barenca jūras krasts

Uz ziemeļiem no PSRS Eiropas daļas un Rietumu Sibīrijas

Rietumu vienkāršie reģioni un PSRS Eiropas daļas centrs

Ukrainas līdzenie reģioni

PSRS Eiropas daļas augšteces, Urālu rietumu slīpums

Ukrainas austrumos, apakšējā Volgā un Donā, Krimas dienvidu daļā

Volgas lejasdaļa

PSRS Eiropas daļas un Ziemeļkaukāzijas pakalnu vējainākās nogāzes

Stavropoles augstiene, Lielā Kaukāza ziemeļu pakājē, Lielā Kaukāza ziemeļu nogāze

Rietumu Sibīrijas dienvidu daļa, upes vidusceļš. Vai arī ezera platība. Ale-Kul

Kazahstānas centrālā un ziemeļaustrumu daļa, Altaja pakājē

Rietumsajas ziemeļu nogāzes, Zailiysky Alatau

Dzungarian Alatau, Kuznetsk Alatau, Altai

Rietumsajanas kalnu ziemeļu nogāze

Vidējā Sibīrija

Hamar-Daban Range

Austrumu Sibīrija

Shilka un Argun baseini, Vidējā Amūras ieleja

Kolimas baseini un Okhotskas jūras upes, Amūras zemienes ziemeļu daļa

Okhotskas jūras piekraste, Beringa jūras upju baseini, Kamčatkas centrs un rietumi

Kamčatkas austrumu krasts ir uz dienvidiem no 56 ° N. w

Tatāru jūras šauruma krasts

Ezera apgabals Hanka

Japānas jūras upju baseini, apmēram. Sahalīna, Kuriļu salas

Kazahstānas dienvidi, Vidusāzijas līdzenums un kalnu nogāzes līdz 1500 m, ezera baseins. Issyk-Kul līdz 2500 m

Vidusāzijas kalnu nogāzes 1500-3000 m augstumā

Turkmenistānas dienvidrietumi

Melnās jūras piekraste un Lielā Kaukāza rietumu slīpums līdz Sukhumi

Kaspijas jūras krasts un līdzenums no Makhachkala līdz Baku

Lielā Kaukāza austrumu slīpums, Kura-Araksinskaya zemiene līdz 500 m

Lielā Kaukāza dienvidu slīpums ir augstāks par 1500 m, dienvidu slīpums ir lielāks par 500 m, DagASSR

Melnās jūras piekraste zem Sukhumi, Kolčisas zemiene, Kaukāza nogāzes līdz 2000 m

Kura baseins, Mazā Kaukāza austrumu daļa, Talysh Range

Armēnijas ziemeļrietumu un centrālā daļa

Lankaran

2.13. Aprēķinātās lietus intensitātes vienreizējas pārsniegšanas periods jāizvēlas atkarībā no notekūdeņu sistēmas rakstura, kolektora atrašanās vietas apstākļiem, ņemot vērā sekas, kuras var izraisīt nokrišņi, kas pārsniedz aprēķinātos, un jāņem saskaņā ar tabulu. 5 vai 6 vai tiek noteikti pēc aprēķiniem atkarībā no kolektora atrašanās vietas apstākļiem, lietus intensitātes, baseina platības un noteces koeficienta pārsnieguma ierobežojošajam periodam.

Projektējot lietus kanalizāciju īpašās vietās (metro, stacijās, pazemes ejās utt.), Kā arī sausos reģionos, kur vērtība ir mazāka par 50 l / (s · ha), kur P ir vienāda ar vienu, seko aprēķinātās lietus intensitātes vienreizējas pārsniegšanas periods. nosaka tikai pēc aprēķiniem, ņemot vērā tabulā norādītās aprēķinātās lietus intensitātes pārsniegšanas termiņu. 7. Tajā pašā laikā aprēķina noteiktās aprēķinātās lietus intensitātes vienreizējas pārsniegšanas periodi nedrīkst būt īsāki par tabulā norādītajiem. 5 un 6.

Nosakot aprēķinātā lietus intensitātes vienreizēja pārsnieguma periodu, jāņem vērā, ka vienreizējā pārsnieguma ierobežojošajos periodos, kas norādīti 1. tabulā. 7, lietus ūdens kanalizācijas kolektoram būtu jāļauj tikai daļai nokrišņu plūsmas, pārējā daļa īslaicīgi applūst ielu brauktuvē un, ja ir slīpums, plūst pa tās teknēm, savukārt ielu applūšanas augstumam nevajadzētu izraisīt pagrabu un pagrabu applūšanu; turklāt jāņem vērā iespējamā plūsma no baseiniem, kas atrodas ārpus ciemata.

5. tabula

Kolekcionāra atrašanās vietas nosacījumi

Aprēķinātās lietus intensitātes P vienreizējs pārsnieguma periods, norēķiniem ar vērtībām

uz vietējiem ceļiem

galvenajās ielās

Labvēlīgs un vidējs

Labvēlīgi

Nelabvēlīgs

Īpaši nelabvēlīgi

Nelabvēlīgs

Īpaši nelabvēlīgi

Piezīmes: 1. Labvēlīgi apstākļi kolekcionāru atrašanās vietai:

baseinam, kura platība nepārsniedz 150 ha, ir plakana topogrāfija ar vidējo virsmas slīpumu 0,005 vai mazāku;

kolektors iet cauri ūdens slīpumam vai slīpuma augšdaļā attālumā no ūdensteces ne vairāk kā 400 m.

2. Vidējie apstākļi kolekcionāru izvietojumam:

baseinam, kura platība pārsniedz 150 hektārus, ir plakana topogrāfija ar slīpumu 0,005 m vai mazāku;

kolektors darbojas nogāzes lejasdaļā pa thalweg ar 0,02 m vai mazāku slīpumu, savukārt baseina platība nepārsniedz 150 ha.

3. Nelabvēlīgi apstākļi savācēju izvietojumam:

kolektors iet slīpuma apakšējā daļā, baseina platība pārsniedz 150 hektārus;

kolektors iet pa galu ar vērstu leju ar stāvām nogāzēm ar vidējo slīpumu vairāk nekā 0,02.

4. Īpaši nelabvēlīgi apstākļi kolektoru izvietojumam: kolektors noņem ūdeni no slēgtas zemas vietas (baseina).

6. tabula

Īstermiņa tīkla pārpildes rezultāts

Vienreizējs aprēķinātās lietus intensitātes pārsnieguma periods rūpniecības uzņēmumu teritorijā pēc vērtībām

sv. No 70 līdz 100

Uzņēmuma tehnoloģiskie procesi:

netiek pārkāpts

tiek pārkāptas

Piezīme Uzņēmumiem, kas atrodas slēgtā baseinā, aprēķinātās lietus intensitātes vienas reizes pārsniegšanas periods jānosaka ar aprēķinu vai jāpieņem vismaz 5 gadi.

7. tabula

Kolekcionāra apkalpotā rezervuāra raksturs

Lietus intensitātes pārsniegšanas ierobežojošā perioda vērtība, gadi, atkarībā no kolektora atrašanās vietas apstākļiem

labvēlīga

nelabvēlīgs

īpaši nelabvēlīgi

Apkaimju un vietējo ceļu teritorijas

Galvenās ielas

2.14. Paredzamā kanalizācijas platība aprēķinātajai tīkla sekcijai jāpieņem vienādi ar visu kanalizācijas laukumu vai tā daļu, nodrošinot maksimālo izplūdes plūsmas ātrumu.

Gadījumos, kad kolektora notekas platība ir 500 ha vai lielāka, (2) un (3) formulā jāievada korekcijas koeficients, ņemot vērā nokrišņu nevienmērīgumu visā apgabalā un ņemot vērā tabulu. 8.

8. tabula

Plūsmas laukums, ha

Koeficienta vērtība

Paredzētās lietus ūdens izmaksas no neattīstītām sateces baseiniem, kas pārsniedz 1000 hektārus un kas nav iekļauti apdzīvotās vietas teritorijā, jānosaka ar attiecīgajiem noteces standartiem mākslīgo ceļu konstrukciju aprēķināšanai saskaņā ar Satiksmes ministrijas ministrijas VSN 63-76.

2.15. Paredzētais lietus ūdens plūsmas ilgums pa virsmu un caurulēm, min, jāņem saskaņā ar formulu

, (5)

kur - lietus ūdens plūsmas ilgums uz ielas paplātes vai lietus ūdens ieplūdes klātbūtnē blokā līdz ielas savācējam (virsmas koncentrācijas laiks), min, noteikts saskaņā ar 2.16. punktu;

Tas pats ir ielu paplātēs līdz lietus ūdens ieplūdei (ja tādu nav ceturksnī), ko nosaka pēc formulas (6);

Tas pats attiecas uz caurulēm uz aprēķināto sekciju, ko nosaka pēc formulas (7).

2.16. Nokrišņu daudzums virszemes koncentrācijā jānosaka pēc aprēķiniem vai jāņem apdzīvotās vietās, ja nav ceturkšņa slēgtu lietus tīklu, kas ir vienāds ar 5-10 minūtēm vai ja tie ir vienādi ar 3-5 minūtēm.

Aprēķinot kanalizācijas tīkla iekšējo ceturksni, virsmas koncentrācijas laikam vajadzētu būt vienādam ar 2-3 minūtēm.

Lietus ūdens plūsmas ilgums pa ielu paplātēm, min, jānosaka pēc formulas

kur - paplāšu sekciju garums, m;

Lietus ūdens plūsmas ilgums caur caurulēm uz aprēķināto sekciju, min, jānosaka pēc formulas

kur - kolektora aprēķināto sekciju garums, m;

Paredzētais plūsmas ātrums apgabalā, m / s.

2.17. Drenāžas koeficienta vidējā vērtība jānosaka kā vidējā svērtā vērtība atkarībā no koeficientiem, kas raksturo virsmu, un jāņem saskaņā ar tabulu. 9 un 10.

9. tabula

Virsma

Koeficients

Ēku un būvju jumtu klāšana, ceļu asfaltbetona segums

Tas tiek ņemts saskaņā ar tabulu. 10

Bruģa bruģis un melnā grants ceļa segums

Bruģakmens bruģis

Sasmalcināts akmens, kas nav apstrādāts ar saistvielām

Grants dārza celiņi

Zemes virsmas (plānots)

Apstiprināts un izpildīts
Ministrijas rīkojums
reģionālā attīstība
Krievijas Federācija
(Krievijas reģionālās attīstības ministrija)
datēts ar 2011. gada 29. decembri N 635/11

NOTEIKUMI

Kanalizācija. ĀRĒJIE TĪKLI UN STRUKTŪRAS

ATJAUNINĀTS RAKSTUROJUMS
SNiP 2.04.03-85

Sējmašīnas. Cauruļvadi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

SP 32.13330.2012

Ieviešanas datums
2013. gada 1. janvāris

Priekšvārds

Standartizācijas mērķi un principi Krievijas Federācijā ir noteikti ar 2002. gada 27. decembra federālo likumu N 184-ФЗ "Par tehniskajiem noteikumiem", bet attīstības noteikumi - ar Krievijas Federācijas valdības 2008. gada 19. novembra dekrētu N 858 "Par prakses kodeksu izstrādes un apstiprināšanas kārtību". "

Informācija par noteikumu kopu

1. Darbuzņēmēji - SIA "ROSEKOSTROY", AAS "Pētniecības centrs" Construction ".
2. Iesniedzis standartizācijas tehniskā komiteja TC 465 "Būvniecība".
3. Sagatavots apstiprināšanai Arhitektūras, celtniecības un pilsētpolitikas departamentā.
4. Apstiprināts ar Krievijas Federācijas reģionālās attīstības ministrijas (Krievijas reģionālās attīstības ministrijas) rīkojumu, kas datēts ar 2011. gada 29. decembri N 635/11, un stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī.
5. Reģistrējusi Federālā tehnisko noteikumu un metroloģijas aģentūra (Rosstandart). SP 32.13330.2010 SNiP 2.04.03-85 pārskatīšana, kanalizācija, ārējie tīkli un struktūras.

Informācija par grozījumiem šajā noteikumu kopumā tiek publicēta katru gadu publicētajā informācijas indeksā "Nacionālie standarti", un grozījumu un grozījumu teksts tiek publicēts ikmēneša publicētajās informācijas zīmēs "Nacionālie standarti". Šī noteikumu kopuma pārskatīšanas (aizstāšanas) vai atcelšanas gadījumā attiecīgais paziņojums tiks publicēts ikmēneša publicētajā informācijas indeksā "Nacionālie standarti". Attiecīgā informācija, paziņojums un teksti tiek ievietoti arī publiskajā informācijas sistēmā - izstrādātāja oficiālajā vietnē (Krievijas reģionālās attīstības ministrija) internetā.

Ievads

Atjaunināšanu veica ROSEKOSTROY 000 un SIC Building, atbildīgie izpildītāji: G.M. Mirončiks, A.O. Duško, L.L. Menkovs, E.N. Žirovs, S.A. Kudryavtsev (LLC "ROSEKOSTROY"), M.I. Aleksejevs (SPbGASU), D.A. Danilovičs (OJSC MosvodokanalNIIProekt), R.Š. Neparidze (LLC Giprokommunvodokanal), M.N. Bāreņi (TsNIIEP Engineering Equipment OJSC), V.N. Švetsovs (NII VODGEO OJSC).

1. Darbības joma

Šis noteikumu kopums nosaka jaunizveidoto un rekonstruēto āra notekūdeņu sistēmu projektēšanas standartus pastāvīgai pilsētas un to tuvumā esošo notekūdeņu sistēmu izmantošanai rūpniecisko notekūdeņu sastāva, kā arī lietus ūdens kanalizācijas ziņā.
Šis noteikumu kopums neattiecas uz notekūdeņu sistēmām ar lielāku jaudu (vairāk nekā 300 tūkstoši m3 dienā).

Šis noteikumu kopums nodrošina saites uz šādiem normatīvajiem dokumentiem:
SP 5.13130.2009. Ugunsdrošības sistēmas. Automātiskas ugunsgrēka trauksmes un ugunsdzēšanas sistēmas. Normas un dizaina noteikumi
SP 12.13130.2009. Telpu, ēku un āra instalāciju kategorijas definīcija sprādzienbīstamībai un ugunsbīstamībai
SP 14.13330.2011 "SNiP II-7-81 *. Būvniecība seismiskās zonās"
SP 21.13330.2012 "SNiP 2.01.09-91. Ēkas un būves attīstītajās teritorijās un grunts grunts"
SP 25.13330.2012 SNiP 2.02.04-88. Pamati un pamati mūžīgi sasaltām augsnēm
SP 28.13330.2012 "SNiP 2.03.11-85. Ēku konstrukciju aizsardzība pret koroziju"
SP 30.13330.2012 "SNiP 2.04.01-85 *. Ēku iekšējā ūdens apgāde un kanalizācija"
SP 31.13330.2012 "SNiP 2.04.02-84 *. Ūdensapgāde. Ārējie tīkli un struktūras"
SP 38.13330.2012 "SNiP 2.06.04-82 *. Slodzes un ietekme uz hidrauliskām konstrukcijām (vilnis, ledus un no kuģiem)"
SP 42.13330.2011 "SNiP 2.07.01-89 *. Pilsētplānošana. Pilsētu un lauku apmetņu plānošana un attīstība"
SP 43.13330.2012 SNiP 2.09.03-85.Rūpniecības uzņēmumu būvniecība
SP 44.13330.2011 "SNiP 2.09.04-87 *. Administratīvās un sadzīves ēkas"
SP 62.13330.2011 "SNiP 42-01-2002. Gāzes sadales sistēmas"
SP 72.13330.2012 "SNiP 3.04.03-85. Ēku konstrukciju un konstrukciju aizsardzība pret koroziju"
SP 104.13330.2011 "SNiP 2.06.15-85. Teritoriju inženiertehniskā aizsardzība no plūdiem un plūdiem"

Konsultants Plus: piezīme.
Šajā dokumentā minētā SP 131.13330.2011 tika vēlāk apstiprināta un publicēta ar SP 131.13330.2012.

SP 131.13330.2011 "SNiP 23-01-99 *. Būvniecības klimatoloģija"
GOST R 50571.1-2009. Zemsprieguma elektriskās instalācijas
GOST R 50571.13-96. Ēku elektriskās instalācijas. 7. daļa. Prasības īpašām elektroietaisēm. 706. sadaļa. Ierobežotas istabas ar vadītspējīgām grīdām, sienām un griestiem
GOST R 50571.15-97. Ēku elektriskās instalācijas. 5. daļa. Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. 52. nodaļa. Elektroinstalācija
GOST 12.1.005-88. Darba drošības standartu sistēma. Vispārīgas higiēnas prasības darba vietas gaisam
GOST 17.1.1.01-77. Dabas aizsardzība. Hidrosfēra. Ūdens lietošana un aizsardzība. Galvenie termini un definīcijas
GOST 14254-96. Aizsardzības pakāpes, ko nodrošina korpusi (IP kods)
GOST 15150-69 *. Mašīnas, ierīces un citi tehniski izstrādājumi. Izpildes dažādiem klimatiskajiem apgabaliem. Kategorijas, ekspluatācijas apstākļi, uzglabāšana un transportēšana saistībā ar klimatisko vides faktoru ietekmi
GOST 19179-73. Suši hidroloģija. Termini un definīcijas
GOST 25150-82. Kanalizācija. Termini un definīcijas.
Piezīme Izmantojot šo noteikumu kopumu, ir ieteicams pārbaudīt atsauces standartu un klasifikatoru derīgumu publiskajā informācijas sistēmā - Krievijas Federācijas nacionālās standartizācijas struktūras oficiālajā vietnē internetā vai ik gadu publicētajā informācijas indeksā “Nacionālie standarti”, kas tiek publicēts no šī gada 1. janvāra. , un saskaņā ar attiecīgajiem ikmēneša publicētajiem informācijas indeksiem, kas publicēti kārtējā gadā. Ja atsauces dokuments tiek aizstāts (mainīts), tad, lietojot šo noteikumu kopumu, jāvadās pēc aizstātā (mainītā) dokumenta. Ja atsauces materiāls tiek atcelts bez aizstāšanas, noteikumu, kurā ir dota saite uz to, piemēro tādā mērā, kas neietekmē šo saiti.

3. Termini un definīcijas

Šajā noteikumu kopumā termini un definīcijas, kas izmantoti saskaņā ar GOST 17.1.1.01, GOST 25150, GOST 19179, kā arī termini ar atbilstošajām definīcijām, ir sniegti A papildinājumā.

4. Vispārīgi

4.1. Notekūdeņu iekārtu shēmas un sistēmas jāizvēlas, ņemot vērā prasības notekūdeņu attīrīšanai, klimatiskos apstākļus, reljefu, ģeoloģiskos un hidroloģiskos apstākļus, pašreizējo situāciju kanalizācijas sistēmā un citus faktorus.
4.2. Projektējot, ir jāņem vērā sadarbības iespējamība ar objektu notekūdeņu sistēmām, jāņem vērā esošo būvju ekonomiskie un sanitārie novērtējumi, jāparedz to izmantošanas iespēja un darba intensifikācija.
4.3. Rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu attīrīšanu ir atļauts veikt kopā vai atsevišķi, atkarībā no to veida un maksimāli atkārtotas izmantošanas.
4.4. Notekūdeņu iekārtu projekti parasti ir jāsaista ar to ūdensapgādes shēmu, obligāti apsverot iespēju izmantot attīrītus notekūdeņus un lietus ūdeni rūpnieciskajai ūdens apgādei un apūdeņošanai.
4.5. Izvēloties kanalizācijas shēmu rūpniecības uzņēmumiem, ir jāņem vērā:
iespēju samazināt tehnoloģiskajos procesos radīto piesārņoto notekūdeņu daudzumu, kas saistīts ar atkritumu un bezūdens ražošanas ieviešanu, slēgtu ūdens sistēmu uzstādīšanu, gaisa dzesēšanas metožu izmantošanu utt .;
notekūdeņu plūsmu vietējas attīrīšanas iespēja, lai iegūtu atsevišķus komponentus;
iespēja konsekventi izmantot ūdeni dažādos tehnoloģiskos procesos ar dažādām prasībām attiecībā uz tā kvalitāti;
nosacījumi rūpniecisko notekūdeņu novadīšanai ūdenstilpēs vai apmetnes vai cita ūdens lietotāja kanalizācijas sistēmā;
notekūdeņu attīrīšanas procesā radušos dūņu un atkritumu apglabāšanas un lietošanas nosacījumi.
4.6. Rūpniecisko notekūdeņu plūsmu apvienojums ar dažādiem piesārņotājiem ir atļauts, ja ieteicams tos līdztekus apstrādāt.
Šajā gadījumā komunikācijās ar gāzveida vai cietu produktu veidošanos ir jāņem vērā ķīmisko procesu iespējamība.
4.7. Savienojot abonentu kanalizācijas tīklus, kas nav saistīti ar dzīvojamo fondu, ar norēķinu tīkliem, ir jānodrošina izplūdes ar vadības akām, kas atrodas ārpus abonentu teritorijas.
Ja abonentam ir ievērojami atvērts ūdens bilance, vismaz šādos gadījumos ir jānodrošina ierīces, kas ļauj izmērīt no katra uzņēmuma izvadīto notekūdeņu plūsmas ātrumu:
ja abonents nav pievienots centralizētai ūdens apgādes sistēmai vai arī tam ir (vai var būt) ūdens padeve no vairākiem avotiem;
ja ražošanas procesā tiek pievienoti vai izņemti vairāk nekā 5% no ūdens apgādes sistēmā patērētā ūdens.
Pēc katra uzņēmuma kontroles urbuma ir atļauts apvienot vairāku uzņēmumu ražošanas notekūdeņus.
4.8. Rūpnieciskajiem notekūdeņiem, kas jālikvidē un jāapstrādā kopā ar apdzīvotas vietas sadzīves notekūdeņiem, jāatbilst pašreizējām prasībām attiecībā uz apmetnes kanalizācijas sistēmā ievesto notekūdeņu sastāvu un īpašībām.
Rūpnieciskie notekūdeņi, kas neatbilst noteiktajām prasībām, ir iepriekš jāattīra. Par šādas attīrīšanas pakāpi jāvienojas ar organizāciju (organizācijām), kas izmanto notekūdeņu sistēmu un apdzīvotās vietas attīrīšanas iekārtas (vai, ja tāda nav, ar organizāciju, kas izstrādā šo notekūdeņu sistēmu).
4.9. Aizliegts novadīt ūdenstilpēs, kas nav apstrādātas atbilstoši noteiktajiem standartiem, lietus, kausējuma un apūdeņošanas ūdeni, kas tiek organizēts prom no dzīvojamajiem rajoniem un uzņēmumu vietām.
4.10. Projektējot vispārēju sakausējumu un daļēji sadalītu kanalizācijas sistēmu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas veic visu veidu notekūdeņu kopīgu notekūdeņu attīrīšanu, ieskaitot virszemes noteces no dzīvojamajiem rajoniem un uzņēmumu teritorijām, ir jāvadās pēc šajā noteikumu kopumā sniegtajiem norādījumiem, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem, kas regulē šo sistēmu darbību, t.sk. ieskaitot reģionālos.
4.11. Vispiesārņotākā virszemes noteces daļa, kas veidojas nokrišņu, sniegputeņu un ceļa virsmu mazgāšanas periodos, vismaz 70% apmērā no gada notekūdeņu apjoma, kas rodas piesārņojuma ziņā dzīvojamajiem rajoniem un tiem tuviem uzņēmumiem, un visiem noteces apjoms no to uzņēmumu vietām, kuru teritorija var būt piesārņota ar īpašām vielām ar toksiskām īpašībām vai ievērojamu daudzumu organisko vielu.
Lielākajai daļai Krievijas Federācijas apdzīvoto vietu šie nosacījumi ir izpildīti, aprēķinot apstrādes iekārtas mazas intensitātes, bieži atkārtotu lietavu noteces saņemšanai, ja vienreiz pārsniegta aprēķinātā lietus intensitāte no 0,05 līdz 0,1 gadam.
4.12. Virszemes notekūdeņi no rūpniecības teritorijām, būvlaukumiem, noliktavām, automašīnu fermām, kā arī īpaši piesārņotām vietām, kas atrodas pilsētu apdzīvotās vietās (degvielas uzpildes stacijas, autostāvvietas, autoostas, iepirkšanās centri), pirms novadīšanas lietus kanalizācijā vai centralizēti Pašvaldības notekūdeņu sistēma jāattīra vietējā attīrīšanas iekārtā.
4.13. Nosakot nosacījumus virszemes noteces novadīšanai no dzīvojamajiem rajoniem un uzņēmumu teritorijām ūdenstilpēs, jāvadās pēc Krievijas Federācijas standartiem attiecībā uz pilsētas notekūdeņu novadīšanas nosacījumiem.
Virszemes noteces novirzīšanas un apstrādes shēmas izvēli, kā arī attīrīšanas iekārtu dizainu nosaka pēc tās kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem parametriem, apglabāšanas apstākļiem un tiek veikta, pamatojoties uz konkrētas iespējas ieviešanas tehniskās iespējamības novērtēšanu un tehnisko un ekonomisko rādītāju salīdzināšanu.
4.14. Projektējot lietus ūdens kanalizācijas iekārtas apdzīvotās vietās un rūpniecības objektos, ir jāapsver iespēja izmantot attīrītus notekūdeņus rūpnieciskai ūdens apgādei, apūdeņošanai vai apūdeņošanai.
4.15. Galvenie projektos izmantotie tehniskie risinājumi, to ieviešanas secība būtu jāpamato ar iespējamo variantu tehnisko un ekonomisko salīdzinājumu, ņemot vērā sanitārās, higiēniskās un vides prasības.
4.16. Projektējot kanalizācijas tīklus un konstrukcijas, būtu jānodrošina progresīvi tehniskie risinājumi, darbietilpīga darba mehanizācija, tehnoloģisko procesu automatizācija, celtniecības un uzstādīšanas darbu industrializācija, izmantojot konstrukcijas, konstrukcijas un rūpnīcā izgatavotus izstrādājumus utt.
Tajā jāiekļauj arī pasākumi enerģijas taupīšanai, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sekundāro enerģijas resursu maksimālai izmantošanai, attīrītā ūdens un dūņu apglabāšanai.
Profilaktisko un labošanas darbu laikā un to izpildes laikā ir jānodrošina atbilstoši darba drošības un sanitāri higiēniskie apstākļi.
4.17. Notekūdeņu sistēmas atrašanās vieta un komunikāciju caurbraukšana, kā arī nosacījumi un vietas attīrīto notekūdeņu un virszemes noteces novadīšanai ūdenstilpēs ir jāsaskaņo ar vietējām varas iestādēm, organizācijām, kas veic valsts sanitāro uzraudzību un zivju krājumu aizsardzību, kā arī ar citām organizācijām saskaņā ar Krievijas Federācijas likumdošanu, kā arī vietu, kur nonāk kuģojamās ūdenstilpēs un jūrās - ar attiecīgajām upes un jūras flotes institūcijām.
4.18. Notekūdeņu sistēmas uzticamību raksturo nepieciešamās paredzamās caurlaides spējas un notekūdeņu attīrīšanas pakāpes saglabāšana, ja mainās (noteiktās robežās) notekūdeņu plūsmas ātrums un piesārņojošo vielu sastāvs, to novadīšana ūdenstilpēs, ja notiek strāvas padeve, iespējami nelaimes gadījumi sakaros, iekārtās un būves, plānotās remontdarbu izgatavošana, situācijas, kas saistītas ar īpašiem vides apstākļiem (seismiski, augsnes nogrimšana, mūžīgais sasalums utt.).
4.19. Lai nodrošinātu nepārtrauktu kanalizācijas sistēmas darbību, jāveic šādi pasākumi:
notekūdeņu iekārtu energoapgādes atbilstoša uzticamība (divi neatkarīgi avoti, autonoma autonoma elektrostacija, akumulatori utt.);
sakaru kopēšana, apvedceļu līniju un apvedceļu sakārtošana, paralēlu cauruļvadu ieslēgšana utt .;
avārijas (bufera) rezervuāru izvietojums ar turpmāku to izsūknēšanu normālā režīmā
paralēlu darba konstrukciju sadalīšana ar sekciju skaitu, kas nodrošina nepieciešamo un pietiekamo darbības efektivitāti, kad viena no tām ir atvienota remontam vai apkopei;
darba aprīkojuma rezervēšana vienam mērķim;
nodrošinot nepieciešamo jaudas, caurlaides spējas, ietilpības, stiprības utt. aprīkojums un aprīkojums (noteikts ar tehniskiem un ekonomiskiem aprēķiniem);
pieļaujamās sistēmas jaudas samazināšanas vai notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes samazināšanas noteikšana ārkārtas situācijās (saskaņā ar vienošanos ar uzraudzības iestādēm).
Iepriekš minēto pasākumu piemērošana jāpēta projektēšanas laikā, ņemot vērā objekta atbildību.
4.20. Sanitārās aizsardzības zonas no notekūdeņu būvēm līdz dzīvojamo ēku, sabiedrisko ēku sekciju un pārtikas rūpniecības uzņēmumu robežām, ņemot vērā to paredzamo paplašināšanos, jāpieņem saskaņā ar sanitārajiem standartiem, un gadījumi, kad notiek novirzes no tiem, jāvienojas ar sanitārajām un epidemioloģiskās uzraudzības institūcijām.

5. Paredzētās sadzīves notekūdeņu izmaksas.
Kanalizācijas tīklu hidrauliskais aprēķins.
Vienības izmaksas, nevienmērīgi koeficienti
un aprēķinātās notekūdeņu izmaksas

5.1. Vispārīgi norādījumi

5.1.1. Projektējot kanalizācijas sistēmas apmetnēs, aprēķinātais vidējais ikdienas (gadā) sadzīves notekūdeņu novadīšanai no dzīvojamām ēkām jābūt vienādam ar aprēķināto īpatnējo vidējo ikdienas (gada) ūdens patēriņu saskaņā ar SP 31.13330, izņemot ūdens patēriņu teritoriju un zaļo zonu apūdeņošanai.
5.1.2. Īpašie notekūdeņi, lai noteiktu aprēķinātās individuālo dzīvojamo un sabiedrisko ēku notekūdeņu izmaksas, vajadzības gadījumā jāņem vērā koncentrētās izmaksas, saskaņā ar SP 30.13330.
5.1.3. Rūpniecības uzņēmumu notekūdeņu daudzums un to pieplūduma nevienmērības koeficienti būtu jānosaka ar tehnoloģiskiem datiem ar ūdens bilances analīzi iespējamās ūdens cirkulācijas un notekūdeņu atkārtotas izmantošanas ziņā, ja datu nav - ar apkopotajām ūdens patēriņa normām uz ražošanas vienību vai izejvielām vai pēc līdzīgiem uzņēmumiem.
No kopējā uzņēmumu notekūdeņu daudzuma ir nepieciešams izdalīt izmaksas, kas pieņemtas apmetnes vai cita ūdens lietotāja kanalizācijā.
5.1.4. Īpaša kanalizācija teritorijās, kas nav kanalizētas, jāņem 25 l dienā uz vienu iedzīvotāju.
5.1.5. Aptuvenais vidējais ikdienas notekūdeņu plūsmas ātrums ciematā jānosaka kā izmaksu summa, kas noteikta 5.1.1. - 5.1.4.
Vietējo rūpniecības uzņēmumu, kas apkalpo iedzīvotājus, notekūdeņu daudzumu, kā arī neuzskaitītos izdevumus (ja tas ir pamatoti) var papildus pieņemt 6 - 12% un 4 - 8% apmērā no kopējās vidējās apdzīvotās vietas ikdienas novadīšanas (ja tas ir pamatoti).
5.1.6. Aprēķinātās ikdienas notekūdeņu izmaksas jāuzņem kā vidējā ikdienas (gada) patēriņa reizinājums saskaņā ar 5.1.5. Punktu ar ikdienas nevienmērības koeficientiem, kas pieņemti saskaņā ar SP 31.13330.
5.1.7. Paredzamās kopējās maksimālās un minimālās notekūdeņu izmaksas, ņemot vērā ikdienas, stundas un stundas laikā pieļaujamos pārkāpumus, jānosaka ar ūdens apglabāšanas sistēmu datormodelēšanu, kurā ņemti vērā notekūdeņu pieplūduma grafiki no ēkām, dzīvojamiem rajoniem, rūpniecības uzņēmumiem, tīklu garums un konfigurācija, sūkņu staciju pieejamība utt. d., vai saskaņā ar faktisko ūdens piegādes grafiku līdzīgu iekārtu darbības laikā.
Ja šo datu nav, saskaņā ar 1. tabulu ir atļauts ņemt vispārējos koeficientus (maksimālo un minimālo).

1. tabula

Paredzētās kopējās maksimālās un minimālās izmaksas
notekūdeņi, ņemot vērā katru dienu, stundu
un stundas stundas nevienmērīgums

Kopējā attiecība
  plūsmas nelīdzenumi
  notekūdeņi Vidējais notekūdeņu patēriņš, l / s
5 10 20 50 100 300 500 1000 5000
un vairāk
Maksimums 1%
drošība 3,0 2,7 2,5 2,2 2,0 1,8 1,75 1,7 1,6
Vismaz 1%
drošība 0,2 0,23 0,26 0,3 0,35 0,4 0,45 0,51 0,56
Maksimums 5%
drošība 2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,55 1,5 1,47 1,44
Vismaz 5%
drošība 0,38 0,46 0,5 0,55 0,59 0,62 0,66 0,69 0,71
  Piezīmes. 1. Vispārīgās notekūdeņu pieplūdes normas, kas norādītas
tabulas, ir atļauts ņemt līdzi ražošanas atkritumu daudzumu
ūdens nepārsniedz 45% no kopējās plūsmas.
  2. Ar vidējo notekūdeņu plūsmas ātrumu mazāku par 5 l / s
tiek pieņemts neviendabības koeficients 3.
  3. 5% drošība nozīmē iespējamu palielinājumu
Patēriņa (samazinājums) vidēji 1 reizi dienā, 1% - 1 reizi dienā
5-6 dienu laikā.

5.1.8. Paredzamās izmaksas tīkliem un konstrukcijām kanalizācijas notekūdeņu padevei ar sūkņiem jāuzņem vienādas ar sūkņu staciju produktivitāti.
5.1.9. Projektējot kanalizācijas komunikācijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, jāņem vērā iespējamība un sanitāri higiēniskā iespēja aprēķināt vidējās notekūdeņu izmaksas.
5.1.10. Kanalizācijas iekārtas jāprojektē tā, lai kopējais aprēķinātais maksimālais plūsmas ātrums (noteikts ar 5.1.7. Punktu) un virszemes un gruntsūdeņu papildu pieplūdums varētu tikt novirzīts gravitācijas kanalizācijas tīklos caur noplūdēm lūku vākos un gruntsūdeņu infiltrācijas dēļ.
Papildu pieplūdums, l / s, tiek noteikts, pamatojoties uz īpašiem apsekojumiem vai datiem par līdzīgu iekārtu darbību, un, ja tādu nav, pēc formulas

kur L ir gravitācijas cauruļvadu kopējais garums līdz aprēķinātajai struktūrai (cauruļvada izlīdzināšana), km;
  - maksimālā nokrišņu daudzuma dienā vērtība, mm (saskaņā ar SP 131.13330).
Piepildot 0,95 augstumu, jāveic gravitācijas cauruļvadu un jebkādas formas šķērsgriezuma pārbaudes aprēķins palielinātas plūsmas šķērsošanai.

5.2. Kanalizācijas tīklu hidrauliskais aprēķins

5.2.1. Kanalizācijas cauruļvadu (paplātes, kanāli) hidrauliskais aprēķins jāveic ar aprēķināto maksimālo otro notekūdeņu plūsmas ātrumu saskaņā ar tabulām, grafikiem un nomogrammām. Galvenā prasība gravitācijas savācēju projektēšanā ir novirzīt aprēķinātās izmaksas ar pārvadāto notekūdeņu pašattīrīšanās ātrumu.
5.2.2. Spiediena kanalizācijas cauruļvadu hidrauliskie aprēķini jāveic saskaņā ar SP 31.13330.
5.2.3. Spiediena cauruļvadu, kas pārvadā neapstrādātas un raudzētas dūņas, kā arī aktīvās dūņas, hidrauliskie aprēķini jāveic, ņemot vērā nogulumu pārvietošanās veidu, fizikālās īpašības un īpašības. Ja mitruma saturs ir 99% vai lielāks, nogulsnes ievēro atkritumu šķidruma kustības likumus.
5.2.4. Hidraulisko slīpumu i, aprēķinot spiediena galvas dūņu caurules ar diametru 150–400 mm, nosaka pēc formulas

kur ir nogulumu mitruma saturs,%;
V ir nogulumu ātrums, m / s;
D ir cauruļvada diametrs, m;
  - cauruļvada diametrs, cm;
  - berzes izturības koeficients visā garumā, ko nosaka formula

Cauruļvadiem ar diametru 150 mm, vērtība jāpalielina par 0,01.

5.3. Mazākie cauruļu diametri

5.3.1. Jāņem mazākais gravitācijas tīkla cauruļu diametrs, mm:
ielu tīklam - 200, kvartāla iekšējam tīklam, sadzīves un rūpniecisko notekūdeņu tīklam - 150;
lietus ielu tīklam - 250, ceturkšņa iekšienē - 200.
Spiediena cauruļu mazākais diametrs ir 150 mm.
Piezīmes. 1. Apdzīvotās vietās ar ielu tīkla notekūdeņu plūsmas ātrumu līdz 300 m3 / dienā atļauts izmantot caurules ar diametru 150 mm.
2. Ražošanas tīklā ar attiecīgu pamatojumu ir atļauts izmantot caurules, kuru diametrs ir mazāks par 150 mm.

5.4. Paredzētais ātrums un cauruļu un kanālu piepildīšana

5.4.1. Lai izvairītos no kanalizācijas tīklu uzsūkšanās, aprēķinātais notekūdeņu ātrums ir jāņem atkarībā no cauruļu un kanālu piepildīšanas pakāpes un notekūdeņos esošo suspendēto cietvielu lieluma.
Minimālais notekūdeņu pārvietošanās ātrums sadzīves un lietus ūdens tīklos ar vislielāko aprēķināto cauruļu piepildījumu jāņem saskaņā ar 2. tabulu.

2. tabula

Aptuvenais minimālais notekūdeņu ātrums
atkarībā no caurules piepildīšanas augstākās pakāpes
sadzīves un lietus ūdens tīklos


Diametrs, mm │ Ātrums V, m / s, piepildot H / D │
│ │ min │
│ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ 0,6 │ 0,7 │ 0,75 │ 0,8 │

│150 - 250 │ 0,7 │ - │ - │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│300 - 400 │ - │ 0,8 │ - │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│450 - 500 │ - │ - │ 0,9 │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│600 - 800 │ - │ - │ 1,0 │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│900 │ - │ - │ 1,10 │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1000 - 1200 │ - │ - │ - │ 1,20 │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1500 │ - │ - │ - │ 1,30 │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│St. 1500 │ - │ - │ - │ 1,50 │
├─────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ Piezīmes. 1. Ražošanas notekūdeņiem mazākais ātrums│
│ Pieņemt saskaņā ar vadlīnijām par ēku projektēšanu │
│ atsevišķu nozaru vai darbības uzņēmumi
│ dati. │
│ 2. Rūpnieciskiem notekūdeņiem, kas pēc būtības ir līdzīgi suspendētajiem │
│ vielas sadzīvei, izmantojiet vismazāko ātrumu kā sadzīves notekūdeņiem │
Ūdens. │
│ 3. Lietus notekūdeņiem ar P \u003d 0,33 gadiem mazākais ātrums│
│ Ņemiet 0,6 m / s. │

5.4.2. Dzidrinātu vai bioloģiski apstrādātu notekūdeņu minimālais projektētais ātrums paplātēs un caurulēs ir atļauts veikt 0,4 m / s.
Jāņem lielākais aprēķinātais notekūdeņu ātrums, m / s: metāla un plastmasas caurulēm - 8 m / s, nemetālajiem (betons, dzelzsbetons un krizotila cements) - 4 m / s, lietus notekūdeņiem - attiecīgi 10 un 7 m / s .
5.4.3. Paredzētais neattīrīto notekūdeņu kustības ātrums sifonos jāveic vismaz 1 m / s, savukārt vietās, kur notekūdeņi tuvojas sifonam, ātrumam jābūt ne lielākam par ātrumu sifonā.
5.4.4. Zemākie izejvielu un raudzēto nogulumu, kā arī sablīvēto aktīvo dūņu spiediena cauruļvados pārvietošanās ātrumi jāpieņem saskaņā ar 3. tabulu.

3. tabula

Aptuvenais minimālais ātrums
un raudzēti nogulumi, kā arī sablīvēti
aktīvās dūņas spiediena caurulēs

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ nogulšņu mitrums,% │ V, m / s, pie │
│ │ min │
│ ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│ │ D \u003d 150 - 200 mm │ D \u003d 250 - 400 mm │

│ 98 │ 0,8 │ 0,9 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 97 │ 0,9 │ 1,0 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 96 │ 1,0 │ 1,1 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 95 │ 1,1 │ 1,2 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 94 │ 1,2 │ 1,3 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 93 │ 1,3 │ 1,4 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 92 │ 1,4 │ 1,5 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 91 │ 1,7 │ 1,8 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 90 │ 1,9 │ 2,1 │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

5.4.5. Lielākais nokrišņu daudzums, ko var novadīt kanālu rūpniecisko notekūdeņu rezervuāros, jāņem saskaņā ar 4. tabulu.

4. tabula

Lielākais pieļaujamais lietus ātrums
izvadīt kanālos rūpniecisko notekūdeņu rezervuāros

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
Channel Kanālu stiprinājuma zeme vai tips │ Maksimālais ātrums kanālos, движения
│ │ m / s, ar plūsmas dziļumu no 0,4 līdz 1 m │

│ Stiprināšana ar betona plāksnēm │ 4 │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
ImAr kaļķakmeņiem, vidējiem smilšakmeņiem │ 4 │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ Darbojas: │ │
│ dzīvoklis │ 1 │
│ par sienu │ 1,6 │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
Bruģēšana: │ │
│ viens │ 2 │
│ dubultā │ 3 - 3,5 │
├────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│ Piezīme. Ar plūsmas dziļumu, kas mazāks par 0,4 m, ātruma vērtības│
Принимать pieņem notekūdeņu kustības ar koeficientu 0,85; ar dziļumu virs│
│1 m - ar koeficientu 1,24. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.4.6. Aprēķinātais jebkuras sekcijas (izņemot taisnstūrveida) cauruļvadu un kanālu piepildījums jāņem ne vairāk kā par 0,7 diametru (augstums).
Paredzētais taisnstūra šķērsgriezuma kanālu piepildījums nedrīkst pārsniegt 0,75.
Lietus ūdens vadiem ir atļauts pilnībā piepildīties, ieskaitot īslaicīgas notekūdeņu novadīšanas.

5.5. Cauruļvadu, kanālu un paplāšu nogāzes

5.5.1. Atkarībā no pieļaujamā minimālā notekūdeņu pārvietošanās ātruma jāņem mazākie cauruļvadu un kanālu slīpumi.
Visām kanalizācijas sistēmām vismazākie cauruļvadu slīpumi jāņem caurulēm ar diametru: 150 mm - 0,008; 200 mm - 0,007.
Atkarībā no vietējiem apstākļiem ar attiecīgu pamatojumu atsevišķām tīkla sekcijām ir atļauts pieņemt slīpumus caurulēm ar diametru: 200 mm - 0,005; 150 mm - 0,007.
Savienojuma slīpumam no lietus ūdens ieplūdēm jābūt 0,02.
5.5.2. Atklātā lietus tīklā saskaņā ar 5. tabulu jāņem vismazākās brauktuves paplāšu, grāvju un kanalizācijas grāvju nogāzes.

5. tabula

Brauktuves paplāšu mazākās nogāzes,
grāvji un meliorācijas grāvji

Vārds Vismazākais aizspriedums
Asfaltbetona paplātes 0,003
Paplātes, kas pārklātas ar bruģakmens vai šķembu pārklājumu
Bruģakmens bruģis 0,005
Atsevišķas paplātes un grāvji 0,006
Notekas grāvji 0,003
Polimērs, polimērbetona paplātes 0,001 - 0,005

5.5.3. Jāņem vismazāko izmēru kivetes un trapecveida sekcijas grāvji: platums gar apakšu - 0,3 m; dziļums - 0,4 m.

6. Kanalizācijas tīkli un uz tiem esošās konstrukcijas

6.1. Vispārīgi norādījumi

6.1.1. Bezsvara (bez spiediena) kanalizācijas tīkli, kā likums, ir projektēti vienā rindā.
Piezīmes. 1. Paralēli gravitācijas kanalizācijas kolektoru klāšanai ir jāapsver apvedceļu cauruļvadu izvietojums atsevišķās sekcijās (ja iespējams), lai nodrošinātu to remontu ārkārtas situācijās.
2. Atļauts pārsūtīt uz avārijas cisternām (ar turpmāku sūknēšanu) vai, vienojoties ar Sanitārās un epidemioloģiskās uzraudzības institūcijām, uz lietus savācējiem, kas tirdzniecības vietās aprīkoti ar attīrīšanas iekārtām. Pie apvedceļiem līdz lietus kolekcionāriem ir jānodrošina aizzīmogojami vārti.

6.1.2. Notekūdeņu bezspiediena tīklu (kolektoru) darbības uzticamību nosaka cauruļu (kanālu) un mušu savienojumu materiāla izturība pret koroziju gan transportētajiem notekūdeņiem, gan gāzes videi virszemes telpā.
6.1.3. Tīklu izvietojums ģenerālplānos, kā arī minimālie attālumi plānā un krustojumos no cauruļu ārējās virsmas līdz konstrukcijām un komunālajiem pakalpojumiem jāveic saskaņā ar SP 42.13330.
6.1.4. Notekūdeņu spiediena cauruļvadi jāprojektē, ņemot vērā pārvadājamā atkritumu šķidruma īpašības (agresivitāte, augsts suspendēto daļiņu saturs utt.). Ir jāparedz papildu pasākumi un konstruktīvi risinājumi, kas nodrošina tūlītēju cauruļvada sekciju remontu vai nomaiņu ekspluatācijas laikā, kā arī atbilstošu cauruļvada vārstu, kas nav aizsērējuši, izmantošanu.
Izaicinājums notekūdeņi   remonta laikā jāparedz, ka iztukšojamā platība netiek novadīta ūdenstilpē - speciālā konteinerā ar sekojošu iesūknēšanu kanalizācijas tīklā vai autocisternas izvešanu.
6.1.5. Dekorētu vai kalnrūpniecībā iestrādātu dziļi iestrādātu kolektoru projektēšana jāveic saskaņā ar SP 43.13330.
6.1.6. Kanalizācijas cauruļvadu grunts un paaugstināta ieklāšana apmetņu teritorijā nav atļauta.
Ieklājot kanalizācijas cauruļvadus ārpus apmetnēm un rūpniecības uzņēmumu teritorijās, virszemes vai paaugstinātiem cauruļvadiem ir atļauts nodrošināt nepieciešamo darbības uzticamību un drošību, ņemot vērā caurules stiprības raksturlielumus, pakļaujot to vēja balstiem utt.
6.1.7. Notekūdeņu sistēmās izmantoto cauruļu un kanālu materiālam jābūt izturīgam gan pret pārvadājamā atkritumu šķidruma, gan gāzes korozijas ietekmi kolektoru augšējā daļā.
Lai novērstu gāzes koroziju, ir jānodrošina atbilstoša cauruļu aizsardzība un pasākumi agresīvu līdzekļu veidošanās novēršanai (tīkla ventilācija, stāvošu zonu izslēgšana utt.).
6.1.8. Caurules pamatnes tips jāņem atkarībā no augsnes un slodzes nestspējas, kā arī no caurules stiprības parametriem. Cauruļvadu aizpildīšanai jāņem vērā caurules nestspēja un deformācija.

6.2. Šarnīri, savienojumi un cauruļvadu dziļums

6.2.1. Akas nodrošina kolektoru savienojumus un ieslēgumus.
Paplātes rotācijas līknes rādiuss jāņem vismaz ar caurules diametru, kolektoriem ar diametru 1200 mm vai vairāk - vismaz piecus diametrus ar pārbaudes urbumu uzstādīšanu līknes sākumā un beigās.
6.2.2. Leņķim starp pievienoto un izplūdes cauruli jābūt vismaz 90 °.
Piezīme Savienojot ar diferenciāli, ir atļauts jebkurš leņķis starp savienotajiem un izplūdes cauruļvadiem.

6.2.3. Gar cauruļvadu šļūtenēm jānodrošina dažāda diametra cauruļvadu savienojumi akās. Pamatojot, ir atļauts savienot caurules aprēķinātajā ūdens līmenī.
6.2.4. Kanalizācijas cauruļvadu ieklāšanas mazākais dziļums jānosaka ar siltumtehnikas aprēķiniem vai jāņem, pamatojoties uz pieredzi šajā apgabalā darbojošos tīklos.
Ja datu nav, cauruļvadiem ar diametru līdz 500 mm var pieņemt minimālo cauruļvada paliktņa dziļumu - 0,3 m, bet caurulēm ar lielāku diametru - 0,5 m, kas ir mazāks nekā lielāks iespiešanās dziļums zemē nulles temperatūrā, bet ne mazāk kā 0,7 m uz augšu caurules, skaitot no zemes virsmas vai izkārtojuma (lai nesabojātu sauszemes transportu).
6.2.5. Maksimālais dziļums   cauruļu ieklāšanu nosaka pēc aprēķiniem atkarībā no caurules materiāla, to diametra, augsnes stāvokļa, darba metodes.

Spēcīgas lietavas un pavasara atkusnis daudziem māju īpašniekiem kļūst par īstu problēmu. Galu galā teritorija pēc lietus pārvēršas par sava veida purvu, un regulāra pamatu un sienu applūšana veicina to iznīcināšanu. Apsveriet galvenos šādas ierīces kā vētras notekūdeņu konstrukcijas punktus - SNiP, GOST un citas prasības, kas būtu jāņem vērā.

Kas ir negaisa kanalizācija? Vētras kanalizāciju sauc par kompleksiem inženiertīkliem, kas kalpo mitruma savākšanai un izvadīšanai no nosusinātās teritorijas, kas nokrišņu veidā nonāk. Šo shēmu būvniecībai jāvadās pēc SNiP prasībām, kas pievērsās ārējo notekūdeņu tīklu būvniecībai.

SNiP, kas regulē normas, kurām jāatbilst ārējiem notekūdeņu tīkliem, satur nepieciešamās aprēķinu formulas sistēmas projektēšanas laikā, prasības materiāliem, cauruļu dziļumu un citas svarīgi punkti   būvniecība.

Vētras kanalizācijas veidi

Pastāv divu veidu vētras:

  • Punktu sistēma.
  • Lineārā sistēma.

Punktveida lietus ūdens kanalizācija

Punktu shēmas ir lietus ūdens ieplūdes tīkli un caurules, kas tos savieno. Lai samontētā ķēde būtu izturīga, droša un efektīva, vētras kanalizācijas tehniskajos nosacījumos ietilpst aizsardzības režģu uzstādīšana uz lietus ūdens ieplūdēm, kā arī speciālu filtru - smilšu slazdu - uzstādīšana.


Kanalizācijas vētras lineārais tips

Lineārā diagramma ir kanālu tīkls, kas paredzēts ūdens savākšanai un transportēšanai. Saskaņā ar SNiP prasībām - vētras notekūdeņi ir uzstādīti tā, lai pret galveno kolektoru būtu aizspriedumi.

Slēgta tipa vētras kanalizācijas caurules sastāv no lietus ūdens ieplūdes tīkla, ko savieno ar dziļumā izvietotām caurulēm, caur kurām ūdens tiek novadīts kolektorā. Sistēmas uzturēšanai un uzraudzībai tajā ietilpst pārbaudes akas ar diametru 1 metrs.

Padoms! Visi aspekti, kas būs jāņem vērā, izstrādājot projektu un vētru kanalizācijas izbūvi, ir noteikti normatīvajā dokumentā SNiP 2.04.01-85.

Ja kāda iemesla dēļ, izliekot caurules, nav iespējams uzturēt minimālo slīpumu, tad sistēmā ir iekļauti sūkņi šķidruma sūknēšanai, jo to nevar pārvietot smaguma spēka dēļ.

Vētras kanalizācijas elementi

Parasti notekūdeņu tīklā ir iekļauti šādi elementi:

  • Lietus ūdens ieplūdes. Šis ir viens no svarīgiem sistēmas elementiem, kura galvenā funkcija ir vietēja ūdens savākšana no zemes virsmas.
  • Durvju paliktņi. Šis ir lietus ūdens ieplūdes trauku analogs, kas tiek uzstādīti ieejas grupu priekšā mājās vai pie vārtiem.
  • Paplātes vai notekas. Elementi, kas uzstādīti grāvjos ūdens novadīšanai. Lai ūdens caur tām varētu pārvietoties pa gravitācijas spēku, ir paredzēts neliels negaisa kanalizācijas slīpums, kas vērsts uz kolektoru.


  • Caurules. Šis elements veic tādu pašu funkciju kā paplātes, bet tas nav ievietots virszemes tranšejās, bet gan pazemē.
  • Smilšu slazdi. Tie ir filtru elementi, kas novērš gružu un augsnes daļiņu iekļūšanu kanalizācijas sistēmā.
  • Aku apskate. Elementi, kas nepieciešami, lai kontrolētu sistēmas darbību.

Vētras kanalizācijas aprēķins

Pirms lietus ūdens būvniecības sākuma ir jāveic pareizi lietus kanalizācijas aprēķini, lai to izdarītu, jums jāzina:

  • Vidējais nokrišņu daudzums šajā apgabalā.
  • Drenāžas zona, tas ir, jumtu, platformu un celiņu laukums ar ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu.
  • Augsnes īpašības vietnē.
  • Jau uzbūvētu pazemes inženierkomunikāciju atrašanās vieta.

Lai aprēķinātu vētras kanalizācijas diametru, varat izmantot formulu:

Q \u003d q20 x F x Ψ

Apzīmējumi formulā:

Q ir ūdens daudzums, kas sistēmai būs jānovirza.
  q20 - nokrišņu intensitāte.

Padoms! Šī vērtība ir atkarīga no apgabala klimatiskajiem apstākļiem, tās vērtību var atrast tabulās SNiP 2.04.03 - 85.

F ir virsmas laukums, no kura plānots veikt ūdens novadīšanu.
  Ψ - korekcijas koeficients, kas atkarīgs no pārklājuma materiāla tajā vietā, no kuras tiek savākts ūdens.

Padoms! Korekcijas koeficients jumtam ir 1,0, bruģētajām platībām un celiņiem - 0,95, betona ietvēm - 0,85, šķembu klājumiem - 0,4 (un, ja šķembas apstrādā ar bitumenu, koeficients būs 0,6).

Caurules dziļums

Jautājums par to, kādam vajadzētu būt vētru kanalizācijas ieklāšanas dziļumam, tiek plaši apspriests būvniecības forumos. Tikmēr SNiP 2.04.03-85 ir sniegta diezgan saprotama atbilde - vētras kanalizācijas minimālo dziļumu nosaka operētājsistēmu pieredze šajā jomā.

Padoms! Parasti, darbojoties vidējā joslā un izmantojot caurules ar diametru līdz 500 mm, par minimālo dziļumu tiek uzskatīts 30 cm. Ja tādas sistēmas kā vētras kanalizācijas izveidošanai izmanto lielāka diametra caurules, to ieguldīšanas dziļumam nevajadzētu būt mazākam par 70 redzēt

Lai neveiktu sarežģītus aprēķinus un neuztraucieties par iespējamām kļūdām, vislabāk ir noskaidrot, cik lielam ir jābūt to cilvēku dziļumam, kuri praksē ir saistīti ar vētru kanalizācijas izbūvi. Jūs varat jautāt kaimiņiem, ja viņi jau ir pabeiguši ārējo kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi, vai arī varat veikt pieprasījumus būvniecības organizācijās, kas strādā šajā jomā.

Vētras cauruļu slīpums

Lai uzzinātu vētras kanalizācijas minimālo slīpumu, jums jāņem vērā:

  • Drenāžas veids;
  • Caurules diametrs;
  • Virsmas pārklājums.

Izmantojot caurules ar diametru 200 mm, slīpumam jābūt 0,7 cm uz caurules garuma metru. Ja tika izmantotas caurules ar šķērsgriezumu 150 mm, slīpumam jābūt 0,8 cm uz metru. Steidzamas vajadzības gadījumā SNiP 2.04.03-85 ir tieša norāde, ka dažos tīkla posmos minimālo slīpumu var nedaudz samazināt:


  • līdz 0,5 cm uz metru, ja tiek izmantotas caurules ar izmēru 200 mm;
  • līdz 0,7 cm uz metru caurulēm ar diametru 150 mm.

Tādējādi, ja vietējie apstākļi to liek izdarīt, ir iespējams “ietaupīt” līdz 2 mm uz vienu cauruļvada garuma metru. Neaizmirstiet, ka SNiP regulē ne tikai minimālo, bet arī maksimālo cauruļvada slīpumu. Tas nedrīkst pārsniegt 1,5 cm uz caurules metru.

Ja jūs pārsniedzat šo rādītāju, palielināsies struktūras aizsērēšanas risks. Fakts ir tāds, ka, ja slīpums ir lielāks nekā parasti, ūdens ātri iziet, un tajā esošās smiltis nosēžas, kā rezultātā caurules iekšējā virsma ātri kūst.

Vētras kanalizācijas izbūve

Parasti vētras vētras uzstādīšanas darbi notiek tāpat kā ieliekot parasto kanalizācijas cauruļu ārējos cauruļvadus.

Cauruļu izvēle cauruļvada pazemes daļai

Ja ir uzstādīti ārējie lietus ūdens tīkli, SNiP ļauj izmantot šāda veida caurules:

  • Azbestcements;
  • Tērauds;
  • Plastmasas

Azbesta cements ir tradicionāls materiāls, ko izmanto ārējo notekūdeņu cauruļvadu, tostarp lietus ūdens, būvniecībai. Materiāla trūkumi ietver tā augsto trauslumu un ievērojamo svaru (metra caurule ar diametru 100 mm sver vairāk nekā 24 kg). Tērauda caurulēm ir daudz mazāks svars (caurules metrs sver apmēram 10 kg), taču tām ir nosliece uz koroziju, tāpēc nelietderīgi tās izmantot lietus ūdens celtniecībai.

Nesen lietus ūdens būvei tiek izmantotas plastmasas caurules. Tās ir vieglas (metrs sver ne vairāk kā 5 kg), bet ir izturīgas un izturīgas pret koroziju. Turklāt tos ir viegli savienot, nav nepieciešama metināšana. Jūs varat izmantot:


  • PVC caurules, ja ir uzstādīti ārējie tīkli, tad to konstrukcijai jums jāizmanto īpaša veida caurules, tās ir nokrāsotas oranžā krāsā;
  • Daudzslāņu polimēru caurules. Šodien ir labākais risinājums. Šīm caurulēm ir gluda iekšējā virsma, tāpēc hidrauliskā pretestība nenotiek.

Jumta uzstādīšana

Darbs notiek šādi:

  • Griestos ir izveidoti caurumi lietus ūdens ievadu uzstādīšanai, visi krustojumi ir rūpīgi noslēgti.
  • Izplūdes caurules tiek stiprinātas punktveida sistēmas vai paplātes būvniecības laikā - lineāras lietus ūdens sistēmas uzstādīšanas laikā.
  • Uzstādiet notekūdeņu stāvvadus vai caurules.
  • Ūdens novadīšanas iekārta nonāk kolektorā vai izplūst paplāšu sistēmās.
  • Visas ierīces ir piestiprinātas pie sienām un griestiem ar skavām. Skavu uzstādīšanas vietas tiek plānotas iepriekš, neaizmirstot ievērot ieteiktās nogāžu vērtības.

Pazemes uzstādīšana

  • Uzstādīšana sākas ar tranšeju uzstādīšanu. Tādu sistēmu kā vētras kanalizācijas būvniecības laikā dēšanas dziļumu visbiežāk nosaka nevis sasalšanas dziļums, bet gan sistēmu ekspluatācijas pieredze būvlaukumā.
  • Tranšejas tiek izraktas ar slīpumu, tas ir, to dziļumam vajadzētu pakāpeniski palielināties.
  • Tranšeju apakšā tiek izgatavots smilšu spilvens, slāņa augstums ir 20 cm
  • Kolektora uzstādīšanai tiek sagatavota pamatnes bedre.
  • Caurules jāuzliek sagatavotajos grāvjos, cauruļu savienojumi viens ar otru un to savienojums ar kolektoru tiek veikts, izmantojot parasto veidgabalu.
  • Ja kanalizācijas tīkls   sastāv no vienas filiāles, kuras garums pārsniedz 10 metrus, tad vidū ir vērts plānot uzstādīt skatu aku. Šādas akas jānovieto tīklu sazarošanas vietās.
  • Ūdens ieplūdes un vētras cauruļu sistēmu krustojumā ir uzstādīti smilšu savācēji.
  • Tagad atliek aizbērt tranšejas un atvērtās konstrukcijas (paplātes) pārklāt ar trellīzēm augšpusē.

Nepieciešamība izveidot drošības zonas

Tikai daži cilvēki zina, ka pastāv tāda lieta kā notekūdeņu aizsardzības zona, ieskaitot vētru, un tikmēr SNiP paredz, ka pie caurulēm jāorganizē noteikta lieluma drošības zona. Tātad, vētras aizsardzības zona nodrošina ievilkumu no caurules sienām katrā virzienā 5 metrus. Drošības zona ir vieta, kur aizliegts:

  • Veidojiet pastāvīgas vai pagaidu struktūras.
  • Apglabājiet poligonus.
  • Sakārtojiet autostāvvietu.
  • Stādiet kokus vai krūmus tuvāk par trim metriem no caurules.
  • Bloķējiet bezmaksas piekļuvi lūkām.

Tātad, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzstādīšana ir nepieciešams pasākums teritorijas uzlabošanā. Veidojot šādas sistēmas, ir stingri jāievēro prasības un noteikumi, kas ir formulēti normatīvajos dokumentos - būvniecības un sanitārie noteikumi.

 
Raksti autors   tēma:
Akas ūdens attīrīšanas sistēma privātmājai
Samazinot dzelzi no 16 līdz 0,1 un noņemot krāsu un smaržu, es domāju, ka IMHO nav lietderīgi to sarežģīt arī ar ozonu. Patiesībā es gribētu dažus skaidrojumus par shēmu, darba ciklu.No urbuma, pēc sūkņa, ūdens tiek sadalīts 100 mm caurulē, daļa nonāk pie atgāzētāja
Kas ir ūdens attīrīšana?
  Kas ir ūdens attīrīšana? Ūdens apstrāde ir sistēma, ar kuru apstrādā ūdeni no dabīga ūdens avota, lai tā kvalitāte atbilstu tehnoloģiskajām prasībām. Šī ir daudzpakāpju sarežģīta sistēma, kas ir profesionāla
Mašīnu tehniskās apkopes un remonta uzlabošana sporta kompleksā
Pirms izjaukšanas motors ir rūpīgi jāiztīra no netīrumiem. Motora demontāžu, kā arī montāžu ieteicams veikt uz statīva, kas ļauj motoru uzstādīt tādās pozīcijās, kas demontāžas laikā nodrošina ērtu piekļuvi visām detaļām un ar
Modulāras ūdens attīrīšanas iekārtas raksturojums
Pilsētā vai ciematā, savā dzīvoklī vai privātmājā un bez ūdens cilvēks nespēs izdzīvot. Ūdens jau sen ir dzīvības avots. Lai gan patiesībā cilvēks bez ūdens izdzīvos ilgāk nekā bez miega. Bet ūdens ir vissvarīgākā dzīves sastāvdaļa