Corrente SNP delle acque reflue esterne. SNiP delle reti esterne di fognatura: regole di installazione, raccomandazioni

(modificato dall'emendamento n. 1, approvato dalla risoluzione del Gosstroy dell'URSS

del 28/05/1986 N 70)

Data effettiva

1 gennaio 1986

Sviluppato da Soyuzvodokanalproekt (G.M. Mironchik - topic manager; D.A. Berdichevsky, A.E. Vysota, L.V. Yaroslavsky) con la partecipazione di VNIIVODGEO, Donetsk PromstroyNIIproekt e NIIOSP intitolato a NM Gersevanov Gosstroy dell'URSS, Istituto di ricerca per l'approvvigionamento idrico comunale e la depurazione delle acque dell'Accademia dei servizi pubblici intitolata a KD Pamfilov e Giprokommunvodokanal del Ministero degli alloggi e dei servizi comunali della RSFSR, TsNIIEP di attrezzature ingegneristiche del Gosgrazhdanstroy, MosvodokanalNIIproekt e Mosinzhproekt del Comitato esecutivo della città di Mosca, l'Istituto di ricerca e progettazione di Economia urbana e UkrkommunNeProkek MT Accademia delle scienze di Urazbayev della SSR uzbeka, Istituto di ingegneria civile di Mosca. VV Kuybyshev Ministero dell'istruzione superiore dell'URSS, Istituto di ingegneria civile di Leningrado del Ministero dell'istruzione superiore dell'RSFSR.

Introdotto da Soyuzvodokanalproekt Gosstroy URSS.

Preparato per l'approvazione di Glavtekhnormirovaniye Gosstroy dell'URSS (B.V. Tambovtsev).

Concordato dal Ministero della Salute dell'URSS (lettera del 10.24.1983 N 121-12 / 1502-14), dal Ministero dell'Economia idrica dell'URSS (lettera del 15.04.1985 N 13-3-05 / 366), dal Ministero della pesca dell'URSS (lettera del 04.26.1985 N 30-11-9).

Con l'introduzione di SNiP 2.04.03-85 "Rete fognaria. Reti e strutture esterne," SNiP II-32-74 "Rete fognaria. Reti e strutture esterne" cessa di essere in vigore.

Queste regole e regolamenti devono essere osservati quando si progettano sistemi fognari permanenti di nuova costruzione e ricostruiti per insediamenti e oggetti dell'economia nazionale.

Quando si sviluppano progetti di acque reflue, si dovrebbe essere guidati dai "Fondamenti della legislazione sulle acque dell'URSS e delle Repubbliche dell'Unione", rispettare le "Regole per la protezione delle acque superficiali dall'inquinamento dalle acque reflue" e le "Regole per la protezione sanitaria delle acque costiere del mare" del Ministero dell'economia dell'Unione Sovietica, del Ministero della pesca dell'URSS e dei requisiti del Ministero della sanità dell'URSS, di protezione delle acque e fasce costiere dei piccoli fiumi del paese "e" Istruzioni sulla procedura per l'approvazione e il rilascio di autorizzazioni per l'uso speciale delle acque "del Ministero delle acque e delle acque dell'URSS, nonché istruzioni per altri documenti normativi, ut erzhdennyh o concertata URSS di Stato.

1. Istruzioni generali

1.1. Le strutture fognarie dovrebbero essere progettate sulla base di schemi approvati per lo sviluppo e la diffusione di settori dell'economia e dell'industria nazionali, schemi per lo sviluppo e la distribuzione di forze produttive nelle regioni economiche e repubbliche sindacali, sistemi generali, bacini e territoriali per l'uso integrato e protezione delle acque, schemi e progetti per la pianificazione distrettuale e lo sviluppo urbano e altri insediamenti, piani generali di nodi industriali.

Durante la progettazione, è necessario considerare la fattibilità della cooperazione con i sistemi fognari di oggetti indipendentemente dalla loro affiliazione dipartimentale e anche tenere conto delle valutazioni tecniche, economiche e sanitarie delle strutture esistenti, prevedere la possibilità del loro uso e intensificare il loro lavoro.

I progetti di fognatura delle strutture dovrebbero essere sviluppati, di norma, contemporaneamente ai progetti di approvvigionamento idrico con un'analisi obbligatoria del bilancio tra consumo di acqua e smaltimento delle acque reflue. In questo caso, è necessario considerare la possibilità di utilizzare acque reflue trattate e acqua piovana per l'approvvigionamento idrico industriale e l'irrigazione.

1.2. Nel sistema di drenaggio dell'acqua piovana, la parte più inquinata del deflusso superficiale generata durante il periodo di pioggia, fusione della neve e lavaggio delle superfici stradali dovrebbe essere pulita, ad es. almeno il 70% del deflusso annuale per aree residenziali e siti di imprese adiacenti in termini di inquinamento e il volume totale di deflusso per siti di imprese il cui territorio può essere contaminato da sostanze specifiche con proprietà tossiche o una quantità significativa di sostanze organiche.

1.3. Le principali decisioni tecniche prese nei progetti e la sequenza della loro attuazione dovrebbero essere giustificate confrontando le possibili opzioni. I calcoli tecnici ed economici dovrebbero essere eseguiti secondo quelle opzioni i cui vantaggi e svantaggi non possono essere stabiliti senza calcoli.

L'opzione migliore dovrebbe essere determinata dal minor numero di costi ridotti, tenendo conto della riduzione del costo del lavoro, del consumo di risorse materiali, elettricità e carburante, nonché sulla base delle esigenze igienico-sanitarie e della pesca.

1.4. Quando si progettano reti e strutture fognarie, dovrebbero essere fornite soluzioni tecniche progressive, meccanizzazione di lavori ad alta intensità di lavoro, automazione dei processi tecnologici e massima industrializzazione delle opere di costruzione e installazione attraverso l'uso di strutture prefabbricate, prodotti e parti standard e standard fabbricati in fabbriche e officine di approvvigionamento.

1.5. Gli impianti di trattamento delle acque reflue per fognature industriali e pluviali dovrebbero, di norma, essere situati sul territorio di imprese industriali.

1.6. Quando si collegano le reti fognarie delle imprese industriali alla rete stradale o intra-trimestrale di un insediamento, dovrebbero essere previsti punti vendita con pozzi di controllo situati al di fuori delle imprese.

È necessario fornire dispositivi per misurare lo scarico delle acque reflue da ciascuna impresa.

La combinazione delle acque reflue di produzione di diverse imprese è consentita dopo il controllo di ciascuna impresa.

1.7. Le condizioni e i luoghi per il rilascio delle acque reflue trattate e il deflusso superficiale nei corpi idrici dovrebbero essere coordinati con gli organismi che regolano l'uso e la protezione delle acque, i comitati esecutivi dei consigli locali dei deputati popolari, gli organismi che attuano la supervisione sanitaria statale, la protezione degli stock ittici e altri organismi conformemente al diritto dell'Unione Repubblica socialista sovietica e repubbliche dell'Unione e luoghi di rilascio in corpi idrici navigabili, corsi d'acqua e mari - anche con gli organi di gestione della flotta fluviale delle Repubbliche dell'Unione e il Ministero della Marina ota.

1.8. Nel determinare l'affidabilità del sistema fognario e dei suoi singoli elementi, è necessario tenere conto dei requisiti tecnologici, sanitari e igienici e di protezione delle acque.

In caso di inammissibilità di interruzioni nel funzionamento del sistema fognario o dei suoi singoli elementi, devono essere previste misure per garantire il funzionamento ininterrotto del loro lavoro.

1.9. In caso di incidente o riparazione di una struttura, il sovraccarico delle strutture rimanenti a tale scopo non deve superare l'8-17% della loro capacità stimata senza ridurre l'efficienza del trattamento delle acque reflue.

1.10. Le zone di protezione sanitaria dalle strutture fognarie ai confini di edifici residenziali, sezioni di edifici pubblici e imprese dell'industria alimentare, tenendo conto della loro potenziale espansione, dovrebbero essere prese:

dalle strutture e stazioni di pompaggio   insediamenti di fognature - secondo la tabella. 1;

Consulente Plus: nota.

SN 245-71 è scaduto in relazione alla pubblicazione del Decreto del Gosstroy dell'URSS del 05.05.1990 N 39. Con il Decreto del Chief Sanitary Doctor della Federazione Russa del 30.04.2003 N 88 del 25 giugno 2003 SP 2.2.1.1312-03 "Requisiti igienici per progettazione di imprese industriali di recente costruzione e ricostruzione ".

da impianti di trattamento delle acque reflue e stazioni di pompaggio di sistemi fognari industriali non situati sul territorio di imprese industriali, sia durante l'autopulizia e il pompaggio di acque reflue industriali, sia quando sono combinati con acque reflue domestiche - in conformità con SN 245-71, lo stesso che per la produzione, da quale liquame arriva, ma non meno di quanto specificato nella scheda. 1.

Tabella 1

─────────────────────────────┬────────────────────────────────────

Strutture │ Zona di protezione sanitaria, m, a

│ prestazione stimata

│ strutture, migliaia di m3 / giorno.

├────────┬────────┬────────┬─────────

│ fino a 0,2 │ punto 0,2 │ punto 5 │ punto 50

Da │ 5 a 5 │ a 50 │ a 280

─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────

Meccanico e │ 150 │ 200 │ 400 │ 500

trattamento biologico con limo- │ │ │ │

siti ad alta fermentazione - │ │ │ │

precipitazioni, nonché individuali │ │ │ │

ma trova limo │ │ │ │

piattaforme │ │ │ │

Meccanico e │ 100 │ 150 │ 300 │ 400

trattamento biologico con │ │ │ │

trattamento termomeccanico │ │ │ │

precipitazioni in spazi chiusi │ │ │ │

Campi di filtrazione │ 200 │ 300 │ 500 │ -

Campi di irrigazione agricoli │ 150 │ 200 │ 400 │ -

Stagni biologici │ 200 │ 200 │ 300 │ 300

Impianti di circolazioneulation 150 │ - │ - │ -

canali ossidanti │ │ │ │

Stazioni di pompaggio │ 15 │ 20 │ 20 │ 30

Note. 1. Zone sanitarie di protezione delle fognature

strutture con una capacità di oltre 280 mila m3 / giorno, nonché

quando si discosta dalla tecnologia di trattamento delle acque reflue accettata e

il trattamento dei fanghi è stabilito in accordo con il principale

dipartimenti sanitari ed epidemiologici dei ministeri

salute delle repubbliche sindacali.

2. Zone di protezione sanitaria indicate nella tabella. 1 permesso

aumentare, ma non più di 2 volte in caso di localizzazione

sviluppo residenziale sottovento in relazione all'impianto di trattamento delle acque reflue

strutture o riduzioni di non più del 25% se disponibili

buon auspicio rosa dei venti.

3. In assenza di siti di limo nel territorio

impianti di trattamento con una capacità di oltre 0,2 mila m3 / giorno.

la dimensione della zona dovrebbe essere ridotta del 30%.

4. Zona di protezione sanitaria dai campi di filtraggio fino a

0,5 ha e da strutture di trattamento meccanico e biologico su

biofiltri con una produttività fino a 50 m3 / giorno. dovrebbe essere preso

5. Zona di protezione sanitaria da campi di filtraggio sotterranei

produttività inferiore a 15 m3 / giorno. dovrebbe essere preso 15 m.

6. Zona di protezione sanitaria da trincee filtranti e sabbia

filtri di ghiaia dovrebbero essere portati a 25 m di distanza da fosse settiche e

pozzi filtranti - rispettivamente 5 e 8 m, dai pozzi di aerazione

impianti completi di ossidazione con stabilizzazione aerobica di fanghi a

capacità fino a 700 m3 / giorno. - 50 m.

7. La zona di protezione sanitaria dalle stazioni di scarico dovrebbe essere

prendere 300 m.

8. Zona di protezione sanitaria dagli impianti di trattamento

dovrebbero essere prelevate acque superficiali da aree residenziali

100 m, dalle stazioni di pompaggio - 15 m, dalle strutture di trattamento

imprese industriali - come concordato con le autorità

servizio sanitario ed epidemiologico.

9. Le zone di protezione sanitaria dai collettori di fanghi dovrebbero essere

prendere a seconda della composizione e delle proprietà del fango come concordato

con gli organi del servizio sanitario-epidemiologico.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Sistema progettato e installato correttamente acque luride all'aperto   Non creerà problemi inutili nel suo funzionamento, fornirà non solo comfort e tutti i tipi di comodità per i residenti di varie case, impiegati di uffici e altri edifici, ma anche una piena garanzia di sicurezza sanitaria e igienica della salute umana.

Ecco perché è molto importante seguire tutte le norme e le regole sanitarie (SNiP) stabilite a livello statale.

SNiP fornisce informazioni pertinenti complete su come calcolare e creare con precisione un progetto di reti fognarie esterne al fine di evitare epidemie, contaminazione di acqua potabile e aree del suolo a seguito di emissioni di fognature, sfondamento di condotte fognarie e altre situazioni di emergenza nelle loro operazioni future.

A differenza delle reti fognarie interne, che si trovano all'interno di locali residenziali e non residenziali, quelle esterne sono comunicazioni che si estendono dalla casa ai serbatoi, che immagazzinano acque reflue.

Tali installazioni di fognature sono installate sia per oggetti di costruzione in tutta la città, sia per case private, dove esiste una pendenza per fognature a gravità o reti di pressione installate con stazioni di pompaggio o pompe per fognature.

Gli edifici in tutta la città si riferiscono, di regola, al dipartimento e alla manutenzione dei servizi pubblici, mentre gli edifici privati \u200b\u200bsono gestiti in modo autonomo e indipendente.

E in entrambi i casi, quando si costruisce o si posa e si installa un sistema fognario esterno, è richiesta la stretta aderenza a norme e norme igienico-sanitarie statali appositamente sviluppate.

Secondo la struttura del metodo di installazione e installazione, le reti esterne di fognatura sono divise in tali sistemi:

  • separato   - lo scarico delle acque reflue domestiche e fecali è separato dall'acqua piovana e si scioglie, scorre attraverso diversi tubi e viene raccolto in diversi contenitori;
  • polurazdelnye   - in questo caso, la pioggia, lo scioglimento e l'acqua domestica che fluiscono attraverso tubi separati vengono raccolti in una sola fognatura, dove vengono immagazzinati per un po 'di tempo e poi smaltiti;
  Foto: reti fognarie semidivise
  • lega generale   - secondo questo schema, gli scarichi di tutti i tipi scorrono lungo la stessa tubazione nello stesso serbatoio di fognatura.


  Foto: reti fognarie in lega

Secondo il tipo di posizione e scopo, esiste un sistema fognario per il suo uso esterno in tali luoghi:

  • reti intra-yard e intra-quarter   - il tracciamento (posa della conduttura mediante vettori dal punto A al punto B) dell'intero sistema fognario viene effettuato lungo le pareti degli edifici a una distanza di 3 m dalle pareti esterne, utilizzando il percorso più breve per i collettori situati nelle strade. Un tale concetto come una rete di cortili è applicabile solo alle fognature che si collegano a sistemi urbani centralizzati, ma non si applica alle fogne autonome;
  • strada   - Questo è un intero sistema di condutture e pozzi, ramificato in vari modi, che corre direttamente lungo le strade e garantisce il trasporto delle acque reflue al centro dell'intero sistema fognario esterno - fognature cittadine;
  • collettori   - il loro ruolo è quello di raccogliere le acque reflue e, se necessario, reindirizzarle ad altri collettori. Per la maggior parte, i collezionisti di fognature si trovano sia sul territorio del bacino fognario che nella sua periferia. Il bacino fognario è una parte del territorio limitato da bacini idrografici in cui scorrono i tubi fognari e il trasporto delle acque reflue mediante gravità o pressione;


  Foto: collezionisti di reti fognarie
  • strutture di trattamento   - Il punto finale della spedizione delle acque reflue sono gli impianti di trattamento in cui l'acqua viene trattata e l'acqua trattata viene scaricata nel serbatoio o per l'utilizzo delle esigenze industriali ed economiche di impianti di produzione grandi e piccoli.


  Foto: impianto di trattamento delle acque reflue

Ci sono anche alcune opzioni per l'ubicazione e la disposizione degli schemi per la posa degli stessi canali di depurazione esterni.

Le differenze negli schemi si formano a causa della diversità del terreno in cui sono poste le condotte fognarie.

In effetti, può dipendere da curve e curve dalle linee dei tubi di passaggio, dal livello delle acque sotterranee, il che significa fornire al sistema pozzi di ispezione, drenaggio o revisione e altre sottigliezze specifiche.

Gli schemi più elementari di fognature esterne possono essere distinti:

  • modello perpendicolare   - la perpendicolare si forma qui a causa della posa di tubi di fognatura o collettori perpendicolari al movimento dell'acqua nel serbatoio. Tale schema rimuove efficacemente l'acqua sporca dalle acque pulite;
  • circuito incrociato   - i collettori che si trovano sul territorio del bacino fognario sono installati perpendicolarmente al bacino idrico e intercettati dal collettore principale o principale, che è installato parallelamente alla costa del fiume. Questo schema viene utilizzato laddove vi sia troppa pendenza verso un fiume o un altro bacino idrico e dove sia richiesto un trattamento più approfondito delle acque reflue;
  • ventilatore o circuito parallelo   - in caso di forti pendenze verso il fiume, il tubo fognario esterno è posto parallelamente tra loro, ma ad un angolo obbligatorio rispetto al serbatoio. Tali sistemi sono anche intercettati dai principali collettori, che deviano con successo le acque reflue dagli insediamenti agli impianti di trattamento;
  • zona o diagramma di zona   - questo schema consente di dividere la fognatura della città in sezioni o zone, ma non è possibile far defluire le acque reflue nel sistema di trattamento delle acque reflue per gravità, quindi le stazioni di pompaggio sono installate sul collettore intercettore più basso;
  • schema radiale o decentralizzato   - qui le acque reflue sono dirette in modo non centralizzato e arrivano a diversi impianti di trattamento. Questo schema funziona molto bene solo su terreni pianeggianti e grandi volumi di acque reflue che entrano nel tubo di scarico esterno.


  Foto: schemi di reti fognarie esterne: a - perpendicolare; b - incrociato; in parallelo; g - zona; d - radiale

Tutti i tipi e le classificazioni dei sistemi di fognatura esterni differiscono tra loro nella struttura di costruzione, scopo, condizioni del terreno di scarico, volumi di acque reflue e altri parametri e fattori che influenzano la pianificazione e il percorso di vari tipi di fognature nella sua parte esterna.

Composizione della rete

I sistemi di fognatura esterni hanno determinate sezioni di condutture, progetti complessi e semplici di tutti i tipi di pozzi, pendenze, transizioni e curve nella posa dei tubi stessi, serbatoi, dove si verifica l'accumulo o il trasporto temporaneo di liquami, la depurazione e quindi il prelievo di acqua purificata nei corpi idrici.

  Nel complesso, il sistema fognario esterno è costituito da tali strutture, componenti e strutture:

  • pipeline - lungo la lunghezza della quale vengono utilizzati tubi di varie lunghezze e diametri;


  Foto: conduttura delle acque reflue
  • pozzi - di norma sono coinvolti l'ispezione (revisione), il drenaggio, il troppo pieno e i pozzi rotanti;


  Foto: pozzi di depurazione
  • rilasci ai ricevitori - forniscono l'uscita senza ostacoli delle acque reflue dalla tubazione al serbatoio;
  • i collettori sono interi tunnel, che sono enormi tubi che offrono spazio sufficiente per l'accumulo e la raccolta di acque reflue, nonché la loro successiva distribuzione e trasporto verso le strutture di trattamento o le stazioni di pompaggio;
  • le strutture di trattamento locali sono varie fosse settiche, aeratori, attrezzature per biodischi e altre strutture il cui scopo è quello di trattare le acque reflue e scaricarle in corpi idrici, fiumi o utilizzarle per esigenze tecniche o, ad esempio, agricole;


  Foto: impianti di depurazione locali
  • stazioni di pompaggio - non sono utilizzate in tutti i sistemi fognari esterni, in particolare quando è richiesta una fornitura parziale di acque reflue agli impianti di trattamento;
  • altri elementi sono tutti i tipi di componenti, meccanismi aggiuntivi e altri elementi della rete fognaria esterna.

Requisiti di progettazione di base

Come già notato, la necessità di aderire rigorosamente a tutti gli standard e le norme statali dell'ordine igienico-sanitario e delle costruzioni.

Ciò è necessario per evitare violazioni e incidenti che possono verificarsi nell'ulteriore funzionamento di una determinata sezione del sistema fognario esterno.

! importante Solo quando vengono osservate tutte le norme e i regolamenti di costruzione e tutti i lavori vengono eseguiti in modo adeguato, è possibile mettere in funzione solo l'oggetto delle reti fognarie.

Tutti questi punti si riferiscono non solo all'esatta attuazione delle norme e dei regolamenti da parte delle strutture statali o commerciali, ma anche a individui che posano autonomamente tubi per fognature autonome, o fognature, che vengono fornite dal cottage, casa privata a un sistema di fognatura centralizzato.

  Foto: SNiP

Prima di procedere con la progettazione di qualsiasi sistema fognario esterno, è necessario innanzitutto determinare la natura del terreno sul cui territorio sarà ubicato il sistema fognario, nonché il suo tipo: separato, semi-diviso o legato.

Le regole e le norme fornite dall'ospite richiedono il rigoroso rispetto dell'attuazione graduale dei lavori di posa e installazione del sistema fognario.

Per iniziare, lo scavo preparatorio viene eseguito secondo il piano di progetto:

  • scavare trincee con un diametro maggiore rispetto ai tubi stessi, secondo le norme di SNiP;
  • speronando le trincee o fornendo loro "cuscini" o altri elementi di copertura;
  • per evitare il congelamento, vengono utilizzati vari riscaldatori e trincee più profonde.


  Foto: guarnizioni di tenuta dell'inserto per tubi per giunti di tubi di fognatura

Dopo il riscaldamento, la posa della tubazione con tutti i pozzi e gli altri raccordi, il sistema deve superare tutti i test idraulici SNiP pertinenti e solo allora sarà riempito di terra e speronato.



  Foto: posa di condotte fognarie

Fosse settiche

Strutture come fosse settiche devono essere posizionate a una distanza dalla fondazione della casa o bene acqua potabile   da 10 a 12 m.

Questi requisiti devono essere rigorosamente rispettati, altrimenti liquami o fumi potrebbero penetrare nel terreno acqua potabile, che successivamente porta alla comparsa di varie malattie infettive e batteriche.

Per l'installazione e l'installazione, un cottage o una casa di campagna, devi prima scavare una grande fossa.

Dato che quasi tutte le moderne fosse settiche sono realizzate con materiali leggeri: plastica o plastica in fibra di vetro, è necessario preparare una piattaforma di cemento e cinghie di fissaggio o anelli di cemento armato.

Tutto ciò viene fatto in modo che la fossa settica non si "esploda", ma rimanga fissa sottoterra. Tutti i tubi di collegamento con pozzi devono essere costituiti da materiali anticorrosivi non esposti all'ambiente aggressivo delle acque reflue.

Pertanto, questi tubi e pozzi possono durare il più a lungo possibile.



  Foto: fossa settica

Il meccanismo di funzionamento della fossa settica contiene anche batteri aerobici e anaerobici, con l'aiuto del quale le acque reflue che entrano nella prima camera si decompongono, formando acqua e fanghi.

Quindi, l'acqua, riempiendo la prima camera a un certo livello, viene versata nella seconda camera e da lì (se la fossa settica è a 2 camere) nel tubo perforato, attraverso le aperture di cui l'acqua purificata entra nel terreno, quindi non infettando il terreno.

Trattamento biologico delle acque reflue profonde

Le moderne soluzioni per un efficace trattamento delle acque reflue sono arrivate alla soluzione migliore: un trattamento biologico delle acque reflue profonde, che viene effettuato utilizzando intere piante e strutture utilizzando bio-dischi, in cui sono presenti batteri che lavorano per decomporre i liquami in acqua e fanghi.

Il meccanismo di funzionamento della stazione di pulizia profonda si basa sul principio di funzionamento delle fosse settiche, ma solo in una versione migliorata e modificata a tal punto che pulisce le acque reflue sporche del 98%.



  Foto: trattamento biologico delle acque reflue profonde

È bene installare una tale struttura in case private, dacie, cottage, in cui il sistema di fognatura esterno centralizzato si trova abbastanza lontano e l'installazione di un sistema fognario autonomo è necessaria.

Una tale stazione di pulizia profonda è installata quasi nello stesso modo di una fossa settica, solo con la considerazione obbligatoria di tutte le norme e i regolamenti per i sistemi di fognatura autonomi esterni.

Conseguenze e responsabilità del mancato rispetto delle norme e dei regolamenti di costruzione in materia di progettazione, installazione e installazione

La legislazione della Federazione Russa prevede sanzioni e responsabilità adeguate per le violazioni di SNiP in materia di installazione e posa di fognature esterne.

La conformità a SNiP è verificata da commissioni appositamente create se è disponibile la documentazione appropriata.

Responsabili del rispetto di tutte le norme e regolamenti sono le seguenti persone:

  • sviluppatori (clienti) - sono responsabili della preparazione per il funzionamento della rete fognaria finita, tenendo conto di tutte le problematiche del personale, garantendo il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, impostando i processi tecnologici, sviluppando le capacità del progetto entro i tempi specificati in SNiP “Fognatura. Reti e strutture esterne ”;
  • organizzazioni di progettazione - sono responsabili dell'accuratezza di tutti i calcoli, i disegni e i piani di progettazione per le reti fognarie esterne;
  • organizzazioni di ricerca - sono responsabili di tutti i documenti e dati digitali emessi su clima, ecologia nella regione o area in cui sono state poste le acque reflue esterne;
  • organizzazioni di costruzione e installazione - sono pienamente responsabili dell'osservanza di tutte le norme e regolamenti durante i lavori e le prove della struttura finita, prescritte in SNiP 2.04.03-85 “Fognatura. Reti e strutture esterne. "

In caso di violazioni di SNiP da parte di una delle persone sopra elencate, sono portate a responsabilità amministrative, disciplinari, penali e di altra natura in conformità con la legislazione della Federazione Russa.

Tutte le sanzioni sono inflitte agli autori perché la loro negligenza se non vengono seguite tutte le norme e i regolamenti pertinenti, può portare o portare a disastri, epidemie o incidenti associati a una violazione della conduttura fognaria, blocco o qualsiasi altro guasto.

Tutte le questioni discusse in merito ai lavori preparatori e di installazione sulla progettazione e installazione di sistemi fognari esterni possono far luce sul corretto svolgimento di tutti i lavori di installazione e costruzione in questo tipo di attività.

Ciò vale non solo per la costruzione del sistema centrale statale di fognature esterne, ma anche per le strutture fognarie autonome.

! importante Qualsiasi deviazione da SNiP da parte di qualsiasi cittadino che abbia deciso di eseguire la posa indipendente del sistema fognario, o da qualsiasi organizzazione o impresa che installa la conduttura fognaria esterna, può portare a conseguenze catastrofiche, varie malattie della popolazione o guasti d'emergenza che causeranno danni irreparabili all'ambiente.

Video: come organizzare correttamente le fogne in una casa privata

SNiP 2.04.03-85

NORME E REGOLE DI COSTRUZIONE

DRENAGGIO.

RETI E STRUTTURE ESTERNE

Data di introduzione 1986-01-01

SVILUPPATO da Soyuzvodokanalproekt (G.M. Mironchik - topic manager; D.A. Berdichevsky, A.E. Vysota, L.V. Yaroslavsky) con la partecipazione di VNIIVODGEO, Donetsk PromstroyNIIproekt e NIIOSP. N.M. Gersevanova Gosstroy dell'URSS, Istituto di ricerca per l'approvvigionamento idrico comunale e la depurazione delle acque dell'Accademia dei servizi pubblici intitolata a KD Panfilov e Giprokommunvodokanal del Ministero degli alloggi e dei servizi comunali dell'RSFSR, TsNIIEP di attrezzature ingegneristiche del Gosgrazhdanstroy, MosvodokanalNIIproekt e Mosinzhproekt del Comitato esecutivo dell'Istituto di ricerca scientifica e dell'Istituto di Ingegneria Meccanica e Istituto di Ingegneria Meccanica e Istituto di Ingegneria Meccanica e Istituto di Ingegneria Meccanica e Istituto di Ingegneria Meccanica e Istituto di Ingegneria Meccanica e Istituto di Ingegneria Meccanica M.T. Urazbaev dell'Accademia delle scienze della SSR uzbeka, Istituto di ingegneria civile di Mosca. V.V. Kuybysheva del Ministero dell'istruzione superiore dell'URSS, Istituto di ingegneria civile di Leningrado del Ministero dell'istruzione superiore dell'RSFSR.

INTRODOTTO da Soyuzvodokanalproekt Gosstroy URSS.

PREPARATO PER L'OMOLOGAZIONE di Glavtekhnormirovaniye Gosstroy dell'URSS (B.V. Tambovtsev).

APPROVATO con delibera del Comitato statale per l'edilizia dell'URSS del 21 maggio 1985, n. 71.

CONVENUTO dal Ministero della Salute dell'URSS (lettera del 10.24.83 n. 121-12 / 1502-14), dal Ministero dell'Economia idrica dell'URSS (lettera del 04.15.85 n. 13-3-05 / 366), dal Ministero della pesca dell'URSS (lettera del 26.04.85 n. 30-11- 9).

Con l'introduzione di SNiP 2.04.03-85 "Rete fognaria. Reti e strutture esterne," SNiP II-32-74 "Rete fognaria. Reti e strutture esterne" cessa di essere in vigore.

SNiP 2.04.03-85 "Rete fognaria. Reti e strutture esterne" ha introdotto l'emendamento n. 1, approvato con risoluzione del Gosstroy dell'URSS del 28 maggio 1986 n. 70 ed è entrato in vigore il 1 ° luglio 1986 Paragrafi, tabelle e successive modifiche sono contrassegnati in questi codici e regole di costruzione con un segno (K).

Le modifiche sono state apportate dall'ufficio legale di Kodeks secondo la pubblicazione ufficiale del Ministero delle Costruzioni della Russia - M.: GUP TsPP, 1996

Queste regole e regolamenti devono essere osservati quando si progettano sistemi fognari permanenti di nuova costruzione e ricostruiti per insediamenti e oggetti dell'economia nazionale.

Quando si sviluppano progetti di acque reflue, si dovrebbe essere guidati dai "Fondamenti della legislazione sulle acque dell'URSS e delle Repubbliche dell'Unione", rispettare le "Regole per la protezione delle acque superficiali dall'inquinamento dalle acque reflue" e le "Regole per la protezione sanitaria delle acque costiere del mare" del Ministero dell'economia dell'Unione Sovietica, del Ministero della pesca dell'URSS e dei requisiti del Ministero della salute dell'URSS, di protezione delle acque e fasce costiere dei piccoli fiumi del paese "e" Istruzioni sulla procedura per l'approvazione e il rilascio di autorizzazioni per l'uso speciale delle acque "del Ministero delle acque e delle acque dell'URSS, nonché istruzioni per altri documenti normativi, ut erzhdennyh o concertata URSS di Stato.

1. Istruzioni generali

1.1. Le strutture fognarie dovrebbero essere progettate sulla base di schemi approvati per lo sviluppo e la diffusione di settori dell'economia e dell'industria nazionali, schemi per lo sviluppo e la distribuzione di forze produttive nelle regioni economiche e repubbliche sindacali, sistemi generali, bacini e territoriali per l'uso integrato e protezione delle acque, schemi e progetti per la pianificazione distrettuale e lo sviluppo urbano e altri insediamenti, piani generali di nodi industriali.

Durante la progettazione, è necessario considerare la fattibilità della cooperazione con i sistemi fognari di oggetti indipendentemente dalla loro affiliazione dipartimentale e anche tenere conto delle valutazioni tecniche, economiche e sanitarie delle strutture esistenti, prevedere la possibilità del loro uso e intensificazione del loro lavoro.

I progetti di fognatura delle strutture dovrebbero essere sviluppati, di norma, contemporaneamente ai progetti di approvvigionamento idrico con un'analisi obbligatoria del bilancio tra consumo di acqua e smaltimento delle acque reflue. In questo caso, è necessario considerare la possibilità di utilizzare acque reflue trattate e acqua piovana per l'approvvigionamento idrico industriale e l'irrigazione.

1.2. Nel sistema di drenaggio dell'acqua piovana, la parte più inquinata del deflusso superficiale generata durante il periodo di pioggia, fusione delle nevi e lavaggio delle superfici stradali, vale a dire almeno il 70% del deflusso annuale per le aree residenziali e i siti di imprese adiacenti in termini di inquinamento, e il volume totale di deflusso per i siti delle imprese, il cui territorio può essere contaminato con sostanze specifiche con proprietà tossiche o una quantità significativa di sostanze organiche.

1.3. Le principali decisioni tecniche prese nei progetti e la sequenza della loro attuazione dovrebbero essere giustificate confrontando le possibili opzioni. I calcoli tecnici ed economici dovrebbero essere eseguiti secondo quelle opzioni i cui vantaggi e svantaggi non possono essere stabiliti senza calcoli.

L'opzione migliore dovrebbe essere determinata dal minor numero di costi ridotti, tenendo conto della riduzione del costo del lavoro, del consumo di risorse materiali, elettricità e carburante, nonché sulla base delle esigenze igienico-sanitarie e della pesca.

1.4. Quando si progettano reti e strutture fognarie, dovrebbero essere fornite soluzioni tecniche progressive, meccanizzazione di lavori ad alta intensità di lavoro, automazione dei processi tecnologici e massima industrializzazione delle opere di costruzione e installazione attraverso l'uso di strutture prefabbricate, prodotti e parti standard e standard fabbricati in fabbriche e officine di approvvigionamento.

1.5. Gli impianti di trattamento delle acque reflue per fognature industriali e pluviali dovrebbero, di norma, essere situati sul territorio di imprese industriali.

1.6. Quando si collegano le reti fognarie delle imprese industriali alla rete stradale o intra-trimestrale di un insediamento, dovrebbero essere previsti punti vendita con pozzi di controllo situati al di fuori delle imprese.

È necessario fornire dispositivi per misurare lo scarico delle acque reflue da ciascuna impresa.

La combinazione di acque reflue industriali di diverse imprese è consentita dopo il controllo di ciascuna impresa.

1.7. Le condizioni e i luoghi per il rilascio delle acque reflue trattate e il deflusso superficiale nei corpi idrici dovrebbero essere coordinati con gli organismi che regolano l'uso e la protezione delle acque, i comitati esecutivi dei consigli locali dei deputati popolari, gli organismi che attuano la supervisione sanitaria statale, la protezione degli stock ittici e altri organismi conformemente al diritto dell'Unione Repubblica socialista sovietica e repubbliche dell'Unione e luoghi di rilascio in corpi idrici navigabili, corsi d'acqua e mari - anche con gli organi di gestione della flotta fluviale delle Repubbliche dell'Unione e il Ministero della Marina ota.

1.8. Nel determinare l'affidabilità del sistema fognario e dei suoi singoli elementi, è necessario tenere conto dei requisiti tecnologici, sanitari e igienici e di protezione delle acque.

In caso di inammissibilità di interruzioni nel funzionamento del sistema fognario o dei suoi singoli elementi, devono essere previste misure per garantire il funzionamento ininterrotto del loro lavoro.

1.9. In caso di incidente o riparazione di una struttura, il sovraccarico delle strutture rimanenti a tale scopo non dovrebbe superare l'8-17% della loro capacità stimata senza ridurre l'efficienza del trattamento delle acque reflue.

1.10. Zone di protezione sanitaria da impianti fognari   ai confini di edifici residenziali, sezioni di edifici pubblici e imprese dell'industria alimentare, tenendo conto della loro potenziale espansione dovrebbe essere presa:

da strutture e stazioni di pompaggio del sistema fognario degli insediamenti - secondo la tabella. 1;

da impianti di trattamento delle acque reflue e stazioni di pompaggio di sistemi fognari industriali non situati sul territorio di imprese industriali, sia durante l'autopulizia e il pompaggio delle acque reflue industriali, sia quando vengono trattati insieme alle acque reflue domestiche - in conformità con SN 245-71, lo stesso che per la produzione, da quale liquame arriva, ma non meno di quanto specificato nella scheda. 1.

Tabella 1

strutture

Zona di protezione sanitaria, m, con la capacità di progettazione delle strutture, migliaia di m / giorno

comunicazione. Da 0,2 a 5

comunicazione. Da 50 a 280

Impianti di trattamento meccanico e biologico con siti di limo per sedimenti fermentati e piattaforme di limo localizzate separatamente

Impianti di trattamento meccanico e biologico con trattamento termomeccanico delle precipitazioni in spazi chiusi

Filtra i campi

Campi di irrigazione agricoli

Stagni biologici

Strutture con canali ossidanti circolanti

Stazioni di pompaggio

Osservazioni:

1. Le zone di protezione sanitaria degli impianti fognari con una capacità di oltre 280 mila m / giorno, nonché le deviazioni dalla tecnologia adottata per il trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi, sono stabilite in coordinamento con i principali dipartimenti sanitari ed epidemiologici dei ministeri della salute delle repubbliche dell'Unione.

2. Zone di protezione sanitaria indicate nella tabella. 1, è consentito aumentare, ma non più di 2 volte nel caso della posizione di edifici residenziali sul lato sottovento rispetto agli impianti di trattamento, o ridurre di non più del 25% in presenza di una rosa dei venti favorevole.

3. In assenza di siti di limo sul territorio degli impianti di trattamento con una capacità superiore a 0,2 mila m / giorno, la dimensione della zona dovrebbe essere ridotta del 30%.

4. Una zona di protezione sanitaria da campi di filtrazione fino a 0,5 ha e da impianti di trattamento meccanico e biologico su biofiltri con una capacità fino a 50 m / giorno dovrebbe essere presa 100 m.

5. Una zona di protezione sanitaria da campi di filtraggio sotterranei con una produttività inferiore a 15 m / giorno dovrebbe essere presa 15 m.

6. La zona di protezione sanitaria da trincee filtranti e filtri a sabbia e ghiaia dovrebbe essere prelevata 25 m, da fosse settiche e pozzi filtranti, rispettivamente 5 e 8 m, da impianti di aerazione per l'ossidazione completa con stabilizzazione aerobica dei fanghi con una capacità fino a 700 m / giorno - 50 m.

7. La zona di protezione sanitaria dalle stazioni di scarico dovrebbe essere presa 300 m.

8. La zona di protezione sanitaria dagli impianti di trattamento delle acque superficiali dalle aree residenziali dovrebbe essere presa a 100 m, dalle stazioni di pompaggio - 15 m, dagli impianti di trattamento delle imprese industriali - in accordo con gli organismi del servizio sanitario ed epidemiologico.

9. Le zone di protezione sanitaria dai collettori di fanghi dovrebbero essere prese a seconda della composizione e delle proprietà dei fanghi in accordo con gli organismi del servizio sanitario-epidemiologico.

2. Costi stimati delle acque reflue.

Calcolo idraulico delle reti fognarie

Costi unitari, tassi di irregolarità e

costi stimati delle acque reflue

2.1. Quando si progettano sistemi fognari negli insediamenti, lo smaltimento giornaliero medio specifico (per l'anno) calcolato delle acque reflue domestiche dagli edifici residenziali dovrebbe essere considerato pari al consumo medio giornaliero specifico (calcolato per l'anno) calcolato secondo SNiP 2.04.02-84, escluso il consumo di acqua per l'irrigazione di territori e spazi verdi.

2.2. Le acque reflue specifiche per determinare i costi stimati delle acque reflue di singoli edifici residenziali e pubblici, se necessario, dovrebbero tenere conto dei costi concentrati dovrebbero essere prese in conformità con SNiP 2.04.01-85.

2.3. I costi giornalieri medi stimati delle acque reflue industriali delle imprese industriali e agricole e i coefficienti di irregolarità del loro afflusso dovrebbero essere determinati sulla base di dati tecnologici. Allo stesso tempo, è necessario provvedere all'uso razionale dell'acqua attraverso l'uso di processi tecnologici a bassa marea, il riciclaggio del riciclaggio dell'acqua, ecc.

2.4. Il drenaggio specifico nelle aree non canalizzate dovrebbe essere preso 25 l / giorno per abitante.

2.5. Lo scarico giornaliero medio stimato delle acque reflue nel villaggio dovrebbe essere determinato come la somma dei costi stabiliti nei paragrafi 2.1-2.4.

La quantità di acque reflue delle imprese industriali locali al servizio della popolazione, nonché le spese non contabilizzate, possono essere accettate in aggiunta nella misura del 5% del drenaggio giornaliero medio totale di un insediamento.

2.6. I costi giornalieri stimati delle acque reflue dovrebbero essere definiti come la somma dei prodotti del costo medio giornaliero (per anno) delle acque reflue, come definito nella clausola 2.5, in base ai coefficienti di irregolarità giornalieri, adottati in conformità a SNiP 2.04.02-84.

2.7. Lo scarico massimo e minimo stimato delle acque reflue dovrebbe essere definito come il prodotto dello scarico giornaliero medio (per l'anno) delle acque reflue, come definito nella clausola 2.5, in base ai coefficienti di irregolarità totali indicati nella tabella. 2.

Tabella 2

Coefficiente generale di irregolarità nell'afflusso di acque reflue

Consumo medio di acque reflue, l / s

5000 e oltre

massimo

minimo

Note: 1. Coefficienti generali di irregolarità dell'afflusso di acque reflue riportati nella tabella. 2, è consentito prelevare con una quantità di acque reflue industriali non superiore al 45% del flusso totale. Se la quantità di acque reflue industriali supera il 45%, i coefficienti di irregolarità generali dovrebbero essere determinati tenendo conto dello scarico irregolare delle acque reflue domestiche e industriali entro le ore del giorno in base all'effettivo afflusso di acque reflue e al funzionamento di strutture simili.

2. A costi medi delle acque reflue inferiori a 5 l / s, i costi stimati dovrebbero essere determinati conformemente a SNiP 2.04.01-85.

3. A valori intermedi della portata media delle acque reflue, i coefficienti di irregolarità generali dovrebbero essere determinati mediante interpolazione.

2.8. I costi stimati delle acque reflue industriali delle imprese industriali dovrebbero essere presi:

per i collezionisti esterni dell'impresa che ricevono i liquami dalle officine - ai costi orari massimi;

per i collezionisti di fabbrica e fuori sede dell'impresa - secondo il programma orario combinato;

per un collettore fuori sede di un gruppo di imprese - secondo il programma orario combinato, tenendo conto del tempo del flusso di acque reflue attraverso il collettore.

2.9. Quando si sviluppano gli schemi elencati nella clausola 1.1, è possibile prendere lo smaltimento medio giornaliero (per anno) specifico dell'acqua secondo la tabella. 3.

Il volume delle acque reflue delle imprese industriali e agricole dovrebbe essere determinato sulla base di norme consolidate o progetti analoghi esistenti.

Tabella 3

Oggetti di fognatura

Media giornaliera specifica (per anno) di smaltimento dell'acqua per abitante negli insediamenti, l / giorno

fino al 1990

fino al 2000

Zone rurali

Note: 1. Il drenaggio giornaliero medio specifico può essere modificato del 10-20% a seconda delle condizioni climatiche e di altre condizioni locali e del grado di miglioramento.

2. In assenza di dati sullo sviluppo dell'industria al di fuori del 1990, è consentito accettare ulteriori flussi di acque reflue dalle imprese per un importo pari al 25% del flusso determinato secondo la tabella. 3.

2.10. Le linee di gravità, i collettori e i canali, nonché i condotti di pressione delle acque reflue domestiche e industriali dovrebbero essere controllati per il passaggio della portata massima stimata totale in PP. 2.7 e 2.8 e afflusso aggiuntivo di acque superficiali e sotterranee durante i periodi di piogge e scioglimento della neve, flusso non organizzato nella rete fognaria attraverso perdite nelle chiusure e a causa di infiltrazioni nelle acque sotterranee. Il valore dell'afflusso aggiuntivo, l / s, deve essere determinato sulla base di sondaggi o dati speciali sul funzionamento di oggetti simili e, se assenti, secondo la formula

, (1)

dove è la lunghezza totale delle condotte rispetto alla struttura calcolata (allineamento delle condotte), km;

La massima precipitazione giornaliera, mm, determinata secondo SNiP 2.01.01-82.

Il calcolo della verifica delle condotte di gravità e dei canali con una sezione trasversale di qualsiasi forma per il passaggio di un flusso maggiore deve essere eseguito durante il riempimento di altezza 0,95.

Scarico stimato dell'acqua piovana

2.11. Lo scarico dell'acqua piovana, l / s, dovrebbe essere determinato con il metodo di limitazione delle intensità con la formula

dove è il valore medio del coefficiente che caratterizza la superficie del bacino di drenaggio, determinato secondo la clausola 2.17;

Parametri determinati conformemente alla clausola 2.12;

Area di flusso stimata, ha, determinata conformemente al paragrafo 2.14;

Durata stimata della pioggia, pari alla durata delle acque superficiali che scorrono lungo la superficie e i tubi verso l'area calcolata, min, e determinata conformemente al paragrafo 2.15.

Il flusso stimato di acqua piovana per il calcolo idraulico delle reti di acqua piovana, l / s, dovrebbe essere determinato dalla formula

dove si trova il coefficiente che tiene conto del riempimento della capacità libera della rete al momento dell'inizio della modalità di pressione ed è determinato dalla tabella 11.

Note: 1. Se la durata stimata del flusso di acqua piovana è inferiore a 10 minuti, un fattore di correzione pari a 0,8 a \u003d 5 min e 0,9 a \u003d 7 min deve essere inserito nella formula (2).

2. Con un grande approfondimento delle sezioni iniziali dei collettori di drenaggio dell'acqua piovana, si dovrebbe prendere in considerazione un aumento del loro rendimento dovuto alla pressione creata dall'aumento del livello dell'acqua nei pozzi.

2.12. I parametri e dovrebbero essere determinati in base ai risultati dell'elaborazione delle registrazioni a lungo termine di pluviometri autoregistranti registrati in questo particolare paragrafo. In assenza di dati elaborati, il parametro può essere determinato dalla formula

, (4)

dove - intensità della pioggia, l / s per 1 ha, per una determinata area della durata di 20 minuti a \u003d 1 anno, determinata dal diavolo. 1;

Figura 1. Valori di intensità della pioggia

L'esponente determinato dalla tabella. 4;

La piovosità media per anno, calcolata secondo la tabella. 4;

Il periodo di un eccesso una tantum dell'intensità della pioggia calcolata, adottato nella clausola 2.13;

L'esponente preso sul tavolo. 4.

Tabella 4

Valore N per

Costa dei mari bianchi e di Barents

A nord della parte europea dell'URSS e nella Siberia occidentale

Regioni pianeggianti occidentali e centrali della parte europea dell'URSS

Regioni piane dell'Ucraina

Altopiani della parte europea dell'URSS, il pendio occidentale degli Urali

Ad est dell'Ucraina, il basso Volga e Don, la Crimea meridionale

Lower Volga

Le pendici sopravento delle colline della parte europea dell'URSS e della Ciscaucasia settentrionale

Altopiano di Stavropol, ai piedi settentrionali del Grande Caucaso, pendio settentrionale del Grande Caucaso

Parte meridionale della Siberia occidentale, il corso medio del fiume. Oppure, l'area del lago. Ale-Kul

Kazakistan centrale e nord-orientale, ai piedi di Altai

Pendici settentrionali dei Sayan occidentali, Zailiysky Alatau

Dzungarian Alatau, Kuznetsk Alatau, Altai

Pendio nord delle montagne occidentali di Sayan

Siberia centrale

Gamma di Hamar-Daban

Siberia orientale

Piscine di Shilka e Argun, Middle Amur Valley

I bacini del Kolyma e i fiumi del Mare di Okhotsk, la parte settentrionale della pianura del Basso Amur

La costa del mare di Okhotsk, i bacini fluviali del mare di Bering, il centro e l'ovest della Kamchatka

La costa orientale della Kamchatka è a sud di 56 ° N. w.

Costa dello stretto tartaro

Lake District Hanka

Bacini fluviali del Mar del Giappone, circa. Sakhalin, Isole Curili

Il sud del Kazakistan, la pianura dell'Asia centrale e le pendici delle montagne fino a 1500 m, il bacino del lago. Issyk-Kul fino a 2500 m

Le pendici delle montagne dell'Asia centrale ad un'altitudine di 1500-3000 m

Turkmenistan sud-occidentale

La costa del Mar Nero e il versante occidentale del Grande Caucaso fino a Sukhumi

La costa del Mar Caspio e la pianura da Makhachkala a Baku

Pendio est del Grande Caucaso, pianura Kura-Araksinskaya fino a 500 m

Il pendio meridionale del Grande Caucaso è più alto di 1500 m, il pendio meridionale è più alto di 500 m, DagASSR

La costa del Mar Nero sotto Sukhumi, la pianura del Colchide, le pendici del Caucaso fino a 2000 m

Bacino di Kura, parte orientale del Caucaso minore, Talysh Range

Parti nord-occidentali e centrali dell'Armenia

Lankaran

2.13. Il periodo di eccedenza di una volta dell'intensità di pioggia calcolata deve essere selezionato in base alla natura del sistema fognario, alle condizioni della posizione del collettore, tenendo conto delle conseguenze che possono essere causate da precipitazioni superiori a quelle calcolate e prese secondo la tabella. 5 e 6 o determinati dal calcolo in base alle condizioni della posizione del collettore, all'intensità delle piogge, all'area del bacino e al coefficiente di deflusso per il periodo limite di eccesso.

Quando si progettano fogne pluviali in strutture speciali (metro, stazioni, passaggi sotterranei, ecc.), Nonché per le regioni aride in cui il valore è inferiore a 50 l / (s · ha), con P uguale a uno, segue il periodo di un singolo superamento dell'intensità della pioggia calcolata determinare solo mediante calcolo, tenendo conto del periodo limite per il superamento dell'intensità di pioggia calcolata specificata nella tabella. 7. Allo stesso tempo, i periodi di un eccesso una tantum dell'intensità della pioggia calcolata determinata dal calcolo non devono essere inferiori a quelli indicati nella tabella. 5 e 6.

Nel determinare il periodo di un eccesso di una volta dell'intensità della pioggia calcolata mediante il calcolo, si dovrebbe tener conto di quello per i periodi limitanti di un eccesso di una volta specificato nella Tabella. 7, il collettore del drenaggio delle acque piovane dovrebbe consentire solo una parte del flusso delle piogge, il resto delle quali allaga temporaneamente la carreggiata delle strade e, se c'è un pendio, scorre lungo i suoi vassoi, mentre l'altezza dell'inondazione delle strade non dovrebbe causare allagamenti di scantinati e scantinati; inoltre, si dovrebbe tener conto del possibile flusso da piscine situate fuori dal villaggio.

Tabella 5

Condizioni di localizzazione del collezionista

Il periodo di eccesso di una volta dell'intensità di pioggia calcolata P, anni, per insediamenti con valori

su strade locali

sulle strade principali

Favorevole e nella media

favorevole

avverso

Particolarmente sfavorevole

avverso

Particolarmente sfavorevole

Note: 1. Condizioni favorevoli per l'ubicazione dei collezionisti:

una piscina con una superficie non superiore a 150 ha ha una topografia piatta con una pendenza media della superficie di 0,005 o inferiore;

il collettore passa attraverso lo spartiacque o nella parte superiore del pendio ad una distanza dallo spartiacque non superiore a 400 m.

2. Condizioni medie per l'ubicazione dei collezionisti:

una piscina con una superficie di oltre 150 ettari ha una topografia piana con una pendenza di 0,005 m o meno;

il collettore corre nella parte inferiore del pendio lungo il thalweg con una pendenza di 0,02 m o meno, mentre l'area del bacino non supera i 150 ha.

3. Condizioni avverse per la posizione dei collettori:

il collettore passa nella parte inferiore del pendio, l'area del bacino supera i 150 ettari;

il collezionista corre lungo un canale con pendii ripidi con una pendenza media di oltre 0,02.

4. Condizioni particolarmente sfavorevoli per la posizione dei collettori: il collettore rimuove l'acqua da un posto basso chiuso (bacino).

Tabella 6

Risultato di overflow di rete a breve termine

Il periodo di eccesso una tantum dell'intensità della pioggia calcolata, anni, per il territorio delle imprese industriali a valori

st. 70 a 100

Processi tecnologici dell'impresa:

non violato

sono violati

Nota. Per le imprese situate in un bacino chiuso, il periodo di un singolo eccesso dell'intensità della pioggia calcolata dovrebbe essere determinato mediante calcolo o considerato pari ad almeno 5 anni.

Tabella 7

La natura del serbatoio servito dal collezionista

Il valore del periodo limite di eccesso di intensità della pioggia, anni, a seconda delle condizioni della posizione del collettore

favorevole

avverso

particolarmente sfavorevole

Territori di quartieri e strade locali

Strade principali

2.14. L'area di drenaggio stimata per la sezione di rete calcolata deve essere considerata uguale all'intera area di drenaggio o parte di essa, fornendo la portata massima di scarico.

Nei casi in cui l'area di drenaggio del collettore è pari o superiore a 500 ha, è necessario inserire un fattore di correzione nelle formule (2) e (3), tenendo conto delle piogge irregolari sull'area e rilevate secondo la tabella. 8.

Tabella 8

Area di flusso, ha

Valore coefficiente

I costi stimati dell'acqua piovana provenienti da bacini idrografici non sviluppati di oltre 1000 ettari che non sono inclusi nel territorio dell'insediamento dovrebbero essere determinati dalle portate pertinenti per il calcolo delle strutture stradali artificiali conformemente a VSN 63-76 del Ministero dei trasporti.

2.15. La durata stimata del flusso di acqua piovana lungo la superficie e i tubi, min, dovrebbe essere presa secondo la formula

, (5)

dove - la durata del flusso di acqua piovana verso il vassoio stradale o in presenza di prese di acqua piovana all'interno del blocco verso il collettore stradale (tempo di concentrazione superficiale), min, determinato conformemente al paragrafo 2.16;

Lo stesso, sui vassoi di strada all'ingresso dell'acqua piovana (in assenza di essi entro il quarto), determinato dalla formula (6);

Lo stesso, per i tubi nella sezione calcolata, determinato dalla formula (7).

2.16. Il tempo della concentrazione superficiale delle precipitazioni dovrebbe essere determinato mediante calcolo o preso in insediamenti in assenza di reti di pioggia chiuse all'interno del quarto pari a 5-10 minuti o se sono uguali a 3-5 minuti.

Quando si calcola la rete fognaria all'interno del quartiere, il tempo di concentrazione superficiale dovrebbe essere pari a 2-3 minuti.

La durata del flusso di acqua piovana lungo i vassoi stradali, min, dovrebbe essere determinata dalla formula

dove - la lunghezza delle sezioni dei vassoi, m;

La durata del flusso di acqua piovana attraverso i tubi fino alla sezione calcolata, min, dovrebbe essere determinata dalla formula

dove - la lunghezza delle sezioni calcolate del collettore, m;

Velocità di flusso stimata nell'area, m / s.

2.17. Il valore medio del coefficiente di drenaggio deve essere determinato come valore medio ponderato in base ai coefficienti che caratterizzano la superficie e preso secondo la tabella. 9 e 10.

Tabella 9

superficie

fattore

Copertura di edifici e strutture, pavimentazione in asfalto di strade

È preso secondo la tabella. 10

Pavimentazione di ciottoli e pavimentazione stradale di ghiaia nera

Pavimentazione di ciottoli

Pietrisco non trattato con leganti

Sentieri del giardino di ghiaia

Superfici del terreno (pianificate)

Approvato e applicato
Ordine del Ministero
sviluppo regionale
Federazione Russa
(Ministero dello sviluppo regionale della Russia)
del 29 dicembre 2011 N 635/11

insieme di regole

DRENAGGIO. RETI E STRUTTURE ESTERNE

EDITORIALE AGGIORNATO
SNiP 2.04.03-85

Rete fognaria. Tubazioni e impianti di trattamento delle acque reflue

SP 32.13330.2012

Data di introduzione
1 gennaio 2013

prefazione

Gli obiettivi e i principi della standardizzazione nella Federazione Russa sono stabiliti dalla Legge Federale del 27 dicembre 2002 N 184-ФЗ "Regolamento tecnico" e dalle regole di sviluppo - dal Decreto del Governo della Federazione Russa del 19 novembre 2008 N 858 "Sulla procedura per lo sviluppo e l'approvazione dei codici di condotta ".

Informazioni sul set di regole

1. Appaltatori - LLC "ROSEKOSTROY", OJSC "Centro di ricerca" Costruzione ".
2. Presentato dal Comitato Tecnico per la Standardizzazione TC 465 "Costruzione".
3. Preparato per l'approvazione del Dipartimento di architettura, costruzione e politica urbana.
4. Approvato dall'Ordine del Ministero dello Sviluppo Regionale della Federazione Russa (Ministero dello Sviluppo Regionale della Russia) del 29 dicembre 2011 N 635/11 ed è entrato in vigore il 1 ° gennaio 2013.
5. Registrato dall'Agenzia federale di regolamentazione tecnica e metrologia (Rosstandart). Revisione di SP 32.13330.2010 SNiP 2.04.03-85 Rete fognaria Rete e strutture esterne.

Le informazioni sugli emendamenti a questo insieme di norme sono pubblicate nell'indice di informazioni "Standard nazionali" pubblicato annualmente e il testo degli emendamenti e degli emendamenti è pubblicato nei cartelli informativi pubblicati mensilmente "Standard nazionali". In caso di revisione (sostituzione) o cancellazione di questo insieme di regole, la notifica corrispondente verrà pubblicata nell'indice mensile di informazioni pubblicato "Norme nazionali". Informazioni, comunicazioni e testi pertinenti sono anche pubblicati nel sistema di informazione pubblica - sul sito Web ufficiale dello sviluppatore (Ministero dello sviluppo regionale della Russia) su Internet.

introduzione

L'aggiornamento è stato eseguito da ROSEKOSTROY 000 e SIC Building, esecutori responsabili: G.M. Mironchik, A.O. Dushko, L.L. Menkov, E.N. Zhirov, S.A. Kudryavtsev (LLC "ROSEKOSTROY"), M.I. Alekseev (SPbGASU), D.A. Danilovich (OJSC MosvodokanalNIIProekt), R.Sh. Neparidze (LLC Giprokommunvodokanal), M.N. Orphan (TsNIIEP Engineering Equipment OJSC), V.N. Shvetsov (NII VODGEO OJSC).

1. Ambito di applicazione

Questo insieme di regole stabilisce gli standard di progettazione per i sistemi di fognatura esterni di nuova costruzione e ricostruiti per l'uso permanente dei sistemi di fognatura urbana e quelli vicini ad essi in termini di composizione delle acque reflue industriali e di drenaggio delle acque piovane.
Questo insieme di regole non si applica ai sistemi fognari di maggiore capacità (oltre 300 mila m3 / giorno).

Questo insieme di regole fornisce collegamenti ai seguenti documenti normativi:
SP 5.13130.2009. Sistemi di protezione antincendio. Sistemi automatici di allarme antincendio e di estinzione incendi. Norme e regole di progettazione
SP 12.13130.2009. Definizione della categoria di locali, edifici e installazioni esterne per rischio di esplosione e incendio
SP 14.13330.2011 "SNiP II-7-81 *. Costruzione in aree sismiche"
SP 21.13330.2012 "SNiP 2.01.09-91. Edifici e strutture nelle aree sviluppate e nei terreni di cedimento"
SP 25.13330.2012 SNiP 2.02.04-88. Fondazioni e basi su suoli permafrost
SP 28.13330.2012 "SNiP 2.03.11-85. Protezione delle strutture edili dalla corrosione"
SP 30.13330.2012 "SNiP 2.04.01-85 *. Approvvigionamento idrico interno e fognatura degli edifici"
SP 31.13330.2012 "SNiP 2.04.02-84 *. Approvvigionamento idrico. Reti e strutture esterne"
SP 38.13330.2012 "SNiP 2.06.04-82 *. Carichi ed effetti sulle strutture idrauliche (onde, ghiaccio e dalle navi)"
SP 42.13330.2011 "SNiP 2.07.01-89 *. Pianificazione urbana. Pianificazione e sviluppo degli insediamenti urbani e rurali"
SP 43.13330.2012 SNiP 2.09.03-85. Costruzione di imprese industriali
SP 44.13330.2011 "SNiP 2.09.04-87 *. Edifici amministrativi e domestici"
SP 62.13330.2011 "SNiP 42-01-2002. Sistemi di distribuzione del gas"
SP 72.13330.2012 "SNiP 3.04.03-85. Protezione delle strutture edili e delle strutture dalla corrosione"
SP 104.13330.2011 "SNiP 2.06.15-85. Protezione ingegneristica dei territori da inondazioni e inondazioni"

Consulente Plus: nota.
SP 131.13330.2011 di cui al presente documento è stato successivamente approvato e pubblicato con SP 131.13330.2012.

SP 131.13330.2011 "SNiP 23-01-99 *. Climatologia delle costruzioni"
GOST R 50571.1-2009. Installazioni elettriche a bassa tensione
GOST R 50571.13-96. Installazioni elettriche di edifici. Parte 7. Requisiti per installazioni elettriche speciali. Sezione 706. Stanze anguste con pavimenti conduttivi, pareti e soffitti
GOST R 50571.15-97. Installazioni elettriche di edifici. Parte 5. Selezione e installazione di apparecchiature elettriche. Capitolo 52. Cablaggio elettrico
GOST 12.1.005-88. Sistema di norme di sicurezza sul lavoro. Requisiti di igiene generali per l'aria sul posto di lavoro
GOST 17.1.1.01-77. Conservazione della natura. Idrosfera. Uso e protezione dell'acqua. Termini e definizioni chiave
GOST 14254-96. Gradi di protezione forniti dagli involucri (codice IP)
GOST 15150-69 *. Macchine, dispositivi e altri prodotti tecnici. Esecuzioni per varie aree climatiche. Categorie, condizioni operative, stoccaggio e trasporto per quanto riguarda l'impatto dei fattori climatici ambientali
GOST 19179-73. Idrologia del sushi. Termini e definizioni
GOST 25150-82. Rete fognaria. Termini e definizioni
Nota. Quando si utilizza questo insieme di regole, si consiglia di verificare la validità degli standard di riferimento e dei classificatori nel sistema di informazione pubblica - sul sito Web ufficiale dell'ente nazionale di normalizzazione della Federazione Russa su Internet o sull'indice di informazioni pubblicato annualmente "National Standards", pubblicato dal 1 ° gennaio di quest'anno e secondo i corrispondenti indici di informazione pubblicati mensilmente pubblicati nell'anno in corso. Se il documento di riferimento viene sostituito (modificato), quando si utilizza questo set di regole dovrebbe essere guidato dal documento sostituito (modificato). Se il materiale di riferimento viene cancellato senza sostituzione, la disposizione in cui viene fornito il collegamento si applica nella misura in cui non influisce su questo collegamento.

3. Termini e definizioni

In questo insieme di regole, i termini e le definizioni utilizzati in conformità a GOST 17.1.1.01, GOST 25150, GOST 19179, nonché i termini con le definizioni corrispondenti, sono riportati nell'appendice A.

4. Generale

4.1. La selezione di schemi e sistemi di impianti fognari dovrebbe essere effettuata tenendo conto dei requisiti per il trattamento delle acque reflue, le condizioni climatiche, il terreno, le condizioni geologiche e idrologiche, l'attuale situazione nel sistema di drenaggio e altri fattori.
4.2. Durante la progettazione, è necessario considerare la fattibilità della cooperazione con i sistemi fognari di oggetti, tenere conto delle valutazioni economiche e sanitarie delle strutture esistenti, prevedere la possibilità del loro uso e l'intensificazione del loro lavoro.
4.3. Il trattamento delle acque reflue industriali e municipali può essere effettuato congiuntamente o separatamente, a seconda della loro natura e soggetto al massimo riutilizzo.
4.4. I progetti di impianti fognari, di norma, dovrebbero essere collegati allo schema del loro approvvigionamento idrico, con una considerazione obbligatoria della possibilità di utilizzare acque reflue trattate e acqua piovana per l'approvvigionamento idrico industriale e l'irrigazione.
4.5. Quando si sceglie uno schema fognario per le imprese industriali, è necessario tenere conto di:
la possibilità di ridurre il volume delle acque reflue inquinate generate nei processi tecnologici a causa dell'introduzione di produzioni non reflue e senz'acqua, dell'installazione di sistemi ad acqua chiusa, dell'uso di metodi di raffreddamento ad aria, ecc .;
la possibilità di trattamento locale dei flussi di acque reflue al fine di estrarre singoli componenti;
la possibilità di un uso coerente dell'acqua in vari processi tecnologici con vari requisiti per la sua qualità;
condizioni per lo scarico di acque reflue industriali nei corpi idrici o nel sistema fognario di un insediamento o altro utilizzatore di acqua;
condizioni per lo smaltimento e l'uso di fanghi e rifiuti generati durante il trattamento delle acque reflue.
4.6. La combinazione di flussi di acque reflue industriali con vari inquinanti è consentita quando è consigliabile trattarli congiuntamente.
In questo caso, è necessario tenere conto della possibilità di processi chimici nelle comunicazioni con la formazione di prodotti gassosi o solidi.
4.7. Quando si collegano le reti fognarie di abbonati che non sono correlate allo stock abitativo alle reti di un insediamento, è necessario fornire rilasci con pozzi di controllo situati al di fuori del territorio degli abbonati.
È necessario fornire dispositivi per misurare la portata delle acque reflue scaricate da ciascuna impresa se l'abbonato ha un bilancio idrico sostanzialmente aperto, almeno nei seguenti casi:
se l'abbonato non è collegato a un sistema di approvvigionamento idrico centralizzato o dispone (o può disporre) di approvvigionamento idrico da più fonti;
se oltre il 5% del consumo di acqua consumata dal sistema di approvvigionamento idrico viene aggiunto o ritirato durante il processo di produzione.
La combinazione di acque reflue industriali di diverse imprese è consentita dopo il controllo di ciascuna impresa.
4.8. Le acque reflue industriali da smaltire e trattare insieme alle acque reflue domestiche di un insediamento devono soddisfare i requisiti attuali per la composizione e le proprietà delle acque reflue immesse nel sistema fognario di un insediamento.
Le acque reflue industriali che non soddisfano i requisiti specificati devono essere pretrattate. Il grado di tale trattamento dovrebbe essere concordato con l'organizzazione (organizzazioni) che gestisce il sistema fognario e le strutture di trattamento dell'insediamento (o, in mancanza di ciò, con l'organizzazione che progetta questo sistema fognario).
4.9. È vietato scaricare nei corpi idrici non trattati secondo gli standard stabiliti pioggia, acqua di fusione e irrigazione, che è organizzata lontano dalle aree residenziali e dai siti delle imprese.
4.10. Quando si progettano impianti di trattamento delle acque reflue per la lega generale e sistemi fognari semi-divisi, che effettuano la diversione congiunta di tutti i tipi di acque reflue, incluso il deflusso superficiale da aree residenziali e siti aziendali, si dovrebbe essere guidati dalle istruzioni in questo insieme di regole, nonché da altri documenti normativi che regolano il funzionamento di questi sistemi, tra cui compreso regionale.
4.11. La parte più inquinata del deflusso superficiale, che si forma durante i periodi di pioggia, scioglimento della neve e dal lavaggio delle superfici stradali, nella quantità di almeno il 70% del volume annuale di deflusso per le aree residenziali e i siti di imprese vicine in termini di inquinamento, e tutto il volume di deflusso dai siti di imprese il cui territorio può essere contaminato da sostanze specifiche con proprietà tossiche o una quantità significativa di sostanze organiche.
Per la maggior parte degli insediamenti nella Federazione Russa, queste condizioni sono soddisfatte quando si calcolano le strutture di trattamento per ricevere il deflusso da piogge a bassa intensità e spesso ripetute con un periodo di eccesso di una volta dell'intensità di pioggia calcolata di 0,05 - 0,1 anni.
4.12. Acque reflue superficiali provenienti da aree industriali, cantieri, magazzini, fattorie automobilistiche, nonché aree altamente inquinate situate in aree residenziali di città e paesi (stazioni di servizio, parcheggi, stazioni degli autobus, centri commerciali), prima di essere scaricate in una fognatura a pioggia o centralizzate Il sistema fognario comunale deve essere trattato in un impianto di trattamento locale.
4.13. Quando si determinano le condizioni per il rilascio del deflusso superficiale da aree residenziali e siti aziendali nei corpi idrici, si dovrebbero essere guidati dagli standard della Federazione Russa per le condizioni per lo scarico delle acque reflue urbane.
La scelta dello schema di diversione e trattamento del deflusso superficiale, nonché la progettazione delle strutture di trattamento, è determinata dalle sue caratteristiche qualitative e quantitative, dalle condizioni di smaltimento e viene effettuata sulla base della valutazione della fattibilità tecnica dell'attuazione di una particolare opzione e del confronto di indicatori tecnici ed economici.
4.14. Quando si progettano strutture di drenaggio dell'acqua piovana in aree popolate e siti industriali, è necessario considerare l'opzione di utilizzare acque reflue trattate per l'approvvigionamento idrico industriale, l'irrigazione o l'irrigazione.
4.15. Le principali soluzioni tecniche utilizzate nei progetti, la sequenza della loro attuazione dovrebbe essere giustificata da un confronto tecnico ed economico delle possibili opzioni, tenendo conto dei requisiti sanitari, igienici e ambientali.
4.16. Quando si progettano reti e strutture fognarie, dovrebbero essere fornite soluzioni tecniche progressive, meccanizzazione di lavori ad alta intensità di lavoro, automazione dei processi tecnologici, industrializzazione dei lavori di costruzione e installazione attraverso l'uso di strutture, strutture e prodotti fabbricati in fabbrica, ecc.
Dovrebbe inoltre includere misure per il risparmio energetico, nonché per il massimo utilizzo possibile delle risorse energetiche secondarie degli impianti di trattamento delle acque reflue, lo smaltimento delle acque trattate e i fanghi.
È necessario garantire adeguate condizioni di lavoro igienico-sanitarie durante il funzionamento e l'implementazione di lavori di prevenzione e riparazione.
4.17. La posizione del sistema fognario e il passaggio delle comunicazioni, nonché le condizioni e i luoghi per il rilascio delle acque reflue trattate e il deflusso superficiale nei corpi idrici, devono essere concordati con le autorità locali, le organizzazioni che effettuano la supervisione sanitaria statale e la protezione degli stock ittici, nonché con altri organismi, conformemente la legislazione della Federazione Russa e il luogo di rilascio nei corpi idrici navigabili e nei mari - con le autorità competenti della flotta fluviale e marittima.
4.18. L'affidabilità del sistema fognario è caratterizzata dalla conservazione della produzione stimata richiesta e dal grado di trattamento delle acque reflue quando cambiano i costi delle acque reflue e la composizione degli inquinanti (entro determinati limiti), le condizioni per il loro scarico nei corpi idrici, in caso di interruzioni dell'alimentazione elettrica, possibili incidenti nelle comunicazioni, attrezzature e strutture, produzione di riparazioni programmate, situazioni legate a condizioni ambientali speciali (sismica, cedimento dei suoli, permafrost, ecc.).
4.19. Per garantire il funzionamento ininterrotto del sistema fognario, è necessario prevedere le seguenti misure:
adeguata affidabilità dell'alimentazione elettrica delle strutture fognarie (due fonti indipendenti, centrale autonoma autonoma, batterie di accumulo, ecc.);
duplicazione di comunicazioni, disposizione di linee di bypass e bypass, accensione di condotte parallele, ecc .;
disposizione di serbatoi di emergenza (buffer) con successivo svuotamento di essi in modalità normale;
sezionamento di strutture di lavoro parallele, con il numero di sezioni che forniscono l'efficacia necessaria e sufficiente dell'azione quando una di esse è scollegata per la riparazione o la manutenzione;
prenotazione di attrezzature di lavoro per uno scopo;
fornendo il necessario margine di potenza, produttività, capacità, forza, ecc. attrezzature e strutture (determinate da calcoli tecnici ed economici);
determinazione della riduzione ammissibile della capacità del sistema o dell'efficienza del trattamento delle acque reflue in situazioni di emergenza (come concordato con le autorità di vigilanza).
L'applicazione delle misure di cui sopra deve essere studiata durante la progettazione, tenendo conto della responsabilità dell'oggetto.
4.20. Le zone di protezione sanitaria dalle strutture fognarie ai confini di edifici residenziali, sezioni di edifici pubblici e imprese dell'industria alimentare, tenendo conto della loro potenziale espansione, dovrebbero essere adottate secondo gli standard sanitari e i casi di deviazione da essi dovrebbero essere concordati con le autorità sanitarie ed epidemiologiche di sorveglianza.

5. I costi stimati delle acque reflue urbane.
Calcolo idraulico delle reti fognarie.
Costi unitari, coefficienti irregolari
e costi stimati delle acque reflue

5.1. Indicazioni generali

5.1.1. Quando si progettano sistemi fognari negli insediamenti, lo smaltimento giornaliero medio (annuale) calcolato specifico delle acque reflue domestiche dagli edifici residenziali dovrebbe essere considerato pari al consumo medio giornaliero (annuale) specifico calcolato secondo SP 31.13330, escluso il consumo di acqua per l'irrigazione di territori e spazi verdi.
5.1.2. Le acque reflue specifiche per determinare i costi stimati delle acque reflue dei singoli edifici pubblici e residenziali, se necessario, devono tenere conto dei costi concentrati dovrebbero essere prese in conformità con SP 30.13330.
5.1.3. La quantità di acque reflue delle imprese industriali e i coefficienti di irregolarità del loro afflusso dovrebbero essere determinati dai dati tecnologici con un'analisi del bilancio idrico in termini di possibile circolazione delle acque e riutilizzo delle acque reflue, in assenza di dati - dalle norme aggregate del consumo di acqua per unità di produzione o materie prime o secondo imprese simili.
Dalla quantità totale di acque reflue delle imprese, è necessario individuare i costi accettati nelle fognature di un insediamento o di un altro utilizzatore di acqua.
5.1.4. Il drenaggio specifico nelle aree non canalizzate dovrebbe essere preso 25 l / giorno per abitante.
5.1.5. La portata media giornaliera stimata delle acque reflue nel villaggio dovrebbe essere determinata come la somma dei costi stabiliti in 5.1.1 - 5.1.4.
La quantità di acque reflue delle imprese industriali locali al servizio della popolazione, nonché le spese non contabilizzate, possono essere (se giustificate) ulteriormente accettate nella misura del 6 - 12% e 4 - 8% del drenaggio giornaliero medio totale dell'insediamento (se giustificato).
5.1.6. I costi giornalieri stimati delle acque reflue dovrebbero essere considerati come il prodotto del consumo medio giornaliero (per l'anno) secondo 5.1.5 in base ai coefficienti di disuguaglianza giornaliera, adottati in conformità con SP 31.13330.
5.1.7. I costi totali e minimi minimi stimati delle acque reflue, tenendo conto delle irregolarità giornaliere, orarie e intra-orarie, dovrebbero essere determinati mediante simulazione al computer di sistemi di smaltimento delle acque che tengano conto dei programmi di afflusso di acque reflue da edifici, aree residenziali, imprese industriali, la lunghezza e la configurazione delle reti, la disponibilità di stazioni di pompaggio, ecc. d. o in base al programma di approvvigionamento idrico effettivo durante il funzionamento di strutture simili.
In assenza di questi dati, è consentito assumere coefficienti generali (massimo e minimo) secondo la tabella 1.

Tabella 1

Costi totali e minimi totali stimati
liquami, tenendo conto di ogni giorno, ogni ora
e irregolarità intra-orarie

Rapporto totale
  irregolarità del flusso
  acque reflue Consumo medio di acque reflue, l / s
5 10 20 50 100 300 500 1000 5000
e altro ancora
Massimo all'1%
sicurezza 3,0 2,7 2,5 2,2 2,0 1,8 1,75 1,7 1,6
Minimo all'1%
sicurezza 0,2 0,23 0,26 0,3 0,35 0,4 0,45 0,51 0,56
Massimo al 5%
sicurezza 2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,55 1,5 1,47 1,44
Minimo al 5%
sicurezza 0,38 0,46 0,5 0,55 0,59 0,62 0,66 0,69 0,71
  Note. 1. Tassi generali di afflusso delle acque reflue indicati in
tabella, è consentito prendere con il numero di produzione
acqua non superiore al 45% del flusso totale.
  2. Con una portata media delle acque reflue inferiore a 5 l / s, il massimo
coefficiente di non uniformità accettato 3.
  3. La sicurezza del 5% implica un possibile aumento
(diminuzione) dei consumi in media 1 volta al giorno, 1% - 1 volta per
durante 5-6 giorni.

5.1.8. I costi stimati per le reti e le strutture per la fornitura di acque reflue da parte delle pompe dovrebbero essere considerati pari alla produttività delle stazioni di pompaggio.
5.1.9. Quando si progettano comunicazioni di drenaggio e impianti per il trattamento delle acque reflue, si dovrebbe considerare la fattibilità e la possibilità igienico-sanitaria di calcolare la media dei costi stimati delle acque reflue.
5.1.10. Le strutture fognarie dovrebbero essere progettate per consentire la portata massima stimata totale (determinata dal 5.1.7) e l'afflusso aggiuntivo di acque superficiali e sotterranee da spostare nelle reti fognarie a gravità attraverso perdite nelle chiusure e a causa di infiltrazioni nelle acque sotterranee.
L'entità dell'afflusso aggiuntivo, l / s, è determinata sulla base di sondaggi o dati speciali sul funzionamento di strutture simili e, in loro assenza, dalla formula

dove L è la lunghezza totale delle condotte di gravità rispetto alla struttura calcolata (allineamento delle condotte), km;
  - il valore della quantità massima giornaliera di precipitazione, mm (secondo SP 131.13330).
Il calcolo della verifica delle condotte di gravità e dei canali con una sezione trasversale di qualsiasi forma per il passaggio di un flusso maggiore deve essere eseguito durante il riempimento di altezza 0,95.

5.2. Calcolo idraulico delle reti fognarie

5.2.1. Il calcolo idraulico delle condotte fognarie a gravità (vassoi, canali) deve essere eseguito alla seconda portata massima stimata delle acque reflue secondo tabelle, grafici e nomogrammi. Il requisito principale per la progettazione di collettori a gravità è di superare i costi stimati alle velocità autopulenti delle acque reflue trasportate.
5.2.2. Il calcolo idraulico delle condotte fognarie a pressione deve essere effettuato in conformità a SP 31.13330.
5.2.3. Il calcolo idraulico delle condotte di pressione che trasportano i fanghi grezzi e fermentati, nonché i fanghi attivati, dovrebbe essere effettuato tenendo conto del modo di movimento, delle proprietà fisiche e delle caratteristiche della composizione dei sedimenti. Con un contenuto di umidità del 99% o più, il sedimento obbedisce alle leggi di movimento del fluido di scarto.
5.2.4. La pendenza idraulica i nel calcolo dei tubi dei fanghi della testa di pressione con un diametro di 150 - 400 mm è determinata dalla formula

dove è il contenuto di umidità del sedimento,%;
V è la velocità del sedimento, m / s;
D è il diametro della tubazione, m;
  - diametro della tubazione, cm;
  - coefficiente di resistenza all'attrito lungo la lunghezza, determinato dalla formula

Per tubazioni con un diametro di 150 mm, il valore deve essere aumentato di 0,01.

5.3. Diametri di tubo più piccoli

5.3.1. Si devono prendere i diametri di tubo delle reti a gravità più piccoli, mm:
per una rete stradale - 200, una rete intra-quartiere, una rete di fognature domestiche e industriali - 150;
per rete via pioggia - 250, intra-quarter - 200.
Il diametro più piccolo dei tubi a pressione è di 150 mm.
Note. 1. Negli insediamenti con una portata di acque reflue fino a 300 m3 / giorno per la rete stradale, è consentito l'uso di tubi con un diametro di 150 mm.
2. Per la rete di produzione, con adeguata giustificazione, è consentito l'uso di tubi di diametro inferiore a 150 mm.

5.4. Velocità e riempimento previsti di tubi e canali

5.4.1. Al fine di evitare l'insilamento delle reti fognarie, la velocità stimata delle acque reflue dovrebbe essere presa in base al grado di riempimento di tubi e canali e alla dimensione dei solidi sospesi contenuti nelle acque reflue.
La velocità minima di movimento delle acque reflue nelle reti domestiche e delle acque piovane con il più alto riempimento stimato di tubi dovrebbe essere presa secondo la tabella 2.

Tabella 2

Velocità minime stimate delle acque reflue
a seconda del massimo grado di riempimento del tubo
nelle reti domestiche e di acqua piovana


│ Diametro, mm │ Velocità V, m / s, per riempimento H / D │
│ │ min │
│ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ 0,6 │ 0,7 │ 0,75 │ 0,8 │

│150 - 250 │ 0,7 │ - │ - │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│300 - 400 │ - │ 0,8 │ - │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│450 - 500 │ - │ - │ 0,9 │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│600 - 800 │ - │ - │ 1,0 │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│900 │ - │ - │ 1,10 │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1000 - 1200 │ - │ - │ - │ 1,20 │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1500 │ - │ - │ - │ 1,30 │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Sv. 1500 │ - │ - │ - │ 1,50 │
├─────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ Note. 1. Per le acque reflue di produzione, le velocità più basse│
│ Accettare in conformità con le linee guida per la progettazione degli edifici │
│ imprese di singoli settori o operative │
│ dati. │
│ 2. Per acque reflue industriali di natura simile a quelle sospese │
│ sostanze per uso domestico, prendere le velocità più basse per quanto riguarda le acque reflue domestiche │
│vod. │
│ 3. Per le acque piovane a P \u003d 0,33 anni, la velocità più bassa│
│ Prendi 0,6 m / s. │

5.4.2. La velocità minima di progettazione delle acque reflue chiarificate o trattate biologicamente in vassoi e tubi può raggiungere 0,4 m / s.
Si dovrebbe prendere la massima velocità stimata delle acque reflue, m / s: per tubi in metallo e plastica - 8 m / s, per non metallici (cemento, cemento armato e cemento crisotilo) - 4 m / s, per acque reflue di pioggia - 10 e 7 m / s, rispettivamente .
5.4.3. La velocità stimata di movimento delle acque reflue non specificate nei sifoni deve essere presa almeno 1 m / s, mentre nei luoghi in cui le acque reflue si avvicinano al sifone, la velocità non dovrebbe essere superiore alle velocità nel sifone.
5.4.4. Le velocità di movimento calcolate più basse dei sedimenti grezzi e fermentati, nonché i fanghi attivi compattati nei tubi a pressione, devono essere prese secondo la tabella 3.

Tabella 3

Velocità minime minime stimate
sedimenti fermentati e compattati
fanghi attivi nei tubi a pressione

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ Umidità del sedimento,% │ V, m / s, a │
│ │ min │
│ ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│ │ D \u003d 150 - 200 mm │ D \u003d 250 - 400 mm │

│ 98 │ 0,8 │ 0,9 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 97 │ 0,9 │ 1,0 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 96 │ 1,0 │ 1,1 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 95 │ 1,1 │ 1,2 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 94 │ 1,2 │ 1,3 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 93 │ 1,3 │ 1,4 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 92 │ 1,4 │ 1,5 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 91 │ 1,7 │ 1,8 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 90 │ 1,9 │ 2,1 │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

5.4.5. Le velocità più elevate di pioggia e che possono essere scaricate nei bacini idrici delle acque reflue industriali nei canali dovrebbero essere prese secondo la tabella 4.

Tabella 4

Le più alte velocità di pioggia e consentite
scaricare nei bacini idrici delle acque reflue industriali nei canali

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Terra o tipo di fissaggio del canale │ Velocità massima nei canali, движения
│ │ m / s, con una profondità di flusso da 0,4 a 1 m │

│ Fissaggio con lastre di cemento │ 4 │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Limestones, arenarie medie │ 4 \u200b\u200b│
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ Funzionamento: │ │
│ piatto │ 1 │
│ sul muro │ 1.6 │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ Pavimentazione: │ │
│ singolo │ 2 │
│ doppio │ 3 - 3,5 │
├────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│ Nota. Con una profondità di flusso inferiore a 0,4 m, i valori di velocità│
Принимать accetta movimenti di acque reflue con un coefficiente di 0,85; con profondità sopra│
│1 m - con un coefficiente di 1,24. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.4.6. Il riempimento calcolato di tubazioni e canali di qualsiasi sezione (eccetto uno rettangolare) non deve essere superiore a 0,7 diametro (altezza).
Il riempimento stimato dei canali di sezione rettangolare non può superare l'altezza di 0,75.
Per le condutture delle acque piovane, è consentito accettare il pieno riempimento, anche con scarichi di acque reflue a breve termine.

5.5. Pendenze di condutture, canali e vassoi

5.5.1. Le pendenze più piccole di condutture e canali dovrebbero essere prese in base alle velocità minime ammissibili di movimento delle acque reflue.
Le pendenze più piccole di tubazioni per tutti i sistemi fognari dovrebbero essere prese per tubi con diametri: 150 mm - 0,008; 200 mm - 0,007.
A seconda delle condizioni locali, con adeguata giustificazione, per le singole sezioni della rete è consentito accettare pendenze per tubi con diametro: 200 mm - 0,005; 150 mm - 0,007.
La pendenza della connessione dagli ingressi delle acque piovane dovrebbe essere 0,02.
5.5.2. In una rete di pioggia aperta, le pendenze più piccole dei vassoi della carreggiata, dei fossati e dei canali di scolo dovrebbero essere prese secondo la tabella 5.

Tabella 5

Le pendenze più piccole dei vassoi della carreggiata,
fosse e canali di drenaggio

Nome Minimo pregiudizio
Vassoi in calcestruzzo per asfalto 0.003
Vassoi rivestiti con pavimentazione o rivestimento in pietrisco 0,004
Pavimentazione in ciottoli 0.005
Vassoi singoli e fossati 0,006
Grondaie Ditch 0.003
Vassoi in polimero, cemento polimerico 0,001 - 0,005

5.5.3. Dovrebbero essere prese le dimensioni più piccole di cuvette e fossati di una sezione trapezoidale: larghezza lungo il fondo - 0,3 m; profondità - 0,4 m.

6. Reti e strutture fognarie su di esse

6.1. Indicazioni generali

6.1.1. Le reti fognarie prive di gravità (senza pressione) sono progettate, di regola, su una linea.
Note. 1. Nella posa parallela dei collettori fognari a gravità, è necessario considerare la disposizione delle tubazioni di bypass in sezioni separate (ove possibile) per garantirne la riparazione in situazioni di emergenza.
2. È consentito il trasferimento in cisterne di emergenza (con successivo pompaggio) o, in accordo con le autorità di vigilanza sanitaria ed epidemiologica, verso i collettori di pioggia dotati di impianti di trattamento presso le prese. Alle tangenziali dei collettori di pioggia, devono essere previsti cancelli da sigillare.

6.1.2. L'affidabilità del funzionamento delle reti senza pressione (collettori) delle acque reflue è determinata dalla resistenza alla corrosione del materiale dei tubi (canali) e dei giunti di testa sia per le acque reflue trasportate che per l'ambiente del gas nello spazio superficiale.
6.1.3. La posizione delle reti sui piani principali, nonché le distanze minime nel piano e alle intersezioni dalla superficie esterna dei tubi alle strutture e ai servizi pubblici, devono essere prese conformemente alla SP 42.13330.
6.1.4. Le tubazioni della pressione delle acque reflue devono essere progettate tenendo conto delle caratteristiche del fluido di scarto trasportato (aggressività, alto contenuto di particelle sospese, ecc.). È necessario prevedere misure aggiuntive e soluzioni costruttive che garantiscano una pronta riparazione o sostituzione delle sezioni della tubazione durante il funzionamento, nonché l'uso di valvole della tubazione non intasanti appropriate.
rubinetto effluente   durante la riparazione, è necessario prevedere che l'area da svuotare non venga scaricata in un corpo idrico - in un apposito contenitore con successivo pompaggio alla rete fognaria o rimozione di un camion cisterna.
6.1.5. La progettazione di collettori profondi posati da pannelli o da miniere deve essere eseguita in conformità con SP 43.13330.
6.1.6. Non è consentita la posa a terra ed elevata di condotte fognarie nel territorio degli insediamenti.
Durante la posa di condotte fognarie al di fuori degli insediamenti e nei siti di imprese industriali, sono consentite tubazioni di superficie o elevate per garantire la necessaria affidabilità di funzionamento e sicurezza, tenendo conto delle caratteristiche di resistenza del tubo quando esposto a supporti eolici, ecc.
6.1.7. Il materiale dei tubi e dei canali utilizzato nei sistemi fognari deve essere resistente all'influenza del fluido di scarico trasportato e della corrosione dei gas nella parte superiore dei collettori.
Al fine di prevenire la corrosione dei gas, è necessario fornire un'adeguata protezione dei tubi e misure per prevenire la formazione di mezzi aggressivi (ventilazione della rete, esclusione di zone stagnanti, ecc.).
6.1.8. Il tipo di base del tubo deve essere preso in base alla capacità portante di terreni e carichi, nonché alle caratteristiche di resistenza del tubo. Il riempimento delle tubazioni deve tenere conto della capacità portante e della deformazione del tubo.

6.2. Perni, connessioni e profondità delle tubazioni

6.2.1. Collegamenti e accensioni sui collettori devono essere forniti nei pozzetti.
Il raggio della curva di rotazione del vassoio deve essere preso almeno il diametro del tubo, su collettori con un diametro di almeno 1200 mm - almeno cinque diametri con l'installazione di pozzetti di ispezione all'inizio e alla fine della curva.
6.2.2. L'angolo tra il tubo collegato e quello di uscita deve essere di almeno 90 °.
Nota. Quando si collega con un differenziale, è consentito qualsiasi angolo tra le tubazioni collegate e di uscita.

6.2.3. I collegamenti di tubazioni di diverso diametro nei pozzetti devono essere previsti lungo i tubi flessibili. Nel convalidare, è consentito collegare i tubi al livello dell'acqua calcolato.
6.2.4. La minima profondità di posa delle condotte fognarie deve essere determinata mediante calcoli di ingegneria termica o presa in base all'esperienza delle reti operative nell'area.
In assenza di dati, la profondità minima del vassoio della conduttura può essere accettata per tubi con un diametro fino a 500 mm - 0,3 m, e per tubi di diametro maggiore - 0,5 m in meno di una profondità di penetrazione maggiore nel terreno a temperatura zero, ma non inferiore a 0,7 m in alto tubi, contando dalla superficie della terra o layout (per evitare danni causati dal trasporto terrestre).
6.2.5. Profondità massima   la posa dei tubi è determinata dal calcolo in base al materiale del tubo, al loro diametro, alle condizioni del terreno, al metodo di lavoro.

Forti piogge e disgelo primaverile per molti proprietari di case stanno diventando un vero problema. Dopotutto, l'area dopo la pioggia si trasforma in una specie di palude e le regolari inondazioni della fondazione e delle pareti contribuiscono alla loro distruzione. Considerare i punti principali della costruzione di un dispositivo come i liquami delle tempeste: SNiP, GOST e altri requisiti che dovrebbero essere presi in considerazione.

Che cos'è la fognatura? Le fognature di tempesta sono chiamate reti ingegneristiche complesse che servono a raccogliere e scaricare l'umidità dal territorio drenato, che cade sotto forma di precipitazioni. Per la costruzione di questi schemi dovrebbe essere guidato dai requisiti di SNiP, che ha affrontato la costruzione di reti fognarie esterne.

SNiP, che regola le norme a cui devono conformarsi le reti fognarie esterne, contiene le formule necessarie per i calcoli durante la progettazione del sistema, i requisiti per i materiali, la profondità dei tubi e altri punti importanti   la costruzione.

Tipi di fognature

Esistono due tipi di tempeste:

  • Sistema di punti.
  • Sistema lineare.

Tipo di drenaggio delle acque piovane

Gli schemi di punti sono reti di ingressi e tubi per l'acqua piovana che li collegano. Affinché il circuito assemblato sia durevole, sicuro ed efficiente, le condizioni tecniche per le fognature di tempesta includono l'installazione di grate di protezione sugli ingressi delle acque piovane, nonché l'installazione di filtri speciali - trappole di sabbia.


Tipo lineare tempesta fognaria

Un diagramma lineare è una rete di canali progettati per raccogliere e trasportare acqua. Secondo i requisiti di SNiP, i liquami di tempesta sono montati in modo tale che vi sia una tendenza al collettore principale.

Le fognature di tipo chiuso sono costituite da una rete di prese d'acqua di tempesta collegate da tubi posti a una profondità, attraverso la quale l'acqua viene scaricata nel collettore. Per la manutenzione e il monitoraggio del sistema, include pozzi di ispezione con un diametro di 1 metro.

Tip! Tutti gli aspetti che dovranno essere presi in considerazione durante lo sviluppo del progetto e la costruzione di fognature di tempesta sono indicati nel documento normativo SNiP 2.04.01-85.

Se, per qualche motivo, durante la posa dei tubi, non è possibile mantenere una pendenza minima, le pompe per il liquido di pompaggio sono incluse nel sistema, poiché non possono essere spostate per gravità.

Elementi di fogne temporalesche

Di norma, i seguenti elementi sono inclusi nella rete fognaria:

  • Prese di acqua piovana. Questo è uno degli elementi importanti del sistema la cui funzione principale è la raccolta locale di acqua dalla superficie della terra.
  • Pallet per porte. Questo è un analogo delle prese di acqua piovana, che sono installate davanti ai gruppi di ingresso a casa o al cancello.
  • Vassoi o grondaie. Elementi installati in fossati per il drenaggio dell'acqua. Per consentire all'acqua di muoversi attraverso di loro per gravità, viene fornita una piccola pendenza di fognature di tempesta, diretta verso il collettore.


  • Pipes. Questo elemento svolge la stessa funzione dei vassoi, ma non è posato in trincee di superficie, ma sotterraneo.
  • Trappole di sabbia. Questi sono elementi filtranti che impediscono l'ingresso di detriti e particelle di terreno nel sistema di drenaggio.
  • Visualizzazione di pozzi. Elementi necessari per controllare il funzionamento del sistema.

Calcolo delle fogne temporalesche

Prima dell'inizio della costruzione dell'acqua piovana, è necessario effettuare il calcolo corretto della fognatura, per questo è necessario sapere:

  • La piovosità media in questa zona.
  • L'area di drenaggio, ovvero l'area di tetti, piattaforme e passerelle con rivestimento impermeabile.
  • Proprietà del suolo sul sito.
  • Posizione delle utility sotterranee già costruite sul sito.

Per calcolare quale dovrebbe essere il diametro della fogna, è possibile utilizzare la formula:

Q \u003d q20 x F x Ψ

Denominazioni nella formula:

Q è il volume di acqua che il sistema dovrà deviare.
  q20 - intensità delle precipitazioni.

Tip! Questo valore dipende dalle condizioni climatiche dell'area, puoi trovarlo nelle tabelle su SNiP 2.04.03 - 85.

F è la superficie dalla quale si prevede di effettuare il drenaggio dell'acqua.
  Ψ - fattore di correzione, che dipende dal materiale di rivestimento del sito da cui viene raccolta l'acqua.

Tip! Il fattore di correzione per il tetto è 1,0, per aree pavimentate e percorsi - 0,95, per pavimenti in calcestruzzo - 0,85, per rivestimenti in pietrisco - 0,4 (e se il pietrisco viene trattato con bitume, il coefficiente sarà 0,6).

Profondità del tubo

La questione di quale dovrebbe essere la profondità della posa delle fogne di tempesta è ampiamente discussa nei forum di costruzione. Nel frattempo, una risposta abbastanza comprensibile è data in SNiP 2.04.03-85: la profondità minima di una fogna è determinata dall'esperienza dei sistemi operativi in \u200b\u200bquest'area.

Tip! Di norma, quando si opera nella corsia centrale e si utilizzano tubi con diametri fino a 500 mm, viene considerata la profondità minima di 30 cm. Se si utilizzano tubi di diametro maggiore per costruire un sistema come le fognature, la profondità della loro posa non deve essere inferiore a 70 cm.

Al fine di non effettuare calcoli complicati e non preoccuparsi di possibili errori, è meglio scoprire quale dovrebbe essere la profondità delle persone coinvolte nella costruzione di fogne temporalesche nella pratica. Puoi chiedere ai tuoi vicini se hanno già terminato la costruzione di reti di drenaggio esterne e di drenaggio delle acque piovane, oppure puoi fare richieste con le organizzazioni di costruzione che lavorano in quest'area.

Pendenza dei tubi di tempesta

Per scoprire la pendenza minima delle fogne temporalesche, è necessario considerare:

  • Tipo di drenaggio;
  • Diametro del tubo;
  • Rivestimento superficiale.

Quando si utilizzano tubi con un diametro di 200 mm, la pendenza deve essere di 0,7 cm per metro di lunghezza del tubo. Se sono stati utilizzati tubi con una sezione trasversale di 150 mm, la pendenza dovrebbe essere di 0,8 cm al metro. In caso di necessità urgente, SNiP 2.04.03-85 ha un'indicazione diretta che in alcune sezioni della rete la pendenza minima può essere leggermente ridotta:


  • fino a 0,5 cm al metro quando si usano tubi con una dimensione di 200 mm;
  • fino a 0,7 cm al metro per tubi con un diametro di 150 mm.

Pertanto, se le condizioni locali lo impongono, è possibile "salvare" fino a 2 mm per metro di lunghezza della tubazione. Non dimenticare che SNiP regola non solo il minimo, ma anche la massima pendenza della tubazione. Non deve superare 1,5 cm per metro di tubo.

Se si supera questo indicatore, aumenta il rischio di intasamento della struttura. Il fatto è che se la pendenza è maggiore del normale, l'acqua esce rapidamente e la sabbia in essa contenuta si deposita, di conseguenza, la superficie interna del tubo si insinua rapidamente.

Costruzione di fognature

In generale, i lavori di installazione sull'installazione di tempeste di tempesta si svolgono allo stesso modo di quando si posano le condotte esterne delle normali fogne.

La scelta dei tubi per la parte sotterranea della conduttura

Se sono installate reti esterne per l'acqua piovana, SNiP consente l'uso dei seguenti tipi di tubi:

  • amianto;
  • acciaio;
  • Plastic.

Il cemento amianto è un materiale tradizionale utilizzato per la costruzione di condotte fognarie esterne, compresa l'acqua piovana. Gli svantaggi del materiale comprendono l'elevata fragilità e il peso considerevole (un tubo di un metro con un diametro di 100 mm pesa più di 24 kg). I tubi di acciaio hanno un peso molto inferiore (un metro di tubo pesa circa 10 kg), ma sono inclini alla corrosione, quindi non è redditizio usarli per la costruzione di acque piovane.

Recentemente sono stati utilizzati tubi di plastica per costruire l'acqua piovana. Sono leggeri (un metro non pesa più di 5 kg), ma sono durevoli e resistenti alla corrosione. Inoltre, sono facili da collegare, non è necessaria alcuna saldatura. Puoi usare:


  • I tubi in PVC, se sono montate reti esterne, quindi per la loro costruzione è necessario utilizzare un tipo speciale di tubo, sono verniciati in arancione;
  • Tubi polimerici multistrato. Oggi è l'opzione migliore. Questi tubi hanno una superficie interna liscia, quindi non si verifica resistenza idraulica.

Installazione sul tetto

Il lavoro va così:

  • Nei soffitti sono predisposti fori per l'installazione di prese di acqua piovana, tutte le giunzioni sono accuratamente sigillate.
  • I tubi di deflusso vengono rafforzati durante la costruzione di un sistema a punti o vassoi - durante l'installazione di un sistema lineare per l'acqua piovana.
  • Installare colonne montanti o tubi di scarico.
  • Un'unità di scarico dell'acqua sta andando al collettore o scarica nei sistemi di vaschette.
  • Tutti i dispositivi sono fissati a pareti e soffitti con morsetti. I luoghi per l'installazione dei morsetti sono pianificati in anticipo, senza dimenticare di osservare i valori raccomandati delle piste.

Installazione sotterranea

  • L'installazione inizia con l'installazione di trincee. Durante la costruzione di sistemi come le fognature di tempesta, la profondità di posa è spesso determinata non dalla profondità di congelamento, ma dall'esperienza di funzionamento dei sistemi in cantiere.
  • Le trincee sono scavate con una pendenza, cioè la loro profondità dovrebbe aumentare gradualmente.
  • Nella parte inferiore delle trincee, viene realizzato un cuscino di sabbia, l'altezza dello strato è di 20 cm.
  • Si sta preparando una fossa di fondazione per l'installazione del collettore.
  • I tubi devono essere posati nei fossati preparati, i collegamenti tra loro e il loro collegamento al collettore devono essere eseguiti utilizzando raccordi convenzionali.
  • se rete fognaria   è costituito da un singolo ramo con una lunghezza superiore a 10 metri, quindi nel mezzo vale la pena pianificare l'installazione di un pozzo di osservazione. Tali pozzi dovrebbero essere collocati nei punti di diramazione delle reti.
  • I collettori di sabbia sono installati alla giunzione delle prese d'acqua e dei sistemi di tubature di tempesta.
  • Ora resta da riempire le trincee e coprire le strutture aperte (vassoi) con tralicci in cima.

La necessità di creare zone di sicurezza

Poche persone sanno che esiste una zona di protezione delle acque reflue, compresa una tempesta, e nel frattempo SNiP stipula che una zona di sicurezza di una certa dimensione sia organizzata vicino alle condotte. Pertanto, la zona di protezione dalle tempeste fornisce un rientro dalle pareti del tubo in ciascuna direzione per 5 metri. La zona di sicurezza è un luogo in cui è vietato:

  • Costruire strutture permanenti o temporanee.
  • Smaltire le discariche.
  • Organizzare il parcheggio.
  • Pianta alberi o cespugli a meno di tre metri dal tubo.
  • Blocca l'accesso gratuito ai tombini.

Pertanto, l'installazione di un sistema di drenaggio dell'acqua piovana è una misura necessaria per il miglioramento del sito. Quando si costruiscono tali sistemi, è necessario rispettare rigorosamente i requisiti e le regole che sono formulate nei documenti normativi - regole di costruzione e sanitarie.

 
articoli su   topic:
Sistema di trattamento delle acque di pozzo per una casa privata
Riducendo il ferro da 16 a 0,1 e rimuovendo il colore e l'odore, penso che IMHO sia inappropriato complicarlo anche con l'ozono. In realtà, vorrei alcune spiegazioni sullo schema, sul ciclo di lavoro. Dal pozzo, dopo la pompa, l'acqua è divisa in un tubo da 100 mm, parte va al degassatore
Cos'è il trattamento dell'acqua?
  Cos'è il trattamento dell'acqua? Il trattamento delle acque è un sistema per il trattamento dell'acqua da una fonte d'acqua naturale per adeguare la sua qualità ai requisiti tecnologici. Questo è un sistema complesso a più stadi, che è un professionista
Miglioramento della manutenzione e della riparazione delle macchine nel complesso sportivo
Il motore deve essere accuratamente pulito dallo sporco prima di smontarlo. Si consiglia di effettuare lo smontaggio del motore, nonché il montaggio, su un cavalletto che consenta di installare il motore in posizioni che consentano un facile accesso a tutte le parti durante lo smontaggio e con
Caratteristiche di un impianto di trattamento dell'acqua modulare
In una città o in un villaggio, nel suo appartamento o in una casa privata e senza acqua una persona non sarà in grado di sopravvivere. L'acqua è stata a lungo una fonte di vita. Anche se, in verità, una persona sopravviverà più a lungo senza acqua che senza sonno. Ma l'acqua è il componente più importante della vita