बाहरी सीवेज एसएनपी वर्तमान। सीवरेज बाहरी नेटवर्क का एसएनआईपी: स्थापना नियम, सिफारिशें

(यूएसएसआर के गोस्ट्रोय के संकल्प द्वारा अनुमोदित संशोधन संख्या 1 द्वारा संशोधित

दिनांक 05/28/1986 एन 70)

प्रभावी तिथि

1 जनवरी, 1986

VIIIVODGEO, डोनेट्स्क PromstroyNIIproekt और NIIOSP के नाम के साथ सोयुज़्वोडोकानालप्रोक्ट (G.M. Mironchik - विषय प्रबंधक; D.A. बर्दिशव्स्की, A.E। Vysota, L.V। यारोस्लावस्की) द्वारा विकसित। समुद्री मील दूर यूएसएसआर के ग्रेसवानोव गोस्ट्रोय, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई के अनुसंधान संस्थान और अकादमी ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज के जल शोधन के नाम पर केडी आरएसएफएसआर के आवास और सांप्रदायिक सेवाओं के मंत्रालय के पामफिलोव और गिप्रोकोमुनोवोडोकनाल, मॉस्को सिटी के कार्यकारी समिति, मॉस्को सिटी कार्यकारी समिति, मॉस्को के कार्यकारी उपकरण और गोसाग्रजदैनस्ट्रो, मोसवोडोक्कलान IIIIproek और Mosinzhproekt के इंजीनियरिंग उपकरणों के साक्ष्य। मीट्रिक टन उज्बेबायेव एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ उज़्बेक एसएसआर, मॉस्को सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। वी.वी. यूएसएसआर के उच्च शिक्षा मंत्रालय के कुयबीशेव, आरएसएफएसआर के उच्च शिक्षा मंत्रालय के लेनिनग्राद सिविल इंजीनियरिंग संस्थान।

सोयूज़्वोडोकानालप्रोक्ट गोसेस्ट्रॉय यूएसएसआर द्वारा प्रस्तुत किया गया।

यूएसएसआर (बी.वी. ताम्बोवत्सेव) के Glavtekhnormirovaniye Gosstroy द्वारा अनुमोदन के लिए तैयार।

यूएसएसआर के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सहमत (10.24.1983 एन 121-12 / 1502-14 का पत्र), यूएसएसआर के जल अर्थव्यवस्था मंत्रालय (15.04.1985 एन 13-3-05 / 366 का पत्र), यूएसएसआर के मत्स्य मंत्रालय का पत्र (04.26.1985 का पत्र) । एन 30-11-9)।

एसएनआईपी 2.04.03-85 "सीवरेज की शुरूआत के साथ। बाह्य नेटवर्क और संरचनाएं," एसएनआईपी II-32-74 "सीवरेज। बाहरी नेटवर्क और संरचनाएं" लागू होती हैं।

बस्तियों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वस्तुओं के लिए नए निर्मित और पुनर्निर्मित स्थायी सीवेज सिस्टम को डिजाइन करते समय इन नियमों और विनियमों को देखा जाना चाहिए।

सीवेज परियोजनाओं को विकसित करते समय, किसी को "यूएसएसआर और यूनियन रिपब्लिक के जल विधानों के बुनियादी ढांचे" द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, "अपशिष्ट जल से प्रदूषण से सतह के पानी के संरक्षण के नियम" और यूएसएसआर जल मंत्रालय, यूएसएसआर मछली मंत्रालय के मछली मंत्रालय के "समुद्र के तटीय जल के तटीय जल के संरक्षण के लिए नियम" का पालन करना चाहिए। जल और जल मंत्रालय, और साथ ही अन्य विनियामक दस्तावेजों के निर्देशों के अनुसार, देश की छोटी नदियों की जल संरक्षण और तटीय धारियों को "और विशेष जल उपयोग के लिए परमिट जारी करने की प्रक्रिया पर निर्देश" erzhdennyh या सोवियत संघ राज्य ठोस।

1. सामान्य निर्देश

1.1। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उद्योग के क्षेत्रों के विकास और तैनाती के लिए अनुमोदित योजनाओं के आधार पर सीवरेज सुविधाओं को डिजाइन किया जाना चाहिए, आर्थिक क्षेत्रों और संघ गणराज्यों में उत्पादक बलों के विकास और वितरण के लिए योजनाएं, जिला योजना और शहरी विकास के लिए पानी, योजनाओं और परियोजनाओं के एकीकृत उपयोग और संरक्षण के लिए सामान्य, बेसिन और क्षेत्रीय योजनाएं। और अन्य बस्तियों, औद्योगिक नोड्स के मास्टर प्लान।

डिजाइन करते समय, उनके विभागीय संबद्धता की परवाह किए बिना वस्तुओं के सीवेज सिस्टम के साथ सहयोग करने की व्यवहार्यता पर विचार करना आवश्यक है, और मौजूदा संरचनाओं के तकनीकी, आर्थिक और स्वच्छता आकलन को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनके उपयोग की संभावना और उनके काम की गहनता प्रदान करना।

सुविधाओं की सीवरेज परियोजनाओं को एक नियम के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, साथ ही पानी की आपूर्ति परियोजनाओं के साथ पानी की खपत और अपशिष्ट निपटान के संतुलन के अनिवार्य विश्लेषण के साथ। इस मामले में, औद्योगिक जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए उपचारित अपशिष्ट जल और वर्षा जल का उपयोग करने की संभावना पर विचार करना आवश्यक है।

1.2। वर्षा जल निकासी प्रणाली में, वर्षा की अवधि के दौरान उत्पन्न सतह अपवाह का सबसे प्रदूषित हिस्सा, बर्फ की सतह और सड़क की सतहों की धुलाई को साफ किया जाना चाहिए, अर्थात्। कम से कम 70% आवासीय क्षेत्रों और उद्यमों की साइटों के लिए वार्षिक अपवाह जो प्रदूषण के मामले में उनके करीब हैं, और उन उद्यमों की साइटों के लिए अपवाह की कुल मात्रा, जिनके क्षेत्र विषैले गुणों या कार्बनिक पदार्थों की एक महत्वपूर्ण मात्रा के साथ दूषित हो सकते हैं।

1.3। परियोजनाओं में किए गए मुख्य तकनीकी निर्णय, और संभावित विकल्पों की तुलना करके उनके कार्यान्वयन के अनुक्रम को उचित ठहराया जाना चाहिए। तकनीकी और आर्थिक गणना उन विकल्पों के अनुसार की जानी चाहिए जिनके फायदे और नुकसान बिना गणना के स्थापित नहीं किए जा सकते।

सबसे अच्छा विकल्प कम लागत की सबसे छोटी राशि द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, श्रम लागत में कमी, भौतिक संसाधनों, बिजली और ईंधन की खपत, साथ ही सैनिटरी-स्वच्छ और मत्स्य आवश्यकताओं के आधार पर।

1.4। सीवेज नेटवर्क और संरचनाओं को डिजाइन करते समय, प्रगतिशील तकनीकी समाधान, श्रम-गहन काम का मशीनीकरण, तकनीकी प्रक्रियाओं का स्वचालन और निर्माण और स्थापना कार्यों का अधिकतम औद्योगीकरण पूर्वनिर्मित संरचनाओं के उपयोग के माध्यम से, मानक और मानक उत्पादों और कारखानों और खरीद कार्यशालाओं में निर्मित भागों को प्रदान किया जाना चाहिए।

1.5। औद्योगिक और वर्षा सीवर के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र, एक नियम के रूप में, औद्योगिक उद्यमों के क्षेत्र में स्थित होना चाहिए।

1.6। औद्योगिक उद्यमों के सीवर नेटवर्क को सड़क या इंट्रा-क्वार्टर नेटवर्क से कनेक्ट करने के दौरान, उद्यमों के बाहर स्थित नियंत्रण कुओं के साथ आउटलेट प्रदान किए जाने चाहिए।

प्रत्येक उद्यम से अपशिष्ट जल के निर्वहन को मापने के लिए उपकरण प्रदान करना आवश्यक है।

प्रत्येक उद्यम के नियंत्रण कुएं के बाद कई उद्यमों के उत्पादन अपशिष्ट को मिलाने की अनुमति है।

1.7। जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल और सतही अपवाह के विमोचन के लिए स्थितियां और स्थान पानी के उपयोग और संरक्षण को विनियमित करने वाले निकायों के साथ समन्वित किए जाने चाहिए, लोक परिषदों की स्थानीय समितियों की कार्यकारी समितियां, राज्य स्वच्छता पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन वाले निकाय, मछली स्टॉक की सुरक्षा, और केंद्रीय कानून के अनुसार अन्य निकाय। सोवियत समाजवादी गणराज्य और संघ गणराज्य, और नौसैनिक जल निकायों, जलकुंडों और समुद्रों में रिहाई के स्थान - साथ ही संघ गणराज्य और नदी मंत्रालय के नदी बेड़े के प्रबंधन निकायों के साथ ओटा।

1.8। सीवेज सिस्टम और इसके व्यक्तिगत तत्वों की विश्वसनीयता का निर्धारण करते समय, तकनीकी, स्वच्छता और स्वच्छता और जल संरक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

सीवेज सिस्टम या इसके व्यक्तिगत तत्वों के संचालन में रुकावटों की अयोग्यता के मामले में, उनके काम के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उपाय प्रदान किए जाने चाहिए।

1.9। एक संरचना की दुर्घटना या मरम्मत की स्थिति में, इस उद्देश्य की शेष संरचनाओं का अधिभार अपशिष्ट जल उपचार की दक्षता को कम किए बिना उनकी अनुमानित क्षमता का 8 - 17% से अधिक नहीं होना चाहिए।

1.10। सीवेज संरचनाओं से आवासीय भवनों की सीमाओं, सार्वजनिक भवनों और खाद्य उद्योग उद्यमों के वर्गों, उनके भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

संरचनाओं से और पंपिंग स्टेशन   सीवर बस्तियाँ - तालिका के अनुसार। 1;

सलाहकार प्लस: ध्यान दें।

एसएन 245-71 05/10/1990 एन 39 के यूएसएसआर के गोस्ट्रोय के डिक्री के प्रकाशन के संबंध में समाप्त हो गया। रूसी संघ के 30.04.2003 एन 88 के रूसी संघ के मुख्य राज्य सेनेटरी डॉक्टर की डिक्री द्वारा 25 जून 2003 को एसपी 2.2.1.1312-03 "हाइजीनिक आवश्यकताओं के लिए।" नवनिर्मित और पुनर्निर्मित औद्योगिक उद्यमों को डिजाइन करना। "

अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों और औद्योगिक सीवेज सिस्टम के पंपिंग स्टेशन औद्योगिक उद्यमों के क्षेत्र पर स्थित नहीं हैं, दोनों औद्योगिक अपशिष्ट जल की सफाई और पंपिंग के दौरान, और जब वे घरेलू अपशिष्ट जल के साथ एक साथ इलाज किया जाता है - एसएन 245-71 के अनुसार, उत्पादन से समान। जो सीवेज आता है, लेकिन टैब में निर्दिष्ट से कम नहीं है। 1।

तालिका 1

─────────────────────────────┬────────────────────────────────────

सुविधाएं │ स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र, मीटर, पर

│ अनुमानित प्रदर्शन

M संरचनाएं, हजार m3 / दिन।

├────────┬────────┬────────┬─────────

│ 0.2। सेंट तक। 0.2 5 सेंट 5 50 सेंट 50

│ 5 से 5 │ से 50 5 से 280 तक

─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────

मैकेनिकल और │ 150 │ 200 │ 400 │ 500

जैविक उपचार गाद के साथ---with-

उच्च किण्वन साइटें - │ │ │ │

वर्षा, साथ ही साथ व्यक्तिगत individual individual as individual

लेकिन स्थित गाद │ │ │ │

प्लेटफार्मों platforms │ │ │

मैकेनिकल और │ 100 │ 150 │ 300 │ 400

│ │ │ के साथ जैविक उपचार

थर्मोमेकेनिकल उपचार │ │ │ │

संलग्न स्थानों में वर्षा │ │ │ │

निस्पंदन क्षेत्र tration 200 │ 300 fields 500 │ -

कृषि सिंचाई क्षेत्र │ 150 │ 200 fields 400 │ -

जैविक तालाब │ 200 │ 200 │ 300 │ 300

परिसंचरण सुविधाएं │ 150 │ - │ - │ -

ऑक्सीकरण करने वाले चैनल │ │ │ │

पंप स्टेशनों │ 15 │ 20 │ 20 │ 30

नोट्स। 1. सीवर की स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र

280 हजार m3 / दिन की क्षमता के साथ-साथ सुविधाएं भी

जब स्वीकार किए जाते हैं अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी से और

मुख्य के साथ समझौते में कीचड़ उपचार स्थापित किया जाता है

मंत्रालयों के स्वच्छता और महामारी विज्ञान विभाग

संघ के गणराज्यों का स्वास्थ्य।

2. तालिका में संकेतित स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र। 1 की अनुमति दी

वृद्धि, लेकिन स्थान के मामले में 2 बार से अधिक नहीं

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संबंध में आवासीय विकास

यदि उपलब्ध हो तो संरचनाएं या 25% से कम नहीं

शुभ पवनें उठीं।

3. क्षेत्र में गाद साइटों की अनुपस्थिति में

0.2 हजार m3 / दिन की क्षमता के साथ उपचार की सुविधा।

क्षेत्र का आकार 30% तक कम किया जाना चाहिए।

4. खेतों को छानने से स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र

0.5 हा और यांत्रिक और जैविक उपचार की संरचनाओं से

50 एम 3 / दिन तक की उत्पादकता वाले बायोफिल्टर। लिया जाना चाहिए

5. भूमिगत फ़िल्टरिंग क्षेत्रों से स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र

उत्पादकता 15 m3 / दिन से कम। 15 मीटर लिया जाना चाहिए।

6. खाइयों और रेत को छानने से स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र

सेप्टिक टैंक से बजरी के फिल्टर को 25 मीटर दूर ले जाना चाहिए

फिल्टर कुओं - 5 और 8 मीटर, क्रमशः वातन कुओं से

पर कीचड़ के एरोबिक स्थिरीकरण के साथ पूर्ण ऑक्सीकरण संयंत्र

700 m3 / दिन तक की क्षमता। - 50 मी।

7. नाली स्टेशनों से सैनिटरी सुरक्षा क्षेत्र होना चाहिए

300 मी।

8. उपचार सुविधाओं से स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र

आवासीय क्षेत्रों से सतह का पानी लिया जाना चाहिए

100 मीटर, पंपिंग स्टेशनों से - 15 मीटर, उपचार सुविधाओं से

औद्योगिक उद्यम - जैसा कि अधिकारियों से सहमत है

स्वच्छता और महामारी विज्ञान सेवा।

9. कीचड़ कलेक्टरों से स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र होना चाहिए

सहमति के अनुसार कीचड़ की संरचना और गुणों पर निर्भर करता है

सैनिटरी-महामारी विज्ञान सेवा के निकायों के साथ।

──────────────────────────────────────────────────────────────────

उचित रूप से डिजाइन और स्थापित प्रणाली आउटडोर सीवेज   यह अपने संचालन में अनावश्यक परेशानी पैदा नहीं करेगा, यह न केवल विभिन्न घरों के निवासियों, कार्यालयों और अन्य भवनों के कर्मचारियों के लिए आराम और सभी प्रकार की उपयुक्तता प्रदान करेगा, बल्कि मानव स्वास्थ्य की स्वच्छता और स्वच्छता सुरक्षा की पूरी गारंटी भी देगा।

इसीलिए राज्य स्तर पर स्थापित सभी सैनिटरी मानदंडों और नियमों (एसएनआईपी) का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है।

एसएनआईपी अपने भविष्य के ऑपरेशन में सीवेज उत्सर्जन, सीवर पाइप की सफलता और अन्य आपातकालीन स्थितियों के परिणामस्वरूप महामारी से बचने के लिए बाहरी सीवेज नेटवर्क की सही गणना और निर्माण करने के लिए बाहरी प्रासंगिक नेटवर्क की एक पूरी जानकारी प्रदान करता है।

आंतरिक सीवर नेटवर्क के विपरीत, जो आवासीय और गैर-आवासीय परिसर के अंदर स्थित हैं, बाहरी लोग संचार हैं जो घर से टैंकों तक खिंचाव करते हैं, जो अपशिष्ट जल को स्टोर करते हैं।

इस तरह के सीवर इंस्टॉलेशन शहर-व्यापी बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए और निजी घरों के लिए दोनों स्थापित किए जाते हैं, जहाँ गुरुत्वाकर्षण सीवेज के लिए ढलान है या पम्पिंग स्टेशन या सीवेज पंप के साथ दबाव नेटवर्क स्थापित हैं।

शहर की विस्तृत इमारतें, एक नियम के रूप में, नगरपालिका उपयोगिताओं के विभाग और रखरखाव से संबंधित हैं, जबकि निजी इमारतों को स्वायत्त और स्वतंत्र रूप से सेवित किया जाता है।

और दोनों मामलों में, जब बाहरी सीवेज सिस्टम का निर्माण या बिछाने और विशेष रूप से विकसित राज्य सेनेटरी और हाइजीनिक मानकों और नियमों के सख्त पालन की आवश्यकता होती है।

स्थापना और स्थापना विधि की संरचना के अनुसार, सीवर बाहरी नेटवर्क को इस तरह के सिस्टम में विभाजित किया गया है:

  • अलग   - घरेलू और फेकल अपशिष्ट जल की नाली को बारिश के पानी और पिघल से अलग किया जाता है, यह अलग-अलग पाइपों से बहता है और विभिन्न कंटेनरों में एकत्र किया जाता है;
  • polurazdelnye   - इस मामले में, अलग-अलग पाइपों के माध्यम से बहने वाले बारिश, पिघल और घरेलू पानी को एक ही सीवर में एकत्र किया जाता है, जहां उन्हें कुछ समय के लिए संग्रहीत किया जाता है और फिर निपटाया जाता है;
  फोटो: आधा-विभाजित सीवर नेटवर्क
  • सामान्य मिश्र धातु   - इस योजना के अनुसार, सभी प्रकार के नाले एक ही पाइप लाइन को एक ही सीवर टैंक में प्रवाहित करते हैं।


  फोटो: मिश्र धातु सीवर नेटवर्क

स्थान और उद्देश्य के प्रकार के अनुसार, ऐसे स्थानों में इसके बाहरी उपयोग के लिए एक सीवरेज प्रणाली है:

  • इंट्रा-यार्ड और इंट्रा-क्वार्टर नेटवर्क   - पूरे सीवेज सिस्टम की ट्रेसिंग (बिंदु A से बिंदु B तक वैक्टर द्वारा पाइपलाइन बिछाना) इमारतों की दीवारों के साथ-साथ उनकी बाहरी दीवारों से 3 मीटर की दूरी पर, सड़कों पर स्थित कलेक्टरों के लिए सबसे छोटा रास्ता का उपयोग करके किया जाता है। आंगन नेटवर्क के रूप में ऐसी अवधारणा केवल उन सीवरों पर लागू होती है जो केंद्रीय शहरी प्रणालियों से जुड़ते हैं, लेकिन स्वायत्त सीवरों पर लागू नहीं होते हैं;
  • सड़क   - यह पाइपलाइनों और कुओं की एक पूरी प्रणाली है, जो विभिन्न तरीकों से विभाजित है, जो सीधे सड़कों पर चलती है और पूरे बाहरी सीवर सिस्टम के केंद्र में अपशिष्ट जल के परिवहन को सुनिश्चित करती है - शहर के सीवर;
  • कलेक्टरों   - उनकी भूमिका अपशिष्ट जल एकत्र करना है, और यदि आवश्यक हो, तो इसे अन्य संग्राहकों में पुनर्निर्देशित करें। अधिकांश भाग के लिए, सीवर कलेक्टर दोनों सीवर बेसिन के क्षेत्र और उसके बाहरी इलाके में स्थित हैं। सीवरेज बेसिन वाटरशेड द्वारा सीमित क्षेत्र का एक हिस्सा है जहां सीवर पाइप चलते हैं और सीवेज या तो गुरुत्वाकर्षण या दबाव विधि द्वारा पहुंचाया जाता है;


  फोटो: सीवर नेटवर्क कलेक्टर
  • उपचार की सुविधा   - अपशिष्ट जल प्रेषण का अंतिम बिंदु उपचार सुविधाएं हैं जहां पानी का उपचार किया जाता है और उपचारित पानी को जलाशय में या बड़े और छोटे उत्पादन सुविधाओं की औद्योगिक और आर्थिक जरूरतों के उपयोग के लिए छुट्टी दे दी जाती है।


  फोटो: अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र

बाहरी सीवेज पाइपलाइन बिछाने के लिए योजनाओं के स्थान और व्यवस्था के लिए कुछ विकल्प भी हैं।

इलाके में विविधता के कारण योजनाएं बनती हैं जहां सीवर पाइप बिछाए जाते हैं।

दरअसल, यह गुजरने वाले पाइपों की तर्ज पर मुड़ता है और भूजल के स्तर पर निर्भर करता है, जिसका अर्थ है निरीक्षण, जल निकासी या संशोधन कुओं और अन्य विशिष्ट सूक्ष्मताओं के साथ प्रणाली की आपूर्ति करना।

बाहरी सीवरों की सबसे बुनियादी योजनाओं को प्रतिष्ठित किया जा सकता है:

  • लंबवत पैटर्न   - जलाशय में पानी की गति के लिए लंबवत सीवर पाइप या कलेक्टरों के बिछाने के कारण यहां लंबवत का निर्माण होता है। ऐसी योजना प्रभावी रूप से साफ पानी से गंदे पानी को निकालती है;
  • पार किया गया सर्किट   - सीवेज बेसिन के क्षेत्र पर स्थित कलेक्टरों को जलाशय के लिए लंबवत स्थापित किया जाता है और मुख्य या मुख्य कलेक्टर द्वारा इंटरसेप्ट किया जाता है, जो नदी के तट के समानांतर स्थापित होता है। इस योजना का उपयोग किया जाता है जहां एक नदी या किसी अन्य जलाशय की ओर बहुत अधिक ढलान है, और जहां अधिक गहन अपशिष्ट जल उपचार की आवश्यकता होती है;
  • प्रशंसक या समानांतर सर्किट   - नदी की ओर तेज ढलान के मामले में, बाहरी सीवेज पाइप एक दूसरे के समानांतर बिछाए जाते हैं, लेकिन जलाशय के संबंध में एक अनिवार्य कोण पर। इस तरह की प्रणालियों को मुख्य कलेक्टरों द्वारा भी रोक दिया जाता है, जो अपशिष्ट जल को सफलतापूर्वक बस्तियों से दूर इलाज की सुविधाओं तक ले जाते हैं;
  • ज़ोन या ज़ोन आरेख   - यह योजना शहर के सीवर को खंडों या क्षेत्रों में विभाजित करने की अनुमति देती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण द्वारा सीवेज उपचार प्रणाली में अपशिष्ट जल देना संभव नहीं है, इसलिए पम्पिंग स्टेशन को सबसे कम अवरोधक कलेक्टर पर स्थापित किया जाता है;
  • रेडियल या विकेंद्रीकृत योजना   - यहां अपशिष्ट जल को गैर-केंद्रीकृत तरीके से निर्देशित किया जाता है और उपचार की अलग-अलग सुविधाएं मिलती हैं। यह योजना केवल सपाट इलाके और बाहरी सीवेज पाइप में प्रवेश करने वाले बड़े पैमाने पर सीवेज पर बहुत अच्छी तरह से काम करती है।


  फोटो: बाहरी सीवर नेटवर्क की योजनाएं: एक - लंबवत; बी - पार; में - समानांतर; जी - ज़ोन; डी - रेडियल

बाहरी सीवेज सिस्टम के सभी प्रकार और वर्गीकरण निर्माण, संरचना, इलाके की राहत स्थितियों, अपशिष्ट जल की मात्रा और अन्य मापदंडों और कारकों के बीच भिन्न होते हैं, जो इसके बाहरी हिस्से में कुछ प्रकार के सीवरों की योजना और मार्ग को प्रभावित करते हैं।

नेटवर्क संरचना

बाहरी सीवेज सिस्टम में पाइपों को बिछाने के लिए सभी प्रकार के कुओं, ढलानों, संक्रमणों और घुमावों के कुछ हिस्सों में पाइपलाइनों, जटिल और सरल डिजाइनों के कुछ खंड होते हैं, जिन टैंकों में मल को अस्थायी रूप से संचित या परिवहन, उपचारित किया जाता है, और फिर शुद्ध पानी को जल निकायों में बहा दिया जाता है।

  बाहरी और विशाल सीवेज सिस्टम में ऐसी संरचनाएँ, घटक और संरचनाएँ होती हैं:

  • पाइपलाइन - जिसके साथ विभिन्न लंबाई और व्यास के पाइप का उपयोग किया जाता है;


  फोटो: सीवेज पाइप लाइन
  • कुओं - एक नियम के रूप में, निरीक्षण (संशोधन), जल निकासी, अतिप्रवाह और रोटरी कुएं शामिल हैं;


  फोटो: सीवेज कुओं
  • रिसीवर्स को रिलीज - वे पाइपलाइन से टैंक तक अपशिष्ट जल के निर्बाध निकास प्रदान करते हैं;
  • संग्राहक पूरी सुरंगें हैं, जो विशाल पाइप हैं जो सीवेज के पानी के संचय और संग्रह के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करती हैं, साथ ही साथ पौधों या पंपिंग स्टेशनों के लिए उनके बाद के वितरण और परिवहन;
  • स्थानीय उपचार सुविधाएं विभिन्न सेप्टिक टैंक, एरेटर, बायोडिस्क उपकरण, और अन्य संरचनाएं हैं जिनका उद्देश्य अपशिष्ट जल का उपचार करना और इसे जल निकायों, नदियों में निर्वहन करना है, या इसका उपयोग तकनीकी या उदाहरण के लिए, कृषि आवश्यकताओं के लिए किया जाता है;


  फोटो: स्थानीय सीवेज उपचार संयंत्र
  • पंपिंग स्टेशन - सभी बाहरी सीवेज सिस्टम में उपयोग नहीं किए जाते हैं, अर्थात्, जहां उपचार संयंत्रों के लिए अपशिष्ट जल की एक आंशिक आपूर्ति की आवश्यकता होती है;
  • अन्य तत्व सभी प्रकार के घटक, अतिरिक्त तंत्र और बाहरी सीवर नेटवर्क के अन्य तत्व हैं।

बुनियादी डिजाइन आवश्यकताओं

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, सभी राज्य मानकों और सैनिटरी-स्वच्छ और निर्माण आदेश के नियमों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है।

यह उल्लंघन और दुर्घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक है जो बाहरी सीवेज सिस्टम के किसी विशेष अनुभाग के आगे संचालन में हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण! केवल जब सभी निर्माण मानदंड और विनियम देखे जाते हैं और सभी कार्य उचित गुणवत्ता में किए जाते हैं, तो केवल सीवर नेटवर्क की वस्तु को संचालन में रखा जा सकता है।

ये सभी बिंदु न केवल राज्य या वाणिज्यिक संरचनाओं द्वारा नियमों और मानदंडों के सटीक कार्यान्वयन से संबंधित हैं, बल्कि उन व्यक्तियों के लिए भी हैं जो स्वतंत्र रूप से स्वायत्त सीवेज, या सीवेज के लिए पाइप बिछाते हैं, जो कुटीर, निजी घर से एक केंद्रीय सीवेज सिस्टम में आपूर्ति की जाती है।

  फोटो: एसएनआईपी

किसी भी बाहरी सीवेज सिस्टम के डिजाइन के साथ आगे बढ़ने से पहले, आपको पहले उस इलाके की प्रकृति का निर्धारण करना होगा, जिसके क्षेत्र पर सीवेज सिस्टम स्थित होगा, साथ ही इसके प्रकार: अलग, अर्ध-विभाजित या मिश्रधातु।

अतिथि द्वारा प्रदान किए गए नियमों और मानदंडों को सीवेज सिस्टम को बिछाने और स्थापित करने पर काम के चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ सख्त अनुपालन की आवश्यकता होती है।

शुरू करने के लिए, परियोजना की योजना के अनुसार तैयारी की जाती है:

  • एसएनआईपी के मानदंडों के अनुसार पाइपों की तुलना में बड़े व्यास के साथ खाइयों को खोदना;
  • ट्रेन्चिंग या "पिलो" या किसी अन्य कवरिंग तत्वों के साथ आपूर्ति करना;
  • ठंड से बचने के लिए, विभिन्न हीटर और गहरी खाइयों का उपयोग किया जाता है।


  फोटो: सीवर पाइप जोड़ों के पाइप सील सील

वार्मिंग के बाद, सभी कुओं और अन्य फिटिंग के साथ पाइप लाइन बिछाते हुए, सिस्टम को सभी प्रासंगिक एसएनआईपी हाइड्रोलिक परीक्षणों को पास करना होगा और उसके बाद ही इसे मिट्टी से भर दिया जाएगा।



  फोटो: सीवर पाइप बिछाने

सेप्टिक टैंक

सेप्टिक टैंक जैसी संरचनाओं को घर की नींव से या अच्छी तरह से दूरी पर रखा जाना चाहिए पीने का पानी   10 से 12 मीटर तक।

इन आवश्यकताओं को सख्ती से देखा जाना चाहिए, अन्यथा सीवेज या धुएं मिट्टी में प्रवेश कर सकते हैं पीने का पानी, जो बाद में विभिन्न संक्रामक और जीवाणु रोगों की उपस्थिति की ओर जाता है।

स्थापना और स्थापना के लिए, एक झोपड़ी या देश का घर, आपको पहले एक बड़ा गड्ढा खोदना होगा।

यह देखते हुए कि आधुनिक सेप्टिक टैंक लगभग सभी हल्के पदार्थों से बने होते हैं: प्लास्टिक या फाइबरग्लास प्लास्टिक, आपको कंक्रीट और फिक्सिंग बेल्ट, या प्रबलित कंक्रीट के छल्ले से इसके लिए एक मंच तैयार करने की आवश्यकता है।

यह सब इसलिए किया जाता है ताकि सेप्टिक टैंक "पॉप अप" न करे, लेकिन भूमिगत रूप से स्थिर रहे। कुओं के साथ सभी कनेक्टिंग पाइपों में एंटी-जंग सामग्री शामिल होनी चाहिए जो सीवेज के आक्रामक वातावरण के संपर्क में नहीं हैं।

इस प्रकार, ये पाइप और कुएं यथासंभव लंबे समय तक रह सकते हैं।



  फोटो: सेप्टिक टैंक

सेप्टिक टैंक के संचालन के तंत्र में एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं, जिनकी मदद से पहले चैंबर में प्रवेश करने वाला अपशिष्ट जल में घुल जाता है, जिससे पानी और कीचड़ बनता है।

फिर, पानी, एक निश्चित स्तर तक पहले कक्ष को भरने, दूसरे कक्ष में डाला जाता है, और वहां से (यदि सेप्टिक टैंक 2-कक्ष है) छिद्रित पाइप में, जिसके उद्घाटन के माध्यम से शुद्ध पानी मिट्टी में प्रवेश करता है, जिससे मिट्टी को संक्रमित नहीं किया जाता है।

जैविक गहरे अपशिष्ट उपचार

प्रभावी अपशिष्ट जल उपचार के लिए आधुनिक समाधान सबसे अच्छा समाधान आया है - एक जैविक गहरा अपशिष्ट उपचार, जो जैव-डिस्क का उपयोग करके पूरे पौधों और संरचनाओं का उपयोग करके किया जाता है, जहां बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो पानी में सीवेज को विघटित करने और बहाने का काम करते हैं।

गहरे-सफाई स्टेशन का ऑपरेटिंग तंत्र सेप्टिक टैंक के संचालन के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन केवल एक बेहतर और संशोधित संस्करण में इस हद तक है कि यह 98% से गंदे अपशिष्ट जल को साफ करता है।



  फोटो: जैविक गहरे अपशिष्ट उपचार

निजी घरों, डाचा, कॉटेज में ऐसी संरचना स्थापित करना अच्छा है, जहां केंद्रीकृत बाहरी सीवेज सिस्टम काफी दूर स्थित है और एक स्वायत्त सीवर सिस्टम की स्थापना की आवश्यकता है।

इस तरह का एक गहरा-सफाई स्टेशन लगभग एक सेप्टिक टैंक के रूप में उसी तरह से स्थापित किया जाता है, केवल बाहरी स्वायत्त सीवर सिस्टम के लिए सभी मानदंडों और नियमों के अनिवार्य विचार के साथ।

डिजाइन, स्थापना और स्थापना पर निर्माण मानदंड और विनियमों के अनुपालन न करने का परिणाम और दायित्व

रूसी संघ का कानून बाहरी सीवरों की स्थापना और बिछाने पर एसएनआईपी के उल्लंघन के लिए उचित दंड और देयता प्रदान करता है।

उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध होने पर एसएनआईपी के साथ अनुपालन विशेष रूप से निर्मित आयोगों द्वारा जांचा जाता है।

सभी नियमों और विनियमों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित व्यक्ति हैं:

  • डेवलपर्स (ग्राहक) - तैयार सीवर नेटवर्क के संचालन की तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं, सभी कर्मियों के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, उपकरणों के उचित संचालन को सुनिश्चित करना, तकनीकी प्रक्रियाओं को स्थापित करना, एसएनआईपी "सीवरेज में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर परियोजना क्षमता विकसित करना। बाहरी नेटवर्क और संरचनाएँ ”;
  • डिजाइन संगठन - बाहरी सीवेज नेटवर्क के लिए सभी गणना, ड्राइंग और डिजाइन योजनाओं की सटीकता के लिए जिम्मेदार हैं;
  • अनुसंधान संगठन - सभी जारी दस्तावेजों और जलवायु, जलवायु या क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर डिजिटल डेटा के लिए ज़िम्मेदार हैं, जहां बाहरी मलजल बिछाया गया था;
  • निर्माण और स्थापना संगठन - एसएनपीपी 2.04.03-85 में निर्धारित संरचना के काम और परीक्षण के दौरान सभी नियमों और विनियमों को देखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। बाहरी नेटवर्क और सुविधाएं। ”

उपरोक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा एसएनआईपी के उल्लंघन के मामले में, उन्हें रूसी संघ के कानून के अनुसार प्रशासनिक, अनुशासनात्मक, आपराधिक और अन्य देयता में लाया जाता है।

सभी दंड अपराधियों पर लगाए जाते हैं क्योंकि उनकी लापरवाही अगर सभी प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन नहीं की जाती है, तो आपदाओं, महामारियों, या सीवर पाइपलाइन, अवरोध या किसी अन्य टूटने के उल्लंघन से जुड़े किसी भी दुर्घटना हो सकती है या हो सकती है।

बाहरी सीवर सिस्टम के डिजाइन और स्थापना पर तैयारी और स्थापना के काम के बारे में चर्चा किए गए सभी मुद्दे इस प्रकार की गतिविधि में सभी स्थापना और निर्माण कार्यों के सही आचरण पर प्रकाश डाल सकते हैं।

यह न केवल बाहरी सीवेज की राज्य केंद्रीय प्रणाली के निर्माण पर लागू होता है, बल्कि स्वायत्त सीवर संरचनाओं के लिए भी लागू होता है।

महत्वपूर्ण! एसएनआईपी से किसी भी नागरिक द्वारा सीवेज सिस्टम के स्वतंत्र बिछाने का निर्णय लेने वाले या बाहरी सीवेज पाइपलाइन को स्थापित करने वाले किसी भी संगठन या उद्यम द्वारा कोई विचलन, विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकता है, आबादी या आपातकालीन टूटने के विभिन्न रोग जो पर्यावरण के लिए अपूरणीय क्षति का कारण बनेंगे।

वीडियो: एक निजी घर में सीवर की ठीक से व्यवस्था कैसे करें

एसएनपी 2.04.03-85

निर्माण नॉर्म्स और नियम

निकासी।

बाहरी नेटवर्क और संरचनाएं

परिचय दिनांक 1986-01-01

VNIIVODGEO, डोनेट्स्क PromstroyNIIproekt और NIIOSP की भागीदारी के साथ Soyuzvodokanalproekt (G.M. Mironchik - विषय निर्माता; D.A. बर्डीशिव्स्की, A.E। Vysota, L.V. यारोस्लावस्की) द्वारा विकसित। यूएसएसआर के एन.एम. ग्रेसवानोवा गोस्ट्रोय, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई और वाटर प्यूरीफिकेशन एकेडमी ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज के अनुसंधान संस्थान के बाद K.D.Panfilova और Giprokommunvodokanal Minzhilkomhoza RSFSR CNIIEP इंजीनियरिंग Gosgrazhdanstroya उपकरण MosvodokanalNIIproekt और Mosinzhproekt मास्को सिटी, वैज्ञानिक अनुसंधान और डिजाइन और प्रौद्योगिकी नगर अर्थव्यवस्था के संस्थान और UkrkommunNIIproekta Minzhilkomhoza सोवियत संघ, मैकेनिक्स संस्थान और भूकंप इंजीनियरिंग उन्हें। मॉस्को सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, उज़्बेक एसएसआर के विज्ञान अकादमी के एमटी उरजबाव। यूएसएसआर के उच्च शिक्षा मंत्रालय के वी.वी. कुय्यशीशेवा, आरएसएफएसआर के उच्च शिक्षा मंत्रालय के लेनिनग्राद सिविल इंजीनियरिंग संस्थान।

सोयूज़्वोडोकानालप्रोक्ट गोसट्रॉय यूएसएसआर द्वारा शुरू किया गया।

यूएसएसआर (बी.वी. ताम्बोवत्सेव) के Glavtekhnormirovaniye Gosstroy द्वारा APPROVAL के लिए तैयार।

21 मई 1985 नंबर 71 के निर्माण मामलों के लिए यूएसएसआर राज्य समिति के संकल्प द्वारा अनुमोदित।

यूएसएसआर के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त (10.24.83 नंबर 121-12 / 1502-14 का पत्र), यूएसएसआर के जल अर्थव्यवस्था मंत्रालय (04.15.85 नंबर 13-3-05 / 366 का पत्र), यूएसएसआर के मत्स्य मंत्रालय का पत्र (26.04.85 नंबर 30-11- पत्र)। 9)।

एसएनआईपी 2.04.03-85 "सीवरेज की शुरूआत के साथ। बाहरी नेटवर्क और संरचनाएं," एसएनआईपी II-32-74 "सीवरेज। बाहरी नेटवर्क और संरचनाएं" समाप्त हो रही हैं।

SNiP 2.04.03-85 "सीवरेज। बाह्य नेटवर्क और संरचनाएं" में संशोधन नंबर 1 पेश किया गया, यूएसएसआर के गोस्ट्रोय द्वारा 28 मई, 1986 को 70 नंबर को मंजूरी दी गई और 1 जुलाई, 1986 को पैराग्राफ, तालिकाओं में संशोधन के रूप में दर्ज किया गया। इन बिल्डिंग कोड और नियमों में एक चिह्न (K) अंकित है।

रूस के निर्माण मंत्रालय के आधिकारिक प्रकाशन के अनुसार कोडेक्स लॉ ब्यूरो द्वारा परिवर्तन किए गए थे - एम ।: जीयूपी TsPPP, 1996।

बस्तियों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वस्तुओं के लिए नए निर्मित और पुनर्निर्मित स्थायी सीवेज सिस्टम को डिजाइन करते समय इन नियमों और विनियमों को देखा जाना चाहिए।

सीवेज परियोजनाओं को विकसित करते समय, किसी को "यूएसएसआर और यूनियन रिपब्लिक के जल विधानों के बुनियादी ढांचे" द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, "अपशिष्ट जल से प्रदूषण से सतह के पानी के संरक्षण के नियम" और यूएसएसआर मछली मंत्रालय के यूएसएसआर मिनिस्ट्री ऑफ फिश मिनिस्ट्री ऑफ फिश मिनिस्ट्री ऑफ फिश के मिनिस्ट्री ऑफ सेनेटरी प्रोटेक्शन फॉर द सेनेटरी प्रोटेक्शन ऑफ फिश। जल और जल मंत्रालय, और साथ ही अन्य विनियामक दस्तावेजों के निर्देशों के अनुसार, देश की छोटी नदियों के जल संरक्षण और तटीय धारियों को "और विशेष जल उपयोग के लिए परमिट जारी करने की प्रक्रिया पर निर्देश" erzhdennyh या सोवियत संघ राज्य ठोस।

1. सामान्य निर्देश

1.1। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उद्योग के क्षेत्रों के विकास और तैनाती के लिए अनुमोदित योजनाओं के आधार पर सीवरेज सुविधाओं को डिजाइन किया जाना चाहिए, आर्थिक क्षेत्रों और संघ के गणराज्यों में उत्पादक बलों के विकास और वितरण के लिए योजनाएं, जिला योजना और शहरी विकास के लिए पानी, योजनाओं और परियोजनाओं के एकीकृत उपयोग और संरक्षण के लिए सामान्य, बेसिन और क्षेत्रीय योजनाएं। और अन्य बस्तियों, औद्योगिक नोड्स के मास्टर प्लान।

डिजाइन करते समय, उनके विभागीय संबद्धता की परवाह किए बिना वस्तुओं के सीवेज सिस्टम के साथ सहयोग करने की व्यवहार्यता पर विचार करना आवश्यक है, और मौजूदा सुविधाओं के तकनीकी, आर्थिक और स्वच्छता आकलन को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनके उपयोग की संभावना और उनके काम को तेज करने के लिए प्रदान करना चाहिए।

सुविधाओं की सीवरेज परियोजनाओं को एक नियम के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, साथ ही जल आपूर्ति परियोजनाओं के साथ पानी की खपत और अपशिष्ट निपटान के संतुलन के अनिवार्य विश्लेषण के साथ। इस मामले में, औद्योगिक जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए उपचारित अपशिष्ट जल और वर्षा जल का उपयोग करने की संभावना पर विचार करना आवश्यक है।

1.2। वर्षा जल निकासी प्रणाली में, वर्षा की अवधि के दौरान उत्पन्न सतह अपवाह का सबसे दूषित हिस्सा, हिमपात और फुटपाथों की धुलाई का इलाज किया जाना चाहिए, अर्थात् प्रदूषण के संदर्भ में आवासीय क्षेत्रों और उद्यमों के स्थलों के लिए वार्षिक अपवाह का कम से कम 70%। और उद्यमों की साइटों के लिए अपवाह की कुल मात्रा, जिसका क्षेत्र विषैले गुणों वाले विशिष्ट पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों की एक महत्वपूर्ण मात्रा से दूषित हो सकता है।

1.3। परियोजनाओं में किए गए मुख्य तकनीकी निर्णय, और संभावित विकल्पों की तुलना करके उनके कार्यान्वयन के अनुक्रम को उचित ठहराया जाना चाहिए। तकनीकी और आर्थिक गणना उन विकल्पों के अनुसार की जानी चाहिए जिनके फायदे और नुकसान बिना गणना के स्थापित नहीं किए जा सकते।

सबसे अच्छा विकल्प कम लागत की सबसे छोटी राशि द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, श्रम लागत में कमी, भौतिक संसाधनों की खपत, बिजली और ईंधन के साथ-साथ सैनिटरी-स्वच्छता और मत्स्य आवश्यकताओं के आधार पर भी।

1.4। सीवेज नेटवर्क और संरचनाओं को डिजाइन करते समय, प्रगतिशील तकनीकी समाधान, श्रम-गहन काम का मशीनीकरण, तकनीकी प्रक्रियाओं का स्वचालन और निर्माण और स्थापना कार्यों का अधिकतम औद्योगीकरण पूर्वनिर्मित संरचनाओं के उपयोग के माध्यम से, मानक और मानक उत्पादों और कारखानों और खरीद कार्यशालाओं में निर्मित भागों को प्रदान किया जाना चाहिए।

1.5। औद्योगिक और वर्षा सीवर के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र, एक नियम के रूप में, औद्योगिक उद्यमों के क्षेत्र में स्थित होना चाहिए।

1.6। औद्योगिक उद्यमों के सीवर नेटवर्क को सड़क या इंट्रा-क्वार्टर नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए, उद्यमों के बाहर स्थित नियंत्रण कुओं के साथ आउटलेट प्रदान किए जाने चाहिए।

प्रत्येक उद्यम से अपशिष्ट जल के निर्वहन को मापने के लिए उपकरण प्रदान करना आवश्यक है।

प्रत्येक उद्यम के नियंत्रण कुएं के बाद कई उद्यमों से औद्योगिक अपशिष्ट जल को मिलाने की अनुमति है।

1.7। जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल और सतही अपवाह के विमोचन के लिए स्थितियां और स्थान, जल के उपयोग और संरक्षण को विनियमित करने वाले निकायों के साथ समन्वित किया जाना चाहिए, लोक परिषदों की स्थानीय समितियों की कार्यकारी समितियां, राज्य स्वच्छता पर्यवेक्षण, मछली स्टॉक के संरक्षण और अन्य निकायों के अनुसार केंद्रीय कानून के अनुसार। सोवियत समाजवादी गणराज्य और संघ गणराज्य, और नौसैनिक जल निकायों, जलकुंडों और समुद्रों में रिहाई के स्थान - साथ ही संघ गणराज्य और समुद्री मंत्रालय के नदी बेड़े के प्रबंधन निकायों के साथ ओटा।

1.8। सीवेज सिस्टम और इसके व्यक्तिगत तत्वों की विश्वसनीयता का निर्धारण करते समय, तकनीकी, स्वच्छता और स्वच्छता और जल संरक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

सीवेज सिस्टम या इसके व्यक्तिगत तत्वों के संचालन में रुकावटों की अयोग्यता के मामले में, उनके काम के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उपाय प्रदान किए जाने चाहिए।

1.9। एक दुर्घटना या एक संरचना की मरम्मत की स्थिति में, इस उद्देश्य की शेष संरचनाओं का अधिभार अपशिष्ट जल उपचार की दक्षता को कम किए बिना उनकी अनुमानित क्षमता का 8-17% से अधिक नहीं होना चाहिए।

1.10। सेनेटरी सुरक्षा क्षेत्र सीवर की सुविधा   आवासीय भवनों की सीमाओं, सार्वजनिक भवनों और खाद्य उद्योग उद्यमों के वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनके संभावित विस्तार पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

बस्तियों के सीवेज सिस्टम की संरचनाओं और पंपिंग स्टेशनों से - तालिका के अनुसार। 1;

अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों और औद्योगिक सीवेज सिस्टम के पंपिंग स्टेशन औद्योगिक उद्यमों के क्षेत्र पर स्थित नहीं हैं, दोनों औद्योगिक अपशिष्ट जल की सफाई और पंपिंग के दौरान, और जब वे घरेलू अपशिष्ट जल के साथ एक साथ इलाज किया जाता है - एसएन 245-71 के अनुसार, उत्पादन से समान। जो सीवेज आता है, लेकिन टैब में निर्दिष्ट से कम नहीं है। 1।

तालिका 1

संरचनाओं

स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र, मी, सुविधाओं की डिजाइन क्षमता के साथ, हजार मीटर / दिन

संचार। 0.2 से 5

संचार। 50 से 280

किण्वित तलछट के लिए गाद साइटों के साथ यांत्रिक और जैविक उपचार सुविधाएं, साथ ही अलग से स्थित गाद मंच

संलग्न स्थानों में वर्षा के थर्मोमेकेनिकल उपचार के साथ मैकेनिकल और जैविक उपचार संयंत्र

खेतों को छान लें

कृषि सिंचाई क्षेत्र

जैविक तालाब

ऑक्सीकरण चैनल परिसंचारी के साथ संरचनाएं

पम्पिंग स्टेशन

टिप्पणी:

1. 280 हजार मी / दिन से अधिक की क्षमता के साथ सीवेज सुविधाओं के स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र, साथ ही अपशिष्ट जल उपचार और कीचड़ उपचार के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकी से भटकते हुए, संघ के गणराज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य स्वच्छता और महामारी विज्ञान विभागों के साथ समझौते में स्थापित किए गए हैं।

2. तालिका में संकेतित स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र। 1, इसे बढ़ाने की अनुमति है, लेकिन उपचार सुविधाओं के संबंध में लीवर की तरफ आवासीय भवनों के स्थान के मामले में 2 गुना से अधिक नहीं है, या अनुकूल हवा के गुलाब की उपस्थिति में 25% से अधिक नहीं घटाएं।

3. 0.2 हजार मी / दिन से अधिक की क्षमता वाले उपचार सुविधाओं के क्षेत्र में गाद साइटों की अनुपस्थिति में, क्षेत्र का आकार 30% तक कम किया जाना चाहिए।

4. 0.5 हे तक के निस्पंदन क्षेत्रों से और जैव ईंधन पर यांत्रिक और जैविक उपचार सुविधाओं से लेकर 50 मीटर / दिन तक की क्षमता वाले एक सैनिटरी सुरक्षा क्षेत्र को 100 मीटर लिया जाना चाहिए।

5. 15 मीटर / दिन से कम की उत्पादकता वाले भूमिगत फ़िल्टरिंग क्षेत्रों से एक सैनिटरी सुरक्षा क्षेत्र को 15 मीटर लिया जाना चाहिए।

6. खाइयों और रेत और बजरी फिल्टर को छानने से सैनिटरी सुरक्षा क्षेत्र को 25 मीटर लिया जाना चाहिए, सेप्टिक टैंक से और कुओं को छानने से क्रमशः 5 और 8 मीटर, वातन संयंत्रों से पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए एरोबिक स्थिरीकरण के साथ 700 मीटर / दिन की क्षमता तक - 50 मीटर।

7. नाली स्टेशनों से स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र को 300 मीटर लिया जाना चाहिए।

8. आवासीय क्षेत्रों से सतह के जल उपचार सुविधाओं से सैनिटरी सुरक्षा क्षेत्र को 100 मीटर, पंपिंग स्टेशनों से - 15 मीटर, औद्योगिक उद्यमों की उपचार सुविधाओं से - सैनिटरी और महामारी विज्ञान सेवाओं के निकायों के साथ समझौता किया जाना चाहिए।

9. कीचड़ कलेक्टरों से स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र सैनिटरी-महामारी विज्ञान सेवा के निकायों के साथ समझौते में कीचड़ की संरचना और गुणों के आधार पर लिया जाना चाहिए।

2. अनुमानित अपशिष्ट जल लागत।

सीवर नेटवर्क की हाइड्रोलिक गणना

यूनिट की लागत, असमानता की दर और

अनुमानित अपशिष्ट लागत

2.1। बस्तियों में सीवेज सिस्टम डिजाइन करते समय, आवासीय भवनों से घरेलू अपशिष्ट जल की गणना की गई दैनिक औसत (वर्ष के लिए) पानी के निपटान की गणना, विशिष्ट विशिष्ट औसत दैनिक (वर्ष के लिए) के बराबर होनी चाहिए, जिसमें एसएनआईपी 2.04.02-84 के अनुसार पानी की खपत को छोड़कर, क्षेत्रों और हरित स्थानों की सिंचाई के लिए पानी की खपत को छोड़कर।

2.2। व्यक्तिगत आवासीय और सार्वजनिक भवनों से अपशिष्ट जल की अनुमानित लागत निर्धारित करने के लिए विशिष्ट अपशिष्ट जल, यदि आवश्यक लागतों का ध्यान रखा जाए तो एसएनआईपी 2.04.01-85 के अनुसार लिया जाना चाहिए।

2.3। औद्योगिक और कृषि उद्यमों से औद्योगिक अपशिष्ट जल की अनुमानित औसत दैनिक लागत और उनके प्रवाह की असमानता के गुणांक को तकनीकी आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। इसी समय, पानी के तर्कसंगत उपयोग के लिए कम पानी वाली तकनीकी प्रक्रियाओं, पानी के पुनर्चक्रण रीसाइक्लिंग आदि के माध्यम से प्रदान करना आवश्यक है।

2.4। गैर-नहरकृत क्षेत्रों में विशिष्ट जल निकासी को प्रति निवासी 25 एल / दिन लिया जाना चाहिए।

2.5। गांव में अपशिष्ट जल के अनुमानित औसत दैनिक निर्वहन को पैराग्राफ 2.1-2.4 में स्थापित लागतों के योग के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए।

आबादी की सेवा करने वाले स्थानीय औद्योगिक उद्यमों से अपशिष्ट जल की मात्रा, साथ ही खर्चों के लिए बेहिसाब, एक निपटान के कुल औसत जल निकासी के 5% की राशि के अलावा स्वीकार किया जा सकता है।

2.6। अनुमानित दैनिक अपशिष्ट लागत को औसत दैनिक (प्रति वर्ष) अपशिष्ट जल लागत के उत्पादों के योग के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, जैसा कि खंड 2.5 में परिभाषित किया गया है, दैनिक असमानता गुणांक द्वारा SNNP 2.04.02-84 के अनुसार अपनाया गया है।

2.7। अनुमानित अधिकतम और न्यूनतम अपशिष्ट जल निर्वहन को औसत दैनिक (वर्ष के लिए) अपशिष्ट जल निर्वहन के उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, जैसा कि खंड 2.5 में परिभाषित किया गया है, तालिका में दी गई कुल असमानता गुणांक द्वारा। 2।

तालिका 2

अपशिष्ट जल प्रवाह की अनियमितता का सामान्य गुणांक

औसत अपशिष्ट जल की खपत, एल / एस

5000 और अधिक

अधिकतम

कम से कम

नोट: 1. तालिका में दिए गए अपशिष्ट जल के प्रवाह की असमानता के सामान्य गुणांक। 2, यह कुल प्रवाह के 45% से अधिक नहीं औद्योगिक अपशिष्ट जल की मात्रा के साथ लेने की अनुमति है। यदि औद्योगिक अपशिष्ट जल की मात्रा 45% से अधिक है, तो सामान्य असमानता गुणांक को घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल के असमान निर्वहन को ध्यान में रखते हुए दिन के घंटों के हिसाब से अपशिष्ट जल के वास्तविक प्रवाह और इसी तरह की सुविधाओं के संचालन के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

2. औसत अपशिष्ट जल की लागत 5 l / s से कम है, अनुमानित लागत SNiP 2.04.01-85 के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।

3. औसत अपशिष्ट जल प्रवाह दर के मध्यवर्ती मूल्यों पर, सामान्य असमानता गुणांक को प्रक्षेप द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

2.8। औद्योगिक उद्यमों से औद्योगिक अपशिष्ट जल की अनुमानित लागत ली जानी चाहिए:

कार्यशालाओं से सीवेज प्राप्त करने वाले उद्यम के बाहरी कलेक्टरों के लिए - अधिकतम प्रति घंटा लागत पर;

उद्यम के कारखाने और ऑफ-साइट कलेक्टरों के लिए - संयुक्त प्रति घंटा अनुसूची के अनुसार;

उद्यमों के एक समूह के एक ऑफ-साइट कलेक्टर के लिए - संयुक्त प्रति घंटा अनुसूची के अनुसार, कलेक्टर के माध्यम से अपशिष्ट जल के प्रवाह के समय को ध्यान में रखते हुए।

2.9। खंड 1.1 में सूचीबद्ध योजनाओं को विकसित करते समय, दैनिक (प्रति वर्ष) विशिष्ट औसत जल निपटान तालिका के अनुसार लिया जा सकता है। 3।

औद्योगिक और कृषि उद्यमों से अपशिष्ट जल की मात्रा को समेकित मानदंडों या मौजूदा अनुरूप परियोजनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

तालिका 3

सीवरेज ऑब्जेक्ट

बस्तियों, एल / दिन में निवासियों के प्रति विशिष्ट दैनिक औसत (प्रति वर्ष) पानी का निपटान

1990 तक

2000 तक

ग्रामीण क्षेत्र

नोट: 1. विशिष्ट औसत दैनिक जल निकासी को जलवायु और अन्य स्थानीय स्थितियों और सुधार की डिग्री के आधार पर 10-20% तक बदला जा सकता है।

2. 1990 के बाहर उद्योग के विकास पर डेटा की अनुपस्थिति में, यह तालिका के अनुसार निर्धारित प्रवाह के 25% की मात्रा में उद्यमों से अतिरिक्त अपशिष्ट जल प्रवाह को स्वीकार करने की अनुमति है। 3।

2.10। गुरुत्वाकर्षण लाइनों, कलेक्टरों और चैनलों, साथ ही पीपी में कुल अनुमानित अधिकतम प्रवाह दर के पारित होने के लिए घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल की दबाव पाइपलाइनों की जांच की जानी चाहिए। 2.7 और 2.8 और बारिश और हिमपात की अवधि के दौरान सतह और भूजल का अतिरिक्त प्रवाह, मैनहोल कवर में लीक के माध्यम से सीवर नेटवर्क में असंगठित प्रवाह और भूजल घुसपैठ के कारण। अतिरिक्त प्रवाह, एल / एस का मूल्य, समान वस्तुओं के संचालन पर विशेष सर्वेक्षण या डेटा के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, और यदि वे अनुपस्थित हैं, तो सूत्र के अनुसार

, (1)

जहां गणना संरचना (पाइपलाइन संरेखण) के लिए पाइपलाइनों की कुल लंबाई है, किमी;

एसएनपी 2.01.01-82 के अनुसार निर्धारित अधिकतम दैनिक वर्षा, मिमी।

गुरुत्वाकर्षण प्रवाह और चैनल्स के सत्यापन की गणना में वृद्धि के प्रवाह के लिए किसी भी आकार के क्रॉस-सेक्शन के साथ 0.95 ऊंचाई को भरने पर किया जाना चाहिए।

अनुमानित वर्षा जल निर्वहन

2.11। वर्षा जल निर्वहन, एल / एस, सूत्र द्वारा तीव्रता को सीमित करने की विधि द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए

जहां जल निकासी बेसिन की सतह को गुणांक का औसत मान है, जो खंड 2.17 के अनुसार निर्धारित किया गया है;

खंड 2.12 के अनुसार निर्धारित पैरामीटर;

अनुमानित प्रवाह क्षेत्र, हे, पैराग्राफ 2.14 के अनुसार निर्धारित;

वर्षा की अनुमानित अवधि, सतह के साथ बहने वाले पानी की अवधि के बराबर, परिकलित क्षेत्र, न्यूनतम और पाइपों के साथ पैराग्राफ 2.15 के अनुसार निर्धारित की जाती है।

वर्षा जल नेटवर्क, एल / एस के हाइड्रोलिक गणना के लिए अनुमानित वर्षा जल प्रवाह, सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए

वह गुणांक कहां है जो दबाव मोड की शुरुआत के समय नेटवर्क की मुफ्त क्षमता को ध्यान में रखता है और तालिका 11 द्वारा निर्धारित किया जाता है।

नोट: 1. यदि वर्षा जल प्रवाह की अनुमानित अवधि 10 मिनट से कम है, तो 0.8 \u003d 5 मिनट और 0.9 के \u003d 7 मिनट के बराबर एक सुधार कारक सूत्र (2) में दर्ज किया जाना चाहिए।

2. वर्षा जल निकासी संग्राहकों के प्रारंभिक वर्गों के एक बड़े गहरीकरण के साथ, कुओं में जल स्तर में वृद्धि के कारण बनाए गए दबाव के कारण उनके थ्रूपुट में वृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2.12। पैरामीटर्स और इस विशेष पैराग्राफ में पंजीकृत सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज के दीर्घकालिक रिकॉर्ड को संसाधित करने के परिणामों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। संसाधित डेटा की अनुपस्थिति में, पैरामीटर को सूत्र द्वारा निर्धारित करने की अनुमति है

, (4)

जहां - शैतान द्वारा निर्धारित 20 मिनट \u003d 1 वर्ष तक चलने वाले क्षेत्र के लिए बारिश की तीव्रता, प्रति हेक्टेयर 1 / है। 1;

चित्र 1. वर्षा की तीव्रता के मान

तालिका द्वारा निर्धारित घातांक। 4;

प्रति वर्ष औसत वर्षा, तालिका के अनुसार ली गई। 4;

गणना की तीव्रता की एक बार की अतिरिक्त अवधि, जैसा कि खंड 2.13 में अपनाया गया है;

मेज पर रखे गए घातांक। 4।

तालिका 4

के लिए एन मान

कोस्ट ऑफ़ द व्हाइट एंड बरेंट्स सीज़

यूएसएसआर और पश्चिमी साइबेरिया के यूरोपीय भाग के उत्तर में

पश्चिम के मैदानी क्षेत्र और यूएसएसआर के यूरोपीय भाग का केंद्र

यूक्रेन के सादे क्षेत्र

यूएसएसआर के यूरोपीय भाग के उपल्स, उरल्स के पश्चिमी ढलान

पूर्वी यूक्रेन, निचला वोल्गा और डॉन, दक्षिणी क्रीमिया

निचला वोल्गा

यूएसएसआर और उत्तरी सिस्काउसिया के यूरोपीय भाग की पहाड़ियों की घुमावदार ढलान

स्टावरोपोल अपलैंड, ग्रेटर काकेशस की उत्तरी तलहटी, ग्रेटर काकेशस का उत्तरी ढलान

पश्चिमी साइबेरिया का दक्षिणी भाग, नदी का मध्य भाग। या, झील का क्षेत्र। शराब-Kul

मध्य और उत्तर-पूर्वी कजाकिस्तान, अल्ताई तलहटी

पश्चिमी सायन्स के उत्तरी ढलान, जेलिस्की अल्ताउ

डीज़ अनुवाद अल्ताउ, कुज़नेत्स्क अलाटु, अल्ताई

पश्चिमी सायन पर्वत का उत्तर ढलान

मध्य साइबेरिया

हमार-डाबन रेंज

पूर्वी साइबेरिया

शिल्का और आर्गन पूल, मध्य अमूर घाटी

कोलीमा के बेसिन और ओखोटस्क सागर के निचले लोअर अमूर तराई के उत्तरी भाग की नदियाँ

ओखोटस्क सागर का तट, बेरिंग सागर की नदी घाटियाँ, कामचटका का केंद्र और पश्चिम

कामचटका का पूर्वी तट 56 ° N के दक्षिण में है। डब्ल्यू।

तातार जलडमरूमध्य का तट

झील जिला हंका

जापान के सागर के नदी घाटियों के बारे में। सखालिन, कुरील द्वीप

कजाखस्तान के दक्षिण, मध्य एशिया का मैदान और 1500 मीटर तक पहाड़ों की ढलान, झील बेसिन। 2500 मीटर तक Issyk-Kul

1500-3000 मीटर की ऊंचाई पर मध्य एशिया के पहाड़ों की ढलान

दक्षिण पश्चिम तुर्कमेनिस्तान

काला सागर तट और ग्रेटर काकेशस का पश्चिमी ढलान सुखुमी को

कैस्पियन सागर का तट और मखचकाला से बाकू तक का मैदान

ग्रेटर काकेशस के पूर्वी ढलान, कुरा-अर्कसिन्स्काया 500 मीटर तक नीच

ग्रेटर काकेशस का दक्षिणी ढलान 1500 मीटर से अधिक है, दक्षिणी ढलान 500 मीटर से अधिक है, डाग्सेर

सुखुमी के नीचे काला सागर तट, कोलीस तराई क्षेत्र, काकेशस की ढलान 2000 मीटर तक

कुरा बेसिन, लेसर काकेशस का पूर्वी हिस्सा, तालिश रेंज

उत्तर पश्चिम और आर्मेनिया के मध्य भाग

लंकरण

2.13। गणना की गई बारिश की तीव्रता के एक बार के अतिरिक्त की अवधि को सीवेज सिस्टम की प्रकृति, कलेक्टर स्थान की शर्तों के आधार पर चुना जाना चाहिए, जो कि गणना की गई वर्षा के कारण होने वाले परिणामों को ध्यान में रखते हुए और तालिका के अनुसार लिया जा सकता है। 5 और 6 या कलेक्टर के स्थान की स्थितियों के आधार पर गणना द्वारा निर्धारित किया जाता है, बारिश की तीव्रता, बेसिन का क्षेत्र और अतिरिक्त अवधि के सीमित अवधि के लिए अपवाह गुणांक।

विशेष संरचनाओं (मेट्रो, ट्रेन स्टेशन, भूमिगत मार्ग, आदि), साथ ही शुष्क क्षेत्रों के लिए वर्षा जल निकासी डिजाइन करते समय, जहाँ मान 50 l / (s · ha) से कम होता है, P के बराबर, एक के बराबर, गणना की गई बारिश की तीव्रता के एक बार की अवधि से अधिक होती है। केवल गणना द्वारा निर्धारित करें, तालिका में निर्दिष्ट गणना की गई बारिश की तीव्रता को पार करने के लिए सीमा अवधि को ध्यान में रखें। 7. एक ही समय में, गणना द्वारा निर्धारित गणना की गई बारिश की तीव्रता की एक-बार की अवधि तालिका में संकेतित से कम नहीं होनी चाहिए। 5 और 6।

गणना द्वारा गणना की गई बारिश की तीव्रता के एक बार के अतिरिक्त की अवधि का निर्धारण करते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि तालिका में निर्दिष्ट एक बार की अतिरिक्त अवधि को सीमित करने के लिए। 7, वर्षा जल निकासी के कलेक्टर को केवल वर्षा के प्रवाह के हिस्से की अनुमति देनी चाहिए, बाकी जो अस्थायी रूप से सड़कों के कैरिजवे में बाढ़ लाते हैं और यदि ढलान है, तो इसकी ट्रे नीचे बहती है, जबकि सड़कों की बाढ़ की ऊंचाई बेसमेंट और बेसमेंट की बाढ़ का कारण नहीं होनी चाहिए; इसके अलावा, किसी को गांव के बाहर स्थित ताल से संभावित प्रवाह को ध्यान में रखना चाहिए।

तालिका 5

कलेक्टर स्थान की स्थिति

मूल्यों के साथ बस्तियों के लिए गणना की गई वर्षा तीव्रता पी की एक बार की अतिरिक्त अवधि

स्थानीय सड़कों पर

मुख्य सड़कों पर

अनुकूल और औसत

अनुकूल

प्रतिकूल

विशेष रूप से प्रतिकूल

प्रतिकूल

विशेष रूप से प्रतिकूल

नोट्स: 1. संग्रहकर्ताओं के स्थान के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ:

150 हेक्टेयर से अधिक नहीं के क्षेत्र के साथ एक पूल में 0.005 या उससे कम की औसत सतह ढलान के साथ एक फ्लैट स्थलाकृति है;

कलेक्टर वाटरशेड या ढलान के ऊपरी भाग से होकर गुजरता है, वाटरशेड से 400 मीटर से अधिक दूरी पर।

2. कलेक्टरों के स्थान के लिए औसत स्थिति:

150 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र के साथ एक पूल में 0.005 मीटर या उससे कम ढलान के साथ एक फ्लैट स्थलाकृति है;

कलेक्टर थेलवे के साथ ढलान के निचले हिस्से में 0.02 मीटर या उससे कम ढलान के साथ चलता है, जबकि बेसिन क्षेत्र 150 हेक्टेयर से अधिक नहीं होता है।

3. कलेक्टरों के स्थान के लिए प्रतिकूल स्थिति:

कलेक्टर ढलान के निचले हिस्से में गुजरता है, बेसिन क्षेत्र 150 हेक्टेयर से अधिक है;

कलेक्टर 0.02 से अधिक की औसत ढलान के साथ खड़ी ढलान के साथ एक थालवेग के साथ चलता है।

4. कलेक्टरों के स्थान के लिए विशेष रूप से प्रतिकूल परिस्थितियां: कलेक्टर एक बंद कम जगह (बेसिन) से पानी निकालता है।

तालिका 6

अल्पकालिक नेटवर्क अतिप्रवाह का परिणाम

मूल्यों पर औद्योगिक उद्यमों के क्षेत्र के लिए गणना की गई वर्षा की तीव्रता की एक बार की अतिरिक्त अवधि

सेंट 70 से 100

उद्यम की तकनीकी प्रक्रियाएँ:

उल्लंघन नहीं किया गया

उल्लंघन किया जाता है

नोट। एक बंद बेसिन में स्थित उद्यमों के लिए, गणना की गई बारिश की तीव्रता की एक से अधिक अवधि की गणना गणना द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए या कम से कम 5 साल के बराबर होनी चाहिए।

तालिका 7

कलेक्टर द्वारा सेवा की गई जलाशय की प्रकृति

कलेक्टर के स्थान की स्थितियों के आधार पर वर्षा की तीव्रता, वर्षों की अधिकता की सीमित अवधि का मूल्य

अनुकूल

प्रतिकूल

विशेष रूप से प्रतिकूल

पड़ोस और स्थानीय सड़कों के क्षेत्र

मुख्य सड़कें

2.14। गणना की गई नेटवर्क अनुभाग के लिए अनुमानित जल निकासी क्षेत्र को पूरे जल निकासी क्षेत्र के बराबर लिया जाना चाहिए या इसका एक हिस्सा अधिकतम निर्वहन प्रवाह दर दे सकता है।

ऐसे मामलों में जहां कलेक्टर नाली क्षेत्र 500 हेक्टेयर या उससे अधिक है, एक सुधार कारक सूत्र (2) और (3) में दर्ज किया जाना चाहिए, क्षेत्र में वर्षा की असमानता को ध्यान में रखते हुए और तालिका के अनुसार लिया गया। 8।

तालिका 8

प्रवाह का क्षेत्र, हा

गुणांक मूल्य

1000 हेक्टेयर से अधिक अविकसित जलग्रहण क्षेत्रों से वर्षा जल की अनुमानित लागत, जो कि निपटान के क्षेत्र में शामिल नहीं हैं, परिवहन सड़क मंत्रालय के वीएसएन 63-76 के अनुसार कृत्रिम सड़क संरचनाओं की गणना के लिए प्रासंगिक प्रवाह दरों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

2.15। सतह और पाइप के साथ वर्षा जल प्रवाह की अनुमानित अवधि, न्यूनतम, सूत्र के अनुसार ली जानी चाहिए

, (5)

कहाँ - स्ट्रीट ट्रे या ब्लॉक कलेक्टर (सतह एकाग्रता समय) के लिए ब्लॉक के भीतर तूफान पानी की उपस्थिति की वर्षा जल प्रवाह की अवधि, न्यूनतम, पैरा 2.16 के अनुसार निर्धारित;

वही, तूफानी जल इनलेट (तिमाही के भीतर उनकी अनुपस्थिति में), सूत्र (6) द्वारा निर्धारित सड़क ट्रे पर;

समान, सूत्र द्वारा परिकलित अनुभाग के लिए पाइप के लिए, (7)।

2.16। वर्षा की सतही सांद्रता का समय गणना द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए या 5-10 मिनट के बराबर इंट्रा-क्वार्टर क्लोज्ड रेन नेटवर्क के अभाव में बस्तियों में लिया जाना चाहिए या यदि वे 3-5 मिनट के बराबर हों।

इंट्रा-क्वार्टर सीवर नेटवर्क की गणना करते समय, सतह की एकाग्रता का समय 2-3 मिनट के बराबर लिया जाना चाहिए।

स्ट्रीट ट्रे, मिन के साथ वर्षा जल प्रवाह की अवधि सूत्र द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए

जहां - ट्रे के वर्गों की लंबाई, मी;

गणना अनुभाग, मिनट के लिए पाइप के माध्यम से वर्षा जल प्रवाह की अवधि सूत्र द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए

जहाँ - कलेक्टर की गणना वर्गों की लंबाई, मी;

क्षेत्र में अनुमानित प्रवाह वेग, मी / से।

2.17। नाली गुणांक का औसत मूल्य सतह के गुणांक के आधार पर भारित औसत मूल्य के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए और तालिका के अनुसार लिया जाना चाहिए। 9 और 10।

तालिका 9

सतह

फ़ैक्टर

इमारतों और संरचनाओं की छत, सड़कों की डामर कंक्रीट फुटपाथ

यह तालिका के अनुसार लिया जाता है। 10

कोबलस्टोन फुटपाथ और काले बजरी सड़क फुटपाथ

कोबलस्टोन फुटपाथ

कुचल पत्थर को बाइंडरों के साथ इलाज नहीं किया जाता है

बजरी के बगीचे के रास्ते

जमीन की सतह (नियोजित)

स्वीकृत और लागू
मंत्रालय का आदेश
क्षेत्रीय विकास
रूसी संघ
(रूस के क्षेत्रीय विकास मंत्रालय)
दिनांक 29 दिसंबर, 2011 एन 635/11

नियमों का समूह

निकासी। बाहरी नेटवर्क और संरचनाएं

अद्यतन किए गए संपादकीय
एसएनपी 2.04.03-85

सीवरेज। पाइपलाइन और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र

एसपी 32.13330.2012

परिचय की तिथि
1 जनवरी, 2013

प्रस्तावना

रूसी संघ में मानकीकरण के लक्ष्य और सिद्धांत 27 दिसंबर, 2002 एन 184-ulation "तकनीकी विनियमन पर" संघीय कानून द्वारा स्थापित किए गए हैं, और विकास नियम - रूसी संघ की सरकार की डिक्री द्वारा 19 नवंबर, 2008 858 "अभ्यास के कोड के विकास और अनुमोदन की प्रक्रिया पर। "।

नियम सेट की जानकारी

1. ठेकेदार - LLC "ROSEKOSTROY", OJSC "अनुसंधान केंद्र" निर्माण "।
2. मानकीकरण टीसी 465 "निर्माण" के लिए तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तुत।
3. वास्तुकला, निर्माण और शहरी नीति विभाग द्वारा अनुमोदन के लिए तैयार।
4. रूसी संघ के क्षेत्रीय विकास मंत्रालय (रूस के क्षेत्रीय विकास मंत्रालय) के आदेश द्वारा 29 दिसंबर, 2011 एन 635/11 को मंजूरी दी गई और 1 जनवरी, 2013 को लागू हुआ।
5. तकनीकी विनियमन और मेट्रोलॉजी (रोजस्टार्ट) के लिए संघीय एजेंसी द्वारा पंजीकृत। एसपी 32.13330.2010 एसएनआईपी 2.04.03-85 का संशोधन। सीवरेज। बाहरी नेटवर्क और संरचनाएं।

नियमों के इस सेट में संशोधन की जानकारी वार्षिक प्रकाशित सूचना सूचकांक "राष्ट्रीय मानक" में प्रकाशित होती है, और संशोधनों और संशोधनों का पाठ मासिक प्रकाशित जानकारी के संकेतों "राष्ट्रीय मानकों" में प्रकाशित होता है। नियमों के इस सेट में संशोधन (प्रतिस्थापन) या रद्द करने के मामले में, संबंधित अधिसूचना मासिक प्रकाशित सूचना सूचकांक "राष्ट्रीय मानक" में प्रकाशित की जाएगी। इंटरनेट पर डेवलपर (रूस के क्षेत्रीय विकास मंत्रालय) की आधिकारिक वेबसाइट पर - प्रासंगिक सूचना, नोटिस और ग्रंथ भी सार्वजनिक सूचना प्रणाली में पोस्ट किए जाते हैं।

परिचय

अपडेटिंग ROSEKOSTROY 000 और SIC बिल्डिंग द्वारा किया गया, जिम्मेदार निष्पादक: जी.एम. मिरोन्चिक, ए.ओ. दुशको, एल.एल. मेनकोव, ई.एन. ज़िरोव, एस.ए. कुद्र्यावत्सेव (एलएलसी "ROSEKOSTROY"), एम.आई. अलेक्सेव (SPbGASU), डी। ए। दानिलोविच (ओजेएससी मोसवोडोकनाल एन आईप्रोएक्ट), आर.एस.एच. नेपरिद्ज़े (एलएलसी गिप्रोकोमुनोवोडोकल), एम.एन. अनाथ (TsNIIEP इंजीनियरिंग उपकरण OJSC), वी। एन। श्वेत्सोव (NII VODGEO OJSC)।

1. स्कोप

नियमों का यह सेट शहरी सीवेज सिस्टम के स्थायी उपयोग के लिए नवनिर्मित और पुनर्निर्मित आउटडोर सीवेज सिस्टम के लिए डिज़ाइन मानकों को स्थापित करता है और जो औद्योगिक अपशिष्ट जल संरचना के साथ-साथ वर्षा जल निकासी के संदर्भ में उनके करीब हैं।
नियमों का यह सेट अधिक क्षमता (300 हजार m3 / दिन से अधिक) के सीवेज सिस्टम पर लागू नहीं होता है।

नियमों का यह सेट निम्नलिखित नियामक दस्तावेजों के लिए लिंक प्रदान करता है:
एसपी 5.13130.2009। अग्नि सुरक्षा प्रणाली। स्वचालित फायर अलार्म और आग बुझाने की प्रणाली। नियम और डिजाइन नियम
एसपी 12.13130.2009। विस्फोट और आग के खतरे के लिए परिसर, इमारतों और बाहरी प्रतिष्ठानों की श्रेणी की परिभाषा
SP 14.13330.2011 "SNiP II-7-81 *। भूकंपीय क्षेत्रों में निर्माण"
एसपी 21.13330.2012 "एसएनआईपी 2.01.09-91। विकसित इलाकों और उप-मृदा क्षेत्रों में इमारतें और संरचनाएं"
एसपी 25.13330.2012 एसएनआईपी 2.02.04-88। पमाफ्रोस्ट मिट्टी पर नींव और नींव
SP 28.13330.2012 "SNiP 2.03.11-85। जंग से संरचना संरचनाओं का संरक्षण"
एसपी 30.13330.2012 "एसएनआईपी 2.04.01-85 *। आंतरिक जलापूर्ति और इमारतों का सीवरेज"
एसपी 31.13330.2012 "एसएनपी 2.04.02-84 *। पानी की आपूर्ति। बाहरी नेटवर्क और संरचनाएं"
SP 38.13330.2012 "SNiP 2.06.04-82 *। हाइड्रोलिक संरचनाओं पर भार और प्रभाव (लहर, बर्फ और जहाजों से)"
SP 42.13330.2011 "SNiP 2.07.01-89 *। शहरी नियोजन। शहरी और ग्रामीण बस्तियों की योजना और विकास"
एसपी 43.13330.2012 एसएनआईपी 2.09.03-85। औद्योगिक उद्यमों का निर्माण
SP 44.13330.2011 "SNiP 2.09.04-87 *। प्रशासनिक और घरेलू इमारतें"
एसपी 62.13330.2011 "एसएनआईपी 42-01-2002। गैस वितरण प्रणाली"
SP 72.13330.2012 "SNiP 3.04.03-85। जंग से संरचनाओं और संरचनाओं का संरक्षण"
SP 104.13330.2011 "SNiP 2.06.15-85। बाढ़ और बाढ़ से प्रदेशों की इंजीनियरिंग सुरक्षा"

सलाहकार प्लस: ध्यान दें।
एसपी 131.13330.2011 को इस दस्तावेज में संदर्भित किया गया था जिसे बाद में एसपी 131.13330.2012 के साथ अनुमोदित और प्रकाशित किया गया था।

SP 131.13330.2011 "SNiP 23-01-99 *। निर्माण जलवायु विज्ञान"
GOST R 50571.1-2009। कम वोल्टेज बिजली के प्रतिष्ठानों
GOST R 50571.13-96। भवनों की विद्युत स्थापना। भाग 7. विशेष विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यकताएँ। धारा 706. कंडक्टिव फ्लोर्स, दीवारों और छत के साथ तंग कमरे
GOST R 50571.15-97। भवनों की विद्युत स्थापना। भाग 5. बिजली के उपकरणों का चयन और स्थापना। अध्याय 52. विद्युत तारों
GOST 12.1.005-88। व्यावसायिक सुरक्षा मानक प्रणाली। कार्यस्थल की हवा के लिए सामान्य स्वच्छता की आवश्यकताएं
GOST 17.1.1.01-77। प्रकृति संरक्षण। जलमण्डल। पानी का उपयोग और संरक्षण। मुख्य नियम और परिभाषाएँ
GOST 14254-96। बाड़ों (आईपी कोड) द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा की डिग्री
GOST 15150-69 *। मशीनें, उपकरण और अन्य तकनीकी उत्पाद। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए निष्पादन। जलवायु पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के बारे में श्रेणियाँ, संचालन की स्थिति, भंडारण और परिवहन
GOST 19179-73। सुशी की जल विज्ञान। नियम और परिभाषाएँ
GOST 25150-82। सीवरेज। नियम और परिभाषाएँ।
नोट। नियमों के इस सेट का उपयोग करते समय, सार्वजनिक सूचना प्रणाली में संदर्भ मानकों और क्लासिफायर की वैधता की जांच करना उचित है - इंटरनेट पर रूसी संघ के राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय की आधिकारिक वेबसाइट पर या वार्षिक रूप से प्रकाशित सूचना सूचकांक "राष्ट्रीय मानक", जो इस वर्ष 1 जनवरी को प्रकाशित होता है। , और वर्तमान वर्ष में प्रकाशित इसी मासिक सूचना सूचकांक के अनुसार। यदि संदर्भित दस्तावेज़ को प्रतिस्थापित (बदला हुआ) किया जाता है, तो नियमों के इस सेट का उपयोग करते समय प्रतिस्थापित (परिवर्तित) दस्तावेज़ द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। यदि संदर्भित सामग्री को प्रतिस्थापन के बिना रद्द कर दिया जाता है, तो जिस प्रावधान में यह लिंक दिया गया है वह इस लिंक को प्रभावित नहीं करने वाली सीमा तक लागू होगा।

3. नियम और परिभाषाएँ

नियमों के इस सेट में, GOST 17.1.1.01, GOST 25150, GOST 19179, साथ ही संबंधित परिभाषाओं के साथ शब्दों के अनुसार उपयोग की जाने वाली शर्तें और परिभाषाएं परिशिष्ट A में दी गई हैं।

4. सामान्य

4.1। सीवेज सुविधाओं की योजनाओं और प्रणालियों का चयन अपशिष्ट जल उपचार, जलवायु परिस्थितियों, इलाके, भूवैज्ञानिक और हाइड्रोलॉजिकल स्थितियों, जल निकासी प्रणाली की वर्तमान स्थिति और अन्य कारकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।
4.2। डिजाइन करते समय, वस्तुओं के सीवेज सिस्टम के साथ सहयोग करने की व्यवहार्यता पर विचार करना आवश्यक है, मौजूदा संरचनाओं के आर्थिक और स्वच्छता आकलन को ध्यान में रखना, उनके उपयोग की संभावना और उनके काम की गहनता प्रदान करना।
4.3। औद्योगिक और नगरपालिका अपशिष्ट जल का उपचार संयुक्त रूप से या अलग-अलग किए जाने की अनुमति है, जो उनकी प्रकृति और अधिकतम पुन: उपयोग के अधीन है।
4.4। सीवेज सुविधाओं की परियोजनाएं, एक नियम के रूप में, औद्योगिक जल आपूर्ति और सिंचाई के लिए उपचारित अपशिष्ट जल और वर्षा जल का उपयोग करने की संभावना पर एक अनिवार्य विचार के साथ, उनकी पानी की आपूर्ति की योजना से जुड़ी होनी चाहिए।
4.5। औद्योगिक उद्यमों के लिए सीवेज योजना चुनते समय, इसे ध्यान में रखना आवश्यक है:
गैर-अपशिष्ट और निर्जल उत्पादन, बंद जल प्रणालियों की स्थापना, वायु शीतलन विधियों का उपयोग, आदि के कारण तकनीकी प्रक्रियाओं में उत्पन्न प्रदूषित अपशिष्ट जल की मात्रा को कम करने की संभावना;
व्यक्तिगत घटकों को निकालने के लिए अपशिष्ट जल के स्थानीय उपचार की संभावना;
इसकी गुणवत्ता के लिए विभिन्न आवश्यकताओं के साथ विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाओं में पानी के लगातार उपयोग की संभावना;
जल निकायों में या बस्ती या अन्य जल उपयोगकर्ता के सीवेज सिस्टम में औद्योगिक अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए शर्तें;
अपशिष्ट उपचार के दौरान उत्पन्न कीचड़ और कचरे के निपटान और उपयोग के लिए स्थितियां।
4.6। विभिन्न प्रदूषकों के साथ औद्योगिक अपशिष्ट जल धाराओं के संयोजन की अनुमति तब दी जाती है, जब उनका सह-उपचार करना उचित हो।
इस मामले में, गैसीय या ठोस उत्पादों के निर्माण के साथ संचार में रासायनिक प्रक्रियाओं की संभावना को ध्यान में रखना आवश्यक है।
4.7। ग्राहकों के सीवर नेटवर्क को कनेक्ट करते समय, जो किसी निपटान के नेटवर्क के लिए आवास स्टॉक से संबंधित नहीं हैं, ग्राहकों के क्षेत्र के बाहर स्थित नियंत्रण कुओं के साथ रिलीज प्रदान करना आवश्यक है।
यदि प्रत्येक ग्राहक के पास पर्याप्त रूप से खुला पानी शेष है, तो कम से कम निम्नलिखित मामलों में: प्रत्येक उद्यम से अपशिष्ट जल के प्रवाह की दर को मापने के लिए उपकरण प्रदान करना आवश्यक है।
यदि ग्राहक एक केंद्रीकृत जल आपूर्ति प्रणाली से जुड़ा नहीं है या उसके पास कई स्रोतों से जलापूर्ति है (या हो सकती है);
यदि पानी की आपूर्ति प्रणाली से खपत की गई पानी की खपत का 5% से अधिक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जोड़ा या वापस ले लिया जाता है।
प्रत्येक उद्यम के नियंत्रण कुएं के बाद कई उद्यमों से औद्योगिक अपशिष्ट जल को मिलाने की अनुमति है।
4.8। औद्योगिक अपशिष्ट जल का निपटान और निपटान के घरेलू अपशिष्ट के साथ एक साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, एक निपटान की संरचना और अपशिष्ट जल के गुणों के लिए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
औद्योगिक अपशिष्ट जल जो निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, उसका पूर्व उपचार किया जाना चाहिए। इस तरह के उपचार की डिग्री को संगठन (संगठनों) के साथ सीवेज सिस्टम और निपटान की उपचार सुविधाओं (या इसके अभाव में, इस सीवेज सिस्टम को डिजाइन करने वाले संगठन के साथ) के साथ सहमत होना चाहिए।
4.9। यह स्थापित मानकों बारिश, पिघल और सिंचाई के पानी के लिए अनुपचारित जल निकायों में निर्वहन करने के लिए मना किया जाता है, जो आवासीय क्षेत्रों और उद्यमों के स्थलों से दूर आयोजित किया जाता है।
4.10। सामान्य मिश्र धातु और अर्ध-विभाजित सीवेज सिस्टम के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्रों को डिजाइन करते समय, जो सभी प्रकार के अपशिष्ट जल के संयुक्त मोड़ को बाहर निकालते हैं, जिसमें आवासीय क्षेत्रों और उद्यम स्थलों से सतह अपवाह शामिल है, नियमों के इस सेट में निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, साथ ही साथ इन प्रणालियों के संचालन को नियंत्रित करने वाले अन्य नियामक दस्तावेज भी शामिल हैं। क्षेत्रीय सहित।
4.11। सतही अपवाह का सबसे प्रदूषित हिस्सा, जो वर्षा की अवधि के दौरान बनता है, बर्फ़बारी और सड़क की सतहों की धुलाई से, आवासीय क्षेत्रों और उद्यमों के स्थलों के लिए वार्षिक अपवाह की मात्रा के कम से कम 70% की मात्रा में प्रदूषण के मामले में उनके पास और सभी उन उद्यमों की साइटों से अपवाह की मात्रा जिनके क्षेत्र विषैले गुणों वाले विशिष्ट पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों की एक महत्वपूर्ण मात्रा से दूषित हो सकते हैं।
रूसी संघ में अधिकांश बस्तियों के लिए, कम तीव्रता से अपवाह प्राप्त करने के लिए उपचार सुविधाओं की गणना करते समय ये शर्तें पूरी होती हैं, अक्सर 0.05 - 0.1 वर्षों की गणना की गई बारिश की तीव्रता के एक बार की अवधि के साथ बार-बार बारिश होती है।
4.12। बारिश के पानी में बहकर या केंद्रीकृत होने से पहले औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण स्थलों, गोदामों, कार फार्मों के साथ-साथ शहरों और कस्बों (आवासीय स्टेशनों, पार्किंग स्थल, बस स्टेशन, शॉपिंग सेंटर) के आवासीय क्षेत्रों में स्थित विशेष रूप से प्रदूषित स्थलों से सतही अपशिष्ट जल। नगर निगम के सीवेज सिस्टम का इलाज स्थानीय उपचार संयंत्र में किया जाना चाहिए।
4.13। रिहायशी इलाकों और उद्यम स्थलों से सतही अपवाह की रिहाई के लिए जल निकायों में स्थितियां निर्धारित करते समय, शहरी अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए रूसी संघ के मानकों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।
सतह अपवाह के मोड़ और उपचार की योजना, साथ ही उपचार सुविधाओं के डिजाइन की पसंद, इसकी गुणात्मक और मात्रात्मक विशेषताओं, निपटान की शर्तों द्वारा निर्धारित की जाती है और एक विशेष विकल्प को लागू करने की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने और तकनीकी और आर्थिक संकेतकों की तुलना के आधार पर किया जाता है।
4.14। आबादी वाले क्षेत्रों और औद्योगिक स्थलों में वर्षा जल निकासी सुविधाओं को डिजाइन करते समय, औद्योगिक जल आपूर्ति, सिंचाई या सिंचाई के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के विकल्प पर विचार करना आवश्यक है।
4.15। परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले मुख्य तकनीकी समाधान, उनके कार्यान्वयन के अनुक्रम को सैनिटरी और स्वच्छ और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संभावित विकल्पों की तकनीकी और आर्थिक तुलना द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए।
4.16। सीवेज नेटवर्क और संरचनाओं को डिजाइन करते समय, प्रगतिशील तकनीकी समाधान, श्रम-गहन काम का मशीनीकरण, तकनीकी प्रक्रियाओं का स्वचालन, संरचनाओं और संरचनाओं और कारखाने-निर्मित उत्पादों के उपयोग के माध्यम से निर्माण और स्थापना कार्यों का औद्योगीकरण प्रदान किया जाना चाहिए।
इसमें ऊर्जा की बचत के उपायों के साथ-साथ अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों के माध्यमिक ऊर्जा संसाधनों का अधिकतम संभव उपयोग, उपचारित जल और कीचड़ का निपटान शामिल होना चाहिए।
निवारक और मरम्मत कार्य के संचालन और कार्यान्वयन के दौरान उचित सुरक्षा और सैनिटरी-हाइजेनिक काम करने की स्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है।
4.17। सीवेज सिस्टम और संचार के पारित होने का स्थान, साथ ही जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट और सतह अपवाह की रिहाई के लिए स्थितियां और स्थान, स्थानीय अधिकारियों, राज्य सेनेटरी पर्यवेक्षण और मछली स्टॉक के संरक्षण के साथ-साथ अन्य निकायों के साथ सहमत होना चाहिए। नदी और समुद्र के बेड़े के संबंधित अधिकारियों के साथ - रूसी संघ के कानून और नौगम्य जल निकायों और समुद्रों में रिहाई का स्थान।
4.18। सीवेज सिस्टम की विश्वसनीयता आवश्यक अनुमानित थ्रूपुट के संरक्षण और अपशिष्ट जल उपचार की डिग्री द्वारा प्रदूषित होती है, जब अपशिष्ट जल की लागत और प्रदूषकों की संरचना बदल जाती है (निश्चित सीमा के भीतर), जल निकायों में उनके निर्वहन की स्थिति, बिजली आपूर्ति में रुकावट, संचार, उपकरण और उपकरणों में संभावित दुर्घटनाओं की स्थिति में। संरचनाएं, अनुसूचित मरम्मत कार्य का उत्पादन, विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित परिस्थितियां (भूकंपीय, मिट्टी का उप-विभाजन, पेमाफ्रोस्ट, आदि)।
4.19। सीवेज सिस्टम के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय प्रदान किए जाने चाहिए:
सीवेज सुविधाओं की बिजली आपूर्ति की उचित विश्वसनीयता (दो स्वतंत्र स्रोत, स्टैंड-अलोन स्वायत्त पावर स्टेशन, भंडारण बैटरी, आदि);
संचार का दोहराव, बाईपास लाइनों और बाईपास की व्यवस्था, समानांतर पाइपलाइनों पर स्विच करना, आदि;
सामान्य मोड में बाद में पंपिंग के साथ आपातकालीन (बफर) टैंकों की व्यवस्था;
समानांतर कामकाजी संरचनाओं का अनुभाग, कार्रवाई की आवश्यक और पर्याप्त प्रभावशीलता प्रदान करने वाले वर्गों की संख्या के साथ जब उनमें से एक की मरम्मत या रखरखाव के लिए डिस्कनेक्ट किया जाता है;
एक उद्देश्य के लिए काम करने वाले उपकरणों का आरक्षण;
शक्ति, थ्रूपुट, क्षमता, शक्ति आदि के आवश्यक मार्जिन प्रदान करना। उपकरण और सुविधाएं (तकनीकी और आर्थिक गणना द्वारा निर्धारित);
सिस्टम की क्षमता में स्वीकार्य कमी या आपातकालीन स्थितियों में अपशिष्ट उपचार की दक्षता का निर्धारण (पर्यवेक्षी अधिकारियों के साथ समझौते में)।
डिजाइन के दौरान उपरोक्त उपायों के आवेदन का अध्ययन किया जाना चाहिए, वस्तु की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए।
4.20। सीवेज संरचनाओं से आवासीय भवनों की सीमाओं, सार्वजनिक भवनों और खाद्य उद्योग उद्यमों के वर्गों के लिए स्वच्छता संरक्षण क्षेत्र, उनके संभावित विस्तार को ध्यान में रखते हुए, स्वच्छता मानकों के अनुसार अपनाया जाना चाहिए, और उनसे विचलन के मामलों को स्वच्छता और महामारी विज्ञान निगरानी अधिकारियों के साथ सहमत होना चाहिए।

5. शहरी अपशिष्ट जल की अनुमानित लागत।
सीवर नेटवर्क की हाइड्रोलिक गणना।
यूनिट की लागत, असमान गुणांक
और अनुमानित अपशिष्ट लागत

5.1। सामान्य निर्देश

5.1.1। बस्तियों में सीवेज सिस्टम डिजाइन करते समय, आवासीय भवनों से घरेलू अपशिष्ट जल की गणना की गई विशिष्ट औसत दैनिक (प्रति वर्ष) पानी की निकासी को गणना के लिए विशिष्ट औसत दैनिक (प्रति वर्ष) एसपी 31.13330 के अनुसार लिया जाना चाहिए, जिसमें प्रदेशों और हरित स्थानों की सिंचाई के लिए पानी की खपत को छोड़कर।
5.1.2। व्यक्तिगत आवासीय और सार्वजनिक भवनों से अपशिष्ट जल की अनुमानित लागत निर्धारित करने के लिए विशिष्ट अपशिष्ट जल, यदि आवश्यक लागतों का ध्यान रखा जाए, तो एसपी 30.13330 के अनुसार लिया जाना चाहिए।
5.1.3। औद्योगिक उद्यमों के अपशिष्ट जल की मात्रा और उनके प्रवाह की असमानता के गुणांक का निर्धारण तकनीकी डेटा द्वारा संभव जल परिसंचरण और अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के संदर्भ में तकनीकी डेटा द्वारा किया जाना चाहिए, डेटा की अनुपस्थिति में - उत्पादन या कच्चे माल की प्रति यूनिट पानी की खपत के समान मानदंडों द्वारा या समान उद्यमों के अनुसार।
उद्यमों के अपशिष्ट जल की कुल मात्रा से, एक बस्ती या अन्य जल उपयोगकर्ता के सीवरों में स्वीकृत लागत को बाहर करना आवश्यक है।
5.1.4। गैर-नहरकृत क्षेत्रों में विशिष्ट जल निकासी को प्रति निवासी 25 एल / दिन लिया जाना चाहिए।
5.1.5। गाँव में अनुमानित औसत दैनिक अपशिष्ट जल प्रवाह दर 5.1.1 - 5.1.4 में स्थापित लागतों के योग के रूप में निर्धारित की जानी चाहिए।
आबादी की सेवा करने वाले स्थानीय औद्योगिक उद्यमों से अपशिष्ट जल की मात्रा, साथ ही खर्चों के लिए बेहिसाब, (यदि उचित हो) इसके अलावा निपटान की कुल औसत दैनिक जल निकासी के 6 - 12% और 4 - 8% की राशि में स्वीकार किया जा सकता है (यदि उचित हो)।
5.1.6। अनुमानित दैनिक अपशिष्ट जल लागत को दैनिक दैनिक (वर्ष के लिए) के उत्पाद के रूप में लिया जाना चाहिए, दैनिक असमानता गुणांक 5.1.5 के अनुसार, एसपी 31.13330 के अनुसार अपनाया गया।
5.1.7। अनुमानित अधिकतम अधिकतम और न्यूनतम अपशिष्ट जल लागत, दैनिक, प्रति घंटा और इंट्रा-घंटा अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, जल निपटान प्रणालियों के कंप्यूटर सिमुलेशन द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए जो इमारतों, आवासीय क्षेत्रों, औद्योगिक उद्यमों, नेटवर्क की लंबाई और विन्यास, पंपिंग स्टेशनों की उपलब्धता, आदि से अपशिष्ट जल प्रवाह के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हैं। डी।, या समान सुविधाओं के संचालन के दौरान वास्तविक जल आपूर्ति अनुसूची के अनुसार।
इन आंकड़ों की अनुपस्थिति में, तालिका 1 के अनुसार सामान्य गुणांक (अधिकतम और न्यूनतम) लेने की अनुमति है।

तालिका 1

अनुमानित कुल अधिकतम और न्यूनतम लागत
सीवेज, प्रतिदिन, प्रति घंटा खाते में
और प्रति घंटा असमानता

कुल अनुपात
  अनियमितताओं का प्रवाह
  अपशिष्ट जल औसत अपशिष्ट जल की खपत, एल / एस
5 10 20 50 100 300 500 1000 5000
और अधिक
अधिकतम 1%
सुरक्षा 3.0 2.7 2.5 2.2 2.0 1.8 1.75 1.7 1.6
न्यूनतम 1%
सुरक्षा 0.2 0.23 0.26 0.3 0.35 0.4 0.45 0.51 0.56
अधिकतम 5%
सुरक्षा 2.5 2.1 1.9 1.7 1.6 1.55 1.5 1.47 1.44
न्यूनतम 5%
सुरक्षा 0.38 0.46 0.5 0.55 0.59 0.62 0.66 0.69 0.71
  नोट्स। 1. सामान्य अपशिष्ट जल प्रवाह दर में दिए गए
तालिका, इसे उत्पादन कचरे की संख्या के साथ लेने की अनुमति है
कुल प्रवाह का 45% से अधिक पानी नहीं।
  2. कम से कम 5 एल / एस के औसत अपशिष्ट जल प्रवाह दर के साथ, अधिकतम
गैर-एकरूपता गुणांक 3 स्वीकार किया जाता है।
  3. 5% सुरक्षा का तात्पर्य संभावित वृद्धि है
(कमी) खपत में प्रति दिन औसतन 1 बार, 1% - 1 समय प्रति
5-6 दिनों के दौरान।

5.1.8। पंपों द्वारा सीवेज की आपूर्ति के लिए नेटवर्क और संरचनाओं की अनुमानित लागत को पंपिंग स्टेशनों की उत्पादकता के बराबर लिया जाना चाहिए।
5.1.9। अपशिष्ट जल उपचार के लिए जल निकासी संचार और सुविधाओं को डिजाइन करते समय, किसी को अपशिष्ट जल की अनुमानित लागत के औसत की व्यवहार्यता और स्वच्छता-स्वच्छता की संभावना पर विचार करना चाहिए।
5.1.10। सीवरेज सुविधाओं को कुल अनुमानित अधिकतम प्रवाह दर (5.1.7 द्वारा निर्धारित) और सतह और भूजल के अतिरिक्त प्रवाह को मैनहोल कवर में रिसाव के माध्यम से और भूजल घुसपैठ के कारण गुरुत्वाकर्षण सीवर नेटवर्क में विस्थापित करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
अतिरिक्त प्रवाह, एल / एस की परिमाण, विशेष सुविधाओं या समान सुविधाओं के संचालन पर डेटा के आधार पर निर्धारित की जाती है, और उनकी अनुपस्थिति में, सूत्र द्वारा

जहां एल गणना संरचना (पाइपलाइन संरेखण), किमी के लिए गुरुत्वाकर्षण पाइपलाइनों की कुल लंबाई है;
  - वर्षा की अधिकतम दैनिक राशि का मान, मिमी (एसपी 131.13330 के अनुसार)।
गुरुत्वाकर्षण प्रवाह और चैनल्स के सत्यापन की गणना में वृद्धि के प्रवाह के लिए किसी भी आकार के क्रॉस-सेक्शन के साथ 0.95 ऊंचाई को भरने पर किया जाना चाहिए।

5.2। सीवर नेटवर्क की हाइड्रोलिक गणना

5.2.1। गुरुत्वाकर्षण सीवर पाइपलाइनों (ट्रे, चैनल) की हाइड्रोलिक गणना टेबल, ग्राफ और नोमोग्राम के अनुसार अपशिष्ट जल की अनुमानित अधिकतम दूसरी प्रवाह दर पर की जानी चाहिए। गुरुत्वाकर्षण कलेक्टरों के डिजाइन के लिए मुख्य आवश्यकता परिवहन अपशिष्ट जल की स्वयं-सफाई गति से अनुमानित लागतों को पारित करना है।
5.2.2। एसपी 31.13330 के अनुसार दबाव सीवर पाइपलाइनों की हाइड्रोलिक गणना की जानी चाहिए।
5.2.3। कच्चे और किण्वित कीचड़, साथ ही सक्रिय कीचड़ को परिवहन करने वाली दबाव पाइपलाइनों की हाइड्रोलिक गणना को आंदोलन की संरचना, भौतिक गुणों और तलछटों की संरचना की विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। 99% या उससे अधिक की नमी पर, तलछट अपशिष्ट द्रव के संचलन के नियमों का पालन करता है।
5.2.4। 150 - 400 मिमी के व्यास के साथ दबाव सिर कीचड़ पाइपों की गणना करते समय हाइड्रोलिक ढलान i। सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है

तलछट की नमी कहां है,%;
वी तलछट गति है, एम / एस;
डी पाइपलाइन का व्यास है, मी;
  - पाइप लाइन का व्यास, सेमी;
  - सूत्र द्वारा निर्धारित लंबाई के साथ घर्षण के प्रतिरोध का गुणांक

150 मिमी के व्यास के साथ पाइपलाइनों के लिए, मान 0.01 से बढ़ाया जाना चाहिए।

5.3। सबसे छोटा पाइप व्यास

5.3.1। गुरुत्वाकर्षण नेटवर्क के सबसे छोटे पाइप व्यास को लिया जाना चाहिए:
एक स्ट्रीट नेटवर्क के लिए - 200, एक इंट्रा-क्वार्टर नेटवर्क, घरेलू और औद्योगिक सीवेज का एक नेटवर्क - 150;
वर्षा सड़क नेटवर्क के लिए - 250, इंट्रा-क्वार्टर - 200।
दबाव पाइप का सबसे छोटा व्यास 150 मिमी है।
नोट्स। 1. सड़क नेटवर्क के लिए 300 मीटर 3 / दिन तक के अपशिष्ट जल प्रवाह दर वाली बस्तियों में, 150 मिमी के व्यास वाले पाइपों के उपयोग की अनुमति है।
2. उत्पादन नेटवर्क के लिए, उचित औचित्य के साथ, 150 मिमी से कम के व्यास वाले पाइपों के उपयोग की अनुमति है।

5.4। अनुमानित गति और पाइप और चैनलों को भरना

5.4.1। सीवर नेटवर्क के गाद से बचने के लिए, अपशिष्ट जल की अनुमानित गति को पाइप और चैनलों के भरने और अपशिष्ट जल में निहित निलंबित ठोस के आकार के आधार पर लिया जाना चाहिए।
घरेलू और वर्षा जल नेटवर्क में अपशिष्ट जल के आवागमन की न्यूनतम गति, पाइप के उच्चतम अनुमानित भरण के साथ तालिका 2 के अनुसार ली जानी चाहिए।

तालिका 2

अनुमानित न्यूनतम अपशिष्ट गति
ट्यूब भरने की उच्चतम डिग्री के आधार पर
घरेलू और वर्षा जल नेटवर्क में


/ व्यास, मिमी V स्पीड वी, एम / एस, जब एच / डी ameter भरने
│ │ मिनट │
│ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ 0,6 │ 0,7 │ 0,75 │ 0,8 │

│150 - 250 │ 0,7 │ - │ - │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│300 - 400 │ - │ 0,8 │ - │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│450 - 500 │ - │ - │ 0,9 │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│600 - 800 │ - │ - │ 1,0 │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│900 │ - │ - │ 1,10 │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1000 - 1200 │ - │ - │ - │ 1,20 │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1500 │ - │ - │ - │ 1,30 │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Sv। 1500 │ - │ - │ - │ 1.50 │
├─────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ नोट्स। 1. उत्पादन अपशिष्ट जल के लिए, सबसे कम गति
Design भवन निर्माण के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकार करें with
│ व्यक्तिगत उद्योगों या परिचालन के उद्यम industries
│ डेटा। │
│ 2. निलंबित करने के लिए प्रकृति में समान औद्योगिक अपशिष्ट जल के लिए w
घरेलू पदार्थों के लिए for पदार्थ, घरेलू मल के लिए सबसे कम गति लेते हैं,
│vod। │
│ 3. P \u003d 0.33 वर्ष पर बारिश के सीवेज के लिए, सबसे कम स्पीड sew
│ 0.6 m / s लें। │

5.4.2। ट्रे और पाइप में स्पष्ट या जैविक रूप से उपचारित अपशिष्ट जल की न्यूनतम डिजाइन गति 0.4 m / s लेने की अनुमति है।
अपशिष्ट जल की उच्चतम अनुमानित गति, धातु / प्लास्टिक पाइपों के लिए, 8 मीटर / एस, गैर-धात्विक (कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट और क्राइसोटाइल सीमेंट) के लिए - 4 मीटर / एस, क्रमशः वर्षा सीवेज - 10 और 7 मीटर / सेकंड के लिए, मी / से ली जानी चाहिए। ।
5.4.3। साइफन में अशुद्ध अपशिष्ट जल की गति की अनुमानित गति कम से कम 1 मीटर / सेकंड होनी चाहिए, जबकि उन स्थानों पर जहां अपशिष्ट साइफन के पास पहुंचता है, स्पीड साइफन में गति से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5.4.4। कच्चे और किण्वित तलछट के आंदोलन की सबसे कम गणना की गई गति, साथ ही दबाव पाइप में कॉम्पैक्ट सक्रिय कीचड़, तालिका 3 के अनुसार लिया जाना चाहिए।

तालिका 3

अनुमानित न्यूनतम कच्ची गति
और किण्वित तलछट और साथ ही जमा हुआ
सक्रिय पाइप में कीचड़ सक्रिय

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ तलछट नमी,%, V, m / s,, पर
│ │ मिनट │
│ ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│ \u003d डी \u003d 150 - 200 मिमी 250 डी \u003d 250 - 400 मिमी \u003d

│ 98 │ 0,8 │ 0,9 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 97 │ 0,9 │ 1,0 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 96 │ 1,0 │ 1,1 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 95 │ 1,1 │ 1,2 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 94 │ 1,2 │ 1,3 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 93 │ 1,3 │ 1,4 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 92 │ 1,4 │ 1,5 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 91 │ 1,7 │ 1,8 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 90 │ 1,9 │ 2,1 │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

5.4.5। वर्षा की उच्चतम गति और नहरों में औद्योगिक अपशिष्ट जल के भंडार में छुट्टी देने की अनुमति तालिका 4 के अनुसार ली जानी चाहिए।

तालिका 4

बारिश और अनुमेय की उच्चतम गति
नहरों में औद्योगिक अपशिष्ट जल के जलाशयों में निर्वहन करना

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
Ening ग्राउंड या चैनल बन्धन का प्रकार, चैनलों में अधिकतम गति, движения
│ 0.4 m / s, 0.4 से 1 मीटर │ की प्रवाह गहराई के साथ

Abs कंक्रीट स्लैब के साथ बन्धन │ 4 concrete
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Limestones, मध्यम सैंडस्टोन │ 4 ones
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Operating:::
│ फ्लैट │ 1 │
दीवार के बारे में │ 1.6 │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ फ़र्श: │ │
│ सिंगल │ 2 │
│ डबल │ 3 - 3,5 │
├────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│ नोट। 0.4 मीटर से कम की प्रवाह गहराई के साथ, वेग मान less
Принимать 0.85 के गुणांक के साथ अपशिष्ट जल आंदोलनों को स्वीकार करें; गहराई के साथ│
│1 मीटर - 1.24 के गुणांक के साथ। │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.4.6। किसी भी खंड (एक आयताकार को छोड़कर) की पाइपलाइनों और चैनलों की गणना भरने को 0.7 व्यास (ऊंचाई) से अधिक नहीं लिया जाना चाहिए।
आयताकार क्रॉस-सेक्शन के चैनलों के अनुमानित भरने को 0.75 से अधिक ऊंचाई तक नहीं ले जाने की अनुमति है।
वर्षा जल पाइपलाइनों के लिए, इसे पूर्ण भरने को स्वीकार करने की अनुमति है, जिसमें अल्पकालिक अपशिष्ट जल निर्वहन शामिल है।

5.5। पाइपलाइनों, चैनलों और ट्रे के ढलान

5.5.1। पाइपलाइनों और चैनलों की सबसे छोटी ढलान को अपशिष्ट जल की गति की अनुमेय न्यूनतम गति के आधार पर लिया जाना चाहिए।
सभी सीवरेज सिस्टम के लिए पाइपलाइनों की सबसे छोटी ढलान को व्यास के साथ पाइप के लिए लिया जाना चाहिए: 150 मिमी - 0.008; 200 मिमी - 0.007।
स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, उचित औचित्य के साथ, नेटवर्क के अलग-अलग वर्गों के लिए यह व्यास के साथ पाइप के लिए ढलान को स्वीकार करने की अनुमति है: 200 मिमी - 0.005; 150 मिमी - 0.007।
तूफान के पानी के इनलेट्स से कनेक्शन की ढलान 0.02 होनी चाहिए।
5.5.2। एक खुली बारिश के नेटवर्क में, रोडवे ट्रे, टांके और ड्रेनेज के सबसे छोटे ढलान को टेबल 5 के अनुसार लिया जाना चाहिए।

तालिका 5

कैरिजवे ट्रे की सबसे छोटी ढलान,
खाई और जल निकासी खाई

नाम कम से कम पूर्वाग्रह
डामर कंक्रीट ट्रे 0.003
ट्रे फ़र्श या कुचल पत्थर कोटिंग 0.004 के साथ लेपित
कोबलस्टोन फुटपाथ 0.005
एकल ट्रे और टाँके 0.006
गटर की खाई 0.003
पॉलिमर, बहुलक कंक्रीट ट्रे 0.001 - 0.005

5.5.3। एक ट्रेपोजॉइडल अनुभाग के क्यूवेट और टांके के सबसे छोटे आकार को लिया जाना चाहिए: नीचे की चौड़ाई - 0.3 मीटर; गहराई - 0.4 मीटर।

6. सीवर नेटवर्क और उन पर संरचनाएं

6.1। सामान्य निर्देश

6.1.1। गुरुत्वाकर्षण-मुक्त (गैर-दबाव) सीवरेज नेटवर्क एक नियम के रूप में, एक पंक्ति में डिज़ाइन किए गए हैं।
नोट्स। 1. गुरुत्वाकर्षण सीवर कलेक्टरों के समानांतर बिछाने में, आपातकालीन परिस्थितियों में उनकी मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग वर्गों (जहां संभव हो) में बाईपास पाइपलाइनों की व्यवस्था पर विचार करना आवश्यक है।
2. आउटलेट्स पर उपचार सुविधाओं से लैस कलेक्टरों को बरसात के लिए, सेनेटरी-एंड-एपिडेमियोलॉजिकल पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ समझौते में आपातकालीन टैंक (बाद में पंपिंग के साथ) में स्थानांतरित करने की अनुमति है। कलेक्टरों को बरसात में, सील किए जाने वाले फाटकों को प्रदान किया जाना चाहिए।

6.1.2। सीवेज के दबाव रहित नेटवर्क (कलेक्टरों) के संचालन की विश्वसनीयता, पाइप (चैनल) और बट जोड़ों की सामग्री के संक्षारण प्रतिरोध से दोनों परिवहन अपशिष्ट जल और सतह के अंतरिक्ष में गैस वातावरण में निर्धारित की जाती है।
6.1.3। मास्टर प्लान पर नेटवर्क का स्थान, साथ ही योजना में न्यूनतम दूरी और पाइप की बाहरी सतह से संरचनाओं और उपयोगिताओं के लिए चौराहों पर, एसपी 42.13330 के अनुसार लिया जाना चाहिए।
6.1.4। सीवेज दबाव पाइपलाइनों को परिवहन अपशिष्ट तरल पदार्थ (आक्रामकता, निलंबित कणों की उच्च सामग्री, आदि) की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। अतिरिक्त उपायों और रचनात्मक समाधानों के लिए प्रदान करना आवश्यक है जो ऑपरेशन के दौरान पाइपलाइन अनुभागों की शीघ्र मरम्मत या प्रतिस्थापन सुनिश्चित करते हैं, साथ ही उपयुक्त गैर-क्लॉगिंग पाइपलाइन वाल्व का उपयोग करते हैं।
नल प्रवाह   मरम्मत के दौरान, यह प्रदान किया जाना चाहिए कि खाली किए जाने वाले क्षेत्र को एक जल निकाय में - एक विशेष कंटेनर में सीवर नेटवर्क को पंप करने या टैंकर ट्रक को हटाने के साथ छुट्टी नहीं दी जाती है।
6.1.5। पैनलिंग या खनन द्वारा रखी गई गहरी रखी कलेक्टरों की डिजाइन को एसपी 43.13330 के अनुसार किया जाना चाहिए।
6.1.6। बस्तियों के क्षेत्र में सीवर पाइपलाइनों के ग्राउंड और एलिवेटेड बिछाने की अनुमति नहीं है।
बस्तियों के बाहर और औद्योगिक उद्यमों की साइटों पर सीवर पाइपलाइनों को बिछाने के दौरान, सतह या एलिवेटेड पाइपलाइनों को संचालन और सुरक्षा की आवश्यक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की अनुमति दी जाती है, हवा के समर्थन के संपर्क में आने पर पाइप की ताकत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए।
6.1.7। सीवेज सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले पाइप और चैनलों की सामग्री को कलेक्टरों के ऊपरी हिस्से में परिवहन किए गए अपशिष्ट द्रव और गैस जंग दोनों के प्रभाव के लिए प्रतिरोधी होना चाहिए।
गैस क्षरण को रोकने के लिए, आक्रामक मीडिया के गठन (नेटवर्क का वेंटिलेशन, स्थिर क्षेत्र के बहिष्कार, आदि) को रोकने के लिए पाइप और उपयुक्त सुरक्षा के उपाय प्रदान किए जाने चाहिए।
6.1.8। पाइप के प्रकार को मिट्टी और भार की असर क्षमता, साथ ही पाइप की ताकत विशेषताओं के आधार पर लिया जाना चाहिए। पाइपलाइनों की बैकफ़िल को पाइप की असर क्षमता और विरूपण को ध्यान में रखना चाहिए।

6.2। पिवोट्स, कनेक्शन और पाइपिंग गहराई

6.2.1। कलेक्टरों पर कनेक्शन और मोड़ कुओं में प्रदान किए जाने चाहिए।
ट्रे के घुमाव के वक्र की त्रिज्या को 1200 मिमी या उससे अधिक के व्यास वाले कलेक्टरों पर कम से कम पाइप का व्यास लिया जाना चाहिए - वक्र की शुरुआत और अंत में निरीक्षण कुओं की स्थापना के साथ कम से कम पांच व्यास।
6.2.2। जुड़ा और आउटलेट पाइप के बीच का कोण कम से कम 90 ° होना चाहिए।
नोट। अंतर के साथ कनेक्ट होने पर, कनेक्ट और आउटलेट पाइपलाइनों के बीच किसी भी कोण की अनुमति है।

6.2.3। कुओं में विभिन्न व्यास की पाइपलाइनों के कनेक्शन पाइप होसेस के लिए प्रदान किए जाने चाहिए। जब पुष्टि करते हैं, तो यह गणना की गई जल स्तर पर पाइप को जोड़ने की अनुमति है।
6.2.4। सीवर पाइपलाइनों के बिछाने की सबसे छोटी गहराई को गर्मी इंजीनियरिंग गणना द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए या क्षेत्र में ऑपरेटिंग नेटवर्क के अनुभव के आधार पर लिया जाना चाहिए।
डेटा की अनुपस्थिति में, पाइप लाइन की न्यूनतम गहराई को 500 मिमी - 0.3 मीटर तक के व्यास वाले पाइपों के लिए स्वीकार किया जा सकता है, और एक बड़े व्यास के पाइपों के लिए - शून्य से अधिक तापमान पर जमीन में प्रवेश की अधिक गहराई से 0.5 मीटर कम, लेकिन 0.7 मीटर से ऊपर तक कम पाइप, पृथ्वी या लेआउट की सतह से गिनती (भूमि परिवहन द्वारा क्षति से बचने के लिए)।
6.2.5. अधिकतम गहराई   पाइप बिछाने पाइप सामग्री, उनके व्यास, मिट्टी की स्थिति, कार्य की विधि के आधार पर गणना द्वारा निर्धारित की जाती है।

कई घर मालिकों के लिए भारी बारिश और वसंत पिघलना एक वास्तविक समस्या बन रही है। आखिरकार, बारिश के बाद का क्षेत्र एक तरह के दलदल में बदल जाता है, और नींव और दीवारों की नियमित बाढ़ उनके विनाश में योगदान करती है। इस तरह के उपकरण के निर्माण के मुख्य बिंदुओं पर विचार करें जैसे कि तूफान सीवेज - एसएनआईपी, जीओएसटी और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

तूफान सीवर क्या है? स्टॉर्म सीवर को जटिल इंजीनियरिंग नेटवर्क कहा जाता है जो सूखा क्षेत्र से नमी को इकट्ठा करने और निर्वहन करने की सेवा करता है, जो वर्षा के रूप में गिरता है। इन योजनाओं के निर्माण के लिए एसएनआईपी की आवश्यकताओं को निर्देशित किया जाना चाहिए, जिन्होंने बाहरी सीवेज नेटवर्क के निर्माण को संबोधित किया।

एसएनआईपी, जो उन मानदंडों को नियंत्रित करता है जो बाहरी सीवेज नेटवर्क का पालन करना चाहिए, सिस्टम के डिजाइन के दौरान गणना के लिए आवश्यक सूत्र, सामग्री की आवश्यकताएं, पाइप की गहराई और अन्य शामिल हैं। महत्वपूर्ण बिंदु   निर्माण।

तूफान सीवर के प्रकार

तूफान दो प्रकार के होते हैं:

  • बिंदु प्रणाली।
  • रैखिक प्रणाली।

प्वाइंट टाइप स्टॉर्मवाटर ड्रेनेज

प्वाइंट स्कीम तूफान के पानी के इनलेट और उन्हें जोड़ने वाले पाइप के नेटवर्क हैं। इकट्ठे सर्किट को टिकाऊ, सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए, तूफान सीवरों की तकनीकी स्थितियों में तूफान के पानी के इनलेट्स पर सुरक्षात्मक झंझरी की स्थापना, साथ ही विशेष फिल्टर - रेत जाल की स्थापना शामिल है।


सीवर तूफान रैखिक प्रकार

एक रैखिक आरेख चैनलों का एक नेटवर्क है जो पानी को इकट्ठा करने और परिवहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एसएनआईपी की आवश्यकताओं के अनुसार - तूफान सीवेज को माउंट किया जाता है ताकि मुख्य कलेक्टर के प्रति पूर्वाग्रह हो।

बंद प्रकार के तूफान के सीवरों में एक गहरे पानी के पाइप से जुड़े हुए पानी के इनलेट का एक नेटवर्क होता है, जिसके माध्यम से पानी को कलेक्टर में डिस्चार्ज किया जाता है। सिस्टम के रखरखाव और निगरानी के लिए, इसमें 1 मीटर के व्यास के साथ निरीक्षण कुएं शामिल हैं।

टिप! परियोजना के विकास के दौरान सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा और विनियामक दस्तावेज एसएनआईपी 2.04.01-85 में तूफान सीवरों के निर्माण की स्थापना की जाएगी।

यदि, किसी कारण से, पाइप बिछाते समय, न्यूनतम ढलान को बनाए रखना संभव नहीं है, तो पंप के लिए पंप पंप को सिस्टम में शामिल किया जाता है, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

तूफान सीवर के तत्व

एक नियम के रूप में, सीवेज नेटवर्क में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

  • तूफान का पानी घुस गया। यह प्रणाली के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी की सतह से पानी का स्थानीय संग्रह है।
  • डोर ताल। यह तूफान के पानी के इनलेट्स का एक एनालॉग है, जो घर पर या गेट पर प्रवेश समूहों के सामने स्थापित होते हैं।
  • ट्रे या गटर। पानी की निकासी के लिए खाई में स्थापित तत्व। गुरुत्वाकर्षण द्वारा पानी को उनके माध्यम से स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए, तूफान सीवर का एक छोटा ढलान प्रदान किया जाता है, जो कलेक्टर की ओर निर्देशित होता है।


  • पाइप्स। यह तत्व ट्रे के समान कार्य करता है, लेकिन सतह की खाइयों में नहीं रखा जाता है, बल्कि भूमिगत होता है।
  • रेत का जाल। ये फिल्टर तत्व हैं जो मलबे और मिट्टी के कणों को जल निकासी प्रणाली में प्रवेश करने से रोकते हैं।
  • कुएँ देखना। सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक तत्व।

तूफान सीवरों की गणना

तूफान के पानी के निर्माण की शुरुआत से पहले, तूफान सीवर की सही गणना करना आवश्यक है, इसके लिए आपको यह जानना होगा:

  • इस क्षेत्र में औसत वर्षा।
  • जल निकासी क्षेत्र, अर्थात्, जलरोधी कोटिंग के साथ छतों, प्लेटफार्मों और पैदल चलने का क्षेत्र।
  • साइट पर मिट्टी के गुण।
  • साइट पर पहले से निर्मित भूमिगत उपयोगिताओं का स्थान।

यह समझने के लिए कि तूफान सीवर का व्यास क्या होना चाहिए, आप सूत्र का उपयोग कर सकते हैं:

क्यू \u003d क्यू 20 एक्स एफ एक्स F

सूत्र में पदनाम:

क्यू पानी की मात्रा है जिसे सिस्टम को मोड़ना होगा।
  q20 - वर्षा की तीव्रता।

टिप! यह मान क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है, आप एसएनआईपी 2.04.03 - 85 पर तालिकाओं में इसका मूल्य पा सकते हैं।

एफ वह सतह क्षेत्र है जहां से जल निकासी करने की योजना है।
  , - सुधार कारक, जो उस साइट की कोटिंग सामग्री पर निर्भर करता है जिसमें से पानी एकत्र किया जाता है।

टिप! छत के लिए सुधार कारक 1.0, पक्के क्षेत्रों और रास्तों के लिए - 0.95, कंक्रीट फुटपाथों के लिए - 0.85, कुचल पत्थर कोटिंग्स के लिए - 0.4 (और यदि कुचल पत्थर बिटुमेन के साथ व्यवहार किया जाता है, तो गुणांक 0.6 होगा)।

पाइप की गहराई

इमारत के मंचों पर तूफान सीवरों की बिछाने की गहराई क्या होनी चाहिए, इसका सवाल व्यापक रूप से चर्चा में है। इस बीच, एसएनआईपी 2.04.03-85 में काफी समझा जाने वाला जवाब दिया गया है - इस क्षेत्र में ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुभव से एक तूफान सीवर की न्यूनतम गहराई निर्धारित की जाती है।

टिप! एक नियम के रूप में, जब मध्य लेन में परिचालन किया जाता है और 500 मिमी तक के व्यास के साथ पाइप का उपयोग किया जाता है, तो 30 सेमी न्यूनतम गहराई ली जाती है। यदि बड़े व्यास के पाइप का उपयोग एक सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है जैसे कि तूफान सीवर, उनके बिछाने की गहराई 70 से कम नहीं होनी चाहिए। सेमी।

जटिल गणना न करने और संभावित गलतियों के बारे में चिंता न करने के लिए, यह पता लगाना सबसे अच्छा है कि अभ्यास में तूफान सीवर के निर्माण में शामिल लोगों की गहराई क्या होनी चाहिए। आप अपने पड़ोसियों से पूछ सकते हैं कि क्या वे पहले से ही बाहरी जल निकासी और तूफानी जल निकासी नेटवर्क का निर्माण कर चुके हैं, या आप इस क्षेत्र में काम करने वाले निर्माण संगठनों से पूछताछ कर सकते हैं।

तूफान पाइपों की ढलान

तूफान सीवरों की न्यूनतम ढलान का पता लगाने के लिए, आपको विचार करने की आवश्यकता है:

  • जल निकासी का प्रकार;
  • पाइप का व्यास;
  • सतह कोटिंग।

200 मिमी के व्यास के साथ पाइप का उपयोग करते समय, ढलान पाइप की लंबाई के प्रति मीटर 0.7 सेमी होना चाहिए। यदि 150 मिमी के क्रॉस सेक्शन वाले पाइप का उपयोग किया गया था, तो ढलान 0.8 सेमी प्रति मीटर होना चाहिए। तत्काल आवश्यकता के मामले में, एसएनआईपी 2.04.03-85 का सीधा संकेत है कि नेटवर्क के कुछ वर्गों में न्यूनतम ढलान को थोड़ा कम किया जा सकता है:


  • 200 मिमी के आकार के साथ पाइप का उपयोग करते समय प्रति मीटर 0.5 सेमी तक;
  • 150 मिमी के व्यास के साथ पाइप के लिए प्रति मीटर 0.7 सेमी तक।

इस प्रकार, यदि स्थानीय स्थितियाँ ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं, तो पाइपलाइन की लंबाई के प्रति मीटर 2 मिमी तक "बचाना" संभव है। यह मत भूलो कि एसएनआईपी न केवल न्यूनतम, बल्कि पाइपलाइन की अधिकतम ढलान को भी नियंत्रित करता है। यह पाइप के प्रति मीटर 1.5 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए।

यदि आप इस संकेतक से अधिक हो जाते हैं, तो संरचना को बंद करने का जोखिम बढ़ जाएगा। तथ्य यह है कि यदि ढलान सामान्य से अधिक है, तो पानी जल्दी से निकल जाता है, और इसमें निहित रेत बस जाती है, परिणामस्वरूप, पाइप की आंतरिक सतह जल्दी से सिल्ट हो जाती है।

तूफान सीवरों का निर्माण

सामान्य तौर पर, आंधी तूफान की स्थापना पर अधिष्ठापन कार्य उसी तरह से होता है जैसे कि साधारण सीवरों की बाहरी पाइपलाइनों को बिछाने के दौरान।

पाइप लाइन के भूमिगत हिस्से के लिए पाइप का विकल्प

यदि बाहरी स्टॉर्मवॉटर नेटवर्क माउंट किए जाते हैं, तो एसएनआईपी निम्नलिखित प्रकार के पाइपों के उपयोग की अनुमति देता है:

  • अभ्रक;
  • इस्पात;
  • प्लास्टिक।

एस्बेस्टस सीमेंट एक पारंपरिक सामग्री है जिसका उपयोग बाहरी सीवेज पाइपलाइनों के निर्माण के लिए किया जाता है, जिसमें तूफान का पानी भी शामिल है। सामग्री के नुकसान में इसकी उच्च नाजुकता और काफी वजन (100 मिमी के व्यास के साथ एक मीटर पाइप का वजन 24 किलोग्राम से अधिक है) शामिल हैं। स्टील पाइप का वजन बहुत कम होता है (पाइप का एक मीटर का वजन लगभग 10 किलो होता है), लेकिन वे जंग के लिए प्रवण होते हैं, इसलिए तूफान के निर्माण के लिए उनका उपयोग करना लाभहीन होता है।

हाल ही में, तूफानी जल के निर्माण के लिए प्लास्टिक पाइप का उपयोग किया गया है। वे हल्के होते हैं (एक मीटर का वजन 5 किलो से अधिक नहीं होता है), लेकिन टिकाऊ और जंग के लिए प्रतिरोधी होता है। इसके अलावा, वे कनेक्ट करने में आसान हैं, कोई वेल्डिंग की आवश्यकता नहीं है। आप उपयोग कर सकते हैं:


  • पीवीसी पाइप, यदि बाहरी नेटवर्क माउंट किए जाते हैं, तो उनके निर्माण के लिए आपको एक विशेष प्रकार के पाइप का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, उन्हें नारंगी में चित्रित किया जाता है;
  • बहुपरत बहुलक पाइप। आज सबसे अच्छा विकल्प है। इन पाइपों में एक चिकनी आंतरिक सतह होती है, इसलिए हाइड्रोलिक प्रतिरोध नहीं होता है।

छत की स्थापना

काम इस प्रकार है:

  • छत में, तूफान के पानी के इनलेट स्थापित करने के लिए छेद की व्यवस्था की जाती है, सभी जंक्शनों को सावधानीपूर्वक सील किया जाता है।
  • एक बिंदु प्रणाली या ट्रे के निर्माण के दौरान बहिर्वाह के पाइप को मजबूत किया जाता है - एक रैखिक तूफानी प्रणाली की स्थापना के दौरान।
  • सीवेज राइजर या पाइप स्थापित करें।
  • एक वाटर डिस्चार्ज यूनिट कलेक्टर के पास जा रही है या ट्रे सिस्टम को डिस्चार्ज कर रही है।
  • सभी उपकरण दीवारों और छत से जुड़े होते हैं जो क्लैम्प के साथ होते हैं। ढलान स्थापित करने के लिए स्थानों की योजना पहले से बनाई गई है, ढलानों के अनुशंसित मूल्यों का पालन करना नहीं भूलना।

भूमिगत स्थापना

  • स्थापना खाइयों की स्थापना के साथ शुरू होती है। तूफान सीवर जैसी प्रणालियों के निर्माण के दौरान, बिछाने की गहराई अक्सर ठंड की गहराई से निर्धारित होती है, लेकिन निर्माण स्थल पर सिस्टम के संचालन के अनुभव से।
  • खाइयों को एक ढलान के साथ खुदाई की जाती है, अर्थात, उनकी गहराई धीरे-धीरे बढ़नी चाहिए।
  • खाइयों के तल पर, एक रेत तकिया बनाया जाता है, परत की ऊंचाई 20 सेमी है।
  • कलेक्टर को स्थापित करने के लिए एक नींव पिट तैयार किया जा रहा है।
  • पाइप को तैयार किए गए टांके में रखा जाना चाहिए, एक दूसरे से पाइप कनेक्शन और कलेक्टर से उनका कनेक्शन पारंपरिक फिटिंग का उपयोग करके किया जाना चाहिए।
  • अगर सीवर नेटवर्क   10 मीटर से अधिक की लंबाई के साथ एक एकल शाखा शामिल है, फिर बीच में यह एक अच्छी तरह से स्थापित करने की योजना के लायक है। इस तरह के कुओं को नेटवर्क के शाखाओं में रखा जाना चाहिए।
  • रेत कलेक्टर पानी के इनलेटों और तूफान पाइप सिस्टम के जंक्शन पर स्थापित किए जाते हैं।
  • अब यह खाइयों को बैकफ़िल करने के लिए बनी हुई है, और शीर्ष पर ट्रेलेज़ के साथ खुली संरचनाओं (ट्रे) को कवर करती है।

सुरक्षा क्षेत्र बनाने की आवश्यकता

कुछ लोगों को पता है कि एक तूफान सहित एक सीवेज प्रोटेक्शन ज़ोन के रूप में ऐसी कोई चीज़ है, और इस बीच, एसएनआईपी यह निर्धारित करता है कि पाइप के पास एक निश्चित आकार के सुरक्षा ज़ोन का आयोजन किया जाए। तो, तूफान संरक्षण क्षेत्र प्रत्येक दिशा में 5 मीटर तक पाइप की दीवारों से एक इंडेंट प्रदान करता है। सुरक्षा क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहाँ यह निषिद्ध है:

  • स्थायी या अस्थायी संरचनाओं का निर्माण करें।
  • लैंडफिल का निपटान।
  • पार्किंग की व्यवस्था करें।
  • पेड़ या झाड़ियों को पाइप से तीन मीटर से कम दूरी पर लगाएं।
  • मैनहोलों के लिए नि: शुल्क प्रवेश।

इसलिए, साइट के सुधार में एक वर्षा जल निकासी प्रणाली की स्थापना एक आवश्यक उपाय है। ऐसी प्रणालियों का निर्माण करते समय, नियामक दस्तावेजों - निर्माण और सैनिटरी नियमों में तैयार की गई आवश्यकताओं और नियमों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है।

 
सामग्री पर   विषय:
एक निजी घर के लिए अच्छी तरह से जल उपचार प्रणाली
लोहे को 16 से 0.1 तक कम करना और रंग और गंध को दूर करना, मुझे लगता है कि आईएमएचओ इसे ओजोन के साथ भी जटिल करना अनुचित है। वास्तव में, मैं इस योजना, काम के चक्र पर कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। कुएं से, पंप के बाद, पानी को 100 मिमी पाइप में विभाजित किया जाता है, भाग नीचे की ओर जाता है
जल उपचार क्या है?
  जल उपचार क्या है? जल उपचार एक प्राकृतिक जल स्रोत से पानी के उपचार के लिए एक प्रणाली है जो तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी गुणवत्ता लाने के लिए है। यह एक बहु-मंच जटिल प्रणाली है, जो एक समर्थक है
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मशीनों के रखरखाव और मरम्मत में सुधार
इंजन को डिसबैलेंस करने से पहले गंदगी को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। इंजन, साथ ही असेंबली के डिस्सैसम को एक स्टैंड पर ले जाने की सिफारिश की जाती है जो इंजन को उन पदों पर स्थापित करने की अनुमति देता है जो डिस्सैम्ज़ के दौरान और उसके साथ सभी भागों तक आसान पहुँच प्रदान करते हैं
एक मॉड्यूलर जल उपचार संयंत्र के लक्षण
एक शहर में या एक गांव में, अपने स्वयं के अपार्टमेंट में या एक निजी घर में और पानी के बिना एक व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। पानी लंबे समय से जीवन का स्रोत रहा है। हालांकि, सच में, एक व्यक्ति नींद के बिना पानी के बिना लंबे समय तक जीवित रहेगा। लेकिन पानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है