Гадаад бохир усны SNP гүйдэл. Ариутгах татуургын гаднах сүлжээнүүдийн SNiP: суурилуулах дүрэм, зөвлөмж

/ ЗХУ-ын Госстройын тогтоолоор батлагдсан №1 нэмэлт, өөрчлөлтөөр

05/28/1986 N 70 дугаар тушаалаар батлагдсан)

Хүчин төгөлдөр болох огноо

1986 оны 1-р сарын 1

Союзводоканалпроект (Г.М. Мирончик - сэдэв хариуцсан менежер; Д.А. Бердичевский, А.Е. Высота, Л.В.Ярославский) нар ВНИИВОДГЕО, Донецк ПромстройНИИпроект, НИИОСП-ийн оролцоотойгоор боловсруулсан. Н.М. Герсеванов ЗСБНХУ-ын Госстрой, нэрэмжит Нийтийн аж ахуйн академийн Хотын усан хангамж, ус цэвэршүүлэх судалгааны хүрээлэн К.Д. РСФСР-ийн Орон сууц, нийтийн аж ахуйн яамны Памфилов, Гипрокоммунводоканал, Москва хотын гүйцэтгэх хорооны Госграфхданстрой, МосводоканалНИИПроект, Мосинжпроект инженерийн тоног төхөөрөмжийн TsNIIEP, Хот байгуулалтын эдийн засгийн судалгаа, зураг төслийн хүрээлэн, Барилга, нийгмийн хөгжлийн яамны УкркоммунНIIIпроект. М.Т. Узаз ССР-ийн Уразбаевын ШУА, Москвагийн барилгын инженерийн дээд сургууль. V.V. Куйбышев ЗХУ-ын Дээд боловсролын яам, РСФСР-ын Дээд боловсролын яамны Ленинградын инженерийн дээд сургууль.

ЗХУ-ын Союзводоканалпроект Госстрой компани нэвтрүүлсэн.

ЗХУ-ын Главтехнормирование Госстрой (Б.В. Тамбовцев) -аар батлуулахаар бэлтгэсэн.

ЗХУ-ын Эрүүл мэндийн яам (10.24.1983 N 121-12 / 1502-14-ийн захидал), ЗХУ-ын Усны эдийн засгийн яам (15.04.1985 N 13-3-05 / 366-ийн захидал), ЗХУ-ын Загасны аж ахуй яам (4.26.1985 оны захидал). . N 30-11-9).

SNiP 2.04.03-85 "Ариутгах татуурга. Гадаад сүлжээ, байгууламж" SNiP II-32-74 "Ариутгах татуурга. Гадаад сүлжээ, байгууламж" -ийг нэвтрүүлснээр ашиглахаа больсон.

Хүн амын суурьшилт, үндэсний эдийн засгийн обьектуудад шинээр баригдаж, сэргээгдсэн байнгын ариутгах татуургын системийг боловсруулахад эдгээр дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх ёстой.

Ариутгах татуургын төслийг боловсруулахдаа "Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс ба Холбооны Бүгд Найрамдах Холбооны Улсын усны тухай хууль тогтоомжийн үндэслэл" -ийг дагаж мөрдөх, "Гадаргын усыг бохир усны бохирдлоос хамгаалах дүрэм", "ЗХУ-ын Усны эдийн засгийн яам, ЗХУ-ын Загасны яам, ЗХУ-ын Эрүүл мэндийн яамны Эрүүл мэндийн яамны шаардлагын дагуу" Далайн усыг бохир уснаас бохирдуулахаас хамгаалах журам "-ыг дагаж мөрдөх шаардлагатай. улсын жижиг голын усны хамгаалалт, эрэг орчмын зурвас "ба" ЗХУ-ын Ус, усны яамны тусгай зориулалтын ус ашиглах зөвшөөрлийг олгох, олгох журам ", түүнчлэн бусад зохицуулалтын баримт бичиг, заавар. erzhdennyh, эсвэл ЗХУ-ын улсыг хамтарсан.

1. Ерөнхий заавар

1.1. Ариутгах татуургын байгууламжийг үндэсний эдийн засаг, аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх, байрлуулах батлагдсан схем, эдийн засгийн бүс нутаг, холбоотон орнуудад үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэх, хуваарилах схем, усыг цогцоор ашиглах, хамгаалах ерөнхий төлөвлөгөө, сав газар, нутаг дэвсгэрийн схем, дүүргийн төлөвлөлт, хот байгуулалтын зураг төсөл, төслүүдийг үндэслэн боловсруулах ёстой. болон бусад суурин газрууд, үйлдвэрлэлийн зангилааны мастер төлөвлөгөө.

Зураг төсөл боловсруулахдаа тухайн байгууллагын харьяаллаас үл хамааран объектын бохир усны системтэй хамтран ажиллах боломжийн талаар авч үзэх, мөн одоо байгаа барилга байгууламжийн техник, эдийн засаг, ариун цэврийн үнэлгээг харгалзан үзэх, ашиглалт, ажлыг эрчимжүүлэх боломжийг хангах шаардлагатай.

Байгууламжийн ариутгах татуургын төслийг, дүрмээр, усан хангамжийн төслүүдтэй хамт усны хэрэглээний тэнцэл, бохир ус зайлуулах зайлшгүй шинжилгээ хийх шаардлагатай. Энэ тохиолдолд цэвэрлэсэн бохир ус, борооны усыг аж үйлдвэрийн усан хангамж, усжуулалтад ашиглах боломжийг авч үзэх шаардлагатай.

1.2. Борооны ус зайлуулах системд хур тунадас, цас хайлж, замын гадаргууг угаах үед үүссэн гадаргуугийн урсацын хамгийн их бохирдолтой хэсгийг цэвэрлэж байх ёстой. Бохирдолтой харьцуулахад орон сууцны хороолол, тэдгээрийн ойролцоо байрладаг аж ахуйн нэгжүүдийн жилийн урсацын 70-аас доошгүй хувь, нутаг дэвсгэр нь тодорхой хорт шинж чанартай эсвэл их хэмжээний органик бодисоор бохирдсон байж болзошгүй аж ахуйн нэгжүүдийн урсацын нийт хэмжээ.

1.3. Төслүүдэд гарсан техникийн үндсэн шийдвэрүүд, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дарааллыг боломжит хувилбаруудыг харьцуулж үндэслэлтэй байх ёстой. Техник, эдийн засгийн тооцоог давуу болон сул талуудыг тооцоололгүйгээр тогтоох боломжгүй хувилбаруудын дагуу хийх ёстой.

Хамгийн оновчтой сонголтыг хөдөлмөрийн зардал, материаллаг нөөц, цахилгаан, түлшний хэрэглээ, түүнчлэн эрүүл ахуй, эрүүл ахуй, загасчлалын шаардлагыг харгалзан хамгийн бага хэмжээгээр бууруулж тооцох ёстой.

1.4. Ариутгах татуургын сүлжээ, байгууламжийг төлөвлөхдөө дэвшилтэт техникийн шийдэл, хөдөлмөр их шаарддаг ажлыг механикжуулах, технологийн процессыг автоматжуулах, үйлдвэр, худалдан авах цехүүдэд үйлдвэрлэсэн угсармал хийц, стандарт, стандарт бүтээгдэхүүн, эд ангиудыг ашиглан барилгын болон суурилуулах ажлыг хамгийн дээд хэмжээнд үйлдвэрлэх ажлыг хангах ёстой.

1.5. Үйлдвэрийн болон борооны бохирын бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь дүрэм ёсоор аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжийн нутаг дэвсгэр дээр байрлах ёстой.

1.6. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжийн бохирын сүлжээг гудамж, эсвэл суурин газрын улирлын сүлжээнд холбохдоо аж ахуйн нэгжүүдийн гадна байрлах хяналтын худаг бүхий гарцуудыг хангах ёстой.

Байгууллага бүрээс бохир усны урсацыг хэмжих төхөөрөмжөөр хангах шаардлагатай.

Хэд хэдэн аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэлийн бохир усыг нэгтгэх нь аж ахуйн нэгж бүрийн хяналтын худгийн дараа зөвшөөрнө.

1.7. Усны байгууламжид цэвэрлэгдсэн бохир ус, гадаргын урсацыг суллах нөхцөл, газрыг усны ашиглалт, хамгаалалтыг зохицуулах байгууллагууд, Ардын депутатуудын орон нутгийн зөвлөлийн гүйцэтгэх хороо, улсын ариун цэврийн хяналт, загасны нөөцийг хамгаалах байгууллагууд, бусад байгууллагууд Холбооны хуульд заасны дагуу зохицуулах ёстой. Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Социалист Бүгд Найрамдах Улс ба Холбооны бүгд найрамдах улсууд ба усан замын усан сан, усан сан, тэнгис рүү гаргах газрууд - Холбооны Бүгд Найрамдах Улсын голын флотын удирдлагын байгууллагууд болон Тэнгисийн яамны хамт. ота.

1.8. Бохир усны систем, түүний бие даасан элементүүдийн найдвартай байдлыг тодорхойлохдоо технологи, ариун цэврийн болон эрүүл ахуй, ус хамгаалах шаардлагыг харгалзан үзэх шаардлагатай.

Ариутгах татуургын систем эсвэл түүний бие даасан элементийн ажиллагаанд тасалдал гарахыг зөвшөөрөхгүй бол тэдгээрийн ажлыг тасралтгүй явуулах арга хэмжээг авах шаардлагатай.

1.9. Нэг байгууламжийг осол, гэмтэл гарсан тохиолдолд энэ зориулалттай үлдсэн байгууламжийн хэт ачаалал нь бохир усны цэвэрлэх ажлын үр ашгийг бууруулалгүйгээр тооцоолсон хүчин чадлынхаа 8 - 17% -иас хэтрэхгүй байх ёстой.

1.10. Ариун цэврийн байгууламжийг бохир усны байгууламжаас орон сууцны барилга, олон нийтийн барилга байгууламж, хүнсний үйлдвэрлэлийн хэсгүүдийн хил хязгаарыг өргөжүүлэх боломжийг харгалзан дараахь байдлаар авна.

байгууламжуудаас болон шахуургын станцууд   ариутгах татуургын суурьшил - хүснэгтийн дагуу. 1;

Зөвлөх Plus: тэмдэглэл.

ЗХУ-ын Госстройын 05/10/1990 N 39 тоот тогтоолыг нийтэлсэнтэй холбогдуулан SN 245-71 хугацаа дууссан. 2003 оны 6-р сарын 25-ны өдрийн ОХУ-ын Төрийн ариун цэврийн ерөнхий эмч 2003 оны 30-р сарын 25-ны N 88 тоот тушаалаар SP 2.2.1.1312-03 "эрүүл ахуйн шаардлага. шинээр баригдаж, сэргээгдсэн аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжийн зураг төслийг боловсруулж. "

үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламжийн нутаг дэвсгэрт байрлах бохир ус цэвэрлэх байгууламж, шахуургын станцуудаас үйлдвэрлэлийн бохир усыг өөрөө цэвэрлэх, шахах үед, мөн ахуйн бохир усыг нэгтгэх үед - SN 245-71-ийн дагуу үйлдвэрлэхтэй ижил байна. ямар бохир ус ирдэг, гэхдээ хүснэгтэд заасан хэмжээнээс багагүй байна. 1.

Хүснэгт 1

─────────────────────────────┬────────────────────────────────────

Байгууламж │ Ариун цэврийн хамгаалалтын бүс, м,

│ тооцоолсон гүйцэтгэл

│ бүтэц, мянган м3 / хоног.

├────────┬────────┬────────┬─────────

│ 0.2 │ 5 5 ст 50 хүртэл

│ │ 5 │ - 50 │ - 280 хооронд байна

─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────

Механик ба │ 150 │ 200 │ 400 │ 500

silt- │ │ │ │ бүхий биологийн эмчилгээ

өндөр исгэх сайтууд - │ │ │ │

хур тунадас, түүнчлэн хувь хүн │ │ │ │

харин тунадас байрладаг │ │ │ │

платформууд │ │ │ │

Механик ба │ 100 │ 150 │ 300 │ 400

биологийн эмчилгээ │ │ │ │

термомеханик эмчилгээ │ │ │ │

хаалттай газруудад хур тунадас орно │ │ │ │

Шүүлтүүрийн талбарууд │ 200 │ 300 │ 500 │ -

Хөдөө аж ахуйн усалгааны талбай │ 150 │ 200 │ 400 │ -

Биологийн цөөрөм │ 200 │ 200 │ 300 │ 300

Эргэлтийн байгууламж│ 150 │ - │ - │ -

исэлдүүлэх сувгууд │ │ │ │

Насосны станцууд │ 15 │ 20 │ 20 │ 30

Тэмдэглэл. 1. Ариутгах татуургын ариун цэврийн бүс

өдөрт 280 мян.м3-аас дээш хүчин чадалтай байгууламж, түүнчлэн

хүлээн авсан бохир ус цэвэрлэх технологиос хазайх үед болон

лаг боловсруулах ажлыг үндсэнтэй тохирч тогтооно

яамдын ариун цэврийн болон эпидемиологийн газар

эвлэлийн бүгд найрамдах улсын эрүүл мэнд.

2. Хүснэгтэд заасан ариун цэврийн хамгаалалтын бүс. 1 зөвшөөрөгдсөн

нэмэгдүүлэх, гэхдээ байршилд 2-оос илүүгүй удаа

ариутгах татуургын байгууламжтай холбоотой орон сууцны хөгжил

бүтэцтэй бол боломжтой бол 25% -иас ихгүй хэмжээгээр бууруулна

өршөөлтэй салхи босов.

3. Тухайн нутаг дэвсгэрт ил задгай газар байхгүй тохиолдолд

өдөрт 0.2 мянган м3-аас дээш хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламж.

бүсийн хэмжээг 30% бууруулах шаардлагатай.

4. Шүүж буй талбайнуудаас ариун цэврийн хамгаалалтын бүс

0.5 га ба механик ба биологийн эмчилгээний байгууламжаас

өдөрт 50 м3 хүртэл хүчин чадалтай био шүүлтүүр. авах ёстой

5. Газар доорхи шүүлтүүрийн талбайнуудаас ариун цэврийн хамгаалалтын бүс

өдөрт 15 м3-аас бага бүтээмж. авах ёстой 15 м.

6. Шороон суваг, элсийг шорооноос хамгаалах ариун цэврийн бүс

хайрга шүүлтүүрийг септик танкнаас 25 метрийн зайд авах ба

шүүлтүүр худаг - агааржуулалтын худагнаас тус бүрдээ 5 ба 8 м

лагийг аэробик тогтворжуулах бүрэн исэлдүүлэх үйлдвэр

хүчин чадал нь өдөрт 700 м3 хүртэл. - 50 м.

7. Ус зайлуулах станцаас ариун цэврийн хамгаалалтын бүс байх ёстой

300 м авна.

8. Цэвэрлэх байгууламжаас ариун цэврийн хамгаалалтын бүс

орон сууцны хорооллын гадаргын усыг авах шаардлагатай

100 м, шахах станцаас - 15 м, цэвэрлэх байгууламжаас

аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжүүд - холбогдох байгууллагуудтай тохиролцсоны дагуу

эрүүл ахуй, халдвар судлалын үйлчилгээ.

9. Лаг цуглуулагчаас ариун цэврийн хамгаалалтын бүс байх ёстой

тохиролцсоны дагуу лагны найрлага, шинж чанараас хамааран авна

ариун цэврийн-эпидемиологийн үйлчилгээний байгууллагатай.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Зөв зохион бүтээсэн, суурилуулсан систем гадаа бохир ус   Энэ нь ашиглалтын явцад шаардлагагүй бэрхшээл учруулахгүй бөгөөд энэ нь янз бүрийн байшингийн оршин суугчид, оффисын ажилчид болон бусад барилга байгууламжийн оршин суугчдад тав тух, бүх төрлийн тохь тухыг өгөх төдийгүй хүний \u200b\u200bэрүүл мэндэд эрүүл ахуй, ариун цэврийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах болно.

Тийм ч учраас улсын хэмжээнд тогтоосон ариун цэврийн бүх хэм хэмжээ, дүрмийг дагаж мөрдөх нь маш чухал юм.

СНиП нь ирээдүйн ашиглалтад орохдоо бохирын ялгарал, бохир усны хоолойн эвдрэл, бусад онцгой байдлын нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд гаднах бохир усны сүлжээг хэрхэн зөв тооцоолох, бий болгох талаарх бүрэн мэдээллийг өгдөг.

Орон сууцны болон орон сууцны бус байранд байрладаг дотоод бохир усны сүлжээнээс ялгаатай нь гаднах хэсэг нь байшингаас бохир ус хадгалдаг сав, танк хүртэлх шугам юм.

Ийм бохирын байгууламжийг хотын хэмжээнд баригдах барилгын объектуудад, хувийн байшингийн хувьд таталцлын бохирын налуу, даралтын сүлжээг шахах станц эсвэл бохир усны насосоор суурилуулдаг.

Хотын хэмжээнд баригдах барилгууд нь дүрмээр бол хотын нийтийн аж ахуйн хэлтэс, засвар үйлчилгээтэй холбоотой байдаг бол хувийн барилгууд нь бие даасан, бие даасан байдлаар үйлчилдэг.

Мөн хоёр тохиолдолд гаднах бохир усны системийг барьж байгуулах, суурилуулахдаа тусгайлан боловсруулсан улсын ариун цэврийн болон эрүүл ахуйн стандарт, дүрмийг чандлан дагаж мөрдөх шаардлагатай.

Суурилуулах, суурилуулах аргын бүтцийн дагуу бохир усны гаднах сүлжээг ийм системд хуваана.

  • тусдаа   - ахуйн болон ялгадсын бохир усыг борооны уснаас хайлуулж, өөр хоолойгоор урсгаж, өөр өөр саванд цуглуулдаг;
  • хагас тусдаа   - энэ тохиолдолд бороо, хайлмал, тусдаа хоолойгоор урсдаг ахуйн усыг нэг бохирын санд цуглуулж, хэсэг хугацаанд хадгалаад дараа нь хаядаг;
  Фото: бохир усны шугамыг хагас хуваасан
  • ерөнхий хайлш   - энэ схемийн дагуу бүх төрлийн ус зайлуулах хоолой нь ижил хоолойгоор ижил бохирын сав руу урсдаг.


  Фото: хайлшийн бохирын сүлжээ

Байршил, зориулалтын хэлбэрийн дагуу ийм газарт гадаа ашиглах зориулалттай ариутгах татуургын систем байдаг.

  • хашааны болон улирлын сүлжээ   - бохир усны системийг бүхэлд нь (шугамыг А цэгээс В цэг хүртэл вектороор тавих) барилгын гаднах хананаас 3 м зайд, гудамжинд байрлах коллекторуудад хүрэх хамгийн богино замыг ашиглан гүйцэтгэдэг. Хашааны сүлжээ гэх мэт ойлголт нь зөвхөн төвлөрсөн хотын системд холбогдсон бохирын шугамд хамаарах боловч бие даасан бохир усны шугамд хамаарахгүй;
  • гудамж   - Энэ бол гудамжинд шууд урсдаг, бохир усны шугамыг бүхэлд нь гадаад бохир усны төвд төвлөрүүлдэг хоолой, худгийн янз бүрийн аргаар боловсруулсан систем юм.
  • цуглуулагчид   - тэдгээрийн үүрэг бол бохир ус цуглуулах, шаардлагатай бол түүнийг бусад цуглуулагчид чиглүүлэх явдал юм. Ихэнх тохиолдолд бохир усны цуглуулагчид бохир усны сав газрын нутаг дэвсгэр ба түүний захад байрладаг. Ариутгах татуургын сав гэдэг нь бохир усны хоолой ажиллуулж, татуургыг таталцлын болон даралтын аргаар зөөдөг усан сан бүхий хязгаарлагдмал нутаг дэвсгэрийн хэсэг юм;


  Фото: бохир усны сүлжээ цуглуулагчид
  • цэвэрлэх байгууламжууд   - Ариутгах татуургын эцсийн цэг нь усыг цэвэрлэж, цэвэрлэсэн усыг усан сан руу хаях, эсвэл том, жижиг үйлдвэрлэлийн байгууламжуудын аж үйлдвэр, эдийн засгийн хэрэгцээнд ашиглах зориулалттай цэвэрлэх байгууламж юм.


  Фото: Бохир ус цэвэрлэх байгууламж

Мөн гаднах бохир усны шугамыг тавих схемийн байршил, зохион байгуулалтын зарим сонголтууд байдаг.

Ариутгах татуургын хоолойг байрлуулсан газрын олон талт байдлаас шалтгаалан схемийн ялгаа бий болдог.

Үнэн хэрэгтээ энэ нь дамжуулах хоолойн шугам, ээлж, гулзайлтаас хамаарна, энэ нь системийг үзлэг, ус зайлуулах эсвэл засварын худаг болон бусад тодорхой нарийн хэсгүүдээр хангадаг гэсэн үг юм.

Гаднах бохирын хамгийн үндсэн схемийг дараахь байдлаар ялгаж болно.

  • перпендикуляр хэв маяг   - бохир усны хоолой эсвэл коллекторыг усан сан дахь усны хөдөлгөөнд перпендикуляр байрлуулсантай холбоотойгоор энд перпендикуляр үүсдэг. Ийм схем нь бохир усыг цэвэр уснаас үр дүнтэй зайлуулдаг;
  • хөндлөн хэлхээ   - Бохир усны сав газрын нутаг дэвсгэрт байрлах коллекторыг усан сан руу перпендикуляр суулгаж голын эрэг дагуу зэрэгцээ суулгасан гол буюу гол коллектороор таслана. Энэ схем нь гол мөрөн эсвэл бусад усан сан руу хэт их налуу байдаг тул бохир усыг илүү нарийвчлалтай цэвэрлэх шаардлагатай газарт ашигладаг;
  • сэнс эсвэл зэрэгцээ хэлхээ   - гол руу чиглэсэн хурц налуу тохиолдолд гаднах бохир усны хоолойг бие биетэйгээ зэрэгцээ байрлуулж, харин усан сангийн хувьд заавал өнцгөөр байрлуулна. Ийм системийг гол коллекторууд татдаг бөгөөд суурин газраас бохир усыг цэвэрлэх байгууламж руу амжилттай хуваарилдаг;
  • бүс буюу бүсийн диаграм   - энэ схем нь хотын бохир усыг хэсэг эсвэл бүс болгон хуваах боломжийг олгодог боловч татуургын бохир усыг таталцлын аргаар зайлуулах боломжгүй тул насос шахах станцыг хамгийн бага уулзвар цуглуулагч дээр суурилуулсан болно;
  • радиаль эсвэл төвлөрсөн бус схем   - энд бохир ус нь төвлөрсөн бус замаар чиглүүлж, янз бүрийн цэвэрлэх байгууламж руу очдог. Энэ схем нь зөвхөн хавтгай нутаг дэвсгэр, маш их хэмжээний бохир усны хоолойд маш сайн ажилладаг.


  Фото зураг: Гадаад бохир усны сүлжээнүүдийн схемүүд: a - перпендикуляр; b - гаталсан; in - зэрэгцээ; g - бүс; d - радиаль

Гаднах бохир усны системийн төрөл, ангилал нь барилга байгууламжийн зориулалт, нутаг дэвсгэрийн хөнгөвчлөх нөхцөл, бохир усны хэмжээ, бусад төрлийн зарим төрлийн бохир усны шугамыг төлөвлөх, чиглүүлэхэд нөлөөлдөг бусад үзүүлэлтүүд хоорондоо ялгаатай байдаг.

Сүлжээний найрлага

Гаднах бохирын систем нь дамжуулах хоолойн тодорхой хэсгүүдтэй, бүх төрлийн худаг, налуу, шилжилт, эргэлтүүдийн нарийн төвөгтэй, энгийн загвартай байдаг. Бохир ус түр хуримтлагдаж, зөөгдөж, зөөгдөж, цэвэрлэгддэг, дараа нь цэвэршүүлсэн усыг усан сан руу цутгадаг.

  Гаднах бохир усны систем нь ийм бүтэц, бүрэлдэхүүн хэсэг, бүтэцээс бүрдэнэ.

  • дамжуулах хоолой - янз бүрийн урт ба диаметртэй хоолойн хоолойн уртын дагуу;


  Зураг: бохир усны шугам
  • худаг - дүрмээр бол үзлэг (засвар), ус зайлуулах, халих, эргүүлэх худаг;


  Зураг: бохир усны худаг
  • хүлээн авагчдад суллах - тэдгээр нь бохир усыг дамжуулах хоолойноос танк руу саадгүй гарах боломжийг олгодог;
  • цуглуулагч нь бүхэл бүтэн хонгил бөгөөд бохир усыг хуримтлуулах, цуглуулах хангалттай зай, түүнчлэн дараа нь тараах, цэвэрлэх байгууламж эсвэл шахуургын станц руу тээвэрлэх боломжийг олгодог асар том хоолой юм.
  • орон нутгийн цэвэрлэх байгууламж гэдэг нь төрөл бүрийн септик танк, агааржуулагч, биодизаторын тоног төхөөрөмж, бусад байгууламж бөгөөд бохир усыг цэвэрлэж, усан сан, гол руу хаях, эсвэл техникийн болон жишээлбэл хөдөө аж ахуйн хэрэгцээнд ашиглах зориулалттай;


  Зураг: орон нутгийн бохир ус цэвэрлэх байгууламж
  • шахуургын станцууд - бүх гаднах бохир усны системд ашиглагддаггүй, тухайлбал цэвэрлэх байгууламжид бохир усыг хэсэгчлэн нийлүүлэх шаардлагатай байдаг;
  • бусад элементүүд нь бүх төрлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд, нэмэлт механизмууд болон гаднах бохирын сүлжээнүүдийн бусад элементүүд юм.

Загварын үндсэн шаардлага

Өмнө дурьдсанчлан, ариун цэврийн болон эрүүл ахуйн болон барилгын дэглэмийн бүх стандарт, дүрмийг чанд мөрдөх шаардлагатай байна.

Энэ нь гаднах бохир усны системийн цаашдын үйл ажиллагаанд гарч болзошгүй зөрчил, осол аваараас зайлсхийхэд шаардлагатай.

Чухал! Барилгын норм ба дүрмийг дагаж мөрдөж, бүх ажлыг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тохиолдолд зөвхөн бохир усны шугам сүлжээг ашиглаж болно.

Эдгээр бүх цэгүүд нь зөвхөн дүрэм журам, хэм хэмжээг төрийн болон арилжааны байгууллагаар яг нарийн хэрэгжүүлэхтэй холбоогүй, харин зуслангийн байшин, хувийн байшингаас төвлөрсөн бохир усны системд нийлүүлдэг бие даасан бохирын хоолой, бохир усны шугамыг бие даан хийж буй хүмүүст хамааралтай юм.

  Зураг: СНиП

Гадаад бохир усны системийн зураг төслийг боловсруулахаасаа өмнө эхлээд бохир усны систем нь нутаг дэвсгэр дээр байрлах газрын шинж чанарыг, мөн түүний төрлийг: тусдаа, хагас хуваасан, хайлшуулсан байдлаар тодорхойлсон байх ёстой.

Зочинд өгсөн дүрэм, хэм хэмжээ нь ариутгах татуургын системийг суурилуулах, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх ажлыг чанд мөрдөхийг шаарддаг.

Эхлэхийн тулд урьдчилсан бэлтгэл ажил нь төслийн төлөвлөгөөний дагуу явагдана.

  • сНиП-ийн нормын дагуу хоолойноос өөрсдөөсөө илүү том голчтой суваг ухах;
  • шуудууг түгжих, эсвэл "дэр" буюу бусад бүрхүүлийн элементээр хангах;
  • хөлдөхөөс зайлсхийхийн тулд янз бүрийн халаагч, илүү гүн суваг ашигладаг.


  Зураг: Ариутгах татуургын хоолойн холболтын хоолойн битүүмжлэх битүүмжлэл

Дулааны дараа бүх худгийн болон бусад холбох хэрэгслүүдтэй шугам хоолойг байрлуулсны дараа систем нь холбогдох холбогдох гидравлик туршилтыг давах ёстой бөгөөд зөвхөн дараа нь хөрсөөр дүүргэж, хайрга дүүрнэ.



  Фото: Бохир усны хоолой тавих

Септик танк

Септик танк гэх мэт барилга байгууламжийг байшингийн сууринаас хол зайд эсвэл худагтай байх ёстой ундны ус   10-аас 12 м хүртэл.

Эдгээр шаардлагыг хатуу дагаж мөрдөх ёстой, эс тэгвээс бохир ус эсвэл утаа хөрсөнд орж болно ундны усбөгөөд энэ нь янз бүрийн халдварт ба бактерийн өвчин үүсэхэд хүргэдэг.

Суурилуулалт, зуслангийн байшин эсвэл улс орны байшингийн хувьд та эхлээд том нүх ухах хэрэгтэй.

Орчин үеийн бараг бүх септик танкууд хөнгөн материалаар хийгдсэн байдаг: хуванцар эсвэл шилэн хуванцар тул та бетоны тавцан, бэхэлгээний бүс, төмөр бетон цагираг бэлтгэх хэрэгтэй.

Энэ бүхэн нь септик сав нь "гарч ирэхгүй", харин газар доор тогтсон хэвээр байх болно. Худагтай холбосон бүх хоолой нь бохирын түрэмгий орчинд өртөөгүй зэврэлтээс хамгаалах материалаас бүрдэх ёстой.

Тиймээс эдгээр хоолой, худаг нь аль болох удаан үргэлжилж чаддаг.



  Зураг: септик сав

Септик савны үйл ажиллагааны механизм нь аэроб болон anaerob бактерийг агуулдаг бөгөөд тэдгээрийн тусламжтайгаар эхний камерт орж байгаа бохир ус ялзарч, ус, лаг үүсдэг.

Дараа нь эхний танхимыг тодорхой түвшинд дүүргэж буй усыг хоёрдахь танхимд юүлж, тэндээс (хэрэв септик сав нь 2 камертай бол) цоолсон хоолой руу орж, нээлтэй замаар цэвэршүүлсэн ус хөрсөнд орж, улмаар хөрсөнд халдвар орохгүй.

Ариутгах татуургын биологийн гүн цэвэршүүлэлт

Бохир усыг үр дүнтэй цэвэрлэх орчин үеийн шийдлүүд хамгийн сайн шийдэл болсон. Биологийн гүн гүнзгий цэвэрлэх байгууламжийг био-диск ашиглан бүхэл бүтэн ургамал, байгууламжийг ашиглан ариутгах татуурга, бохир усыг задалдаг бактериуд байдаг.

Гүн цэвэрлэх станцын үйл ажиллагааны механизм нь септик танкийг ажиллуулах зарчимд суурилдаг боловч зөвхөн сайжруулсан, шинэчилсэн хувилбараар бохир бохир усыг 98% -аар цэвэрлэдэг.



  Фото зураг: Биологийн гүн цэвэрлэх байгууламж

Төвлөрсөн бохир усны систем хангалттай хол байгаа, бие даасан бохирын систем суурилуулах шаардлагатай хувийн байшин, дача, зуслангийн байшинд ийм бүтэц суурилуулах нь сайн хэрэг.

Ийм гүн цэвэрлэх байгууламжийг септик савтай бараг ижил аргаар суулгаж, зөвхөн гадаад бие даасан бохирын системд тавих бүх норм, дүрмийг заавал авч үзэх шаардлагатай.

Барилгын норм, зураг төсөл, угсралт, суурилуулалтын дүрмийг дагаж мөрдөхгүй байх үр дагавар, хариуцлага

ОХУ-ын хууль тогтоомж нь гаднах бохир усыг суурилуулах, тавихад SNiP-ийг зөрчсөн тохиолдолд зохих шийтгэл, хариуцлага тооцдог.

SNiP-тэй нийцлийг холбогдох баримт бичиг байгаа тохиолдолд тусгайлан байгуулагдсан комисс шалгадаг.

Бүх дүрэм журмыг дагаж мөрдөхийг дараахь хүмүүс хариуцна.

  • хөгжүүлэгчид (үйлчлүүлэгчид) - бүх боловсон хүчний асуудлыг харгалзан үзэх, тоног төхөөрөмжийн зохистой ажиллагааг хангах, технологийн процессыг эхлүүлэх, төслийн хүчин чадлыг SNiP "Ариутгах татуургын шугам" -д заасан хугацаанд боловсруулах үүрэгтэй. Гадаад сүлжээ ба бүтэц ”;
  • дизайны байгууллагууд - гадаа бохирын сүлжээнд хийсэн бүх тооцоо, зураг, төлөвлөлтийн нарийвчлалыг хариуцдаг;
  • судалгааны байгууллагууд - гадаа ариутгах татуурга тавигдсан бүс нутаг эсвэл тухайн бүс нутагт уур амьсгал, экологийн талаар гаргасан бүх баримт бичиг, дижитал өгөгдлийг хариуцах;
  • барилгын болон угсралтын байгууллагууд - СНиП 2.04.03-85 “Ариутгах татуургын шугам” -д заасан бэлэн бүтэц, байгууламжийг ажиллуулах, турших явцад бүх дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Гадаад сүлжээ, байгууламж. ”

Дээр дурдсан хүмүүсийн SNiP-ийг зөрчсөн тохиолдолд тэдгээрийг ОХУ-ын хууль тогтоомжийн дагуу захиргааны, сахилгын, эрүүгийн болон бусад хариуцлагад хүлээлгэнэ.

Холбогдох бүх дүрэм, журмыг дагаж мөрдөхгүй байх нь болгоомжгүй байдал нь бохир усны шугам, бөглөрөл эсвэл бусад эвдрэлээс үүдэлтэй гамшиг, тахал, бусад осол аваарт хүргэж болзошгүй тул гэмт этгээдэд бүх шийтгэл ногдуулдаг.

Гадаад бохир усны системийг зохион бүтээх, угсрах бэлтгэл ажил, угсралтын ажилтай холбоотой бүх асуудал нь энэ төрлийн үйл ажиллагааны бүх угсралтын болон барилгын ажлыг зохих ёсоор гүйцэтгэхэд нөлөөлнө.

Энэ нь зөвхөн улсын бохир усны улсын төв системийг барихад төдийгүй бие даасан бохирын байгууламжид хамаарна.

Чухал! Ариутгах татуургын системийг бие даан хийхээр шийдсэн аливаа иргэн, эсхүл гаднах бохир усны шугамыг суурилуулсан аливаа байгууллага, аж ахуйн нэгжийн SNiP-ээс ямар нэгэн хазайлт гарах нь гамшигт үр дагавар, хүн амын янз бүрийн өвчин, эсвэл байгаль орчинд эргэлт буцалтгүй хохирол учруулах онцгой байдлын зэрэгт хүргэж болзошгүй юм.

Видео: хувийн байшинд бохир усыг хэрхэн зөв зохион байгуулах талаар

СНиП 2.04.03-85

БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ

СОНГОЛТ.

Гаднах сүлжээ, бүтэц

Оршил огноо 1986-01-01

Союзводоканалпроект (Г.М. Мирончик - сэдэв хариуцсан менежер; Д.А. Бердичевский, А.Е. Высота, Л.В. Ярославский) нар ВНИИВОДГЕО, Донецкийн ПромстройНИИпроект, NIIOSP-ийн оролцоотойгоор боловсруулсан. Н.М.Герсеванова ЗХУ-ын Госстрой, нэрэмжит Нийтийн аж ахуйн академийн Хотын усан хангамж, ус цэвэршүүлэх судалгааны хүрээлэн РСФСР-ын Орон сууц, нийтийн аж ахуйн яамны Панфилов, Гипрокоммунводоканал, Москва хотын гүйцэтгэх хорооны Госграфхданстрой, МосводоканалНИИПроект, Мосинжпроектын инженерийн тоног төхөөрөмж, Хотын эдийн засгийн эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн хүрээлэн, Хотын эдийн засгийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, УкркоммунжикИИС-ийн Механикийн хүрээлэн, инженерийн механикийн хүрээлэн. Узбек ССР-ийн ШУА-ийн академич М.Т.Уразбаев, Москвагийн барилгын инженерийн дээд сургууль. ЗХУ-ын Дээд боловсролын яамны В.В.Куйбышева, РСФСР-ын Дээд боловсролын яамны Ленинградын барилгын инженерийн дээд сургууль.

ЗСБНХУ-ын Союзводоканалпроект төслийн Госстрой компани нэвтрүүлсэн.

ЗХУ-ын Главтехнормирование Госстрой (Б.В. Тамбовцев) -аар батлуулахаар бэлтгэжээ.

ЗХУ-ын Барилгын асуудал эрхэлсэн улсын хорооны 1985 оны 5-р сарын 21-ний өдрийн 71 тоот тогтоолоор батлав.

ЗХУ-ын Эрүүл мэндийн яам (10.24.83 тоот 121-12 / 1502-14 тоот захидал), ЗХУ-ын Усны эдийн засгийн яам (захидал 04.15.85 № 13-3-05 / 366), ЗХУ-ын Загасны аж ахуйн яам (26.04.85 тоот 30-11- тоот захидал). 9).

SNiP 2.04.03-85 "Ариутгах татуурга. Гадаад сүлжээ, байгууламж" SNiP II-32-74 "Ариутгах татуурга. Гадаад сүлжээ, байгууламж" -ийг нэвтрүүлснээр ашиглахаа больсон.

СНиП 2.04.03-85 "Ариутгах татуурга. Гадаад сүлжээ, байгууламжууд" -д ЗХУ-ын Госстройын 1986 оны 5-р сарын 28-ны өдрийн 70-р тогтоолоор батлагдсан 1-р нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 1986 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж, догол мөр, хүснэгт. эдгээр Барилгын код, дүрмэнд (K) тэмдгээр тэмдэглэв.

ОХУ-ын Барилгын яамны албан ёсны хэвлэлийн дагуу Кодексийн хуулийн товчоонд өөрчлөлт оруулав - М .: GUP TsPP, 1996

Хүн амын суурьшилт, үндэсний эдийн засгийн обьектуудад шинээр баригдаж, сэргээгдсэн байнгын ариутгах татуургын системийг боловсруулахад эдгээр дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх ёстой.

Ариутгах татуургын төслийг боловсруулахдаа "Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс ба Холбооны Бүгд Найрамдах Холбооны Улсын усны тухай хууль тогтоомжийн үндэслэл" -ийг дагаж мөрдөх, "Гадаргын усыг бохир уснаас бохирдуулахаас хамгаалах журам", "ЗХУ-ын Усны эдийн засгийн яам, ЗХУ-ын Загасны яам, ЗХУ-ын Эрүүл мэндийн яамны шаардлагууд" -ийг дагаж мөрдөх шаардлагатай. улсын жижиг гол мөрний усны хамгаалалт, эрэг орчмын зурвас "," ЗХУ-ын Ус, усны яамны тусгай зориулалтын ус ашиглах зөвшөөрөл олгох журам, заавар ", түүнчлэн бусад зохицуулалтын баримт бичиг erzhdennyh, эсвэл ЗХУ-ын улсыг хамтарсан.

1. Ерөнхий заавар

1.1. Ариутгах татуургын байгууламжийг үндэсний эдийн засаг, аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх, байрлуулах батлагдсан схем, эдийн засгийн бүс нутаг, холбоотон орнуудад үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэх, хуваарилах схем, усыг цогцоор ашиглах, хамгаалах ерөнхий төлөвлөгөө, сав газар, нутаг дэвсгэрийн схем, дүүргийн төлөвлөлт, хот байгуулалтын зураг төсөл, төслүүдийг үндэслэн боловсруулах ёстой. болон бусад суурин газрууд, үйлдвэрлэлийн зангилааны мастер төлөвлөгөө.

Зураг төсөл боловсруулахдаа тухайн байгууллагын харьяаллаас үл хамааран объектын бохир усны системтэй хамтран ажиллах боломжийн талаар авч үзэх, мөн одоо байгаа барилга байгууламжийн техник, эдийн засаг, ариун цэврийн үнэлгээг харгалзан үзэх, ашиглалт, ажлыг эрчимжүүлэх боломжийг хангах шаардлагатай.

Байгууламжийн ариутгах татуургын төслийг, дүрмээр, усан хангамжийн төслүүдтэй хамт усны хэрэглээний тэнцэл, бохир ус зайлуулах зайлшгүй шинжилгээ хийх шаардлагатай. Энэ тохиолдолд цэвэрлэсэн бохир ус, борооны усыг аж үйлдвэрийн усан хангамж, усжуулалтад ашиглах боломжийг авч үзэх шаардлагатай.

1.2. Борооны ус зайлуулах системд хур тунадас, цас хайлах, хучилтын үе шатанд үүссэн гадаргуугийн урсацын хамгийн их бохирдсон хэсгийг цэвэрлэх хэрэгтэй, өөрөөр хэлбэл бохирдол ихтэй орон сууцны хороолол, ойрхон байрлах аж ахуйн нэгжүүдийн жилийн урсацын 70-аас доошгүй хувийг, нутаг дэвсгэр нь хортой шинж чанартай эсвэл их хэмжээний органик бодисоор бохирдсон байж болзошгүй аж ахуйн нэгжүүдийн урсацын нийт хэмжээ.

1.3. Төслүүдэд гарсан техникийн үндсэн шийдвэрүүд, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дарааллыг боломжит хувилбаруудыг харьцуулж үндэслэлтэй байх ёстой. Техник, эдийн засгийн тооцоог давуу болон сул талуудыг тооцоололгүйгээр тогтоох боломжгүй хувилбаруудын дагуу хийх ёстой.

Хамгийн оновчтой сонголтыг хөдөлмөрийн хөлс, материаллаг нөөц, цахилгаан, түлшний хэрэглээ, түүнчлэн эрүүл ахуй, эрүүл ахуй, загасчлалын шаардлагыг харгалзан хамгийн бага хэмжээгээр бууруулж тооцох ёстой.

1.4. Ариутгах татуургын сүлжээ, байгууламжийг төлөвлөхдөө дэвшилтэт техникийн шийдэл, хөдөлмөр их шаарддаг ажлыг механикжуулах, технологийн процессыг автоматжуулах, үйлдвэр байгууламж, худалдан авах цехүүдэд үйлдвэрлэсэн угсармал хийц, стандарт, стандарт бүтээгдэхүүн, эд ангиудыг ашиглан барилгын болон суурилуулах ажлыг хамгийн дээд хэмжээнд үйлдвэрлэх ажлыг хангах ёстой.

1.5. Үйлдвэрийн болон борооны бохирын бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь дүрэм ёсоор аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжийн нутаг дэвсгэр дээр байрлах ёстой.

1.6. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжийн бохир усны сүлжээг гудамжны эсвэл суурин газрын улирлын сүлжээнд холбохдоо аж ахуйн нэгжүүдийн гадна байрлах хяналтын худгууд бүхий гарцуудыг өгөх шаардлагатай.

Байгууллага бүрээс бохир усны урсацыг хэмжих төхөөрөмжөөр хангах шаардлагатай.

Хэд хэдэн аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэлийн бохир усыг нэгтгэх нь аж ахуйн нэгж бүрийн хяналтын худгийн дараа зөвшөөрнө.

1.7. Усны байгууламжид цэвэрлэгдсэн бохир ус, гадаргын урсацыг суллах нөхцөл, газрыг усны ашиглалт, хамгаалалтыг зохицуулах байгууллагууд, Ардын депутатуудын орон нутгийн зөвлөлийн гүйцэтгэх хороо, улсын ариун цэврийн хяналт, загасны нөөцийг хамгаалах байгууллагууд, бусад байгууллагууд Холбооны хуульд заасны дагуу зохицуулах ёстой. Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Социалист Бүгд Найрамдах Улс ба Холбооны бүгд найрамдах улсууд ба усан замын усан сан, усан сан, тэнгис рүү гаргах газрууд - Холбооны бүгд найрамдах улсуудын голын флотын удирдлагын байгууллагууд болон Тэнгисийн яамны хамт. ота.

1.8. Бохир усны систем, түүний бие даасан элементүүдийн найдвартай байдлыг тодорхойлохдоо технологи, ариун цэврийн болон эрүүл ахуй, ус хамгаалах шаардлагыг харгалзан үзэх шаардлагатай.

Ариутгах татуургын систем эсвэл түүний бие даасан элементийн ажиллагаанд тасалдал гарахыг зөвшөөрөхгүй бол тэдгээрийн ажлыг тасралтгүй явуулах арга хэмжээг авах шаардлагатай.

1.9. Нэг байгууламжийг осол, гэмтэл гарсан тохиолдолд энэ зориулалттай үлдсэн байгууламжийн хэт ачаалал нь бохир усны цэвэрлэх ажлын үр ашгийг бууруулалгүйгээр тооцоолсон хүчин чадлын 8-17% -иас хэтрэхгүй байх ёстой.

1.10. Ариун цэврийн хамгаалалтын бүсээс ариутгах татуургын байгууламж   хэтийн төлөвийг харгалзан орон сууцны барилга, олон нийтийн барилга байгууламж, хүнсний үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжийн хил хязгаарыг дараахь байдлаар авна.

суурин газрын бохир усны системийн байгууламж, шахуургын станцаас - хүснэгтийн дагуу. 1;

үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламжийн нутаг дэвсгэрт байрлах бохир ус цэвэрлэх байгууламж, шахуургын станцуудаас үйлдвэрлэлийн бохир усыг өөрөө цэвэрлэх, шахах үед, мөн ахуйн бохир усыг хамт цэвэрлэх үед - SN 245-71-ийн дагуу үйлдвэрлэхтэй адил байна. ямар бохир ус ирдэг, гэхдээ хүснэгтэд заасан хэмжээнээс багагүй байна. 1.

Хүснэгт 1

Байгууламж

Ариун цэврийн хамгаалалтын бүс, м, байгууламжийн төлөвлөлтийн хүчин чадалтай, мянган м / өдөр

st. 0.2-ээс 5 хүртэл

st. 50-аас 280 хүртэл

Исгэсэн тунадас хийх зориулалттай тунадас бүхий механик ба биологийн цэвэрлэх байгууламж, түүнчлэн тус тусад нь байрлах тунадасны тавцан

Битүү орон зайд хур тунадасыг термеханик аргаар цэвэрлэх механик ба биологийн цэвэрлэх байгууламжууд

Талбаруудыг шүүнэ

Хөдөө аж ахуйн усалгааны талбай

Биологийн цөөрөм

Эргэдэг исэлдүүлэгч суваг бүхий бүтэц

Ус шахах станцууд

Тэмдэглэл:

1. Өдөрт 280 мянган м-ээс дээш хүчин чадалтай бохирын байгууламжийн ариун цэврийн хамгаалалтын бүс, бохир усыг цэвэрлэх, нэвтрүүлэх технологийн батлагдсан технологийн хазайлтыг Холбооны бүгд найрамдах улсын Эрүүл мэндийн яамдын эрүүл ахуй, эпидемиологийн үндсэн газруудтай уялдуулан тогтооно.

2. Хүснэгтэд заасан ариун цэврийн хамгаалалтын бүс. 1, цэвэрлэх байгууламжтай холбогдуулан орон сууцны барилга байгууламжийн зам талбайн хажуугийн зам дээр байрлах тохиолдолд 2 дахин ихэсэхийг зөвшөөрнө, эсвэл тааламжтай салхитай байгаа үед 25% -иас ихгүй хэмжээгээр бууруулна.

3. Өдөрт 0.2 мянган м-ээс дээш хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн нутаг дэвсгэр дээр ил задгай талбай байхгүй тохиолдолд бүсийн хэмжээг 30% -иар бууруулна.

4. Өдөрт 50 м хүртэл хүчин чадалтай шүүлтүүрийн талбайд 0.5 га хүртэл шүүлтүүрийн талбайн, механик ба биологийн цэвэрлэх байгууламжаас ариун цэврийн хамгаалалтын бүсийг 100 м-т ав.

5. Өдөрт 15 м-ээс бага ургац бүхий гүний шүүлтүүрийн талбайнуудаас ариун цэврийн хамгаалалтын бүсийг 15 м-т авах ёстой.

6. Шүүрдэх суваг, элс, хайрганы шүүлтүүрээс ариун цэврийн хамгаалалтын бүсийг өдөрт 25 м, септик танк, шүүлтүүрийн худгаас 5, 8 м-ийн зайтай, агааржуулалтын станцаас лагийг аэробик тогтворжуулах лагийг бүрэн исэлдүүлэх зорилгоор өдөрт 700 м хүртэл авах ёстой - 50 м

7. Ус зайлуулах станцаас ариун цэврийн хамгаалалтын бүсийг 300 м-ийн зайнд авах ёстой.

8. Орон сууцны хорооллын гадаргын ус цэвэрлэх байгууламжаас ариун цэврийн хамгаалалтын бүсийг 100 м, ус шахах станцаас - 15 м, аж үйлдвэрийн аж ахуйн цэвэрлэх байгууламжаас ариун цэврийн болон эпидемиологийн албаны байгууллагатай тохиролцсоны дагуу авна.

9. Лаг цуглуулагчаас ариун цэврийн байгууламжийг бохирын найрлага, шинж чанараас хамааран ариун цэврийн-эпидемиологийн албаны байгууллагатай тохиролцож авна.

2. Ариутгах татуургын тооцоолсон зардал.

Ариутгах татуургын сүлжээний гидравлик тооцоо

Нэгжийн зардал, жигд бус байдлын түвшин ба

бохир усны тооцоо

2.1. Орон сууцны байшингийн бохир усны системийг төлөвлөхдөө орон сууцны барилга байгууламжаас ахуйн бохир усыг өдөр бүр тооцоолсон тодорхой жилийн дундаж хэмжээг (жилийн хувьд) СНиП 2.04.02-84-ийн дагуу зарцуулсан усны дундаж хэрэглээтэй тэнцүү байх ёстой.

2.2. Орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламжаас гарсан бохир усны тооцоолсон зардлыг тодорхойлох тусгай бохир усыг зайлуулах шаардлагатай бол төвлөрсөн зардлыг СНиП 2.04.01-85-ийн дагуу авна.

2.3. Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн аж ахуйн нэгжээс гардаг үйлдвэрийн бохир усны хоногийн дундаж тооцоо, тэдгээрийн урсгалын жигд бус байдлын коэффициентийг технологийн өгөгдөл дээр үндэслэн тогтооно. Үүний зэрэгцээ ус багатай технологийн процессыг ашиглах замаар усыг зохистой ашиглах, усыг дахин боловсруулах гэх мэт ажлыг хангах шаардлагатай байна.

2.4. Шороогүй суваг дахь тодорхой ус зайлуулах хоолойг нэг оршин суугч тутамд 25 л / өдөр авна.

2.5. Тосгонд байгаа бохир усны хоногийн дундаж тооцоог 2.1-2.4-т заасан зардлын нийлбэрээр тодорхойлох хэрэгтэй.

Хүн амд үйлчилдэг орон нутгийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн бохир усны хэмжээг, тооцоолоогүй зардлыг суурин газрын өдөр тутмын ус зайлуулах усны дунджаас 5% -иар хүлээн авч болно.

2.6. Тооцоолсон өдөр тутмын зардлыг СНиП 2.04.02-84-ийн дагуу батлагдсан өдөр тутмын тэгш бус байдлын коэффициентоор 2.5-т заасны дагуу бохир усны дундаж хоногийн бүтээгдэхүүний (жилд) бүтээгдэхүүний нийлбэрээр тодорхойлох ёстой.

2.7. Тооцоолсон бохир усны хамгийн дээд ба доод хэмжээг 2.5-р зүйлд тодорхойлсон бохир усны дундаж хоногийн (жилийн хувьд) бүтээгдэхүүн, хүснэгтэд үзүүлсэн нийт жигд бус байдлын коэффициентоор тодорхойлно. 2.

Хүснэгт 2

Ариутгах татуургын урсгал жигд бус байх ерөнхий коэффициент

Бохир усны дундаж хэрэглээ, л / с

5000 ба түүнээс дээш

Хамгийн их

Хамгийн бага

Тэмдэглэл: 1. Хүснэгтэнд өгөгдсөн бохир усны урсгалын тэгш бус байдлын ерөнхий коэффициент. 2, үйлдвэрлэлийн бохир усыг нийт урсгалын 45% -иас ихгүй хэмжээгээр авахыг зөвшөөрнө. Хэрэв үйлдвэрлэлийн бохир усны хэмжээ 45 хувиас давсан бол ахуйн болон үйлдвэрлэлийн бохир усыг жигд бус гадагшлуулах, бохир усны бодит урсгал, түүнтэй ижил төстэй байгууламжийн ашиглалтын хугацааг харгалзан үзэх шаардлагатай.

2. Ариутгах татуургын дундаж үнэ 5 л / сек-ээс бага бол тооцоолсон зардлыг SNiP 2.04.01-85-ийн дагуу тодорхойлох шаардлагатай.

3. Ариутгах татуургын урсгалын дундаж хурдын завсрын утгын хувьд ерөнхий тэгш бус байдлын коэффициентийг интерполяциар тодорхойлно.

2.8. Үйлдвэрийн аж ахуйгаас гарч буй үйлдвэрийн хаягдлын усны тооцоог дараахь байдлаар авна.

ажлын өрөөнөөс бохир ус хүлээн авдаг аж ахуйн нэгжийн гадны цуглуулагчдад - хамгийн их цаг тутамд;

аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрээс болон гаднах коллекторуудад - нэгдсэн цагийн хуваарийн дагуу;

бүлэг аж ахуйн нэгжийн гаднах коллекторын хувьд - коллектороор дамжуулан бохир усны урсгалын цаг хугацааг харгалзан цагийн нэгдсэн хуваарийн дагуу.

2.9. 1.1-т заасан схемийг боловсруулахдаа өдөр тутмын усны жилийн дундаж хэмжээг (хүснэгт) дагуу авч болно. 3.

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн аж ахуйн нэгжээс гарч буй бохир усны хэмжээг нэгдсэн норм эсвэл одоо байгаа ижил төстэй төслүүдийн үндсэн дээр тодорхойлно.

Хүснэгт 3

Ариутгах татуургын объектууд

Суулгасан суурин газрын нэг хүнд ногдох усны хоногийн дундаж хэмжээ (жилд), л / өдөр

1990 он хүртэл

2000 он хүртэл

Хөдөө орон нутаг

Тэмдэглэл: 1. Өдөр тутмын усны дундаж усыг цаг уурын болон бусад орон нутгийн нөхцөл байдал, сайжруулах түвшингээс хамаарч 10-20% -иар өөрчилж болно.

2. 1990 оноос хойш үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх талаар мэдээлэл байхгүй тохиолдолд аж ахуйн нэгжүүдээс бохир усны нэмэлт хэмжээг Хүснэгтийн дагуу тодорхойлсон урсгалын 25% -ийн хэмжээгээр хүлээн авахыг зөвшөөрнө. 3.

2.10. Таталцлын шугам, коллектор, суваг, түүнчлэн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн бохир усны даралт дамжуулах хоолойг PP-ийн нийт тооцоолсон хамгийн их урсгалын хурд өнгөрч байгаа эсэхийг шалгана. 2.7 ба 2.8, бороо, цас хайлах үед гадаргын болон газрын доорхи усны нэмэлт урсгал, лоок бүрхэвчийн нэвчилт, бохир усны шугамд бохир усны шугам руу зохион байгуулалтгүй урсдаг. Нэмэлт урсгалын хэмжээг, л / сек, тусгай судалгаа эсвэл ижил төстэй объектуудын ажиллагааны талаархи мэдээлэл, тэдгээрийн байхгүй тохиолдолд томъёоны дагуу тодорхойлно.

, (1)

тооцоолсон бүтцэд дамжуулах хоолойн нийт урт (дамжуулах шугам зэрэг), км;

СНиП 2.01.01-82-ийн дагуу тодорхойлсон өдөр тутмын хамгийн их тунадасны хэмжээ, мм.

Өсөн нэмэгдэж буй урсгалыг дамжуулах зориулалттай ямар ч хэлбэрийн хөндлөн огтлол бүхий таталцлын шугам хоолой, сувгийн тооцоог 0.95 өндрийг дүүргэх үед хийх шаардлагатай.

Борооны усны урсацыг тооцоолсон

2.11. Борооны усны урсац, л / с-ийг эрчим хүчийг томъёогоор хязгаарлах аргаар тодорхойлно

2.17-т заасны дагуу тодорхойлсон ус зайлуулах сав газрын гадаргууг тодорхойлсон коэффициентийн дундаж утга хаана байна;

2.12-т заасны дагуу тодорхойлсон параметрүүд;

2.14-т заасны дагуу тодорхойлсон урсгалын талбай, га,;

Борооны тооцоо хийгдсэн хугацаа, гадаргуугийн дагуу урсах усны урсгалын үргэлжлэх хугацаатай тэнцүү, мин, тооцож 2.15-т заасны дагуу тодорхойлно.

Борооны усны сүлжээг гидравлик тооцоолоход зориулагдсан борооны усны урсгалыг тооцоолсон хэмжээ, л / с-ийг томъёогоор тодорхойлно

даралтын горим эхлэх үед сүлжээний чөлөөт багтаамжийг дүүргэхийг харгалзан үзэх коэффициент хаана байгааг Хүснэгт 11-ээр тодорхойлно.

Тэмдэглэл: 1. Борооны усны урсгалыг тооцоолсон үргэлжлэх хугацаа 10 минутаас бага бол 0.8 at \u003d 5 min, 0.9 at \u003d 7 min-тэй тэнцүү залруулах коэффициентийг (2) томъёонд оруулна.

2. Борооны ус зайлуулах коллекторын анхны хэсгүүдийг ихээхэн гүнзгийрүүлэх үед худаг дахь усны түвшин нэмэгдсэний улмаас үүссэн даралтын улмаас тэдгээрийн дамжуулах хоолойн өсөлтийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

2.12. Энэ заалтад бүртгэгдсэн борооны хэмжигдэхүүнийг өөрөө бүртгэх урт хугацааны бүртгэлийг боловсруулах ажлын үр дүнг тодорхойлж, параметрүүдийг тодорхойлох шаардлагатай. Боловсруулсан өгөгдөл байхгүй тохиолдолд параметрийг томъёогоор тодорхойлохыг зөвшөөрнө

, (4)

хаана - борооны эрч хүч, 1 га талбайд л / с, чөтгөр тодорхойлсон тодорхой газар 20 минут үргэлжилдэг \u003d 1 жил байна. 1;

Зураг 1. Борооны эрчим байдлын утга

Хүснэгтээр тодорхойлсон үзүүлэлтийг. 4;

Хүснэгтийн дагуу жилд дунджаар хур тунадас орно. 4;

2.13-т заасны дагуу борооны эрчмийг тооцоолсон хэмжээнээс давсан нэг удаагийн хугацаа;

Экспонентийг ширээн дээр авав. 4.

Хүснэгт 4

Утга нь:

Цагаан ба Баренц тэнгисийн эрэг

ЗХУ, Баруун Сибирийн Европын хэсгийн хойд хэсэг

Баруун талаараа тэгш бүс нутаг, ЗСБНХУ-ын Европын хэсгийн төв хэсэг

Украины тэгш бүс нутаг

ЗХУ-ын Европын хэсгийн уулархаг нутаг, Уралын баруун налуу

Украины зүүн хэсэг, доод Ижилд ба Дон, Крымийн өмнөд хэсэг

Доод Волга

ЗХУ-ын Европын хэсэг ба Хойд Кискавказын нурууны салхитай

Ставрополь уул, Их Кавказын хойд уулархаг нутаг, Их Кавказын хойд налуу

Баруун Сибирийн өмнөд хэсэг, голын дунд. Эсвэл нуурын талбай. Але-Кул

Төв ба Зүүн хойд Казахстан, Алтайн уулархаг нутгаар

Баруун Саянуудын хойд налуу, Заилийн Алатау

Зүүнгар Алатау, Алтайн Кузнецк Алатау

Баруун Саяны нурууны хойд налуу

Дундад Сибирь

Хамар-Дабаны нуруу

Зүүн Сибирь

Шилка ба Аргун усан сан, Дунд Амурын хөндий

Бага Амур нам дор газрын хойд хэсэг, Колыма ба Тэнгисийн Охотскийн голуудын сав газрууд

Охотскийн тэнгисийн эрэг, Берингийн голын сав, Камчаткагийн төв ба баруун

Камчаткагийн зүүн эрэг нь 56 ° C-ийн урд. w.

Татарын хоолойн эрэг

Нуур дүүргийн Ханка

Японы тэнгисийн голын сав газрууд, ойролцоогоор. Сахалин, Курилын арлууд

Казахстаны өмнөд хэсэг, Төв Азийн тэгш тал, 1500 м хүртэл уулсын энгэр, нуурын сав газар. 2500 м хүртэл Ысык-Көл

1500-3000 м-ийн өндөрт Төв Азийн уулсын энгэр

Баруун өмнөд Туркменистан

Хар тэнгисийн эрэг ба Их Кавказын баруун налуу Сухуми хүртэл

Каспийн тэнгисийн эрэг ба Махачкала-аас Баку хүртэл байдаг

Их Кавказын зүүн налуу, Кура-Араксинская нам дор 500 м хүртэл

Их Кавказын өмнөд налуу 1500 м-ээс өндөр, өмнөд налуу нь 500 м-ээс өндөр байна, ДагАССР

Сухуми доорхи Хар тэнгисийн эрэг, Колчис нам дор газар, Кавказын 2000 м хүртэл өндөрт байрладаг

Курагийн сав, Бага Кавказын зүүн хэсэг, Талыш нуруу

Арменийн баруун хойд ба төв хэсэг

Ланкаран

2.13. Тооцоолсон борооны эрчмээс нэг удаа хэтрэх хугацааг бохир усны системийн онцлогоос хамаарч, коллекторын байршлын нөхцөл байдал, хур тунадасны улмаас үүсэх үр дагаврыг харгалзан тооцож хүснэгтийн дагуу авна. 5 ба 6 буюу коллекторын байршил, борооны эрчим, сав газрын талбайн хэмжээ, илүүдэл байх хугацааны урсацын коэффициент зэргээс хамаарч тооцооллоор тодорхойлно.

Тусгай байгууламжууд (метро, \u200b\u200bстанцууд, газар доорхи гарц гэх мэт), түүнчлэн үнэ цэнэ нь 50 л / (s · га) -аас бага байдаг хуурай бүсэд борооны ус зайлуулах хоолойг төлөвлөхдөө P-тэй тэнцүү бол нэг удаа тооцсон борооны хэмжээнээс давсан хугацаа орно. хүснэгтэд заасан борооны эрчимийг тооцоолсон хэмжээнээс хэтрэх хязгаарлалтын хугацааг харгалзан зөвхөн тооцоогоор тодорхойлно. 7. Үүний зэрэгцээ тооцоогоор тодорхойлсон борооны эрчмээс давсан нэг удаагийн хугацаа хүснэгтэд заасан хэмжээнээс бага байж болохгүй. 5 ба 6.

Тооцоолсон борооны эрчимээс давсан нэг удаагийн хугацааг тооцоолохдоо хүснэгтэд заасан нэг удаагийн илүүдлийг хязгаарлах хугацааг харгалзан үзэх шаардлагатай. 7, борооны ус зайлуулах хоолойн цуглуулагч нь хур тунадасны урсгалын зөвхөн нэг хэсгийг зөвшөөрөх ёстой, үлдсэн хэсэг нь гудамжны зорчих хэсгийг түр хугацаанд үерлэж, хэрэв налуу байгаа бол тэвшээ доошоо урсгаж байх ёстой. үүнээс гадна тосгоны гадна байрлах усан сангаас гарах урсгалыг харгалзан үзэх хэрэгтэй.

Хүснэгт 5

Коллекторын байршлын нөхцөл

Тооцоолсон борооны эрчмээс давсан нэг удаагийн хугацаа P, жил, утга бүхий суурин газруудад

орон нутгийн зам дээр

гол гудамжинд

Тааламжтай, дундаж

Тааламжтай

Тохиромжгүй

Ялангуяа тааламжгүй

Тохиромжгүй

Ялангуяа тааламжгүй

Тэмдэглэл: 1. Цуглуулагч байрлуулах таатай нөхцөл:

150 га-аас ихгүй талбай бүхий усан сан нь газрын гадаргуугийн дундаж налуу нь 0.005 ба түүнээс бага налуу бүхий тэгш байрлалтай;

коллектор нь усан сангаас эсвэл налуугийн дээд хэсэгт, усан сангаас 400 м-ээс холгүй зайд өнгөрдөг.

2. Цуглуулагчдын байршлыг тогтоох дундаж нөхцөл:

150 га-аас дээш талбай бүхий усан сан нь 0.005 м ба түүнээс бага налуу бүхий тэгш байрлалтай;

коллектор нь талваганы дагуу налуугийн доод хэсэгт 0.02 м ба түүнээс бага налуугаар ажилладаг бол сав газрын талбай 150 га-аас хэтрэхгүй байна.

3. Коллекторыг байрлуулах сөрөг нөхцөл байдал:

коллектор нь налуугийн доод хэсэгт өнгөрдөг, сав газрын талбай 150 га-аас давсан;

коллектор нь дунджаар 0.02-аас дээш налуутай эгц налуутай талвегийн дагуу явдаг.

4. Коллекторуудын байршилд ялангуяа тааламжгүй нөхцөл: коллектор нь хаалттай нам дор газар (сав) усыг зайлуулдаг.

Хүснэгт 6

Богино хугацааны сүлжээ хэт халалтын үр дүн

Аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжийн нутаг дэвсгэрт тооцсон борооны эрчмээс жилийн нэг удаа давсан хугацаа, жилүүд

гэгээн 70-100

Байгууллагын технологийн үйл явц:

зөрчигдөөгүй

зөрчигддөг

Тэмдэглэл Хаалттай сав газарт байрладаг аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд борооны эрчмийн тооцоолсон хэмжээнээс давсан хугацааг тооцоолох замаар тодорхойлж эсвэл дор хаяж 5 жилийн хугацаатай авна.

Хүснэгт 7

Коллекторын үйлчилдэг усан сангийн мөн чанар

Борооны эрчмийг хэтрүүлэх хязгаарлалтын хугацааны утга, коллекторын байршлаас хамаарч жилүүд

таатай

тааламжгүй

ялангуяа таагүй

Хөршүүд болон орон нутгийн замууд

Гол гудамж

2.14. Тооцоолсон сүлжээний хэсгийн ус зайлуулах хэсгийг бүхэлд нь ус зайлуулах талбай эсвэл түүний хэсэгтэй тэнцүү хэмжээгээр авах шаардлагатай.

Коллекторын ус зайлуулах талбай нь 500 га ба түүнээс дээш байх тохиолдолд тухайн хэсгийн дээгүүр жигд бус хур тунадас орж, Хүснэгтийн дагуу авч үзэх шаардлагатай. 8.

Хүснэгт 8

Урсгалын талбай, га

Коэффициентийн утга

Суурин газрын нутаг дэвсгэрт ороогүй 1000 га-аас дээш талбай бүхий хөгжөөгүй талбайгаас борооны усыг тооцоолсон зардлыг хиймэл замын байгууламжийг тооцоолоход зарцуулах урсгал зардлыг Тээврийн барилгын яамны VSN 63-76-ийн дагуу тооцно.

2.15. Борооны усны урсгалын тооцоолсон үргэлжлэх хугацаа, минутыг томъёоны дагуу авна

, (5)

хаана - 2.16-т заасны дагуу тодорхойлсон борооны усыг гудамжны тавиур дээр эсвэл блок доторх шуурганы усны урсгалыг байрлуулах үед (гадаргуугийн концентрацын хугацаа), мин;

Үүнтэй адилаар (6) томъёогоор тодорхойлсон шуурганы усны оролтын гудамжны тавиур дээр (улиралд багтаагүй тохиолдолд);

Томъёогоор (7) тодорхойлсон тооцоолсон хэсгийн хоолойн хувьд ижил байна.

2.16. Борооны хур тунадасны гадаргуугийн концентрацийн хугацааг тооцоогоор тодорхойлж эсвэл улирлын дотор хаалттай борооны сүлжээ байхгүй тохиолдолд 5-10 минут буюу 3-5 минутын хугацаатай тэнцүү байх ёстой.

Улирлын улирлын ариутгах татуургын сүлжээг тооцоолохдоо гадаргуугийн концентрацийн хугацааг 2-3 минуттай тэнцүү байх ёстой.

Гудамжны зам дагуу борооны ус урсах хугацааг, мин, томъёогоор тодорхойлно

хаана - тавиуруудын хэсгүүдийн урт, м;

Тооцоолсон хэсэгт хоолойгоор дамждаг борооны усны үргэлжлэх хугацааг, мин, томъёогоор тодорхойлно

хаана - коллекторын тооцоолсон хэсгүүдийн урт, м;

Тухайн бүс дэх урсгалын хурд, м / с.

2.17. Ус зайлуулах коэффициентийн дундаж утгыг гадаргууг тодорхойлж, хүснэгтийн дагуу авсан коэффициентуудаас хамааран жигнэсэн дундаж утгыг тодорхойлох шаардлагатай. 9 ба 10.

Хүснэгт 9

Гадаргуу

Коэффициент

Барилга, байгууламжийн дээвэр, замын асфальт бетон хучилт

Хүснэгтийн дагуу авдаг. 10

Шороон чулуун хучилт, хар хайрган зам хучилттай

Хөвсгөлийн чулуун хучилт

Буталсан чулууг биндэртэй харьцдаггүй

Хайргатай цэцэрлэгийн замууд

Газрын гадарга (төлөвлөсөн)

Баталж, хэрэгжүүлнэ
Яамны захиалга
бүс нутгийн хөгжил
ОХУ
(ОХУ-ын Бүс нутгийн хөгжлийн яам)
2011 оны 12-р сарын 29-ний өдөр N 635/11

ДҮРЭМ

СОНГОЛТ. Гаднах сүлжээ, бүтэц

ЗӨВЛӨГӨӨ БАЙГУУЛАЛТ
СНиП 2.04.03-85

Бохир ус. Шугам хоолой, бохир ус цэвэрлэх байгууламж

SP 32.13330.2012

Оруулсан огноо
2013 оны 1-р сарын 1

Өмнөх үг

ОХУ-д стандартчиллын зорилго, зарчмуудыг 2002 оны 12-р сарын 27-ны N 184-ФЗ "Техникийн зохицуулалтын тухай" Холбооны хуулиар, хөгжлийн дүрмийг - ОХУ-ын Засгийн газрын 2008 оны 11-р сарын 19-ний N 858-р тогтоолоор батлав "Практикийн код боловсруулах, батлах журам". "

Дүрмийн багц мэдээлэл

1. Гүйцэтгэгчид - "РОСЭКОСТРОЙ" ХХК, "Ил" судалгааны төв "Барилга".
2. Стандартчилал ТС 465 "Барилга" -ын техникийн хорооноос ирүүлсэн.
3. Архитектур, барилга, хот байгуулалтын бодлогын газар батлуулахаар бэлтгэв.
4. ОХУ-ын Бүс нутгийн хөгжлийн яамны (ОХУ-ын Бүс нутгийн хөгжлийн яам) 2011 оны 12-р сарын 29-ний N 635/11 тоот тушаалаар баталж, 2013 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр болсон.
5. Техникийн зохицуулалт, хэмжилзүйн холбооны агентлагт (Росстандарт) бүртгэгдсэн. SP 32.13330.2010-ийн шинэчилсэн найруулга SNiP 2.04.03-85. Ариутгах татуурга, гадаад сүлжээ.

Энэхүү журамд оруулсан өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг "Үндэсний стандарт" хэмээх мэдээллийн индексээр жил бүр гаргадаг бөгөөд нэмэлт, өөрчлөлтийн текстийг сар бүр хэвлэн гаргадаг "Үндэсний стандарт" мэдээллийн тэмдэг дээр гаргадаг. Энэхүү дүрмийн багцыг шинэчлэн найруулсан (орлуулсан) эсвэл хүчингүй болгосон тохиолдолд холбогдох мэдэгдлийг сар бүр хэвлэгдсэн мэдээллийн мэдээллийн "Үндэсний стандарт" хэсэгт нийтлэнэ. Холбогдох мэдээлэл, мэдэгдэл, текстийг олон нийтийн мэдээллийн системд - хөгжүүлэгчийн албан ёсны вэбсайтад (ОХУ-ын Бүс нутгийн хөгжлийн яам) Интернетэд байрлуулна.

Танилцуулга

Шинэчлэлтийг ROSEKOSTROY 000 болон SIC Building хариуцсан гүйцэтгэгчид гүйцэтгэсэн: G.M. Мирончик, A.O. Душко, Л.Л. Менков, Э.Н. Жиров, С.А. Кудрявцев (ХХК "РОСЭКОСТРОЙ"), M.I. Алексеев (SPbGASU), D.A. Данилович ("МосводоканалNIIProekt" ХК), Р.Ш. Непаридзе (ХХК Гипрокоммунводоканал), M.N. Өнчин (TsNIIEP Инженерийн ТӨХК), V.N. Швецов (NII VODGEO ХК).

1. Хамрах хүрээ

Энэхүү дүрмийн багц нь шинээр баригдаж, сэргээгдсэн гаднах бохир усны системийг хот суурин газрын бохир усны систем, тэдгээрийн ойролцоо байгаа аж ахуйн бохир усны байгууламж, түүнчлэн борооны ус зайлуулах байгууламжийн хувьд дизайны стандартыг тогтоодог.
Энэхүү дүрэм журам нь илүү их хүчин чадалтай (өдөрт 300 мянган м3-аас дээш) бохир усны системд хамаарахгүй.

Энэхүү дүрмийн багц нь дараахь зохицуулалтын баримт бичгүүдийн холбоосыг агуулна.
SP 5.13130.2009. Галаас хамгаалах систем. Галын дохиолол, гал унтраах автомат систем. Норм ба дизайны дүрэм
SP 12.13130.2009. Дэлбэрэлт ба галын аюулын зориулалттай байр, барилга байгууламж, гадна байгууламжийн ангиллыг тодорхойлох
SP 14.13330.2011 "СНиП II-7-81 *. Газар хөдлөлтийн бүсэд барилга угсралт".
SP 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91. Өндөр хөгжсөн газар нутаг, суурин газрын барилга байгууламж."
SP 25.13330.2012 SNiP 2.02.04-88. мөнх цэвдэгт хөрсөн дээрх суурь ба суурийг
SP 28.13330.2012 "SNiP 2.03.11-85. Барилгын байгууламжийг зэврэлтээс хамгаалах"
SP 30.13330.2012 "SNiP 2.04.01-85 *. Барилгын дотоод усан хангамж, ариутгах татуурга"
SP 31.13330.2012 "SNiP 2.04.02-84 *. Усан хангамж. Гадаад сүлжээ, байгууламж"
SP 38.13330.2012 "SNiP 2.06.04-82 *. Гидравлик бүтцэд үзүүлэх ачаалал ба нөлөөлөл (долгион, мөс, усан онгоцон дээрээс)"
SP 42.13330.2011 "SNiP 2.07.01-89 *. Хот төлөвлөлт. Хот ба хөдөөгийн суурин газрын төлөвлөлт, бүтээн байгуулалт"
SP 43.13330.2012 СНиП 2.09.03-85.Үйлдвэрийн байгууламж барих
SP 44.13330.2011 "SNiP 2.09.04-87 *. Захиргааны болон гэр ахуйн барилга"
SP 62.13330.2011 "SNiP 42-01-2002. Хийн түгээх систем"
SP 72.13330.2012 "СНиП 3.04.03-85. Барилга байгууламж, байгууламжийг зэврэлтээс хамгаалах"
SP 104.13330.2011 "SNiP 2.06.15-85. Нутаг дэвсгэрийг үер, үерийн инженерийн хамгаалалт"

Зөвлөх Plus: тэмдэглэл.
Энэхүү баримт бичигт дурдсан SP 131.13330.2011-ийг дараа нь SP 131.13330.2012-ээр батлуулж, нийтлүүлэв.

SP 131.13330.2011 "SNiP 23-01-99 *. Барилгын цаг уурын судалгаа"
ГОСТ R 50571.1-2009. Бага хүчдэлийн цахилгаан суурилуулалт
ГОСТ Р 50571.13-96. Барилгын цахилгаан суурилуулалт. Хэсэг 7. Тусгай цахилгаан суурилуулалтанд тавигдах шаардлага. 706-р хэсэг. Шал, хана, тааз бүхий хавчаартай өрөө
ГОСТ R 50571.15-97. Барилгын цахилгаан суурилуулалт. Хэсэг 5. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийг сонгох, суурилуулах. Бүлэг 52. Цахилгаан утас
ГОСТ 12.1.005-88. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартын тогтолцоо. Ажлын байрны агаар дахь эрүүл ахуйн ерөнхий шаардлага
ГОСТ 17.1.1.01-77. Байгаль хамгаалах. Гидросфер. Усны хэрэглээ, хамгаалалт. Гол нэр томъёо, тодорхойлолтууд
ГОСТ 14254-96. Хамгаалалтын зэрэг (IP код).
ГОСТ 15150-69 *. Машин, төхөөрөмж, бусад техникийн бүтээгдэхүүн. Цаг уурын янз бүрийн бүс нутагт цаазаар авах ял. Уур амьсгалын хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлийн нөлөөллийн ангилал, ашиглалтын нөхцөл, хадгалах, тээвэрлэлт
ГОСТ 19179-73. Сушигийн гидрологи. Нэр томъёо, тодорхойлолт
ГОСТ 25150-82. Бохир усны. Нэр томъёо, тодорхойлолт.
Тэмдэглэл Энэхүү дүрмийн багцыг ашиглахдаа олон нийтийн мэдээллийн систем дэх лавлагааны стандарт, ангилагчийн хүчинтэй эсэхийг шалгахыг зөвлөж байна - ОХУ-ын стандартчиллын үндэсний байгууллагын албан ёсны вэбсайт дээр интернэтэд эсвэл энэ оны 1-р сарын 1-ний байдлаар жил бүр гаргадаг "Үндэсний стандарт" мэдээллийн индексээр. , тухайн сард нийтлэгдсэн сар бүрийн мэдээллийн индексийг харгалзан үзнэ. Хэрэв лавлагаа баримт бичиг солигдсон (өөрчлөгдсөн) байвал энэ дүрмийг ашиглахдаа солигдсон (өөрчлөгдсөн) баримтыг удирдана. Хэрэв лавлагаа материалыг орлуулалгүйгээр цуцлавал энэ линкэд нөлөөлөхгүй хэмжээнд хамаарах заалтыг өгнө.

3. Нэр томъёо, тодорхойлолт

Энэхүү дүрмийн багцад ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 25150, ГОСТ 19179-ийн дагуу ашигласан нэр томъёо, түүнчлэн холбогдох тодорхойлолт бүхий нэр томъёог Хавсралт А-д өгөв.

4. Ерөнхий

4.1. Ариутгах татуургын байгууламжийн схем, системийг сонгохдоо бохир ус цэвэрлэх шаардлага, цаг уурын нөхцөл, газар нутаг, геологи, гидрологийн нөхцөл, ус зайлуулах системийн өнөөгийн байдал болон бусад хүчин зүйлийг харгалзан үзэх шаардлагатай.
4.2. Зураг төсөл боловсруулахдаа объектын бохир усны системтэй хамтран ажиллах, эдийн засгийн болон ариун цэврийн үнэлгээг харгалзан үзэх, ашиглах боломж, ажлын явцыг эрчимжүүлэх зэргийг харгалзан үзэх шаардлагатай.
4.3. Үйлдвэрийн болон хотын цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлэлтийг тэдгээрийн шинж чанараас хамааран хамт эсвэл тусад нь хийхийг зөвшөөрдөг.
4.4. Ариутгах татуургын байгууламжийн төслүүд нь дүрэм журмаар цэвэршүүлсэн бохир ус, борооны усыг аж үйлдвэрийн усан хангамж, усжуулалтад ашиглах боломжийг заавал авч үзэх шаардлагатай.
4.5. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн бохир усны схемийг сонгохдоо дараахь зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.
хог хаягдалгүй, усгүй үйлдвэрлэл нэвтрүүлэх, хаалттай усны систем суурилуулах, агаар хөргөх аргыг ашиглах гэх мэт технологийн процесст үүссэн бохир усны хэмжээг багасгах боломж;
бие даасан бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг гаргаж авахын тулд бохир усны урсгалыг орон нутгийн аргаар цэвэрлэх боломж;
янз бүрийн технологийн процесст усыг түүний чанарт тавигдах янз бүрийн шаардлагад нийцүүлэн тогтмол ашиглах боломж;
үйлдвэрлэлийн бохир усыг усан сан руу эсвэл суурин эсвэл бусад ус ашиглагчдын бохир усны системд хаях нөхцөл;
бохир ус цэвэрлэх явцад үүссэн лаг, хог хаягдлыг зайлуулах, ашиглах нөхцөл.
4.6. Үйлдвэрийн бохир усыг янз бүрийн бохирдуулагчтай хослуулахыг зөвлөж байна.
Энэ тохиолдолд харилцаа холбоо дахь химийн процессыг хийн буюу хатуу бүтээгдэхүүн үүсэх боломжийг харгалзан үзэх шаардлагатай.
4.7. Орон сууцны хувьцаатай холбоогүй захиалагчдын бохир усны сүлжээг суурин газрын сүлжээнд холбохдоо захиалагчдын нутаг дэвсгэрээс гадуур байрлах хяналтын худаг бүхий хувилбаруудыг өгөх шаардлагатай.
Хэрэв захиалагч нь маш их нээлттэй усны баланстай бол дор хаяж дараах тохиолдолд аж ахуйн нэгжээс гадагш хаясан бохир усны урсгалын хэмжээг хэмжих төхөөрөмжөөр хангах шаардлагатай.
хэрэв захиалагч нь төвлөрсөн усан хангамжийн системд холбогдоогүй эсвэл хэд хэдэн эх үүсвэрээс ус хангамжтай (эсвэл байж болно);
хэрэв усан хангамжийн системээс хэрэглэж буй усны хэрэглээний 5-аас дээш хувийг үйлдвэрлэлийн явцад нэмж эсвэл татан авбал.
Хэд хэдэн аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэлийн бохир усыг нэгтгэх нь аж ахуйн нэгж бүрийн хяналтын худгийн дараа зөвшөөрнө.
4.8. Орон нутгийн бохир усыг зайлуулах, цэвэрлэх үйлдвэрийн үйлдвэрийн хаягдал нь суурин газрын бохир усны системд орсон бохир усны бүтэц, шинж чанарт тавигдах одоогийн шаардлагыг хангасан байх ёстой.
Тодорхой шаардлагыг хангаагүй үйлдвэрлэлийн бохир усыг урьдчилан цэвэрлэж байх ёстой. Ийм цэвэршүүлэх түвшинг суурин газрын бохир усны систем, цэвэрлэх байгууламжийг ажиллуулж байгаа байгууллага (байгууллагууд) -тай тохиролцсон байх (эсвэл байхгүй тохиолдолд энэ бохир усны системийг зохион бүтээсэн байгууллага).
4.9. Орон сууцны хороолол, аж ахуйн нэгжийн газраас хол зайд байрлуулсан борооны ус, хайлмал, усалгааны усыг тогтоосон стандартын дагуу боловсруулаагүй усны биед нэвтрэхийг хориглоно.
4.10. Бүх төрлийн бохир усыг, түүний дотор орон сууцны хороолол, аж ахуйн нэгжийн газрын гадаргаас ус зайлуулах ажлыг гүйцэтгэдэг ерөнхий хайлш ба хагас хуваасан бохир усны системийг боловсруулахад энэ дүрмийн зааврыг, түүнчлэн эдгээр системийн ажиллагааг зохицуулах бусад зохицуулалтын баримт бичгүүдийг баримтлах хэрэгтэй. түүний дотор бүс нутгийн.
4.11. Хур тунадас, цас хайлах, замын гадаргууг угааж байх үед үүсдэг гадаргуугийн урсацын хамгийн их бохирдолтой хэсэг нь бохирдолтой харьцуулахад орон сууцны хороолол, тэдгээрийн ойролцоо байрладаг аж ахуйн нэгжүүдийн жилийн урсацын 70-аас доошгүй хувийг эзэлдэг. нутаг дэвсгэр нь хортой шинж чанартай эсвэл их хэмжээний органик бодисоор бохирдсон байж болзошгүй аж ахуйн нэгжүүдийн урсацын хэмжээ.
ОХУ-ын ихэнх суурин газруудын хувьд бага эрчимтэй, ихэвчлэн давтагддаг борооны усыг хүлээн авах цэвэрлэх байгууламжийг тооцоолохдоо эдгээр нөхцөл байдал биелсэн байдаг.
4.12. Борооны ариутгах татуурга эсвэл төвлөрсөн газарт хаяхаас өмнө үйлдвэрлэлийн бүсүүд, барилгын талбай, агуулах, автомашины фермүүд, түүнчлэн хот, суурин газрын орон сууцны хороололд (шатахуун түгээх станц, автомашины зогсоол, автобусны зогсоол, худалдааны төв) бохирдсон бохир ус. Хотын бохир усны системийг орон нутгийн цэвэрлэх байгууламжид эмчлэх шаардлагатай.
4.13. Орон сууцны хороолол, аж ахуйн нэгжийн газрын гадаргын урсацыг усан сан руу гаргах нөхцлийг тодорхойлохдоо хотын бохир усыг зайлуулах нөхцөлийг ОХУ-ын стандартыг дагаж мөрдөх шаардлагатай.
Гадаргуугийн урсацыг өөрчлөх, цэвэрлэх схемийг сонгох, түүнчлэн цэвэрлэх байгууламжийн зураг төслийг чанарын болон тоон үзүүлэлт, устгах нөхцлөөр тодорхойлдог бөгөөд тодорхой сонголтыг хэрэгжүүлэх техник, эдийн засгийн үндэслэлийг үнэлэх, техникийн болон эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг харьцуулах үндсэн дээр явуулдаг.
4.14. Хүн ам ихтэй газар, үйлдвэрлэлийн газруудад борооны ус зайлуулах байгууламжийг төлөвлөхдөө цэвэрлэсэн бохир усыг аж үйлдвэрийн усан хангамж, усжуулалт эсвэл усжуулалтад ашиглах сонголтыг авч үзэх шаардлагатай.
4.15. Төсөлд ашигласан үндсэн техникийн шийдлүүд, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал нь ариун цэврийн болон эрүүл ахуй, байгаль орчны шаардлагыг харгалзан боломжит хувилбаруудыг техник, эдийн засгийн харьцуулалтаар үндэслэлтэй байх ёстой.
4.16. Ариутгах татуургын сүлжээ, байгууламжийг төлөвлөхдөө дэвшилтэт техникийн шийдэл, хөдөлмөр их шаарддаг ажлыг механикжуулах, технологийн процессыг автоматжуулах, барилга байгууламж, барилга байгууламж, үйлдвэрлэлийн зориулалттай бүтээгдэхүүнийг ашиглах замаар үйлдвэрлэл, байгууламжийг аж үйлдвэржүүлэх ажлыг хангах шаардлагатай.
Энэ нь эрчим хүч хэмнэх, бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн хоёрдогч эрчим хүчний нөөцийг хамгийн их ашиглах, цэвэрлэсэн ус, лагийг зайлуулах арга хэмжээг багтаах ёстой.
Урьдчилан сэргийлэх, засах ажлыг гүйцэтгэх, хэрэгжүүлэх явцад зохих аюулгүй байдал, ариун цэврийн болон эрүүл ахуйн ажлын нөхцлийг хангах шаардлагатай.
4.17. Ариутгах татуургын системийн байршил, дамжин өнгөрөх зам, цэвэрлэсэн бохир ус, гадаргын урсацыг усан сан руу гаргах нөхцөл, газрыг улсын эрүүл ахуйн хяналт, загасны нөөцийг хамгаалах ажлыг гүйцэтгэдэг байгууллагууд, бусад байгууллагуудтай тохиролцсон байх ёстой. ОХУ-ын хууль тогтоомж, усан замын усан сан, тэнгис рүү гаргах газрыг - гол, тэнгисийн цэргийн холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллана.
4.18. Ариутгах татуургын системийн найдвартай байдал нь шаардлагатай тооцоолсон дамжуулах чадвар, бохир усны бохирдол, найрлага өөрчлөгдөх үед (тодорхой хязгаарт) өөрчлөгдөх, усны байгууламж руу урсах нөхцөл, цахилгаан хангамж тасалдах, харилцаа холбоо, тоног төхөөрөмж, эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд бохир усны цэвэршилтийн зэрэг зэргийг тодорхойлдог. барилга байгууламж, хуваарьт засварын ажил хийх, байгаль орчны онцгой нөхцөл байдал (газар хөдлөлт, хөрсний нам дор газар, цэвдэг гэх мэт).
4.19. Бохир усны системийг тасралтгүй ажиллуулахын тулд дараахь арга хэмжээг авна.
бохир усны байгууламжийн эрчим хүчний хангамжийн найдвартай байдал (хоёр бие даасан эх үүсвэр, бие даасан бие даасан цахилгаан станц, хадгалах батерей гэх мэт);
харилцаа холбоог хуулбарлах, гарц, гарцыг цэгцлэх, зэрэгцээ шугам хоолойг асаах гэх мэт;
яаралтай (буфер) танкийг дараа нь шахаж хэвийн горимд гаргах;
параллель ажлын бүтцийг огтлох, тэдгээрийн аль нэг нь засвар, үйлчилгээнд салгагдсан тохиолдолд тухайн үйл ажиллагааны шаардлагатай бөгөөд хангалттай үр дүнг өгдөг хэсгүүдийн хамт;
ажлын зориулалттай төхөөрөмжийг нэг зориулалтаар захиалах;
хүч, дамжуулах чадвар, хүчин чадал гэх мэт шаардлагатай түвшинг хангах. тоног төхөөрөмж, байгууламж (техникийн болон эдийн засгийн тооцооллоор тодорхойлогддог);
системийн хүчин чадлын бууралт, онцгой байдлын үед бохир ус цэвэршүүлэх үр ашгийг тодорхойлох (хяналтын байгууллагатай тохиролцсоны дагуу).
Дээрх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг объектын хариуцлагыг харгалзан зураг төслийн явцад судалж үзэх хэрэгтэй.
4.20. Ариун цэврийн байгууламжаас бохир усны байгууламж, орон сууцны барилга, олон нийтийн барилга байгууламж, хүнсний үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн хил хязгаарыг тэдгээрийн хэтийн тэлэлтийг харгалзан ариун цэврийн стандартад нийцүүлэн баталж, тэдгээрээс хазайх тохиолдлыг ариун цэврийн болон эпидемиологийн хяналтын байгууллагатай тохиролцсон байх ёстой.

5. Хотын бохир усны тооцоолсон зардал.
Ариутгах татуургын сүлжээний гидравлик тооцоо.
Нэгжийн зардал, тэгш бус коэффициент
ба бохир усны тооцоо

5.1. Ерөнхий чиглэл

5.1.1. Орон сууцны байшингийн бохир усны системийг төлөвлөхдөө орон сууцны барилга байгууламжаас ахуйн бохир усыг өдөр бүр тооцоолсон тодорхой жилийн дундаж хэмжээг (жилийн хувьд) SP 31.13330 стандартын дагуу тухайн нутаг дэвсгэрийн ногоон байгууламж, талбайг усжуулах зориулалттай усны зарцуулалтыг тооцохгүй байх ёстой.
5.1.2. Тусгай зориулалттай орон сууц, нийтийн барилгаас гарсан бохир усны тооцоолсон зардлыг тодорхойлох тусгай бохир усыг зайлуулах шаардлагатай бол төвлөрсөн зардлыг SP 30.13330 стандартын дагуу авна.
5.1.3. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн бохир усны хэмжээ, тэдгээрийн урсгалын жигд бус байдлын коэффициентуудыг технологийн өгөгдөлөөр усны тэнцвэрт байдлыг усны эргэлт, бохир усыг дахин ашиглах нөхцлөөр, өгөгдөл байхгүй тохиолдолд үйлдвэрлэлийн түүхий эд, түүхий эд, эсхүл түүнтэй ижил төстэй аж ахуйн нэгжүүдийн хэрэглээний усны хэрэглээний нийлбэр нормоор тодорхойлно.
ААН-ийн бохир усны нийт дүнгээс суурин эсвэл бусад ус ашиглагчдын бохир усны төлбөрт зарцуулах зардлыг тооцох шаардлагатай.
5.1.4. Шороогүй суваг дахь тодорхой ус зайлуулах хоолойг нэг оршин суугч тутамд 25 л / өдөр авна.
5.1.5. Тосгон дахь бохир усны урсгалын хоногийн дундаж тооцоолсон хэмжээг 5.1.1 - 5.1.4-т заасан зардлын нийлбэрээр тодорхойлох хэрэгтэй.
Хүн амд үйлчилдэг орон нутгийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн бохир усны хэмжээг, түүнчлэн зардлыг тооцоолоогүй тохиолдолд суурин газрын өдөр тутмын ус зайлуулах усны дундаж хэмжээнээс 6 - 12%, 4 - 8% -ийг нэмж тооцно.
5.1.6. Ариутгах татуургын өдөр тутмын зардлыг SP 31.13330-ийн дагуу батлагдсан өдөр тутмын тэгш бус байдлын коэффициентоор 5.1.5-д заасны дагуу өдрийн дундаж (жилийн хувьд) хэрэглээний бүтээгдэхүүн болгон авах ёстой.
5.1.7. Ариутгах татуургын нийт хамгийн их ба хамгийн бага зардлыг өдөр тутмын, цагийн болон цагийн доторхи зөрчлийг харгалзан барилга байгууламж, орон сууцны хороолол, үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдээс бохир усны урсацын хуваарийг харгалзан, ус зайлуулах системийг компьютерийн симуляци хийх замаар тодорхойлох шаардлагатай. г., эсвэл ижил төстэй байгууламжийг ажиллуулах явцад усан хангамжийн бодит хуваарийн дагуу.
Эдгээр мэдээлэл байхгүй тохиолдолд 1-р хүснэгтэд заасны дагуу ерөнхий коэффициент (хамгийн их ба хамгийн бага) авахыг зөвшөөрнө.

Хүснэгт 1

Тооцоолсон нийт хамгийн их ба хамгийн бага зардал
бохир усыг өдөр бүр, цаг тутамд харгалзан үздэг
ба цагийн дотор тэгш бус байдал

Нийт харьцаа
  урсгалын жигд бус байдал
  бохир ус Бохир усны дундаж хэрэглээ, л / с
5 10 20 50 100 300 500 1000 5000
ба бусад
Дээд тал нь 1%
аюулгүй байдал 3.0 2.7 2.5 2.2 2.0 1.8 1.75 1.7 1.6
Хамгийн багадаа 1%
аюулгүй байдал 0.2 0.23 0.26 0.3 0.35 0.4 0.45 0.51 0.56
Хамгийн ихдээ 5%
аюулгүй байдал 2.5 2.1 1.9 1.7 1.6 1.55 1.5 1.47 1.44
Хамгийн багадаа 5%
аюулгүй байдал 0.38 0.46 0.5 0.55 0.59 0.62 0.66 0.69 0.71
  Тэмдэглэл. 1. Бохир усны урсгалын ерөнхий хэмжээ
ширээ, үйлдвэрлэлийн бохир усны тоог авахыг зөвшөөрнө
нийт урсгалын 45% -иас хэтрэхгүй ус.
  2. Ариутгах татуургын дундаж урсгал 5 л / сек-ээс бага бол хамгийн дээд тал нь
жигд бус байдлын коэффициентийг 3 хүлээн авна.
  3. 5% -ийн аюулгүй байдал нь боломжит өсөлтийг илэрхийлнэ
хэрэглээ буурах (өдөрт) өдөрт дунджаар 1 удаа, 1% - 1 удаа
5-6 хоногт.

5.1.8. Ариутгах татуургыг шахуургаар нийлүүлэх сүлжээ, байгууламжийн тооцоолсон зардлыг насосны станцуудын бүтээмжтэй тэнцүү хэмжээгээр авна.
5.1.9. Ариутгах татуургын ус зайлуулах шугам, байгууламжийг төлөвлөхдөө бохир усны тооцоолсон өртөгийг тооцох боломжийн үндэслэл, ариун цэврийн-эрүүл ахуйн боломжийн талаар анхаарч үзэх хэрэгтэй.
5.1.10. Ариутгах татуургын байгууламжийг нийт тооцоолсон хамгийн их урсгалын хэмжээ (5.1.7-ээр тодорхойлно) ба усны гадаргын усны нэвчилтээс болж таталцлын бохир усны сүлжээ рүү таталцалгүй зохион байгуулалтгүй байхаар төлөвлөх ёстой.
Нэмэлт урсгалын хэмжээ, л / сек нь тусгай судалгаа эсвэл ижил төстэй байгууламжийн ашиглалтын талаархи мэдээлэл, тэдгээрийн байхгүй тохиолдолд томъёогоор тодорхойлогдоно.

энд L - тооцоолсон бүтэц (дамжуулах хоолойн уялдаа холбоо) руу таталцлын шугам хоолойн нийт урт, км;
  - өдөр тутмын хамгийн их тунадасны хэмжээ, мм (СП 131.13330 дагуу).
Өсөн нэмэгдэж буй урсгалыг дамжуулах зориулалттай ямар ч хэлбэрийн хөндлөн огтлол бүхий таталцлын шугам хоолой, сувгийн тооцоог 0.95 өндрийг дүүргэх үед хийх шаардлагатай.

5.2. Ариутгах татуургын сүлжээний гидравлик тооцоо

5.2.1. Таталцлын бохир усны шугам хоолойн (гидравлик суваг, суваг) гидравлик тооцоог хүснэгт, график, номограммын дагуу бохир усны хоёр дахь урсгалын тооцоолсон хамгийн их хэмжээгээр гүйцэтгэнэ. Хүндийн хүчний коллекторыг зохион бүтээхэд тавигдах гол шаардлага бол тээвэрлэж буй бохир усыг өөрөө цэвэрлэх хурдаар тооцоолсон зардлыг дамжуулах явдал юм.
5.2.2. Даралтын бохир усны шугам хоолойн гидравлик тооцоог SP 31.13330 стандартын дагуу хийх ёстой.
5.2.3. Түүхий болон исгэсэн лагийг, түүнчлэн идэвхжүүлсэн лагийг зөөж буй даралтын дамжуулах хоолойн гидравлик тооцоог хөдөлгөөний горим, физик шинж чанар, тунадасны найрлагын шинж чанар зэргийг харгалзан хийх шаардлагатай. 99% ба түүнээс дээш чийгийн агууламжтай үед тунадас нь хаягдал шингэний хөдөлгөөний хуулийг дагаж мөрддөг.
5.2.4. 150 - 400 мм-ийн диаметр бүхий даралтын толгой лагийг тооцоолохдоо гидравлик налууг дараахь томъёогоор тодорхойлно.

тунадасны чийгшил хаана байна,%;
V бол тунадасны хурд, м / с;
D нь дамжуулах хоолойн диаметр, м;
  - дамжуулах хоолойн диаметр, см;
  - томъёогоор тодорхойлсон уртын дагуу үрэлтийн эсэргүүцлийн коэффициент

150 мм-ийн диаметр бүхий дамжуулах хоолойн хувьд утгыг 0.01-ээр нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

5.3. Хамгийн бага диаметртэй хоолой

5.3.1. Таталцлын сүлжээнүүдийн хамгийн бага диаметрийг авах шаардлагатай, мм:
гудамжны сүлжээнд - 200, улирлын доторхи сүлжээ, ахуйн болон үйлдвэрийн бохирын сүлжээ - 150;
борооны гудамжны сүлжээнд 250, улирлын дотор 200.
Даралтын хоолойн хамгийн бага диаметр нь 150 мм юм.
Тэмдэглэл. 1. Гудамжны сүлжээнд өдөрт 300 м3 хүртэлх бохир усны урсгалтай суурин газруудад 150 мм диаметртэй хоолой ашиглахыг зөвшөөрнө.
2. Үйлдвэрлэлийн сүлжээнд зохих үндэслэлтэй бол 150 мм-ээс бага диаметр бүхий хоолойг ашиглахыг зөвшөөрнө.

5.4. Тооцоолсон хурд, хоолой, суваг бөглөх

5.4.1. Ариутгах татуургын сүлжээг нэвчихээс зайлсхийхийн тулд бохир усны урсгалын тооцоолсон хурдыг хоолой, суваг дүүргэх түвшин, бохир усны агууламжтай түдгэлзүүлсэн уусмалын хэмжээ зэргээс хамааран авах шаардлагатай.
Хоолойг хамгийн их тооцоолсон дүүргэлт бүхий гэр ахуйн болон борооны усны сүлжээнд бохир усны урсгалын хамгийн бага хурдыг 2-р хүснэгтийн дагуу авна.

Хүснэгт 2

Бохир усны хамгийн бага хурдыг тооцоолсон
хоолой дүүргэх хамгийн дээд зэргээс хамаарна
дотоодын болон борооны усны сүлжээнд


H Диаметр, мм │ Хурд V, м / с, H / D filling бөглөхдөө
│ │ мин │
│ ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ 0,6 │ 0,7 │ 0,75 │ 0,8 │

│150 - 250 │ 0,7 │ - │ - │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│300 - 400 │ - │ 0,8 │ - │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│450 - 500 │ - │ - │ 0,9 │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│600 - 800 │ - │ - │ 1,0 │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│900 │ - │ - │ 1,10 │ - │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1000 - 1200 │ - │ - │ - │ 1,20 │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1500 │ - │ - │ - │ 1,30 │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
.Санд. 1500 │ - │ - │ - │ 1.50 │
├─────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ Тэмдэглэл. 1. Үйлдвэрлэлийн бохир усны хувьд хамгийн бага хурдтай
Building Барилгын зураг төслийн удирдамжийн дагуу хүлээн авна
Individual бие даасан үйлдвэрлэлийн болон үйл ажиллагааны үйлдвэрүүд
│ өгөгдөл. │
│ 2. Хөдөлмөрийн зориулалттай ижил төстэй үйлдвэрлэлийн бохир усыг suspended
Household ахуйн бохирдуулагч бодис, ахуйн бохир усны хамгийн бага хурдыг авна
Ус. │
│ 3. Борооны бохирын хувьд P \u003d 0.33 жил, хамгийн бага хурдтай байна
0 0.6 м / с хурд авах. │

5.4.2. Тавиур, эсвэл биологийн аргаар цэвэрлэсэн бохир усны дизайны хамгийн бага хурд нь 0.4 м / сек хурдтай явахыг зөвшөөрдөг.
Ариутгах татуургын хамгийн их тооцоолсон хурдыг авах шаардлагатай, м / с: металл ба хуванцар хоолойнуудад - 8 м / с, төмөрлөг бус (бетон, төмөр бетон, хризотил цемент) хувьд - 4 м / с, борооны бохирдолд - 10, 7 м / сек тус \u200b\u200bтус байна. Байна.
5.4.3. Сифон доторх цэвэрлэгдээгүй бохир усны урсгалын тооцоолсон хурдыг дор хаяж 1 м / сек байх ёстой, харин бохир ус сифон руу ойртсон газруудад хурд нь сифон доторх хурднаас ихгүй байх ёстой.
5.4.4. Даралтат хоолой дахь түүхий болон исгэсэн тунадасны хөдөлгөөн, түүнчлэн нягтруулсан идэвхит лагийг хөдөлгөөний хамгийн бага тооцоолсон хурдыг 3-р хүснэгтэд заасны дагуу авна.

Хүснэгт 3

Хамгийн бага түүхий хурдыг тооцоолсон
исгэсэн тунадас болон нягтаршсан
даралтын хоолой дахь идэвхжүүлсэн лаг

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ Тунамал чийг,% │ V, м / с, │ үед
│ │ мин │
│ ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│ │ D \u003d 150 - 200 мм │ D \u003d 250 - 400 мм │ байна

│ 98 │ 0,8 │ 0,9 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 97 │ 0,9 │ 1,0 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 96 │ 1,0 │ 1,1 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 95 │ 1,1 │ 1,2 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 94 │ 1,2 │ 1,3 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 93 │ 1,3 │ 1,4 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 92 │ 1,4 │ 1,5 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 91 │ 1,7 │ 1,8 │
├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 90 │ 1,9 │ 2,1 │
└─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

5.4.5. Хур тунадасны хамгийн их хурд, суваг дахь үйлдвэрлэлийн бохир усны нөөцийг хаяхыг 4-р хүснэгтэд заасны дагуу авна.

Хүснэгт 4

Борооны хамгийн их хурд ба зөвшөөрөгдөх хэмжээ
суваг дахь үйлдвэрийн бохир усны усан сан руу хаях

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Сувгийн бэхэлгээний үндэслэл эсвэл хэлбэр │ Суваг дахь хамгийн дээд хурд, движения
│ │ м / с, урсгалын гүн нь 0.4-1 м │

Concrete Бетон хавтангаар бэхлэх │ 4 │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
ImШохойн чулуу, дунд зэргийн элсэн чулуу │ 4 │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Ажиллах: │ │
│ хавтгай │ 1 │
│ хананы тухай │ 1.6 │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ Засвар хийх: │ │
│ дан │ 2 │
│ давхар │ 3 - 3,5 │
├────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│ Тэмдэглэл. Урсгалын гүн нь 0.4 м-ээс бага бол хурдны утга
Принимат 0.85 коэффициент бүхий бохир усны хөдөлгөөнийг хүлээн авна; гүнтэй over
│1 м - 1.24 коэффициенттэй. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.4.6. Тээврийн хоолой, сувгийн аль ч хэсгийн (тэгш өнцөгт хэлбэрээс бусад) тооцоолсон дүүргэлтийг 0.7 диаметрээс (өндрөөс) хэтрэхгүй байх ёстой.
Тэгш өнцөгт хөндлөн огтлолын сувгийг тооцоолсон дүүргэлтийг 0.75-аас ихгүй өндрөөр авах боломжтой.
Борооны ус дамжуулах хоолойн хувьд богино хугацааны бохир усыг оруулаад бүрэн дүүргэлтийг хүлээж авахыг зөвшөөрдөг.

5.5. Дамжуулах хоолой, суваг, тавиурын налуу

5.5.1. Ариутгах татуургын хөдөлгөөний зөвшөөрөгдөх хамгийн бага хурднаас хамааран дамжуулах хоолой ба сувгийн хамгийн бага налууг авах шаардлагатай.
Бүх бохир усны системд дамжуулах хоолойн хамгийн бага налууг диаметр бүхий хоолойн хувьд авах шаардлагатай: 150 мм - 0.008; 200 мм - 0.007 байна.
Тухайн орон нутгийн нөхцөл байдлаас хамааран зохих үндэслэлтэй бол сүлжээнд тусдаа хэсгүүдийн хувьд диаметр бүхий хоолойн налууг зөвшөөрнө: 200 мм - 0.005; 150 мм - 0.007 байна.
Шуурганы усны оролтын холболтын налуу нь 0.02 байх ёстой.
5.5.2. Нээлттэй борооны сүлжээнд замын хурдны зам, суваг, суваг шуудуугийн хамгийн жижиг налууг хүснэгт 5-т заасны дагуу авна.

Хүснэгт 5

Зам зорчих хэсгийн хамгийн бага налуу,
суваг, суваг шуудуу

Хамгийн бага хэвийх утгыг нэрлэнэ үү
Асфальт бетонон тавиур 0.003
Хучилттай эсвэл буталсан чулуугаар бүрсэн тавиурууд 0.004
Чулуу хучилттай 0.005
Нэг тавиур, суваг 0.006
Усны суваг 0.003
Полимер, полимер бетонон тавиур 0.001 - 0.005

5.5.3. Трапецын хөндлөн огтлолын хамгийн бага хэмжээтэй суваг, суваг шуудууг авах шаардлагатай: доод талын өргөн - 0.3 м; гүн - 0.4 м.

6. Тэдгээрийн бохир усны сүлжээ, байгууламж

6.1. Ерөнхий чиглэл

6.1.1. Таталцалгүй (даралтгүй) бохир усны сүлжээ нь дүрмээр, нэг мөрөнд хийгдсэн байдаг.
Тэмдэглэл. 1. Таталцлын бохирын цуглуулагчийг зэрэгцээ байрлуулахдаа онцгой байдлын үед тэдгээрийн засварыг хангахын тулд салангид хэсгүүдэд (боломжтой бол) дамжуулах хоолойн зохион байгуулалтыг анхаарч үзэх шаардлагатай.
2. Түргэн тусламжийн танк руу (дараа нь шахах замаар) эсвэл Ариун цэврийн-эпидемиологийн хяналтын байгууллагатай тохиролцсоны дагуу борлуулалтын цэгүүдээр цэвэрлэх байгууламжаар тоноглогдсон борооны ус цуглуулагч руу шилжүүлэхийг зөвшөөрнө. Борооны цуглуулагчдыг тойрч гарах үед битүүмжилсэн хаалга заавал байх ёстой.

6.1.2. Ариутгах татуургын сүлжээ (цуглуулагч) -ын ашиглалтын найдвартай байдал нь хоолой (суваг) ба өгзөгний үений холболтын материалуудыг тээвэрлэж буй бохир ус, газрын гадарга дахь хийн орчинд зэврэлтээс хамаарч тодорхойлно.
6.1.3. Мастер төлөвлөгөөнд байрлах сүлжээнүүдийн байршлыг, түүнчлэн төлөвлөлт ба хоолойн гаднах гадаргуугаас барилга байгууламж, холбогдох байгууламж хүртэлх хамгийн бага зай зэргийг SP 42.13330 стандартын дагуу авна.
6.1.4. Ариутгах татуургын шугам хоолойг тээвэрлэж буй хаягдал шингэний шинж чанар (түрэмгий байдал, түдгэлзүүлсэн бөөмийн агууламж өндөр гэх мэт) -ийг харгалзан боловсруулсан байх ёстой. Ашиглалтын явцад дамжуулах хоолойн хэсгийг хурдан засварлах эсвэл солих, түүнчлэн хоолойн бөглөрөхгүй хавхлагыг ашиглах нэмэлт нэмэлт арга хэмжээ, оновчтой шийдэл гаргах шаардлагатай байна.
Сорилт бохир усны   засварын явцад хоослох талбайг усны биед хаяхгүй байх ёстой - ариутгах татуургын сүлжээнд дараа нь шахах эсвэл танкийн ачааны машиныг зайлуулах тусгай саванд хийнэ.
6.1.5. Самбар эсвэл олборлох замаар тавьсан гүн коллекторын зураг төслийг SP 43.13330 стандартын дагуу хийх ёстой.
6.1.6. Суурин газрын нутаг дэвсгэрт бохир усны шугам хоолойг газрын болон өндөрлөгт байрлуулахыг зөвшөөрдөггүй.
Суурин байгууламжаас гадна аж үйлдвэрийн аж ахуйн газруудын бохир усны шугам тавихдаа гадаргын буюу өндөрлөг шугам хоолойг салхи бэхэлгээнд өртөх үед хоолойн бат бэх шинж чанарыг харгалзан ашиглалт, аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатай.
6.1.7. Ариутгах татуургын системд ашигладаг хоолой, сувгийн материал нь цуглуулагчдын дээд хэсэгт байрлах хаягдал шингэн ба хийн зэврэлт зэрэг нөлөөнд тэсвэртэй байх ёстой.
Хийн зэврэлтээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд хоолойн зохих хамгаалалт, түрэмгий хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг (сүлжээг агааржуулах, зогсонги байдалд оруулахгүй байх гэх мэт) урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах шаардлагатай.
6.1.8. Хоолойн суурийн төрлийг хөрс, даацын даац, түүнчлэн хоолойн бат бэх шинж чанараас хамааран авч үзэх шаардлагатай. Дамжуулах хоолойн арын дүүргэлт нь хоолойны даац, деформацийг харгалзан үзэх ёстой.

6.2. Хөшүүргүүд, холболтууд ба дамжуулах хоолойн гүн

6.2.1. Коллекторын холболт ба эргэлтийг худагт өгөх ёстой.
Тавиурын эргэлтийн муруйлтын радиусыг хоолойн диаметрээс дор хаяж, 1200 мм ба түүнээс дээш диаметр бүхий коллекторууд дээр - муруй эхлэл ба төгсгөлд хяналтын худгууд суурилуулж дор хаяж таван диаметртэй байх ёстой.
6.2.2. Холбогдсон ба гаралтын хоолойн хоорондох өнцөг хамгийн багадаа 90 ° байх ёстой.
Тэмдэглэл Дифференциалтай холбогдсон үед холбогдсон болон гаралтын хоолойн хоорондох өнцгийг зөвшөөрнө.

6.2.3. Худаг дахь янз бүрийн диаметртэй хоолойн холболтыг хоолойн хоолойн дагуу хангах ёстой. Тооцоолохдоо тооцоолсон усны түвшинд хоолойг холбохыг зөвшөөрнө.
6.2.4. Ариутгах татуургын шугам хоолойг тавих хамгийн бага гүнийг дулааны инженерийн тооцооллоор тодорхойлж эсвэл тухайн бүсэд ажиллаж буй сүлжээнүүдийн туршлага дээр үндэслэн авна.
Мэдээлэл байхгүй тохиолдолд дамжуулах хоолойн тавиурын хамгийн бага гүнийг 500 мм хүртэл диаметр бүхий хоолойд - 0.3 м, том диаметртэй хоолойд - тэг температурт газрын гүн рүү нэвтрэх гүнээс 0.5 м-ээс бага, гэхдээ дээд хэсэгт 0.7 м-ээс багагүй байна. хоолой, газрын гадаргуугаас тоолох буюу зохион байгуулалт (газрын тээврийн хэрэгслээр гэмтэхээс зайлсхийх).
6.2.5. Хамгийн их гүн   хоолой тавих ажлыг хоолойн материал, тэдгээрийн диаметр, хөрсний нөхцөл, ажлын арга зэргээс хамаарч тооцоогоор тодорхойлно.

Усархаг бороо, хаврын гэсэлт олон байшин өмчлөгчид жинхэнэ асуудал болж байна. Эцсийн эцэст, борооны дараах талбай нь нэгэн төрлийн намаг болж хувирдаг бөгөөд суурийн болон ханыг тогтмол үерлэх нь тэдний сүйрэлд хувь нэмэр оруулдаг. Ийм төхөөрөмж барих гол цэгүүдийг шуурганы бохир ус - SNiP, GOST болон бусад шаардлагыг харгалзан үзэх шаардлагатай.

Шуурга бохир гэж юу вэ? Шуурган бохир усыг хур тунадасны хэлбэрээр унадаг хөрсний чийгийг цуглуулах, гадагшлуулах үйлчилгээ үзүүлдэг нарийн төвөгтэй инженерийн шугам сүлжээ гэж нэрлэдэг. Эдгээр схемийг барьж байгуулахдаа гаднах бохир усны сүлжээг бий болгох асуудлыг авч үзсэн SNiP-ийн шаардлагыг дагаж мөрдөх ёстой.

Гадаад бохир усны сүлжээг дагаж мөрдөх ёстой хэм хэмжээг зохицуулдаг SNiP нь системийн зураг төсөл боловсруулах явцад шаардлагатай тооцоолол, материалд тавигдах шаардлага, хоолойн гүн болон бусад зүйлийг агуулдаг. чухал оноо   барилгын.

Шуурганы бохирын төрөл

Хоёр төрлийн шуурга байдаг.

  • Цэгийн систем.
  • Шугаман систем.

Цэгийн шуурганы ус зайлуулах хоолой

Цэгийн схем нь шуурганы усны оролтын сүлжээ ба тэдгээрийг холбосон хоолой юм. Угсарсан хэлхээг удаан эдэлгээтэй, найдвартай, үр ашигтай байлгахын тулд шуурганы бохирын техникийн нөхцөл нь шуурганы усны оролтын хэсэгт хамгаалалтын тор, түүнчлэн тусгай шүүлтүүр - элсний хавхлага суурилуулах зэрэг орно.


Ариутгах татуургын шугаман төрөл

Шугаман диаграм нь ус цуглуулах, тээвэрлэх зориулалттай сувгийн сүлжээ юм. SNiP-ийн шаардлагын дагуу - шуурганы бохир усыг гол коллектор руу чиглүүлж байхаар суурилуулсан.

Хаалттай хэлбэрийн шуурганы бохир ус нь гүний хоолойд холбогдсон хоолойгоор холбогдсон, үерийн усыг коллектор руу хаядаг сүлжээнээс бүрдэнэ. Системийг арчлах, хянахын тулд 1 метр диаметр бүхий хяналтын худгийг багтаана.

Зөвлөгөө! Төслийг боловсруулах, шуурганы бохирын байгууламжийг барихад анхаарах шаардлагатай бүх талыг СНиП 2.04.01-85 зохицуулалтын баримт бичигт тусгасан болно.

Хэрэв ямар нэгэн шалтгаанаар хоолой тавихдаа хамгийн бага налууг хадгалах боломжгүй бол таталцлын дагуу хөдөлж чадахгүй тул шингэний шахуургыг системд оруулна.

Шуурганы бохирын элементүүд

Дүрмээр бол ариутгах татуургын сүлжээнд дараахь элементүүдийг оруулна.

  • Шуурганы усны оролт. Энэ нь системийн чухал элементүүдийн нэг бөгөөд гол үүрэг нь дэлхийн гадаргуугаас усыг орон нутгийн цуглуулах явдал юм.
  • Хаалганы тавиур. Энэ бол гэртээ орох хаалганы бүлгүүдийн урд суурилуулсан шуурганы усны оролтын аналог юм.
  • Тавиур эсвэл бөглөө. Ус зайлуулах суваг шуудуунд суулгасан элементүүд. Ус нь таталцлын замаар тэдгээрийн дээгүүр шилжих боломжийг бүрдүүлэхийн тулд коллектор руу чиглэсэн шуурганы бохирын налуу хэсгийг байрлуулна.


  • Хоолойнууд. Энэ элемент нь тавиуртай ижил функцийг гүйцэтгэдэг боловч гадаргуу дээр шуудуунд тавиагүй, харин газар доор байрладаг.
  • Элсний хавх. Эдгээр нь хог хаягдал, хөрсний хэсгүүдийг ус зайлуулах системд оруулахаас урьдчилан сэргийлэх шүүлтүүр элементүүд юм.
  • Худаг харах. Системийн ажиллагааг хянахад шаардлагатай элементүүд.

Шуурганы бохирын тооцоо

Шуурганы усны барилга байгууламж эхлэхээс өмнө шуурганы бохирын зөв тооцоог хийх шаардлагатай бөгөөд үүнд та дараахь зүйлийг мэдэх шаардлагатай.

  • Энэ бүс нутагт хур тунадасны дундаж хэмжээ.
  • Ус зайлуулах талбай, өөрөөр хэлбэл дээвэр, тавцан, явган замын талбайг ус нэвтрүүлдэггүй бүрээсээр бүрхэв.
  • Сайт дээрх хөрсний шинж чанар.
  • Тухайн газар дээр аль хэдийн баригдсан газар доорх байгууламжийн байршил.

Шуурганы бохирын диаметр ямар байх ёстойг тооцоолохын тулд та дараах томъёог ашиглаж болно.

Q \u003d q20 x F x Ψ

Томъёоны тэмдэглэгээ:

Q нь системийг сарниулах ёстой усны хэмжээ юм.
  q20 - хур тунадасны эрч хүч.

Зөвлөгөө! Энэ утга нь тухайн нутгийн цаг уурын нөхцлөөс хамаарна, та түүний утгыг SNiP 2.04.03 - 85 хүснэгтүүдээс олох боломжтой.

F нь ус зайлуулах ажлыг хийхээр төлөвлөж буй гадаргуугийн талбай юм.
  Ψ - залруулах коэффициент, энэ нь ус цуглуулдаг сайтын бүрэх материалаас хамаарна.

Зөвлөгөө! Дээврийн залруулах коэффициент нь 1.0, хучилттай талбай, замын хувьд - 0.95, бетон хучилтын хувьд - 0.85, буталсан чулуун бүрээсийн хувьд - 0.4 (хэрэв буталсан чулууг битумаар эмчилвэл коэффициент 0.6 байх болно).

Хоолойны гүн

Шуурганы бохирыг тавих гүн нь юу байх ёстой вэ гэсэн асуултыг барилгын чуулганаар өргөн хэлэлцдэг. Үүний зэрэгцээ маш ойлгомжтой хариултыг SNiP 2.04.03-85-д өгсөн болно - шуурганы бохирын хамгийн бага гүнийг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй системийн туршлагаас тодорхойлно.

Зөвлөгөө! Дүрмээр бол, дунд эгнээнд ажиллаж, 500 мм хүртэлх диаметр бүхий хоолойг ашиглахдаа хамгийн бага гүнийг 30 см гэж тооцдог.Хэрэв том диаметртэй хоолойнууд нь шуурганы бохирын системийг барихад ашигладаг бол тэдгээрийн тавих гүн 70-аас багагүй байна. үзнэ үү

Нарийн төвөгтэй тооцоо хийх, болзошгүй алдаануудын талаар санаа зовохгүй байхын тулд практик дээр шуурганы бохирын байгууламжид оролцож байгаа хүмүүсийн гүн ямар байх ёстойг олж мэдэх нь зүйтэй. Та хөршүүдээсээ гаднах ус зайлуулах шугам, шуурганы ус зайлуулах шугам сүлжээг аль хэдийн барьж дууссан эсэхийг асууж болно, эсвэл энэ чиглэлээр ажилладаг барилгын байгууллагуудтай холбоо барьж асууж болно.

Шуурганы хоолойн налуу

Шуурганы бохирын хамгийн бага налууг олж мэдэхийн тулд дараахь зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

  • Ус зайлуулах төрөл;
  • Хоолойн диаметр;
  • Гадаргууг бүрэх.

200 мм диаметр бүхий хоолойг ашиглахдаа хоолойн урт тутамд налуу нь 0.7 см байх ёстой. Хэрэв 150 мм-ийн хөндлөн огтлолтой хоолой ашигласан бол налуу нь метр тутамд 0.8 см байх ёстой. Яаралтай шаардлагатай тохиолдолд SNiP 2.04.03-85 нь сүлжээний тодорхой хэсгүүдэд хамгийн бага налууг бага зэрэг бууруулж болохыг шууд зааж өгдөг.


  • 200 мм-ийн хэмжээтэй хоолойг ашиглах үед метр тутамд 0.5 см хүртэл;
  • 150 мм диаметртэй хоолойн хувьд метр тутамд 0.7 см хүртэл.

Тиймээс, хэрэв орон нутгийн нөхцөл байдал үүнийг хүчээр хийх юм бол дамжуулах хоолойн уртын тутамд 2 мм хүртэл хэмнэж болно. SNiP нь хамгийн бага төдийгүй дамжуулах хоолойн хамгийн их налууг зохицуулдаг гэдгийг мартаж болохгүй. Энэ нь хоолой тутамд 1.5 см-ээс хэтрэхгүй байх ёстой.

Хэрэв та энэ үзүүлэлтийг давсан бол бүтцийг бөглөрөх эрсдэл нэмэгдэх болно. Баримт нь хэрэв налуу нь ердийнхөөс их байвал ус хурдан гарч, түүний дотор элс тогтдог тул үр дүнд нь хоолойн дотор талын гадаргуу хурдан хайлдаг.

Шуурганы бохирын байгууламж

Ерөнхийдөө шуурганы шуургыг суурилуулах ажил нь ердийн бохир усны шугам хоолой тавихтай ижил байдлаар явагддаг.

Дамжуулах хоолойн далд хэсгийн хоолойн сонголт

Хэрэв гаднах шуурганы усны сүлжээг суурилуулсан бол SNiP нь дараахь төрлийн хоолойг ашиглах боломжийг олгодог.

  • Асбест-цемент;
  • Ган;
  • Хуванцар

Асбест цемент нь гаднах бохир усны шугам, түүний дотор шуурганы усыг барихад ашигладаг уламжлалт материал юм. Материалын сул тал нь түүний өндөр эмзэг байдал, жин ихтэй байдаг (100 мм диаметртэй хоолой 24 кг-аас их жинтэй). Ган хоолойнууд нь арай бага жинтэй (нэг метр хоолой нь ойролцоогоор 10 кг жинтэй) боловч зэврэлтэнд өртөмтгий тул шуурганы усыг барихад ашиглах нь ашиггүй болно.

Саяхан хуванцар хоолойг шуурганы усыг барихад ашигладаг болсон. Тэд хөнгөн (метр нь 5 кг-аас ихгүй жинтэй) боловч бат бөх, зэврэлтэнд тэсвэртэй байдаг. Үүнээс гадна тэдгээрийг холбоход хялбар байдаг, гагнуур хийх шаардлагагүй. Та дараахийг ашиглаж болно:


  • PVC хоолой, хэрэв гаднах сүлжээг суурилуулсан бол тэдгээрийг барихын тулд та тусгай хэлбэрийн хоолой ашиглах хэрэгтэй, улбар шараар будсан байдаг;
  • Олон давхаргат полимер хоолойнууд. Өнөөдөр энэ бол хамгийн сайн сонголт юм. Эдгээр хоолойнууд нь гөлгөр дотоод гадаргуутай тул гидравлик эсэргүүцэл гардаггүй.

Дээврийн суурилуулалт

Ажил дараахь байдлаар явагдана.

  • Таазанд шуурганы усны оролтыг суурилуулах нүхийг байрлуулж, бүх уулзварыг сайтар битүүмжилнэ.
  • Гаралтын шугамыг цэгийн систем эсвэл тавиур барих үед - шугаман шуурганы усны системийг суурилуулах явцад бэхжүүлдэг.
  • Ариутгах татуурга эсвэл хоолой суурилуулна.
  • Ус зайлуулах нэгж нь коллектор руу, эсвэл бохирын системд хаягддаг.
  • Бүх төхөөрөмжүүд нь хана, таазанд хавчаараар бэхлэгддэг. Хавчааруудыг байрлуулах газруудыг урьдчилан төлөвлөж, налуугийн санал болгосон утгыг анхаарч үзэхээ мартуузай.

Далд суурилуулалт

  • Суурилуулалт шуудууг суурилуулахаас эхэлнэ. Шуурганы бохир ус гэх мэт системийг барих явцад тавих гүнийг ихэнхдээ хөлдөх гүнээс биш харин барилгын талбай дээрх системийг ажиллуулах туршлагаар тодорхойлдог.
  • Сувгууд налуугаар ухаж байгаа тул гүн нь аажмаар нэмэгдэх ёстой.
  • Сувгийн ёроолд элсний дэр хийж, давхаргын өндөр нь 20 см байна.
  • Коллекторыг суурилуулахад суурийн нүхийг бэлтгэж байна.
  • Хоолойг бэлтгэсэн суваг дээр байрлуулж, хоолойг хооронд нь холбож, коллектортой холболтыг ердийн холбох хэрэгслийг ашиглан гүйцэтгэдэг.
  • Хэрэв ариутгах татуургын сүлжээ   урт нь 10 метрээс дээш урттай ганц мөчирөөс бүрдэх бөгөөд дунд нь харах худаг суурилуулах нь зүйтэй. Ийм худгийг сүлжээнүүдийн салбар цэгүүдэд байрлуулах хэрэгтэй.
  • Усны оролт ба шуурганы хоолойн системийн уулзвар дээр элс цуглуулагч суурилуулсан байна.
  • Одоо суваг шуудууг дүүргэж, нээлттэй бүтцийг (тавиурууд) дээгүүрээ шуудуугаар бүрхсэн хэвээр байна.

Аюулгүй байдлын бүсийг бий болгох хэрэгцээ

Борооноос хамгаалах шуурхай бүс, түүний дотор шуурга гэх мэт зүйл байдгийг цөөхөн хүн мэддэг бөгөөд SNiP нь хоолойн дэргэд тодорхой хэмжээний хамгаалалтын бүс зохион байгуулахыг заажээ. Тиймээс, шуурганаас хамгаалах бүс нь чиглэл бүрээр 5 метрийн зайд хоолойн хананаас тусгаарлагчийг өгдөг. Аюулгүй байдлын бүс нь хориотой газар юм.

  • Байнгын эсвэл түр зуурын барилга байгууламж барих.
  • Хогийн цэгийг хая.
  • Зогсоол зохион байгуулах.
  • Хоолойноос гурван метрээс бага зайд мод эсвэл бут суулга.
  • Хонгилын үнэгүй нэвтрэх эрхийг хаах.

Тиймээс, борооны ус зайлуулах системийг суурилуулах нь сайтыг сайжруулах зайлшгүй арга хэмжээ юм. Ийм системийг барихдаа зохицуулалтын баримт бичигт заасан барилга байгууламж, ариун цэврийн дүрэмд заасан шаардлага, дүрмийг чанд мөрдөх шаардлагатай.

 
Нийтлэл хамт   сэдэв:
Хувийн байшингийн худгийн ус цэвэрлэх систем
16-оос 0.1-ийг бууруулж өнгө, үнэрийг арилгаж байвал IMHO-г озонтой харьцуулахад хүндрүүлэх нь зохисгүй гэж бодож байна. Үнэндээ схем, ажлын мөчлөгийн талаар зарим нэг тайлбарыг хүсч байна.Худагнаас насосны дараа усыг 100 мм-ийн хоолойд хувааж, хэсэг нь шороо руу шилждэг.
Усны эмчилгээ гэж юу вэ?
  Усны эмчилгээ гэж юу вэ? Усны боловсруулалт гэдэг нь усны чанарыг байгалийн технологийн шаардлагад нийцүүлэн байгалийн усны эх үүсвэрээс цэвэрлэх систем юм. Энэ бол олон шатлалтай нарийн төвөгтэй систем бөгөөд дэмждэг
Спортын цогцолбор дахь машин засвар, үйлчилгээг сайжруулах
Суулгахаасаа өмнө хөдөлгүүрийг шорооноос сайтар цэвэрлэж байх ёстой. Хөдөлгүүрийг салгахаас гадна угсралтын ажлыг хөдөлгүүрийг задлах явцад болон бүх хэсгүүдэд хялбар нэвтрэх боломжийг олгодог байрлалд суулгахыг зөвлөж байна.
Модульчлагдсан ус цэвэрлэх байгууламжийн шинж чанар