A megszakító névleges árama. A megszakítók aktuális jellemzői Az automatikus megszakítók elektromos névleges adattáblázata

Annak érdekében, hogy megbízható kábelvédelmet biztosítson egy megszakítóval, figyelembe kell vennie az eszköz működésének néhány jellemzőjét, és meg kell tennie a megfelelő választást. A helyzet az, hogy a gép jelölésén feltüntetett áram (I n) valójában az üzemi áram, és annak egy bizonyos tartományban való túllépése nem okoz azonnali hálózati leállást.

Az elektromos vezetékek kábelének védelmére szolgáló gépek besorolása

Például, ha a jelölés C25, akkor ez azt jelenti, hogy ezen az áramkörön korlátlan ideig 25A áram áramolhat át. Ha a többlet legfeljebb 13% (28,5 A), akkor a leállás több mint egy óra üzemidő alatt, legfeljebb 45% (36,25 A) - kevesebb, mint egy óra alatt. A garantált hálózatvédelem érdekében fontos, hogy a megnövelt áramerősség ne haladja meg a kábelben megengedett áramerősséget.

Egy ilyen algoritmus a gép működéséhez egyrészt csökkenti a téves riasztások valószínűségét, másrészt azonban átgondoltabb megközelítést igényel a gép kiválasztásához.

A megszakító helyes megválasztása nem egyszerű feladat, de megoldásán múlik egy ház, lakás biztonságos üzemeltetése, anyagköltségek csökkenése.

Lehetőségek

Névleges áram (In)

A megszakítóknak szabványos névleges áramtartományuk van, ezt tükrözi a GOST R 50345–99, az adatokat egy táblázat foglalja össze. Ezek hosszú távú áramok, amelyek átfolynak a gépen, és nem okozzák annak kikapcsolását. A táblázat szerint kiválaszthatja a megszakító névleges áramát. Az Oroszországban használt gépekhez szabványos névleges áramtartományt (I n) tartalmaz.

A névleges áramok szabványos tartománya (In) megszakítókhoz

Névleges áram A
0.5 1 1.6 2 2.5 3 4 5 6.3 (vagy 6)
8 10 16 25 31,5 (vagy 32)40 50 63
80 100 125 160 200 250 320 400 500 630
800 1000 1600 2000 2500 4000 5000 6300

A kioldási időt azonban befolyásolja a környezeti hőmérséklet és a megszakító felszerelési módja. Így a levegő hőmérsékletének emelkedése a gép telepítési helyén ennek az időszaknak a csökkenését okozza, a csökkenés pedig meghosszabbítja. Az egyedül beépített megszakítónak hosszabb, a csoportban beépített megszakítónak rövidebb az időtartama a szomszédos gépek hatására.

Az alábbi táblázat tájékoztatást ad a hosszú távon kioldáshoz vezető áramokról, lehetővé teszi a kívánt besorolás kiválasztását. Ezek normalizált áramok a GOST szerint.

Normalizált áramok a GOST szerint a gép minősítésének kiválasztásához

Karakter-
ristika
munka-
automaták
típus
B, C, D
A gép megnevezése
6A10A13A16A20A25A32A40A50A
Letiltás
olvasás
NEM KORÁBAN,
mint 1 óra (1,13*In)
6,78 A11,3 A14,69 A18.08A22,6 A28.25 A36,16 A45,2 A56,5A
Letiltás
olvasás
NEM TÖBB,
mint 1 óra (1,45*In)
8,7 A14,5A18.85 A23,2A29A36,25A46,4 A58A72,5 A

Az alábbi táblázat alapján kiválaszthatja a gépet a kioldóáramhoz. Ismeretes például, hogy egy 4 mm 2 rézmagos keresztmetszetű, nyitott huzalozású kábel megengedett áramerőssége 30 A (t. 1.3.4-1.3.8. PUE). A táblázatban találjuk a legközelebbi kisebb kioldóáramot, ez 29A, ami azt jelenti, hogy szükségünk van egy automata C20-ra. Ha C25 névleges áramú gépet választ, akkor a kábel hosszú távú árama 36,25 A lesz, a gép kikapcsolásának ideje elérheti az 1 órát. Ez idő alatt a kábel jelentős hőmérsékletre felmelegedhet, ami a szigetelés megolvadását okozza. Ha egy ilyen helyzet megismétlődése nem kizárt, akkor ez minden bizonnyal balesethez vezet.

Összetett mérések nélkül azt sem lehet pontosan meghatározni, hogy egy adott példány milyen terhelési áram mellett fog működni, de van egy folyosó, ahol garantáltan működik minden ilyen besorolású példány.

Időáram jellemzői

Ezeket a jellemzőket grafikon formájában mutatjuk be, amely szerint meglehetősen pontosan meghatározhatja az áramerősséget és az időt, amikor az eszköz garantált leállítása megtörténik.

Grafikonok a gép leállási idejének meghatározásához

Például megtudhatja, hogy egy C típusú automata mennyi idő elteltével kapcsol ki, ha a névleges érték másfélszerese, azaz I / I n \u003d 1,5 áram folyik rajta. Rajzolunk egy függőleges vonalat a diagramon úgy, hogy az keresztezi az értéktartományt, és ennek a vonalnak a kék zónával való metszéspontjaiból vízszintes vonalakat húzunk az Y tengelyre.

Az Y tengelyen az időt látjuk: a minimum 50 másodperc, a maximum 6 perc körül van. Ez azt jelenti, hogy kétszeres többletáram esetén ez a kábel ilyen terhelés mellett akár 6 percig is működik.

Más típusú, B vagy D kioldási áramok meghatározásához vízszintes vonalakat kell húzni az Y tengelyig a megfelelő területektől.

Rövidzárlat esetén az automaták nagyon megbízhatóan működnek, kevesebb mint 0,1 másodperc alatt kikapcsolják a hálózatot, ilyen idő alatt a kábelnek nincs ideje észrevehetően felmelegedni.

Vészleállás esetén ne rohanjon a gép bekapcsolásával, először kapcsolja ki a nagy teljesítményű készülékeket, különösen a fűtőket: vasaló, bojler, villanytűzhely, mikrohullámú sütő stb. Kapcsolja be a gépet 5-10 perc elteltével, ha megismétlődik leállás történik, jobb szakembert hívni.

Kábelek GOST 31996–2012

A gép kiválasztásakor figyelembe kell venni a kábelek jellemzőit. A legfontosabb a megengedett áramerősség (hozzáteszem). Megmutatja, hogy a kábel mekkora maximális áramerősséggel tud működni teljes élettartama alatt. Ez a PUE-ból származó táblázat információkat tartalmaz a megengedett kábeláramokról, a kábelfektetés anyagától és körülményeitől függően.

Megengedett kábeláramok az anyagoktól függően

nyitott vezetékekSeche-
nie
kábel
la,
mm2
zárt vezetékezés
RézAlumínium RézAlumínium
A jelenlegi AErő-
ness,
kW
A jelenlegi AErő-
ness,
kW
A jelenlegi AErő-
ness,
kW
A jelenlegi AErő-
ness,
kW
220 V380 V220 V380 V220 V380 V220 V380 V
11 2.4 - - - - 0.5 - - - - - -
15 3.3 - - - - 0.75 - - - - - -
17 3.7 6.4 - - - 1 14 3 5.3 - - -
23 5 8.7 - - - 1.5 15 3.3 5.7 - - -
26 5.7 9.8 21 4.6 7.9 2 19 4.1 7.2 14 3 5.3
30 6.6 11 24 5.2 9.1 2.5 21 4.6 7.9 16 3.5 6
41 9 15 32 7 12 4 27 5.9 10 21 4.6 7.9
50 11 19 39 8.5 14 6 34 7.4 12 26 5.7 9.8
80 17 30 60 13 22 10 50 11 19 38 8.3 14
100 22 38 75 16 28 16 80 17 30 55 12 20
140 30 53 105 23 39 25 100 22 38 65 14 24
170 37 64 130 28 49 35 130 29 51 75 16 28

Ebből a táblázatból megtalálhatja a szükséges kábelkeresztmetszetet és a megengedett áramerősséget, a vezetékezés körülményeitől függően, nyitott vagy földbe süllyesztve. Például a lakásban lévő összes készülék teljesítménye 9 kW. Nyitott egyfázisú rézvezetékeknél a vezeték keresztmetszete 4 mm 2, áramerősség 41A, zárt esetén - a legközelebbi nagyobb teljesítményérték 11 kW, keresztmetszet 10 mm 2, áramerősség 50 A. A megszakító legközelebbi kisebb névleges teljesítménye 32A.

Ha kétségei vannak a vezetékek minőségével kapcsolatban, akkor jobb, ha óvatosnak kell lenni, és olyan gépet választani, amelynek névleges értéke kisebb, mint a táblázatban szereplő érték.

A lakáshálózat elágazó szerkezetű: minden ágban más erősségű áram fog folyni, így a vezetékek eltérő keresztmetszetűek. Ha csak egy gépet helyez el a bejáratnál, akkor az nem tudja megvédeni a vezetékek egyes szakaszait a túlterheléstől. Ha a teljes hálózatot egy szakasz kábelével fektetik le, akkor ez indokolatlan készpénzköltség. A legjobb megoldás az lenne, ha a gépet a megfelelő áramerősségre állítaná a gép minden szakaszán. Az ábra egy példa szerkezetet mutat.

Gépek telepítése a megfelelő áramerősséghez

Az ábrán jól látható az egyes szakaszok terhelése és a vezeték keresztmetszete. A megfelelő gépek telepítésével megbízhatóan megvédheti a teljes hálózatot a rövidzárlattól vagy túlterheléstől. Ezenkívül bármikor kiválasztható és letiltható egy adott szakasz, miközben megőrzi a hálózat többi részének teljesítményét.

Ha nagy teljesítményű aszinkron motorokat használ a mindennapi életben, különösen a háromfázisúakat, például az elektromos kéziszerszámokat, célszerű külön gépen keresztül bekapcsolni őket, mivel nagy indítóárammal rendelkeznek, és közös gépen keresztül történő munkavégzés esetén a a hálózat még a berendezés normál működése közben is kikapcsolhat.

Szakasz kiválasztása. Videó

Ebből a videóból többet megtudhat a kábelszakasz kiválasztásáról és a gép névleges értékéről.

Ha a megszakítót egy meglévő hálózathoz választják, akkor először meg kell ismernie a vezetékek keresztmetszetét, és már az alapján kell választania. Ha a hálózatot még nem fektették le, akkor a lehetséges terhelés kiszámításával kell kezdenünk, figyelembe véve az összes csatlakoztatni kívánt háztartási készüléket. A vezetékezés megfelelő működés mellett 20-30 évig bírja, ez idő alatt nagy valószínűséggel új készülékek jelennek meg a mindennapi életben, ezért 20 százalékos teljesítménytartalékot kell biztosítani.

Az ember növekvő igényei az őt kiszolgáló berendezések bonyolításához vezetnek, mind otthon, mind a munkahelyen. Ezek az eszközök túlnyomórészt elektromos energiával működnek, így a hálózati meghibásodások meghibásodásokhoz, hosszadalmas okok és alkatrészek kereséséhez és az ezzel járó kellemetlenségekhez vezethetnek. Ezért minden villanyszerelési baleset évről évre egyre drágább lesz a fogyasztó számára. Csak egy kiút van - szüksége van egy védőeszközre, amely kiküszöböli az összes problémát, és megkülönbözteti a megbízhatóságot, a rendelkezésre állást és a költséghatékonyságot.

Mindezek a jellemzők egy megszakítónak felelnek meg (automatikus). Ez egy kapcsolókészülék, amelynek mechanikája a hálózat normál állapotában képes áramot vezetni és kapcsolni. Ezenkívül vészhelyzetben a gép egy bizonyos idő elteltével, vagy az áramerősség meghatározott értékre (zárlati áram) történő növelése után kikapcsolja a fogyasztókat. Az automata gépeket úgy tervezték, hogy megvédjék az elektromos berendezéseket a túlterheléstől, rövidzárlati áramoktól és egyes modelleket az alacsony feszültségtől. Időnként ki- és bekapcsolhatják a tápfeszültséget működési vezérlési célból.

Szerkezetileg a legegyszerűbb modern megszakító tartalmaz egy dielektromos házat, egy kart, két érintkezőt (mozgatható és álló) és kioldókat (mágneses és termikus). A mágneses vagy pillanatnyi kioldás mágnesszelep formájában történik, melynek magja a megadott áramérték túllépése esetén a tekercsbe húzva leválasztja az áramkört. A gyors működéshez (másodperc töredékei) a névlegesnél 2-10-szer nagyobb áramra van szüksége. A hőkioldást a megnövelt áram hosszabb ideig tartó expozíciója váltja ki (több másodperctől egy óráig), de az áramnak is csak másfélszeresére kell növekednie. A névleges áramhoz képest megnövelt áram növeli a bimetál lemez hőmérsékletét, amely megváltoztatja a hosszát, és ezáltal leválasztja az áramkört. Lehűlés után a megszakító újra bekapcsolásra kész.

A megszakítók a következő paraméterek szerint vannak felosztva:
- áram típusa szerint (egyen, váltakozó vagy mindkettő). Az áramérték széles tartományban ingadozhat: 6,3A-tól 6,3 kA-ig;
- az oszlopok száma szerint: egytől négy pólusig;
- áramkorlátozás (elérhető vagy nem);
- kibocsátások típusa szerint (maximális, független vagy nulla);
- időintervallum szerint: késleltetés nélkül, az áram nagyságától független késleltetéssel, az áramerősségtől fordított inverz függéssel, vagy ezen jellemzők kombinációjával;
- a szekunder áramkörök kapcsolásának jelenlétével (igen vagy nem);
- áramköri csatlakozás típusa szerint (hátsó csatlakozással, elülső csatlakozással, univerzális csatlakozással);
- hajtás típusa szerint (kézi, rugós, elektromágneses motorral vagy pneumatikus);
- a tok zártsági foka szerint a külső környezet hatásai elleni védelem érdekében.

Ezenkívül a gépeket a válaszidő szerint osztják fel (a kioldó parancs kiadásától az áramkör tényleges lekapcsolásáig):
- Normál. Az idő 0,02 és 0,1 másodperc között változik;
- szelektív. Az időintervallum 1 másodpercen belül állítható;
- gyorsan ható. A rövid leállási időszakon (0,005 másodperc) túlmenően ezek a gépek áramkorlátozó hatással is rendelkeznek.

A megszakítók szabványos tartománya, Amper: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 , 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300

A megszakító kiválasztásakor a névleges áramerősség mellett figyelni kell annak jellemzőire (pillanatnyi kioldóáram).
Ritka kivételektől eltekintve a jellemzőknek három fő típusa van: B, C, D:
B: pillanatnyi kioldási áram 3*I n és 5*I n között (ahol I n a névleges áram)
C: 5*In-10*In
D: 10*In és 50*In

Az alábbi ábra a kioldási idők és a megszakítóáram közötti grafikont mutatja, és azt, hogy ezek hogyan felelnek meg a B, C vagy D jellemzőknek.

Az elektromos vezetékek vezérléséhez egy lakásban vagy házban speciális védőeszközöket használnak, amelyek kikapcsolják az áramot, ha a hálózat túlterhelt. Az olyan jellemzők, mint a terhelési áram és a hálózati feszültség, meghatározzák a megszakítók névleges értékét.

Eszköztípusok

Számos olyan eszköz létezik, amelyek vezérelhetik a vezetékeket, és szükség esetén kikapcsolhatják az elektromos energiát. Ők:

  1. Miniatűr (mini modellek);
  2. Levegő (nyílt kivitelezés);
  3. Zárt, öntött házas kapcsolók;
  4. UZO (maradékáram-eszközök);
  5. Megszakítók, kiegészítve RCD-vel (differenciálművel).

A miniatűr eszközöket kis terhelésű hálózatokban való működésre tervezték, általában nem rendelkeznek további beállítási funkcióval. Ezt a modellválasztékot olyan megszakítóképességű automaták képviselik, amelyek 4,5-15 kA gyújtáskimaradási áramra vannak tervezve. Ezért leggyakrabban háztartási huzalozásban használják őket, mivel nagyobb áramerősség szükséges a termelési kapacitásokhoz.

Fotó - modell 32 A besorolással

A Schneider Electric által gyártott modellek nagyon népszerűek. Az értékesítésben 2-125 A névleges teljesítményű gépek találhatók, amelyek lehetővé teszik, hogy külön készüléket válasszon akár egy kis eszközcsoport számára is, például világítás vagy más elektromos berendezések csatlakoztatásához (lámpák, elektromos vízforraló stb.).

Ha magasabb besorolású eszközökre van szükség, például olyan elektromos hálózatok működésének vezérléséhez, amelyekhez nagy teljesítményű fogyasztók csatlakoznak, akkor levegő típusú megszakítókat kell kiválasztani. Lezárási áramuk egy nagyságrenddel nagyobb, mint a miniatűr modelleké. Általában hárompólusú változatban gyártják őket, de most sok cég, köztük az IEC, négypólusú modelleket gyárt.

A megszakítók felszerelése egy speciális szekrényben történik, ahol DIN sínek vannak felszerelve a rögzítéshez. Szabad térben (oszlopok, utcai kapcsolótáblák stb.) megfelelő védettségi osztályú (legalább IP55) elosztószekrények helyezhetők el. A tűzálló anyagokból készült nedvességálló tok megfelelő szintű biztonságot nyújt.

Ezeknek a megszakítóknak a modellsora enyhe (akár 10%-os) eltérést tesz lehetővé a megadott jellemzőktől. Ezeknek a gépeknek a legnagyobb előnye a miniatűr gépekkel szemben a készülék működési paramétereinek konfigurálása.


Fotó - lehetőség alacsony feszültségű hálózatokhoz

Ehhez speciális betéteket használnak, amelyekkel szabályozható az áramerősség az érintkezőknél. Más szóval, ha az aktív érintkezőre kalibrált betétet szerelnek fel, lehetővé válik a megszakító paramétereinek megváltoztatása, ami bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a névleges jellemzők bővítését. A megszakítók működési tartományától és névleges értékétől függetlenül a teljes modellválasztékban azonos méretűek, az egyetlen változó méret a szélesség (modularitás). Ez a pólusok számától függ (lehet 2 vagy több).

Az 5000A és 6300A feletti készülékek kivételével a megszakítók függőleges helyzetben vannak felszerelve. Használhatók nyílt területekre vagy speciális kapcsolótáblákra történő beépítésre. Az ilyen eszközök előnye a további érintkezők és csatlakozások jelenléte, ami nagymértékben kiterjeszti a felhasználási és telepítési lehetőségeket.

A zárt megszakítók tűzálló anyagból öntött tokban készülnek. Ennek eredményeként teljesen tömítettek és extrém körülmények között is használhatók. Átlagosan az ilyen gépek tartományát legfeljebb 200 amper áramerősséggel és legfeljebb 750 voltos feszültséggel használják. A cselekvés elve szerint a következő típusokra oszthatók:

  1. állítható;
  2. Termikus;
  3. Elektromágneses.

Az igényektől függően ki kell választania az eszközök optimális működési elvét. Az elektromágneses típusú eszközöket tekintik a legpontosabbnak, mivel meghatározzák az aktív áramok négyzetes középértékét, és rövidzárlat esetén működnek. Ez lehetővé teszi a negatív következmények előzetes megelőzését.


Fotó - tömör öntvény IEC

A felsorolt ​​készüléktípusok bármelyike ​​négy szabványos méret egyikében gyártható, 25-150 A tartományban lévő lekapcsolási árammal. A kialakítás lehet két-, három- és négypólusú, ami lehetővé teszi a használatát. ha csatlakozik mind a lakossági, mind az ipari helyiségek áramellátó hálózatához.

Az elektromágneses tervezésű automaták bebizonyították magukat, mint olyan eszközöket, amelyek képesek vezérelni a szerszámgépek vagy más berendezések motorjainak működését. Megkülönböztető tulajdonsága, hogy képes ellenállni az áramimpulzusoknak akár 70 000 Amperig. A névleges üzemi áram a készülék házán van feltüntetve.


Fotó - gépsorozat AE

Az RCD-k nem tekinthetők független eszközöknek a hálózatok túlfeszültség elleni védelmére. Javasoljuk, hogy vagy gépekkel párhuzamosan használják, vagy azonnal vásároljanak egy kiegészítő védelmi eszközzel felszerelt kapcsolót (differenciálgépek). Ugyanakkor a vezetékezés során az RCD a gépek elé kerül, és nem fordítva. Ellenkező esetben a készülék egyszerűen kiéghet nagy rövidzárlati áramimpulzusok hatására.

Videó: terhelésmegszakító kapcsolók

A gépek besorolása (számítás a táblázat szerint)

A háztartási és ipari megszakítók megfelelő névleges értékeinek kiválasztásához egy speciális táblázatot használnak:

Jelenlegi (A) Hálózati teljesítmény 1 fázissal (kW) 3 fázisú hálózat teljesítménye (kW) Megengedett vezetékszakaszok (mm 2)
- - - réz alumínium
1 0,2 0,5 1 2,5
2 0,4 1,1 1 2,5
3 0,7 1,6 1 2,5
4 0,9 2,1 1 2,5
5 1,1 2,6 1 2,5
6 1,3 3,2 1 2,5
8 1,7 5,1 1,5 2,5
10 2,2 5,3 1,5 2,5
16 3,5 8,4 1,5 2,5
20 4,4 10,5 2,5 4
25 5,5 13,2 4 6
32 7 16,8 6 10
40 8,8 21,1 10 16
50 11 26,3 10 16
63 13,9 33,2 16 25
80 17,6 52,5 25 35
100 22 65,7 35 50

A megszakítók névleges értékének kiszámítása is nagyon egyszerű. Ki kell választani egy eszközcsoportot, például vízforraló, lámpa, hűtőszekrény, amely után meg kell találnia a teljesítményüket a névleges áram meghatározásához. Használjuk az Ohm-törvényt: I=P/U, Ahol:

  • I a berendezés által fogyasztott áram (A);
  • P - berendezés teljesítménye (W);
  • U - hálózati feszültség (V).

Például van egy vízforralónk, amelynek teljesítménye 1,5 kW (1500 W), egy lámpa - 100 W, egy hűtőszekrény - 300 W; összesen a teljes érték 1,9 kW (1900 W) lesz, kiszámítjuk a névleges áramot: I \u003d 1900/220 \u003d 8,6. A kioldóáramhoz legközelebbi gép 10 A. Természetesen a gyakorlatban ez az érték magasabb lesz, a modern vezetékeket legalább 16 A terhelési áramra kell tervezni.

A paraméterek enyhe túlbecslése nem okoz kárt, alulbecslésből rövidzárlat és tűz keletkezhet. A nagyszámú amper mellett a szakértők nem egy nagy teljesítményű, hanem több átlagos teljesítményű gép használatát javasolják - ez nagyobb megbízhatóságot biztosít.

Az elektromos vezetékek vezérléséhez egy lakásban vagy házban speciális védőeszközöket használnak, amelyek kikapcsolják az áramot, ha a hálózat túlterhelt. Az olyan jellemzők, mint a terhelési áram és a hálózati feszültség, meghatározzák a megszakítók névleges értékét.

Eszköztípusok

Számos olyan eszköz létezik, amelyek vezérelhetik a vezetékeket, és szükség esetén kikapcsolhatják az elektromos energiát. Ők:

  1. Miniatűr (mini modellek);
  2. Levegő (nyílt kivitelezés);
  3. Zárt, öntött házas kapcsolók;
  4. UZO (maradékáram-eszközök);
  5. Megszakítók, kiegészítve RCD-vel (differenciálművel).

A miniatűr eszközöket kis terhelésű hálózatokban való működésre tervezték, általában nem rendelkeznek további beállítási funkcióval. Ezt a modellválasztékot olyan megszakítóképességű automaták képviselik, amelyek 4,5-15 kA gyújtáskimaradási áramra vannak tervezve. Ezért leggyakrabban háztartási huzalozásban használják őket, mivel nagyobb áramerősség szükséges a termelési kapacitásokhoz.

Fotó - modell 32 A besorolással

A Schneider Electric által gyártott modellek nagyon népszerűek. Az értékesítésben 2-125 A névleges teljesítményű gépek találhatók, amelyek lehetővé teszik, hogy külön készüléket válasszon akár egy kis eszközcsoport számára is, például világítás vagy más elektromos berendezések csatlakoztatásához (lámpák, elektromos vízforraló stb.).

Ha magasabb besorolású eszközökre van szükség, például olyan elektromos hálózatok működésének vezérléséhez, amelyekhez nagy teljesítményű fogyasztók csatlakoznak, akkor levegő típusú megszakítókat kell kiválasztani. Lezárási áramuk egy nagyságrenddel nagyobb, mint a miniatűr modelleké. Általában hárompólusú változatban gyártják őket, de most sok cég, köztük az IEC, négypólusú modelleket gyárt.

A megszakítók felszerelése egy speciális szekrényben történik, ahol DIN sínek vannak felszerelve a rögzítéshez. Szabad térben (oszlopok, utcai kapcsolótáblák stb.) megfelelő védettségi osztályú (legalább IP55) elosztószekrények helyezhetők el. A tűzálló anyagokból készült nedvességálló tok megfelelő szintű biztonságot nyújt.

Ezeknek a megszakítóknak a modellsora enyhe (akár 10%-os) eltérést tesz lehetővé a megadott jellemzőktől. Ezeknek a gépeknek a legnagyobb előnye a miniatűr gépekkel szemben a készülék működési paramétereinek konfigurálása.


Fotó - lehetőség alacsony feszültségű hálózatokhoz

Ehhez speciális betéteket használnak, amelyekkel szabályozható az áramerősség az érintkezőknél. Más szóval, ha az aktív érintkezőre kalibrált betétet szerelnek fel, lehetővé válik a megszakító paramétereinek megváltoztatása, ami bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a névleges jellemzők bővítését. A megszakítók működési tartományától és névleges értékétől függetlenül a teljes modellválasztékban azonos méretűek, az egyetlen változó méret a szélesség (modularitás). Ez a pólusok számától függ (lehet 2 vagy több).

Az 5000A és 6300A feletti készülékek kivételével a megszakítók függőleges helyzetben vannak felszerelve. Használhatók nyílt területekre vagy speciális kapcsolótáblákra történő beépítésre. Az ilyen eszközök előnye a további érintkezők és csatlakozások jelenléte, ami nagymértékben kiterjeszti a felhasználási és telepítési lehetőségeket.

A zárt megszakítók tűzálló anyagból öntött tokban készülnek. Ennek eredményeként teljesen tömítettek és extrém körülmények között is használhatók. Átlagosan az ilyen gépek tartományát legfeljebb 200 amper áramerősséggel és legfeljebb 750 voltos feszültséggel használják. A cselekvés elve szerint a következő típusokra oszthatók:

  1. állítható;
  2. Termikus;
  3. Elektromágneses.

Az igényektől függően ki kell választania az eszközök optimális működési elvét. Az elektromágneses típusú eszközöket tekintik a legpontosabbnak, mivel meghatározzák az aktív áramok négyzetes középértékét, és rövidzárlat esetén működnek. Ez lehetővé teszi a negatív következmények előzetes megelőzését.


Fotó - tömör öntvény IEC

A felsorolt ​​készüléktípusok bármelyike ​​négy szabványos méret egyikében gyártható, 25-150 A tartományban lévő lekapcsolási árammal. A kialakítás lehet két-, három- és négypólusú, ami lehetővé teszi a használatát. ha csatlakozik mind a lakossági, mind az ipari helyiségek áramellátó hálózatához.

Az elektromágneses tervezésű automaták bebizonyították magukat, mint olyan eszközöket, amelyek képesek vezérelni a szerszámgépek vagy más berendezések motorjainak működését. Megkülönböztető tulajdonsága, hogy képes ellenállni az áramimpulzusoknak akár 70 000 Amperig. A névleges üzemi áram a készülék házán van feltüntetve.


Fotó - gépsorozat AE

Az RCD-k nem tekinthetők független eszközöknek a hálózatok túlfeszültség elleni védelmére. Javasoljuk, hogy vagy gépekkel párhuzamosan használják, vagy azonnal vásároljanak egy kiegészítő védelmi eszközzel felszerelt kapcsolót (differenciálgépek). Ugyanakkor a vezetékezés során az RCD a gépek elé kerül, és nem fordítva. Ellenkező esetben a készülék egyszerűen kiéghet nagy rövidzárlati áramimpulzusok hatására.

Videó: terhelésmegszakító kapcsolók

A gépek besorolása (számítás a táblázat szerint)

A háztartási és ipari megszakítók megfelelő névleges értékeinek kiválasztásához egy speciális táblázatot használnak:

Jelenlegi (A) Hálózati teljesítmény 1 fázissal (kW) 3 fázisú hálózat teljesítménye (kW) Megengedett vezetékszakaszok (mm 2)
- - - réz alumínium
1 0,2 0,5 1 2,5
2 0,4 1,1 1 2,5
3 0,7 1,6 1 2,5
4 0,9 2,1 1 2,5
5 1,1 2,6 1 2,5
6 1,3 3,2 1 2,5
8 1,7 5,1 1,5 2,5
10 2,2 5,3 1,5 2,5
16 3,5 8,4 1,5 2,5
20 4,4 10,5 2,5 4
25 5,5 13,2 4 6
32 7 16,8 6 10
40 8,8 21,1 10 16
50 11 26,3 10 16
63 13,9 33,2 16 25
80 17,6 52,5 25 35
100 22 65,7 35 50

A megszakítók névleges értékének kiszámítása is nagyon egyszerű. Ki kell választani egy eszközcsoportot, például vízforraló, lámpa, hűtőszekrény, amely után meg kell találnia a teljesítményüket a névleges áram meghatározásához. Használjuk az Ohm-törvényt: I=P/U, Ahol:

  • I a berendezés által fogyasztott áram (A);
  • P - berendezés teljesítménye (W);
  • U - hálózati feszültség (V).

Például van egy vízforralónk, amelynek teljesítménye 1,5 kW (1500 W), egy lámpa - 100 W, egy hűtőszekrény - 300 W; összesen a teljes érték 1,9 kW (1900 W) lesz, kiszámítjuk a névleges áramot: I \u003d 1900/220 \u003d 8,6. A kioldóáramhoz legközelebbi gép 10 A. Természetesen a gyakorlatban ez az érték magasabb lesz, a modern vezetékeket legalább 16 A terhelési áramra kell tervezni.

A paraméterek enyhe túlbecslése nem okoz kárt, alulbecslésből rövidzárlat és tűz keletkezhet. A nagyszámú amper mellett a szakértők nem egy nagy teljesítményű, hanem több átlagos teljesítményű gép használatát javasolják - ez nagyobb megbízhatóságot biztosít.

Tartalom:

A rövidzárlatok károsan befolyásolják az elektromos vezetékeket, megsemmisülnek, és gyakori tüzek okozója. Az ilyen helyzetek megelőzése érdekében különféle védelmi eszközöket alakítanak ki. Jelenleg széles körben használják a megszakítókat, amelyek a porcelán dugókat olvadó betétekkel helyettesítik. Ezek az eszközök megbízhatóbbak és tökéletesebbek. Ebben a tekintetben gyakran felmerül a kérdés, hogyan válasszuk ki a megfelelő gépet a teljesítményhez és a terheléshez.

A megszakító működési elve

A megszakítók fő funkciója a vezetékek és tápkábelek szigetelésének védelme a rövidzárlati áramok hatására bekövetkező károsodástól. Ezek az eszközök nem képesek megvédeni az embereket az áramütéstől, csak a hálózatot és a berendezéseket védik. A megszakítók működése biztosítja a vezetékek normál működését, teljesen kiküszöbölve a tűzveszélyt.

Az automata gép kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy az eszköz túlbecsült jellemzői hozzájárulnak a huzalozás szempontjából kritikus áramok áthaladásához. Ebben az esetben a védett terület nem lesz leválasztva, ami a szigetelés megolvadásához vagy meggyulladásához vezet. A gép alulbecsült jellemzői esetén a vonal folyamatosan megszakad, amikor nagy teljesítményű berendezéseket indítanak el. Az automata gépek nagyon gyorsan meghibásodnak, mert az érintkezők túl nagy áramok hatására megtapadnak.

Az automaták fő munkaelemei azok, amelyek kritikus helyzetekben közvetlenül megszakítják az áramkört. A következő típusokra oszthatók:

  • Elektromágneses kibocsátások. Szinte azonnal reagálnak a rövidzárlati áramokra, és 0,01 vagy 001 másodpercen belül levágják a kívánt szakaszt. A kialakítás egy rugós tekercset és egy magot tartalmaz, amely nagy áramok hatására visszahúzódik. A visszahúzás során a mag egy, a kioldóeszközhöz kapcsolódó rugót működtet.
  • Termikus bimetál kibocsátások. Biztosítson hálózati túlterhelés elleni védelmet. Megszakítást biztosítanak az áramkörben, ha olyan áram halad át, amely nem felel meg a kábel korlátozó üzemi paramétereinek. Nagy áram hatására a bimetál lemez meghajlik és működésbe hozza a kioldót.

A legtöbb mindennapi életben használt gépben elektromágneses és hőkioldót alkalmaznak. E két elem harmonikus kombinációja biztosítja a védőfelszerelés megbízható működését.

Automata gépek besorolása az aktuális táblázathoz

A megszakítók kiválasztásának szükségessége az új otthonok elektromos hálózatainak tervezése során, valamint nagyobb teljesítményű készülékek és berendezések csatlakoztatásakor merül fel. Így a további üzemeltetés során biztosított az objektumok megbízható elektromos biztonsága.

A szükséges paraméterekkel rendelkező eszköz kiválasztásához való hanyag hozzáállás súlyos negatív következményekhez vezet. Ezért az automatikus védőberendezés kiválasztása előtt feltétlenül meg kell győződni arról, hogy a telepített vezetékezés ellenáll a tervezett terhelésnek. A PUE-nak megfelelően a megszakítónak túlterhelésvédelmet kell biztosítania az áramkör leggyengébb szakaszán. Névleges áramának meg kell egyeznie a csatlakoztatott eszköz áramával. Ennek megfelelően a vezetőket a kívánt módon választják ki.

A gép aktuális teljesítményének kiszámításához a következő képletet kell használnia: I \u003d P / U, ahol P a lakásban lévő összes elektromos készülék teljes teljesítménye. A szükséges áramerősség kiszámításával kiválaszthatja a legmegfelelőbb gépet. A táblázat nagymértékben leegyszerűsíti a számításokat, melynek segítségével az adott üzemi körülményektől függően választhatja ki a megszakítót. A gép áramteljesítményének kiszámítását elsősorban elektromos berendezésekhez - villanymotorokhoz, transzformátorokhoz és egyéb reaktív terhelésű eszközökhöz - végzik.

A gép teljesítményének huzalszakasztól való függésének táblázata

Minden elektromos vezetékben van egy felosztás bizonyos csoportokra. Ennek megfelelően minden csoport meghatározott keresztmetszetű elektromos vezetéket vagy kábelt használ, a védelmet a legmegfelelőbb besorolású automata gép biztosítja.

A táblázat segít kiválasztani a megszakítót és a kábelszakaszt, az elektromos hálózat várható terhelésétől függően, előre kiszámítva. A táblázat segít a gép helyes kiválasztásában a terhelési teljesítménynek megfelelően. Az áramterhelések kiszámításakor emlékezni kell arra, hogy egy fogyasztó és egy háztartási készülékcsoport terhelési számításai különböznek egymástól. A számítás során figyelembe kell venni az egyfázisú és a háromfázisú tápegység közötti különbséget.



 
Cikkek Által téma:
Előmelegítési hőmérsékleti görbék elkészítése
A gázfűtéses kemencék csak abban különböznek az olajkemencéktől, hogy a tüzelőanyagot a kemencébe szállítják. Ebben az esetben a befecskendező égők által a kemencébe szállított gázt használják tüzelőanyagként. A gázfűtéses kemencék fix kandallóval ellátott kamrával rendelkeznek
Milyen lámpákat használnak az indításhoz
Azokat a mesterséges fényforrásokat, amelyek higanygőzben lévő gáznemű közeg elektromos kisülését használják fényhullámok generálására, gázkisüléses higanylámpáknak nevezik. A palackba szivattyúzott gáz lehet alacsony, közepes vagy magas nyomású. H
A T8 LED lámpák használatának jellemzői G13 alap G13 LED lámpa áramkörrel
A fénycsövek bekapcsolásának áramköre sokkal bonyolultabb, mint az izzólámpáké. Gyújtásukhoz speciális indítóberendezések szükségesek, és a lámpa élettartama ezeknek az eszközöknek a kidolgozásának minőségétől függ.Az indítórendszerek működésének megértéséhez n
Rádiótechnika, elektronika és barkácsoló áramkörök
Kondenzátor ALACSONY ESR-mérő Az itt ismertetett készülék lehetővé teszi ultraalacsony ellenállások mérését. Eredetileg a kondenzátorok LOW ESR-jének tesztelésére fejlesztették ki - számítógépes alaplapokról, kapcsolóüzemű tápegységekről stb. Alkalmazása azonban