Регулировка насосной станции. Регулируем давление отключения насоса. Способ регулировки реле давления воды для насоса.

Есть в комплекте насосной станции небольшой, но очень ответственный прибор – реле давления. Он обеспечивает постоянное давление в системе водопровода частного дома. Автоматическое управление насосом производится с помощью реле давления.

Грамотно отрегулированные границы наименьшего и наибольшего давления позволяют насосу работать с отдыхом, что значительно продлит срок его эксплуатации.

Принцип работы

Реле давления — это блок с пружинами, отвечающими за границы давления. Регулировка проводится специальными гайками. Силу давления воды передает мембрана. Она может ослабить пружину (при минимуме) или выдержать ее сопротивление (при максимуме).

Воздействие на пружину приводит к размыканию и соединению контактов в реле.

Падение давления до минимальной границы замыкает электрическую цепь, подает напряжение на двигатель и включает его. Насос работает до максимального показателя давления, затем реле размыкает цепь, прекращается подача напряжения и насос отключается.

Обычное реле давления регулируется в пределах от 1 до 8 бар.

Заводская настройка срабатывает при 1,4 бар (минимум) и 2,8 бар (максимум) на выключение насоса.

Регулировка давления

Существует прямая зависимость между объемом гидроаккумулятора, настройками реле давления и давлением водопровода. Перед настройкой реле проверяют давление воздуха в гидроаккумуляторе.

  1. Насосную станцию надо отключить от электричества.
  2. Слить воду из гидроаккумулятора.
  3. Отвинтить на гидроаккумуляторе боковую крышку.
  4. Проверить давление автомобильным насосом для шин. Норма — около 1,5 атм.
  5. При меньших значениях давление поднять насосом до нужного уровня.

Инструкция настройки

Настройка датчика реле давления проводится под давлением, в работающей системе. Перед регулировкой надо включить насос для подъема давления в системе, пока сработает реле и электродвигатель отключится.

Регулировка давления выполняется двумя винтами, которые находятся под крышкой автоматики. Чтобы изменить пределы срабатывания реле, нужно:

    Зафиксировать давление включения и выключения при работающем насосе (снять показания манометра).

    Отключить насос от электросети.

    Снять крышку реле (предварительно открутив винты) и ослабить прижимную гайку маленькой пружины.

    Настроить минимальное давление, для чего подтянуть или отпустить большую пружину с маркировкой Р, вращая винт в правильном направлении по знакам «+» (увеличить) по часовой стрелке и «-» (уменьшить) против часовой стрелки.

    Открыть кран, снижая давление в системе и контролируя включение насоса.

    Запомнить показания манометра, выключить питание и регулировать дальше, приближаясь к оптимальному показателю.

    Чтобы отрегулировать давление выключения, нужно подтянуть или отпустить малую пружину с маркировкой «Δ Р» и знаками «+» и «-»,которая показывает разницу между давлением включения и выключения и обычно составляет 1-1,5 бар.

    Включить насос и ждать срабатывания реле. Если результат не достигнут, слить воду и регулировать дальше.

С увеличением давления выключения увеличивается Δ Р. В заводском варианте Р вкл =1,6 бар, Р выкл = 2,6 бар с Δ=1бар. При изменении установок, например Рвыкл до 4 бар разницу (дифференциал) можно сделать1,5 бар, установив Р выкл на уровне 2,5 бар.

С увеличением дифференциала выше перепад давления в системе и насос включается реже.

Но для кранов это не комфортно.

При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.

Даже если установить реле с заводскими настройками, контролировать давление нужно хотя бы раз в квартал. Это продлит срок эксплуатации насосной станции.

Защита от сухого хода

Эксплуатация насоса при отсутствии жидкости – частая причина поломок насосной станции при нормальном энергообеспечении.

В бытовых насосах используют термопласт (износоустойчивый пластик), обладающий высокой технологичностью и приемлемой ценой.

Но при нагрузке без воды (она для него и смазка, и охладитель) внутренние детали при контакте нагреваются и деформируются.

В итоге вал мотора заклинивает и мотор горит. После работы без воды насос или совсем не работает или не соответствует указанной мощности.

Опасными для «сухого хода» могут быть:

    Колодцы или скважины с низким дебитом. Причина может заключаться в несоответствии мощности насоса объему воды или природные явления.

    При жаркой сухой погоде дебит (количество воды из подземных источников/ на скважину за час или сутки) меньше производительности насоса.

    Емкость для сбора воды должна быть под контролем при включенном насосе, чтобы вовремя его отключить.

    Сетевые трубопроводы с врезанным насосом для выравнивания давления в системе. Засушливым летом перебои с водой в трубопроводе обычное явление и важно отследить, когда давление пропадает совсем.

Виды защиты:

Выбор и цена

К выбору реле надо отнестись серьезно. Изучить, для какой среды оно предназначено, диапазон настроек, дополнительные функции.

Основные характеристики качественного реле любого производителя

  • Доступный монтаж.
  • Простота регулировки.
  • Гидроизоляция реле давления.
  • Соответствие контактной группы мощности мотора
  • Надежность и долговечность.

На стоимость реле влияют дополнительные возможности, допустимый диапазон давления и фирма – производитель.

Марку можно взять любую, но устройство системы водоснабжения в конкретном доме специалисты советуют комплектовать оборудованием от одного производителя.

Все большее число людей выбирают жизнь в пригородных коттеджах, деревенских домах и новых поселениях. Доказано, что городской ритм изматывает даже самого крепкого человека, что непосредственно сказывается на эффективности его работы и даже отношениях с близкими. Это понимают даже в правительстве, продвигая программу «Одноэтажная Россия». Но это все теория. На практике получается, что простой человек, решивший обустраивать постоянное или временное жилье вне границ города, сталкивается с рядом нюансов, которые необходимо учитывать. Так, проживая в городе, вовсе не обязательно понимать, что такое реле давления насосной станции. В сельской же местности, где, как правило, отсутствует централизованный водопровод, без таких знаний обойтись сложно.

Где взять воду в коттедже

Далеко не все загородные дома находятся в зоне действия линий централизованного водоснабжения. Даже наоборот - «везунчиков», которым достаточно завести в помещение трубу от основной ветки с водой и пользоваться благами, значительно меньше, чем остальных. Но решение есть. Причем их несколько. Выбор же, как это часто бывает, определяется конечной стоимостью монтажа и последующей эксплуатации системы

Наиболее известны три варианта решения проблемы:

При помощи вместительной емкости на территории хозяйства, в которую периодически нужно откуда-то подвозить/подводить воду для наполнения. По сути, это компактный аналог водонапорной башни. Сама бочка устанавливается на высоте, благодаря чему вода из нее вытекает самотеком, стоит лишь открыть кран. Недостатков у такого решения больше, чем преимуществ.

Классическим способом - с помощью колодца и ведра (иногда с коромыслом). Надежность составляет 100%, однако об удобстве говорить не приходится. Стоит ли напоминать о том, что для наполнения небольшой ванны потребуется 14 ходок к колодцу с ведром?

Смонтировав насосную станцию, которая в автоматическом режиме осуществляет забор воды из скважины или колодца и выдает ее на потребителя при необходимости. Это дает возможность в отношении водоснабжения организовать привычный городской быт в деревенском доме. В данной статье мы рассмотрим именно этот случай. Также поясним, что такое реле давления насосной станции и укажем на его роль в обеспечении работы домашнего водопровода.

Индивидуальное водоснабжение

Насосная станция представляет собой устройство, предназначенное для закачки воды из внешнего источника и создания и поддержки желаемого давления в домашней водоразборной системе. Конструктивно она представляет собой набор определенным образом соединенных между собой компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию. К примеру, реле давления насосной станции контролирует величину напора, по сути, полностью управляя работой всей системы. Кроме того, при сбоях в работе этого элемента или неправильной его настройке может выйти из строя накопительный мембранный бак, а это существенные затраты на восстановление.


Из чего состоит насосная станция

Данное устройство включает в себя:

Электрический насос, закачивающий воду из внешнего источника. В зависимости от способа реализации схемы он может быть погружным, постоянно находящимся под водой, а также внешним, поверхностным.

Препятствующий уходу воды самотеком.

Реле давления насосной станции, регулирующее напор путем включения/отключения насоса.

Бак-гидроаккумулятор, накапливающий и выдающий воду.

Систему обвязки, состоящую из вспомогательных элементов (трубы, пятиходовой штуцер, фильтр).

Принцип работы

Прежде чем мы поясним, как выполняется настройка реле давления насосной станции, стоит хотя бы в общих чертах рассказать о работе системы индивидуального домашнего водоснабжения. Внутри гидроаккумулятора находится емкость в виде груши из модифицированной пищевой резины, а между ней и стенками бака закачан воздух. Насос нагнетает воду в «грушу», она расширяется и сжимает внешнюю воздушную прослойку, которая начинает оказывать давление на стенки. Регулировка реле давления насосной станции дает возможность владельцу системы самому установить предел наполнения емкости и, как следствие, момент отключения насоса, контролируя величину по манометру.

Обратно в колодец вода не уйдет, так как этому препятствует подпружиненный клапан. Стоит открыть кран в любой точке водозабора - и вода устремится из груши по системе, а начальный напор будет равным выставленному значению. По мере расходования воды давление будет падать, а по достижении нижнего порога, выставленного в реле, произойдет включение насоса, и цикл повторится.

Правильный монтаж

Как мы уже указывали, важнейший элемент такой системы водоснабжения - реле давления насосной станции. Подключение его выполняется между выходом из гидроаккумулятора и обратным клапаном на трубопроводе. Хотя в целях экономии все разветвители могут быть собраны самостоятельно из единичных компонентов, мы рекомендуем приобрести пятиходовой штуцер, в котором предусмотрены резьбы под все основные детали, включая манометр. Важно не перепутать порядок расположения обратного клапана и штуцера, иначе регулировка реле давления насосной станции будет невозможна. При использовании стандартных комплектующих такая ошибка сведена к минимуму.

Устройство реле давления насосной станции

В конструкции станций для индивидуального водоснабжения в качестве регулятора пределов давления применяется РМ-5 или его зарубежный аналог, полностью совместимый по выводам. Однако возможны изменения во внутреннем устройстве и, как следствие, неисправности реле давления насосной станции также различны, хотя могут быть собраны в группы по сходству.

Внутри каждой модели (РД5 или РМ5) находится металлическая подвижная пластина (площадка), на которую с противоположных сторон оказывают давление две пружины. Также на нее опосредовано давит накачанная в грушу вода. Вращая прижимную гайку соответствующего пружинного блока, можно увеличить или уменьшить пределы срабатывания. Пружины словно «помогают» (или мешают) давлению воды сместить пластину. Механизм выполнен таким образом, что при смещении площадки замыкаются или размыкаются несколько групп электрических контактов.


То есть сама схема работает следующим образом:

Насос накачивает воду в гидроаккумулятор. Электропитание на двигатель подается через замкнутые контакты в реле давления.

Напор воды в баке растет, при достижении определенного значения, установленного пружинами верхнего предела в РД-5, происходит срабатывание механизма и разрыв электроцепи - насос выключается. Обратно в колодец жидкость не уходит благодаря клапану.

По мере водоразбора груша опустошается, давление в системе падает и в реле срабатывает пружина нижнего предела, замыкая контакты на насос. Цикл повторяется.

Настраиваем реле РМ-5

Внешне это небольшая пластмассовая коробочка, с нижней стороны которой есть металлическая основа с размещенной там система которой схожа с «американкой». С ее помощью устройство прикручивается к выводу пятиходового штуцера. Настройка реле давления насосной станции заключается в подкручивании двух гаек. Более крупная находится поверх металлической пластины и обозначена буквой «Р». Она отвечает за верхнее значение давления, при котором происходит размыкание контактов и отключение электродвигателя насоса. Меньшая гайка обозначается как «ΔР» и косвенно указывает на нижнее значение, по достижении которого электрическая схема включается. Выполняя настройку, очень важно понимать, что «дельта Р», в отличие от «Р», не выставляет нижнюю границу, а регулирует разницу между давлениями отключения и включения.

Регулируем верхний предел, при котором насос отключается

Обязательным условием правильной настройки является проверка давления воздуха в баке гидроаккумулятора. Обычно оно составляет около 1.5 Атмосфер. Чем оно выше, тем меньше воды накопит емкость, но тогда будет больше среднее значение напора. Представим, что при полностью опустошенной емкости там 1 Атм. Это допустимо. Если меньше, то нужно воспользоваться насосом.

После этого следует подать электропитание на цепи (подразумевается, что все собрано, а краны водоразбора закрыты) - насос включится, начнется накачка воды в емкость. Далее нужно следить за движением стрелки на манометре. При достижении какого-то значения реле сработает и двигатель отключится. После этого, вращая немного гайку Р, можно уменьшить или увеличить границу отключения. Стрелки рядом с обозначением на пластине указывают направление (+ или -). Слишком усердствовать не следует, так как каждая модель гидроаккумулятора рассчитана на свой допустимый объем воды, превышать который не следует. предварительно измеренное, позволяет просчитать объем накопленной жидкости: если отключение произошло при 4 Атм, а в воздушной прослойке 1 Атм, то набрано в бак 3 Атм (около 30 литров). Разумеется, полной отдачи не происходит, поэтому владельцу доступно меньше.


Регулируем нижний предел

После отключения схемы по верхнему пределу открывают кран и следят за манометром. Значение, при котором происходит включение насоса, как раз и является нижней границей. Если она велика, то, вращая гайку «ΔР», можно его повысить или понизить. В любом случае оставшееся давление не должно быть ниже 0,9 Атм.

Несколько нюансов

Важное правило, позволяющее продлить время эксплуатации резиновой емкости, гласит: давление в воздушной прослойке не должно превышать более чем на 10% нижнюю границу включения насоса. В противном случае удастся получить больше воды и уменьшить частоту запуска двигателя, однако груша будет прогибаться в разных направлениях, снижая свой ресурс.

Если при регулировке верхнего значения насос не отключается, а стрелка манометра замирает на какой-то цифре, то это означает, что недостаточно мощности насоса для закачки до выставленных пределов. Нужно прервать электропитание и, немного уменьшив «Р», повторить проверку, предварительно разобрав накопленную воду.

Ремонт реле давления насосной станции хотя и возможен, но это лишь временное средство. Так как данный элемент фактически защищает насос от перегрузки, а грушу от повреждения, то лучше приобрести новое реле. Исключение составляет лишь текущее обслуживание, при котором внутренние трущиеся детали смазываются для уменьшения сопротивления и более точного срабатывания.

Установка и обслуживание системы водоснабжения в доме, находящимся в частной собственности, целиком входит в обязанности их владельцев. Самый простой способ обеспечить стабильную подачу воды с нормальным рабочим напором - это использование насосной станции. Но даже готовое решение требует изучения самых важных принципов работы, ведь регулировка насосной станции является обязательной мерой для успешной эксплуатации всей системы.

Готовая, укомплектованная производителем насосная станция представляет собой механизм для принудительной подачи воды. Схема работы ее до предела проста. Насос качает воду в металлическую емкость гидроаккумулятора. Давление, достигая определенного уровня, становиться причиной выключения насоса.

Во время забора воды давление в системе падает, и в определенный момент, при достижении заданных владельцем значений, насос снова начинает работать. За выключение и включение устройства отвечает реле, контроль уровня давления осуществляется с помощью манометра.

Нарушения в работе бытовой насосной станции могут стать причиной поломок сантехнического оборудования

Причины неполадок оборудования

Статистика неполадок в работе бытовых насосных станций говорит, что чаще всего проблемы возникают из-за нарушения целостности бака гидроаккумулятора, трубопровода, утечки воды или воздуха, а также из-за различных загрязнений в системе. Необходимость во вмешательстве в ее работу может возникать вследствие многих причин:

  • Песок и различные вещества, растворенные в воде, способны вызывать коррозию, приводят к неполадкам и снижению производительности оборудования. Для предотвращения засорения устройства необходимо использовать фильтры, очищающие воду.
  • Снижение воздушного давления в станции становится причиной частого срабатывания насоса и его преждевременного износа. Рекомендуется время от времени проводить измерение давления воздуха и регулировать его, если необходимо.
  • Отсутствие герметичности стыков всасывающего трубопровода причина того, что двигатель работает без выключения, но жидкость перекачивать не может.
  • Неправильная регулировка напора насосной станции также может стать причиной неудобств и даже поломок в системе.

Чтобы продлить срок эксплуатации станции рекомендуется периодически проводить ревизию. Любые работы по регулировке нужно начинать с отключения от электросети и слива воды.


Следует периодически проверять расход энергии и максимальный напор. Повышение расхода энергии сигнализирует о трение в насосе. Если без обнаруженных в системе протечек упал напор, то оборудование изношено

Как исправить погрешности в работе устройства

Прежде чем приступать к более серьезному вмешательству в работу оборудования необходимо принять самые простые меры - прочистить фильтры, устранить протечки. Если они не дали результатов, тогда приступают к дальнейшим шагам, пытаясь выявить первопричину. Следующее, что необходимо предпринять - настроить давление в баке гидроаккумулятора и отрегулировать реле давления.

Ниже приводятся самые распространенные отклонения в работе бытовой насосной станции, которые пользователь может попытаться решить самостоятельно. При более серьезных проблемах необходимо обращаться в сервисный центр.

Нарушение режима работы

Если станция беспрерывно работает, не выключаясь, вероятной причиной является неправильная регулировка реле - выставлено высокое давление выключения. А также случается, что двигатель работает, но станция воду не качает. Причина может крыться в следующем:

  • При первом запуске насос не был заполнен водой. Необходимо исправить ситуацию, залив воду через специальную воронку.
  • Нарушена целостность трубопровода или образовалась воздушная пробка в трубе или во всасывающем клапане. Для обнаружения конкретной причины необходимо убедиться, что: приемный клапан и все соединения герметичны, по всей длине всасывающей трубы нет изгибов, сужений, гидравлических затворов. Все неисправности устраняют, при необходимости заменяют поврежденные участки.
  • Оборудование работает, не имея доступа к воде (на сухую). Необходимо проверить, почему его нет или выявить и устранить иные причины.
  • Засорен трубопровод - необходимо очистить систему от загрязнений.

Бывает, что станция очень часто срабатывает и выключается. Скорее всего, это происходит из-за поврежденной мембраны (тогда необходимо заменить ее), или же в системе отсутствует необходимое давление. В последнем случае необходимо измерять наличие воздуха, проверить бак на наличие трещин и повреждений.


Перед каждым запуском необходимо через специальную воронку залить воду в насосную станцию. Она не должна работать без воды. Если есть вероятность работы помпы без воды, следует приобретать насосы-автоматы, оборудованные контролером потока

С меньшей вероятностью, но может случиться, что открыт и заблокирован обратный клапан из-за попадания мусора или постороннего предмета. В такой ситуации придется разобрать трубопровод в районе возможного засорения и устранить проблему.

Неполадки в работе двигателя

Двигатель бытовой станции не работает и не издает шума, возможно, по следующим причинам:

  • Оборудование отключено от питания или отсутствует напряжение в сети. Необходимо проверить схему подключения.
  • Перегорел предохранитель. В таком случае нужно заменить элемент.
  • Если не удается провернуть крыльчатку вентилятора - значит, ее заклинило. Необходимо выяснить почему.
  • Повреждено реле. Его нужно попытаться отрегулировать или, если не удастся, заменить новым.

Неполадки в работе двигателя чаще всего вынуждают пользователя воспользоваться услугами сервисного центра.

Проблемы с напором воды

Недостаточный напор воды в системе можно объяснить несколькими причинами:

  • Давление воды или воздуха в системе выставлено на недопустимо-низкое значение. Тогда необходимо настроить работу реле в соответствии с рекомендуемыми параметрами.
  • Трубопровод или рабочее колесо насоса заблокировано. Очистка элементов насосной станции от загрязнений, возможно, поможет решить проблему.
  • В трубопровод попадает воздух. Проверка элементов трубопровода и их соединений на герметичность сможет подтвердить или опровергнуть эту версию.

Плохая подача воды бывает также обусловлена тем, что происходит втягивание воздуха из-за неплотных соединений водопроводных труб или уровень воды упал настолько, что при ее заборе закачивается воздух в систему.


Плохой напор воды может создавать ощутимый дискомфорт при использовании водопроводной системы

Ревизия накопительного бака

Начиная работы по регулировке оборудования, отключают систему от сети, закрывают напорный вентиль со стороны забора воды. Откручивают кран и сливают воду, а остатки спускают через напорный рукав, отсоединив его от мембранного бака. Сначала проверяют воздушное давление в емкости гидроаккумулятора.

Роль гидроаккумулятора в работе системы

Мембранный бак насосной станции является, по сути, металлической емкостью с расположенной внутри резиновой грушей, которая предназначена для сбора воды. В свободное пространство между резиновой грушей и стенками бака накачивается воздух. В некоторых моделях гидроаккумуляторов бак разделен пополам мембраной, которая размежевывает емкость на два отделения - для воды и воздуха.


Бак гидроаккумулятора поддерживает давление в системе и создает небольшой запас воды. Раз в месяц следует проводить проверку давления в гидробаке при отключенном насосе и слитой из подающей трубы воды

Чем больше воды поступает в устройство, тем больше она сжимает воздух, увеличивая его давление, которое стремится вытолкнуть воду из емкости. Это позволяет поддерживать стабильный напор воды даже во время бездействия насоса.

Гидроаккумулятор требует регулярного обслуживания, удаления из груши воздуха, который попадает в нее вместе с водой в виде маленьких пузырьков и постепенно накапливается там, уменьшая полезный объем. Для этого сверху на больших баках предусмотрен специальный клапан. С маленькими емкостями приходится ухищряться, чтобы удалить воздух: обесточивать систему и несколько раз сливать и наполнять бак.


Подбор гидробака по объему производится с учетом наибольшего значения потребления воды для конкретного потребителя. Учитывается допустимое количество включений в час, указанное производителем, а также номинальные показатели давления включения, давления выключения и заданное пользователем давления в гидробаке

Как отрегулировать давление воздуха

Хоть производитель и проводит регулировку всех элементов насосной станции еще на этапе производства, перепроверять давление нужно даже в новом оборудовании, так как на момент продажи оно может несколько снизиться. Устройство, которое эксплуатируется, осматривают до двух раз за год.

Для измерений используют как можно более точный манометр, ведь даже небольшая погрешность в 0,5 бар может повлиять на работу оборудования. Если есть возможность воспользоваться автомобильным манометром, со шкалой, с наименьшей градуировкой - это обеспечит более достоверные результаты.

Показатель давления воздуха в мембранном баке должен соответствовать 0,9-кратному давлению включения насосной станции (выставляется с помощью реле). Для баков с различным объемом показатель может составлять от одного до двух бар. Регулировку осуществляют через ниппель, накачивая или стравливая лишний воздух.


Чтобы провести измерения с золотника откручивают декоративный колпачок и подносят манометр

Чем меньше воздуха закачано в систему, тем больше воды она способна аккумулировать. Напор воды будет сильным при наполненном баке, и все более ослабляться при заборе воды. Если такие перепады являются комфортными для потребителя, то можно оставить давление на наименьшем допустимом уровне, но не меньше 1 бар. Меньшее значение может привести к трению наполненной водой груши об стенки бака и ее повреждению.

Чтобы установить в системе водоснабжения сильный напор воды, необходимо зафиксировать давление воздуха в пределах около 1,5 бар. Так, разница напора при наполненном и пустом баке будет менее ощутимой, обеспечивая ровный и сильный поток воды.

Реле для регулировки давления

За автоматизацию системы отвечает реле давления - прибор, который управляет насосной станцией, выполняя функцию включения и отключения устройства. Оно также предохраняет систему от создания излишнего давления.


Реле давления управляет циклами включение/выключение при достижении заданного пользователем значения рабочего давления. Работоспособность реле давления контролируется с помощью манометра

Как устроено и работает реле давления

Главный элемент реле - группа контактов, которая закреплена на металлическом основании и отвечает за включение и отключение устройства. Рядом находится две пружины разных размеров для регулировки давления внутри системы. Снизу к металлическому основанию крепится крышка мембраны, под которой размещена сама мембрана и поршень из металла. Сверху все закрыто пластиковым колпаком.


Продукция разных производителей и принцип ее действия практически идентичны, отличаться могут лишь в незначительных деталях

В процессе работы действующего устройства можно выделить несколько этапов:

  1. При включении крана, вода некоторое время поступает к сантехнической точке из наполненного бака. При этом давление, присутствующее в системе, постепенно начинает падать, и мембрана перестает давить на поршень. Происходит замыкание контактов, насос включается.
  2. Насос работает, качая воду к потребителю, а когда все краны выключены, наполняет бак с водой.
  3. При постепенном наполнении бака гидроаккумулятора происходит усиление давления, и оно начинает действовать на мембрану, а та давит на поршень. В результате, происходит размыкание контактов, и работа насоса останавливается.

От того, как настроено реле, зависит частота включения станции, напор воды и даже время службы оборудования. При неправильно выставленных параметрах насос не будет срабатывать вовсе или будет работать непрерывно.


Поршень и мембрана реле давления скрыты под корпусом - доступ к ним полностью закрыт

Подготовка к регулировке и расчет давления

Новое устройство уже имеет заводские настройки реле, но, все же, лучше дополнительно их проверить. Приступая к настройке, необходимо выяснить рекомендованные производителем значения для установки допустимого порога давления (для смыкания и размыкания контактов). В случае поломки насосной станции, по причине неправильной регулировки, производитель имеет полное право отказаться от своих гарантийных обязательств.

Расчет допустимого давления, при включении-выключении устройства, производитель проводит с учетом предполагаемых особенностей эксплуатации. Они учитываются в разработке рабочих параметров для разных моделей насосных станций.

Значение включения равно сумме:

  • Необходимого давления в наиболее высокой точке водопроводной системы, где производится отбор воды;
  • Разницы, между высотой самой верхней точки отбора воды и насосом;
  • Потери в трубопроводе водного давления.

Показатель выключения рассчитывается следующим образом: к давлению выключения плюсуют один и отнимают полтора бар. При этом нельзя допускать, чтобы давление выключения превышало максимально допустимое давление, которое возникает на участке выхода трубопровода из насоса.

Прежде чем изменять настройки, необходимо зафиксировать прежние показатели с помощью манометра. Включив насос, записывают значения давления в момент выключения и включения. Это поможет определить, в какую сторону проводить регулировку - в сторону уменьшения или увеличения.


Необходимо помнить, что любое изменение установленного порога давления в реле требует также соответствующих изменений и в воздушном отделении гидроаккумулятора

Дальнейшие действия имеют следующую очередность:

  1. Отключают станцию от питания, спускают воду и открывают крышку реле гаечным ключом.
  2. Давление включения насоса регулируют путем вращения гайки, которая держит большую пружину (Р). Закручивая ее по направлению хода часовой стрелки, добиваются сжатия пружины и установки необходимого давления включения. В различных моделях устройства допустимые показатели могут колебаться от 1,1 до 2,2 бар.
  3. Вращением маленькой гайки (∆Р) по направлению движения часовой стрелки можно увеличить разрыв между значением давления отключения и включения устройства, который обычно равен 1 бар. Таким образом давление выключение удается зафиксировать на значениях в диапазоне от 2,2 бар до 3,3 бар.

Важным нюансом является то, что малая пружина не регулирует порог отключения, как некоторые ошибочно понимают. Она задает именно дельту между значениями включения станции, и ее отключением. То есть, полностью ослабленная пружина не создаст разности - дельта будет равна нулю и значения включения и выключения будут одинаковыми. Но, чем больше ее затягивать, тем большей будет разница между ними.


Малая пружина реле давления отличается большей чувствительностью, и сжимать ее нужно крайне осторожно

Проверяют правильность выставленных показателей с помощью манометра. Если не удалось достигнуть требуемых значений с первой попытки, регулировку продолжают.

Настройка нестандартных значений давления

Можно установить иной уровень давления в приборе, отличный от рекомендаций производителя, подстроив оборудование под индивидуальные запросы пользователя. Увеличивая диапазон при включении-отключении, добиваются более редких срабатываний станции.

Это делает службу устройства продолжительней, но придает напору воды неравномерный характер. Уменьшая разницу, добиваются стабильного напора, но так насос будет срабатывать чаще.

Как отрегулировать давление станции, в видеоматериале:

Видеоролик о том, что делать, если станция часто срабатывает:

Проводя самостоятельную регулировку насосной станции, необходимо учитывать, что иногда изменения заводских рекомендаций могут ухудшить работу водопроводной системы. Насос, шланги, сантехнические приборы - все имеют предельные значения давления, нарушение которых, приведет к поломкам. Поэтому прежде, чем приступать к самостоятельным действиям, лучше попросить совета у опытного специалиста.

Одной из причин, по которым насос включается чаще положенного и не обеспечивает плавную подачу воды, является неправильная регулировка реле давления и настройка параметров работы гидроаккумулятора. Это две разные операции на разных устройствах. И хотя сам бак водоаккумуляторного устройства не имеет реле или встроенных автоматических устройств, давление в воздушном кармане бака косвенно влияет на работу всей системы водоснабжения.

Что и как необходимо отрегулировать в системе с насосом и гидроаккумулятором

Для организации нормальной работы насосного оборудования необходимо выставить три основных параметра:

  • Отрегулировать давление воздуха в воздушном пространстве гидроаккумулятора;
  • Зафиксировать уровень, при котором реле управления запускает водяной насос;
  • Предельный уровень давления воды, при котором с помощью команды реле происходит отключение насосного агрегата.

Важно! Все три параметра потребуется отрегулировать несколько раз, подгоняя более комфортный уровень давления в водопроводе и расход воды на гидроаккумуляторе под характеристики для своего дома.

Регулируем давление в гидроаккумуляторе

Водоаккумуляторное устройство очень простое по конструкции. Внутри стального бака находится резиновая мембрана, занимающая примерно 2/3 от объема гидроаккумулятора. Остальное пространство занимает воздушная камера. С помощью избыточного давления воздуха в камере и упругих сил растягивающейся резиновой мембраны вода выдавливается по мере необходимости в систему водопровода. Особо настраивать и регулировать нечего, кроме давления в воздушном отсеке гидроаккумулятора.

С завода устройство приходит с предустановленным давлением воздуха в 1.5 атм. Перед тем как купить прибор,следует убедиться в наличии заводского давления. Обычно это свидетельствует об исправности ниппеля и целостности резиновой оболочки внутри баллона, переходим к регулировке гидроаккумулятора для систем водоснабжения.

Сначала устанавливают гидроаккумулятор в систему и запускают насос, чтобы определить параметры рабочего давления в системе. Давление воздуха в воздушном кармане гидроаккумулятора стараются регулировать на 10-13% ниже давления включения насосной станции. Проще говоря, надо отрегулировать на 0.6 - 0.9 атм. ниже давления воды, при котором запускается мотор. Отрегулированный уровень проверяем манометром в течение часа, чтобы убедиться в отсутствии протечек воздуха.


Давление воздуха в полости гидроаккумулятора необходимо регулировать при отключенном давлении воды, достаточно просто перекрыть кран. Величину необходимо проверять и регулировать хотя бы раз в квартал.

Как выполняется регулировка реле давления для гидроаккумулятора

Реле или автомат управления давлением подачи воды в систему водоснабжения выглядит, как небольшая черная пластиковая коробка с двумя штуцерами, выполненными из материала корпуса, и одним металлическим выводом-штуцером с наружной или внутренней трубной резьбой размером ¼ дюйма, как на фото. С помощью штуцера реле подключают к пятивыводному штуцеру, закрепленному на приемном патрубке гидроаккумулятора.


В других случаях реле может быть установлено вместе с манометром непосредственно на корпусе поверхностного насоса или насосной станции.


Через пластиковые приливы внутрь корпуса заводятся провода от обмотки насоса. Если отвернуть обычной отверткой винт в верхней части, крышку можно снять, после чего становятся доступными две части прибора - пара вертикальных пружин на металлической основе-пластинке, с помощью которых и можно отрегулировать рабочие параметры давления воды, и контактная группа, к которой подключается заведенная проводка от насоса. К металлическим нижним контактам подключается желто-зеленый провод «земли», к верхним колодкам попарно голубой и коричневый провода обмотки двигателя насоса.


Пружины разные по размеру. Большая пружина посажена на ось и закреплена гайкой, вращая которую, можно отрегулировать степень сжатия упругого пружинного элемента. Здесь же на пластине нанесены стрелки, помогающие правильно сориентироваться и вращать гайку, чтобы отрегулировать порог срабатывания реле.

Важно! Несмотря на большое количество витков на центральной шпильке, которая удерживает пружину на пластине, реле и мембрана достаточно чувствительны даже на небольшой поворот гайки, регулирующий уровень срабатывания. В некоторых случаях, чтобы отрегулировать и изменить порог срабатывания примерно на 1 атм. давления воды, достаточно повернуть гайку всего на ¾ оборота.

Поэтому работать с гайками необходимо аккуратно, и не стоит спешить регулировать и сбивать заводские настройки.

Рядом с большой пружиной есть маленькая, примерно в 4 раза меньше. По конструкции она полностью идентична большой пружине, но, в отличие от первой, маленькая пружинка нужна, чтобы отрегулировать разницу между давлением запуска насоса и максимальным давлением воды, при котором насос выключается.


Под металлической пластиной находится мембрана, в которой находится вода под давлением из системы труб водопровода или гидроаккумулятора. Благодаря давлению воды в мембране пластина преодолевает сопротивление пружин и замыкает-размыкает группу контактов.

Хороший экскурс по теме устройства реле давления и органов его регулировки можно получить из видео:

Способ отрегулировать реле давления воды

Регулировать реле давления воды типа РП-5 достаточно просто. Чаще всего регулировать реле приходится в двух случаях - на этапе введения в эксплуатацию системы водоснабжения и после ремонта, модификации или внесения изменений в работу водопровода и гидроаккумулятора. В любом случае, перед тем как начинать регулировать, выполните несколько обязательных процедур:

  1. Предупредите жильцов дома о том, что в течение времени, пока вы будете регулировать реле давления, пользоваться кранами, туалетом, душем, в общем, всеми элементами системы водоснабжения нельзя;
  2. Закройте все краны и проверьте целостность соединения и отсутствие подтекания воды, особенно на недавно установленных или отремонтированных приборах, особенное внимание уделите сливному бачку туалета. Если он остался в работе или подтекает, правильно отрегулировать реле в системе будет сложно;
  3. Проверьте рабочее давление воздуха в гидроаккумуляторе, если оно нестабильно или ниже нормы его необходимо отрегулировать до заводской нормы;

Совет! При регулировке вам понадобится ключ для вращения гаек, кран для сброса давления воды в системе и контрольный манометр, по которому можно отследить давление воды в водопроводе.

Чтобы отрегулировать пороги срабатывания реле давления, выполняем следующие процедуры:



Поломки и проблемы в работе реле

К положительным сторонам характеристик реле можно отнести его простоту и надежность работы. Если в системе нет воздуха, и правильно отрегулированы пороги срабатывания, такое устройство обычно служит очень долго.

Как любой контактный прибор, реле необходимо периодически обслуживать - проверить работу механических «качелек»,отрегулировать и почистить контакты. Но иногда реле начинает срабатывать неравномерно, на разных порогах включения - выключения. Бывает, что реле просто не отключается на верхнем или нижнем пороге. Если аккуратно постучать деревяшкой по корпусу, прибор сработает.


Не спешите регулировать пороги срабатывания или выбрасывать прибор на свалку. Скорее всего, причиной стал песок и мусор,скопившиеся в мембранном пространстве. Чтобы исправить ситуацию, потребуется:

  • Отвернуть четыре болта на донной части корпуса реле, металлическую накладку с входным штуцером и снять стальную крышку;
  • Аккуратно промыть резиновую мембрану и полость под ней от песка и накопившейся грязи;
  • Установить все элементы на место и затянуть крепление;
  • Отрегулировать пороги срабатывания и проконтролировать нормальную работу реле на отключение мотора.

Даже малознакомый с устройством реле человек сможет легко снять, почистить и отрегулировать прибор, как на видео:

Кроме контактов и мембраны, можно смазать консистентной смазкой шарнир «качелек», подобную процедуру можно выполнять не чаще, чем раз в год.

Заключение

Регулировать пороги срабатывания на реле относительно несложно, если система водоснабжения исправна и не травит воду на соединениях или на бачке унитаза. Учитывая тот факт, что обслуживать и чистить систему водоснабжения от песка и солей приходится достаточно часто, есть смысл разобраться в вопросе,как отрегулировать реле, и далее самостоятельно тестировать прибор по мере необходимости.

Регулировка реле давления насосной станции — ключевой этап настройки автономной системы водоснабжения загородного дома.

Данная операция особой сложности не представляет, но для правильного ее выполнения необходимо знать несколько правил, о которых мы и поговорим далее.

Рассмотрим, также, и наиболее распространенные ошибки, которые могут иметь место при регулировке.

  • 1 Конструкция
  • 2 Подготовка бака-накопителя
  • 3 Настройка реле давления насосной станции
  • 4 Настройка «с нуля»
  • 5 Распространенные ошибки
    • 5.1 Малая пружина перетянута
    • 5.2 Давление Poff составляет более 80% от максимально допустимого для данной модели реле
    • 5.3 Давление Pon установлено столь высоко (перетянута большая пружина), что насос не может преодолеть его и «добраться» до рабочего диапазона
  • 6 Особенности реле от некоторых производителей
  • 7 Видео на тему

Конструкция

Реле давления насосной станции – это электронно-механическое устройство, которое осуществляет запуск и отключение насоса при определенных значениях давления в сети водоснабжения.

Выпускаемые различными производителями реле конструктивно очень похожи, отличия, как правило, заключаются в незначительных деталях. Подача или отключение питания насоса осуществляется путем замыкания и размыкания контактной группы – главного элемента реле.

Кроме нее в состав устройства входят поршень с мембраной и две пружины, которые в большинстве случаев имеют разные размеры.

После подсоединения реле к специальному переходнику насосной станции давление воды начинает воздействовать на мембрану, а та – на поршень, который подсоединен к контактной группе.

С противоположной стороны на контактную группу воздействует большая пружина, силу сжатия которой можно регулировать с помощью соответствующей гайки.

Если из-за водоразбора давление в системе водоснабжения падает, пружина преодолевает воздействие со стороны поршня и контактная группа замыкается, подавая питание на насос.

С увеличением давления в трубопроводе поршень будет постепенно смещать платформу с контактами, превозмогая противодействие пружины. Но контакты размыкаются не сразу, а только после перемещения на некоторое расстояние, которое зависит от степени сжатия второй — малой — пружины. Как и большая, она посажена на шток с гайкой. После размыкания контактов насос отключается.

Устройство типового реле давления насосной станции

Таким образом, регулируя силу сжатия большей пружины, пользователь задает давление включения насоса или, как его еще называют, нижнее давление — Pon. Для установки давления отключения (верхнего) – Poff — применяется малая пружина, сила сжатия которой фактически определяет разницу между Poff и Pon.

На этапе предпродажной подготовки производитель выполняет настройку реле. Pon обычно устанавливают в пределах 1,5 – 1,8 атм (или бар, что одно и то же), Poff – в пределах от 2,5 до 3 атм. Если настройки пользователю не подходят либо они сбились, прибегают к регулировке реле.

Однако, прежде чем это сделать, необходимо подготовить накопительный бак.

Для организации независимого водоснабжения при наличии колодца необходимо подключение насосной станции. Насосная станция для колодца — разновидности и особенности, принцип работы устройства.

Что такое дренажный насос и в чем преимущества поплавковых вариантов, читайте тут.

Кессон — устройство, способствующее бесперебойной подаче воды. Здесь http://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/istochniki/kesson.html вы узнаете, какие виды кессонов бывают и как установить их на скважину своими руками.

Подготовка бака-накопителя

Накопительный бак или гидроаккумулятор представляет собой герметичную емкость с расположенной внутри резиновой грушей.

Последняя подключается к водопроводу, вследствие чего она может наполняться водой. В пространство между грушей и стенками бака с помощью обычного автомобильного насоса закачивается воздух.

Эта пневмопружина обжимает грушу с водой и некоторое время поддерживает давление в сети водоснабжения на приемлемом уровне без включения насоса.

Давление воздуха в гидроаккумуляторе необходимо подобрать правильно, иначе система не будет работать в оптимальном режиме.

Если оно будет слишком низким или высоким, насос будет включаться очень часто, что отрицательно скажется на сроке его службы.

Кроме того, при низком давлении воздуха чрезмерно растягивается груша гидроаккумулятора, вследствие чего она также быстро выходит из строя.

Перед закачкой воздуха, равно как и перед проверкой его давления, воду из трубопроводов необходимо дренировать, открыв самый нижний кран. При этом опустеет и груша накопительного бака.

Вот теперь можно закачивать воздух и проверять его давление. Оно должно быть на 10% меньше Pon. Если же система еще не была настроена и с давлением включения вы пока не определились, давление развивают до следующих величин:

  • 1,4 – 1,7 атм при объеме гидроаккумулятора 20 – 25 л;
  • 1,7 – 1,9 атм при объеме 50 – 100 л.

Давление воздуха в баке-накопителе следует проверять примерно раз в месяц.

Не оставляйте надолго грушу гидроаккумулятора без воды. Ее стенки могут слипнуться или рассохнуться.

Настройка реле давления насосной станции

Если давление воздуха в баке-накопителе оказалось правильным и все фильтры в системе очищены от засоров, можно приступать к регулировке реле давления воды для насосной станции. Для этого необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

  1. Отключив насос от сети, необходимо слить воду из водопровода через самый нижний кран и снять крышку с реле (для этого понадобится обычная отвертка или подходящий гаечный ключ).
  2. Теперь следует включить насос, начав таким образом заполнение системы водой.
  3. Когда насос выключится, запишите показания манометра. Это будет текущее значение Poff.
  4. Теперь необходимо слегка приоткрыть кран, расположенный в наивысшей точке водопровода либо максимально удаленный от насоса (при одноуровневой системе). Как только давление в сети упадет до определенного уровня, насос снова включится. В этот момент необходимо снова записать показания манометра, определив таким образом текущее значение Pon и разность давлений, на которую настроено реле. Заодно постарайтесь определить, устраивает ли вас напор, с которым текла вода в этот момент. Напомним, что проверочный кран должен располагаться выше или дальше всех остальных, то есть в точке, где напор воды является наименьшим.
  5. Если напор в момент пуска насоса показался недостаточным, давление Pon необходимо поднять. Для этого питание установки снова отключают, после чего поджимают соответствующей гайкой самую большую пружину в реле. Если же вы считаете, что напор можно уменьшить, ослабьте пружину.
  6. Теперь следует заняться настройкой разности давлений Poff и Pon, которую вы уже вычислили. Оптимальное ее значение составляет 1,4 атм. Если вы получили меньший результат, то водоснабжение будет более равномерным, но насос будет запускаться чаще, что приведет к сокращению срока его службы. Если же разность между Poff и Pon оказалась больше 1,4 атм, то установка будет работать в более щадящем режиме, но разница между максимальным и минимальным напорами будет гораздо более заметной. Для подстройки данного параметра необходимо вращать гайку второй – малой — пружины. Увеличивая силу ее сжатия, мы увеличиваем разность давлений и, соответственно, Poff. Ослабление пружины приведет к обратному эффекту.
  7. После регулировки необходимо проверить, насколько правильно она была выполнена. Водопровод снова дренируется, насос включается в сеть и запускается. Далее все действия повторяются в том же порядке.

Обратите внимание: чувствительность у второй пружины, отвечающей за подстройку разности давлений, больше чем у первой. Поэтому силу ее сжатия следует корректировать осторожно, поворачивая гайку на небольшой угол.

Настройка «с нуля»

Иногда приходится иметь дело с реле, пружины которого полностью ослаблены. В таком случае поступают так:

  1. Включив насос, давление в сети нагнетают до того уровня, при котором вода из наиболее удаленного или высоко расположенного крана льется с приемлемым напором. Предположим, манометр показал при этом 1,5 атм. После этого насос необходимо отключить.
  2. Отключив станцию от электросети и сняв крышку с реле, подтягивают большую пружину до тех пор, пока реле не щелкнет, замкнув контакты.
  3. Закрыв реле, насос включают и доводят давление до 2,9 атм (1,5 + 1,4).
  4. Снова отключив насос и открыв реле, подтягивают малую пружину, пока контакты не разомкнутся.
  5. Теперь реле настроено на Pon = 1,5 атм и Poff = 2.9 атм. Необходимо закрыть его крышкой и включить станцию в электросеть.

Настройка реле давления

Распространенные ошибки

Регулировка реле не всегда проходит гладко. Вот какие ситуации случаются чаще всего:

Малая пружина перетянута

Вследствие чего давление отключения превысило максимальный напор насоса.

В этом случае насос просто не будет отключаться.

Что необходимо сделать:

  • подать питание на насос и запустить его;
  • как только давление на манометре перестанет расти, станцию нужно выключить;
  • открыв любой из кранов, слить небольшое количество воды;
  • убедившись, что оборудование полностью отключено от сети, снять крышку с реле и ослаблять малую пружину до тех пор, пока контакты с характерным щелчком не разомкнутся;

Теперь можно ставить крышку на место и включать насос.

Давление Poff составляет более 80% от максимально допустимого для данной модели реле

Реле большинства насосных станций рассчитано на давление в 5 – 5,5 атм. Этот параметр приведен в паспорте изделия либо на упаковке.

Следовательно, давление Poff для такого устройства не должно превышать 4 — 4,4 атм.

Если этого для комфортного водоснабжения недостаточно, придется устанавливать реле с большим предельным давлением.

Давление Pon установлено столь высоко (перетянута большая пружина), что насос не может преодолеть его и «добраться» до рабочего диапазона

При этом станция опять же не будет отключаться.

Что необходимо сделать: перед началом регулировки изучите паспорт насоса и найдите максимальное значение развиваемого им напора. Обычно оно указывается в метрах водного столба (м.в.ст.). Чтобы превратить его в атмосферы, приведенное значение следует разделить на 10,34. При любых условиях величины Pon и Poff должны быть меньше наибольшего напора, на который способен насос.

Особенности реле от некоторых производителей

Некоторые модели реле могут иметь дополнительные элементы, которые часто ставят малоопытных владельцев насосных станций в тупик.

Наиболее типичными являются:

  1. Рычаг механизма защиты от сухого хода: чаще всего встречается в дорогих импортных моделях, которые поставляются с полной комплектацией.
  2. Дополнительная пружина, предотвращающая самопроизвольное проворачивание гаек на регулировочных пружинах: такое устройство можно наблюдать в реле РДМ-5, устанавливаемых на насосных станциях российской компании Джилекс Джамбо.

Наличие этих элементов не должно вас смущать, выполняйте настройку в соответствии с приведенной инструкцией.

Также следует упомянуть об особенностях, характерных для станций Marina и Pedrollo (Италия). У первых предельное давление для реле составляет всего 3,2 атм и пружины в нем приходится подтягивать каждые полгода. Для вторых имеется рекомендация производителя касательно давления воздуха в гидроаккумуляторе: оно должно быть на 0,2 атм меньше давления Pon, которое при стандартных настройках составляет 1,4 атм.

Современная насосная станция обеспечивает работу автономного водопровода в полностью автоматическом режиме, требуя участия человека только... Главный рабочий орган автономной системы водоснабжения — насосная станция. Этот термин обозначает совокупность узлов, поддерживающих...Настройка дизельной горелки Настройка дизельной горелки компания Дизайн Престиж производит монтажные и ремонтные работы......

  • Котельная дома ► Регулировка отопления дачи Отопление загородного дома или дачи — важный элемент......
  • Котельная дома ► Современный рынок отопительного оборудования может представить покупателю просто огромный выбор всевозможных вариаций радиаторов, которые будут...


  •  
    Статьи по теме:
    Виктор Точинов, Вадим Панов «Дураки умирают первыми
    Много затянутых, нудных мест. То описание дома на пару-тройку страниц, то сон страниц на шесть, то ещё что-то в этом духе. В результате маловато событий на общий объём текста.Не очень внятны и сам сюжет и его реализация (за середину романа переваливаешь,
    Главный символ китайцев будда
    Здравствуйте, уважаемые читатели.Без сомнения, символы играют важную роль в нашей жизни. Мы пользуемся ими в повседневной жизни, порой уже не замечая этого. Зеленый свет для перехода через дорогу, поднятый вверх большой палец в качестве одобрения, сердечк
    Бадмаев петр александрович
    Из книги Человек, который принял жену за шляпу и другие истории из врачебной практики автора Оливер Сакс Человек, который принял жену за шляпу и другие истории из врачебной практики Доктору Леонарду Шенгольду Говорить о болезнях – все равно что
    Джон шемякин дикий барин в домашних условиях
    Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]Джон Александрович ШемякинДикий барин в диком поле© Д. Шемякин, 2016 © ООО «Издательство АСТ», 2016 Житейския историиЛыжиНосился на лыжах, собирая на склонах кровавую