A hőpont helyiségeire vonatkozó normatívák követelményei. Mi az egyéni fűtési pont (ITP)

8.1 Az 1000 GJ vagy annál nagyobb fűtési periódusra becsült hőfogyasztású épületek számára az épület hőhálózatának bemenetein felszerelt automatizált egyedi fűtési pontokat (ITP) kell biztosítani, amelyek képesek szabályozni a fűtésre történő hőkibocsátást. elkülönült technológiai zónákban és homlokzatokon, melyeket azonos típusú külső (nap, szél) és belső (hőleadás) tényezők befolyása jellemez. A fűtési, szellőztetési és melegvíz-rendszerek hőellátását a fűtési ponttól külön csővezetékeken keresztül kell biztosítani.

8.2 Az általuk kiszolgált épületekbe épített IHS-t az SP 124.13330* figyelembevételével kell kialakítani. Az ITP kombinálható a szellőztető és légkondicionáló berendezések helyiségeivel. Az ITP-t a külső fal közelében kell elhelyezni úgy, hogy a helyiségből közvetlenül a szabadba vagy a folyosó mentén, legfeljebb 12 méter távolságra legyen kijárat.

_________________

Az ITP helyiségeinek magassága 2,2 m-nél kisebb legyen a padlótól a kiálló szerkezetek aljáig. Az épület műszaki rendszereinek rendelkezniük kell a levegő hőmérsékletének automatikus vagy kézi szabályozásával.

Központosított hideg- és melegvíz-, villany-, gáz- és hőellátás esetén, valamint ha az épületben több különböző szervezethez vagy tulajdonoshoz tartozó helyiségcsoport van, minden helyiségcsoportot fel kell szerelni autonóm energia- és vízfogyasztásmérőkkel.

Az SP 60.13330 és SP 89.13330 szerint egy épület vagy külön helyiségcsoport hőellátása történhet központosított, autonóm vagy egyedi hőforrásokból.

_________________

* Jelenleg hivatalos forrásokban nincs információ ennek a dokumentumnak az elfogadásáról, amelyet a továbbiakban a szövegben említünk. - Adatbázis gyártói megjegyzés.

8.3 A vízfűtési rendszerek külön ágai, ezeken a helyiségeken kívül, a következő helyiségekben találhatók megszakítókkal:

- konferencia terem;

- étkezdék étkezőterme, hozzájuk kapcsolódó ipari helyiségekkel (max. 400 férőhelyes konferenciatermek és legfeljebb 160 férőhelyes étkezdék étkezőhelyiségei esetén az épület össztérfogatában elhelyezve nem megengedett külön ágakat biztosítanak);

- nézőtér, beleértve a színpadot;

- színpad (univerzális színpad);

- előszoba, előtér, folyosók;

- táncterem;

- kis termek színházak, klubok épületeiben, beleértve a színpadot is;

- 200 ezer példányt meghaladó állományú könyvtárak (olvasótermek, előadótermek és tárolóhelyek számára);

- kiskereskedelmi vállalkozások (400 m² vagy nagyobb területű helyiségek és kereskedelmi padlók kirakodására);

lakóhelyiségek középületekben.

8.4 Fűtött padlót kell biztosítani minden típusú óvodai csoportos óvoda földszintjén, valamint az óvodák hálószobáiban és öltözőiben, valamint az egészségügyi és szociális szervezetekben a mozgásszervi megsértésben szenvedő gyermekek számára. Az átlagos szobahőmérsékletet 23 °C-on belül kell tartani.

8.5 Színházakban és klubokban a színpadfűtéshez fűtőberendezésként radiátorok használata javasolt. Ugyanakkor a fűtőberendezéseket legfeljebb 0,5 m-rel a színpadi tábla szintje felett kell elhelyezni a színpad vagy a hátsó színpad hátsó falán.

8.6 Az iskolai tantermekből a levegő eltávolítását rekreációs létesítményeken és szaniter helyiségeken keresztül, valamint külső üvegezésen keresztül történő kiszűréssel kell biztosítani, figyelembe véve az SP 60.13330 követelményeit. Gépi ingerléssel vagy decentralizált szellőztetéssel a tantermekben természetes elszívást kell biztosítani, 1 óránkénti egyszeri vagy több légcsere sebességével.

Légfűtéssel a tantermek elszívó csatornái nem biztosítottak.

8.7 Az iskolaépületek légfűtéséhez, szellőztetéssel kombinálva, biztosítani kell a rendszerek automatikus vezérlését, beleértve a helyiségben a tervezési hőmérséklet és a relatív páratartalom 40-60% közötti tartását munkaidőben, valamint a levegő hőmérsékletének 15-nél nem alacsonyabb hőmérsékletének biztosítását. °C.

8.8 Legfeljebb 200 fős iskolákban a szellőztetés szervezett gépi beáramlás nélkül megengedett.

8.9 Az elszívó és elszívó szellőztető rendszereket külön kell biztosítani a látvány- és klubkomplexumok helyiségeiben, a színpad (színpad) kiszolgálására szolgáló helyiségekben, valamint az adminisztratív és közüzemi helyiségekben, műhelyekben és raktárakban.

A folyamatos filmvetítésű mozikban, az általános szabadidős klubokban és a legfeljebb 375 fős összkapacitású klubokban ez a rendszerek szétválasztása nem biztosítható.

8.10 A ritka könyvek és kéziratok letéteményeseiben, valamint az 1 milliós vagy annál nagyobb állományú könyvtárak letéteményeseiben, valamint az I. csoportba tartozó levéltárak letéteményeseiben légkondicionálást kell biztosítani.

8.11 Az értékes iratok és a letéti tárolók tárolásánál a tárolási feltételek követelményeinek megfelelően 3. osztályú légkondicionálást kell biztosítani.

8.12 Tudományos könyvtárak olvasótermeiben, előadótermeiben és tárolóhelyiségeiben legalább 200 ezer egységnyi tárhellyel, légfűtés befúvással vagy klímaberendezéssel kombinálva megengedett.

8.13 A raktárhelyiségekben, 300 ezer tárolóegységnél nagyobb kapacitású archívumokban rendszerint légfűtést kell alkalmazni befúvással vagy légkondicionáló rendszerrel kombinálva. A levéltári épületek fennmaradó helyiségeiben vízmelegítésről gondoskodni kell.

8.14 A legalább 200 ezer egységnyi tárhellyel rendelkező könyvtári épületekben található raktárhelyiségek, olvasótermek és előadótermek számára külön befúvó szellőzőrendszert kell biztosítani.

8.15 Legfeljebb 50 ezer tárhellyel rendelkező közkönyvtárban olvasóhelyi zóna és könyvgyűjteményi zóna együttes elhelyezése és olvasók kiszolgálása ugyanabban a helyiségben, valamint legfeljebb 300 ezer tárolóegység befogadóképességű archívumban, a természetes szellőzés legalább egyszeri légcsere sebességével megengedett.

8.16 Előadótermekben, olvasótermekben és könyvtári tárolókban természetes impulzusú elszívás megengedett.

8.17 Minden helyiségben megengedett egyetlen befúvó szellőztető rendszer biztosítása, kivéve a konferenciatermeket, a közétkeztetési intézmények helyiségeit, a mozi- és a telephelyiségeket, amelyek mindegyikéhez önálló befúvó szellőzőrendszert kell biztosítani.

8.18 Azon helyiségekben, amelyek nem rendelkeznek mechanikus befúvó szellőztető rendszerrel, a padlótól legalább 2 m magasságban nyíló, állítható szellőzőnyílásokat vagy levegőszelepeket kell biztosítani a külső levegő ellátására.

8.19 Független elszívó rendszert kell biztosítani a következő helyiségekben:

- fürdőszobák és dohányzó szobák;

- vendéglátó egységek helyiségei;

- ipari és műszaki célú helyiségek és raktárak;

- laboratóriumok, beleértve az oktatási és egyéb helyiségeket az SP 60.13330 követelményeinek megfelelően.

8.20 A szanatóriumok és rekreációs létesítmények hálószobáiból az elszívó szellőzést javasolt természetes impulzussal biztosítani.

Az éghajlati régió rekreációs létesítményeinek nappalijában ajánlott gépi hajtású elszívó szellőztetést biztosítani.

8.21 A nappali és a fürdőszobás helyiségek levegőjének eltávolítását a fürdőszobákon keresztül kell biztosítani, a fürdőszobák alsó részében túlfolyó rácsokkal.

8.22 Értékes iratok és letéti helyek tárolásában a tárolási feltételek követelményeinek megfelelően 3. osztályú légkondicionálást kell biztosítani.

8.23 A becsült 300 főnél kisebb létszámú, 1-3 emelet magasságú épületek helyiségeiben természetes indukciós elszívás biztosítható.

8.24 A szaniter berendezések megengedett víznyomására, a víz- és energiaforrások ésszerű felhasználására vonatkozó szabályozási követelmények biztosítása érdekében rendelkezni kell a következőkről:

szivattyúegységek állítható hajtással (motorfordulatszám);

egyzónás vízellátási rendszer padlónyomás-szabályozók felszerelésével.

8.25 A hidrosztatikus nyomás a háztartási ivóvíz és a háztartási tűzoltó vízellátó rendszerben a legalacsonyabb helyen lévő szaniter berendezés szintjén nem lehet több, mint 4 atm. A háztartási tűzoltó vízellátás rendszerében a tűzoltás idejére a nyomást legfeljebb 6 atm-re lehet növelni a legalacsonyabb helyen lévő egészségügyi berendezés szintjén.

8.26 A hidrosztatikus fejnek a legalacsonyabb tűzcsap szintjén a különálló tűzivíz-ellátó rendszerben, valamint azokban a körökben, ahol tűzálló vezetékek szolgálnak a tranzit háztartási és ivóvíz ellátására a felső emeletre (a felső vezetékezésű körökben) tűzoltási módonként nem haladhatja meg a 9 atm-t.

8.27 Kulturális és szórakoztató intézmények, könyvtárak, levéltárak, sportlétesítmények épületeinek belső tűzivízellátására vonatkozó követelmények adják.

8.28 Zsírfogók felszerelését az ipari szennyvíz kivezetéseinél a következő vendéglátóhelyeken kell biztosítani:

félkész termékeken való munkavégzés - 500 vagy több ülőhelyszámmal a csarnokokban;

nyersanyagon dolgozik - 200 vagy annál nagyobb férőhelyszámmal a termekben.

Az óvodai és nevelési-oktatási intézmények élelmezési egységei a tervezési megbízás szerint zsírfogókkal vannak felszerelve.

8.29 A középületeknek biztosítaniuk kell a szemétszállítási és porgyűjtési rendszert, a szemét ideiglenes (az egészségügyi előírások határain belüli) tárolását és az elszállítás lehetőségét.

Középületekben, komplexumokban a pneumatikus hulladékelhelyezési rendszerek elrendezését a tervezési feladat határozza meg az üzemeltetés műszaki-gazdasági megvalósíthatósága alapján.

Az épületből a törmelék eltávolításának eszközeit össze kell kapcsolni az épület helye szerinti takarítási rendszerrel.

8.30 Az épületekben szemétcsatornákat (pneumatikus hulladékelvezető rendszer hiányában) kell biztosítani:

felsőoktatási intézmények, szállodák és motelek 3 szintes és magasabb épületei 100 vagy több férőhellyel;

5 szintes és magasabb épületek más célra.

A szemétcsatornák megszervezésére és felszerelésére vonatkozó intézkedéseket a ( SP 31-108-2002 Szemetes csúszdák lakó- és középületekhez és építményekhez).

A többi középületben a szemetes csúszda beépítésének szükségességét a tervezési feladat állapítja meg.

Meglévő épület tetőtér beépítésekor a meglévő hulladékelhelyezési rendszer nem módosítható.

A szemétszállító kamion bejáratát az épület szemeteskamrájának ajtajához kell biztosítani. Ha a hulladékgyűjtő kamrába közvetlenül nem lehet bejáratot szervezni, akkor a hulladékgyűjtő edények elhelyezésére helyet (platformot) kell biztosítani.

A szemétcsatornával nem felszerelt épületeknél szemétgyűjtő kamrát vagy (szükségszerűen kemény felületű) közműhelyet kell biztosítani a szemét elkülönített gyűjtésére.

8.31 Az épületekben központi vagy kombinált vákuumos porgyűjtő rendszert kell biztosítani:

- színházak, koncerttermek, múzeumok;

- olvasó- és előadótermek, könyvtárak könyvtára 200 ezer egységnyi és több tárhelyért;

- 6500 m² vagy annál nagyobb eladótérrel rendelkező üzletek;

- szállodák, szanatóriumok, rekreációs és turisztikai intézmények, egészségügyi intézmények kórházai 500 vagy több férőhellyel;

- fokozott egészségügyi és higiéniai követelményeket támasztó speciális épületekben (gyógyintézeti tervezési megbízás alapján).

A központi vagy kombinált vákuumos porgyűjtő rendszer szükségességét más épületekben a tervezési feladattal kell megállapítani.

8.32 Kombinált vákuumos porgyűjtő rendszer esetén az egyik bemeneti szelep működési sugara nem lehet több 50 m-nél.

8.33 Központi vagy kombinált porgyűjtés hiányában a porszívók szűrőtisztító kamrájának elrendezését a tervezési megbízás szerint határozzák meg.

8.34 Az épületelemek szerkezeti megoldásainak (beleértve az üregek elhelyezését, a csővezetékek szerkezeteken áthaladó helyek tömítésének módszereit, szellőzőnyílásokat, hőszigetelés elhelyezését stb.) védelmet kell nyújtaniuk a rágcsálók behatolása ellen.

9 Tartósság és karbantarthatóság

9.1 Az épület tervezésénél figyelembe kell venni a tartószerkezetek szilárdságának és stabilitásának megőrzését a tervezési megbízásban meghatározott időtartamra, figyelemmel a rendszeres karbantartásra, az épület üzemeltetési és javítási szabályainak betartására.

9.2 A szerkezeteket, alkatrészeket és befejező anyagokat olyan anyagokból kell készíteni, amelyek ellenállnak a nedvesség, az alacsony és magas hőmérséklet, az agresszív környezet és más kedvezőtlen tényezők lehetséges hatásainak, vagy az SP 28.13330 szerint védettek.

9.3 Intézkedéseket kell tenni az épület védelmére az eső, olvadék, talajvíz behatolása ellen az épület tartó- és zárószerkezeteinek vastagságába, valamint a külső burkolati szerkezetekben vagy a szellőzésen keresztül páralecsapódástól. zárt terek vagy légrések berendezése. A szabályozó dokumentumok követelményeinek megfelelően fel kell használni a szükséges védőösszetételeket és bevonatokat.

9 4. Az előre gyártott elemek és a többrétegű szerkezetek tompakötéseit úgy kell megtervezni, hogy ellenálljanak a hőmérsékleti alakváltozásoknak és az alapok egyenetlen süllyedéséből és egyéb működési hatásokból eredő erőknek. A hézagokban használt tömítő- és tömítőanyagoknak meg kell őrizniük rugalmas és tapadó tulajdonságaikat negatív hőmérsékletnek kitéve és nedves állapotban, valamint ellenállónak kell lenniük az ultraibolya sugárzással szemben. A tömítőanyagoknak kompatibilisnek kell lenniük a szerkezetek védő- és védő-dekoratív bevonatainak anyagaival a határfelületükön.

9.5 Az épület mérnöki rendszereinek berendezéseihez, szerelvényeihez, berendezéseihez és azok csatlakozásaihoz, valamint az épületburkolat teherhordó elemeihez hozzáférést kell biztosítani ellenőrzés, karbantartás, javítás és csere céljából.

2. függelék

Tipikus követelmények a helyiségekkel szembena fogyasztók hőenergiájára szolgáló mérőegységek elhelyezésére

A fogyasztók hőenergia mérőállomásainak elhelyezésére szolgáló helyiségeknek meg kell felelniük a következő szabályozási dokumentumokban meghatározott követelményeknek:

1. JV "Hőpontok tervezése" (Bevezetés dátuma
01.07.1996);

2. A hőenergia és a hűtőfolyadék elszámolásának szabályai (rendeléssel jóváhagyva
Oroszország Energiaügyi Minisztériuma, 2001.01.01., VK-4936);

3. A hőerőművek műszaki üzemeltetésének szabályai
(az orosz energiaügyi minisztérium rendeletével jóváhagyva);

4. Villamos berendezések felszerelésének szabályai;

5. SNiP 2.04.07-86* Fűtési hálózatok (1,2 számú módosítással) (jóváhagyva
A Szovjetunió Gosstroy rendelete, 2001.01.01., 75. sz.).

A hőenergia-mérő egység a fogyasztó tulajdonában lévő hőponton van felszerelve.

Az általuk kiszolgált épületekbe egyedi hőpontokat (továbbiakban ITP) kell beépíteni, és a földszinten, az épület külső falai közelében külön helyiségekben kell elhelyezni. Az ITP elhelyezése műszaki földalattiban vagy épületek, építmények pincéjében megengedett.

A leválasztott és csatolt ITP-k épületeit egyszintesként kell kialakítani, bennük pincék létesíthetők berendezések elhelyezésére, kondenzvíz- és csatornahálózatok összegyűjtésére, hűtésére, szivattyúzására.

Külön álló ITP-k lehetnek a föld alatt, feltéve, hogy:

A talajvíz hiánya a bemenetek elhelyezése és lezárása területén
mérnöki kommunikáció a hőpont épületéhez, ide nem értve
a fűtési pont csatornával való elárasztásának lehetősége,
árvíz és egyéb vizek;


A víz gravitációs elvezetésének biztosítása a termálvezetékekből
tétel;

Termikus berendezések automatizált működésének biztosítása
ponton állandó szervizszemélyzet nélkül vészhelyzettel
riasztóval és részleges távirányítóval
irányítóterem.

A hőpontok helyiségeit a robbanás- és tűzveszélyesség szerint a D kategóriába kell besorolni.

Hőpontok elhelyezése megengedett D és D kategóriájú ipari helyiségekben, valamint lakó- és középületek műszaki pincéjében és földalattijában. Ugyanakkor a hőpontok helyiségeit kerítéssel (elválasztófal) kell elválasztani ezektől a helyiségektől, amelyek megakadályozzák, hogy illetéktelen személyek a hőponthoz hozzáférjenek.

A hőpontok helyiségeiben gondoskodni kell a kerítések strapabíró, nedvességálló anyagokkal történő, könnyen tisztítható anyagokkal történő kikészítéséről, miközben a következő munkákat kell elvégezni:

Téglafalak talajrészének vakolása;

Panelfalak illesztése;

Mennyezeti meszelés;

Beton vagy csempézett padló.

A fűtőpontok falait járólappal kell lefedni, vagy padlótól 1,5 m magasságig olaj- vagy más vízálló festékkel, padlótól 1,5 m felett - ragasztóval vagy más hasonló festékkel le kell festeni.

Az épületekbe épített hőpontokról kijáratokat kell biztosítani:

a) ha a hőpont helyiségeinek hossza 12 m vagy annál kisebb, és
elhelyezése az épület kijáratától kevesebb mint 12 m távolságra
- egy kijárat a folyosón vagy a lépcsőházon keresztül a szabadba;

b) ha a hőpont helyiségeinek hossza 12 m vagy annál kisebb, és
elhelyezkedése az épület kijáratától több mint 12 m távolságra - egy
független kijárat;

c) ha a fűtőpont helyiségeinek hossza meghaladja a 12 métert - kettő
kijárat, amelyek közül az egyiknek közvetlenül kívül kell lennie, a másodiknak -
folyosón vagy lépcsőházon keresztül.

A föld alatti, különálló vagy mellékelt hőpontokon megengedett a második kijárat elhelyezése egy csatolt aknán nyíláson keresztül vagy a mennyezetben lévő nyíláson keresztül, valamint az épületek műszaki földalattijában vagy pincéjében található hőpontokban - a nyíláson keresztül fal

Az alállomás ajtóit és kapuit a hőközpont helyiségéből vagy épületéből, Öntől távol kell nyitni.

Az ITP ajtajának méretének biztosítania kell a személyzet szabad áthaladását.

Minden átjárónak, bejáratnak, kijáratnak megvilágítottnak, szabadnak, mozgásbiztosnak kell lennie.

A berendezések, csővezetékek közötti átjárásnak biztosítania kell a személyzet szabad áthaladását, és legalább 0,6 m-nek kell lennie.

A helyiségek magassága a kész padló jelétől a kiálló padlószerkezetek aljáig (fényben) legalább 2,2 m legyen.

Ha az IHS-t a pincében és alagsori helyiségekben, valamint az épületek műszaki földalattijában helyezik el, a helyiségek és a hozzájuk való szabad átjárók magassága legalább 1,8 m.

A vízelvezetéshez a padlót 0,01-es lejtéssel kell kialakítani a lefolyó vagy vízgyűjtő gödör felé. A vízgyűjtő gödör minimális méretei alaprajzon legalább 0,5 x 0,5 m, mélysége legalább 0,8 m A gödör levehető ráccsal fedje le.


A fűtőpontokon nyílt csőfektetést kell biztosítani. Megengedett csövek fektetése csatornákban, amelyek átfedésének teteje a kész padló szintjével kombinálódik, ha ezek a csatornák nem engedik be a robbanásveszélyes vagy éghető gázokat és folyadékokat a fűtési pontba.

A csatornáknak levehető fedelekkel kell rendelkezniük, amelyek tömege nem haladhatja meg a 30 kg-ot.

A csatornák aljának hosszirányú lejtése legalább 0,02 legyen a vízgyűjtő gödör felé.

A padlótól 1,5-2,5 m magasságban elhelyezett berendezések és szerelvények karbantartásához mobil vagy hordozható szerkezeteket (platformokat) kell biztosítani. Azokban az esetekben, amikor lehetetlen átjárókat létrehozni a mobil peronokhoz, valamint a 2,5 m vagy annál magasabb magasságban elhelyezkedő berendezések és szerelvények szervizeléséhez, 0,6 m széles álló peronokat kerítéssel és állandó lépcsőkkel kell ellátni. Az álló platform szintje és a mennyezet közötti távolságnak legalább 1,8 m-nek kell lennie.

A mozgatható támasztékok szélétől a csővezetékek tartószerkezeteinek (átmenetek, konzolok, támasztópárnák) szélétől mért minimális távolságnak biztosítania kell a támasz lehető legnagyobb elmozdulását oldalirányban, legalább 50 mm-es margóval. Ezenkívül a traverz vagy konzol széle és a cső tengelye közötti minimális távolságnak legalább 1,0 Dy-nak kell lennie (ahol Dy a cső névleges átmérője).

A csővezeték hőszigetelő szerkezetének felülete és az épület épületszerkezetei, vagy más csővezeték hőszigetelő szerkezetének felülete közötti távolság fényben legalább 30 mm legyen, figyelembe véve a cső mozgását. a csővezeték.

A vízvezeték fektetését egy sorban vagy a fűtési hálózatok vezetékei alatt kell elvégezni, míg a vízvezeték hőszigetelését a vízvezetékek felületén történő kondenzátumképződés megakadályozására.

A fűtési pontokon a tápvezetéket a visszatérő csőtől jobbra kell elhelyezni (a hűtőfolyadék áramlása mentén a betápláló csővezetékben), amikor a csővezetékeket egy sorban fektetik le.

A hőpontokhoz légcserére tervezett befúvó és elszívó szellőztetést kell biztosítani, amelyet a csővezetékek és berendezések hőkibocsátása határoz meg. A tervezett levegő hőmérséklete a munkaterületen az év hideg időszakában nem haladhatja meg a 28 ° C-ot, az év meleg időszakában - 5 ° C-kal magasabb, mint a külső levegő hőmérséklete.

A hőpontok helyiségeiben intézkedéseket kell tenni a rovarok, rágcsálók elpusztítására (fertőtlenítés, deratizálás).

2.2. Hőpontok és melegvíztárolók műszaki követelményei

Hőpontok

2.2.1. A vállalkozások termálpontjait központi (CTP) és egyéni (ITP) részekre osztják.

A hőpontok helyiségeinek építési részének meg kell felelnie a jelenlegi SNiP követelményeinek.

A hőpont helyiségeit befúvó és elszívó szellőzéssel kell ellátni.

2.2.2. A hőponton olyan berendezéseket, szerelvényeket, vezérlő-, menedzsment- és automatizálási eszközöket kell elhelyezni, amelyeken keresztül a következőket hajtják végre:

a hűtőfolyadék típusának átalakítása vagy paramétereinek megváltoztatása;

a hűtőfolyadék paramétereinek ellenőrzése;

hőenergia, hűtőfolyadék és kondenzátum felhasználás elszámolása;

a hűtőfolyadék áramlásának szabályozása és elosztása a hőfogyasztási rendszerek között;

a helyi rendszerek védelme a hűtőfolyadék paramétereinek vészhelyzeti növekedésétől;

hőfogyasztási rendszerek feltöltése és pótlása;

a kondenzátum összegyűjtése, hűtése, visszavezetése és minőségének ellenőrzése;

hőenergia tárolás;

vízkezelés melegvíz-rendszerekhez.

2.2.3. Az egynél több fűtött épülettel rendelkező vállalkozásoknál központi fűtési állomásra van szükség. A saját hőforrással rendelkező vállalkozásoknál a CHP a hőforrásnál szerelhető fel.

Minden épülethez szükség van egy ITP-re, melybe be kell szerelni a fűtési hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges berendezéseket, valamint a központi fűtési hálózatban hiányzó (nem telepített) berendezéseket.

2.2.4. A hőenergia-fogyasztóknak a fűtési pontok vízmelegítő hálózataihoz történő csatlakoztatására szolgáló rendszereknek biztosítaniuk kell a minimális fajlagos hálózati vízfogyasztást és meg kell takarítani a hőenergiát.

2.2.5 . A fűtőpontokon olyan szelepeket kell elhelyezni, amelyek elválasztják a hőpont csővezetékeit a hőhálózatoktól, az egyes ágakon szelepeket az elosztó- és gyűjtőcsonkoktól.

2.2.6. A vízmelegítő hálózatok hőpontjain minden csővezeték legmagasabb pontjáról levegő elvezetésére, a víz- és kondenzvízvezetékek legalacsonyabb pontjairól a víz elvezetésére szolgáló berendezéseket kell elhelyezni.

2.2.7. A fűtési pont bejáratánál lévő betápláló csővezetéken, a víz- és hőenergia-fogyasztás szabályozó és mérőberendezései előtti visszatérő vezetéken a hálózati víz lebegő részecskéktől való mechanikai tisztítására szolgáló eszközöket (iszapgyűjtőket) kell felszerelni.

2.2.8. A termikus pontokon nem lehetnek áthidalók a felvonók betápláló és visszatérő csővezetékei, valamint a megkerülő csővezetékei, a vezérlőszelepek, az iszapgyűjtők és a hűtőfolyadék és a hőenergia áramlását mérő készülékek között.

A központi fűtőállomáson áthidalók beépítése megengedett a be- és visszatérő csővezetékek közé, két egymás után elhelyezkedő tolózár (szelep) kötelező felszerelésével. Ezen szelepek (szelepek) között légkörbe kapcsolt vízelvezető berendezést kell készíteni. A jumperek szerelvényeit normál üzemi körülmények között le kell zárni és le kell tömíteni.

A gőzcsapdáknak elzárószelepekkel ellátott nyomócsövekkel kell rendelkezniük.

2.3.9. A fűtési hálózatokhoz vízmelegítőn keresztül csatlakoztatott csővezetékek és melegvíz-ellátó rendszerek berendezéseinek korróziója és vízkőképződés elleni védelmét szolgáló vízkezelést általában a központi fűtési központban kell elvégezni. Ugyanakkor minőségének meg kell felelnie a GOST 2874-82 "Ivóvíz. Higiéniai követelmények és minőség-ellenőrzés" előírásainak.

2.2.10. A vállalat központi fűtési állomásán lévő zárt hőellátó rendszerekben megengedett a vízmérő felszerelése a visszatérő csővezeték szelepének megkerülésére a hőhálózat sűrűségének szabályozására.

2.2.11. A hőtermelő egységeket szelepes szerelvényekkel (szelepekkel) kell ellátni, amelyekre a hőfelhasználó rendszerek öblítésére és ürítésére vízellátó és sűrített levegő vezetékeket lehet csatlakoztatni. Normál működés közben a fűtőegység vízellátó vezetékét le kell választani.

A vízelvezető nyílások csatornába történő csatlakoztatását látható hézaggal kell elvégezni.

2.2.12. A gőzhőfelhasználó rendszerek hőpontjait, amelyekben a számított gőznyomás kisebb, mint a gőzvezetékben lévő nyomás, nyomásszabályozókkal (nyomáscsökkentő szelepekkel) kell ellátni. A nyomáscsökkentő szelep után biztonsági szelepet kell felszerelni a gőzvezetékre.

2.2.13. A gőzhőfelhasználó rendszer hőpontjában indító és üzemi vízelvezető berendezéseket kell felszerelni.

2.2.14. A vízhőfelhasználó rendszer központi fűtési rendszerét az alábbi műszerekkel kell felszerelni:

nyomásmérők jelzése a betápláló és visszatérő csővezetékeken a bemeneti szelepek előtt és után, az elosztócsonk szelepei után minden egyes betápláló vezetéken, az egyes szivattyúk szívó- és nyomócsövéin;

hőmérők jelzése a közös betápláló és visszatérő vezetékeken, az összes visszatérő vezetéken a gyűjtő- és visszatérő elosztók előtt;

áramlásmérők és hőmérők regisztrálása a betápláló és visszatérő csővezetékeken;

hőenergia fogyasztás mérő eszközök.

2.2.15. A vízhőfelhasználó rendszer ITP-jét a következő műszerekkel kell felszerelni:

nyomásmérők jelzése a betápláló és visszatérő vezetékeken a szelepek után;

hőmérők jelzése a betápláló és visszatérő vezetékeken a bemeneti szelepek után, a vegyes vízellátó vezetéken a felvonó vagy keverőszivattyú után;

áramlásmérők a melegvíz-ellátó rendszert vízzel ellátó csővezetéken és a cirkulációs vezetéken (nyitott hőellátó rendszerekben).

Ezenkívül a vízhőfelhasználó rendszer IHS-ét fel kell szerelni:

nyomásmérő szerelvények a betápláló és visszatérő csővezetékeken a szelepek előtt, a betápláló csővezeték minden ágán a szelepek után és a keverőberendezés után;

hüvelyek hőmérők számára minden visszatérő csővezetéken az egyes hőfogyasztó rendszerektől vagy e rendszerek egyes részeitől a szelepekig.

2.2.16. A gőzhőfelhasználó rendszer hőpontjait a következő műszerekkel kell ellátni:

gőzáramlásmérők regisztrálása és összegzése;

nyomásmérők és hőmérők regisztrálása és kijelzése a belépő gőzvezetékeken;

áramlásmérők összegzése, nyomásmérők és hőmérők kijelzése a kondenzvízvezetékeken;

nyomáscsökkentő szelepek előtt és után manométerek és hőmérők jelzése.

2.2.17. A fűtési pontokat automatizált berendezésekkel kell felszerelni, amelyeknek biztosítaniuk kell:

hőfogyasztás szabályozása hőfelhasználó rendszerekben (fűtés, szellőztetés és légkondicionálás, technológiai berendezésekben);

a fogyasztók maximális hálózati vízfogyasztásának korlátozása;

állítsa be a víz hőmérsékletét a melegvíz-ellátó rendszerben;

szükséges nyomás a hőfogyasztási rendszerekben független csatlakozásukkal;

a megadott nyomás a visszatérő vezetékben vagy a szükséges víznyomásesés a fűtési hálózatok betápláló és visszatérő vezetékeiben;

a hőfogyasztási rendszerek védelme a megnövekedett nyomástól és a vízhőmérséklettől a hűtőfolyadék megengedett határértékeinek túllépése esetén;

készenléti szivattyúk bekapcsolása, amikor a működő szivattyúk ki vannak kapcsolva;

a tartály vízellátásának leállítása a felső szint elérésekor és a tartályból származó víz elemzésének leállítása az alsó szint elérésekor;

hőfogyasztási rendszerek kiürülésének megakadályozása.

tartályok

2.2.18. A tárolótartályokat speciálisan kidolgozott projektek szerint kell gyártani.

Minden újonnan bevezetett és üzemeltetett tárolótartályon külső merevítő szerkezeteket kell beépíteni a tartályok tönkremenetelének megakadályozására.

2.2.19 . A tárolótartályok üzemi térfogatának, a hőforrásokon való elhelyezkedésüknek a hőhálózatokban meg kell felelnie az SNiP 2.04.01-85 "Épületek belső vízellátása és csatornázása" szabványnak.

2.2.20. Szabványos olajtermék-tároló tartályok alkalmazása a meglévő tárolótartályok pótlására tilos.

2.2.21. A tárolótartályok korrózióvédelmét az „Irányelvek a tárolótartályok korróziótól és vízlevegőztetéstől való védelméhez” (M., SPO „Soyuztekhenergo”, 1981) szerint kell elvégezni.

2.2.22. A helyiségeket, amelyekben a tárolótartályokat telepítik, szellőztetni és megvilágítani kell. A helyiségek teherhordó szerkezeteit nem éghető anyagból kell készíteni. A tartályok alatt raklapokat kell biztosítani.

2.2.23 . A tárolótartályokat fel kell szerelni:

csővezeték a tartályba vízellátáshoz úszószeleppel. Minden úszószelep elé elzárószelepet kell felszerelni;

kimeneti csővezeték;

túlfolyócső a tartályban megengedett legnagyobb vízszint magasságában. A túlfolyócső kapacitásának meg kell egyeznie a tartályba vizet szállító összes cső kapacitásával;

a tartály aljához és a túlfolyócsőhöz csatlakoztatott leeresztő (vízelvezető) csővezeték, a csatlakozó vezetékszakaszon tolózárral (szeleppel);

vízelvezető csővezeték a víz elvezetésére az aknából;

keringető csővezeték, hogy szükség esetén fenntartsa a forró víz állandó hőmérsékletét a tartályban az elemzés szüneteiben. A keringető csővezetékre visszacsapó szelepet kell felszerelni egy tolózárral (szeleppel);

levegő (mellény) cső. A légcső keresztmetszetének biztosítania kell a tartályba való szabad bejutást és a levegő vagy a gőz szabad kibocsátását (ha van gőzpárna), kizárva a vákuum (vákuum) képződését a víz tartályból történő szivattyúzásakor és a nyomás növelése felett. légköri töltésekor;

a vízszint figyelésére szolgáló berendezés, a határértékek jelzése a helyiségekbe történő jelzésekkel az ügyeletes személyzet állandó jelenléte mellett, valamint reteszekkel, amelyeknek biztosítaniuk kell: a tartály vízellátásának teljes leállását, amikor a felső határ elérésekor a tartalék szivattyúk beépítése, amikor a működő szivattyúk ki vannak kapcsolva, a tárolótartályokhoz tartozó berendezések fő áramforrásának átkapcsolása tartalékra, ha a fő forrásnál áramkimaradás történik;

tartályokban lévő vízhőmérséklet és a bemeneti és kimeneti csővezetékek nyomásának mérésére szolgáló műszerek;

fedőréteggel védett hőszigetelés a légköri tényezők hatásaitól.

2.2.24. Minden csővezetéket, a vízelvezetés kivételével, a tárolótartályok függőleges falaihoz kell csatlakoztatni a tartály becsült huzatának kiegyenlítő berendezéseivel. A csővezetékek tartályhoz való csatlakoztatásának tervezési megoldásainál ki kell zárni annak lehetőségét, hogy ezekből a csővezetékekből erőt adjon át annak falaira és aljára.

2.2.25. Az egyes tartályokhoz vezető vízvezeték szelepeinek és a tartályok közötti elválasztó szelepeknek elektromos meghajtásúaknak kell lenniük. A tolózár elektromos hajtásait az esetleges elárasztási zónán kívül kell elhelyezni úgy, hogy az egyik tartályon bekövetkezett baleset esetén a többi párhuzamosan üzemelő tartályt azonnal le lehessen választani róla.

2.2.26. A tartályok homokos aljzatának egyenetlen megtelepedésének elkerülése érdekében a felszíni és talajvíz elvezetésére eszközöket kell biztosítani.

2.2.27. Tartálycsoportot vagy önálló tartályt legalább 0,5 m magas, felül legalább 0,5 m széles földsánccal kell elkeríteni. , és a tartály körül vakterületet kell készíteni. A tartályok és a kerítés közötti térben a vizet a csatornába kell engedni. A hőforrás vagy a vállalkozás területén kívül elhelyezett tartályok körül legalább 2,5 m magas kerítést és tiltó táblákat kell elhelyezni.

Az egyedi fűtési pontok (ITP-k) magukban foglalják a különálló kis épületeket vagy elszigetelt helyiségeket, amelyekben az épületek hőellátását biztosító berendezések különböző elemei (fogyasztási pontok) találhatók.

Az objektum lehetővé teszi:

  • csatlakozni központi hőellátó hálózathoz, vízellátáshoz, elektromos áramhoz;
  • különböző hűtőfolyadékok használata;
  • bármikor módosíthatja a szerkezetet;
  • kezelni a hőenergia-felhasználás szintjét;
  • módok beállítása.

Az ilyen telepítések nagy teljesítményt, hosszú élettartamot és kényelmet mutatnak. A szivattyúegységek működéséhez tápellátás szükséges.

Amit a rendszer általános feladatai tartalmaznak

Az egyéni hőpont célja számos feladat és funkció ellátása.

A használati irány a következő helyiségek biztosítása:

  • jó szellőzés;
  • forró víz;
  • lakóépületek, önkormányzati közigazgatás, valamint ipari vállalkozások, szervezetek és egész komplexumok helyiségeinek fűtése.

A feladatok a következők – az ITP-nek:

  1. Vegye figyelembe, hogy mennyi hőt és hordozóját fogyasztja.
  2. Óvja a hőrendszert a túl sok hűtőfolyadéktól a paraméterekben. Ellenkező esetben vészhelyzetekhez vezethet.
  3. Időben állítsa le a fogyasztói rendszereket.
  4. Egyenletesen ossza el a hűtőfolyadék áthaladását a rendszerben.
  5. A csöveken és radiátorokon keringő folyadék szabályozási és beállítási funkcióinak elvégzésére.
  6. Biztosítsa az egyik hűtőfolyadék sikeres átalakulását egy másik formává. Például térjen át vízről fagyállóra vagy propilénglikolra.

Ha kis telepítési lehetőségekről beszélünk, akkor ezek nagyon alkalmasak egy átlagos család lakóépületének, vagy egy kis épületnek iroda, iroda és így tovább kiszolgálására. Ha nagyüzemi létesítményekről van szó, már most is szállítanak hőt lakóházak és nagy épületek számára. Az ilyen pontok és teljesítmény nagy 50 kW - 2 MW.

Az egyedi fűtési pontok előnyei

Az automatizált ITP konverter jól összehangolt munkájának előnyei a következők:

  1. Nyilvánvaló készpénzmegtakarítás – 40-60%-kal kevesebb, mint a berendezés karbantartási és használati költsége.
  2. 30%-kal csökkentett hőfogyasztás a nem automatizált pontokhoz képest.
  3. Az üzemmód-beállítás pontossága 15%-ra csökkenti a hőveszteséget.
  4. Zajtalan a munkahelyen.
  5. A telepítés tömörsége és a rakományhoz való kapcsolódása. Például egy legfeljebb 2 Gcal/h kapacitású aggregált rendszer területe csak 25-30 négyzetméter.
  6. Könnyű elhelyezés - bármilyen épület alagsorát felszerelheti.
  7. A munkafolyamat automatizálása, ami a létszám csökkenéséhez vezet.
  8. A szolgáltatóknak nem kell magasan képzettnek lenniük a pozícióban.
  9. Lehetőség az optimális üzemmódok beállítására különböző napokon - ünnepnapokon, hétvégén, nehéz időjárási körülmények között.

Az ilyen elemek hatékonyan takarítanak meg energiát, és a helyiség kényelmét biztosítják. A gyártók gyakran rendelésre gyártanak ilyen rendszereket, ami lehetővé teszi azok egyedi tervezését a lehető legkényelmesebben.

Számviteli eszközök

A mérőeszköz lehetővé teszi az elfogyasztott hőenergia mennyiségének helyes kiszámítását, amely a szolgáltató vállalkozás és az azokat fogyasztó előfizető közötti elszámolási interakcióhoz szükséges. Ez kiküszöböli annak kockázatát, hogy a hőszolgáltatók túlbecsüljék a terhelési értékeket. A következő műveletekhez mérőeszközök szükségesek:

  1. A cég kényelmes kapcsolatainak kialakítása az ügyfelekkel-előfizetőkkel pontos kölcsönös elszámolások formájában.
  2. A rendszer működési paramétereinek (nyomás, hűtőfolyadék áramlás és hőmérséklet) dokumentált előzményeinek megőrzése.
  3. A teljes energiaellátó rendszer racionális használata - hidraulika, hőviszonyok és ellenőrzése.

A mérőhöz a következők tartoznak:

  • számláló;
  • manométer és tanométer;
  • átalakítók - fogyasztásra és ellátásra;
  • szűrő (háló-mágneses).

Hogyan szolgálják fel:

  1. Az olvasó bekapcsol, és leolvasás történik.
  2. Végezzen elemzést.
  3. Ismerje meg a kudarcok okait.
  4. Ellenőrizze a tömítések épségét.
  5. Végezze el újra az elemzést.
  6. Ellenőrizze és hasonlítsa össze a hőmérsékleti értékeket a csővezetékeken lévő hőmérőkkel.
  7. Földérintkezők ellenőrzése.
  8. Olaj pótlása a hüvelyekben.
  9. A szűrők és egyéb területek tisztítása szennyeződéstől és portól.

Szerkezeti séma

Tervezési csomópontok:

  • számviteli eszköz;
  • bemenet a fűtési rendszerből;
  • csatlakozási pontok - szellőzés, fűtés, melegvíz;
  • terület az ellátási és fogyasztási szintek közötti nyomás összehangolására;
  • független áramkör a fűtéstől vagy szellőztetéstől (opcióként választható).

Az IHS típusai hőenergia-felhasználó rendszerek típusa szerint

A rendszerek szabványosak, vagy kombinálhatók. Tehát a hőellátó rendszerek kiválasztásának klasszikus lehetőségei a következő konfigurációban vannak az általános ITP-séma szerint:

  1. fűtési funkció.
  2. Melegvíz ellátás.
  3. Két funkció kombinációja - fűtés és melegvíz-ellátás (HMV).
  4. A melegvízellátás és a meleg szellőztetés kombinációja.

Az ITP fókuszában

Rendszer Leírás

Továbbá

Csak fűtés

Sématípus – független:

Dupla szivattyú;

Tápellátás a fűtési rendszer visszatérő vezetékéről.

Melegvizes blokk;

Számviteli eszközök és egyéb egységek.

Áramkör típusa - párhuzamos, egyfokozatú:

Hőcserélő - 2 db. 50% terhelés, lamellás;

Szivattyú egységek csoportja.

fűtőblokk;

Számviteli eszközök és egyebek.

Fűtés + HMV

Fűtőkör típusa - független, melegvízellátáshoz - független, kétfokozatú:

Lemez hőcserélő 100 százalékos terheléssel;

Szivattyúcsoportok;

Betáplálás a fűtési rendszer visszatérő vezetékéből szivattyúval;

mérőeszköz;

Lemez hőcserélők 2 (melegvízellátáshoz);

Áramellátás hidegvízellátásról (melegvíz ellátáshoz).

A megrendelő kérésére

Fűtés + HMV + Szellőztetés

Független sémák, HMV - független és párhuzamos, 1 fokozatú:

Szellőztetéshez 100%-os terhelésű lemezes hőcserélő van beépítve;

Melegvízellátáshoz - 2 lemezes hőcserélő, mindegyikhez 50% terhelés;

Szivattyúegységek csoportja;

Áramellátás - visszatérő vezeték és hidegvíz használati melegvízhez.

Mérőeszközök

Milyen elven működik az elem?

A leggyakoribb ITP csatlakozási séma egy független fűtési és független zárt HMV rendszer. Az egyes hőszolgáltató objektumok működési elve a következő folyamatokból áll:

  1. A betápláló csővezeték a pontot hőhordozóval látja el, amely viszont hőenergiát ad le a fűtőberendezéseknek és a szellőzésnek.
  2. Továbbá a szállító a visszatérő csővezetékhez rohan, majd újrafelhasználás céljából a vállalat fővezetékéhez, ahol az elsődleges hőtermelés megtörténik.
  3. Mekkora mennyiségű hűtőfolyadékot fogyasztanak el a fogyasztási pontok a hőveszteségek pótlására.
  4. A víz (hideg) a vízellátásból átfolyik a szivattyún a csöveken keresztül. Ezután egy része felmelegszik és a cirkulációs körbe áramlik, egy része a fogyasztási pontokhoz kerül.
  5. A rendszerben keringő forró víz fokozatosan felmelegíti a hőt leadó tartályokat (radiátorokat, csöveket).

Energetikai felügyeleti dokumentumok

Az üzembe helyezés sikeres lebonyolításához az alábbi papírcsomagot bocsátjuk az Energiafelügyeleti Szolgálat rendelkezésére:

  • műszaki feltételek, tanúsítvány a telepítés áramellátó szervezet általi csatlakoztatásáról;
  • projekt, jóváhagyások;
  • cselekmények - felelősség, a rendszer készenléte, az elvégzett munka átvétele, rejtett munka, a rendszer átöblítése, biztonságos üzembe helyezés;
  • ITP útlevél;
  • a tétel készenléti igazolása;
  • igazolás arról, hogy megállapodást kötöttek az energiaszolgáltató vállalattal;
  • a rendszer karbantartásáért és javításáért felelős személyek listája;
  • az ITP-hez tartozó felelős személy kijelöléséről szóló végzés;
  • hegesztő szakember bizonyítványa (másolat);
  • az alkatrészek és elemek minőségi tanúsítványai;
  • a tűz- és üzembiztonságot biztosító pozíciókra vonatkozó utasítások;
  • az elem használati útmutatója;
  • műszernapló, ahol a megrendelések, tűrések, hibák stb. fel vannak jegyezve;
  • fűtési hálózatok ITP-hez történő csatlakoztatásának megrendelése.

Az ITP karbantartó személyzetének képzettsége kötelező, de magas szintje nem követelmény. Ezért minden kezelő, aki jogosult a pont használatára és karbantartására, képzett. A vízellátó rendszer leállása alatt a szivattyúk nem indulhatnak el. A nyomásmérőket rendszeresen ellenőrizni kell, a nyomásküszöböt figyelni kell, a séma és az utasítások szerint beállítani. Ugyancsak rendkívül fontos az elektromos motorok túlmelegedésének, a megnövekedett rezgésszintnek és a zajnak a megelőzése. A szelepek zárásakor nem szükséges túlzott erőfeszítéseket tenni, szigorúan tilos a szabályozókat szétszedni nyomásemelkedés közben. Használat előtt a belső rendszert ki kell öblíteni.

SNiP 2003-02-41

14.1 A hőpontok a következőkre oszthatók:
egyéni fűtési pontok (ITP)- egy épület vagy épületrész fűtési, szellőztetési, melegvíz-ellátó rendszereinek és technológiai hőfelhasználó berendezéseinek csatlakoztatására;
központi fűtési pontok (CHP)- ugyanaz, két vagy több épület.
14.2 A fűtőpontok biztosítják a berendezések, szerelvények, vezérlő-, kezelő- és automatizálási eszközök elhelyezését, amelyen keresztül a következőket hajtják végre:
a hűtőfolyadék típusának vagy paramétereinek átalakítása; a hűtőfolyadék paramétereinek ellenőrzése;
a termikus terhelések, a hűtőfolyadék és a kondenzátum áramlási sebességének figyelembevétele;
a hőhordozó áramlásának szabályozása és a hőfogyasztási rendszerekbe történő elosztása (központi fűtőállomások elosztóhálózatain keresztül vagy közvetlenül az ITP-rendszerekhez);
a helyi rendszerek védelme a hűtőfolyadék paramétereinek vészhelyzeti növekedésétől;
hőfogyasztási rendszerek feltöltése és pótlása;
a kondenzátum összegyűjtése, hűtése, visszavezetése és minőségének ellenőrzése;
hőtárolás;
vízkezelés melegvíz-rendszerekhez.
Termálponton rendeltetésétől és helyi adottságaitól függően a felsorolt ​​tevékenységek mindegyike vagy csak egy része végezhető. A hűtőfolyadék paramétereinek figyelésére és a hőfogyasztás elszámolására szolgáló eszközöket minden fűtőponton biztosítani kell.
14.3 A bemeneti ITP eszköz minden épületben kötelező, függetlenül a TsTP meglététől, míg az ITP csak azokat az intézkedéseket biztosítja, amelyek az épület csatlakoztatásához szükségesek, és amelyekről a TsTP nem rendelkezik.
14.4 Zárt és nyitott hőellátó rendszerekben a lakó- és középületek központi fűtési állomásának szükségességét megvalósíthatósági tanulmánysal kell igazolni.
14.5 A hőpontok helyiségeiben megengedett az épületek és építmények egészségügyi rendszereinek berendezéseinek elhelyezése, beleértve a háztartási, ivóvíz- és tűzoltási szükségleteket ellátó nyomásfokozó szivattyúkat is.
14.6 A csővezetékek, berendezések és szerelvények fűtési pontokon történő elhelyezésére vonatkozó alapvető követelményeket a B. függelék szerint kell elfogadni.
14.7 A hőfogyasztók hőhálózatokhoz való csatlakozását a hőpontokon olyan sémák szerint kell biztosítani, amelyek biztosítják a minimális vízfogyasztást a hőhálózatokban, valamint hőmegtakarítást hőáramlás-szabályozók és korlátozók használatával a maximális hálózati vízáramlás érdekében, korrekciós szivattyúk vagy felvonók automatikus vezérléssel, amelyek csökkentik a fűtési, szellőző- és légkondicionáló rendszerekbe jutó víz hőmérsékletét.
14.8 A tervezett vízhőmérsékletet a betápláló vezetékekben a CHP után kell venni:
az épületek fűtési rendszereinek egy függő séma szerinti csatlakoztatásakor - általában megegyezik a fűtési hálózatok központi fűtési állomáshoz vezető tápvezetékében lévő számított vízhőmérséklettel;
független áramkörrel - legfeljebb 30 ° C-kal alacsonyabb, mint a számított vízhőmérséklet a hőhálózatok tápvezetékében a központi fűtési állomáshoz, de nem magasabb, mint 150 ° C, és nem alacsonyabb, mint a fogyasztó rendszerében elfogadott számított hőmérséklet.
A központi fűtési állomástól származó független csővezetékek a szellőztetőrendszerek és a fűtési rendszerek csatlakoztatásának független sémája esetén a szellőzés maximális hőterhelése meghaladja a fűtés maximális hőterhelésének 50% -át.
14.9 A melegvíz-ellátó és fűtőrendszerek víz-vízmelegítőinek fűtőfelületének számításakor a fűtési hálózat tápvezetékében lévő víz hőmérsékletét egyenlőnek kell venni a vízhőmérséklet-grafikon törésponti hőmérsékletével, ill. a minimális vízhőmérséklet, ha nincs törés a hőmérsékleti grafikonon, és fűtési rendszerek esetén - a fűtési tervezéshez a számított külső hőmérsékletnek megfelelő hőmérsékletű víz is. A fűtőfelület kapott értékei közül a legnagyobbat kell számítani.
14.10 A melegvíz-ellátó vízmelegítők fűtőfelületének kiszámításakor a felmelegített víz hőmérsékletét a vízmelegítőből a melegvíz-ellátó rendszerbe vezető kimenetnél legalább 60 °C-nak kell feltételezni.
14.11 A nagy sebességű szekcionált víz-víz fűtőberendezéseknél a hőhordozó áramlásának ellenáramú sémáját kell elfogadni, míg a fűtési hálózatból származó fűtővíznek áramolnia kell:
fűtési rendszerek vízmelegítőiben - csövekben;
ugyanaz, melegvíz ellátás - a gyűrűben.
A gőz-vízmelegítőkben a gőznek be kell jutnia a gyűrűbe.
A gőzfűtési hálózatokkal rendelkező melegvíz-ellátó rendszerekben megengedett a nagy kapacitású vízmelegítők használata, amelyek melegvíz-tárolóként használhatók, feltéve, hogy kapacitásuk megfelel a tárolótartályok számításánál szükségesnek.
A nagy sebességű vízmelegítők mellett más típusú, magas hő- és működési jellemzőkkel rendelkező, kis méretű vízmelegítőket is lehet használni.
14.12 A víz-vízmelegítők minimális számát be kell venni:
kettő, párhuzamosan kapcsolva, amelyek mindegyikét a hőterhelés 100% -ára kell kiszámítani - olyan épületek fűtési rendszereihez, amelyek nem teszik lehetővé a hőellátás megszakítását;
kettő, egyenként a hőterhelés 75%-ára tervezett olyan épületek fűtési rendszereihez, ahol a becsült külső levegő hőmérséklet mínusz 40 °C alatt van;
egy - más fűtési rendszerekhez;
kettő, párhuzamosan kapcsolva minden fűtési fokozatban, egyenként a hőterhelés 50%-ára tervezve, - melegvíz-ellátó rendszerekhez.
Legfeljebb 2 MW melegvíz-ellátás maximális hőterhelése esetén minden fűtési fokozatban egy melegvíz-melegítőt lehet biztosítani, kivéve azokat az épületeket, amelyek nem teszik lehetővé a melegvíz-ellátás hőellátásának megszakítását.
Gőz-vízmelegítők fűtési, szellőztetési vagy melegvíz-ellátó rendszerbe történő beépítésekor ezek száma legalább kettő legyen, párhuzamosan kapcsolva, a tartalék vízmelegítők elhagyhatók.
Azon technológiai berendezések esetében, amelyek nem teszik lehetővé a hőellátás megszakítását, tartalék vízmelegítőket kell biztosítani, amelyeket a vállalat technológiai berendezéseinek működési módjának megfelelően a hőterhelésre terveztek.
14.13 A csővezetékeket elzárószelepekkel ellátott szerelvényekkel kell felszerelni 15 mm névleges furattal a levegő kibocsátására az összes csővezeték legmagasabb pontjain, és legalább 25 mm névleges furattal a víz elvezetésére a víz- és kondenzvízvezetékek legalacsonyabb pontjain .
A víz elvezetésére szolgáló berendezéseket nem a központi fűtőállomás gödörében, hanem a központi fűtőállomáson kívül, speciális kamrákban szabad elhelyezni.
14.14 Sárgyűjtőket kell telepíteni:
a fűtési pontban a betápláló csővezetékeken a bemenetnél;
a visszatérő vezetéken a víz- és hőfogyasztás vezérlőberendezései és mérőkészülékei előtt - legfeljebb egy;
az ITP-ben - függetlenül a központi fűtési pontban való jelenlétüktől;
a 3. kategóriába tartozó fogyasztók hőegységeiben - a bemeneti vezetéken.
A mechanikus vízmérők (lapátos, turbinás), lemezes hőcserélők és egyéb berendezések előtt a vízáramlás mentén szűrőket kell beépíteni (a gyártó kérésére).
14.15 A fűtőpontokon a szivattyúkon (kivéve a nyomásfokozó szivattyúk), a felvonókon, a szabályozószelepeken, az iszapgyűjtőkön és a vízmérő készülékeken kívül áthidaló létesítése nem megengedett a fűtési hálózatok betápláló és visszatérő vezetékei, valamint elkerülő vezetékek között és hőfogyasztás.
A túlfolyó szabályozóknak és a gőzleválasztóknak megkerülő csövekkel kell rendelkezniük.
14.16 A fűtési hálózatokhoz vízmelegítőn keresztül csatlakoztatott központi melegvíz-ellátó rendszerek csővezetékeinek és berendezéseinek belső korróziója és vízkőképződés elleni védelme érdekében vízkezelést kell biztosítani, általában a központi fűtőállomáson. Az ITP-ben csak mágneses és szilikátos vízkezelés megengedett.
14.17 Az ivóvíz kezelése nem ronthatja annak egészségügyi és higiéniai mutatóit. Az oroszországi Gossanepidnadzornak engedélyeznie kell a vízkezeléshez használt reagenseket és anyagokat, amelyek közvetlenül érintkeznek a melegvíz-ellátó rendszerbe belépő vízzel, az ivóvízellátás gyakorlatában történő felhasználást.
14.18 A melegvíz-ellátó rendszerek tárolótartályainak vákuum-légtelenítéssel ellátott termálállomásokon történő felszerelésekor gondoskodni kell a tartályok belső felületének a korróziótól és a bennük lévő víz levegőztetéstől való védelméről tömítőfolyadékok alkalmazásával. Vákuumos légtelenítés hiányában a tartályok belső felületét védőbevonattal vagy katódos védelemmel kell védeni a korróziótól. A tartály kialakításának tartalmaznia kell egy olyan eszközt, amely megakadályozza a tömítőfolyadék bejutását a melegvíz-ellátó rendszerbe.
14.19 A fűtőpontokhoz befúvó és elszívó szellőzést kell biztosítani, légcserére tervezve, amelyet a csővezetékek és berendezések hőleadása határoz meg. A munkaterületen a hideg évszakban a tervezett levegőhőmérséklet nem lehet magasabb, mint 28 °C, a meleg évszakban - 5 °C-kal magasabb, mint a külső levegő hőmérséklete az A paraméterek szerint. Fűtőpontok lakó- és középületekben történő elhelyezésekor , a szomszédos helyiségek fűtőpontjából származó hőnyereség ellenőrző számítása. Ha ezekben a helyiségekben a megengedett levegőhőmérséklet meghaladja a megengedett hőmérsékletet, intézkedéseket kell hozni a szomszédos helyiségek körülzáró szerkezeteinek további hőszigetelésére.
14.20 A fűtőpont padlójába létrát kell beépíteni, és ha gravitációs vízelvezetés nem megoldható, akkor legalább 0,5 - 0,5 x 0,8 m méretű vízelvezető gödröt kell kialakítani A gödör kivehető rácstal van lefedve. .
Egy vízelvezető szivattyút kell biztosítani a vízgyűjtő gödörből a csatornarendszerbe, a lefolyóba vagy a kapcsolódó vízelvezetésbe történő szivattyúzására. A vízgyűjtő gödörből víz szivattyúzására szolgáló szivattyú nem használható hőfogyasztási rendszerek öblítésére.
14.21 A hőpontokon intézkedéseket kell tenni a lakó- és középületek helyiségeiben megengedett zajszint túllépésének megakadályozására. Szivattyús fűtési pontok nem helyezhetők el lakólakások, alvó- és játszó óvodai intézetek, bentlakásos iskolák hálóhelyiségei, szállodák, szállók, szanatóriumok, pihenőházak, panziók, osztályok és működő kórházak helyiségei mellett vagy felett, helyiségek hosszú távú betegekkel, orvosi rendelők, szórakoztató vállalkozások előadótermei.
14.22 A szabadon álló földi központi fűtési állomások és a felsorolt ​​helyiségek külső falai közötti minimális szabad távolságnak legalább 25 m-nek kell lennie.
Különösen szűk körülmények között megengedett a távolság 15 m-re csökkentése, feltéve, hogy további intézkedéseket fogadnak el a zaj elfogadható szintre történő csökkentése érdekében az egészségügyi szabványok szerint.
14.23 A főterv szerinti elhelyezés szerint a hőpontok önálló részekre vannak osztva, amelyek épületekhez és építményekhez kapcsolódnak, valamint épületekbe és építményekbe vannak beépítve.
14.24 Az épületekbe épített hőpontokat külön helyiségekben kell elhelyezni az épületek külső falai közelében.
14.25 A fűtési pont kimeneteit biztosítani kell:
ha a fűtési pont helyiségeinek hossza 12 m vagy kevesebb - egy kijárat a szomszédos helyiségbe, folyosóra vagy lépcsőházba;
12 m-nél nagyobb fűtési pont helyiséghosszúság esetén - két kijárat, amelyek közül az egyik közvetlenül kívül legyen, a második - egy szomszédos helyiségbe, lépcsőházba vagy folyosóba.
A 0,07 MPa-nál nagyobb nyomású gőzfogyasztók termikus pontjainak helyiségeinek legalább két kijárattal kell rendelkezniük, függetlenül a helyiség méretétől.
14.26 A hőpontok természetes megvilágításához nem szükséges nyílásokat biztosítani. Az ajtókat, kapukat a hőpont helyiségéből vagy épületéből, Öntől távol kell nyitni.
14.27 A hőpontok helyiségeinek robbanás- és tűzveszélyesség szempontjából meg kell felelniük az NPB 105 szerinti D kategóriának.
14.28 A termelő- és raktárépületek helyiségeiben, valamint az ipari vállalkozások adminisztratív épületeiben, a lakó- és középületekben elhelyezett hőpontokat válaszfalakkal vagy kerítésekkel kell elválasztani a többi helyiségtől, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek bejussanak a hőpontba.
14.29 Az ajtók méreteit meghaladó berendezések beépítéséhez a talajfűtési pontokban a falakba beépítési nyílásokat vagy kapukat kell biztosítani.
Ugyanakkor a beépítési nyílás és a kapu mérete 0,2 m-rel nagyobb legyen, mint a legnagyobb berendezés vagy csővezeték blokk mérete.
14.30 Leltáremelő és szállítóeszközöket kell biztosítani a berendezések és szerelvények mozgatásához vagy a berendezésblokkok szerves részeihez.
Ha a leltári eszközök használata nem lehetséges, helyhez kötött emelő és szállító eszközöket lehet biztosítani:
0,1-1,0 tonna szállított rakomány tömegével - egysínek kézi emelőkkel és görgőkkel vagy kézi egygerendás felső darukkal;
ugyanaz, több mint 1,0-2,0 tonna - egygerendás kézi felső daruk;
ugyanaz, több mint 2,0 tonna - egygerendás elektromos futódaruk.
Lehetőség van mobil emelő és szállító járművek használatára.
14.31 A padlótól 1,5-2,5 m magasságban elhelyezett berendezések és szerelvények karbantartásához mobil platformokat vagy hordozható eszközöket (létrákat) kell biztosítani. Ha nem lehet átjárókat kialakítani mobil peronokhoz, valamint a 2,5 m vagy annál magasabb magasságban elhelyezkedő berendezéseket és szerelvényeket karbantartani, akkor az álló peronokat kerítéssel és állandó lépcsőkkel kell ellátni. A platformok, lépcsők és kerítések méreteit a GOST 23120 követelményeinek megfelelően kell megválasztani.
Az álló platform szintje és a felső emelet közötti távolságnak legalább 2 m-nek kell lennie.
14.32 Az állandó kísérőkkel ellátott központi fűtési állomáson mosdókagylós fürdőt kell biztosítani.



 
Cikkek Által téma:
Legyen friss és finom a betakarítás
A nyár nemcsak meleget és napsütést ad nekünk, hanem sokféle gyümölcsöt és zöldséget, amelyeket nagyon szeretnénk még egy kicsit megőrizni, hogy a hideg télen, amikor kevés a nap és a vitamin, élvezhessük csodálatos ízüket. Összegyűjtöttünk néhány hasznos tippet, hogyan kell
GEBERIT vízvezetékek webáruháza megfizethető áron a Geberit csapadékcsatorna hivatalos forgalmazójától
Jelenleg a csapadék- és olvadékvíz eltávolítása az épületek tetejéről a karnis túlnyúlásai mentén rendezetlen elvezetéssel, valamint külső és belső lefolyókon keresztül szervezett vízelvezetéssel történik. A belső vízelvezető rendszerek vízelvezető (befogadó) tölcsérekből állnak,
Szivattyútelepek tűzoltáshoz és vízellátáshoz Automatikus háztartási vízellátó állomás
A vízszivattyú állomás az egyik lehetőség a magánház vízellátására. A házrendszer vízellátására szolgál autonóm vízforrásból. Azok, akik nem ismerik a berendezés műszaki jellemzőit, összezavarhatják a szivattyúzást
Elektromos berendezés
A Thermolux TR 520 termosztát ideális elektromos fűtésszabályozáshoz. Kábelfűtési szakaszokat, fűtőszőnyegeket és fóliás "hőszigetelt padlókat" tud kapcsolni.