Rodzaje pomp w kotłowni (5 zdjęć)
Lakierki- urządzenia do ruchu ciśnieniowego głównie cieczy z przekazaniem do nich energii.
Pompa sieciowa instalacji grzewczej i wentylacyjnej. Pompa ta służy do cyrkulacji wody w sieci ciepłowniczej. Jest wybierany zgodnie z natężeniem przepływu wody sieciowej z obliczeń obwodu cieplnego. Pompy sieciowe instalowane są na linii powrotnej sieci ciepłowniczej, gdzie temperatura wody sieciowej nie przekracza 70 °C.
Pompy recyrkulacyjne (kotłowe, antykondensacyjne, antykondensacyjne) zainstalowany w kotłowniach z kotłami ciepłej wody do częściowego dostarczania ciepłej wody sieciowej do rurociągu doprowadzającego wodę do kotła ciepłej wody.
Zgodnie z SNiP I-35-76 (punkt 9.23) instalacja pomp recyrkulacyjnych jest przeprowadzana, jeśli producenci kotłów na gorącą wodę wymagają stałej temperatury wody na wlocie lub wylocie kotła. Z reguły konieczne jest zapewnienie wspólnych pomp recyrkulacyjnych dla wszystkich kotłów. Liczba pomp musi wynosić co najmniej dwie. Wydajność pompy recyrkulacyjnej wyznacza się z równania bilansu przepływów mieszających wody grzewczej w linii powrotnej i ciepłej wody na wylocie z kotła. Regulacja temperatury wody wpływającej do kotła wodnego i temperatury wody dostarczanej do odbiorców odbywa się w następujący sposób. Ilość wody dostarczanej przez pompę recyrkulacyjną dobiera się tak, aby uzyskać wymaganą temperaturę wody na wlocie do kotła. Jednak w takim przypadku temperatura wody opuszczającej kocioł może być wyższa niż temperatura wymagana przez odbiorców. Aby utrzymać zadaną temperaturę wody dostarczanej do odbiorców, część wody z linii powrotnej jest kierowana przez przegrodę do linii prostej. Ilość wody pobieranej z linii powrotnej do linii prostej reguluje regulator temperatury wody grzewczej.
Pompa do makijażu. Przeznaczony do uzupełniania wycieków wody z systemu zaopatrzenia w ciepło, ilość wody potrzebną do pokrycia wycieków określa się poprzez obliczenie obwodu termicznego. Wydajność pomp uzupełniających dobiera się tak, aby odpowiadała podwojonej wartości otrzymanej ilości wody w celu uzupełnienia ewentualnego uzupełnienia awaryjnego.
Wymagana wysokość podnoszenia pomp uzupełniających jest określona przez ciśnienie wody w linii powrotnej oraz opór rurociągów i armatury w linii uzupełniania, liczba pomp uzupełniających musi wynosić co najmniej 2, z których jedna jest rezerwować.