Hőrelé az elektromos motor bekötési rajzához. Tanulmányozzuk egy mágneses indítókapcsoló kapcsolási rajzát hővédelemmel

Ebben a cikkben közelebbről megvizsgáljuk nem megfordítható kapcsolási rajz egy mágneses indítóhoz háromfázisú aszinkron villanymotor vezérlésére.

Rögzítettem neked egy videót is az áramkör működésének részletes leírásával, amelyet a cikk végén tekinthet meg.

Először nézzük meg a kapcsolási rajzot mágneses indító220V-os tekerccsel.

A tápfeszültség három fázisa az aszinkron motor kapcsaira kerül a következőn keresztül:

— a mágneses indító tápérintkezői KM;

- hőrelé R.

A mágneses indító tekercselése az egyik oldalon a nulla munkavezetékhez van csatlakoztatva N, másrészt egy nyomógombos oszlopon keresztül az egyik fázishoz, a mi áramkörünkben - a fázishoz VAL VEL.

A gombbejegyzés 2 gombot tartalmaz:

1) normál nyitás gomb RAJT;

2) normál esetben zárva ÁLLJ MEG .

A KM önindító alaphelyzetben nyitott segédérintkezője a gombbal párhuzamosan csatlakozik RAJT.

Az elektromos motor túlterhelés elleni védelmére egy hőrelé szolgál. R, amely az ellátási fázisok résébe van beépítve. Kiegészítő alaphelyzetben zárt hőrelé érintkező R szerepel a mágneses indító tekercselési áramkörében.

Tekintsük az áramkör működését.

Bekapcsoljuk a hárompólust , érintkezői zárnak, a tápfeszültség az indító tápérintkezőire és a vezérlőáramkörre kerül. Az áramkör használatra kész.

Dob.

A motor indításához nyomja meg a gombot RAJT.A mágneses indító tekercs áramköre zárva van, a tekercs-armatúra vonzza, zárja a tápérintkezőket KMés három tápfázis ellátása a motortekercsekkel. Megtörténik az indítás, és a motor forogni kezd.

Ezzel egyidejűleg a KM indító segédérintkezője zár, megkerülve a gombot RAJT .

Most engedje el a gombot RAJT, a teljesítmény továbbra is áramlik az indító tekercsébe a zárt KM segédérintkezőjén keresztül. A motor beindul és tovább jár.

Állj meg.

A motor leállításához, nyomja meg a gombot ÁLLJ MEG .Az indító tekercsének tápáramköre megszakadt. Az armatúra a rugó hatására visszatér eredeti állapotába, kinyitja a teljesítményérintkezőket, ezáltal feszültségmentesíti a villanymotor tekercseit. Megállni kezd.

Ezzel egyidejűleg kinyílik a segédérintkező KM az indító tekercs tápellátási áramkörében.

A gomb elengedése után ÁLLJ MEGa tekercs nem kap áramot a segédérintkező miatt KM nyisd ki A motor le van állítva, és a lánc készen áll a következő indításra.

Túltöltés elleni védelem.

Tegyük fel, hogy a motor jár. Ha valamilyen okból a motor terhelési árama megnő, a hőrelé bimetál lemezei R a megnövekedett áram hatására hajlítani kezdenek és aktiválják a kioldó mechanizmust. Kinyitja a segédérintkezőt R a mágneses indító tekercskörében. Az indító tekercs áramköre megnyílik, az indító táp- és segédérintkezői visszaállnak eredeti állapotukba. nyisd kiállapotban a motor leáll.

Ha a mágneses indítótekercset 380 V-ra tervezték, akkor a bekötési rajz az alábbi ábrán látható lesz.

Ebben az esetben az indító tekercs bármely két fázishoz csatlakozik, az ábrán a B és C fázishoz.

A mágneses indítóvezérlő áramkör további védelme érdekében szereljen be biztosítékot F.U.. Ha például az indító tekercsben rövidzárlat lép fel, a biztosíték kiég, és áramtalanítja a vezérlőáramkört.

A mágneses indító szinte minden elektromos áramkör kulcseleme. Egy kontaktor segítségével a fogyasztók csatlakoztatása, a terhelések távvezérlése és egyéb kapcsolókapcsolók végrehajtása történik. A vezérlőhálózat feszültségétől függően vezérlőfeszültségben is különböznek: 12, 24, 110, 220, 380 volt. A háromfázisú és egyéb terhelések csatlakoztatásához általában L1, L2, L3 érintkezők és kiegészítő NO vagy NC érintkezők vannak. A kis méretű indítót manuálisan vagy különféle automata eszközökkel, például időrelékkel, fényrelékkel és egyebekkel vezérlik. Az alábbiakban megnézünk néhány diagramot a 220 és 380 voltos mágneses indító csatlakoztatására, amelyek hasznosak lehetnek otthon.

A lehetőségek áttekintése

Kézi üzemmódban az aktiválás egy nyomógombos állomásról történik. A start gomb nyitja az érintkezőt a záráshoz, a stop gomb pedig a nyitáshoz. Az öntartó mágneses indító kapcsolási rajza a következő:
Tekintsük a mágneses kontaktor be- és kikapcsolási áramköreinek működését. Két gombból álló nyomógombos állomás, amikor megnyomja a START gombot, a fázis jön a hálózatból a STOP érintkezőkön keresztül, az áramkör össze van szerelve, az indító visszahúzódik és lezárja az érintkezőket, beleértve a kiegészítő NO-t, amely párhuzamos a START gombbal . Most, ha elengedi, a mágneses indító tovább működik, amíg a feszültség el nem tűnik, vagy a P motorvédelem ki nem lép. A STOP megnyomásakor az áramkör megszakad, a mágneskapcsoló visszatér eredeti helyzetébe és az érintkezők kinyílnak. A tekercs tápellátása céltól függően 220V (fázis és nulla) vagy 380V (két fázis) lehet, a vezérlőáramkörök működési elve nem változik. A háromfázisú villanymotor hőrelével történő bekapcsolása nyomógombos állomáson keresztül így néz ki:

A végén valahogy így néz ki, a képen:

Ha háromfázisú motort szeretne csatlakoztatni egy 220 voltos tekercses mágneses indítón keresztül, a kapcsolót a következő kapcsolási rajz szerint kell végrehajtania:


A kezelőpanel három gombjával megszervezheti az elektromos motor fordított forgását.


Ha alaposan megnézed, láthatod, hogy az előző diagram két eleméből áll. Amikor megnyomja a START gombot, a KM1 mágneskapcsoló bekapcsol, lezárja a NO KM1 érintkezőket, öntartóvá válik, és kinyitja az NC KM1-et, kizárva a KM2 kontaktor bekapcsolásának lehetőségét. A STOP gomb megnyomásakor a lánc szétszerelődik. A háromfázisú megfordítható csatlakozó áramkör másik érdekes eleme a teljesítmény szakasz.


A KM2 mágneskapcsolón az L1 fázist L3, az L3 fázist pedig az L1 váltja fel, ezzel megváltoztatva a villanymotor forgásirányát. Ez a háromfázisú és egyfázisú terhelések vezérlésére szolgáló áramkör elvileg teljesen lefedi a háztartási igényeket, és könnyen érthető. Ezenkívül további automatizálási elemeket, védelmet, korlátozókat is csatlakoztathat. Mindegyiket külön-külön kell figyelembe venni minden egyes eszköz esetében.

A fenti diagram segítségével a mágneses indító csatlakoztatásához megszervezheti a garázskapu nyitását úgy, hogy további végálláskapcsolókat vezet be az áramkörbe, az NC KM1 és NC KM2 soros NC érintkezőivel, korlátozva a mechanizmus mozgását.

Csatlakozási útmutató

A legegyszerűbb csatlakozási lehetőség egy gomb segítségével történik. Ebben az esetben a videóban látható módon kell eljárnia:

Az önindítót egy nyomógomb oszlopon keresztül csatlakoztatjuk (hátramenet nélkül)

Egy motoros példában így néz ki:

380 V-os villanymotor vezérlés

A motort fordított áramkörrel az alábbiak szerint csatlakoztathatja:

A motor bekapcsolása három gombbal

Ezzel az elvvel önállóan csatlakoztathatja a készüléket 220 és 380 voltos hálózathoz. Reméljük, hogy a mágneses indító csatlakoztatására vonatkozó utasításaink diagramokkal és részletes videós példákkal egyértelműek és hasznosak voltak az Ön számára!

A relét a működési elve miatt termikusnak nevezik, hasonlóan az automatikus kapcsoló működési elveihez, amelyben az elektromos áram által felmelegített bimetál lemezek megszakítják az áramkört és nyomást gyakorolnak a kioldó mechanizmusra.

Mivel az áramkörökben a hőrelét a mágneses indító mögé kell csatlakoztatni, nincs szükség a mágneskapcsoló funkció megkettőzésére az áramkörök vészhelyzetben történő kinyitása után. Az ilyen védelem kiválasztása lehetővé teszi, hogy jelentős megtakarítást érjen el az erősáramú érintkezőcsoportok anyagában. Végül is sokkal könnyebb egyetlen vezérlőáramkör kis áramait kapcsolni, mint egyszerre három érintkezőt megszakítani nagy áramterhelés mellett.

1. tipp: A készülék csatlakoztatásakor ne feledje, hogy a hőrelé nem szakítja meg közvetlenül az áramköröket, hanem vezérlőjelet kap, amikor a terhelés nő.

A hőrelék kialakítása általában két érintkező jelenlétét írja elő:

  • általában zárt;
  • normál helyzetben nyitva.

A relé kioldása után mindkét érintkező egyidejűleg megváltoztatja helyzetét.

Eszköz és típusok

A hőrelék többféle típusban kaphatók, mindegyik saját tervezési jellemzőkkel és felhasználási területtel rendelkezik. A fő típusok a következő relék:

  • szilárd állapot;

Az RTL háromfázisú eszközök, amelyek az elektromos motorok túlterhelésétől, a rotor elakadásától, a hosszan tartó indítástól és a fáziskiegyensúlyozatlanságtól védik. Az eszközöket a PML indító terminálérintkezőire kell helyezni. Önállóan működhetnek védőberendezésként KRL típusú kapcsokkal.

A PTT típusú relé egy háromfázisú eszköz is, amely védelmet nyújt a mókuskalitkás motorok számára a hosszan tartó indítások, elakadások, áramtúlterhelések és más, hasonlóan veszélyes vészhelyzetek ellen. A relék a tervezési sajátosságok miatt a PMA és PME típusú mágneses indítók házához, illetve különálló eszközként egy speciális panelen vannak rögzítve.

A háromfázisú RTI relék az elektromos motor túlterheléstől, fáziskiegyensúlyozatlanságtól, leállástól és egyéb súlyos működési körülményektől való védelmére szolgálnak. A KMT és KMI indítók házához rögzítve.

A TRN egy 2-fázisú hőrelé, amelyen keresztül a készülékek indítása és működése vezérelhető. Olyan mechanizmussal van felszerelve, amely kézzel visszaállítja a kapcsokat eredeti helyzetükbe, miközben a környezeti hőmérséklet nem befolyásolja a relé hatékonyságát.

A félvezető relék 3 fázisú eszközök, amelyek kialakítása nem tartalmaz mozgó alkatrészeket. A relék szintén nem érzékenyek a környezeti hatásokra, és olyan helyeken használják, ahol fennáll a szakadás veszélye.

Az RTK típusú relékben a hőmérsékletszabályozás a készülék testében elhelyezett szondával történik.

Hogyan válasszunk relét a jellemzők alapján?

A relé kiválasztásakor először meg kell értenie a fő paramétereit:

  • névleges áramérték;
  • üzemi áram szabályozási tartománya;
  • hálózati feszültség;
  • a terminálok típusa és száma;
  • a csatlakoztatott eszköz becsült teljesítménye;
  • minimális működési korlát;
  • eszközosztály;
  • fáziskiegyensúlyozatlanságra adott reakciók.

A relé névleges áramának meg kell egyeznie az elektromos motoron feltüntetett értékkel, amelyhez a készüléket csatlakoztatni fogják. A motoráram mértéke a burkolatán vagy a házán található rúdon látható.

A relé hálózati feszültségének meg kell egyeznie annak a hálózatnak az értékével, amelyben elhelyezni fogja - 220 vagy 380/400 V. A kapcsok típusa és száma is fontos, mivel a különböző típusú mágneskapcsolók különböző csatlakozási módokkal rendelkeznek.

A relének az elektromos motor teljesítményét is el kell viselnie, hogy elkerülje a téves aktiválást. Háromfázisú motoroknál olyan relét kell választani, amely további védelmet nyújt a fáziskiegyensúlyozatlanság ellen.

Csatlakozási jellemzők

Általában a hőrelét egy mágneses indítóval együtt szerelik fel, amely összeköti és elindítja az elektromos motort. Olyan eszközöket is gyártanak, amelyeket önálló eszközként szerelnek fel DIN-sínre vagy szerelőlapra - TRN vagy PTT.

Ha a TRN relének csak néhány bejövő kapcsolata van, akkor is három fázisa van. A leválasztott fázisvezeték kilép az indítóból a motorba, megkerülve az eszközt. Az áramerősség változása a villanymotorban minden fázisban arányosan megy végbe, így elég csak kettőt vezérelni.


A készülékek két sorkapocscsoporttal vannak ellátva, az alaphelyzetben nyitott és alaphelyzetben zárt csoportokban.


Az alábbiakban egy vezérlő áramkör látható, amely leválasztja a motort a hálózatról, ha vészhelyzet lép fel fáziskiesés vagy túlterhelés miatt. A motor egy irányba forog, a kapcsolási vezérlés egy helyről történik a START és a STOP gombokkal.


A gép csatlakoztatva van, és a felső érintkező feszültséget kap. A START gomb megnyomása után az A1 és A2 indítótekercs az L1 és L2 hálózatra csatlakozik. A bemutatott áramkörben egy indító van felszerelve, amelynek tekercsét 380 V-ra tervezték.

Amikor az önindítót a tekercs bekapcsolja, a további érintkezők 13 és 14 zárva vannak. A START gomb most elengedhető, de a kontaktor bekapcsolva marad. Ezt a sémát „Kezdd az önmegtartóztatással” hívták.

Az elektromos motor hálózatról való leválasztásához feszültségmentesíteni kell a tekercset. A bemutatott diagramon az áram áramlási irányának nyomon követése után láthatja, hogy a leállás a STOP gomb megnyomására vagy a hőrelé kivezetéseinek kinyitásakor következik be (a diagramon a készüléket piros téglalap jelzi).

Így ha vészhelyzet lép fel, amikor a relé aktiválódik, az áramkör megszakad, az önindító kikerül az önrögzítésből, ezáltal feszültségmentesítve az elektromos motort. Kioldás utáni újraindítás előtt meg kell vizsgálni a mechanizmust, hogy azonosítsa a nem tervezett leállás okait, és ne kapcsolja be újra, amíg meg nem szüntetik.

A működés oka gyakran a külső levegő megnövekedett hőmérséklete - ezt a pontot is figyelembe kell venni a mechanizmusok és működésük beállításakor.

2. tipp: A háztartásokban a hőrelék használata nem korlátozódik csak szerszámgépekre és más saját gyártású mechanizmusokra. Nem lenne helytelen olyan berendezéseket használni, amelyek a fűtési rendszer szivattyúiban lévő áramot szabályozó rendszerekbe telepítik.

A keringtető egység munkája nagyon specifikus. A helyzet az, hogy idővel vízkőlerakódások jelennek meg a tekercsen és a pengéken, ami az egyik oka az elektromos motor elakadásának és meghibásodásának. A fenti bekötési rajzok segítségével önállóan is összeállíthat egy vezérlőegységet és egy védelmi egységet. A tápáramkörben elegendő beállítani a hőrelé névleges értékét és csatlakoztatni az érintkezőket.


Az ampermérőhöz és a vezérlőreléhez csatlakoztatott áramváltók piros színnel vannak jelölve az ábrán az áramkörben lejátszódó folyamatok vizuális megjelenítéséhez. A transzformátor csillagáramkör szerint van bekötve egy közös ponttal.

Modell áttekintése

A táblázat rövid, összehasonlító áttekintést nyújt a hőrelé modellekről, feltüntetve a fő paramétereket és a hozzávetőleges költségeket.


Telepítési hibák

  • A tapasztalatlan kézművesek fő hibája egy olyan relé vásárlása és felszerelése, amelynek paraméterei nem egyeznek meg az elektromos motor paramétereivel. Gondosan olvassa el a termék leírását és jellemzőit az eszköz útlevélben.
  • Ezenkívül a relé kiválasztásakor és telepítésekor gyakran nem veszik figyelembe a külső levegő hőmérsékletét a készülék működése során. A túl magas hőmérséklet gyakori kioldást okozhat.
  • Egy másik súlyos hiba a készülék érintkezőinek túl szoros meghúzása egy csavarhúzóval. E munkavégzés során ügyelni kell arra, hogy a relé ne sérüljön meg.

A mágneses indítókat elektromos motorok és egyéb elektromos berendezések távvezérlésére tervezték. Zéró védelmet nyújtanak, pl. amikor a feszültség eltűnik vagy a névleges érték 50-60%-ára csökken, a tekercs nem tartja meg az indító mágneses rendszerét, és a tápérintkezők nyitva vannak. Amikor a feszültség helyreáll, az áramszedő lekapcsolva marad. Ez kiküszöböli az elektromos motor vagy más elektromos berendezés spontán elindulásával járó balesetek lehetőségét. A hőrelével ellátott indítók az elektromos berendezéseket is megvédik a hosszú távú túlterheléstől.


A legelterjedtebbek a PME és PAE sorozatú mágneses indítók. A PME sorozatú indítók 0,27-10 kW teljesítményű villanymotorok, a PAE sorozatú indítók pedig 4-75 kW teljesítményű villanymotorok és egyéb elektromos berendezések vezérlésére használhatók.


Ezek a sorozatok nyitott, védett, por-víz- és por-fröccsenésmentes változatban készülnek 220 és 380 V feszültségre. Lehetnek reverzibilisek vagy nem reverzibilisek. A hátrameneti indítók, az elektromos motor indításával, leállításával és védelmével együtt megváltoztatják a forgásirányt.


A TRN (kétpólusú) és a TRP (egypólusú) hőrelék a mágneses indítókba vannak beépítve. A rajtuk átfolyó motor túlterhelési áram hatására kioldódnak, és leválasztják a hálózatról.


A PME sorozat minden indítója egy kétfázisú TRN típusú relével van felszerelve. A harmadik nagyságú PAE mágneses indítóba (irreverzibilis és reverzibilis) egy kétfázisú TRN relé, a 4., 5. és 6. magnitúdójú indítókba pedig két TRP típusú hőrelé van beépítve. Az indítótekercs megbízható működést biztosít a névleges feszültség 85-105%-a közötti feszültségen.


A mágneses indítók jelölésének megfejtése a következőképpen történik: az indító típusát jelző betűkombináció utáni első szám az értéket (1; 2; 3; 4; 5; 6), a második a környezetvédelem típusát jelöli (1). - nyitott változat; 2 - védett; 3 - porálló; 4 - porálló, fröccsenő vízálló, harmadik - kivitel (1 - nem megfordítható hővédelem nélkül; 2 - nem megfordítható hővédelemmel; 3 - megfordítható termikus nélkül 4 - megfordítható hővédelemmel).

1. Mágneses indítószerkezet

A mágneses indító (1. ábra) fő elemei az 5-ös és 6-os elektromágneses rendszer, a 2-es és 3-as főérintkezők, a blokkérintkezők és a 8-as ívoltó kamra. Az elektromágneses rendszer egy levehető mágneses áramkör, amely a középső magon található. amelyre tekercset helyeznek. Az örvényáramok okozta felmelegedés csökkentése érdekében a mágneses áramkör különálló, egymástól szigetelt elektromos acéllemezekből áll. Az 5 mágneses áramkör rögzített részét magnak, a mozgó 6 részét armatúrának nevezzük. Az armatúra mechanikusan kapcsolódik a 2 érintkezőkhöz.



Rizs. 1. : 1 - alap; 2 - mozgatható érintkezőhíd; 3 - rögzített érintkező; 4 - összekötő bilincs; 5 - mag; 6 - horgony; 7 - visszatérő rugó; 8 - ívoltó kamra


Bekapcsolt állapotban elektromos áram halad át a tekercsen, és olyan mágneses mezőt hoz létre, amely az armatúrát az 5 maghoz vonzza, és ezáltal lezárja az indító 2 és 3 érintkezőit; szétkapcsolt állapotban az armatúra a 7 visszatérő rugók hatására (és bizonyos típusú mágneses indítóknál saját súlya hatására) eltávolodik a magtól, és az érintkezők kinyílnak.


A mágneses indítótekercs egyfázisú váltakozó árammal működik. Ennek eredményeként a mágneses fluxus az időszak során kétszer változtatja irányát, elérve a maximális értéket és nullára csökken. Emiatt a mágneses rendszer vibrál és zúg. E jelenségek gyengítésére a mágneses indító magjának végére egy rövidre zárt réztekercset helyeznek, amely általában a keresztmetszeti területének körülbelül 1/3-át fedi le.

2. Hőrelé

A mágneses indítókba hőrelé van beépítve, hogy megvédje az elektromos motort a túlterheléstől.


A hőrelé (2. ábra) négy fő elemből áll: 1. fűtőtest, sorba kötve egy túlterheléstől védett áramkörrel; bimetál lemez 2 két préselt fémlemezből, különböző lineáris tágulási együtthatóval; 3-7 karból és rugókból álló rendszerek; 8-as és 9-es érintkezők.



Rizs. 2.14. : 1 - fűtőtest; 2 - bimetál lemez; 3 - beállító csavar; 4 - retesz; 5 - kar; 6 - rugó; 7 - visszatérő gomb; 8 - mozgó érintkező; 9 - rögzített érintkező; 10 - fűtőteljesítmény


Amikor a villanymotor névleges áramát meghaladó áram halad át az 1 fűtőelemen, akkora hő szabadul fel, hogy a 2 bimetál lemez laza (a bal oldali ábrán) vége kisebb lineáris tágulási együtthatóval a fém felé hajlik. (azaz leereszkedik), megnyomja a 3 beállítócsavart és kioldja a reteszt 4. Ebben a pillanatban a 6 rugó hatására az 5 kar felső vége felemelkedik, kinyitja a 8 és 9 érintkezőket, és megszakítja a mágneses indító vezérlő áramkörét. A 7-es gomb az 5-ös kar kézi visszaállítására szolgál az eredeti helyzetébe a relé aktiválása után.


A fentiekből következik, hogy a hőrelé működése egy bimetál lemez meghajlításán alapul, a fűtőelemben keletkező hő hatására. De ugyanez a lemez a környező levegő hő hatására is meghajlik. Így forró napokon a relé gyorsabban fog működni, mint hideg napokon. Ennek a jelenségnek a kiküszöbölésére a relé hőmérséklet-kompenzációt alkalmaz, melynek lényege, hogy a bimetál lemeznek a környezeti hőmérséklet változása miatti meghajlása megfelel a kompenzátorlemez ellenkező irányú meghajlásának. A kiegyenlítő lemez szintén bimetál lemez, de a fő bimetál lemezzel ellentétes elhajlású.


A TRN hőrelék olyan mágneses indítókba vannak beépítve, mint a PME-100, PME-200 és a PAE-300 mágneses indítók (3. ábra). Ezek a relék kétfázisúak, hőmérséklet-kompenzált, kézi visszaállítással. A bimetál fűtése közvetett, a fűtőtestek 40 A névleges áramerősséggel cserélhetők.


A hőmérséklet-kompenzátor bimetálból készül, a fő hőelemhez képest fordított eltérítéssel. Állandó hőmérsékleten egy bizonyos rés jön létre a kompenzátor és a retesz között. Ennek a résnek a méretének megváltoztatása az excenter (alapjel-állító) elfordításával, pl. A retesz eltávolítása vagy megközelítése megváltoztatja a relé beállítását. Az alapjel-szabályozó minden osztása a fűtőelem névleges áramának 5%-ának felel meg. Ha a szabályozó „0” állásban van, a relé beállítási árama megegyezik a fűtőelem névleges áramával. Ha a szabályozót „–5” állásba állítja, a beállított áram 25%-kal csökken, ha pedig „+5”-re van állítva, akkor 25%-kal nő a fűtőelem névleges áramához képest.


A relé válaszidejének 20±5°C-os környezeti hőmérsékleten és amikor a relé hideg állapotból a beállított névleges áram hatszorosával melegszik fel a beállított vezérlés bármely pozíciójában a következő határok között kell lennie:



Rizs. 3. : 1, 2, 3, 4, 6 - csavarok; 5 - fedél; 7 - fűtőelem; 8 - műanyag burkolat; 9 - rúd; 10 - érintkező híd


· 3-15 s - TRN-10A reléhez;


· 6-25 s - TRN-10 relé típusokhoz; TRN-25 és TRN-40.


A relé kézi visszaállítási ideje –40 és +60°C közötti környezeti hőmérséklet tartományban nem lehet több 2 percnél.


Ha a relét 20 ± 5 °C környezeti hőmérsékleten és mindkét pólus körül áramló névleges áram mellett üzemi helyzetbe szerelik, a relé nem működhet állandó hőállapotban, és legfeljebb 20 percen belül működhet egyenlő áramerősséggel. a beállítás 1,2 névleges áramára. A relé védelmi jellemzőit az ábra mutatja. 4 és 5.


A negyedik, ötödik és hatodik magnitúdójú PAE indítókba beépített egyfázisú TRP-60 és TRP-150 hőrelék (6. ábra) a bimetál lemez kombinált fűtésével rendelkeznek (az áram egy része áthalad a fűtőelemen, a másik a bimetál lemezen keresztül). Egy nulla beállított áramra tervezett fűtőberendezéssel a beállított áram ±25%-on belül módosítható. A relének egy skálája van, a nulla két oldalán öt osztással. A megosztási ár nyílt végrehajtás esetén 5%, védett végrehajtás esetén 5,5%.


A TRP hőrelé két visszatérési opcióval rendelkezik: kézi visszatérés az érintkezőcsoport garantált nem ön-visszaállításával és önvisszaállítás kézi visszatérési gyorsítással.



Rizs. 4. A TRN-10A relé védelmi jellemzői:


Rizs. 5. A TRN-25 és TRN-40 relék védelmi jellemzői: 1 - védelmi jellemzők zónája, amikor a relé hideg állapotból aktiválódik; 2 - védelmi jellemzők zónája, amikor a relé forró állapotból aktiválódik (felmelegedés után)



Rizs. 6. : 1 - bimetál lemez; 2 - ön-visszatérő stop; 3 - mozgatható érintkezőtartó; 4 - rugó; 5 - mozgó érintkező; 6 - rögzített érintkező; 7 - cserélhető fűtés; 8 - áramszabályozó beállítása; 9 - kézi visszatérő gomb


A relé nem működik, ha a beállított árammal egyenlő hosszú távú áram folyik; 20 percen belül aktiválódik, miután az áram a beállított áramhoz képest 20%-kal nő. A relé normál esetben az érték 15-szörösét meg nem haladó áramerősséggel működik. A relé a hőelem névleges áramának 18-szorosának megfelelő terhelést tesz lehetővé 1 másodpercig, vagy amíg a relé működésbe lép, ha az 1 másodpercnél rövidebb idő alatt következik be.


A TRP-60 és TRP-150 relék rövidzárlati áramokkal szembeni védelméhez elegendő, ha a védett relé hőelemével sorba kapcsolt biztosítékbetét névleges árama legfeljebb annyival haladja meg a hőelem névleges áramát, mint 4-5 alkalommal.

Bármely elektromos készüléknek van olyan eszköze, amellyel az elektromos hálózatra csatlakoztatható, legyen az vízforraló, kávédaráló vagy bonyolultabb mechanizmus. Ez lehet egyszerű vagy összetettebb eszköz. Néha, ha meghibásodik, ki kell cserélnie, vagy saját kezűleg össze kell szerelnie egy elektromos készülékhez.

Csatlakozási módok

Mi lehet a csatlakozás nehézsége? Gondoskodni kell a felhasználók áramütéstől vagy tűztől, valamint magának a készüléknek a teljes vagy jelentős károsodásától, ha meghibásodik. Az ezekben az eszközökben alkalmazott elvek szerint ezek a következőkre oszthatók:

  • elektronikus;
  • elektromechanikus.

Az elektronikus eszközök teljes egészében olyan eszközökből állnak, amelyek nem használnak mechanikai, izomerőt. A kapcsoláshoz tranzisztorokat és tirisztorokat használnak. Az ilyen eszközök teljesen automatizáltak. Gyorsak és zajmentesek. Nem bocsátanak ki szikrát vagy elektromos ívet. Méretükben lényegesen kisebbek elektromechanikus. Súlyban és ami fontos, árban is nyernek.

Az elektromechanikus eszközöket azonban még mindig széles körben használják. Talán egyetlen előnyük a viszonylagos egyszerűségük. Ha a leválasztott áram szerint vannak osztályozva, akkor három csoportot lehet megkülönböztetni:

  • relé;
  • előételek;
  • kontaktorok.

Reléen keresztül

A relék a legkisebb teljesítményűek, alacsony áramerősséggel és feszültséggel működnek. Ebből a szempontból viszonylag magasabb frekvencián tudnak működni, mint a másik kettő. Az automatizálásban, a telefonálásban és az alacsony fogyasztású egységeknél használják. Használhatók főkapcsolóként vagy egy erősebb kapcsolóval, például indítóval együtt.

A relé fém vagy műanyag házzal és dielektromos lemezzel rendelkezik, amelyből vezetékek jönnek ki a vezetékek rögzítéséhez. A tekercs és az érintkezők a lemezhez vannak rögzítve. A kapcsolatok száma alapján megkülönböztethetjük:

  • egyérintkezős;
  • sok kapcsolattartás.

A tekercs egy keret köré tekercselt huzal, középen egy fémmag található. A mag közelében egy fémlemez található, amelyhez szigetelő tömítésen keresztül egy vagy több érintkező van rögzítve. Egyes kivitelekben 20-30 is lehet. Amikor az áram áthalad a tekercsen, a mag mágnesezettés a kapcsolókészülékkel magához vonzza a lemezt. Annak érdekében, hogy a kommutátor visszatérjen eredeti helyzetébe, miután a feszültséget eltávolítja a tekercsről, egy rugót rögzítenek rá az ellenkező oldalon.

Azokat a kapcsolókészülékeket, amelyek mozgásban vannak, mobilnak nevezzük. Mások álló helyzetben vannak, nem mozdulnak, amíg a relé működik. Minden mozgó érintkezőhöz van egy vagy két rögzített érintkező. Ebből a szempontból három csoportra oszthatók:

  • záró;
  • Nyítás;
  • átkapcsolás.

A záróérintkezők olyan érintkezőpárok, amelyek a tekercs aktiválásakor zárnak. A nyitó áramkörök természetesen megnyílnak, ha feszültséget kapcsolunk a tekercsre. A kapcsolókészülékeknél a mozgatható kommutátor két fix között helyezkedik el, és mágneses tér hiányában a mozgathatóak az egyik érintkezőre vannak kötve, és mágneses tér megjelenésekor egy másikra kapcsolnak.

Általában van reléház érintkezési diagram, amely megmutatja, hogy a mozgathatóak milyen helyzetben helyezkednek el, ha nincs feszültség a tekercsen. Meg vannak számozva, csakúgy, mint a tokon lévő tűk, ami segít meghatározni, hogy melyik tű melyik tűnek felel meg. A tekercs kivezetései külön vannak feltüntetve, „A” és „B” betűkkel vannak jelölve.

Az elektromos rajzon a relét egy téglalap jelöli, mellette a K betű van.Ha több relé is van az áramkörben, akkor a betű mellé szám kerül - index. Maga a téglalap a tekercs tekercselését jelenti. Az áramkör könnyebb leolvasása érdekében az érintkezők a relétől külön is elhelyezhetők. Az azonosítás érdekében a „K” betű és a számok (index) kerülnek melléjük, jelezve, hogy egy adott reléhez tartoznak. Ha a relének több érintkezőpárja van, akkor azok sorozatszámát az index tartalmazza.

A mágneses indítókat széles körben használják a mindennapi életben és a gyártásban. Különböző kapacitású fogyasztók csatlakoztatására szolgál. Az elektromos szigetelő anyagból készült ház teljes mértékben megvédi az embert a véletlen áramütéstől.

A ház belsejében egy magos tekercs van rögzítve. Be van kötve, erre különös figyelmet kell fordítani, 220 vagy 380 voltos feszültségre. Ennek a követelménynek a be nem tartása az indító rossz működéséhez vagy a tekercs meghibásodásához vezethet. A névleges feszültség magán a tekercsen van feltüntetve, és úgy van elhelyezve, hogy ez a felirat a ház szétszerelése nélkül is látható legyen.

Mint a relében, a mag tekercselése elektromágnest képez, de sokkal nagyobb teljesítményű. Ez lehetővé teszi a kapcsolókészülék nyitási sebességének növelését a rugó rugalmasságának növelésével, ami viszont lehetővé teszi kapcsolódjon jelentősáramok az áramkörbe.

A nagy áramok felszabadulása miatt elektromos ív keletkezik. Veszélyes, mert blokkolhatja a szomszédos kapcsolóberendezéseket, ami rövidzárlathoz vezethet. A láncszakadási idő is megnő. Maguk az érintkezők megolvadnak és kiégnek a magas hőmérséklet hatására. Növekszik bennük az ellenállás, ami hátrányosan befolyásolhatja az elektromos készülék működését. A legrosszabb talán az, ha a kapcsolóberendezések összetapadnak, vagy akár teljesen összehegesztenek, akkor az áramkör nem tud kinyílni. A következmények könnyen megjósolhatók.

Számos módja van ennek a nemkívánatos jelenségnek a leküzdésére:

Kondenzátor használatakor olyan értékű kapacitást kell kiválasztani, amely megfelel a terhelés induktivitásának. Ha kicsi a kapacitás, akkor az érintkezők között szikrák jelennek meg, ha pedig nagy a kapacitás, akkor a szinusz az időskála mentén eltolódik, és legrosszabb esetben a tetejét levágják. Egyszerűen fogalmazva, az áramot egyenirányítják, és ez befolyásolja az elektromos készülékek működését.

Egy ellenállás kiküszöböli ezt a problémát, de hozzáadja a sajátját. Ha az ellenállás alacsony és az érintkezők nyitva vannak, az áram átfolyik az indítón. Ez energiavesztéssel jár, és veszélyt jelenthet az emberekre, például nedves helyeken. Ha az ellenállás nagy, ismét ív keletkezhet.

Kontaktor segítségével

A kontaktor hasonló a mágneses kapcsoló, de lényegesen nagyobb áramerősséggel működik. Ívoltó kamrával kell rendelkeznie, és gyors reagálás jellemzi. A mágneses indítóval ellentétben nincs áramvédelem. Egyes készülékek nem egy, hanem két elektromágnessel rendelkeznek. A fő, erős az érintkezők zárására szolgál, és kevesebb energiát használnak az érintkezők megtartására.

A háromfázisú motor csatlakoztatásának jellemzői

Otthon néha szükségessé válik egy háromfázisú motor csatlakoztatása egy mágneses indítón keresztül. Mire kell figyelni? A mágneses indítók áramvédelemmel rendelkeznek. Ez egy bimetál lemez, amelyen keresztül áramlik. Melegítéskor a lemez alakja megváltozik, ez a vezérlő érintkezők zárására vagy nyitására szolgál.

Az indítótesten külső érintkezők vannak, amelyeket a vezérlőáramkörben is használnak. Általában két pár van belőlük, egyikük készül, a másik törik.

Az önindító fő érintkezői közvetlenül csatlakoztatják a motort egy háromfázisú hálózathoz. Szerkezetileg két fázis már áthalad a bimetál lemezeken, amelyek szükség esetén megszakítják az indító tekercs áramkörét.

A tekercs második vége két irányba halad:

  • a házon lévő érintkezők normál kinyitásához;
  • a "start" gombra.

Ezután az áramkör újraegyesül, és a „Ki” gombra kerül. Ezután a tekercs típusától függően fázisra vagy nullára csatlakozik.

Ha szükséges, hogy a motor két irányban működjön, telepítsen egy második indítót ugyanazon séma szerint és saját vezérlőgombjaival. A különbség a fázisban lesz. Ezt kísérletileg is meg lehet tenni. A motor beindul egy indítón keresztül, kikapcsol, másikon keresztül indul. Ha a forgás ugyanabban az irányban történik, az indító bármely két fázisa felcserélődik.

Működés közben meghibásodások léphetnek fel kopás vagy külső tényezők miatt:

  1. Az önindító bekapcsolásakor az érintkezők zörögni kezdenek, vagy nem kapcsolnak be.
  2. Leválasztáskor megtapadnak, és szikrák jelennek meg az érintkezők között.

Mi lehet az oka az első esetben? A tekercs cseréjekor magasabb értéket választottunk. 220 V-ra volt beállítva, de ők 380-ra. Ha nem változtattak, rövidre zárt fordulatok jelentek meg a tekercsben, és csökkent a mágneses tér. A tekercset cserélni kell. Amikor az önindítót teljesen szétszerelték, erősebb rugót szereltek fel az érintkezőkre.

A második esetben vagy az érintkezők sérültek, vagy a terhelés túl nehéz. Ellenőrizni kell a fogyasztói áramot és az indító teljesítményét. Ha megegyeznek, módosítsa a névjegyeket.



 
Cikkek Által téma:
Milyen elektronikus házi készítésű termékeket készíthet saját kezűleg?
Egyszerű logikai szonda Egy egyszerű logikai szonda két független küszöbérték eszközből áll, amelyek közül az egyiket a logikai "1"-nek megfelelő bemeneti feszültség, a másodikat pedig egy logikai "O" váltja ki. Amikor a szonda bemenetén a feszültség a
Elektromos diagram.  Elektromos diagramok.  Típusok és típusok.  Néhány szimbólum Elektromos és elektronikus áramkörök
Az elektromos áramkörök típusait, célját és végrehajtási szabályait az Orosz Föderációban az ESKD szabályozza, nevezetesen a GOST 2.701, 2.702, 2.709, 2.710, 2.721, 2.755. A cikk további része az elektromos áramkörök típusait, azok célját és végrehajtási szabályait tárgyalja. Az elektromos áramkörök típusai
Asztali lámpa lámpaernyőjének rögzítésének javítása Mi a teendő, ha a lámpa vagy a lámpa nem kapcsol be
A LED-lámpákat ma a leggazdaságosabbnak és legtartósabbnak tekintik másokhoz képest. És bár költségük még mindig viszonylag magas, egyre inkább lecserélik az izzólámpákat és a fénycsöveket. Miért történik ez?
Felültöltős mosógép szétszerelése Samsung mosógép szétszerelés módja
Ha a mosógépben súlyos meghibásodás történik, javítás céljából szét kell szerelni. Például a csapágyak vagy a tartály kereszttengelyének kopása. Ezt saját maga is megteheti, ha szigorúan betartja a mosógép elemeinek szétszerelésére vonatkozó szabályokat.