A termikus tűzérzékelő maximálisan differenciál. Termikus tűzérzékelők: típusai és leírása, működési elve. Lineáris, többpontos és kumulatív

Minél hamarabb észlelik a tüzet, annál könnyebb az eloltás és a következmények megszüntetése. Bizonyos típusú tárgyakban a tűz gyorsan terjedhet, és súlyos károkat okozhat. Ezért mindenhol tűzvédelmi rendszereket telepítenek. Az egyik elem bennük a tűz vagy füst keletkezését felismerő eszközök, amelyek a rendszerek más részeihez kapcsolódnak.

Nagy helyiségekben, termelési létesítményekben és raktárakban a termikus tűzérzékelők hatékonyan működnek. Számos eszköztípus és működési elv létezik. Beépítésükre, gyártásukra és jellemzőikre is szabványos követelmények vonatkoznak.

Alkalmazási terület

A hőérzékelők alkalmasak lakóépületekben, bevásárló- és szórakoztató központokban, műhelyekben és nyílt területeken történő használatra. A tűzjelző csomag részét képezik. Olyan területekre vannak felszerelve, ahol tűz esetén hő képződhet, míg más érzékelők nem hatékonyak.

Nem használhatók beltérben, ahol a hőmérséklet rendszeresen változik. Ez az érzékelők gyakori téves riasztásához vezet. A lakóépületekben túlnyomórészt a legegyszerűbb típusú eszközöket, míg az ipari létesítményekben tömegesen telepítik a termikus tűzérzékelőket.

Nem tanácsos olyan helyeken használni, ahol lúgokat termelnek és használnak, és ahol sugárzás van, vagy ahol nagy tömegek vannak. Az érzékelő ekkor vagy hamisan aktiválódik, vagy elemei megsemmisülnek.

Általános működési elv és kialakítás

A primitív eszköz egy vezérlőből áll, amelyhez egy érzékelőelem van csatlakoztatva. Hőérzékelőnek is nevezik. A vezérlőtől az adatok hurkon keresztül az általános tűzjelző vezérlőkészülékhez kerülnek.

A modern detektorok más érzékelőkkel is fel vannak szerelve. Például szén-dioxid vagy füst. Ezenkívül jelzőfények vannak felszerelve - LED-ek, amelyek jelzik, hogy a tűzjelző rendszerben melyik hőérzékelő vált ki.

Az érzékelőelem különböző kivitelben és működési elvekben kapható, de valamilyen módon reagálnia kell a hőmérséklet-változásokra. A határértékek az adott detektor érzékeny elemének jellemzőitől függően kerülnek beállításra.

A detektorok típusai

Az érzékeny elem típusa szerint típusokra oszthatók:

  1. kapcsolatba lépni;
  2. optikai;
  3. mechanikai;
  4. elektronikus.

A működési elv és a reakciósebesség szerint:

  1. maximum - akkor aktiválódik, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a beállított értéket;
  2. differenciál – reagál a határérték feletti hőmérséklet-emelkedés mértékére;
  3. maximum-különbség – vegye figyelembe mind a hőmérsékleti küszöb túllépését, mind a növekedés mértékét.

A hőérzékelők reakcióhőmérséklet szerinti osztályozása is elfogadott, lásd a táblázatot. Ez egy szabványos felosztás, amely jelzi a környezeti hőmérsékletet és annak határait a tűzérzékelők normál működéséhez vagy kioldásához.

A hőérzékelő reakcióhőmérséklete:

Detektor osztály Környezeti hőmérséklet, °C Üzemi hőmérséklet, °C
Feltételesen normális Maximum normál Minimális Maximális
A1 25 50 54 65
A2 25 50 54 70
A3* 35 60 64 76
B 40 65 69 85
C 55 80 84 100
D 70 95 99 115
E 85 110 114 130
F 100 125 129 145
G 115 140 144 160
N* Meghatározott típusú detektorokhoz a TD-ben van feltüntetve

*Az A3 és H osztályok nem szerepelnek az ISO 7240 és az EN 54-5 szabványokban

Lakóépületekben vagy kis helyiségekben gyakran telepítenek eldobható érzékelőket. Bennük az érzékeny elem kiég és nem cserélhető. Más esetekben alkalmatlanok.

A mérési terület alapján pontszerű, többpontos és lineáris eszközökre oszthatók. Az előbbiek kis ellenőrzési területekre alkalmasak, az utóbbiak pedig általában műhelyeknek, raktáraknak stb. A többpontos detektorokban az érzékelők hurokba vannak helyezve, amelyek a szerint vannak elosztva a zónák között.

hőkábel formájában készülnek - kis keresztmetszetű kábel, amelyre speciális bevonat van felhordva. A hőmérséklet hatására a hőkábel egy szakaszának ellenállása megváltozik, ami a veszélyre figyelmeztető jelként szolgál.

Így a helyiségek szükséges védelme lineáris áramkör formájában jön létre; ez a kábel a mennyezet mentén van elhelyezve. Kényelmes, ha sok gáz van a helyiségben, jelentős portartalommal a levegőben és fokozott tűzveszélyességgel.

A kumulatív hőérzékelők akkor jönnek létre, ha a pontérzékeny elemek közötti távolság kisebb, mint a hatássugár. A hőhatásokra való egyidejű reagálás jelentősen növeli a készülékek hatékonyságát.

Kapcsolatba lépni

Az érintkezési hőtűzjelzőhöz egy vagy több acélvezető jelenlétére van szükség. Egy speciális anyaggal vannak bevonva, amely reagál a hőmérséklet változásaira. Könnyen olvadnia kell.

Az érintkezőérzékelő érzékeny elemének felmelegedése a bevonat reakciója miatt következik be, amikor bizonyos környezeti hőmérsékleti értékeket elérnek. Rövidzárlat lép fel, és a vevő- és vezérlőkészülékek értékelik az ellenállást ezen a területen.

Az érintésérzékelők könnyen használhatók és hosszú élettartamúak. Könnyen felszerelhetők, gyakorlatilag nem eresztik át a port és a magas páratartalmat. Hőmérséklet-tartományuk azonban nem széles, így a beépítési tárgyak választéka korlátozott. Más típusokhoz képest olcsók és megbízhatóak. A hőérzékelőket nem cserélik újakra.

Elektronikus

Az elektronikus detektorok működési elve az egyik legbonyolultabb. A belső eszköz hőmérséklet-érzékelőkből áll, amelyek a kábelben találhatók. Az érzékelők közötti távolság bizonyos értékeknek felel meg.

Az elektronikus hőérzékelők az elektromos ellenállás változásával működnek. Ezek a környezeti hőmérséklet növekedésével vagy csökkenésével járnak. A vezérlő a kapott adatokat feldolgozza és továbbítja az általános rendszer vezérlőkészülékének.

Előnyük az alacsony válaszkésleltetés és a nagy érzékenység. Az elektronikus detektorok rendkívül érzékenyek az elektromágneses interferenciára, de általában nem igényelnek különleges megközelítést a telepítéshez vagy karbantartáshoz. A vezérlő- és vevőkészüléktől nagy távolságban működhetnek (akár 2,5 km-re).

Optikai

Az optikai eszközök központi eleme az optikai kábel. A megnövekedett környezeti hőmérséklet változáshoz vezet a szerkezetében, és egy speciális lézer fénye visszaverődik, amikor eltalálja. Az optikai detektorvezérlő meghatározza azt a területet, ahol a hőmérséklet és annak értéke megváltozott.

Ezek az eszközök a vezérlő- és vevőkészüléktől nagy távolságra (8 km-ig) működnek. Az optikai hőérzékelők tűzjelző rendszerekben használhatók interferencia, korrózióveszély, magas páratartalom, szennyeződés és egyéb potenciálisan veszélyes tényezők esetén. A tehetetlenség rendkívül alacsony. Az érzékeny elemet cserélni kell, költsége alacsony.

Mechanikai

A mechanikus detektorok kulcseleme a hőelem. A fémcsövek belsejében sűrített gáz található. Fűtéskor a környezeti hőmérséklet egy bizonyos határig történő emelkedése miatt a nyomás megváltozik, amelyet az elektronikus egység rögzít.

A kialakítás tartalmazza a sok tűzjelző érzékelő egyikét. Feladata a nyomásváltozások észlelése és az erről szóló jel továbbítása a vezérlőkészülék felé.

Az ilyen detektorok egyik hátránya az elektronikus egységtől való kis távolság>. Ez az egyik oka annak, hogy a modern tűzvédelmi rendszerekben gyakorlatilag megszűnt a használatuk. A mechanikus érzékelők érzékeny eleme újrafelhasználható. A korlátozott jellemzők ellenére továbbra is használatosak bizonyos paraméterekkel rendelkező objektumokon. Előnyös, ha más érzékelők sok okból nem működnek.

Az első ilyen típusú detektorokat több mint 200 évvel ezelőtt szerelték fel a templomokban. Az egyszerű kialakítás egy súllyal ellátott zsinórból állt. Tűz közben a zsinór kiégett, és a teher a csengőnek ütközött. Csengetése veszélyes helyzetre figyelmeztette a lakókat.

Telepítés

Vannak bizonyos szabályok a hőérzékelők helyének és számának megválasztására a tűzjelző rendszerben egy adott helyiségben. Más tűztényezőket észlelő érzékelőkkel együtt is telepíthetők.

A ponthőérzékelőket főként a mennyezet alatt helyezik el, de más lehetőségek is lehetségesek, ha ezt a követelményt technikai okok miatt nehéz teljesíteni. Tartószerkezetekre helyezhetők.

A falakon a pontérzékelőket a saroktól 0,5 m távolságra és a mennyezettől távol helyezik el. Az érzékelők elhelyezkedését a védett helyiség paraméterei is befolyásolják - belmagasság, mennyezet alakja. Minden nem szabványos beépítési helyzet további számításokat igényel a jelenlegi tűzbiztonsági szabványoknak megfelelően. Minden eszköznél megbízható rögzítést és stabilitást biztosítanak. A helyválasztást a csatornából kiáramló levegő is befolyásolja.

A pontérzékelőknek hozzáférhetőnek kell lenniük javítás és karbantartás céljából, beleértve a 6 m feletti elhelyezést is.

Nem telepíthet ponthőérzékelőt 0,5 méternél kisebb távolságra a lámpáktól és egyéb tárgyaktól. Az ilyen eszközök egymáshoz viszonyított elhelyezkedése a szabályozási dokumentumokban szereplő adatoktól függ. Az érzékelők védett zónájának területe a táblázatokban is szerepel, és a típustól és a tervezési jellemzőktől függ. Ha az eszközöket kombinálják, például a hő- és füstérzékelők együtt vannak elhelyezve, akkor egy egységnek számítanak.

A termikus tűzérzékelőt úgy tervezték, hogy érzékelje a szobahőmérséklet egy bizonyos határérték fölé emelkedését. Az első ilyen detektor két érintkezőből állt, amelyeket alacsony hőmérsékletű graft köt össze. Amikor a hőmérséklet emelkedett, az elektromos áramkör megszakadt, és a tűzjelző központ (PKP) riasztást generált.

A modern hőérzékelők speciális hőmérséklet-érzékelőt tartalmazhatnak, amelynek állapotát egy elektronikus áramkör figyeli. A központtal való interakció és a tűzjelző hurokhoz való csatlakozás elve alapján az ilyen érzékelők hasonlóak a füstérzékelőkhöz.

Manapság azonban meglehetősen sok hőérzékelő „száraz” érintkezőket használ, amelyek a válaszküszöb elérésekor kinyitják vagy lezárják a tűzhurok áramkörét. Az első lehetőség gyakoribb, egy tipikus csatlakozási rajz látható az 1a. ábrán. Az Rsh egy olyan ellenállás, amely a hőérzékelő működésbe lépésekor a hurokáramot olyan értékre csökkenti, amelyet a tűzjelző központ „tűzként” ismer fel. Ha ez az ellenállás hiányzik, a készülék „Nyitás” vagy „Hiba” jelet generál. Az alaphelyzetben nyitott érintkezőkkel rendelkező érzékelő a füsttűzérzékelőhöz hasonlóan csatlakozik (1b. ábra).

Az érzékelési zóna jellegétől függően a termikus tűzérzékelők pontszerűek vagy lineárisak lehetnek. Először nézzük meg a ponthőérzékelők típusait.

Maximális hőérzékelő pontosan a fent leírtak szerint működik, vagyis akkor változtat állapotát, amikor a hőmérséklet a műszaki jellemzői által meghatározott értékre emelkedik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy magának az érzékelőnek fel kell melegednie erre a hőmérsékletre, ami természetesen időbe telik. Itt megtörténik az érzékelő tehetetlensége, amelyet egyébként az útlevéladatokban jeleznek. Ez nyilvánvaló hátrány, mivel megakadályozza a tűz korai észlelését. Ez ellen küzdhet a hőérzékelők számának növelésével vagy más típusok használatával.

Differenciálhő érzékelő figyeli a hőmérsékletváltozás sebességét, ami csökkenti a tehetetlenségét. Természetesen itt nem lehet boldogulni a „száraz” érintkezőkkel, így az elektronika ezt teszi, és ennek megfelelően az ára is arányos a pontszerű füstérzékelők árával. A gyakorlatban a termikus maximum és a termikus különbségű tűzérzékelőket kombinálják, aminek eredményeként maximális hőkülönbség érzékelő, amely mind a hőmérséklet-változás sebességére, mind annak maximálisan megengedett értékére reagál.

Termikus lineáris detektor A tűzjelző (hőkábel) egy csavart érpár, amelynek mindkét vezetékét hőrezisztív szigetelőréteg borítja, vagyis az anyag bizonyos hőmérsékleten (az érzékelő működési hőmérsékletén) elveszíti szigetelő tulajdonságait. Ennek eredménye a vezetékek egymáshoz való rövidre zárása, ami tüzet jelez.

A tűzjelző hurok helyett hőkábelt is csatlakoztathat, beleértve más érzékelőket is (2a. ábra). A rövidzárlatot azonban a tűzön kívül más okok is okozhatják. Így nincs elegendő információtartalom. A probléma megoldását egy hőkábel interfészmodulokon keresztül történő csatlakoztatásával érik el (2b. ábra), amelyek biztosítják ennek az érzékelőnek a tűzjelző berendezéssel való interfészét.

A lineáris termikus detektorok nagyon kényelmesek riasztóhurkok szervezésére olyan szerkezetekben, mint a liftaknák, technológiai kutak és csatornák.

A tűzjelző hőérzékelők elhelyezésére vonatkozó általános előírások tiltják a hőforrások közvetlen közelében történő elhelyezését. Nyilvánvaló.

© 2010-2019. Minden jog fenntartva.
Az oldalon bemutatott anyagok tájékoztató jellegűek, útmutató dokumentumként nem használhatók fel.

Jó napot mindenkinek.

Ma egy másik típusú tűzérzékelőről beszélünk - termikusról. Már száz éve próbálom pótolni a hiányt, és végre eljutottam hozzá.

A DIP-ekkel (tűz füstérzékelőkkel) ellentétben a telepítők IP-nek hívják őket. A működési elvet a legegyszerűbb esetben a név magyarázza - egy bizonyos hőmérsékleti küszöb túllépése esetén aktiválódnak. A kiinduló képen - a hőérzékelő talán legnépszerűbb opciója (legalábbis a legolcsóbb megoldása) - egy műanyag ketrecben egy bimetál érintkezőpáron alapuló hőrelé található. Fűtéskor az érintkezők kinyílnak és a kábel elszakad. Emlékezzünk vissza az ilyen detektorok csatlakoztatásának tipikus kapcsolási rajzára:

Az érzékelő alapesetben zárva van; felmelegedéskor az érintkezők kinyílnak, és ellenállást adnak a sorkapocs-ellenálláshoz, viccelve az érzékelőt. Azok. működő állapotban a hurok ellenállása ebben az esetben = 4,7 kOhm, amikor egy érzékelő kiold - már 9,4 kOhm, két érzékelő - 14, 1 stb. Ennek a beépítésnek köszönhetően a központ meg tudja különböztetni a hurokhibát (szakadást vagy rövidzárlatot) egy vagy több érzékelő aktiválásától. Az ilyen detektorok előnye a gyilkos megbízhatóságuk (amíg az érintkezőcsoportok teljesen el nem rothadnak), az igénytelenség, a csatlakozási polaritásra való érzéketlenség és természetesen az ár: a modern időkben a költség 30 rubeltől kezdődik. a detektornak - csak semmiért, semmiért, tényleg :)

Itt van szétszedve, „szép”:

Léteznek LED-es módosítások is: az áramkör megszakad, a LED világít.

Ez volt a hőérzékelő legegyszerűbb változata - az ún. maximális hőérzékelő, azaz. akkor aktiválódik, amikor a környezeti hőmérséklet eléri a maximális (küszöbértéket).

A hőérzékelők bonyolultabb változata a maximális differenciálérzékelők, amelyek nem csak egy küszöbérték elérésekor kapcsolnak ki, hanem akkor is, ha a hőmérséklet szokatlanul gyors ütemben emelkedik. Konkrét példa egy IP 101-3A-A3R hőmaximális differenciáldetektor a Szibériai Arzenálból:

Nem volt kéznél a sajátom, így lenyaltam a fotót a gyártó weboldaláról. Cserélem ha kell.



Az IP-101-23-A1R (ECO1005) maximális differenciálhőmérséklet-érzékelőt úgy tervezték, hogy tüzeket észleljen a környezeti hőmérséklet értéke és annak növekedési üteme alapján. Az érzékelő olyan módszert valósít meg, amely közvetlenül méri a hőmérsékletet és kiszámítja a növekedés mértékét, amely meghatározza a működés nagy megbízhatóságát téves riasztások hiányában. Maximális válaszküszöb 58°C, különbség 8°C/perc (A1R osztály) Az IP101-23-A1R maximális különbségű termikus tűzérzékelőt a környezeti hőmérséklet emelkedésével járó tüzek észlelésére tervezték. Az IP101-23-A1R érzékelő akkor aktiválódik, ha a hőmérséklet-emelkedés sebessége a telepítés helyén percenként 8°C vagy több, illetve lassú emelkedés esetén, ha a hőmérséklet eléri az 58°C-ot. Az IP101-23-A1R érzékelő a hőmérséklet és annak növekedési sebességének közvetlen mérésének módszerét valósítja meg, amely meghatározza a működés nagy megbízhatóságát téves riasztások hiányában. Az IP101-23-A1R érzékelő speciális integrált áramkört használ, az "ASIC ECO1000", amelyet a SYSTEM SENSOR fejlesztett ki a vezető svájci EM MICROMARIN céggel együtt. Ez a sokféle funkciót biztosító analóg-digitális chip lehetővé tette a diszkrét elemek számának felére csökkentését és az érzékelő megbízhatóságának növelését. Az "ECO1005" érzékelő elektromos áramköre teljes egészében felületre szerelt elemekre (SMD) készül, ami kiküszöböli a kézi munkát és az esetleges telepítési hibákat. Az ECO1000 sorozat érzékelői alkalmasak a riasztási hurokban váltakozó feszültségű vezérlőpanelekkel való együttműködésre, mint például a „PPK-2”, „RADUGA”, Luch, RUBEZH stb. A DIP aljzataiba szerelhető E1000A adapterek lehetővé teszik a tűzjelző rendszer korszerűsítését az elavult, nem hatékony érzékelők ECO1000 sorozatú érzékelőkre való egyszerű cseréjével. Ezen túlmenően, különösen a 4 vezetékes kapcsolóáramkörrel rendelkező központokhoz, a SYSTEM SENSOR cég E412NL, E412RL relébázisokat és hozzáillő M412RL, M412NL, M424RL modulokat gyárt, amelyek kimenetéhez hagyományos kétvezetékes hurok ECO1000 sorozatú detektorokkal. csatlakoztatható. Az E412NL, E412RL alapokat 12 V névleges feszültségre tervezték. Ezek a műszaki megoldások és az üzemi tápfeszültségek széles skálája, 8 és 30 V között biztosítják az ECO1000 sorozatú érzékelők kompatibilitását szinte bármilyen típusú tűz- és biztonsági riasztó központtal . Az érzékelő állapotának vizuális jelzésére egy piros LED van felszerelve, fényvezetővel, amely széles sugárzási mintát és nagy fényerőt biztosít „Tűz” üzemmódban bármilyen üzemi tápfeszültség mellett. Lehetőség van LED külső optikai jelzőberendezés (VOS) bekapcsolására, amelynek állandó fényerejét áramának stabilizálása biztosítja. Lehetőség van egy BOS csatlakoztatására több ECO sorozatú detektorhoz. A BOS LED közvetlenül az alapérintkezőkre csatlakozik, ellenállás nélkül, RA400Z típusú távjelző használható. Az ECO1000 sorozatú detektorok a teszt elindításának új módszerét alkalmazzák, amelyhez nincs szükség létrákra, oszlopokra és egyéb terjedelmes eszközökre, az LT lézertesztelőről kódolt jelet továbbítva az érzékelő LED-jére. A „Tűz” üzemmód a füst eloszlása ​​után is megmarad, a készenléti üzemmódba való visszatérés a tápfeszültség rövid lekapcsolásával érhető el.Minden alapvető alap segít megvédeni az ECO1000 sorozatú érzékelőket a jogosulatlan eltávolítástól, és megbízható rögzítést biztosít forgalmi rázkódás esetén is, ha fel vannak szerelve mozgó tárgyakon. A védelmi funkció aktiválása után az érzékelő csak az utasításoknak megfelelő szerszámmal távolítható el. Az IP101-23-A1R érzékelők széles üzemi hőmérséklet-tartománya: -30°C-tól +70°C-ig, valamint az elektronikus áramkör tömítése és a nyomtatott áramköri lap polimer bevonata által biztosított magas korrózióvédelem lehetővé teszi, hogy fűtött, ill. fűtetlen helyiségek. A por elleni védelem érdekében az IP101-23-A1R érzékelőket sárga műanyag technológiai burkolattal szállítjuk. A tűzjelzők üzembe helyezésekor ezeket a burkolatokat el kell távolítani az érzékelőkről. Az ECO1000 sorozat tűzérzékelőinek fejlesztése során figyelembe vették az oroszországi tűz- és tűzbiztonsági riasztórendszerek felépítésének és működésének jellemzőit, nevezetesen: A kompatibilitás szinte minden tűzjelző panellel (PKP) biztosított, beleértve a váltakozó vezérlésűeket is. feszültség a riasztóhurokban, például "PPK-2", "RADUGA", Luch, "SIGNAL-20P", "VERS-PK", UATS, RUBEZH esetén. Az ECO1000 sorozatú detektorok kiterjesztett működési hőmérséklet-tartománya -30°C-tól +70°C-ig biztosítja a működést fűtött és fűtetlen helyiségekben. Az üzemi tápfeszültségek széles skálája, 8-30 volt, lehetővé teszi az ECO1000 sorozatú érzékelők használatát tűz- és tűzjelző rendszerekben. Az ECO1000 sorozat érzékelői beépítésre kerülnek: - az E1000R alapba (alap ellenállással); - az E1000B alapban (alap ellenállás nélkül); - a DIP aljzatokhoz az E1000A adapteren keresztül. Az E412NL, E412RL relébázisok és a SYSTEM SENSOR M412NL, M412RL, M424RL megfelelő eszközei lehetővé teszik az ECO1000 sorozatú érzékelők csatlakoztatását tűzjelző központokhoz négyvezetékes kapcsolóáramkörrel, például Vista, DSC, Napco, C & K, Veritas . A beépített LED és a külső optikai jelzőberendezés áramainak stabilizálása biztosítja azok állandó nagy fényerejét az üzemi tápfeszültségek teljes tartományában. A hőmérséklet közvetlen mérése és növekedési üteme nagymértékben meghatározza a működési megbízhatóságot téves riasztások hiányában. A teszt bekapcsolásának egyszerűsége és kényelme biztosított - távolról, amikor kódolt jelet továbbít az LT lézertesztelőről az érzékelő LED-re, az bekapcsol, és „Tűz” jel generálódik a rendszer ellenőrzéséhez. A kényelmes, új, teleszkópos rúddal ellátott XR-1000 lehúzó lehetővé teszi az ECO1000 sorozatú detektorok gyors telepítését és eltávolítását a magasságban, létrák használata nélkül. A por elleni védelem érdekében az IP101-23-A1R érzékelőket műanyag technológiai burkolattal szállítjuk. Az alapvető talpak megvédik az ECO1000 sorozatú érzékelőket az illetéktelen eltávolítástól, és megbízható rögzítést biztosítanak forgalmi sokk esetén, ha mozgó tárgyakra szerelik fel. Az árnyékoló réteggel ellátott nyomtatott áramköri kártya használata növelte az érzékelő ellenállását a külső elektromágneses interferenciákkal szemben (beleértve a celluláris jeleket is). A magas korrózióvédelmet az elektronikus áramkör tömítése és a nyomtatott áramköri lap polimer bevonata biztosítja. SSPB, GOST R tanúsítvánnyal rendelkezik. Termikus tűzérzékelők

A Spetspozhinzhiniring JSC által gyártott IP 101-15SP érzékelő elektromos jelet ad ki, ha a környezeti hőmérséklet egy meghatározott érték fölé emelkedik a tűzjelző hurok áramkörének kinyitásával (zárásával) és az érzékelő fényjelzésének bekapcsolásával.

Az IP 101-15SP maximális termikus tűzérzékelő célja és alkalmazási köre

  • Az IP 101-15SP érzékelő normál működése garantált –55... +115°C környezeti hőmérsékleten és 98%-os relatív páratartalomig +25°C hőmérsékleten;
  • Az éghajlatváltozás típusa – 0M2, légköri típus III a GOST 15150 szerint;
  • Az IP 101-15SP maximális termikus tűzérzékelő felszerelhető helyiségek robbanásveszélyes területeire és kültéri létesítményekre. A környezet gázok és gőzök robbanásveszélyes keverékeit tartalmazhatja IIA, IIB és IIC kategóriájú levegővel;
  • Az IP 101-15SP detektor beépített áramkörrel rendelkezik az elektromos áramkör működőképességének ellenőrzésére, amely azon alapul, hogy az érzékelő válaszhőmérsékletét –55°C alá csökkenti, ha a beépített vizsgálóegység külső mágneses térnek van kitéve, ami lehetővé teszi az érzékelő használhatóságának ellenőrzését a távirányító szétszerelése és leválasztása nélkül.

Az IP 101-15SP maximális termikus tűzérzékelő műszaki jellemzői

Tápfeszültség: 8-28 VDC vagy AC;
Üzemi hőmérséklet: +54...+115°С;
Robbanásvédelmi jelölés: 1ExdmIICT4/T6 X;
Héjvédelmi fokozat: IP68;
Tervezett élettartam: 10 év.

A maximális termikus tűzérzékelő módosításai IP 101-15SP

A kábelbevezetések típusától függően az érzékelők három változatban készülnek:
1) „Maximális termikus tűzérzékelő IP101-15SP-B12-XX” - a szállítási készlet kábeltömszelenceket tartalmaz a telepítéshez

páncélozott kábel maximum 12 mm páncélátmérővel vagy 10 mm névleges átmérőjű fémtömlő.

10 mm névleges átmérőjű RZ-Ts-X márkájú fémtömlő használata javasolt.
2) „Maximális termikus tűzérzékelő IP101-15SP-B15-XX” - a szállítási készlet tartalmazza a beszereléshez szükséges tömszelenceket

15 mm névleges átmérőjű fémtömlő. RZ-Ts-X névleges átmérőjű fémtömlő használata javasolt

átjáró 15 mm.
3) "Maximális termikus tűzérzékelő IP101-15SP-T-XX" - a szállítási készlet csőbe szerelhető tömszelenceket tartalmaz

huzalozás G=1/2”, ahol XX az érzékelő osztálya.
A reakcióhőmérséklettől függően az érzékelők a következő osztályokba sorolhatók:

Példa az IP 101-15SP hőérzékelő megrendelésére

"Maximális termikus tűzérzékelő IP 101-15SP-B12-A2."

(Megrendeléskor meg kell adni az IP 101-15SP érzékelő kívánt osztályát. A hőmérsékleti osztály megadása kötelező, mivel ugyanaz a hőmérséklet különböző osztályok tartományaiba esik. A válaszhőmérséklet lehetőleg az érzékelő közepén legyen. a megfelelő osztály tartománya).

IP 101-15SP érzékelő szállítási készlete:

Név A kivitelezéshez szükséges mennyiség jegyzet
Detektor 1
Gyűrűs tömítés:
Ø8 mm 6-8mm kábelhez 2
Ø10 mm kábelhez 8-10mm 2
Mosó 2
Kábelbemenet 2 A típus a módosítástól függ
Stub 1
Csavar 1
Védő sapka 1
csavar 1
Konzol a 2551 hőérzékelőhöz anyával 1 Opció, külön kell megrendelni
Útlevél 1
Szakember. kulcs 1 A bulihoz
Terminál kulcs 1 A bulihoz
Mágnes 1 A bulihoz

Berendezés IP 101-15SP érzékelő telepítéséhez



 
Cikkek Által téma:
Példák díszcserjékre: faszerű és lágyszárú Szépen növekvő fák és cserjék
Tartalom A díszcserjék központi helyet foglalnak el a nagy és közepes méretű külvárosi területek díszítésében. És a kis dachákban biztosan lesz legalább néhány rózsabokor. Évelő díszes lombhullató és díszvirágzó cserjék –
Módszerek és intézkedések a kakaskakas lárvák leküzdésére Hogyan lehet örökre megszabadulni a bogártól
A májusi bogár (Hruscsov) a zöldfelületek gyakori kártevője. Késő tavasszal gyakran láthatók a fákon. Repülés közben a rovarok hangosan zümmögnek, és ebből a hangból könnyen azonosíthatók. A felnőttek a falevelekkel táplálkoznak
Zöldhagyma évelő, termesztési jellemzői Zöldhagyma évelő fajtái
Táplálkozási és gyógyászati ​​értéke közismert: olyan ember számára fontos anyagokat tartalmaz, amelyek növelik a szervezet betegségekkel szembeni ellenálló képességét. Kevés olyan főétel van, amelyhez nem használnak különböző fajtákat, akár frissen, akár feldolgozva.
Hogyan ültessünk pünkösdi rózsát ősszel és tavasszal
Ha az ültetés és a termesztés során jó körülményeket teremtünk, a pünkösdi rózsa egy helyen 25-35 évig nő. A szakirodalomban van információ az 50 éves és annál idősebb virágzó bokrokról. A pünkösdi rózsa mezőgazdasági technológiája. 1. rész: Hely kiválasztása és előkészítése a Pio ültetéséhez